文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)UPS基本培训试卷

(完整版)UPS基本培训试卷

(完整版)UPS基本培训试卷
(完整版)UPS基本培训试卷

UPS基础知识问卷

一、填空题(每题4分,共10题)

1.UPS面板上常见的指示灯有、、、、。

2.一般UPS故障可通过和

来进行判断。

3.UPS的作用是和。

4.当市电停电,UPS使用电池模式正常工作的情况下,和两个指示灯亮。当UPS在市电模式下正常工作的话,

和两个指示灯亮。

5.对于在线式UPS来说,当市电正常时,首先将市电交流电源转换为,然后逆变器在信号作用下将

在逆变器中转换为被功率放大的信号,再经逆变器的重新变成正弦波电源。

6.UPS在电池供电模式下时,过量的电池放电会使电池端电压低于电池终了保护电压,直接导致蓄电池使用寿命缩短,一般端电压为12V的蓄电池单元放电终了保护电压为V.

7.蓄电池放电深度超过标称容量的%即为深度放电。8.UPS采用先进的电压补偿技术,使市电输入电压范围达到V-- V。

9.UPS采用先进的宽频输入技术,使UPS的输入频率范围达到Hz-- Hz。

10.UPS具有开机自检功能,开机后,轻按键进行自检,指示灯、、和轮流亮起。

二、问答题(每题10分,共6题)

1.UPS具有哪些保护功能?

2.简单介绍一下UPS的旁路功能?

3.在维修UPS的时候,怎样才可以在不影响基站正常运行的情况下将主机取出?

4.UPS的防雷等级?

5.电池开关未打开的情况下是否可以开机运行?为什么?

6.当市电中断而电池容量被大量放掉时,应该注意什么?为什么?

UPS基础知识问卷答案

一.填空题(每题4分,共10题)

1.市电指示灯、旁路指示灯、逆变指示灯、过载指示灯、故障指示灯。

2.指示灯、报警声音

3.不间断供电、净化电网

4.电池指示灯,逆变指示灯,市电指示灯,逆变指示灯

5.直流电、脉宽调制控制、直流电、脉宽调制驱动、输出滤波器。

6. 10.5

7. 80

8. 115 、295

9. 40、60

10.开机键、逆变指示灯,市电指示灯,旁路指示灯,电池指示灯

二、问答题(每题10分,共6题)

1.UPS具有市电电压过高/过低;输出电压过高/过低;过载;短路;逆变器温度过高;电池低压;电池过充电;网络浪涌等保护功能。

2.UPS在有市电刚开机时或发生过载,故障时才会转入旁路模式继续向负载供电,并提供声光报警。在UPS转入旁路模式后,旁路指示灯与市电指示灯亮,此时负载上所用的电源不是通过UPS供给的,而是有电力系统直接供应的。

3.UPS具有手动维修旁路开关,在维修时,一定要先将UPS关闭,然后将手动维修旁路开关打到旁路档(Bypass),此时才可将主机取出。在维修、更换完毕后,再将手动维修旁路开关打到UPS档(UPS),

然后才开启UPS。这样才不影响基站的正常运行。

4.UPS做有两级防雷。输入B级,输出C级。

5.不可以。因为UPS工作时是以连续浮充制对电池进行充电的,充电用的整流器和蓄电池是以并联供电的方式运行的,在此过程中只有整流器供给负载电流,蓄电池起平滑滤波作用,对提高逆变器工作稳定有利,,与此同时,当负载突然增加时,电池还可以在短时间内提供很大的放电电流,提高UPS的瞬态响应特性。如果在不连接电池的情况下启动UPS,很容易造成逆变器模块及其他部件的损毁事故。

6.当电池容量大部分被放掉而市电中断需要由电池继续供电时,不宜让UPS重载运行,应当适当去除不必要的负载或关机。因为当电池放电至临界电压时若遇到市电突然恢复,容易造成整流滤波器或充电器因输出电流过大而发生故障,严重时会再引发出电池损坏或逆变器故障。

UPS电源的基本知识

UPS电源的基本知识 一、为什么要用UPS 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种: 1、电涌(power surges): 指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。 2、高压尖脉冲(high voltage spikes): 指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。 3、暂态过电压(switching transients): 指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。 4、电压下陷(power sags): 指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变

