文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店广播系统方案书

酒店广播系统方案书

酒店广播系统方案书
酒店广播系统方案书

酒店

紧急广播/背景音乐系统方案书

目录

一.系统概述------------------------------------------------2

二.设计方案------------------------------------------------2

三.系统设备说明--------------------------------------------7

四.系统图--------------------------------------------------13

五.安装要点及调试------------------------------------------13

六.施工组织计划书------------------------------------------15

七.安装工程的系统测试--------------------------------------18

八.售后服务及技术系统培训体系------------------------------19

九.服务响应部分--------------------------------------------19

十.服务承诺及优惠服务--------------------------------------20

十一.产品资质文件------------------------------------------23

一、系统概述

在当今的智能建筑设计当中,公共广播系统已经成为不可或缺的一个部分,特别是在人员相对集中的高层建筑中,它起到一个平时可以播放背景音乐,营造一个和谐的工作环境,而一旦发生紧急情况,比如火警时,它能方便快捷地指示大家有序地疏散,尽最大可能降低人员伤亡的可能性。

根据酒店公共广播设计要求,我们按照“统一规划、讲究实效、安全可靠”的原则,确立该系统的解决方案。在自然分区和功能分区的前提下合理划分控制区,进行分区或集中控制。而且有良好的开放性和扩展性、人性化的管理功能。因此,在设计本大楼的广播系统时,系统采用市场覆盖率高、技术成熟、质量可靠的智能化系统,以保证整个系统的高效性、可靠性和稳定性。为保证一流的语言效果和高性价比,针对此项目,我们采用DSP/SAC(迪士普/思雅克)公司的0TEWA(欧特华)智能化数字共广播设备。该系统操作简单,全智能化的电脑运作令整个系统更安全及高效快捷。中心采用世界先进的电路技术及高科技的系统设计,把背景音乐广播、系统定时管理及消防紧急广播集为一体,实现全自动切换。本系统由主干设备和多种可选择的模块部件所组成,拥有广泛实用的功能和灵活机动的配置。凭着对广大用户需求的深刻了解、精益求精的设计、稳定可靠的质量和合情合理的价格,展现出一个高性价比的、值得信赖的产品。

酒店控制中心设在消防中心内。功能包括讯息发布、背景音乐、紧急广播等功能。系统根据实际功能及扬声器分布情况合理进行广播分区管理,根据不同功能各个区域可以播放衬托氛围的背景音乐和语音信息,并受控于总控广播系统。

二设计方案

①.设计宗旨(指导思想、创新特点)

严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合大楼的需求,用最佳设计方案体现最高的性

能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:

先进性和可扩展性:

现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新数字技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。

科学性和规范性:

公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。

执行的主要规范内容包括:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-1992)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《信息技术设备包括电气设备的安全》(GB4943-1995)

《电子设备雷击保护导则》(GB7450-1987)

《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》(SS2112-1982)

《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25-1986)

《厅堂扩声特性测量方法》(GB4959)

《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ/232-92

《语言清晰度指数的计算方法》GB/T15485

《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-95

酒店设计要求

安全性和可靠性:

公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。

②.各项功能实现

A、背景音乐播放功能实现

整个系统采用OTE智能广播中心,平时各区域(楼层)选择播放不同节目,可在公共区域播放背景音乐,自动循环播放等。系统最多可实现8路背景音乐分配到64个独立分区内播放。并且可安全实现定时、定点播放功能和无人值守功能。

OTE6301智能广播中心主机,集成度高,包容了常规系列中的分区、定时、告警、强插、寻呼、电话、监听、语音文件固化、CD播放等功能。友好的人机界面,醒目友好的大幅显示屏幕,简单易用的触摸屏(或触摸板)操控,使用极其方便。强大的数码广播矩阵,4~17个音频输入通道,4~64个分区输出通道可自由分配。其绿色的操作系统,可对主机及外围设备编程定时,自动节能运行,完全符合二十一世纪的环保意识。

值得一提的是,OTE除内置一个CD播放器外,还有一个内置的容量极大的TA3电声广播节目音源,可支持一个星期连续不断的、不重复的背景音乐广播,而不必依赖外接的音源设备。在其面向中国大陆的版本中,不乏适合中国国情的专用节目源,如:中华人民共和国国歌、运动员进行曲、欢迎进行曲、体操类、礼仪类、正点钟声和各种灾害性警报警笛等,还可以由用户自己灌录其他音乐或语音节目。

B、与消防中心联动功能实现

由于该建筑为人员集中场所,消防功能显得尤为重要。OTE6301智能广播中心主机通过报警模块可与消防中心联动报警,单机最多可接入64路消防中心报

警信号输入(12V或0V),可输出64路短路输出信号打开强插系统,并且可以实现邻层报警功能(最多可实现±6层报警功能)。

C、系统备份

一般情况下,科技含量越高及功率越大的系统设备是整个系统的最薄弱环节。因此,OTE6301智能广播中心主机设有主机死机自动重启功能,当不能重启时,系统可转换为低姿态运行,即系统分区、编程等功能都失去作用,但系统还可以通过内置CD机和紧急话筒向全部广播分区进行背景音乐播放及发布紧急广播。

D、远程寻呼功能实现

OTE6301智能广播中心主机最多可接入1个远程寻呼话筒,话筒可离机房1000米,可对整个系统进行单区或全区播放通知及业务广播。并且可以实现本地音源节目在本地播放和选择在其他任意分区播放功能。

③酒店分区设计

具体分区情况详见《公共广播布点清单》

④酒店广播系统线材选型

众所周知,传输距离越远,则传输损耗越大,音频功率信号通常须用大截面的音箱线传输。但公共广播系统的音频功率信号是用高压传输的(70V/100V),所以只须采用 1.5~2.5平方毫米阻然多股铜芯平衡线即可。但应穿铁管或阻燃PVC套管敷设,同时应注意各接口的阻燃封闭。

⑤ 酒店广播系统扬声器选型

1、由于该建筑为酒店大楼,环境相对较为安静,所以楼层内广播覆盖区域扬声器以均匀分布的原则来保证现场的语音清晰度。整个大楼走廊都有安装有天花板,所以可布置3W吸顶扬声器。在布点时需要考虑扬声器排布的间距。通常各扬声器间距大约等于扬声器辐射角在假想人耳高度平面的投影直径。因此,一般天花板高度为3~4m左右,扬声器的间距为8~10m(覆盖面积约50~80平方米)。

经过计算,决定采用LD164天花喇叭。该款扬声器为优质钢材冲压成型,扬声器悬边阻尼处理,寿命长,灵敏度高(92±2dB),最大声压级100±2dB,有效频率范围80Hz - 14kHz;声音清晰、明亮。

⑥酒店广播系统功放选型

在扬声器选定后,合理选用功率放大器也极为重要,考虑到线路的损耗和可靠性,实际使用中功率放大器配备都应留有一定富裕度,按照公共广播国标(草案)要求,按P>1.3P0(P=功率放大器输出功率、P0=扬声器负载的总功率)进行配置,以保证系统的工作可靠。如有消防紧急广播需求,则按P≥1.5P0。因此,在本系统设计中,功放选用0TE65系列双通道功放和大功率纯后级功放。

⑦酒店广播系统电源要求

最后应注意广播主控室的电源供给要求。公共广播系统应有一路独立的交流电源,并有足够的电量供应。公共广播系统如果不用独立的供电线路,容易受到照明及其他动力设备换路干扰。本公共广播系统共设计1个主控机房需要2.5kw 的独立电源系统。

