桥梁支架方案
TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
黄浦江上游水源地金泽水库工程JSK-C1标(取水闸)
桥梁模板支撑方案
中国水电基础局有限公司
上海金泽水库项目经理部
2015年12月
黄浦江上游水源地金泽水库工程JSK-C1标(取水闸)
桥梁模板支撑方案
批准:
审核:
校对:
编制:
目录
第一章、工程概况
工程概况
金泽水库JSK-C1标位于青浦区金泽镇,为金泽水库工程取水闸部分。该标段桥梁包括清污机工作桥、防汛通道交通桥和水文测亭引桥。
桥梁总长,共5跨,桥面最大宽度(增加清污机皮带机区域),其余桥面均为宽;其中:跨径:++++=。
1、采用桩基础,直径均为800mm的钻孔灌注桩,均按摩擦桩设计;
2、2P01、2P02、2P0
3、2P04为桥墩。 2P01和2P04承台底标高,高度
1m;2P02、2P03承台底标高、高度1m。砼强度等级均为C30;
3、2P01、2P04墩柱高度,2P02、2P03墩柱高度为,直径为800mm,砼强度等级均为C40;
4、2C00、2C05为桥台,长度、宽度,底标高为。砼强度等级为C30;
5、钢筋砼盖梁,底标高为,砼强度等级均为C40;
6、桥面
主桥桥面设双向2%横坡,桥面为预制空心板梁+10cmC50砼铺装+三涂FYT-1型防水涂料+粗粒式沥青砼5cm+细粒式沥青砼4cm(砼强度等级C50)。
清污机工作桥平面布置图
防汛通道交通桥
桥梁总长102m,共5跨,其中跨径:+++ +=;桥梁全宽,桥面布置为(人行通道)+(车行道)+(人行通道)。
1、采用桩基础,直径均为800mm的钻孔灌注桩,均按摩擦桩设计;
2、1P01、1P02、1P0
3、1P04为桥墩。其承台,纵向长度为,横向宽度为,底高程均为,高度。砼强度等级为C30;
3、墩柱1P01、1P04墩柱高度为,1P02、1P03墩柱高度为,直径均为1200mm,砼强度等级均为C40;
4、1C00、1C05桥台,长度,宽度+=,底高程均为。砼强度等级C30;
5、钢筋砼盖梁,砼强度等级均为C40;
6、桥面
主桥桥面设双向2%横坡,桥面为预制空心板梁+10cmC50砼铺装+三涂FYT-1型防水涂料+粗粒式沥青砼5cm+细粒式沥青砼4cm(砼强度等级C50);伸缩缝。
防汛通道交通桥平面布置图
桥梁总长,共4跨,其中跨径组合为:+++;桥梁全宽,桥面布置为(防护栏杆)+(人行通道)+(防护栏杆)。
1、采用桩基础,直径均为800mm的钻孔灌注桩,均按摩擦桩设计;
2、GZ2-1、GZ2-5砼桥台,纵向长度为,横向宽度为,底高程均为,高度;GZ2-2、GZ2-
3、GZ2-4砼墩帽,纵向长度为,横向宽度为,底高程均为,高度;砼强度等级为C30;
3、桥面
主桥桥面设双向1%横坡,桥面为桥面为预制空心板梁。
水文测亭引桥布置图
盖梁、下承台参数
清污机工作桥盖梁共计4个,每个盖梁下部均设置下承台,盖梁尺寸为:**,面积为:*=㎡;下承台尺寸均为:**1m,面积为: *=㎡;盖梁底距离下承台最大高度为。
交通桥盖梁共计4个,下承台4个,每个盖梁均设置下承台,盖梁尺寸为:**,面积为:*=㎡;下承台尺寸为:**,下承台面积为: *=㎡,盖梁底距离下承台最大高度为。
工作桥下承台布置图
工作桥下承台布置图
清污机工作桥桩基础、桥台两个、墩柱8根(总16根)均已施工完毕。施工盖梁时可利用现有脚手架的人行通道上下,亦可用于工作平台浇筑混凝土。
现有脚手架搭设图上下通道编制依据
1.招标及投标文件、施工图、合同等。
2.《公路桥涵施工技术规范》(JTG-TF50-2011);
3.《上海市地基基础设计规范》(DGJ-11-2010)
4.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)
5.《水利工程施工质量检验与评定标准》(DG/TJ08-90-2014)
6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
8.《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013)
9.《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-16-2011)
10.《混凝土结构工程施工规范》(GB50666)
11.《重大危险源分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号
12.《重大危险源分部分项工程安全管理规范》(DGT08-2077-2010)
13.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015)
14.《钢管扣件水平模板支撑系统安全技术规程》(DGT08-016-2012)
参建单位
1.建设单位:上海黄浦江上游原水有限公司
2.设计单位:上海勘测设计研究院有限公司
3.监理单位:上海市建设工程监理咨询有限公司
4.施工单位:中国水电基础局有限公司