压器接入都可能造成这种问题。 5、电线噪声(electrical line noise): 系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 6、频率偏移(frequency variation): 系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。 7、持续低电压(brownout): 指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。 8、市电中断(power fai1): 指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。 对于电脑来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高。它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容。一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因完全丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力、时间、甚至造成巨大的经济损失。而UNIX这样的操作系统,如果不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动。此外,电脑中的硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,现在的操作系统大都能设置虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。

ups电源知识总结

UPS电源 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一, 将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电) 的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路 组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关, 其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统, 其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 一类型 (一)UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。 1 后备式UPS:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。 2在线式UPS:这种UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

UPS蓄电池的测试使用与维护

UPS蓄电池的测试、使用和维护 2006-07-03 00:48:12 UPS蓄电池在UPS电源设备中占有十分重要的地位.目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封式铅酸蓄电池,占据UPS电源总成本的1/4~1/2之多。不仅如此,实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。无论作为UPS故障的起因还是结果,UPS蓄电池的失效都会直接表现为内阻增大、端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。因此,在使用和维修UPS电源时,正确认识UPS蓄电池、科学使用UPS蓄电池、掌握测试和挑选UPS蓄电池的方法就显得尤其重要(为说明问题方便,UPS蓄电池简称为电池。) 一、UPS蓄电池的主要技术指标 在衡量UPS电池的指标中,电池的额定电压和额定容量是两个最常用的技术指标。例如,日本汤浅NP6—12型蓄电池的额定电压为12V,额定容量是6Ah/20h;德国阳光A406/165型蓄电池的额定电压为6V,额定容量是165Ah/20h。 电池的容量是指充足电的电池放电到终止电压时输出的电量。在恒流放电的情况下,容量Q=It 式中Q——电池放出的电量,Ah; I——放电电流,A; t——放电时间,h。 所谓终止电压指电池低于这一规定的电压时,电池就无法正常工作的电压。换言之,电池在低于终止电压的情况下继续放电使用,可能会造成电池永久性损坏。电池的额定容量或标称容量用字母C表示。例如,额定容量为6Ah的电池,C=6Ah;额定容量为24Ah的电池,C=24Ah。 容量的概念实质是电池能量转化的表示方式。例如,考虑到电池的端电压E=12V在实际使用时保持近乎不变的事实及输出能量表达式W(t)=IVt=IEt,因此,6Ah从能量效果的角度,可理解为NP6—12型蓄电池在保持端电压不变的情况下释放能量,若以6A电流放电可释放1h或以1A的电流放电6h。 二、放电制与放电速率 在研究电池时,常常规定统一的放电时间,称为放电制。利用给出的放电制就能通过额定的容量求出放电电流。放电电流(A)=电池的额定容量(Ah)/放电制时间(h) ,为了对容量不同的电池进行比较,放电电流不用绝对值(安培)表示,而用额定容量C与放电制时间的比来表示,称作放电速率或放电倍率。20h制的放电速率就是C/20=0.05C,单位为A。 因此,上述NP6—12型电池的容量指标6Ah是在20h制的放电速率,即0.05C放电速率下测定的。对于NP6—12型电池,0.05C等于0.3A的电流。 三、测试UPS蓄电池 测试UPS电池的目的是确定该电池是否满足UPS电源的使用要求。这在更换UPS电池和判定原有UPS电池是否失效时是必须的。 在实际维修UPS时,一般的UPS电源对电池的要求:满足原来使用电池的端电压;电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定容量和内阻,以保证逆变供电的时间。 从以上UPS电源对电池的要求可见,单凭测量UPS电池的端电压是不能确定电池好坏的。

