一公司及主要产品简介

1、公司简介

山东世纪昌龙新能源有限公司,是集科研、生产、销售、服务于一体的专业

制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、合肥通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。

公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅

层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源

和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000 万

平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过

40万吨标准煤。

十二五期间,世纪昌龙新能源有限公司将为社会提供10000 台热泵机组,以

年节约 100 万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节

能减排事业贡献力量!

我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感谢

关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,

巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。

2、产品简介

山东世纪昌龙新能源有限公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥有十大系列一百五十多个型号。

公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元;

中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块;

空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换

气机和组合式净化空调等。

(1)中央空调主机单元

从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城

市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、

干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。

专业知识 --整理分享

WORD 格式 -可编辑

(2)空调末端单元

公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室内自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

奥克斯空气源热水器使用维修手册

分体空气源热水器 安装、使用、维修手册 适用机型: KF70/150L-S KF70/200L-S KF110/200L-S KF110/300L-S

前言 热水器组须由专业安装人员安装。 本热水器需配线控器,请按照线控器的使用说明书、安装说明书来操作。 热水器配管及接线完成后,检查无误后再将热水机组接通电源。 安装人员装好热水器后,应根据使用说明书向用户说明正确使用及维护热水器的方法,然后请用户仔细阅读并保管好安装使用说明书。 如果将机组或水箱安装于诸如楼顶等易于遭受雷击的地方,请一定要采取和实施防雷击措施。环境温度在0℃以下时,严禁切断电源。如在此条件下遇意外断电或进行维修需要断电时,请及时打开位于机组进出水管连接处的排水阀,把机组中的水排掉,以免冻坏机组内器件。排放完毕,请把排水阀关紧。 机组安装在环境温度0℃以下并在0℃以下使用,安装时请对进出水管路,循环水管路采取有效的防冻措施,以防管路冻裂。 的水,特别要注意水质状况。对不符合要求的水质须进行水质处理,方可使用。

目录第一章、机组命名规则 第二章、机组性能特点 第三章、机组安装 第四章、电气接线 第五章、机组调试及使用 第六章、故障代码及维修…

第一章、机组命名规则 一、型号命名 1.整机型号命名及含义如下: □□□□□ / □ - □ 制造商自定义序号 (S-水晶内盘,B不锈钢内盘) 水箱容量 制冷剂代号,按下表 制热水能力(L/h) 辅助热源(D代表电辅热源,无辅助热 源代号省略) 结构(F代表分体式,整体式代号省略) 产品代号(K代表热泵热水器空气源,S 代表水源,) 制冷剂种类代号见表1: 表示分体空气源热水器,制冷剂为410A,制热水能力为80升每小时;水箱为水晶内盘,额定储水量为150升。 2.外机型号命名 整机型号的前部分,即斜线前部分为外机型号。 例1:KFD80 表示分体式空气源热水器外机,带辅助热源,制热水能力80升每小时。 3.水箱命名(分体式) □□ / □ - □ 水箱序号(S-水晶内盘,B不锈钢内盘) 水箱额定储水量 水箱的制热水能力,单位L/h;无内置 盘管,取消。 水箱代号:SX 例1:SW80/150L-S 表示空气源水箱,制热水能力80 L/h,水箱为水晶内胆,额定储水量150L。

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

空气源热泵工程施工程序、施工方法与技术措施方案

热泵工程施工程序、施工方法及技术措施 一、热泵热水系统单位工程施工流程 设备安装方法及规 1.设备安装流程图 2.设备开箱检查:会同总包方、建设单位、监理单位、设备供应部门共同开箱验收,最后将检查记录由参与人员会签盖章、存档。 3.机组隔振:正确安装橡胶减振垫。 4.机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平后,拧紧地脚螺栓。 5. 二、热泵热水系统水管道安装方法及规 1.水系统管道安装流程

施工准备 2.管道支架的制作安装 (1)支吊架的位置应正确、平整、牢固,与管道应接触良好, 塑料管(PPR)管道支架最大间距:

(2)4.2.2当管道支吊架设计无要求时,应遵循下列基本原则进行选择。 管道不允许有位移的地方,应设置固定支架。管道无垂直位移或者垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。 (3)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设平整牢固。 固定支架与管道接触应紧密,固定牢靠。 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 3.工艺管道安装: (1)严格按图纸(含设计变更、会议纪要)及施工规对管道进行安装。 (2)管道施工前应协调处理好现场环境。工艺管道均在土建抹完贴面底层灰后安装,以便严格控制管道距墙面的距离及垂直度,施工立管前应统一吊线。 (3)P PR管材、管件安装前应进行外观检查,其外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷。管材壁厚均匀度及椭圆度,不应超过允许公差围。 (4)管子切割、钻孔与焊接完毕后,部应清理干净,不允许留有残余物及其它脏物。同时管道切口要平整、与管中心垂直。 (5)管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。 (6)管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。 (7)管路系统中,所有各种支架安装应牢固,位置正确,无歪斜,松动现象。管道要与支架接触紧密。并用线坠、水平尺检查好垂直度或坡度。阀门、伸缩节等安装也应注意其方向和位置。法兰安装

