文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水工程设计及施工中易出的一些问题

给排水工程设计及施工中易出的一些问题

给排水工程设计及施工中易出的一些问题
给排水工程设计及施工中易出的一些问题

给排水工程设计及施工中易出的一些问题

文章来自:海西给排水网发布时间:2011-08-15 06:33:48 阅读次数:413 次

[关闭]

洪德琼

(厦门象屿建设集团有限责任公司 361004)

提要:本文总结了近几年工作中所经历的、观察的、收集的一些给排水专业方面容易疏忽的一些问题,供公司内部同仁共同探讨。“细节决定成败”,作为房地产的技术管理人员须在工作中不断地总结并加以改进,为企业逐步走上标准化、规范化打下基础。

关键词:疏忽给排水技术管理细节标准化规范化总结改进

众所周知,设计阶段的管理是房地产企业的核心工作之一,是房地产技术管理的关键环节。设计质量的优劣,一方面直接影响建筑物的使用功能,决定了公司产品是否符合消费者的要求;另一方面设计决定了公司产品70%以上的成本支出。近年来,随着房地产开发规模的进一步扩大,也相应越来越重视设计环节的技术管理工作,作为房地产公司技术管理人员的一员,常常感到如履薄冰、责任重大。

技术管理所含盖的内容环节很多,这里仅就近几年工作中所经历的、观察的、收集的一些本专业方面(主要是给排水专业)容易被疏忽的一些问题提出来,供大家一起共同探讨。

一、施工图说明有误

1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。

2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。

3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。

二、施工图深度不够

1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮

现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。

2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施工规范和图集04S520有规

定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。

3、水施图没有雨水管道图,雨水仅在建筑专业图中体现,而雨水管道系统是由安装专业施工,这给施工管理、技术管理带来极大不便。

4、喷淋管道没有画出梁系图。

三、关于厨房和卫生间的设计

1、厨房、卫生间的布置

厨房、卫生间的布置一般由建筑专业完成,有的主卧带卫生间的房型通常有卧室的梁在卫生间板下,如果建筑与给排水专业没有配合好,导致DN100的污水横支管走在梁下太低,占去过多有效净高,对于要求污废分流的工程(如上海地区),洁具的平面布置不合理又经常会造成污水横支管和废水横支管在下一层卫生间顶部交叉,也影响到下层空间的净高。建筑专业在布置脸盆?马桶?浴缸等卫生洁具同时,由给排水专业同步考虑排水立管及排水横支管的合理位置及连接。

还有独栋或联排多层别墅或情景洋房,建筑专业为了考虑到平面功能的分配和空间的丰富性,经常把卫生间设在了起居厅、餐厅甚至卧室厨房的上部,排水管走在下层客厅或房间上方,影响别墅品质(如图1、图2某项目独栋别墅)。

厨、卫的布置是各专业共同的事情,必须做到提前介入,主动协调。从给排水专业设计角度来讲,住宅厨、卫布置主要考虑两个方面的问题:

①应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应尽量满足人体工程学的基本要求;

②给排水主管位置是否合适,支管走向设计是否简捷、顺畅、合理,要注意协调好给排水主管位置与卫生器具布置之间的相互关系。

2、燃气热水器对于较普遍使用燃气热水器的区域,需特别注意燃煤气热水器进出水管的预留口与连接燃气表具的燃气支管预留口的相对位置的合理性,燃气热水器同燃气表具保持一定的距离,避免燃气热水器的排气管贴近燃气表具。虽然按规定施工前燃气公司应该对设计图纸进行审核,但这个问题容易疏忽,待煤气公司最终验收时再提出这个问题,就会造成大量返工。所以给排水专业设计同动力专业设计在细小问题上的专业协调也不容忽视。

四、给排水管道的敷设设计

1、雨水排水管道与外立面的协调性:

某些项目外墙颜色较深,与白色的外墙雨水立管颜

色反差大,产生视觉的不协调性,影响外观(如图3)。

今后可供借鉴的的解决办法:

①与建筑专业统协调,雨水立管及空调冷凝水管尽可能设于凹面或置于空调室外机百叶内隐蔽处;

②雨水立管定制成外墙同颜色(厦门五缘湾一号项目可借鉴)

③尽可能避免将屋面雨水排水立管设于阳台影响阳台的使用,阳台设一根阳台排水管接阳台地漏排入污水系统;

④减小明露的空调冷凝排水立管管径,如将DN50改设为DN40或用DN25给水管。

2、洗衣机进水管预留口与排水地漏以及与洗衣机插座的位置要注意协调的问题:洗衣机与排水地漏的相对位置不合理,或是洗衣机与排水管地漏距离太远,或是洗衣机插座与给排水不在同一侧,去年年底的质量大检查中某项目存在此问题,此问题应在施工图图审前消除。

3、有的户型厨房面积较小,设计人员在布置给排水立管时容易忽视塑料管道应与灶台边缘保持不小于0.4m的距离,与燃气热水器保持不小于0.2m的距离的规定。容易忽视的问题还有在厨房和卫生间的外墙预留孔洞时,有时燃气热水器的排气孔对着外墙的塑料雨落管,空调的外墙预留洞正对着外墙雨落管,导致住户在安装空调时只能重新开洞。

4、在布置排水立管时,当排水立管贴近剪力墙布置时,对于有些在底部设有层高较大的商店或是设有地下室的高层住宅,要考虑到剪力墙至建筑底部或是地下室外墙一般会加厚,排水立管的布置应与结构专业协调,避免冲突,优化管道的合理占位空间。类似的情况在一些楼层较高的住宅中较常见。

五、消火栓系统的设置

1、室内消火栓目前开发项目中,小高层占比较高,为减少公摊面积,解决公共部位面积不宽裕的矛盾,

消火栓箱的布设应特别注意与建筑协调美观,并且减少对住户的影响,给排水专业必须提早介入。

2、消防系统室外管道问题室内消火栓系统集中设置泵房的项目,泵房出来连接到个各个楼栋的消防管道的材质选择,设计院往往疏于考虑,仅按室内敷设条件选取管材,室外埋地部分均同室内采用镀锌钢管沟槽连接,忽略了有些管材或连接方式不适合室外埋地敷设,上海自来水公司有当地规定,超过一定面积的消防泵房要分设就是基于这方面的考量。

六、给排水设计、安装的其他问题

1、水泵房噪音问题高层住宅的增压泵站一般都在地下室,限于条件泵房上部就是住宅,所以水泵运转时产生的噪音,尤其低频振动从混凝土结构传导,传到距离较远的室内部位(如某项目,地下泵房低频振动影响到上方第三层住户室内),应选择低噪音水泵,在施工中应特别注意水泵基础隔振环节质量控制,还有管道避振措施不能漏做。另外,应注意设计选用合适的减压控制进入水池的压力不超过0.15MPa或采用低噪音的液位控制阀等措施起到较好的消音作用。

2、给水压力的控制问题住宅给水系统的最大水压可以通过减压分区供水来控制,使系统供给的最大压力不超过用水设备的承压能力,设计时往往卡规范的限值,会造成分区中低层用户水压偏高,使用中出现卫生器具易损坏且浪费水的现象。高层住宅入户管接管处宜控制水压不超过0.3MPa。

3、卫生间臭气问题高层(大于20层)住宅排水立管最低楼层住户入住后卫生间臭气问题反映强烈。此楼层往往出现在第二层,因为第一层住宅的卫生间排水单独接出室外,第二层处在立管的最低层,易受排水管道内局部正压的影响,使得立管的臭气串入室内,应特别注意该楼层在接地漏、面盆、洗浴的排水口以下设S型,存水弯水封深度不得小于50mm,审图时注意核查避免立管在最低楼层下转弯造成排水压力波动。

