文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工测量放样方案

施工测量放样方案

施工测量放样方案
施工测量放样方案

工测量放样方案

一、工程概况

我单位施工段属沧德特大桥的一段,。里程由DK259+431至DK285+903,其中有一个断链长 4.91275 km(DK278+587.25至DK283+500.00),线路全长21.559 km,全部为桥梁结构共663孔,其中在DK261+456.06有一跨32m非标准简支现浇箱梁,其余全为预制梁。共有钻孔桩5360根,承台664个,墩柱664个。轨道工程采用II型轨道板铺装,共有6642块轨道板。

二、适用范围

本方案适用于京沪高速铁路桥梁工程施工过程中的测量放样。

三、编辑依据

1.《客运专线铁路无砟轨道测量技术暂行规定》(铁建设[2006]189号);

2.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006);

3.《铁路客运专线竣工验收暂行办法》(铁建设[2007]183号);

4.《客运专线无砟轨道铁路施工技术指南》(TZ216-2007);

5.《工程测量规范》(GB 50026-2007);

6.京沪高速铁路工程设计文件;

四、沉降观测施工准备工作

1、施工图纸审核:核实所有钻孔桩、承台、墩身等结构尺寸是否正确;核实各部分高程和结构尺寸是够对应;核实平曲线与各部坐标是否对应;核实竖曲线与各部高程是否对应。

2、对线下CPI、CPII进行复测,对水准控制点进行复测,对CPI、

CPII进行加密并测量满足精度要求,对水准控制点进行进行加密并测量满足精度要求。

3、施工放样坐标及各工序高程的计算

依据设计图纸所给的平曲线曲线要素表、断链表、长链表、高低墩偏移量、不等跨度偏移量、曲线偏移量等进行各工序关键点坐标的计算:钻孔桩,承台四角或轴线,墩身轴线,垫石四角及轴线。

依据设计图纸所给的竖曲线曲线要素表,超高表,梁体下沉计算表计算各工序关键点坐标的计算:钻孔桩底顶高程,承台底顶高程,墩身顶高程,垫石四角顶高程。

4、测量仪器设备的准备。配备满足精度要求的测量仪器,如徕卡TC1201等全站仪进行现场放样工作,配备施工中标高控制的仪器如DSC3型光学水准仪。

进场使用仪器必须经过国家法定计量技术检定机构检定。仪器使用前必须进行常规检验校正,使用过程做好维护,使用后及时做好养护。在强烈阳光、雨天或潮湿环境下作业,务必在伞的遮掩下工作。测量仪器设置专库存放,保持室内干燥通风。

5、人员配备

测量人员必须持证上岗;外业人员应能够熟练操作水准仪、全站仪等基本测量仪器;内业人员应能掌握常用绘图软件如CAD,以及测量报验资料的填写;认真学习测量知识,熟练掌握基础理论和实际操作技能;认真按照高速铁路测量规范操作;积极参加各种技术培训,不断提高自己的业务水平;记录员负责做好记录,记录要准确、字迹清晰,并做好记录本的编号,妥善保管。

五、平面施工测量放样

1、测量放样的基本要求:

测量放样必须复核导线点的准确性,利用长边定向短边复核,及时剔除变动的控制点,定向精度达不到要求不进行测量放样。测量记录必须原始真实、准确无误、内容完整、字迹工整,严禁涂改,测量完毕后交主管人员进行审查。必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放样和复核算工作同步校核的工作方法。

2外业测量放样

测量人员到达现场,仪器开箱前应将仪器箱平放在地上,开箱后注意仪器在箱中的安放状态,以便在用完后按原样入箱。

安置仪器时应根据控制点所在位置,尽量选择地势平坦,施工干扰小的位置,并距离施工现场较近,安置仪器前要检查仪器脚架是否可靠,确认连接螺旋连接牢固后方可松手。进行必要的检校。

仪器架站误差在5mm以内,后视相邻较远已知点,检查测距误差和测角误差达到精度要求,将仪器对准相邻较近的另一个已知点,检查坐标误差,同样满足精度要求方可进行放样。

放样时单杆要整平,如发现单杆不垂直及时进行调整。放样完毕进行复测,满足精度要求,记录本上进行记录。

观测结束后将仪器脚螺旋,微动各螺旋退回到正常位置,并用擦镜纸或软毛刷除去仪器表面的灰尘,按出箱时的位置放回箱内,检查仪器附件齐全后合上箱盖。

放样中发现仪器气泡偏离,及时重新定向并重新放样。

将放样位置及偏差给施工技术人员交底。

3、测量放样的自检和复核

1)重要部位定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量,采用不同方法分别计算,测量复核制是质量控制的核心,测量人员都必须遵循复核制的基本要求,在测量工作中认真执行。

2)线路中线逐桩坐标,桥梁的放样资料应存档备查,线路的曲线(含缓和曲线)起始,桥梁墩台的控制点,墩台顶竖向特殊变化部位的平面位置、尺寸、高程等放样工作,必须要采用换手测量进行检核。 3)在进行工程细部放样时,要根据设计图纸对放样资料认真核实,放样时要进行换手测量。放样工作完成后,除测量人员外,施工单位其他技术人员应进行各种检查复核工作。