UPS电源的基本知识和提高UPS电源供电可靠性的三种方案

UPS电源的基本知识和提高UPS电源供电可靠性的三种方案改革开放以来,我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其是近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。例如,很多工厂由于限电无法全速运转,户外的无线通信业务由于停电无法正常运行,金融信息网络系统由于电网质量导致数据传输变慢、异常或部分停业,政府的信息化建设工作由于停电不得不延期等等,这一切说明电力系统的供电质量和可靠性对于数字化建设起到至关重要的作用。 因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。UPS在电网正常时能够给各类信息化设备提供高质量的交流电源,在电网异常时能够将后备电池组的直流能量转化为稳定的交流电源供给负载设备使用,并且在电网掉电过程中可以保证输出没有间断,确保信息设备的安全运行。大量的现场运行数据和理论分析也表明,引进UPS电源除了可以解决上述的交流供电中断的影响外,还可以消除正常交流电网供电中的各种高频杂波、电压浪涌、陷落、瞬间断电等电力干扰对信息设备的危害,保证信息网络时刻安全运行。可见,为了保证数字化建设的顺利进行,采用高可靠的UPS供电方案是最为有效的、高可靠的电源解决方案。 本文将先介绍一下UPS的相关基本知识,然后再分析三种提高UPS供电可靠性的系统技术方案,谨供系统工程师做电源方案设计时参考。 一、不间断电源UPS的基本知识1.UPS的基本概念UPS是由整流器、逆变器、电池和控制电路等组成,能在有限时间里提供纯净、稳定波形的电源设备。 UPS具有以下功能: ①电网电压正常时,除了输出纯净、稳定且连续不间断的交流电源外,还可以对电池进行充电,储存后备能量。 ②在电网异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)利用电池组的能量对用电设备提供不间断的交流输出,不间断一般指输出电压波形为零的时间不大于10ms。

UPS不间断电源基础知识及保养

UPS不间断电源基础知识及保养 UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智 能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 一、 UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的 整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了

净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电压工作正常时,给负载供电而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。 一、电源工作原理 变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。 控制驱动:控制驱动是完成整机功能控制的核心,它除了提供检测、

UPS基础知识

UPS是啥? UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提

供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。

UPS电源基础知识考试题库

一、单项选择题 1、UPS中文全称是:( A ) A.不间断电源系统, B 稳压电源系统 C 双电源互投 D 发电机组 2、UPS主机中逆变环节是指(B) A.交流电转换成直流电的过程 B. 直流电转换成交流电的过程 C. 交流电转换成交流电的过程 D . 直流电转换成直流电的过程。 3、通信机楼中采用的UPS主机一般采用的工作方式是(A )。 A、双变换在线式UPS B、后备式UPS C、串并联调整式UPS D、在线互动式UPS 4、通信机楼中为主设备供电的UPS系统一般不采用以下哪种并机方式?(C) A、N+1 B、2N C、N 5、市电停电(无交流输入)时,双变换在线式UPS的以下那个部件停止工作(B ) A、逆变器 B、整流器、 C、蓄电池 6、交流市电电源标称电压为380V时,通常情况下UPS输入端电压变动允许范围为(B)V。 A、332—408 B、323—418 C、320—410 D、323—437 7、所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了(A )两次变换后再供给负载。 A、AC/DC和DC/AC B AC/DC和AC/DC C、DC/AC和AC/DC D、DC/AC 和DC/AC 8、2+1并机冗余系统的UPS,在考虑冗余的前提下,系统带载能力最大可以是单台的(B )倍。 A、3 B、2 C、1.5 D、4 9、通信机楼中UPS主机不包括(D)。 A、整流滤波电路 B、逆变器 C、静态转换开关 D、蓄电池组 10、在市电正常时,在线互动式UPS供给负载的交流是(B) A、经过整流和逆变 B、经过升降压(稳压) C、经过滤波 11、有市电时,UPS工作正常,一停电就没有输出,不是以下哪种原因造成?(B) A、没有开机,UPS工作于旁路状态 B、市电不正常 C、电池开关没有合 D、电池的放电能力不行,需更换电池