热泵说明书

空气源热泵热水机组安装使用说明书 ?在安装本机组之前,请详读此说明书并加以妥善保存,以备将来参考之用。

目录 一、概述 (3) 二、主要技术参数 (3) 三、控制器功能 (4) 四、主控板说明 (4) 五、操作面板说明 (5) 六、功能描述 (9) 七、保护说明 (11) 八、单系统主板接线图 (12) 九、双系统主板接线图 (13) 十、安装说明 (14) 十一、调试与运行 (15) 十二、维护与保养 (16) 十三、常见故障及解决方法 (16) 十四、售后服务及保修 (17)

致用户 1、尊敬的用户:在安装及使用本产品之前,请详细阅读本说明书,否则可能会导 致设备的损坏或操作人员的伤害及财产损失。 2、科技不断进步,产品系列及规格会随之而调整,敬请关注最新产品信息。 3、在阅读本手册时,如果您需任何技术咨询,请您与公司或当地代理商联系。 4、注意事项 4.1在选用安装热泵热水机组时,请检查相应的电源容量与热泵热水机组功率的要求是否符合,详见机组上铭牌。 4.2请务必安装漏电保护装置。 4.3热泵机组一定要可靠接地,严禁在无可靠接地情况下使用本机组。严禁将地线接在零线或自来水管上。 4.4电工接线时务必参照接线图。 4.5为了使用安全,请勿私自改动、修理热泵热水机组。 4.6 52。C以上的热水可导致灼伤,水箱内热水与冷水混合后方可使用。 4.7严禁把任何工具插入热泵机组内,以免碰到风扇易造成机组损坏或意外事故(儿童切忌)。 4.8不要在拆掉栅格或钣金的状态下使用热水机组,以免引起意外或机组运行不正常。 4.9当机组浸水后,请立即与厂方或其维修部联系,必须在技术人员检查处理后方可重新使用本机组。 4.10非合格的技术人员不得调整机组内部的开关、阀门、控制器等部件。 一、概述 本控制器适用于单双压缩机(单相/三相)、风冷、直出水或循环式热泵热水机组。控制器由主板,室内操作线控器,恒温器(选配件)组成。具有性能可靠、功能先进、用户设置灵活、外型美观、保护功能齐全等特点。 二、主要技术参数 1.使用条件 ◇运行电压:AC220V/380V±10%,50Hz±1Hz. ◇运行环境温度:-20~+75℃ ◇储存温度:-30~+80℃ ◇相对湿度:0~95%RH 2.温度控制精度:±1℃ 3.控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB18430. 2-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 抗干扰度符合GB4343.2-1999、印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定。

空气源热泵热水系统的简易操作指南

空气源热泵热水系统的简易操作指南 一、热水系统的水温设置 加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃。热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。 为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打为自动状态,夏天可以关闭电加热。(采用有辅助加热器的热水系统,设置电辅助加热设备须是水电分离的)。 二、热水系统的供水压力设置 检查客房热水的实际水温和冷热水压力,特别要留意热水的供水末端房间的热水出水温度和供水压力;要求客房内配水点水温不低于设定温度42℃,出热水时间不超过10秒,热水压力不低于压力。要求冷热水压力相匹配,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于为准。 1、热水供水按变频恒压供水设计,按不同的楼高选用不同扬程、流量的变频泵,并一用一备。变频多级供水泵安装在热水箱的出水口位置。所有安装的变频泵都须有水泵基座,并安装有橡胶接头连接及减振处理。 2、热水箱放在屋面的上行下给供水设计的,热水供水泵的压力设定可选在~左右。但如果上行下给方式供水导致最低楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。 3、热水箱和供水泵设置在地下的,供水泵的压力设定调试至管道各出水口的压力保持在~ ,扬程:(楼高* ),流量:大于30m3/h 。

广州金号空气源热泵 --(简易操作说明) (一).操作面板 (二).按键操作说明: △开/关键:在开机状态按此键则关,反之亦然; △模式键:选择温度或压缩机延时工作时间设定模式; △查询键:按住此键10秒不放,系统进入查询状态,按上升/下降键可以查询故障; △强制化霜键:控制系统强制进入化霜状态,当室外环境温度特别低,换热器结霜比较严重,需化霜时,可按此键进入化霜状态,强制除霜; △上升/下降键:此键用来调整温度高低或调整压缩机延时开机时间,在开机状态下初始温度显示50℃,每按一次温度上升或下降1度,温度设定范围为40℃-55℃,如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。 注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:

空气能热泵机组工程方案书

目录 第一章方案设计 (2) 第二章工程报价 (8) 第三章运行经济性分析 (10) 第四章格力空气能热泵热水机简介 (11) 第五章格力空气能热泵热水机工作原理 (13) 第六章格力空气能热泵热水机特点 (15) 第七章格力空气能热泵热水机优势 (16) 第八章工程施工方案 (17) 第九章售后服务 (21) 第十章珠海格力中央空调简介 (22) 第十一章工程案例 (23) 第一章方案设计 一、本校设计热水系统范围包括: 1、工程概况:甲方提供的信息有2套系统分别为:一套生活热水日用水量为30吨;一套生活热水日用水量 为12吨;共计每天用水总量为42吨。 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热+保温热水箱。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃;

2、冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; 3、乐山地区气象参数: 全年平均气温---------------10-22℃; 冬季平均气温(1月)--------3.6℃; 4、乐山地区自来水年平均温度为10-15℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235—97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。(2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温15℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程需供热水42吨,按照制热42吨水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*42T*1000Kg/T*(55-15)℃=1680000Kcal 选定主机能力应不小于:1680000Kcal÷860 Kcal/(KW· h)÷10h=196KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于196 KW。

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气能热水器使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水, 这表明热量可以从温度高的物体一一热水自动的传递到温度低的物体一一空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引 起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理 来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 电能输入一1 热水岀一 lili 冷水进 热泵工作流程图 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差, 燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,

家用空气能热水器说明书指南

凯立信:空气能热水器使用说明书 安装注意事项 一、必须使用220V50Hz交流电源; 二、电器插头、插座必须连接牢固,接地良好; 三、安装室外机必须可靠接地; 四、勿安装在有使用或者存储汽油、化学溶剂等易燃、易爆炸物质的场所,以免发生火灾和爆炸事故。也勿安装在有腐蚀气体或液体的场所,以免影响热水器的使用寿命; 五、必须使用厂家提供的专业电源线,电源软线损坏,、必须由专业人员更换; 六、水箱和室外机安装在墙体和楼面必须能够承受两倍于热水器的重量; 七、清洗保养前,必须切断电源; 八、电源插座的额定电流量应比所选购的热水器的最大电流量大30%以上; 九、必须有专业人员进行安装、维修和保养。 重要提示 一、在搬运过程中,室外机严禁倒置,并尽量避免倾斜搬运,如需倾斜搬运时,倾斜角度必须〈30度; 二、本热水器必须使用自来水,其他水质会影响机组使用寿命,如需使用其他水质可向公司定制; 三、水箱在首次使用或排空后再使用时,必须先注满水,才能通电加热,注水时,须打开热水阀(如装有混水阀,把混水阀调向高温位置)以排出空气,待热水阀有水正常流出时,方可关闭热水阀; 四、在热水器工作期间,安全阀可能会有水珠滴下,这属于正常现象。千万不能将此泄压口堵塞,以免造成水箱内胆胀裂以致损坏; 五、控制面板应注意防晒、防潮,应尽量安装在室内的墙壁上; 六、控制面板已按用水要求设定好,一般不必重新设置,必须要更改出厂设定时请参照控制面板操作说明; 七、不要随意设置高水温,水温设置在45℃-55℃之间最节能,水温设置越高热水器工作效率越低,并且会影响到设备的使用寿命; 八、冬天,在寒冷的结冻地区,长时间不使用,应将水箱内的水排空,以免水

空气源热泵热水器操作规程、规定

空气源热泵热水器操作规程 一、安装注意事项: 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 2、选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。 3、安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 4、机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 5、主机自来水进口端和循环加热进水口端必须安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物 7、安装水压表和温度计,以便保养维修 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。 9、必须做好水管保温,防止能量损失 10、机组外侧应留有足够的空间。 11、如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求 二、使用注意事项: 1、要求环境温度-5到45内使用,低于-5度时其COP值较低,没有显著的节能效果。 2、进水管要保持水源充足,且水质干净无杂物,避免无水空运行。 3、进水管必须安装除垢设施。 4、各水位传感器不得随意变动。 三、日常使用方法: 1、设定水温加热预定温度,温度不能超过65度。另空压机余热回收装臵能产生较高热量。 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装臵,当设备出现故障时,警铃发出警报。

空气源热泵热水器定期维护保养制度 一、空气源热泵热水器的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。 二、定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。 三、空气源热泵热水器其他如余热回收装臵等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。 四、安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。 五、进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管理进水情况。 六、安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。 七、安装班维修工应认真细致地对设备进行检查维护,若由于检查维护不认真而造成事故的,追究其责任。 八、安装班维修工应做好维修、保养记录,巡回检查记录工作。