三系统设备说明

OTE6301:智能广播主机

简单易用的触摸板(或轨迹球)操作

4~17个音频输入通道,4~64个分区输出通道,可通过1—4个远程寻呼器进行异地分区寻呼。

内置丰富的OTEWA 独家数码电声节目源。能定时地播放,如:国歌类、操类、礼仪类及正点钟声和各类灾害报警的广播等。 可编程的消防接口,能自动强行插入灾害性广播

备有市话接口,自动接驳来电。便于电话会议或电话遥控。 主机可自行通过话筒或CD 机进行录音编制节目 醒目友好的大幅显示屏,简单易明的操作

高度智能化集成,虚拟和扩充了12系列(除功放以外设备)设备功能。 全方位定时编程和节目编程

便于扩展或增加各种功能,支持个性化 绿色操作系统,自动节能运行

OTE1822普通输入模块

LINE1:本模块的第1通道线路输入口,输入灵敏度为250mV ; MIC1 :本模块的第1通道话筒输入口,输入灵敏度为3mV ;

LINE2、LINE3、LINE4和MIC2、MIC3、MIC4分别为本模块的第2、3、4通道线路输入口和话筒输入口,输入灵敏度与第1通道相同。

普通输入模块的四个通道输入信号各自独立处理,作为四个独立的音源进入系统,它们与屏幕主界面上的“1、2、3、4”号音源相对应(默认值)。

N ormal Input M odule

M IC4 LIN E4 M IC1 LIN E1

M IC2 LIN E2 M IC3 LIN E3

OTE1864 分区模块

CH-1、CH-2、CH-3、CH-4:分别为本模块的第1、2、3、4分区输出口,标称输出电平为1V (0dBV )。

当系统只有1件输出模块时,它们与屏幕主界面上的“1、2、3、4”号分区相对应(默认值)。用户系统如果多于四个分区,则须使用多件分区输出模块,每增加四个分区须增加1件分区输出模块。每件输出模块所对应的分区号,由经销商对模块进行硬件设置来确定。最多可设置64个分区,共需16件分区输出模块。

OTE1826远程寻呼模块

遥控寻呼模块(Remote Call Module - OTE1826)

本模块为遥控分区寻呼接口,须外接遥控分区寻呼终端。

9针D 型接口(Remote Call )用于与 遥控分区寻呼终端 连接。连线电缆为MRS-8,距离最长为1千米。

每件遥控寻呼模块只可转接一个遥控分区寻呼终端。系统最多可使用4个遥控分区寻呼终端,每个终端均应配置一件遥控寻呼模块。4个终端对分区占用有不同的优先权,由用户对遥控寻呼模块进行硬件设置来确定。 OTE1880十六路消防输入模块

消防 / 灾害性 警报输入模块(EMC Input Module - OTE1880)

本模块为广播系统与消防中心的接口。25针D 型接口(EMC Input Individual )

O utput M odule

CH-2 CH-1

CH-4 CH-3 Rem ote Call

Rem ote Call M odule

M o n ito r M o d u le

M O N

应连接到消防中心,每个接口可接收16路警报信号。 接口的各引脚功能如下:

OTE1818

监听模块

本模块用于监听本系统的各个环节,具体的监听点由值班员在屏幕主界面上操

作。

TA-1236C CD/MP3播放器

性能特点

● CD 、DVD 、MP3播放功能。 ● 高亮度动态VFD 显示,清晰醒目。 ● 具有曲目直选功能。 ● 具有通电后自动播放功能。

● 具有远程控制功能,能够实现定时播放。

性能规格

TA1237R AM/FM调谐器

性能特点

●微电脑控制,数字调谐系统。

●全轻触按键控制,VFD显示。

●AM/FM 各20个电台存储功能。

●具有自动搜索存储电台功能。

●具有音频信号电平指示。

●具有断电记忆功能。

性能规格

TA-1260S 时序电源控制器

性能特点

●按顺序开启或关闭16路受控设备的电源●可以通过定时器自动控制或人工控制

●插座总容量达4.5KVA

性能规格

OTEWA OTE65系列双通道功放

●双通道放大器,每通道的音量、音调可独立调节。

●定压输出:200V,100V,70V可切换。

●明晰的LED工作状态显示,多功能保护。

●备有强插控制输入口(短路有效);三线制输出,利于最省布线。

●可与智能广播中心通信,交换控制信号和状态信息(选购)。

●内置供强插用的固化语音文件或警笛组件(选购)。

OTEWA OTE6401远程寻呼话筒

●64个分区任意直选

●遥控距离可达一公里

●自带1只话筒,外加1个线路输入口,音量可调

●内置两种实用钟声

●具有线路输入默音的功能

●电平指示,占线指示

天花扬声器 LD164

性能特点:

●工作电压70/100V,功率3-6W,适应不同场合;

●重1.0 kg,最大声压级 98±2dB,有效频率范围 130Hz - 18kHz;

●优质工程塑料注塑成型,铝合金面网,配备强力活动夹;

●灵敏度93±2dB,声音清晰、明亮。

机柜

●标准化模式,以满足各种需求;

●采用高强度钢制可拆装式机柜,最大承载

重量达500公斤;

●安装空间8U、18U、28U、38U共4种规格;

●机柜内设计4条可调节铝型材槽轨;

●底座可着地或安装活动脚轮;

●装配简单,方便搬运。

四系统图(见附图)

五安装要点及调试

A.线路

首先要对图纸进行审核,选出最佳敷线方式,建筑物内主干线应采用不小于2.5平方毫米的多股铜芯平衡线,而支线则采用不小于1.5平方毫米的多股铜芯平衡线。不同分区的导线采用不同颜色进行区别,尽量采取穿管入墙处理,主干与分支线的接点应设接线盒。同一分区的扬声器采取并联的连接方法,象接电灯一样。建筑物外如道路,操场,绿化带等地方最好采用4平方多股铜芯平衡线,因为线路距离比室内远很多,所以要防止线路衰减,埋设路由应穿铁管进行保护和屏蔽,尽量减少与其它管路的交叉跨越。敷线完成后还要对线路进行检测,如用万能表或摇表进行短路、开路检测,以确定线路输送正常。

其次在机房安装时要注意机与机之间线材的准备,如莲花对莲花的音频信号过机线,莲花对6.3插头的信号线,两端是25针D型插头的数据连接线。还要注意数据线的接法,一般是1到10是十分区线的热端,而11到25则是并在一起的公共线。如果选用到远程寻呼话筒时,要准备两端是9针D型插头的数据连接线,距离应在1公里范围以内,一般采用8芯网络双绞线,最好带屏蔽,接法是1对1接,第7针留空。

最后安装完成后开始对各分区进行广播测试。应安排一个人在机房里控制设

备,另一个人在各场地里检查所有分区里的扬声器广播情况,如有没有不响,或者有没有短路、失真等现象。如果需要定时广播等功能,首先要编好整个时间表,再一次性编程到OTEWA OTE多媒体广播中心里,并保存起来。经过全面的调试成功后就可通知甲方验收了。

B.机房设计要求

有关公共广播控制机房的布置规范内容:

(1). 控制机房、操作台柜的安装施工将按照《电气装置安装工程低压电器施工

及验收规范》GB50254-96进行施工。

(2). 系统控制室正面有带活窗扇的观察窗,配合监听系统,保证操作人员有良

好的视野和便利的操控。

(3). 控制室地面铺设防静电架空活动地板,所有管线和电缆均在桥架敷设,并

设有检修盖以方便维修。

(4). 控制室设计有独立的通风空调系统,保证设备长期处于稳定可靠的最佳工

作状态。控制室设计灯光照明符合国家有关规范要求。

(5). 所有的连接结构件、讯号电缆、扬声器电缆均采用国际或国内名牌产品,

以保证信号的质量和可靠性。所有器材的联接电缆线采用分色方法,以方便使用者识别。

(6). 控制配电规范我们将严格按照《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

或《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92中第17.5和17.6条款的有关规定进行配电。

(7). 电源经过隔离变压器后送至公共广播系统控制室,独立二次电源供电,经

过稳压滤波处理以减少电源杂讯干扰,接地内阻小于1欧姆。

(8).系统电源必须采用独立的接地系统,标准按照国家有关“低压配电装置安

装规范”实施。

六施工组织计划书

1.施工分工及责任

2.具体工程进度安排:

3.技术培训:

4.记录与图纸:

5.施工依据文件及图纸:

中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96

中华人民共和国安全行业标准《安全防范工作程序与要求》GAT75-94

《电气装查安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

工业标准及国际商务建筑布线标准安装与设计规范EIA/TIA-568 .569

6.现场施工管理工作规定:

现场施工质量是直接关系到项目能否达到设计要求和用户要求的重大问题,也是安全事故的多发地带,必须严格现场管理制度。

在现场施工的人员必须服从现场项目经理的管理,遵守安全施工条例,各负其责,严格按照设计方案施工。与此同时,必须遵守业主制定的现场施工管理有关规定,并与兄弟施工单位搞好协调关系。

非施工人员严禁在施工现场逗留。

对施工中疑难问题及时向有关人员汇报,任何人不得随意更改实施方案。

每日开工前,有关负责人必须对关键的施工项目进行协调,并强调注意事项。

按规定做好施工日记。

质量事故的处理,应提供与事故有关的施工图、事故调查分析报告,包括事故情况、事故性质、原因、评估、主要负责人及处理方案,报工程部经理及公司领导,

并及时采取改进措施。

各分项目施工施工人员以大局为重,努力做好本职工作,严禁互相推委,由项目经理做好协调工作,重大问题必须向总包经理汇报。

公司各部门必须提高对现场管理工作认识,全力支持施工现场的管理工作。

工地安全施工规定:

不准酒后上班。

不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。

不准在高空作业时向下随便抛掷任何物品。

不准在脚手架、提升架、起重机下作业、行走和逗留。

不准非机操作人操作机电设备。

不准各种机械带病运转和负荷作业。

不准在架空输电线路下使用起重机械施工作业。

不准在钢管脚手架上缠绕施工电线。

不准在楼板、跳板上堆放超载物质或作猛烈冲击动作。

不准在非安全地点熬制沥青或配制其他燃物品。

不准未作安全技术交底进行分部分项工程施工。

不准刁难安全检查员履行工作职责。

遵守总包方的各种有关规定。

7.工程质量监控:

施工项目质量控制的原则:加强自检、互检和质量检验工程师监督检验,在施工过程中发现问题及时解决问题,不留隐患。

施工质量体系

现场质量保证体系

进入工地施工安装施工人员自检施工人员互检

公司组织抽检总包项目经理抽检项目经理检查奖惩措施

质量管理体系

实施ISO9001质量保证体系

总工程师、质管部、现场质量检验员、设计员和兄弟设计院单位五级质量把关及管理的组织机构和图

纸会审机制,把错误和隐患首先消灭在图纸上。

质量管理检验工程师全权实施工程施工的质量监督和检验。

8.工程投资控制管理:

优化设计,为业主提供性能价格比最佳的设计方案,最大限度地降低业主的总体投资。依靠设计技术水平,从根本上为业主控制工程投资。

由经营副总经理、财务部、工程部、设计部、现场材料员组成五级工程投资控制管理机构,科学、严谨的实施工程预算。

现场项目经理、现场材料员要严格按照工程预算进行施工,科学合理的使用施工设备和施工材料,严格按图施工,按标准施工,不返工,不窝工,不浪费材料和设备,杜绝给业主追加不必要的工程投资。

9.工程项目竣工验收、竣工验收的准备工作:

完成收尾工作

做好收尾工程,通过竣工前的预检,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制定作业计划,相互穿插施工。

竣工验收资料准备

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管。

竣工验收的预验收

通过预验收,及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。务必做到在业主会检前,

把一切不符合质量要求的问题全部修正完毕,避免遭受业主代表拒绝认可之后,再重新修正施工,造成人力、物力之浪费,甚至延误按期交工而造成不必要的损失。

竣工验收的依据:

竣工验收依据主要有:设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协议书、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。`

10.竣工验收的标准及提供的文件:

按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定,各道工序全部保质保量施工完毕,不留尾巴,全部符合国家安防系统相关标准和国家《工程施工及验收规范》标准。

竣工验收时,我公司将提供的文件有:设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。

自检验收的范围:按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备使用条件。达到合同规定的验收标准。

七安装工程的系统测试

测试包括全面运行与本工程有关的所有设备,包括他们是否有关法律法规和有关部门的要求。承包商向业主提供所建议的测试日程,并接受对该日程的认可。承包商提供全套测试表格和文本。

承包商认为设备运行良好后,即通知工程监理和业主。

在接到承包商通知,所有设备及系统均已经执行测试并符合合同规定的技术规格的所有要求,由工程监理首先检查所有记录的结果,然后进行交工试运行。

承包商提供人员和设备,协助工程监理执行其必要的测试。

如在交工试运行过程中,设备未达到合同规定的技术规格的性能要求或不能正常工作,承包商将按工程监理的要求重复任何一个或全部测试。

酒店紧急广播系统与无线WIFI覆盖方案

第一章背景音乐及紧急广播系统 1.1 背景音乐及紧急广播系统施工工艺流程 穿线、校线→前端扬声器的安装、调试→控制系统设备安装→系统调试(含与消防系统联动)→系统验收→竣工文档整理。 1.1.1 缆线敷设 扬声器电缆的连接方式图 · 1)电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 2)电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂 好标志牌; 3)在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 4)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子 连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂; 5)广播线路单独穿管。信号线的敷设全部穿电线管走线,在没有外装饰的墙面上暗敷 进行,直行处每隔三米安装一个预埋盒,在每个弯结和转弯的地方预埋过渡盒,便于穿线和施工。在有外装饰的墙面和有吊顶的顶棚内,电线管明敷进行,直行处每隔三米安装一个过路盒,在每个弯结和转弯的地方安装过路盒,便于穿线和施工。

在地下室的顶棚上面的电线管,明敷进行布管穿线。 1.1.2 现场设备安装 在背景音乐系统工程装修已基本完好,抹灰、油漆已基本结束后,方可进行背景音乐系统设备的安装。室内主要包括吸顶扬声器和壁挂扬声器,室外主要包括草坪音箱、防雨音柱和号角等。 1.1.3 广播室设备安装 (1) 广播室设备的位置应根据现场条件来确定,尽量做到便于操作,便于设备散热,减少其他设备的干扰。 (2)广播室设备安装之前,应将吊顶、墙壁粉刷、地板和隔音层工程做完;有关机柜设备的基础型钢预埋完毕;天线、地线应安装完毕,并引入室内接线端子上;进出线管槽预留位置正确,方可进行设备安装就位。 (3)设备开箱后,要认真按设备清单检查设备外表及其附件,收集保存设备操作使用说明书。 (4)广播室设备的布置应使值班人员在值班座位上能看清大部分设备的正面,能方便迅速地对各设备进行操作和调节,监视各设备的运行显示信号。 (5)广播室的设备安装要考虑到维修的方便,设备间不应过分密集。控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1.5m,设备与设备并列布置时,应保证间隔能便于通行,一般宜小于1m。 (6)设备的安装应该平稳,端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面的墙上。 (7)对于和外线有关的设备,其装置应尽量靠近外线进入的地方,同时也要考虑使用方便。这类设备最好直接装置在墙上,其装置高度可据根需要而定。一般地线接线板装置在高度为1.8m处,分路控制盘和配电盘装置在高度为1.2m处(均指盘柜底边与地面之距离)。 (8)设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,调整时,采用吊线锤和钢板尺进行。 (9) 广播设备安装在装修木地板的室内时,设备应固定在预埋基础型钢上,并加以螺栓紧固,不宜放置在木地板上,导线可以敷设在木地板下的线槽中。 1.1.4 室内导线敷设方式