4)测量放样精度应符合《客运专线铁路施工质量验收标准指南》、《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》有关规定。严格执行规范,超限返工。放样完毕后,技术负责人组织施工负责人以书面形式进行现场交底,交底记录测量人员要签字,施工单位技术人员签字才能使用。

4、测量放样资料的管理和桩位保护制度

1)原始测量资料的管理:

外业测量资料必须填写《施工记录表》,该表必须字迹清晰、无涂改,不得撕毁,各种草图、示意图准确清楚、项目齐全、签名完善,测量放样记录不得涂改,如有误可作明显的勘误记号标识。记录数据必须反映真实操作过程的实际情况,在通常情况下应有计算结果,并

附有相应结论。放样数据与验算资料一起,根据工程项目的分类,测量资料由专人同意保管备档。

2)为保证测量放样的严肃性和所放桩位的准确性,要求施工单位必须对所测设桩位妥善的保护,对有明显位移或有疑似位移的桩位严禁使用,必须进行复核,确认无误后方可使用。

5、分项分部单位工程测量报验签认制度

1)分项工程所含检验批符合合格验标要求的规定,施工测量检验批的质量验收记录齐全完整后,报请监理单位测量监理工程师对分项工程进行验收,同时填写分项工程报验表,有分项技术人员签字,监理工程师验收合格后签认。

2)申请报验前,必须填写统一的施工监理用表,严格按照填写说明填写,不得擅自修改和用自制的表格,如确有必要进行修改的表格,必须同监理部门及时沟通解决。

3)填写的申请报验表和检验批必须字迹清晰工整,填写内容准确完全,签名完整。

4)申请报验的测量资料必须齐全,数据准确可靠,编码统一规范。 5)绝对禁止捏造数据资料,如有违反者按相应管理规定予以处罚。

六、各工序施工中的标高控制

1、基本要求

标高控制必须复核水准点的准确性,施工中必须做附和测量,及时剔除变动的控制点,定向精度达不到要求不进行测量放样。测量记录必须原始真实、准确无误、内容完整、字迹工整,严禁涂改,测量

完毕后交主管人员进行审查。必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持标高控制和复核算工作同步校核的工作方法。

2、外业施工测量

测量人员到达现场,仪器开箱前应将仪器箱平放在地上,开箱后注意仪器在箱中的安放状态,以便在用完后按原样入箱。

安置仪器时应根据控制点所在位置,施工干扰小的位置,并距离施工现场较近,安置仪器前要检查仪器脚架是否可靠,进行必要的检校。仪器架站后,后视相邻一个已知点,检查测距误差和测角误差达到精度要求,将仪器对准相邻较近的另一个已知点,足精度要求方可进行放样。

放样时标尺要整平。放样完毕进行复测,满足精度要求,记录本上进行记录。放样完毕再次读取控制点数据,仍然满足精度要求方可。

观测结束后将仪器脚螺旋,微动各螺旋退回到正常位置,并用擦镜纸或软毛刷除去仪器表面的灰尘,按出箱时的位置放回箱内,检查仪器附件齐全后合上箱盖。

放样中发现仪器气泡偏离,及时重新定向并重新放样。

将放样位置及偏差给施工技术人员交底。

3、测量放样的自检和复核

1)重要部位定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量,采用不同方法分别计算,测量复核制是质量控制的核心,测量人员都必须遵循复核制的基本要求,在测量工作中认真执行。

2)在进行工程细部放样时,要根据设计图纸对放样资料认真核实,

放样时要进行换手测量。放样工作完成后,除测量人员外,施工单位其他技术人员应进行各种检查复核工作。

3)测量放样精度应符合《客运专线铁路施工质量验收标准指南》、《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》有关规定。严格执行规范,超限返工。放样完毕后,技术负责人组织施工负责人以书面形式进行现场交底,交底记录测量人员要签字,施工单位技术人员签字才能使用。

4、测量放样资料的管理和桩位保护制度

1)原始测量资料的管理:

外业测量资料必须填写《施工放样过程记录表》,该表必须字迹清晰、无涂改,不得撕毁,各种草图、示意图准确清楚、项目齐全、签名完善,测量放样记录不得涂改,如有误可作明显的勘误记号标识。记录数据必须反映真实操作过程的实际情况,在通常情况下应有计算结果,并附有相应结论。放样数据与验算资料一起,根据工程项目的分类,测量资料由专人同意保管备档。

2)为保证测量放样的严肃性和所放桩位的准确性,要求施工单位必须对所测设桩位妥善的保护,对有明显位移或有疑似位移的桩位严禁使用,必须进行复核,确认无误后方可使用。

5、分项分部单位工程测量报验签认制度

1)分项工程所含检验批符合合格验标要求的规定,施工测量检验批的质量验收记录齐全完整后,报请监理单位测量监理工程师对分项工程进行验收,同时填写分项工程报验表,有分项技术人员签字,监