第二章、施工方案
概述
清污机工作桥立体图
防汛通道交通桥立体图
模板支架搭设前,在下承台周围填筑30cm建筑垃圾+15cmC25混凝土(工作桥浇筑宽度,交通桥浇筑宽度),以承载支架传递力。具体加宽示意图如下所示:
工作桥下承台加宽示意图
交通桥下承台加宽示意图
施工工艺流程
梁底:轴向放样(盖梁中心轴线、四侧边线放样)→搭设支架(根据模板支架方案检查步距、间距、剪刀撑搭接距离等)→摆放主梁、小梁→安放盖梁底模并固定→绑扎钢筋→安放侧模→背楞木方、固定对拉螺栓、双拼钢管→校核梁模尺寸、标高、位置并检查与相邻模板的拼缝→验收合格后浇筑混凝土→拆除模板(当同条件养护达到75%以上强度时方可拆模)。
盖梁受力分析
本工程清污机工作桥盖梁承重模板最大荷载为 KN/m2和交通桥盖梁承重模板最大荷载为40 KN/m2, 因承重模板荷载大于10KN/m2,达到方案须经专家评审标准要求。
交通桥盖梁模板支撑系统计算及搭设方案
1、交通桥盖梁模板支撑荷载参数
2、交通桥盖梁模板支架计算书
计算依据:
(1)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 (3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
(4)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
(5)《钢结构设计规范》GB 50017-2003
(6)《钢管扣件水平模板支撑系统安全技术规程》(DGT08-016-2012)(7)《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300-2013
一、工程属性
二、荷载设计
风荷载体型系数μ
s
三、模板体系设计
混凝土梁支撑方式扣件式满堂脚手架
主梁立柱纵向间距l
a
(mm) 330
主梁立柱横向间距l
b
(mm) 500
步距h(mm) 600
翼缘梁立柱间距l'
a (mm)、l'
b
(mm) 660、600
梁底支撑小梁根数 6
设计简图如下:
交通桥盖梁支架平面图
交通桥盖梁支架立面图
四、面板验算
面板类型覆面木胶合板面板厚度(mm) 15 面板抗弯强度设计值
[f](N/mm2)
15 面板弹性模量E(N/mm2) 10000 取单位宽度1000mm,按四等跨连续梁计算,计算简图如下:
W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=
bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4
q
1=[(G
1k
+ (G
2k
+G
3k
)×h)+,(G
1k
+
(G
2k +G
3k
)×h)+×]×b=[×+(24+×+×2,×+(24+×+××2]×1=m
q
1静
=××[G
1k
+(G
2k
+G
3k
)×h]×b=××[+(24+×]×1=m
q
1活
=×××Q
2k
×b=×××2×1=m
q
2
=(G
1k
+ (G
2k
+G
3k
)×h)×b=[+(24+×]×1=m
1、强度验算
M
max =
静
L2+
活
L2=××+××=·m
σ=M
max
/W=×106/37500=mm2≤[f]=15N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
ν
max
=(100EI)=××1804/(100×10000×281250)=≤[ν]=l/400=180/400=
满足要求!
3、支座反力计算
设计值(承载能力极限状态)
R
1=R
5
= q
1静
l + q
1活
l=××+××=
R
2=R
4
= q
1静
l + q
1活
l=××+××=
R
3= q
1静
l + q
1活
l=××+××=
标准值(正常使用极限状态)
R
1'=R
5
'= q
2
l=××=
R
2'=R
4
'= q
2
l=××=
R
3'= q
2
l=××=
五、小梁验算
为简化计算,按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算,如下图:
q
1=max{+××[,×+(24+×+××2]×max[,2]/2×1,+×× q
2
=
max[+,2]/2×1,+ 1、抗弯验算
M
max
=max[,]=max[××,××]=·m
σ=M
max
/W=×106/64000=mm2≤[f]=mm2满足要求!
2、抗剪验算
V
max =max[,q
1
l
2
]=max[××,×]=
τ
max =3V
max
/(2bh
)=3××1000/(2×60×80)=mm2≤[τ]=mm2
满足要求!
3、挠度验算
ν
1
=(100EI)=××3304/(100×9350×2560000)=≤[ν]=l/400=330/400=
ν
2=q
2
l
2
4/(8EI)=×504/(8×9350×2560000)=0mm≤[ν]=l/400=
50/400=
满足要求!