酒店管理系统方案书

酒店信息化建议 上海汇锦软件信息技术有限公司作为专业的酒店管理系统开发商,从事酒店行业的信息化已有相当长的一段时间,接触了各种各样的客户也接触了各种各样的软件系统,见证过形形色色的信息化案例。觉得有很多共性的东西可以总结出来,供酒店经营者们参考,或许能避免一些不必要的损失,少走一些弯路。 酒店是否要进行信息化改造呢?这一点应当是毋庸置疑的:大势所趋,信息化管理可以优化酒店的管理流程、提高酒店的工作效率和资源利用率、降低酒店的经营风险、建立 酒店同客户的桥梁、最终实现成倍提升酒店效益。既然有这么多好处,那么坚定不移的 把酒店的信息化搞下去是肯定的了。 问题在于目前的市场上有那么多的同类型软件,怎么样才能选择到适合我酒店需要的呢?要知道选定了某款软件,酒店日后的管理就必须完全按照此软件的模式来进行。可 想而知,一旦选择不当,那不光不会带来所谓信息化产生的好处,反而会弱化酒店管理、降低工作效率、增加经营风险、给酒店造成难以挽回的损失。因此类原因而失败的例子 数不胜数。这里我们列举一些选用软件过程中的几个常见误区。 信息化选择的误区 1. 这个软件便宜,功能看看好像也都能实现,就买它了。 有不少用户在选软件时,往往抱着先买便宜的,不行到时再换的态度。这么算好像是挺精明。但仔细算一笔帐,那可是很不划算。买软件不象买手机,更换的成本不外乎再买 一部手机的钱。软件要更换的话,算算员工培训的时间,系统初始化的时间,系统试用 的时间。而且系统试用时,如果是更换原有软件系统的情况,往往都是新系统和旧系统

并行一段时间,平白增加一倍工作量。如果最后系统上线后,还觉得的操作不顺,此时 对员工造成的心理压力和挫折感,这个成本可不得了,比软件可贵多了。 ,酒店类软件市场上此类标榜价格便宜,功能齐全的软件还真不少。更有甚者,竟还打出免费软件的旗号,来招摇过市,混水摸鱼。其实名义上是免费使用,实际上软件培训费和维护费却高得惊人。这纯粹是避重就轻,避实就虚的花招。外行人在价格的因素下,难免并非自主研发,只是代理了某些国外三流酒店软件,仅仅做了一个简单的汉化工作,本身会着了道。可我们平心静气的想想看,如此大打价格牌总该有因可查的吧。根据我们这几年来的市场经验,总结了一下,酒店类软件非常便宜一般是基于以下几方面的情况:1有没有核心源程序还是问题,因而并不能根据客户需要对软件做出相应的修改,甚至都没有配备专业的程序员,可想而知,这样的软件如何提供相应的技术保障,难怪要使 出价格竞争的伎俩,骗到一个算一个。 2.利用招聘的方式,从其他软件公司挖来相关人员,携带其原公司的软件源代码,稍加改动,也堂而皇之、登堂入室。此类软件本身就有版权问题,酒店使用这样的软件即已 构成侵权,一旦出了什么问题,该类企业大多关门大吉,一走了之。留给酒店的是官司 不断,麻烦不断。 3.从某些破产的公司或某些程序员那儿,以廉价购买软件源代码。这类公司在业内占有较大的比例。因为其本身不存在开发费用,纯粹是借鸡生蛋,一本万利。只要能把软件 卖出去几套,就能收回成本,实现盈利。这些也不算问题,最大的问题在于:此类公司 到底有没有维护软件的能力,拿来主义是没错,可你本身消化不了可就不妙了,不能对 软件进行基本的技术维护,这无异于坑蒙拐骗。 看了以上几种情况的介绍,是不是收获不少了?其实酒店软件行业有这些情况存在,不

智慧酒店产品解决方案

智慧酒店产品解决方案

目录 1.产品背景 (1) 1.1酒店行业现状 (1) 1.2酒店行业对信息化产品的诉求 (2) 1.3 XX智慧酒店服务品牌 (3) 2.综合解决方案 (4) 2.1目标客户 (4) 2.2综合解决方案 (4) 2.3 XX智慧酒店菜单式产品 (6) 3.X智慧酒店产品体系 (7) 3.1基础类产品 (7) 3.1.1宽带接入 (7) 3.1.1.1 光纤到酒店(FTTB) (7) 3.1.1.2 光纤到房间(FTTH) (8) 3.1.2 WIFI服务 (8) 3.1.2.1 WIFI上网 (8) 3.1.2.2 上网行为管理 (10) 3.1.3 IPTV (12) 3.1.3.1 产品简介 (12) 3.1.3.2 产品价值 (12) 3.1.3.3 产品功能 (12) 3.2增值类产品 (15) 3.2.1 IPTV类增值产品 (15) 3.2.1.1 产品简介 (15) 3.2.1.2 产品价值 (15) 3.2.1.3 产品功能 (15) 3.2.2智能酒店类增值产品 (21) 3.2.2.1 客房舒适服务产品介绍 (21) 3.2.2.2 客房净化服务产品介绍 (23) 3.2.2.3 客房智能门锁产品介绍 (24) 3.3使用终端 (25) 3.3.1华为融合终端 (26) 3.3.2烽火融合终端 (27) 3.3.3中兴融合终端 (28)

4.X智慧酒店产品业务模式 (29) 4.1业务推广模式 (29) 4.2业务合作模式 (29) 4.2.1河北旅游基地全国支撑体系 (29) 4.2.2 IPTV增值类产品合作模式参考 (30) 4.2.3智能酒店增值类产品合作模式参考 (30) 5.X智慧酒店产品资费参考 (32) 5.1.1基础产品资费参考 (32) 5.1.2增值产品资费参考 (32) 5.1.2.1 IPTV类增值产品资费参考 (32) 5.1.2.2 智能酒店类增值产品资费参考 (33)

酒店智能广播系统

酒店智能广播系统 (酒店智能广播、消防紧急广播、日常广播、背景音乐播放) 公 设 计 方 案 广州市雷之电子科技有限公司 二零零X年X月

目录 一、公司简介 (3) 二、业绩介绍 (3) 三、系统设计思想及选型原则: (9) 1、设计思想 (9) 2、选型原则 (10) 四、背景音乐广播系统说明: (11) 1、公共广播系统概述 (11) 2、公共广播系统特点 (11) 3、广播音响系统的组成 (12) 4、广播工程系统设计 (12) 5、广播音频线缆 (18) 五、公共广播系统设计综合说明: (19) 六、系统设备功能说明及介绍 (23) 一、广播设备技术指标 (23) 二、扬声器说明及介绍 (35) 七、广播产品报价表 (37) 八、公共广播系统设备连接示意图 (37) 九、背景音乐广播系统设备线路布置图 (37) 十、项目质量、进度及安全保证措施 (37) 十一、使用培训及售后服务 (39) 十二、结算方式...........................................................................- (40) 其它: 附录一:方案书(页面)……………………………………………………… 附录二:方案书其它文件清单………………………………………………… 附录三:相关国家标准…………………………………………………………