理工程师验收合格后签认。

2)申请报验前,必须填写统一的施工监理用表,严格按照填写说明填写,不得擅自修改和用自制的表格,如确有必要进行修改的表格,必须同监理部门及时沟通解决。

3)填写的申请报验表和检验批必须字迹清晰工整,填写内容准确完全,签名完整。

4)申请报验的测量资料必须齐全,数据准确可靠,编码统一规范。 5)绝对禁止捏造数据资料,如有违反者按相应管理规定予以处罚。

七、内业资料的管理

1)资料室必须设置专职资料员,专人管理,建立完善的资料管理、分析、报送和签收制度。

2)各类资料入库时,应将文件分类编目、整理、保管,并留存相应的电子版。

3)在施工和管理中形成的,具有查考利用价值的文件材料,必须集中管理,任何单位和个人不得据为己有。

4)资料的保存注意防火、防潮、防磁、防蚀、防鼠

5)库存资料要定期检查、核对,做到账务相符,对已破损和字迹退色的档案资料应及时复制保存。

6)遵守文件资料的保密制度,做好保密工作。

八、测量误差报告制度

1、总则

测量工作是一项系统工作,精密的测量成果来自于测量人员认真

细致的工作和严密的检查校核制度,但是由于现场条件的复杂性,测量工作会受到现场施工和周边环境以及测量人员能力的不同诸多因素影响,最终得到的测量成果中难免会出现误差。建立和健全合理的误差报告制度,便于相关部门及时采取合理措施,尽力避免因测量误差而带来工程上的损失,是非常必要的。

2、报告流程

当测量成果出现误差时,所在测量单位的第一责任人必须及时通知现场施工单位和本单位技术部门以及工程管理部门。

在不超过一个工作日的时间内将误差发生的情况、发生原因、采取的措施、估计造成的影响等内容形成书面汇报材料上报监理单位。

1)外业观测原始记录和电子记录原始数据

2)内业计算,校算成果资料

3)相关图纸、资料、现场变更通知单等

4)相关仪器的鉴定证书和自检证书

5)相关人员的资质证书和身份证件

6)其他必要的相关材料

收到上报书面材料后,施工单位将会同监理单位对发生误差现场重新进行调查测量,如有疑问将申请有资质的相关单位进行勘察测量。

施工测量专项方案

兰州华夏房地产开发有限公司武威市盛达·城市花园(一标段) 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

施工测量方案 一工程概况: 本工程为兰州华夏房地产有限公司盛达·城市花园住宅小区,一标段由1#楼、2# 楼、8# 楼、9# 楼、10# 楼、13# 楼和地下车库、若干1-2层商铺构成,其中1# 楼、2# 楼、8# 楼、10# 楼、13# 楼均为地下1层地上28层框剪结构,9# 楼为地下1层地上16层框剪结构,地下车库为地下一层框剪结构。此工程位于武威市公园路南侧,西邻市公安局消防支队,东邻西凉南路、南邻体育东路,交通方便。由5栋地上28层(地下一层),地上28层、16 16层一栋(各地下1层),包括地下车库,剪力墙结构,场地根据拟建工程区场地地形及岩土分布判定,场地复杂程度为三级场地,地基复杂程度为三级,综合确定岩土勘察等级为乙级,地基基础选用筏基、条基、独立基础。高层住宅及地下车库选用基坑大开挖。-1.5000 以上采用一道防震缝将整体分为两个结构单元,-1.5000一下连为主体。地下一层平时为自行车库,战时为甲类六级人防地下室,层高3.600米。地面以上均为住宅,层高2.800米。各结构单元结构高度比为5.45.建筑抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g, 设计地震分组为三组。建筑场~地类别为II类,特征周期0.45s。建筑结构的阻力比为0.05,建筑的耐火等级为一级。上部结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙的抗震等级均为二级,本

工程结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。水平多遇地震影响系数amQX=0.6. 混凝土结构的环境类别为±0.000以上室外框架及栏板等外露构件为二b类,其余结构构件为一类。±0.000一下凡与水土直接接触的混凝土环境二b类,地下室内墙,内柱为一类。一~二环境的混凝土耐耐久性要求。结构设计使用年限为50年。 二、测量准备 1、测量依据 A、《工程测量规范》(GB50026-93); 2、规程 A、《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) B、《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) C、《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范,规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着"技术先进,确保质量"的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务. D、甲方给定的场区平面、高程测量及成果; 3、测量人员 根据本工程的总体部署,整个区域同步施工,测量工程师一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的测量人员

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

测量放样专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工组织及设备配置 (2) 第四章测量放线基本准则 (3) 第五章测量准备 (3) 第六章平面控制点的布置与施测 (3) 第七章轴线及各控制线的放样 (6) 第八章轴线及高程点放样程序 (15) 第九章施工时的各项限差和质量保证措施 (16) 第十章竣工测量与变形观测 (18) 第十一章质量控制 (19) 第十二章安全管理及安全保护措施 (20)

测量放样专项施工方案 第一章工程概况 工程名称:绍兴袍江新区洋泾湖22号地块商住项目一期一标段 建设单位:绍兴豪湖房地产开发有限公司 监理单位:浙江联达工程项目管理有限公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 建筑面积:总建筑面积约166444m2,地上商业区建筑面积约30000m2,地上住宅楼建筑面积约89695m2,地上配套建筑面积约2133m2,地下车库建筑面积约44635m2。 建筑高度:商业楼主体结构地下一层,地上三层,建筑高度21.95米。主楼主体结构地下一层,3#楼、4#楼、8#楼、12#楼、15#楼、19#楼、20#楼地上十八层,建筑高度53.30米;11#楼地上十六层,建筑高度47.50米;16#楼地上十七层,建筑高度50.90米。 建筑分类:耐火等级为地下一级、地上二级;防水等级地下二级,屋面一级。 主要结构类型:基础类型地下车库为桩基承台+防水板;商业楼为桩基承台+防水板;主楼为桩筏基础。主体商业为钢筋混凝土框架结构,住宅楼为剪力墙结构。 抗震设防烈度:六度 主体结构使用年限:50年 商业±0.00标高为6.25;住宅±0.00标高为7.15;地下室±0.00标高为7.15;建设单位也将该项目控制点YJ-1(X=3326955.842,Y=505011.991),高程7.8m;YJ-2(X=3327259.440,Y=505054.344),高程5.25m;YJ-3(X=3327426.604,Y=505084.740)提供现场放样的控制。 第二章编制依据 1、本工程《施工组织设计》 2、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规范和规程: 《工程测量规范》(GB50026-2016) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》(JGJ3-2010)