4、支座反力计算
梁头处(即梁底支撑小梁悬挑段根部)
承载能力极限状态
R
max =max[,+q
1
l
2
]=max[××,××+×]=
同理可得,梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R
1=R
6
=,R
2
=R
5
=,R
3=R
4
=
正常使用极限状态
R'
max =max[,+q
2
l
2
]=max[××,××+×]=
同理可得,梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R'
1
=R'
6
=,R'
2
=
R'
5
=,R'
3
=R'
4
=
六、主梁验算
主梁类型钢管主梁材料规格(mm)Ф48×27可调托座内主梁根数1主梁弹性模量E(N/mm2)206000主梁抗弯强度设计值
[f](N/mm2)
205主梁抗剪强度设计值
[τ](N/mm2)
125主梁截面惯性矩I(cm4)主梁截面抵抗矩W(cm3)
主梁自重忽略不计,计算简图如下:
1、抗弯验算
主梁弯矩图(kN·m)
σ=M
max
/W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
2、抗剪验算
主梁剪力图(kN)
Vmax=
τ
max
=2V
max
/A=2××1000/424=mm2≤[τ]=125N/mm2
满足要求!
3、挠度验算
主梁变形图(mm)
ν
max
=≤[ν]=l/400=500/400=
满足要求!
4、扣件抗滑计算
R=max[R1,R3]=≤8kN
单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!
同理可知,左侧立柱扣件受力R=≤8kN
单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!
七、立柱验算
λ=h/i=600/=≤[λ]=150
长细比满足要求!
查表得,φ=
1、风荷载计算
Mw=××ωk×l a×h2/10=××××10=0kN·m
2、稳定性计算
1
有所不同:
1)面板验算
q
1
=×[×+(24+×+××2]×1=m
2)小梁验算
q
1
=max{+,2]/2×1,+ 同上四~六计算过程,可得:
R
1=,R
2
=,R
3
=
立柱最大受力N
w =max[R
1
+N
边1
,R
2
,R
3
+N
边2
]+M
w
/l
b
=
max[+×[×+(24+×+××1]×+,,+×[×+(24+×+××1]×+ f=N/(φA)+M
w
/W=×424)+0×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
八、梁底立柱扣件抗滑移验算
由"主梁验算"一节计算可知扣件最大受力N=max[R
2
]×1=
≤R
c =k
c
×12=1×12=12kN
满足要求!
3、依据计算结果,采取的交通桥盖梁模板支架系统搭设参数
主梁底纵向钢管间距300mm,横向钢管间距500mm;主梁两侧纵向钢管间距
600mm,横向钢管间距600mm。步距600mm,且在主梁下钢管架连接处设置双扣件。
盖梁模板支架具体参数如下表:
交通桥模板支撑平面图
交通桥模板支撑立面图清污机工作桥盖梁模板支撑系统计算及搭设方案1、清污机工作桥盖梁模板支撑荷载参数
2、清污机工作桥盖梁模板支架计算书
计算依据:
步距h(mm) 1100
梁底支撑小梁根数 6 设计简图如下:
工作桥盖梁支架平面图
工作桥盖梁支架立面图
四、面板验算
面板类型覆面木胶合板面板厚度(mm)15面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)15面板弹性模量E(N/mm2)10000取单位宽度1000mm,按四等跨连续梁计算,计算简图如下
W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=
bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4
q
1=[(G
1k
+ (G
2k
+G
3k
)×h)+,(G
1k
+
(G
2k +G
3k
)×h)+×]×b=[×+(20+×+×2,×+(20+×+××2]×1=m
q
1静
=××[G
1k
+(G
2k
+G
3k
)×h]×b=××[+(20+×]×1=m
q
1活
=×××Q
2k
×b=×××2×1=m
q
2
=(G
1k
+ (G
2k
+G
3k
)×h)×b=[+(20+×]×1=m
1、强度验算
M
max
=
静
L2+
活
L2=××+××=·m
σ=M
max
/W=×106/37500=mm2≤[f]=15N/mm2
满足要求!
2、挠度验算
ν
max
=(100EI)=××3404/(100×10000×281250)=≤[ν]=l/400=
340/400=
满足要求!
3、支座反力计算
1=max{+××[,×+(20+×+××2]×2)/2×1,+×× q
2
=
max[+,+ 1、抗弯验算
M
max
=max[,]=max[××,××]=·m
σ=M
max
/W=×106/53330=mm2≤[f]=mm2满足要求!
2、抗剪验算
V
max =max[,q
1
l
2
]=max[××,×]=
τ
max =3V
max
/(2bh
)=3××1000/(2×50×80)=mm2≤[τ]=mm2
满足要求!
3、挠度验算
ν
1
=(100EI)=××3504/(100×9350×2133300)=≤[ν]=l/400=350/400=