一、生产厂家简介: 中宏企业成立于1994 年,是一个集研制、生产、销售、服务于一体的香港合资企业,企业人数已达500 多人,公司主要以数字公共广播系统、专业音响产品的生产及营销为主,技术资源丰富,实力雄厚历经多年拼搏. 中宏企业总部设立在香港,在国内设有生产事业部和销售事业部、专业生产事业部——广州市科联电子设备厂已有多年生产历史,多年来我们已和众多公共广播器材行业内贸易商、产品供应商及批发商建立了OEM 合作关系,推出了近十多个相关广播品牌、专业功放和音箱品牌。这些品牌在市场上推广,获得了一定的成功和客户的信赖。 在成熟技术和经验的生产基础上,从2002 年起,我司引进国外先进的音频技术与概念,正式推出自有的数字公共广播系统品牌和专业音响品牌,并根据国内广大市场的需要,国内设立了销售事业部:广州市雷之声电子科技有限公司、北京中宏达兴科技有限公司,专业营销服务,负责在国内全部销售及服务事宜,效力建立中国的代理分销市场。 二、中宏业绩:

酒店管理系统项目开发计划书

《软件过程管理》项目小组 软件项目开发计划书 题目酒店管理系统 教师郑艳艳 院系工程与设计学院 专业计算机科学与技术 班级计算机 131 二〇年月日

目录 目录 (1) 1.引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2项目简介 (2) 1.2.1项目名称 (2) 1.3定义 (2) 1.3.1专门术语 (2) 1.3.2专业术语缩写 (2) 1.4参考资料 (2) 2.项目概述 (3) 2.1工作内容 (3) 2.2酒店管理系统的功能结构 (4) 2.2.1客房预订系统 (4) 2.2.2前台接待系统 (5) 2.2.3前台收银系统 (5) 2.2.4管家系统 (6) 2.2.5密码管理系统 (6) 3.项目组织和资源 (7) 3.1项目组织 (7) 3.2项目资源 (7) 3.2.1人力资源 (7) 4.实际开发结果 (7) 4.1软件产品描述 (7) 4.2主要功能和性能 (7) 4.2.1主要功能 (7) 4.2.2性能 (8) 4.3进度 (8) 5.实施计划 (8) 5.1项目工作任务分解 (8) 5.2关键问题 (8) 6.经验与教训 (9)

1.引言 1.1 编写目的 编写此计划的目的是为了对项目的完成情况进行总结,方便软件下一步的进展。 它说明了本项目软件开发的方法,是一个高级计划,可以为本项目的相关专题计划的制定提供指导与参考,供项目组全体人员阅读从而更好地进入下一阶段的工作。 1.2 项目简介 1.2.1项目名称 项目名称:酒店管理系统(HMS ) 英文名称: Hotel Management System 版本号: 1.0 1.3 定义 HMS :Hotel Management System 酒店管理系统 PM : Project Manager 项目经理 1.3.1专门术语 MySQL:关系型数据库管理系统(DBMS )。 SQL:一种用于访问查询数据库的语言 事务流:数据进入模块后可能有多种路径进行处理。 主键:数据库表中的关键域。值互不相同。 外部主键:数据库表中与其他表主键关联的域。 ROLLBACK:数据库的错误恢复机制(回滚)。 1.3.2专业术语缩写 系统:若未特别指出,统指本酒店管理系统。 SQL: Structured Query Language( 结构化查询语言)。 UML :统一建模语言、是一套用来设计软件蓝图的标准建模语言,是一种从软件分析、设计到编写程序规范的标准化建模语言。 1.4 参考资料 《酒店管理系统需求分析说明书》 《河南工业大学软件过程管理实验指导书》 《软件过程管理》 《系统分析与设计》 《项目过程规范》

某酒店管理系统设计方案

?更多资料请访问.(.....) ...../ ?更多资料请访问.(.....)

新天红东酒店管理系统 现 状 调 查 和

建 议 湖南省健坤科技信息技术有限公司 2010-7-8

1、概述 (3) 1.1、项目背景 (3) 1.2、系统设计目标 (3) 1.3、定义 (3) 2、设计方案 (4) 2.1、开发目标 (4) 2.2、应用目标 (4) 2.2.1、运行环境 (4) 2.2.2、系统集成要求 (4) 2.3、系统设计原则 (5) 2.4、系统架构 (6) 2.4.1、三层结构(推荐) (6) 2.4.2、遵循魔方系统系统架构 (8) 3、详细设计 (8) 3.1、零售数据修改模块 (8) 3.1.1、系统结构图 (8) 3.1.2、数据定义 (9) 3.1.3、零售数据修改功能模块设计 (9) 3.1.3.1 零售数据编辑 (9) 3.1.3.2 零售数据修改审核 (11) 3.1.3.3 零售数据修改的查询 (12) 3.1.3.4 所属客户的选择 (13) 3.1.3.5 门店的选择 (13) 3.2、门市管理模块 (14) 3.2.1、系统结构图 (14) 3.2.2、门市档案数据设计 (14) 3.2.3、门市档案功能模块 (18) 3.2.3.1 门店档案编辑 (18) 3.2.3.2 门店档案审核 (19) 3.2.3.3 门店档案查询 (19) 3.2.3.4 所属客户的选择 (20) 4、开发进度计划 (20)

概述 项目背景 创维公司外购了一套终端销售系统(也称魔方系统),用于对零售数据进行统计,但是由于某些原因,上报进来的数据存在差异,所以需要提供一个专门的模块对零售数据进行修改。 创维公司每个客户有一个甚至多个门店,需要对客户的门店进行管理,便于物流和销量统计等工作。 系统设计目标 根据零售数据修改需求说明书和门店档案管理需求说明书明确系统需求以便指导系统功能的实现。 定义 本文档中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及相应的解释内容包括:零售数据是指对终端销售系统提供的零售数据进行后期修改的模块。 门店档案的管理是指对客户的门店基础资料进行管理的模块,包括新建、修改、删除、封存、启用、作废功能。

智慧酒店方案书

智慧酒店控制系统 解决方案书 北京万通佳华科技有限公司

目录 ================================================================================ 第一部份智慧酒店控制系统的需求概述 (3) 3一、系统需求概述 ...................................................................................................................................................... 第二部份 3智慧酒店控制系统介绍 .............................................................................................................................. 3一、系统概述 .............................................................................................................................................................. 二、客房控制系统运行模式及功能 (4) 1、无人模式 (4) 2、入住模式 (4) 3、欢迎模式 (4) 4、普通控制模式 (5) 5、退房模式 (5) 6、紧急模式 (5) 三、客房控制系统示意图: (6) 6四、客房智能控制器 (RCU) 特点 ............................................................................................................................... 第三部份 8控制功能——硬件部分 .............................................................................................................................. 8一、客房内设备 .......................................................................................................................................................... 9二、客房内功能原理 .................................................................................................................................................. 第四部份系统控制功能——软件部分 (11) 一、客房集控管理软件 (11) 1、客房中心管理子系统 (11) 2、总台客房管理子系统 (12) 3、楼层服务客房管理子系统 (12) 4、保安部客房管理子系统 (12) 5、工程部客房管理子系统 (12) 第五部份投资与收益分析 (112) 一、对空调能耗的控制 (132) 132二、客房的服务管理 .............................................................................................................................................. 132三、电源及灯光控制 .............................................................................................................................................. 第六部份 酒店公共区域灯光 (13)

酒店广播系统方案书

酒店 紧急广播/背景音乐系统方案书 目录 一.系统概述------------------------------------------------2 二.设计方案------------------------------------------------2 三.系统设备说明--------------------------------------------7 四.系统图--------------------------------------------------13 五.安装要点及调试------------------------------------------13 六.施工组织计划书------------------------------------------15 七.安装工程的系统测试--------------------------------------18 八.售后服务及技术系统培训体系------------------------------19 九.服务响应部分--------------------------------------------19 十.服务承诺及优惠服务--------------------------------------20 十一.产品资质文件------------------------------------------23