房建测量专项施工方案

房建工程测 量 专 项 施 工 方 案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 (4) 3施工部署 (4) 3.1施测程序 (4) 3.2施工测量组织工作 (5) 4施工测量的基本要求 (5) 4.1施测原则 (5) 4.2准备工作 (6) 4.4测量的基本要求 (8) 5工程定位与控制网测设 (9) 5.1工程定位 (9) 5.2平面控制网测设 (9) 5.3高程控制网的布设 (11) 6基础测量 (13) 6.1基础平面轴线投测方法 (13) 6.2±0.000以下部分标高控制 (14) 7主体结构施工测量 (15)

7.1平面控制网的测设 (15) 7.2激光经纬仪选型 (16) 7.3基准线竖向投测方法及技术要求 (17) 7.4标高竖向传递 (18) 8工程重点部位的测量控制方法 (19) 8.1建筑物大角铅直度的控制 (19) 8.2墙、柱施工精度测量控制方法 (20) 8.3门、窗洞口测量控制方法 (20) 8.4电梯井施工测量控制方法 (20) 9质量保证措施 (21) 10施测安全及仪器管理 (22) 1编制依据 1.1由湖北佳境建筑设计有限公司设计的施工图纸 1.2土建工程施工涉及的有效国家建筑工程施工质量验收规 范和规程:

《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工测量手册》 1.3 GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准 2工程概况 本工程位于独山县毋敛大道环东路。包含望月楼、黑神庙、状元桥。 3施工部署 3.1施测程序 准备工作测量作业 自检报验 合格合格进入下道工序 3.2施工测量组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据给定的坐标

测量施工方案(内容)

1.编制依据 2.工程概况 本工程为北京市消防局战勤保障基地(北京市应急救援物资储备基地),建设地点位于北京市朝阳区孙河乡李县坟村顺黄路南侧,东距京承高速约1公里。综合楼结构形式为地上五层框架剪力墙结构,建筑面积8000㎡,建筑高度24m,室内±0.000相对于绝对标高34.250m,室内外高差0.150m。保障楼结构形式为地下两层、地上四层框架剪力墙结构,建筑面积11200㎡,建筑高度24m,室内±0.000相对于绝对标高34.250m,室内外高差0.150m。黄港特勤消防站为地上三层框架结构,建筑面积3321㎡,建筑高度13.750m,室内±0.000相对于绝对标高34.400m,室内外高差0.150m。

常备物资储存库为单层预制混凝土排架结构,建筑面积1638㎡,建筑高度21m,室内±0.000相对于绝对标高34.600m,室内外高差0.300m。云梯维修车间为单层框架混凝土排架结构,建筑面积2225㎡,建筑高度18m,室内±0.000相对于绝对标高34.850m,室内外高差0.300m。技术保障维修车间为地上三层钢筋混凝土框架结构,建筑面积6675㎡,建筑高度18m,室内±0.000相对于绝对标高34.850m,室内外高差0.300m。训练塔为地上五层钢筋混凝土框架结构,建筑面积216㎡,建筑高度18m,室内±0.000相对于绝对标高34.750m,室内外高差0.300m。油料保障区管理用房为55㎡砖混结构及61㎡框架结构,室内±0.000相对于绝对标高34.650m,室内外高差0.300m。 3.施工准备 3.1测量机构 3.1.1测量及验线人员经过测绘院、建委等专业组织的培训、考核,合格后持证上岗,持证率为100%,熟练掌握并运用国家、地方有关现行标准规范,熟悉施工现场各种测量工作,熟练使用测量仪器。按照测绘院提供的坐标及高程进行楼坐标及标高的校核引测的工作。按照施工总图坐标要求,进行楼座定位,引测控制点。施工过程中各种测量数据记录,由资料员填写《施工测量放线报验表》报监理单位审核并验线。 3.1.2施工测量管理主要内容包括:编制施工测量方案;红线桩校核成果及坐标控制点;水准点引测成果复查及施工过程中各种测量、填写记录(含定位测量、高程引测、基槽验线、轴线、轴线竖向投测控制线、墙柱边线、门窗洞口位置线、垂直度偏差、楼层建筑1m水平控制线测量技术交底等)。 3.2测量器具准备

框架结构教学楼测量放线施工方案

测量放线施工方案 本工程为框架结构,整体建筑造型美观。考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从而使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。 该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。包括建筑物的定位,基础和轴线的测量放线平面图形和细部放线,竖向垂直度的控制、标高测设和各层标高传递等。 第1节人员和仪器的配备 J2经纬仪 2台 S3水准仪 2台 全站仪 1台 全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。 第2节平面控制网测设方案 一、场区平面控制网布设原则 1、平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2、布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图;