UPS电源培训资料

UPS电源培训资料

CPU控制的PPS-500在线互动式UPS电源介绍 简介 PC PARTNER SERIES系列PPS-500UPS是美国OTC公司为适应个人电脑用户市场需求推出的一款最新一代CPU控制的智能型在线互动式正弦波不间断电源。该产品集交流稳压电源、高速后备电源、浪涌吸收、隔离保护、通讯、网络管理等多种功能于一体,具有体积小、功能全、效率高、性能可靠等特点,可为客户的计算机提供优良的交流供电品质和可靠的后备保护,现场使用证明是真正可以依赖的PC伴侣。 1)工作介绍: 标称值为220V/50HZ的市电电源经输入电源插座及其上的保险管(250V/6.3A)后进入UPS,先经过低通滤波器处理后,被同时送到: ●微处理器的市电输入电压检测电路的输入端; ●通过隔离变压器到电池充电器的输入端,对电池充电; ●位于交流市电调压稳压装置的电路中RY1的常开触点上,经过稳压处理后再 输出到负载。这部分电路根据CPU检测之市电状态信息,经CPU判断处理后去控制相应的RY2、RY3、RY4继电器线圈,从而改变变压器绕组抽头的连接,最终达到稳压的目的,输出给负载。其中RY1在市电允许范围内(±25%)时吸全,经稳压后输出给负载。一旦市电超出此范围或市电中断,则RY1不吸全,负载由电池放电给逆变器工作供电,直到电池放电到终止电压UPS自动保护关机(电池终止电压10.2V左右)。 其主要回路原理是围绕一个多绕组的铁芯变压器来实现不间断稳压输出:输入绕组与输出绕组共用,并采用自耦全方式将绕组分成三个抽头,采用三个继电器实现分组调压稳压稳定市电输出;单独的充电绕组完成市电降压至可以对12V电池进行良好充电;逆变器绕组则采用半桥推挽逆变方式,在市电不符合要求时,电池通过逆变器PWM脉冲宽度调制方式逆变产生准正弦波由变压器升压后供给负载。检测电路采用CPU测量计算判断,实现高速转换,保障电路实现负载不间断供电运行。 2)CPU控制I/O接口说明:

UPS的基础知识

UPS的基本知识 一、UPS的概况 1、UPS的概念 Uninteruptible Power System的英文字首简称为UPS,即我们所说的不间断电源系统,依照字面上的解释即为电力系统停止供电时,在极短的时间内取代原有的电力设备,继续供电给负载系统使用。 其工作原理:首先在正常时利用整流装置将交流输入整流成直流电力,然后一路对蓄电池充电,一路籍以将直流电力供给逆变器,逆变器将直流电力转换成稳定的交流电力输出经静态开关装置供给负载使用。当输入电力中断时,由储存在蓄电池内的直流电力供应逆变器工作转换成交流电力供负载使用。待市电完成供电准备后,才停止由蓄电池输出转换。 二、UPS的组成概要 依UPS内部构造可分为:电池组、充电器、逆变器及静态开关。 1、电池组 UPS所用的电池种类相当多,其差别在于极板材质、构造及电解液成份的不同,目前广泛UPS采用的为铅酸免加水电池,其优点在于重量轻、寿命长。电池容量单位为安培/小时(Ah),数值越大则表示电池的容量越大,一般UPS标准放电时间在满载状态下最长不超过15分钟,若使用者欲延长放电时间则需另外加长效型充电电路来使用,由于电池为UPS市电中断后的电力来源,故其电池的品质及可靠度是不容忽视的,所以电池的品牌亦是选择UPS 的指标,最好能尽量选世界知名品牌。 2、充电器 电池充电器经由变压器与市电隔离,对电池充电及提供逆变器电力,此电源需有足够的容量,但又必需有一定限流装置电路来保护电池的寿命,一般而言,对已耗尽电力的电池进行充电,将花费其放电时间常数的 8~10倍才能回充至额定压的80%,故标准型小容量在线式每放一次电需8小时以上的充电时间才能恢复电力。 3、静态开关 静态开关可由两个单向可控硅组成,以可控硅的高速开关特性来补偿输出继电器触点跳接时间,使AC与INV转换时,转换时间小于5ms,因为继电器的跳接时间不能满足UPS负载的要求(电脑允许断电的最短时间小于6ms)。 4、逆变器 逆变器是一种电力转换电路,它所担任的工作是将直流电源转换成一般的交流电,在UPS 领域内利用整流器将交流电力整流成直流电力,然后再经逆变器转换成交流电力,即所谓的AC-DC-AC,使输出电源更为纯净,其具备如下功能: (1)反转:将整流器及电池组所供应的直流电源换成交流电源,波形失真小于5%。 (2)稳定:保持交流输出电压再负载能接受之范围内(2%),频率漂移则0.5%。 (3)限制:本身具有过电流感,当超载时用于保护自身和负载。 三、UPS的作用和特点

