文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员考试及答案-2018

变电站值班员考试及答案-2018

变电站值班员考试及答案-2018
变电站值班员考试及答案-2018

运维考试题一

一、填空题(20分)

1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调;

2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。

3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。

4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。

5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。

6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。

7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。

8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )

相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。

10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。

二、选择题(20分)

1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。

A. 日常巡视

B. 特殊巡视

C. 针对性巡视

2.手车式断路器停用时应在( C )位置。

A.检修

B.运行

C.试验

3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。

A.防止直击雷

B.防止反击过电压

C.防止雷电进行波

D.防止雷电流

D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间

4.设备定期轮换至少应由( B )进行。

A. 一人

B. 两人

C.三人

5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。

A. 2次

B.3次

C.4次

D.5次

6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过( C )℃。

A. 50

B.60

C.70

7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。

A.变压器

B.断路器

C.隔离开关

D.电容器

8.停用保护压板的操作术语为( C )。

A.停用

B.脱离

C.退出

D.切开

9.所有电器设备的金属外壳应( B )。

A.对地绝缘

B. 可靠接地

C.不接地

10.绝缘手套的试验周期为( A )

A.半年一次

B. 一年一次

C. 用前试验

三、判断题(20分)

1.变电站设备巡视应根据当天的具体情况决定巡视路线。(错误)

2.变电站单只蓄电池容量与蓄电池组容量相等。(错误)

3.启用直流操作回路,应先投入正极保险,后投入负极保险。停用时顺序相反。(错误)

4.吸湿器的硅胶宜采用同一种变色硅胶。当较多硅胶受潮变色时,需要更换硅胶。对单一颜色硅胶,受潮硅胶不超过 2/3。(正确)

5.瓦斯、距离、温度、释压器、压力异常等属于非电量保护。(错误)

6.防误闭锁装置可靠运行是防止电气误操作事故的重要的技术措施。(正确)

7.当直流回路有一点接地的状况下,不允许长期运行。(正确)

8.变压器的差动保护可以代替瓦斯保护。(错误)

9.零线就是地线。(错误)

10.对巡视检查中发现的问题,接班值班长应向交班值班长询问清楚,必要时,询问结果应记入值班记录中。(正确)

四、简答题(25分)

1. SF6断路器正常巡视检查项目有哪些?

1)设备出厂铭牌齐全、清晰可识别,运行编号标识、相序标识清晰可识别。

2)断路器金具连接点和引线接头处,接触良好,无过热发红现象,无断股、散股。

3)套管瓷瓶及硅橡胶增爬伞裙表面清洁、无裂纹及放电痕迹。

4)断路器外观完整,各部连接是否牢固

5)无异常振动和声响。

6)分、合闸位置指示器与实际运行状态相符。

7)压力值和SF6值在正常围,观察油色正常,并记录压力值,机构储能正常。

2.运行人员在变电站开展维护工作应有哪些注意事项?

3.变压器红外测温的周期要求?

答:红外测温特巡项目和要求

1)220 千伏变电站每月进行一次红外测温,高温高负荷期间应增加测温次数,测温时使用作业卡。用红外热像仪检查运行中变压器套管引出线联板的发热情况及本体油位、储油 B柜、套管、冷控箱等其它部位,红外热像图显示应无异常温升、温差或相对温差。检测和分析方法参考 DL/T 664-2008。

2) 用红外热像仪检查端子箱、控制箱电流、电压二次回路端子,二次空开、电源回路空开、熔断器、刀闸、温湿度控制器等其他元器件温度无过热,比较相关回路温度是否有明显差别,尤其注意电流回路接触不良的问题。

3) 新建、改扩建或A、B类检修后的变压器应在投运带负荷后不超过 1 个月(但至少在 24h 以后)进行一次红外测温。

4) 配置智能机器人巡检系统的变电站(换流站),可由智能机器人完成红外普测和精确测温,由专业人员进行复核。

4.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?

答:在下列情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。

(2)设备着火。

(3)设备严重损坏

(4)严重危及设备的安全。

5.互感器出现什么情况时应进行特殊巡视?