3、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 二、场区平面控制网的布设及复测 根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。 三、建筑物的平面控制网 首级控制网布设完成后,建立建筑物平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。 第3节高程控制网的建立方案 一、高程控制网的布设原则 1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2、高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

工程测量专项施工方案

第一节、测量工程施工方案 一、测量部署 (一)、测量目标:测量放线做到工程的定位准确,平面几何形状及尺寸正确,层高标高正确,竖向垂直,满足顺利施工的需要。 (二)、先建立一级控制导线,再测设二级导线并加密控制网,建立高控制网。 (三)、测量放线的要求是:“快、准、严、高”即放线快、点线准、要求严、标准高。 二、测量工艺及施工准备 (一)、操作工艺: 1 、平面尺寸定位放线施工流程: 2、高程控制放线施工流程: (二)、施工前技术准备工作:

1 、熟悉施工图纸、测量内容。 2 、熟悉测量方案、掌握必要的施工方法。 (三)、测量仪器及误差估计 1、电子全站仪: 电子全站仪是一种先进的多功能测量仪器,它集测角、测距、放样等功能于一身,并能直接计算出坐标和高程。GTS-102N全站仪,测角误差为±20”,测距误差为±(1/500)mm。根据场地范围,测距长度不得超过250m, 建筑物的定位误差要求小于5cm,全站仪满足技术要求。 2 、水准仪DSZ2 水准仪是用来测量高程和计算高差的测量仪器,本工程高程控制采用水准仪DSZ2 水准测量仪施测,每公里往返高差为±2mm,满足本工程水准测量技术要求。在施工过程中,采用水准仪进行抄平,测设标高。 各测量仪器使用范围:

(四)、测量人员配备 测量人员: 3人,此三人负责整个建筑物的的投点验线及现场测量管理工作 测量放线工:2人,此二人负责弹线等辅助工作。 三、平面定位控制 (一)定位测量方案 1、定位依据的选择 根据我单位同类工程定位经验,本工程以建设单位提供的两个城市导线点Q2、S2为依据使用全站仪在施工现场测设一条闭合导线,作为一级控制;再以此精密导线为依据测设二级导线控制网。 2、作业依据 放线依据:本工程的起算导线点为建设单位提供的城市导线点。 定位条件:根据最终施工总平面图,选取一点和一方向作为定位条件。校核:根据甲方所确定的放线依据和设计图纸确定的定位条件使用全站仪来校核导线点的坐标是否正确,同时确认定位条件是否满足四周边界尺寸不矛盾、且唯一。 3、建立平面控制网 一级导线控制网:根据甲方提供的定位依据选择易于通视和保护的控制

施工测量方案(完整版)

二、施工测量方案 二、工程概况 北京××科研实验大楼工程位于北京市××区××路××号,地处三环以外。建筑场地面积1761m2首层面积1809m2,总建筑面积29052m2,分主楼和裙房(裙房主要为地下环形车道),主楼地下二层,地上十六层,结构形式为全现浇框架一简体结构。建筑物檐高59.65m,总高度为65.40m;室内外高差450mm,±0.000相当于绝对标高51.70m。 主楼:基础为平板筏基,埋深-10.75m,C15砼垫层100mm厚,底板1500mm厚。一层、二层、三层外轴线尺寸为41.16×43.96m,四至十六层外轴线尺寸为41.16×35.90m,内设四部电梯,两座楼梯。 裙房即地下环形车道,为旋转式坡道分上下层,共两座,坡度为I=9.12%,旋转外墙外半径10.46m,内墙内半径为 5.74m,底板厚250mm,顶板厚250mm,墙厚260mm,出口设防倒塌棚架。 2.控制点的布置及施测 2.1 从场地的实际情况看,场地四周离建筑物在10m以上,故对布设控制点无影响。由于汽车坡道后期施工(待主体结构完工后)、南侧场地做临设及材料堆放用,所以南北向控制点集中布设在北侧原有混凝土地面上,南侧只布设远向复核控制点,施工场地不受影响,东西向控制点布设在西侧,东侧设复核控点。 2.2 布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上,且要求通视,采用正倒镜分中法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。 2.3 根据甲方要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。 2.4 根据施工组织设计,对楼层进行网状控制,兼顾±0.000以上施工,设置控制轴线1、6轴,B(A轴用于地下)、F轴(G轴用于地下)及北侧汽车坡道过圆心的南北向、东西向为控制轴。 2.5 根据测绘院提供的BM1、BM2(西侧)及BM3(北侧)三点高程控制点数据(具体数据详见测绘成果资料)向建筑物四周引测固定高程控制点,东侧两个,南侧一个,距离基坑至少5m,且埋于冻土层0.5m以

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

测量放线施工专项方案

泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块 1#、2#、3#厂房工程 测 量 放 线 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 日期: 2018 年 6 月 15 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、项目测量工作的重要性 (2) 四、测量程序 (2) (一)本工程施工测设的特点 (2) (二)施工测量的准备 (2) (三)工程定位 (3) (四)平面控制网测设 (4) (五)高程控制网的布设 (5) 五、基础测量 (5) 六、砌体施工测量 (6) (一)平面控制网的测设 (6) (二)垂直度控制 (7) (三)标高控制 (7) (四)标高传递注意事项 (7) (五)测量注意事项 (7) (六)测量精度要求 (8) 七、工程重要部位的测量控制方法 (8) (一)建筑物大角垂直度的控制 (8) (二)墙、柱施工精度测量控制方法 (8) 八、竣工测量与变形观测 (8) 九、测量复核措施及资料的整改 (9) 十、施工测量工作的组织与管理 (9) (一)主要仪器的配备情况 (9) (二)施工测量管理人员组成 (10) (三)仪器保养和使用制度 (10) (四)测量管理制度 (10)