4、景观、智能化、综合管网的协调问题备受大家关注的老问题,非常繁琐。某项目在这方面有诸多教训和经验。总之,应从几个方面把握:

①要注意各设计单位的衔接;

②避免景观与管道冲突,让景观设计同步,综合管网图初稿后叠加到景观图上再做调整,智能化也结合景观图做外管;

③单体与总平的衔接;

④组团与组团之间的衔接,经常不同组团经办人不同,市政配套单位分期申请,虽有总体方案设计,但往往疏忽结合建筑平面布局设具体的衔接点,给后一期工程造成遗憾。

⑤应特别注意校核给排水管道标高与建筑图的竖向标高衔接。

七、某项目投运后比较突出的若干问题

1、雨水系统的问题雨水系统重力流采用雨水内排水方式,雨水立管均接往地下室雨水横干管排出室外。今年台风暴雨期间多次出现伸缩节处脱开爆管严重漏水,雨量较小时伸缩节及清扫口渗漏。

施工存在的问题有:

①地下室雨水横干管受梁高及外接出口标高限制横管坡度不够;

②伸缩节设在立管接横干管且转弯处没有加固定支架;

③清扫口处橡胶垫圈缺漏;

④管道支架未按规范足够设置。

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

给排水设计说明

给排水设计说明 一(黄村镇(枣园)1#办公楼等4项工程给排水设计说明 规范图集: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《通风工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装工程施工图集》第四册(给水、排水、卫生、煤气工程) 《建筑安装工程施工图集》第八册(管道工程) 《管道和设备保温、防结露及电伴热》 03S401 《管道支架及吊架》 03S402 《给水工程》 91SB3 《排水工程》 91SB4 《暖卫工程》 91SB1 《综合本》(2000版) 91SB-X1 《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 96S406 1( 本公司土建专业的总体施工组织设计 2( 本公司质量保证手册及质量管理程序文件 工程名称:大兴区黄村镇(枣园)商业项目 建筑地点:大兴区黄村镇 建筑面积及楼层: 1#楼总建筑面积:18479?,其中办公16988?,商业等1491?,地上20层,建筑高度63.7米;

2#楼总建筑面积:11005?,其中办公9423?,商业1582?,地上8层,建筑高度27.7米; 3#楼总建筑面积:21090?,其中办公20356?,商业734?,地上25层,建筑高度80米; 5#楼总建筑面积:24829?,其中办公23636?,商业等1193?,地上25层,建筑高度80米; 建筑使用性质:地上部分为办公,首层为商业,地下二层为库房及设备用房。高层一类。建筑材料耐火等级:一级,地下车库防火分类?类,车库地下二层战时为人防物资库。 本施工方案涉及的范围包括室内的消防给水,生活给水,中水给水,污水排水,雨水系统。 (一)生活给水系统 1.由兴华大街的市政给水管道引入两根DN200的市政水管,在小区内形成环状管网市政给水管网,供水压力为0.18Mpa,本工程用水量;各建筑物用水量详见附表一~三 2.给水系统分区 a.给水系统分三个区(低区,中区,高区) b.首层及首层以下为低区,由室外市政给水管网直接供水 c.二层至十三层为中区,由小区生活水泵房内中区变频加压供水装置(水泵扬程82米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 d.十四层以上为高区,由水泵房内的高区变频加压供水系统(水泵扬程120米)供给;超压部分经支管减压阀减压后供给 3.生活水泵房设置于小区2号楼地下一层水泵房内 4.中区生活供水变频机组由三台变频泵和一个气压罐组成,三台泵二用一备。