1)过负荷或负荷明显增加时

2)新设备投入运行,长期停用的设备重新投入运行或运行方式改变后

3)恶劣天气情况下,如大雾,雨雪,大风,冰雹等

4)设备有严重缺陷但仍坚持运行

5)事故跳闸恢复送电后

6)节假日及保电期间

7)设备更换和新设备启动后

五、操作票(15分)

根据各运维站所辖变电站接线方式,拟开一主变压器由运行转冷备用的操作票;(考虑中性点的倒换)

运维考试题二

一、填空题(每空1分,10题共20分)

1. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断;

2. 变压器气体继电器应结合变压器停电进行二次回路电气绝缘试验及

轻瓦斯动作准确度效验。在变压器检修时或有条件时应拆下进行动作特性效验,并做好相应记录。气体继电器应具备防振、防雨和防潮功能;

3. 各变电站均应建立接地刀闸和接地线专用记录薄,每组接地线应编号,存放在固定地点,存放位置亦应编号;所有接地线装设均应受控于防误闭锁程序;

4. 有人值班变电站,强油风冷变压器的冷却装置全停保护宜投信号,无人值班变电站,条件具备时宜投跳闸。

5. SF6设备发生意外爆炸或严重漏气等事故,值班人员设备要谨慎,对户外设备,尽量选择从上风接近设备,对户设备应先通风,必要时要戴防毒面具、穿防护服

6.断路器满足自动重合闸操作循环,即满足:分—0.3 s—合分—180 s—合分的操作循环。

7.工作人员工作中正常活动围与带电设备的安全距离:10KV及以下为0.35 m,35KV为0.6 m。

8.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况或开关跳闸

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员第二版

变电站值班员职业技能鉴定试题库 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B) ;(c) ;(D) La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。 La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

变电站值班员个人工作总结

总结范本:_________变电站值班员个人工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站值班员个人工作总结 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了xx年上半年电厂安全运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初,我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月份,对所有供、排水泵设备进行了保养和维护,并更换了3#排水泵底阀橡皮。4月 第 2 页共 7 页

变电站值班员考试及答案

运维考试题一 一、填空题(20分) 1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调; 2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。 3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。 4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。 5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。 6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。 7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。 8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。 10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分) 1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。 A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验 3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流 D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人 5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次次次次 6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过 ( C )℃。 A. 50 7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

最新变电站值班员中级工复习提纲

变电站值班员中级工 复习提纲

精品好文档,推荐学习交流 (11-050) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员》中级工理论试卷 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线中心密度一样; (D)无法确定。 _________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

答案:A 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 22. 如蓄电池单个电池电压在( )V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1; (B)2.15~2.2; (C)2.25~2.3; (D)2.1~2.3。 答案:B 23. 断路器控制回路中"5-8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 答案:A 28. 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( ) 。 (A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。 答案:C 29. 某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为( )。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)40000V。 答案:A 30. 变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 (A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。 答案:A 31. 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成正比例增大。 答案:B 32. 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的( )。

变电站值班员技师题库

生产技能人员 职业技能知识测试标准题库 第6分册:变电站值班员 (第二版)

一、单选题 1 .中性点接地开关合上后其()投入。 A .中性点零序过流 B .间隙过流 C .间隙过压 D . 220kV 电流保护 正确答案:A 2 .互感电动势的大小和方向,用()分析。 A .楞次定律 B .法拉第电磁感应定律 C .右手定则 D .左手定则 正确答案:B 3 .当单相接地电流大于400OA 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内( )均不超过0 . 5Ω。 A .春秋季节 B .夏季 C .冬季 D ,任意季节 正确答案:D 4 .部分GIS 设备利用开关母线侧接地刀闸代替线路接地刀闸作线路操作接地者,施工时控制开关手柄应悬挂()的标示牌。 A .禁止合闸,线路有人工作 B .禁止分闸,线路有人工作 C .禁止合闸,有人工作 D .禁止分闸 正确答案:D 5 .电磁机构开关在合闸时,必须监视( )变化。 A .交流电流表 B .直流电流表 C .电压表 D .有功表 正确答案:B 6 .超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( ) A .短路阻抗小 B .单相故障跳闸慢 C .潜供电流的影响 D .电压高 正确答案:C 7 .单电源线路速断保护范围是( ) A .线路的10 % B .线路的20 %一50 % C .线路的70 %