一、编制依据 1、规划局放线办和建设方给定的坐标控制点和水准控制点 2、本工程设计施工图 3、《工程测量规范》(GB50026-2007) 4、工程定位图(总平面、首层建筑平面、基础平面、建筑场地原始地形图) 5、《工程建设监理规范(建设部)》 6、《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-2011) 7、泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程施工组织设计 8、资料收集,土方开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、地下管线、等实际情况,编制确定开挖路线、开挖方法等并编制详细的土方施工方案。 二、工程概况 工程名称:泸溪高新技术产业开发区标准厂房三期D地块1#、2#、3#厂房工程 建设地点:本工程位于湖南省湘西自治州泸溪县工业集中创新创业园内 建设单位:泸溪县富强农业综合开发有限公司 设计单位:湖南省建筑设计院有限公司 监理单位:湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 施工总包单位:中建钢构有限公司 施工分包单位(土建专业):中国化学工程第十六建设有限公司 质量监督机构:泸溪县建筑工程质量监督站 建筑特征、外形及层高:本工程由3栋单层厂房组成,总建筑面积为30702.75㎡。 各厂房建筑特征、外形及层高如下: 1#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为11685.3㎡,建筑占地面积11685.3㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.800m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 2#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为12946㎡,建筑占地面积12946㎡,建筑高度12.443m、±0.000=119.000m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级为二级,整栋建筑平面形状成长方形。 3#厂房:为一层门式钢架结构,总建筑面积为6071.45㎡,建筑占地面积6071.45㎡,建筑高度12.448m、±0.000=118.900m,建筑耐火等级为一级,生产火灾危险性类别为丙类,设计的合理使用年限为50年,地基基础设计等级为丙级,屋面采用彩钢板屋面,屋面防水等级

桩基测量放线方案资料讲解

一、编制依据 1.施工图纸 陕西恒瑞建筑设计有限公司提供的各楼桩位平面布置图。 2.规范 《工程测量规范》(GB 50026—2007) 二、工程概况 1.总体概况 工程名称:大兴·公园府邸桩基础工程 工程地点:西安市大兴东路 业主名称:西安申丰房地产开发有限公司 设计单位:陕西恒瑞建筑设计工程有限公司 监理单位:陕西恒瑞项目管理有限公司 2.测量特点及主要内容 2.2.1测量特点: (1)在施测时,易受日照、风力等不利因素的影响。 (2)由于受到沉降、位移等影响,设置的测量点位可能会发生变化,会影响测量精度。 (3)施工现场交叉作业多会对测量有一定的干扰。 2.2.2测量作业的主要内容: (1)基坑平面控制网的布设及高程引测。 (2)把设计总图上的建筑物基础桩位,按设计和施工的要求,准确地测设到拟建区地面上,为桩基础工程施工提供标志,作为按图施工、指导施工的依据。 (3)各栋楼桩位测量放样。 (4)是进行桩基础施工监测,本工作由检测单位随机抽取桩总数的30%对成孔深度、垂直度、桩径等参数进行检测。 三、施工准备

施工准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸审核,测量定位依据点的校核,测量仪器的检定与校核,测量放线数据的准备,施工场地测量等。 (1)检查图纸的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时反映,及时解决。 (2)会同监理对业主提供的轴线、水准点进行复核,并对控制点进行妥善保管 (3)对仪器设备重新进行检定。 四、场区平面控制网的布置 1.场区控制网布设原则及要求 (1)平面控制网应先从整体考虑,遵循“先整体,后局部,高精度控制低精度”的原则。 (2)控制点应选在通视良好、安全、易保护的地方。 (3)控制网点是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。 2.平面控制网的布设 据本工程的结构形式和特点,建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。(控制网见附图) 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定 五、高程控制网的建立 为了控制桩顶标高,结合施工过程中交叉作业对标高控制的影响及现场地形条件,本工程采用由甲方提供的水准点标高数据采用双仪器高法向基坑东西侧各引测一个水准点,作为施工高程控制基准点。

给排水施工测量放样方案

一.工程概况 本工程位于朔黄铁路黄骅港站新建站场周围,该地区由于常年的海水侵蚀,大多为沼泽软土区。该工程施工全长近5000米。 二.编制依据 1.施工现场踏勘获得的资料; 2.批准实施的《朔黄铁路SHTLGC09007标黄骅港扩能改造施工组织设计》; 3.《工程测量规范》(GB50026-2007); 4.《建筑变形位移测量规程》(JGJ/T8-97); 5.设计院交付的朔黄铁路黄骅港站场施工图纸。 三.测量组织和准备 基于本工程工期紧,为保证工程顺利进行,确保施工万无一失,专业测量队选派2名测量人员,具有多年的实践经验和理论知识,负责参加过多项工程的测量工作。一名测量工程师、一名测量员。平面控制仪器采用日本尼康2″级全站仪和博飞2″级光学经纬仪;高程控制采用博飞自动安平DZS3-1精密水准仪和一台北京华宾DSA280精密水准仪。另外配备专用电脑一台及交通工具桑塔拉(2000)一辆。 3.1项目人员配备 专业测量队人员及技术员一览表