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

给排水设计施工图说明及图例

给排水设计施工图说明及图例 一、工程概况 本工程为新疆老年社会福利园区民政设施建设项目,总用地面积10.29公顷,建筑总面积10.17万㎡,其中地上总建筑面积为8.13万㎡,地下总建筑2.04万㎡,主要建设用于老年人生活与活动的老年康复中心(老年病医院)(02#),(07#)、门卫(08#)等业务用房,同时设有地下能源中心,地下车库,风雨连廊,室外活动场,绿地,地面停车场等配套设施。其中老年康复中心(老年病医院)(02#)包括门诊楼(02A#)和病房楼(02B#)各1栋,门诊楼地上4层,地下1层,总建筑面积10670㎡。病房楼地上7层,地下1层,总建筑面积11750㎡。 老年活动中心及日间照料护理实训基地(03#)主楼地上8层,裙房地上2层,地下1层,为园区最高建筑,建筑高度32.290(至平屋面建筑面层的高度),地上总建筑面积13107㎡,园区生活服务中心(04#)地上3层,地下1层,地上总建筑面积5357㎡。行政及接待中心(05#)地上4层,地下1层,地上总建筑面积2886㎡。老年公寓(07#)地上6-9层,共8栋,总建筑面积37342㎡。门卫(08#)地上1层,共3栋,总建筑面积154㎡。老年康复中心(老年病医院)(02#)建筑高度32.29m,三栋老年公寓(9F)的建筑高度27.85m,属于二类高层建筑设计耐火等级为二级,地下部分为一级。 其他建筑属于多层或低层建筑,设计耐火等级为二级,地下部分为一级。 岩土工程勘察报告建议场地为1级(轻微)非自重湿陷性黄土,在建筑物基础埋深范围内,应挖除。在建筑物基础埋深范围内按1级非自重湿陷性黄土场地设防,本次仅老年公寓(07#)地上6-9层,共8栋,总建筑面积37342㎡的设计。 二、设计范围 室内给排水及消防给水设计。 三、设计依据 1、国家建设及当地现行的规范,规程 a.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009版) b.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 c.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 d.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) e.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水设计施工总说明教案资料

给排水设计施工总说明;一.设计说明:;(一).设计依据:1;<高层民用建筑设计防火规范》GB50045;《建筑设计防火规范》GB50016——2006;《自动喷水灭火设计规范》GB50084——200;《建筑灭火器配置设计规范》GB50140——20;二.工程概况及设计范围:;1.地下一、二层层为设备用房、自行车车库及汽车库;2.本图设计范围包括红线以 给排水设计施工总说明 一.设计说明: (一).设计依据:1。已批准的初步设计文件;2。建设单位提供的本工程有关设计条件及要求;3。建筑及有关工种提供的作业文件;4。国家现行有关给水、排水、消防等方面的设计规范及规程。《建筑给水排水设计规范》GB500 15——2003(2009年版) <高层民用建筑设计防火规范》GB50045——2005(2005年版) 《建筑设计防火规范》GB50016——2006 《自动喷水灭火设计规范》GB50084——2001(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140——2005 二.工程概况及设计范围: 1.地下一、二层层为设备用房、自行车车库及汽车库,上部为11幢高层普通住宅,以及临街商铺等。 2.本图设计范围包括红线以内的给水排水及消防系统。

三.系统设计:本工程设有生活给水系统、污废水及雨水排水系统、人防给排水系统、消火栓及喷淋给水系统。 1.生活给水系统: 1)市政给水管网的供水压力按0。20Mpa计。拟从金山路和皇城路市政道路,分别引入管道DN200给水管共本工程生活及消防用水。 2)本工程最高日用水量为2276T/d,最大时用水量为248T/h。 3)生活给水分区:a。4层及4层以下生活用水由城市管网直接供水。 b。5~~13层为中1层,14~~22层为中2区,23层以上为高区;分别由设于地下二层的变频加压泵供水。 4)变频供水装置由远传压力表将信号反馈至变频控制柜控制水泵运行。 2.污废水及雨水排水系统: 1)室内排水采用污废分流制,室外排水采用雨污分流制。污水经化粪池预处理,达标后与废水一起排至市政污水管网。 2)住宅楼均设置专用顶气管。 3)屋面雨水按重力流系统设计,设计重现期屋面取2年,室外地面区1年。 4)屋面雨水通过侧墙型或87型雨水斗收集后经室外雨水管排至市政雨水管网。 3.消火栓给水系统:

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

给水排水系统图(施工图)绘制规则

给水排水系统图(施工图)绘制规则 建设部建筑设计院水专业组 摘要:随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型日趋复杂、庞大,用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难。介绍了平面展开图画法,对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。 关键词:建筑给水排水系统图绘制规则 Formulation of Working Drawings of Water and Discharge System Abstract:The function and size of civil buildings are going to complicating and hugeness day by day with the fast development of national economy.The axonometric projection is not fit the progressing demand in making up of working drawings of water and discharge systems.A new advance called flat-developing drawing based on improved axonometric projection with simplified lineation and enhanced expression of systematic function and principle is presented in this paper.▲ 1 说明 我院从80年代初开始,给水排水专业施工图从原来的平面图、系统图并重改为以平面图为主、辅以系统图及大样图的表示方法。即:平面图详细表示水平管道的管径、坡度、定位尺寸及标高等内容,作为施工的主要依据。平面图中因比例限制不能表示清楚的部分,如卫生间、水池、水泵房、水箱间、热交换间、各种水处理间、冷却塔布置等给排水内容较复杂处另画大样图。系统图则借鉴美、英、日等国较简练的绘图方法,在大部分工程设计中用特定的展开图画法取代传统的轴侧图(又名透视图)画法。 系统图的这种画法对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。它大大节省了制图画图的时间。经过十几年的实践,效果良好。为使这种设计制图方法更具科学性,我们又从几何做图法及系统图功能表达要求的角度,对其进行整理、加工及完善,使其系统化。本文暂把其称之为系统图的新型画法,并做一简单介绍。 1.1采用新画法的理由 改革开放以来,随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型越来越复杂、庞大,建筑给排水系统不论从内容上还是复杂性方面已远远超越了传统的水卫概念。用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难,这是考虑新型画法的起始原因。综合表述新型画法的理由和意义,有以下几点:

给排水投标方案设计

1给水工程 1.1设计采用的规范标准 (1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) (2)《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008) (3)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 1.2 工程概况 清泉坝区供水由顺庆二水厂提供,该区给水管网长度总长度为18.5公里,管径为DN400~DN600。 1.3管材的选择 1.3.1 管材选择原则 ?管材性能可靠,能承受要求的内压和外荷载。 ?管材来源有保证,管件配套方便,运输费用低。 ?施工机具及安装方便。 ?使用年限长,维修工作量少。 ?输水能力能长期保持相同条件下,工程造价低。 1.3.2管材选择 目前,可用于供水行业的管材品种较多,输配水工程中常用的管材有:球墨铸铁管、预应力钢筋砼管、预应力钢筒砼管、钢管和PE管等,对于本次道路配套给水管网,管道口径均在400mm以下,故对小口径常用的几种管材进行综合论述。 (1)球墨铸铁管: 目前,各种管径的球墨铸铁管已广为自来水公司所采用。球墨铸铁管内衬了水泥砂浆,管内输水符合卫生要求;若输送水的水质不稳定,则砂浆内表面应刷涂卫生级树脂保护,从而并不比非金属管材差.球墨铸铁管可承受内水压力超过2.0Mpa以上,它比非金属管材强.球墨铸铁管系延伸率、刚度、抗拉强度均较大的金属管道,承受土壤静荷载及地面动荷载的能力通常比其它管材强。球墨铸铁管的管件规格齐全,能适应新安装需要,也能适应运行管道上不停水引接分支