D .线路的90 % 正确答案:B 8 .选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( ) A . 1 . 2 倍 B . 1 . 5 倍 C . 1 . 8 倍 D . 2 倍 正确答案:B 9 .断路器发生非全相运行时,( )是错误的。 A 一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,立即合上在断开状态的两相断路器 B 一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,将断开状态的一相断路器再合一次 C .立即降低通过非全相运行断路器的潮流 D .发电机组(厂)经220 千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列 正确答案:A 10 .在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极()。 A .电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 B .电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 C .电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 D .电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 正确答案:B 11 .变压器差动保护应满足()。 A .无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流 B .在变压器过励磁时不应误动作 C .在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口 D .差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线 正确答案:B 12 .变压器差动保护投入前要()测相量、差电压。 A .不带负荷 B .带负荷 C .视具体情况 D .带少许负荷 正确答案:B 13 . llC 保护中IOJSCK 意思是( ) A .距离保护出口 B .零序加速出口 C .零序出口 D .距离三段出口 正确答案:B

(完整版)变电站值班员技能鉴定口述试题及答案

变电值班员技能鉴定口述试题及答案 1.倒闸操作票使用的有关规定? 答:使用倒闸操作票的规定有: (1)操作票应先编号,并按顺序使用; (2)一个操作任务填写一张操作票,操作票必须由操作人填写; (3)操作票中所填设备名称,使用双重编号; (4)凡应填写倒闸操作票而进行的操作,必须填写倒闸操作票。不允许将调度下达的操作命令票或综合命令票代替倒闸操作票。 2.简述变压器继电保护的构成及各种保护的保护范围? 答:变压器继电保护主要有: (1)瓦斯保护,用于反应变压器油箱内部的故障及油面降低; (2)差动保护,用于反应变压器内部绕组、套管及引出线的相间短路及接地短路; (3)过电流保护,用作外部短路及变压器内部短路的后备保护: (4)零序保护,用作电网接地的后备保护; (5)过负荷保护,用于反应变压器的对称过负荷等 3.运行值班人员应按照什么顺序消除事故? 答:运行值班人员应按照下列顺序消除事故: (1)根据表计的指示和设备的外部征象,判断事故的全面情况; (2)如果对人身和设备有威胁时,应立即设法消除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁应尽力保持或恢复设备的正常运行; (3)迅速进行检查和试验,判断故障的性质、地点及范围; (4)对所有未受到损害的设备保持其运行: (5)为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确的报告直接的上级领导。 4.当发现开关的跳闸回路有断线的信号时或操作回路的操作电源消失时,值班人员应采取哪些措施? 答:值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因。首先换上好的灯泡试验。如果好灯泡仍不亮,应检查操作回路的可熔片,必要时将它更换。如果可熔片良好,则应认为操作回路有断线。如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应采取下列措施: (1)将该开关接到单独的母线上,经过具有适当保护装置的母线联络开关供电或使该母线只与单独的发电机或线路等相连接,以便在用户电源换接到另一线路上以后或在通知用户停电以后,将该开关切断,加以修理。 (2)如果因限于接线条件不可能经另一开关供电,则应立即将拒绝跳闸的开关以手动切断,并消除其故障。 5.变电站一次设备巡视项目有哪些? 答:变电站一次设备巡视项目有: (1)变压器; (2)电压互感器; (3)电流互感器; (4)断路器; (5)隔离开关; (6)SF6全封闭组合电器; (7)电抗器、消弧线圈及阻波器; (8)电容器、滤波器、电缆、母线与金具、绝缘子;避雷针与避雷器。