一、系统概述 在当今的智能建筑设计当中,公共广播系统已经成为不可或缺的一个部分,特别是在人员相对集中的高层建筑中,它起到一个平时可以播放背景音乐,营造一个和谐的工作环境,而一旦发生紧急情况,比如火警时,它能方便快捷地指示大家有序地疏散,尽最大可能降低人员伤亡的可能性。 根据酒店公共广播设计要求,我们按照“统一规划、讲究实效、安全可靠”的原则,确立该系统的解决方案。在自然分区和功能分区的前提下合理划分控制区,进行分区或集中控制。而且有良好的开放性和扩展性、人性化的管理功能。因此,在设计本大楼的广播系统时,系统采用市场覆盖率高、技术成熟、质量可靠的智能化系统,以保证整个系统的高效性、可靠性和稳定性。为保证一流的语言效果和高性价比,针对此项目,我们采用DSP/SAC(迪士普/思雅克)公司的0TEWA(欧特华)智能化数字共广播设备。该系统操作简单,全智能化的电脑运作令整个系统更安全及高效快捷。中心采用世界先进的电路技术及高科技的系统设计,把背景音乐广播、系统定时管理及消防紧急广播集为一体,实现全自动切换。本系统由主干设备和多种可选择的模块部件所组成,拥有广泛实用的功能和灵活机动的配置。凭着对广大用户需求的深刻了解、精益求精的设计、稳定可靠的质量和合情合理的价格,展现出一个高性价比的、值得信赖的产品。 酒店控制中心设在消防中心内。功能包括讯息发布、背景音乐、紧急广播等功能。系统根据实际功能及扬声器分布情况合理进行广播分区管理,根据不同功能各个区域可以播放衬托氛围的背景音乐和语音信息,并受控于总控广播系统。 二设计方案 ①.设计宗旨(指导思想、创新特点) 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)

酒店管理信息系统方案书

目录 一、系统目标 (4) 二、软件特点 (4) 三、功能简介 (7) 四、软件实施方案 (21) 五、项目培训计划 (22) 六、产品售后服务 (24) 七、系统报价 (25) 附件一:系统供应商简介 (26) 附件二:酒店系统网络结构示意图 (27) 附件三:管理软件部分用户名单 (28)

一、系统目标: CSHIS 2000是目前国内高星级酒店应用最广泛的国产酒店管理软件,她应用业内领先的软件开发技术,运行基于WINDOWS NT,WINDOWS 2000 SERVER的软件平台。该系统不仅有着丰富、完善的性能,而且可为酒店引入国内外先进的酒店管理理念和管理模式,使酒店的管理水平,在原有的基础上跨上一个新台阶,实现酒店管理水平质的飞跃。目前该系统已在全国五百多家酒店得到应用,并保持着快速的增长。 二、软件特点: 酒店管理系统CSHIS系列软件除提供一般酒店系统的基本功能外,还支持INTERNET基于WWW浏览的应用、办公自动化管理系统等功能,支持多语种,支持全国联网订房,建立CSHIS联机服务系统。同时还提供丰富的接口功能(如磁卡/IC卡门锁、磁卡/IC卡消费、收费电视、程控电话计费、酒店PMS、MINI吧及房态电话入帐、语音留言、语音查帐、通用报表、消防及监控系统等)。 酒店管理系统CSHIS 支持以太网、令牌网、光纤分布式数据接口(FDDI)、异步传输模式(ATM)等网络拓扑结构以及TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS等一系列网络协议。 1.功能强大,面面俱到 .三年预订功能,将各种资料事先输入电脑统筹安排,准确方便; .提供特种查询工具,如最少可用房查询、未来房态查询等,简化查询步骤,提高查询效率; .团队和会议系统预先确定房价、房类,并可根据需要快速生成户籍和锁房,团队宾客信息可事先录入,特殊付款建立自动处理团队帐务; .快速完成团队客人、散客的入住登记。客房直拨电话一次自动开通,可适应大批客人的集中入住;

大型工厂公共广播系统设计方案

大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1?工程概况 OMRO中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000 平方米。 2?计方案简要说明 ?整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ?整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ? OMRON中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ?节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ?办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ?公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMAHS-815悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMAWS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620圆筒型户外音箱。 ?整个OMRON中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示:

?扬声器的功率分配 根据AMA扬声器的技术参数,参照消防广播要求,每只扬声器功率分配如下: AMA PC-865B吸顶式扬声器分配功率3W AMA HS-815悬吊式音箱分配功率15W AMA WS-601B壁挂式音箱分配功率5W AMA HS-620室外音箱分配功率15W ?系统输岀功率计算 根据系统设计所确定的扬声器数量以及每只扬声器的分配功率,计算岀所有扬声器的损耗功率为: 50 只X 3W /只+ 24 只X 5 W / 只+ 50 只X 15 W / 只+ 10 只X 15 W / 只=1170 W

酒店管理系统解决方案

酒店管理系统 方 案 书 *****地产发展有限公司 成本管理部

目录 一、项目概况 二、酒店管理系统建设建议 三、网络系统设计及产品选型 四、硬件系统选型及设计 五、机房设计方案 六、酒店管理系统功能 第一部分:前台管理系统 第二部分:后台管理系统 第三部分:接口功能 第四部分:二次开发功能 七、工程管理、实施与培训 八、工程实施及售后服务 九、系统安全保障措施

一、项目概况 社会山温泉文化创意旅游区,由社会山广场1号、2号、社会山中心1~5号,E酒店8大功能区块组成。社会山广场1号为会议中心,社会山广场2号为购物公园,社会山中心1号为温泉宫,社会山中心2号为水疗馆,社会山中心3号为温泉精品酒店,社会山中心4号为城市客栈,社会山中心5号为总裁会所。 1.1 社会山文化创意旅游区,具备如下十大功能: (1)以“温泉文化创意”为导向的综合旅游区; (2)以日本大江户温泉经营模式的“北宋文化风格” 温泉主题馆; (3)多国文化风格的温泉精品酒店和总裁温泉会所; (4)欧洲温泉水疗养生馆; (5)多功能会议中心; (6)欧式主题婚庆宴会区; (7)准五星级公寓式酒店; (8)非遗文化传人聚集地及创意工场; (9)综合体验室内儿童成长天地; (10)特色美食城及电影院集群。 1.2 各功能区功能划分: (1)社会山广场1号(会议中心):大型会议、宴会、酒店(五星)、欧式婚庆; (2)社会山广场2号(购物公园):商场购物、超市、剧场(影院)、餐饮; (3)社会山中心1号(温泉酒店、嘉佑温泉):酒店(四星)、餐饮、温泉洗浴; (4)社会山中心2号(禅水疗馆):水疗休闲; (5)社会山中心3号(精品酒店):酒店(超五星)、餐饮、购物、会议、水疗(连接2号水疗馆); (6)社会山中心4号(城市客栈):酒店(四星)、餐饮; (7)社会山中心5号(总裁会所):酒店(超五星)、水疗(连接2号水疗馆); (8)E酒店:酒店(四星)、餐饮; 1.3 业态功能说明、管理划分、客房分布数量