UPS及电池使用维护手册

UPS及电池使用维护手册 目录 1.UPS使用注意事项 (1) 1.1 UPS注意事项 (1) 1.2 电池使用的注意事项 (1) 1.3电池及充电 (1) 2.UPS使用培训(EP系列) (1) 2.1UPS开机 (1) 2.2UPS关机 (2) 2.2.1正常工作模式下关机 (2) 2.2.2旁路工作模式下关机 (2) 2.2.3电池工作模式下关机 (2) 2.3工作模式切换 (2) 2.3.1.1正常工作转电池供电 (2) 2.3.1.2正常工作转旁路供电 (2) 2.3.1.3旁路供电转正常工作模式 (2) 2.3.1.4电池供电转正常工作模式 (3) 2.3.2UPS故障消除 (3) 2.3.2.1故障模式及其处理 (3) 3.UPS维护培训(EP系列) (3) 3.1季检 (3) 3.2年检 (3) 3.3其他检查 (4) 4.电池维护 (4) 4.1蓄电池安装使用注意事项 (4) 4.2电池的使用注意事项 (5) 4.3蓄电池保养 (5) 4.4手动电池自检 (6) 4.5自动电池自检 (6) 4.6停机维护 (7) 5.UPS故障诊断及处理培训 (7) 5.1 UPS系统故障诊断 (7) 5.2 故障诊断基础 (7) 5.3 故障诊断步骤 (8) 5.4 UPS故障信息的LED指示(EP系列) (8) 中大功率UPS安装注意事项 (8) 安装运行环境确认 (8) 开机注意事项 (10) 备注: 对于现场设备管理人员培训内容主要包括介绍UPS的正常使用和日常维护,不涉及UPS内部的操作。如果对UPS系统内部进行维护,必须咨询厂家技术支持人员,在未完全理解明白本机之前千万不要触摸UPS内部的任何器件,否则会有触电的危险。 提供免费技术服务热线:800-830-9662,对科士达UPS产品性能、使用等咨询提供即时解答服务未开通800 业务的地区可拨打400-700-9662 提供电子邮件咨询服务。E-mail地址:service@https://www.wendangku.net/doc/9a12824388.html,

UPS培训计划

电池搬迁工作计划 为确保搬迁工作安全稳定进行,保障搬迁过程中机房、消防、配电、系统等设备的运行安全,特制定此工作计划,指导电池搬迁工作。 一、工作小组 组长:() 组员:(中心技术部相关人员、物业保障人员、施工方人员) . 二、准备工作及要求1.准备工作 (1)现场勘查机房运行情况,制定详细的搬迁及应急方案。 (2)协调消防、空调、监控工作,确保其实现完整功能运行,并完成相验收工作。 (3)计划搬迁时间、搬迁方式,并对请专家其进行评估,明确具体实施方案。 (4)协调物业供电保障,明确提出供电质量、应急供电等具体要求。 (5)提前做好运行检测工作,组织安排相关人员,明确搬迁工作职责。 2.要求 (1)全局考虑: 中心技术部参与电池搬迁工作人员要 深入了解工作现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑搬迁过程中可能出现的各种情况。 (2)搬迁时限:保证不影响彩票业务及机房运行的情况进行搬迁工作;电池组搬迁工作在10小时内搬迁并调试完毕,投入正常运行。 (3)系统搬迁完整性要求:电池搬迁后主机所有的硬件设备和系统能够正常运行,保证电池搬迁过程中不损坏。 (4)数据备份要求:保证电池搬迁前做好重要数据备份工作,在搬迁过程中如出现断电,重要数据不得丢失。 (5)应急要求:做好应急供电保障,搬迁过程中出现市电断电情况应能及时启动发电机组进行应急供电直至搬迁工作完成;同时做好开关机后,硬件启动故障备件更换准备。三、搬迁整体流程: 附表: 篇二:施工计划 2011年有限公司软件中心设备采购项目之 电源实施方案 根据项目情况,我司制定的实施方案为: 1、工程实施建议 1)工程实施方案 合同签定后,我公司对该项目进行立项,成立项目组,由项目组与最终用户共同商定制定项目实施计划。组织工程人员进行设计文件、工程资料、施工安全的学习,落实施工工具的准备,货物验收,根据最终用户施工现场的准备情况通知工程队进行现场施工。施工过程中定期进行工程质量检查。工程完工后组织验收,试运行结束后组织终验。 项目组人员名单如下: 项目经理: 项目副经理: 项目组成员: 2)项目管理 对合同签定后的工程项目,卖方实行从合同签定到工程终验结束的全流程的项目管理,基本步骤如上。 合同签定后卖方将任命一名具有丰富工程管理经验的工程师为项目经理。项目管理经理在项目实施中将是卖方的责任人和唯一接口人,负责该项目的管理及联络。 卖方的工程师将依据合同界面负责设备的安装督导、测试及开通,并负责解决其间可能出现的所有技术问题。