3.2使用仪器配备 仪器配备情况一览表 四.测量工作基本要求 1、施测原则 1)严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。 2)必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 3)定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。 4)测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 5)明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。 2、准备工作

学习设计文件和相应的技术标准,全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建(构)筑物的位置及坐标,其次了解现场测量坐标与建(构)筑物的关系,水准点的位置和高程,放样控制点必须要布设在施工影响范围之外,且必须保证不出现小角度施测轴线和桩位点误差。从现场实际情况看,设计院所交付的基线控制点完全满足上述要求,给我方提供了有利的施测地域和数据。 测量放样之前,测量人员首先熟悉图纸上结构物的总体布置图和细部结构设计图。根据整体到局部的原则,以控制网作为放样依据,找出主要轴线和主要点的设计位置,以及各部分之间的几何关系,再结合现场条件和控制点的分布,采取适宜的放样方法。施工测量贯穿整个施工过程,是保证施工质量的一个方面。 3.放样成果 根据铁道部第三勘察设计院所给施工图(包括电子版),精确算出所需放样数据。在每次的施测结束后及时整理成果并存入资料库。 五、测量施工各环节方案 5.1施工控制测量复测 设计院提供的地面平面控制点、地面高程控制点(具体数据及示意图见下图)。平面控制点J1ZD6、J1ZD7、J1ZD8、J1ZD9、J1ZD10、J1ZD11、J1ZD12、J1ZD13;高程控制点BM1、BM2、BM3。为了保证本标段与相邻标段的衔接和贯通,导线测量所用的控制点必须要贯通联测到相邻标段所用的控制点上。根据设计院提供的控制点,复测地面

工程测量施工方案

安徽长三角电商建材产业园 工 程 测 量 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、场区平面控制网的测设 五、高程控制网的建立 六、±0.000 以下施工测量 七、±0.000 以上施工测量 八、测量技术资料编制、管理 九、设备配置 十、质量控制 十一、安全文明施工

一、编制依据 (一)、《工程测量规范》(GB 50026—2013) (二)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工图纸 (三)、安徽长三角电商建材产业园厂房施工组织设计 根据以上规范关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 二、工程概况 该工程为安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房。1#、3#厂房相同均为总长216m,宽60m,基础埋深不大于-3.0米,建筑檐口标高10米,建筑总高度12.0米,工程结构类型为轻钢结构,单层门式厂房,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为6度,建筑合理使用年限为50年。±0.000相当于绝对标高12.000m.基础为混凝土结构。 三、施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等; 1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。 2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定; 3、复印预定人员的上岗证书,由主任工程师进行技术交底。 4、根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。

定位和测量放线施工方案55916

目录 定位和测量放线施工方案....................................................... 错误!未定义书签。 第一节测量基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 第二节平面控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第三节高程控制网布设 .................................................... 错误!未定义书签。 第四节基础测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五节主体结构测量 ...................................................... 错误!未定义书签。 第六节装修测量 .......................................................... 错误!未定义书签。 第七节钢结构测量控制 .................................................... 错误!未定义书签。 第八节验线 .............................................................. 错误!未定义书签。 第九节质量保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第十节安全保证措施 ...................................................... 错误!未定义书签。

测量专项施工方案

松江南站大型居住社区 C19-26-05地块 工程测量 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海中汇建设发展有限公司 编制人员:王进锋 编制日期: 2018年4月

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制范围 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程目标 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程性质 (1) 3.2对测量的影响条件 (2) 3.3建筑结构设计简况 (2) 3.4基准点简况 (3) 3.5施工测量特点及难点 (3) 4.测量施工部署 (3) 4.1设计图纸审核 (3) 4.2测量控制点校核 (3) 4.3检定测量器具的选用 (5) 5.平面控制测量 (6) 5.1测量控制网建立 (6) 5.2建筑物控制测量 (6) 6.高程控制测量 (8) 6.1高程控制网建立 (8) 6.2建筑物的高程控制 (8) 7.沉降观测 (9) 7.1观测点布设 (9) 7.2观测周期与时间要求 (10) 8.分部分项工程的测量控制技术措施 (11) 9.测量放线精度要求 (12) 10.测量管理制度 (12) 10.1测量管理体系 (12) 10.2测量施工人员管理 (12)

10.3仪器管理 (13) 10.4资料管理 (13) 11.复核验线 (13) 11.1要求 (13) 11.2验线范围 (13) 11.2质量保证措施 (14) 12.附图 (15)