酒店公共广播系统解决方案

四、酒店公共广播系统解决方案 1、厂家及品牌选择 根据本项目的总体设计要求,为保证一流的语音效果、优美动听的音乐,较高的性价比及各个功能的实现经过反复比较,我们选择了DXB公共广播系统。DXB广播系统是引进日本先进的技术研制的,外型美观高档,设计科学合理。以“优质、经济、稳定、实用、先进”而著称。 DXB公共广播系统的XB数控系列是专为大厦项目量身定制的一套广播系统,集背景音乐系统与消防紧急广播系统于一身的综合性广播系统,为许多有名的大厦提供了完美的解决方案,并且得到广大客户的一致好评和信赖. 日本雷之声电子国际集团(广州市雷之声电子科技有限公司)成立于1994年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的日本合资企业,企业设有市场开发部、产品研发部、质量检测部、品牌销售部、售后服务部、生产部等部门全厂员工约800多人,公司主要生产数字公共广播系统、会议系统、专业音响系统为主,技术资源丰富,实力雄厚历经多年拼搏我司成功取得了十余项研发成果,如:IP数字网络广播、智能寻址广播、调频广播、共缆广播、视频会议、音频技术等. 广州市雷之声电子科技有限公司总部设在日本,在国内设有生产事业部---广州市科联电子设备厂和销售事业部——广州市雷之声电子科技有限公司,经过多年的生产与销售宣传我们已和众多合作伙伴建立贸易、OEM 合作等关系,并推出了自主的广播、会议系统、专业扩声系统和音箱品牌。这些品牌在市场上推广,获得了圆满的成功和客户的信赖。 根据酒店的具体实际情况,我司经慎重考虑决定采用DXB的XB数控广播系列,XB数控广播系统是专为大厦量身定制的一套广播系统,不仅能满足酒店所需的所有功能,而且性价比高,给全国诸多著名星级酒店项目提供了无数个成功解决方案,得到客户的一致好评及信赖!!! 2、系统组成

酒店管理系统解决方案

酒店管理系统解决方案和成功案例 1.酒店管理系统解决方案 酒店是较早应用了计算机管理系统的劳动密集型行业。随着酒店业务的扩展,服务的增加,酒店信息系统也逐渐发展、完善,成为五星级酒店不可缺少的组成部分。酒店提供全方位的服务是依靠一套以酒店信息系统为中心的综合系统来完成的。酒店信息系统又连接着多个子系统,同时又面对客人,提供各种信息服务;另一方面,后台的一些系统也将逐渐纳入到这一系统中来,成为管理的重要手段。一套好的信息管理系统,不但可以有效地管理大量的信息,而且可以引进先进的管理理念,提高管理和决策效率,从而提高酒店的竞争力。因此,信息系统已成为酒店的核心系统。 因此酒店需要一个全面、完整的解决方案来优化酒店信息系统,使之适合酒店的特点和要求,发挥最大的效能。 通常,酒店需要下列子系统及其内部流程来支持运作: a. 前台系统 包括房间预定、前台接待、收银、客房管理、行李管理、娱乐、报表管理、帐目审查等模块。系统是主系统,通过接口连接到其他系统。 b. 财务系统 包括应付帐管理、分类总帐、固定资产管理、报表工具等模块。数据从前台系统送入财务系统,以计算每日统计分析。 c. 固定资产管理和成本控制系统 库存管理和成本控制系统的主要功能包括采购、收货、成本控制、库存移动、成本和销售的计算等。数据要传送到财务系统,用作应付帐和分类总帐管理。 d. 人力资源管理系统 系统的主要功能包括个人档案管理、考勤管理、在线排班、加班管理、员工产假及年假管理、自动工资计算等。石基人力资源管理系统已被龙城皇冠假日酒店等酒店采用,可作为备选系统。数据要传送到财务系统。 e. 销售系统 包括收银、服务工作站、厨房打印机、帐单打印等功能。 f. 语音留言和电话计费系统 酒店选择的绝大多数电话系统不包括语音留言和电话计费系统,因为从电话系统提供商那里购买这些系统价格很高。因此绝大部分酒店采用第三方系统提供语音留言和计费功能。这些系统提供的功能主要有:语音留言、话费计算、线路开闭、房间输帐、留言提示灯、语音确认,以及和前台系统的接口等。 g. 保安监控系统 最近保安监控系统有了较大进展。大多数传统的监控方式是在酒店各处放置由粗大的同轴电缆连接的摄像头,并且在中央控制室需要一个巨大的电视墙。应用最新的技术,通过运用宽带数字网络改进布线和网络路径,同轴电缆的应用减少到

酒店公共广播及背景音乐系统方案

公共广播系统及背景音乐系统 一、概述 公共广播系统设于公众场所, 平时播放背景音乐,自动回带循环播放。发生事故时,则兼作事故广播用,指挥引导疏散。一般的公共广播系统包括背景音乐及紧急广播两部分。 消防紧急广播与背景音乐系统用于现代化大厦的公共场所。其作用主要有三个:一是向各层提供背景音乐广播,屏蔽环境噪音,创造与环境相适应的一个轻松、和谐、幽雅的环境。例如,在厅堂、走道等公共场所播放平缓、轻柔的慢节奏的背景音乐,能消除人们的疲劳,使精神焕发、精力充沛。二是平时可对各层发布事务性广播,如:进行广播找人、发布通知、提供信息广告服务,给大楼的正常运营提供有力的保障。三是在各种紧急情况下可以作为指挥中枢,发布警报、指挥疏散,主要要求必须是播音清晰,声强高。 二、系统组成 1 、公共广播系统的组成 广播系统主要由音源设备、信号处理设备及现场设备三部分组成。 ①音源设备 ?AM/FM 调谐器 ?激光唱机 ?自动循环双卡座 ?话筒及现场播音器 ?寻呼麦克风 ②信号处理设备 ?钟声发生器 ?话筒前置放大器 ?线路放大器 节目选择器 ?功率放大器 ?多区输出选择器 ③现场设备 ?楼层分箱器 ?音量控制器 ?扬声器 2 .系统设备的功能 AM/FM 调谐器:AM/FM 调谐器作为接收单元,用于接收无线电广播节目,可以得到最新和最及时的客户所需要的信息和音乐。调频调幅接收模块应具有存储功能,并采用部微处理器锁相环同步技术防止信号偏差,其接收频带围符合国家有关规定。 激光唱机:激光唱机又称CD 唱机,作为背景音乐系统的主要节目源。激光唱机的应选择可以长时间不间断工作且可以多碟连放,不会因经常换碟而中断播放影响音乐的连续性。自动循环卡座:自动循环卡座可以对话音节目和音乐节目进行反复播放,主要用来对人声播音进行转录和回放。作为日后的记录,应该具有相当完美的性能,具有杜比降噪、两卡循环、自动增益控制、外接定时装置等功能。

酒店管理系统设计方案书

泽锐酒店管理系统解决方案书 ?泽锐科技 地址:省市市南区路1号6C室 :

一、前言 首先衷心的感谢贵酒店给予泽锐科技参与贵酒店信息化管理系统建设的竞 争机会。我司非常珍惜这次机会,将充分调动各种资源,为贵酒店的信息化管理 建设做出不懈的努力。 泽锐科技是上海佳锐信息技术在的全资分公司,拥有着以上海复旦大学等多 所高等院校为龙头的技术支持后盾。是一家专门从事星级酒店管理系统和协同办 公OA系统产品的研发、销售、技术支持及售后服务的高新技术企业。 泽锐科技致力于开拓市场,我们会以高质量的产品、优质的服务、尖端的技 术给您的日常管理工作带来无穷的魅力。 1.我们的团队 为国内用户提供最好的信息化服务,与客户共同发展。 ——泽锐宗旨 泽锐科技正式成立于2006年6月,是一家以技术研发为主导,专业从事酒 店管理系统、协同办公系统研发、销售、实施与技术支持服务的高新技术企业。 公司以“态度决定一切,细节决定成败!”“言必信,行必果!”的企业精神谋 求长远的发展。 公司下设总经理办公室、销售服务部、产品研发部、行政财务部、技术支持 中心等部门,核心研发人员都曾在国际知名IT、咨询管理公司供职,拥有丰富 的产品研发及管理经验,可以为客户提供国际最先进的标准化服务。公司从用户 实际管理需求出发、形成了一套集产品设计研发、售前技术支持、技术培训、售 后服务等过程的服务体系,深入到客户管理的每一个细节为客户提供技术支持服 务。 泽锐科技作为上海佳锐信息科技在的全资分公司,自成立以来一直秉承着总 公司“为国用户提供最好的信息化服务,与客户共同发展”的宗旨,投入大量的 财力人力探索用户需求、进行产品研发,使公司产品的每一模块都贴近用户的实