UPS电源的基本知识

一、为什么要用UPS 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种: 1、电涌(powersurges): 指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。 2、高压尖脉冲(highvoltagespikes): 指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。 3、暂态过电压(switchingtransients): 指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。 4、电压下陷(powersags): 指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。 5、电线噪声(electricallinenoise): 系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 6、频率偏移(frequencyvariation): 系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。

(完整版)UPS基本培训试卷

UPS基础知识问卷 一、填空题(每题4分,共10题) 1.UPS面板上常见的指示灯有、、、、。 2.一般UPS故障可通过和 来进行判断。 3.UPS的作用是和。 4.当市电停电,UPS使用电池模式正常工作的情况下,和两个指示灯亮。当UPS在市电模式下正常工作的话, 和两个指示灯亮。 5.对于在线式UPS来说,当市电正常时,首先将市电交流电源转换为,然后逆变器在信号作用下将 在逆变器中转换为被功率放大的信号,再经逆变器的重新变成正弦波电源。 6.UPS在电池供电模式下时,过量的电池放电会使电池端电压低于电池终了保护电压,直接导致蓄电池使用寿命缩短,一般端电压为12V的蓄电池单元放电终了保护电压为V. 7.蓄电池放电深度超过标称容量的%即为深度放电。8.UPS采用先进的电压补偿技术,使市电输入电压范围达到V-- V。 9.UPS采用先进的宽频输入技术,使UPS的输入频率范围达到Hz-- Hz。

10.UPS具有开机自检功能,开机后,轻按键进行自检,指示灯、、和轮流亮起。 二、问答题(每题10分,共6题) 1.UPS具有哪些保护功能? 2.简单介绍一下UPS的旁路功能? 3.在维修UPS的时候,怎样才可以在不影响基站正常运行的情况下将主机取出? 4.UPS的防雷等级? 5.电池开关未打开的情况下是否可以开机运行?为什么? 6.当市电中断而电池容量被大量放掉时,应该注意什么?为什么?

UPS基础知识问卷答案 一.填空题(每题4分,共10题) 1.市电指示灯、旁路指示灯、逆变指示灯、过载指示灯、故障指示灯。 2.指示灯、报警声音 3.不间断供电、净化电网 4.电池指示灯,逆变指示灯,市电指示灯,逆变指示灯 5.直流电、脉宽调制控制、直流电、脉宽调制驱动、输出滤波器。 6. 10.5 7. 80 8. 115 、295 9. 40、60 10.开机键、逆变指示灯,市电指示灯,旁路指示灯,电池指示灯 二、问答题(每题10分,共6题) 1.UPS具有市电电压过高/过低;输出电压过高/过低;过载;短路;逆变器温度过高;电池低压;电池过充电;网络浪涌等保护功能。 2.UPS在有市电刚开机时或发生过载,故障时才会转入旁路模式继续向负载供电,并提供声光报警。在UPS转入旁路模式后,旁路指示灯与市电指示灯亮,此时负载上所用的电源不是通过UPS供给的,而是有电力系统直接供应的。 3.UPS具有手动维修旁路开关,在维修时,一定要先将UPS关闭,然后将手动维修旁路开关打到旁路档(Bypass),此时才可将主机取出。在维修、更换完毕后,再将手动维修旁路开关打到UPS档(UPS),