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 1)制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必 须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 2)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 3)制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有 防松动措施。 4)直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表 面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 5)制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。 对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空 实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行 国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: 1)制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并 应具有出厂合格证、质量证明书; 2)制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油 管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必 须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开, 间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

3)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 4)水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地 方; 5)自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止 回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸 发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 6)安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管 应装在泻水管上。 7)制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检 查5min,无污物为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 1)当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP- R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法 应符合设计和产品技术要求的规定。 2)法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接 螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰 的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 3)冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; 4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 5)聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热 水管道时,还应加宽其接触的面积。 6)阀门的安装应符合下列规定:

空气能热泵安装示意图

空气能热泵安装示意图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

空气能热泵安装示意图 及安装的注意事项总结 首先讨论工程机的安装 安装步骤:1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关 等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。 工程用机整体连接图 家用机安装示意: 家用机目前分为整体机和分体机两种形式

整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。 安装注意事项: 主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装 1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。 2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。 3、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。

空气源热泵技术与应用

空气源热泵技术及其应用 建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 B132班游诚 目录 摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------4 1)概念 ----------------------------------------4 2)特点 ----------------------------------------4 3)发展历史 ----------------------------------------5 4)优点 ----------------------------------------6 5)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------9 1)空气源热泵在我国的应用 ------------------------9 2)空气源热泵的技术性分析 ------------------------9 3)空气源热泵的经济性分析 ------------------------10 4)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------10 5)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------11 word完美格式

空气源热泵施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、项目概况 二、空气源热泵系统简介 三、空气源热泵设备的选型 1、主机选择 2、水泵的选择 四、燃气锅炉的更新 五、设计依据 六、施工总体布署 七、工程记录文件的填写 八、质量进度、安全、保障措施 九、工程验收方案 十、施工服务承诺

一、项目概况 为了响应国家“节能减排”的号召,所辖所有燃油燃气锅炉进行低氮改造。供热热源燃油锅炉改造为空气源热泵,燃气锅炉更新低氮燃气锅炉。抱着严谨的工作态度,甲方工程师带我们对 施工范围:空气源热泵主机、水泵(根据水泵实际情况选择)及管道阀门的购买及安装,设备配电箱及配电箱至设备的电缆购买及安装。 施工需求:配电箱上口电缆引致制定位置,自来水管引致机组一米范围内。每个公交站设备配电总额定功率如下表:

经过现场勘察,我们对现场的电控箱、电缆等电力配套也做了相应的改造方案,纳入了预算中。 二、空气源热泵系统简介 空气源热泵中央空调系统,是一 种极为理想的供暖/制冷方式,在寒冷 地区室外最低适用温度可达-15℃,可 提供40℃--45℃的热水;在炎热地区室 外最高适用温度可达43℃,制冷室温 可达24℃。 该系统以空气作为热源,在冬季, 以低温热水为热媒,通过埋设在房间 中央的拼装地板或风机盘管等散热 器,均匀地向室内以平面方式、对流方式散热,可迅速提高室温,提供舒适的生活环境,克服了常规热源供暖方式对大气的污染,减少了安全隐患。同时也避免了由常规燃气炉产生的高温水供暖致使居室装修的木地板因烘烤而翘曲变形的问题,且经济性好。夏季,该装置通过换向阀,低压侧的热交换器吸收房间空气中的热量,使房间降温,解决了传统工质的空调机组在气温较高的情况下难以适应的缺陷,同时集空调、抽湿及供热水于一体,起到了目前普通空调机组实现不了的作用。具有热感舒适、室温稳定、节能、安全、方便管理等特点,是一种节能、环保和安全的冷热功能合一的装置,也成为高档住宅的身份象征。 空气源热泵中央空调有适用范围广、运行成本低、性能稳定、 供热方式空气能 系统 中央空 调 壁挂炉/锅炉电采暖炉 使用能源电电天然气、液化气、液 化油.. 电

空气源热泵详解

空气源热泵详解 其工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来,同时把失去大量能量的低温空气释放到厨房,用于厨房制冷。空气在失去能量降低温度的同时,大量的水蒸气被冷凝,因而释放的冷气湿度大大降低,相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能中央热水、厨房(卫生间)制冷、局部除湿功能于一体,大大挺高的产品的性价比和使用性能。为跟多富裕家庭享受高品质生活提供了条件。 一台完整的空气能热泵包含2个主要部分:制造冷气部分和加热热水部分。但其实这两个部分又是紧密的联系在一起的,密不可分,必须同时工作。即在加热热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在加热热水。其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。其工作流程是这样的:压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。由以上的工作原理可以看出,空气能热泵的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移个过程(从空气中用转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。 六大特点: 安全 由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。舒适空气能热泵是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。