1.编制说明 1.1编制范围 本方案针对上海市松江南站大型居住社区C19-26-05地块项目建筑工程的施工测量制定相应技术与管理措施。 1.2编制依据 (1)施工现场的实地踏勘、施工总承包合同、地质勘察报告等; (2)本工程建筑、结构、水电等施工图纸及文件; (3)业主提供的《测量成果报告》项目编号:2016230(上海城欣测绘有限公司); (4)现行国家、行业和上海市地方施工技术规范、规程、标准以及我集团公司有效标准、文件等: 《工程测量规范》GB50026-2007 《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007 《城市测量规范》CJJ/T8-2011 《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73-2010 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 《1:500、1:1000、1:2000数字地形测量规范》DG/TJ08-86-2010 《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DGTJ08-2069-2010 《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGTJ08-2117-2012 2.工程目标 质量目标:确保本项目符合一次性验收合格率100%标准。争创市优质结构和“白玉兰”工程 安全文明目标:无安全重大事故。争创上海市安全文明工地。 3.工程概况 3.1工程性质 建设单位:上海华涛房地产开发有限公司 设计单位:上海市中房建筑设计有限公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 监理单位:上海中慧工程咨询有限公司

施工测量方案

施工组织设计文件 南川区泽京·第三大道(A地块)26#楼 施 工 测 量 方 案 编制:马翼 审核:何涛 重庆建工第二建设有限公司 二〇一八年三月

目录 第一章工程概况 1.1工程简介 (3) 1.2项目概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工准备 (4) 第四章人员及仪器配置 (5) 4.1人员组织 (5) 4.2仪器配置 (5) 第五章场区平面控制网的测设 (5) 5.1 场区平面控制网布设原则及要求 (5) 5.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3 高程控制网的建立 (7) 第六章施工测量控制方法 (8) 6.1轴线及高程点放样程序 (8) 6.2基础测量放线 (9) 6.3主体结构测量放线 (10) 第七章施工测量质量控制 (13) 7.1质量过程控制 (13) 7.2质量保证体系 (13) 7.3质量标准 (14) 第八章安全文明施工 (14)

第一章工程概况 1.1工程简介 1.2项目概况 本工程由两栋高层(-2F/31F)、部分地下车库(-2F)和商业(-2F/2F)组成,结构类型为框架剪力墙结构,本工程地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,本建筑设计耐火等级为一级。

第二章编制依据 1.施工主合同; 2.设计图纸; 3.相关规范、规程: 《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898-2009); 《工程测量规范》(GB50026-2016); 《建筑物变形测量规范》JGJ8-2016。 第三章施工准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等工作。 1.施测前踏勘现场,熟悉图纸,特别是基础平面图、总平面图及定位测量的相关资料,核对各建筑物的各部位尺寸,建筑物的定位坐标及设计高程,建筑物周边环境等,根据现场条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。 2.检查各建筑的平面位置、标高是否有矛盾,及时发现问题,及时向业主、监理反馈,及时解决。 3.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的测量仪器重新进行送检检定,检定合格并有相关的检验合格证书后方可投入使用。

测量放线施工方案

目录 一、编制依据2 二、人员及仪器设备2 三、测量放线方案3 四、放线座标图6 本工程为泰吉滨江DE组团商住楼工程,建筑面积约130000m2,多层

及高层,其中;E1、E2、E3、E4为多层,D1~D7为高层,短肢剪力墙结构,为使建筑物的测量放线工作有据可依,特制定方案如下: 编制依据 重庆泰吉置业有限公司;泰吉·滨江AC组团施工图纸 《工程测量规范》(GB50026-93) 公司《工程测量专业质量手册》 人员和仪器设备 人员配备: 设专职测量放线员二名,负责全部测量放线工作,项目技术负责人和现场施工员配合放线,平面放线时,再由四名工人协助放线。(注;测量放线员都持有上岗证) 仪器设备: NTS312B全站仪2台、DT2145系列电子经纬仪6台,DS3水准仪8台,铅锤仪5台、50m钢卷尺8把,5m钢卷尺10把,5m合金水准尺3根,线锤、墨斗、小线等其它工具。(注;全站仪,电子经纬仪、水准仪、钢卷尺均持有合格证)所有测量仪器和钢卷尺必须经过检测合格后方可使用,使用过程中要做好维修和保养工作,如发现仪器有失准现象,应立即确定失准过程中测量使用的范围,并上报处理。 测量放线方案 分四部分:工程定位测量放线;基础、楼层测量放线;装饰装修测量放线。 工程定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整。 ⑵根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,

闭合复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少3条边为宜。引桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用50cm长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 ⑶根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标高点描画成三角标记。 ⑷平面定位和标高引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线,做好签字验收手续。 2.基础测量放线 ⑴孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别定出其它轴线。 ⑵孔桩开挖1M后,用水准仪从现场临时水准点向桩下引测标高,在桩护壁上做标记,作为桩下施工的临时水准点。 (3) 人工挖孔桩混凝土浇完后,以控制线来放线确定墙柱插筋位置,并引测标高控制混凝土的高度。 (4)地下室墙柱混凝土浇完后,引测标高,在上面弹出地下室50线,作为支模和打地面的标高依据。 3.楼层放线 (1)上升结构采用内控点传递法。 每栋楼设置4个内控点,组成自成体系的矩形控制方格,控制点编号见内控点平面图(后附)。浇筑±层楼面混凝土过程中,按照每栋楼内控制点布置图预埋100×100×3mm铁板。待混凝土达到可上人强度时,铁板上用钢针划出纵、

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 1.编制依据 2.施工准备 2.1施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:当地地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 2.2深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 2.3测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人 不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 2.4人员安排

本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组,在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 2.5仪器准备 2.6导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 2.7水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3.平面控制 3.1测量难点 本工程现场:场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 3.2总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用经纬仪水准仪测量。

相关文档