UPS电池配置

UPS用蓄电池速率与容量 放电速率C数=电池放电流÷电池标称容量AH,例如;48V-17AH蓄电池组,37.88÷17AH=2.228C 免维护蓄电池放电速率与可使用容量表(20)摄氏度。C数指小时率,如0.05C是20小时率放电,0.2C是5小时率放电。 下表是不同C数的可用容量 电池组使用时间计算公式; 先算蓄电池放电电流; 电池组的放电电流=(UPS标称功率VA数×负载的功率因数视负载明电器设备一般取0.75)÷(逆变效率一般为0.9×蓄电池放电电压点48V电池终止是40V 取中点电压是44V] 例一台2000VA的UPS放电电流 (2000VA×0.75)÷(0.9×44V) =1500÷39.6 =37.88A(放电电流) 接下来算蓄电池组的放电速率(C数的百分比如果是30%即0.3); 放电速率=放电电流A÷蓄电池组容量AH 例2000VA-UPS的蓄电池组是48V-17AH; 37.88A÷17AH=2.228C 再算蓄电池组使用时间; 蓄电池组使用时间=放电速率(C数百分比)×电池组容量÷放电电流×时间换算率(100=60分)

例2000VA的UPS使用48V-17AH电池组的使用时间 2.228C=约30%可用容量数值为0.3 0.3×17AH÷37.88×0.6=0.08078(0小时8分078秒) 下列3种长时间型UPS的配套蓄电池使用时间供参考,其它机型也可以此推 类。 APC MATRIX3000配套电池组使用时间 用电功率2250W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流56.8A 56.8A÷AH=C 17AH X 2箱总=48V-34AH 12分 1.67C 35% 17AH X 4箱总=48V-68AH 39分 0.835 C 55% 17AH X 6箱总=48V-102AH 1.10 分 0.556 C 65% 17AH X 8箱总=48V-136AH 1.51分 0.417C 78% 17AH X 10箱总=48V-170AH 2.28分 0.334 C 83% 17AH X 12箱总=48V-204AH 3.07 分 0.186 C 87% 17AH X 16箱总=48V-272AH 4.02 分 0.208C 90% 17AH X 20箱总=48V-340AH 5.33分 0.167C 93% 17AH X 24箱总=48V-408AH 6.53分 0.167C 96% 17AH X 28箱总=48V-476AH 8.13 分 0.119C 98% APC MATRIX5000配套电池组使用时间 用电功率3750W÷(逆变效率0.9×44V电池电压)=放电电流95A 95A÷AH=C 17AH X 3箱总=48V-51AH 10分 1.86 C 33% 17AH X 6箱总=48V-102AH 27分 0.93 C42%

UPS电源的基本常识和注意事项

UPS电源的基本常识和注意事项 UPS的功能与作用 UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。 目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备,其输出功率从500VA到3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候,UPS对市电进行稳压(220V±5%)后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电。因UPS设计的不同,UPS适应的范围也不同,UPS输出电压在±10-15%的变化一般属正常的计算机使用电压。当市电异常或者中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统,以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。 UPS的分类与特点 UPS电源按其工作方式可分为后备式和在线式两大类,按其输出波形又可分为方波输出和正弦波输出两种。后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源,机内的逆变器处于停止工作状态。这种UPS电源在实质上相当于一台稳压性能极差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS的逆变器供电,并向负载提供稳压、稳频的交流电源。后备式UPS电源的优点是运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大、对供电质量要求不高的场合。 在线式UPS电源在市电正常供电时,首先将市电交流电源变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电源重新变成交流电源,即它平时是由交流电经整流后又以逆变器方式向负载提供交流电源。一旦市电中断,立即改由蓄电池以逆变器方式对负载提供交流电源。因此,对在线式UPS电源而言,在正常情况下,无论有无市电,它总是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰带来的影响。显而易见,在线式UPS电源的供电质量明显优于后备式UPS电源,因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。方波输出的UPS电源带负载能力差(负载量仅为额定负载的40-60%),不能带电感性负载。如所带的负载过大,方波输出电压中包含的三次谐波成份将使流人负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。正弦波输出的UPS电源的输出电压波形畸变度与负载量之间的关系没有方波输出UPS电源那样明显,负载能力相对较强,并能带微电感性负载。不管那种类型的UPS电源,当它们处于逆变器供电状态时,除非迫不得已,一般不要满载或超载运行,否则会使UPS电源的故障率明显增多。 UPS与负载的匹配 有的UPS用瓦(W)或者千瓦(kw)来表示其输出功率,如500W、1kw等;有的UPS用伏安(VA)或者千伏安(kVA)来表示其输出功率大小,如3000VA、5kVA等。VA与W的一般换算关系为:瓦是伏安的0.8倍,如3kVA=2.4kw。UPS是线负载供电用的,每一种UPS都有特定的输出功率能力。如3kVA的UPS,其最大输出功率是3kVA或者2.4kw,此时就要求接到这台UPS上的设备的耗电功率总和不能超过2.4千瓦。通常设备都标明了耗电功率(或者额定功率),此时