云飞酒店管理系统

云飞酒店管理系统 一、简述 云飞星级酒店管理系统采用国际通用的先进酒店管理模式,结合中国酒店管理的实际特点开发而成,按国家星级酒店标准化业务程序流式设计,采用先进的数据库系统和开发工具,经反复验证,实际运行,得到专家及酒店业的认可。与酒店业分享我们多年酒店管理系统开发的成功经验,是本套系统的指导思想。吸收国内外酒店先进的管理经验,融入星级酒店管理的科学、规范、成功的现代管理理想,结合先进的计算机技术,开发而成的大型酒店管理系统。不仅保障了信息系统的安全可靠,更充分显示了云飞星级酒店管理系统应用于酒店管理的优越性。系统包括:前台信息管理系统、后台信息管理系统,酒店实时监控管理系统、Internet管理系统。采用Windows用户界面,操作方便、直观、友好,便于系统功能扩充,受到了酒店用户的好评。 二、技术参数 2.1) 数据库:系统采用微软大型MICROSOFT SQL SERVER2000数据库存储。支持多级并发处理,多用户操作,数据自动备份功能。 2.2) 系统架构:系统采用Client/Server结构(C/S结构),构造安全、稳定、快速的软件平台。局域网内之持任意数量连接。 2.3) 系统环境: 服务器端:采用WINDOWS2000/2003操作系统。配置SQLSERVER2000数据服务器。 客户端:WINDOWSXP/WIN7/VISTA操作系统。 2.4)开发语言: 系统采用宝蓝公司的DELPHI7开发工具,建模工具:POWER DESIGNER 10,版本控制:CVS2.0 三、建议 1.关于系统重做需要注意什么? 客户端:客户端程序建议存放在除C盘以外的任何盘都可以。系统重新安装后,可以直在原来目录下找回软件,直接运行,无需安装。 服务端:建议服务端的数据库存软件安装在除C盘以外的任何盘,数据自动备份也不要存放到C盘,系统重装后,安装SQL2000数据库,还原最新数据库。配置服务器IP为原来的旧IP地址。就可以了。 2.硬件 服务器:建议采购性能较好、专业的服务器。能保障数据安全,可以选购联想“万全”系列。客户端:目前主流中等配置即可。 四、主要功能 1、前台散客预订管理: 预订单录入、客历、合约、会员预订,预订单变更修改、预订确认、应到未到处理、未确认预订单处理、预订方式分类统计、单位及旅行社预订报表、房态预报表及可售房数情况;按客人姓名系统可自动调出客历信息及历次入店统计信息以确定房价优惠;按客人姓名系统可自动检索是否为黑名单客人;客人预订可到房类、房号;根据已订房客人资料进行快速入住登记;全面的预订客人管理建立客人间的同住关系及关联关系。 2、团体预订管理: 快速全面的团体订房流程,建立团体主单;通过团体住单管理团体订房信息及账务;自动为预订团体预留其要求的各类房间;系统可手动、自动排房,可选择多种排房方式,系

智慧酒店系统解决方案

智慧酒店系统解决方案 2019年3月10日

目录 1.智慧酒店概念 (3) 2.我国酒店业发展 (3) 3.智慧酒店的刚性要求 (4) 4.酒店对客房多媒体系统的十大刚性需求 (5) 5.智慧酒店功能 (5) 5.1自助选房、订房、续房、支付系统 (6) 5.2手机开锁系统 (6) 5.3客房智慧控制系统 (6) 5.4酒店社交平台 (8) 5.5客房体验式购物系统 (9) 5.6预约定制服务系统 (9) 5.7增值服务 (10) 5.8自助退房系统 (10) 5.9附加功能 (10) 5.10服务人员管理考核系统 (11) 6.智慧酒店建设的关键因素分析 (11) 6.1规划先行,有序推进 (11) 6.2统一标准,系统开发 (12) 6.3转变观念,创新发展 (13)

1.智慧酒店概念 2014年,国家旅游局将旅游业发展主题定为“智慧旅游”,要求各地旅游 局以智慧旅游为主题,引导智慧旅游城市、景区等旅游目的地建设,促进以信息化带动旅游业向现代服务业转变。为此酒店行业迫切需要能满足数字时代全新要求的智慧解决方案,通过创新管理来增强对消费者的吸引力。 智慧酒店是指酒店拥有一套完善的智能化体系,通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务技术。智慧酒店是指利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术,通过酒店内各类旅游信息的自动感知、及时传送和数据挖掘分析实现旅游六要素的电子化、信息化和智能化,满足客人个性化需求,并帮助酒店达成开源、节流、增效的目的。 就国家旅游局数据显示,全国主要城市的酒店客房智能化改造市场超过1000亿元,且每年酒店数量有20%左右的增长,因此,未来智能家居应用于酒店改造的前景非常广阔。但从目前的情况看,和智慧旅游等面临的尴尬状况类似,政府比企业热情,酒店距离真正意义上的“智慧”还有不小的距离。 首先是缺乏有效的业内需求,酒店积极求变,但从这个方面入手的还不多。政府为酒店和第三方牵线搭桥,多家酒店表示,信息化建设方面的预算有限,对此没什么概念,暂时也没有想法,这在一些老牌酒店表现得尤为明显。 其次,微博、微信、二维码、移动应用APP,有对这些感兴趣的酒店,但 在他们眼中,智慧酒店的丰富内涵都被归结到营销这一点。但很少有人能意识到,促销只是智慧酒店的部分功能,这是当前智慧酒店面临的一大瓶颈。 2.我国酒店业发展 酒店是在古时候的“亭驿”、“客舍”和“客栈”的基础上,随着人类的进步、社会经济的发展,科学文化、技术和交通的发达而发展起来的。现代社会经济的发展,带来了世界旅游、商务的兴旺,酒店业也随之迅速发展起来,而且是越来越豪华、越来越现代化。

酒店公共广播和背景音乐系统方案

酒店公共广播和背景音乐 系统方案

酒店公共广播和背景音乐系统方案 壹、概述 公共广播系统作为主要的信息传播工具之壹,已成为众多场所正常运转的壹个必不可少的系统。数控公共广播系统从传统的单纯播放磁带、领导讲话,发展到当下和闭路电视系统、计算机网络的结合,已成为企业智能建设的壹个重要工程。RAX数控公共广播系统除了在生产作业时是中央的信息传播工具外,更是人民生活气氛更和谐的壹种能调节人的生活情趣的壹种工具. RAX数控公共广播是专为酒店等公共场所/高级住宅区提供背景音乐、广播的专业设备,且设备齐全,技术先进,产品多元化,通过了中国电器产品强制3C认证;品质优秀,技术先进,且可提供可靠的技术支持、人员培训及售后服务。 RAX数控背景音乐系统主要对酒店、小区、会所等公共区域进行背景音乐广播,且主机对今后的扩容预留接口。 二、系统设计 2.1设计标准 公共广播系统按中华人民共和国JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》对有线广播和事故广播的设计、安装标准进行设计,且提供系统设计声学技术指标。 根据甲方建筑图纸提供的室内、户外尺寸,采用规范的设计系统软件进行广播系统的声学设计,保证广播系统是有良好的技术指标。 ★JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ★GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收标准规范》 ★GBJ300-8《建筑安装工程质量检验评定统壹标准》 ★GBJ116-88《火灾自动报警设计规范》 ★GBJ50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ★RAX数字信息公共广播产品手册 2.2系统组成 本系统主要由电源控制设备、音源、功率放大器、扬声器终端以及消防联动等几部分组成(具体组成结构详见原理框图)。 2.3方案设计要点 1.满足甲方对设备的技术要求;

相关文档
相关文档 最新文档