不间断电源DC-UPS直流UPS定制相关的基本知识

DC-UPS直流UPS定制相关的基本知识适用范围: 产品适用于工矿企业、教育、商务、银行、证劵等行业,用于计算机、服务器、办公自动化设备、安防监控等设备,还可应用于医疗和网络设备。在交流掉电或故障时能不间断地给设备提供稳定的后备电源,保证设备能正常工作一段时间,保存相关重要数据。 工作原理: 正常工作情况下,整流模块将交流输入的220V交流转换成280V 直流,直流经直流配电单元给计算机设备供电,同时也给蓄电池充电。当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给计算机设备供电。 概念及组成: 即由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元及监控模块组成的直流不间断电源。向负载提供稳定的直流电源的同时,一边给电池充电,当市电故障后,能够自动通过蓄电池放电,不间断输出直流电的电源。 其稳压功能通常是由整流器完成,净化功能由储能电池完成,频率的稳定则有变换器来完成。 直流UPS电源系统主要由两部分组成,主机和储能电机,额定输出功率的大小由主机部分和负载书那种性质共同决定。当负载功率确定后,储能电池的容量主要取决于其后备时间的长短,这时间因各

企业的情况不同而不同,从几分钟到几个小时不等。 性能特点: 1)所有转换自动完成,直流输出完全不间断。 2)具有完善的保护功能,包括直流输出过压、过流保护、模块温度过高保护。 3)输入开机延时软起动,限制开机瞬间冲击电流。 4)由于电池组放电时并不经过整流和逆变,(工业电源定制服务倡导者,艾德杰专注于恒流源定制22年,热线:肆零零零贰柒玖叁玖壹)因而具有更高的可靠性。 5)稳压精度高,运行稳定可靠,效率高。 6)电源内配一组蓄电池,如需更长后备时间可以增加一组外置电池。 独特优势: (1)可靠性大幅提高 交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流

UPS电池技术规范[1]

UPS电池技术规范[1]

********************************************** 2006年金盘CDMA交换局UPS扩容工程 UPS用阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书 **********************************************

中国联合通信有限公司海南分公司 中国联合通信有限公司 海南分公司 二OO六年七月

中国联合通信有限公司海南分公司 第一部分采购需求 目录 一.概述 (2) 二.招标设备 (3) 三.对投标方的要求 (3) 四.主要技术要求 (4) 五.测试及验收 (5) 六.服务要求 (6)

一.概述 1、本技术要求为中国联合通信有限公司海南分公司UPS用蓄电池组设备集中采购招标文件的技术规范书。 2、投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即:保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 3、投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出详细的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 4、投标方应详尽叙述所推荐产品的其它技术性能。生产商应具有完善的检测手段及相应的检测设备。 5、投标方应提供经信息产业部认可的检测机构出具的检测报告,并且招标方有权要求进行抽测。 6、投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单,所有资料需提供3套纸质、2套光盘文本。技术文件内容要与提供的设备一致,因投标设备软硬件修改而导致文件的任何修改,厂商应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。投标方应提供设备说明书、企业内部检测标准、主要部件、元器件的产地及技术资料、安装、维护和操作手册等。提供产品检验报告、产品合格证。 设备说明书包括设备工作原理、技术性能、功能、指标、结构(电池柜或电池架整组外形尺寸、重量)、设备可靠性指标及计算依据等。 此外还要求提供如下资料: ●提供UPS用蓄电池组的温度-容量曲线图 ●提供温度25℃时,放电终止电压分别为1.70V、1.75V、1.80V时, 放电时间分别为15min、30min、60min的蓄电池恒功率数据表 ●提供电池极板合金的材料构成,标明极板厚度、重量及种类 ●提供生产蓄电池用的原材料“铅”的供货商名单、本厂铅质量的 检测报告及2004年铅采购量最大的一次发票复印件。 安装、维护和操作手册包括安装手册、维护操作手册、备品备件清单等。

相关文档