的需要,它比非金属管材解决起来方便。球墨铸铁管系柔性接口,折装方便、承受局部沉陷的能力好,特别在有地下水或管内有少量余水的状况下维修容易,它比非金属管材维修难度小。球墨铸铁管通常外表面首先喷涂锌层,再喷涂沥青保护,这方面比非金属管材弱,但比钢管强。 (2)预应力钢筋砼管: 此种管材造价低,抗震性能及水力条件好,一般不需作防腐处理。预应力钢筋砼管较适合我国的经济状况而应用普遍,是输水工程的主选管材之一。其缺点是管材制作过程中存在弊病,如三阶段管喷浆质量不稳定,易脱落和起鼓;笨重、运输及安装极为不便,且长距离运输,其损耗较大,唯抗渗性能差,修补率高。预应力混凝土管口径一般工压在0.4~0.8 MPa。 (3)钢管: 应用最为广泛的管材之一,适应性广,加工使用灵活、方便,可承受较高的内压。一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。小口径管道多采用直缝焊接钢管。但其造价较高,防腐处理要求严格,焊缝多,对焊接的质量要求高。 (4)PE管: 在我国属新兴管材品种,九十年代,国内有近十家企业从国外引进了设备和技术,现已形成了相当大的生产规模。其主要特点是:重量轻、柔韧性好抗老化、好迁移、防腐性能好、内壁光滑、阻力小;但价格较高,此种管材的管道基础设置多且要求高,目前在各类水司的小口径管道应用比较广泛,其供水的安全可靠性较高。新修订的给水用PE管产品国标中,采用高密度聚乙烯管,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0Mpa,对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。 (5)玻璃钢管 这种管材有两类制造工艺:离心浇注成型法、纤维缠绕法,为了提高管材的刚度,以上三类制管工艺均可在制管过程中加砂。玻璃钢管刚度小,管道基础要求较严,必要时需作砂垫层,但它重量轻,抗腐蚀,安装容易,是它的优点。玻璃钢管破裂维修,通常采用玻璃钢粘补,它必须在干燥的环境下作业,这正是供水管道难以具备的条件。输水用的玻璃钢管,它的内衬层应耐磨、有韧性、表面光洁、厚度适当、树脂固化效果好,不允许存在裂纹。否则影响其抗渗性,结

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

建筑给排水图集建筑给排水设计给排水设计施工图给排

建筑给排水图集建筑给排水设计给排水设计施工图给排 . 建筑给排水图集建筑给排水设计给排水设计施工图给排水施工图给排水大样图7.5 设备控制图04FD02 防空地下室电气设备安装12 路电容柜接线图15. 仪表电缆保护及连接图册35-0.38KV 变压器二次电路图35-610KV 变压器二次电路图35KV 开关柜微机综合保护原理图 6 机专用盘图纸630kVA 及以下室内型6OOMW 机组一次接线全图900MW超临界机组DEH系统图ABB软启动接线、控制原理图cmc-PL喷淋专用一用一备软起动控制装置原理图D0608UPSC次接线图DW17主备回路图DW17主备自投主电自复回路FG SF6环网柜GCS总装图12张GGD—、二次电路图及设备表58张GGD总装配图35张GZG58微机高频开关直流电源柜图纸LED 显示屏M 开关自投自复三联锁plc 柜设计图PLC 控制交流双速电梯电气图PLC控制两进一联络SWB-05-56定量给料机原理图VS1进线柜原理图a角伺服器原理图泵站系统变电所10KV 进线、计量柜、变压器柜原理图变频调速系统电气原理图变频器控制原理图变压器全套图纸变压器微机保护监控二次电路图柴油发电机组并机控制器图纸柴油发电机组控制器图纸常用CAD 电气图库对照常用电气控制原理图通用图厂配电变压器二次图单电源进线配双台变压器400,630kVA 及以下电动控制图电机控制原理图电机控制原理图大全电炉全套图纸电气原理图. 电梯电梯主回路图纸电站电气二次图断路器选型. 图纸及外型尺寸断路器原理图二次设备电路图二台VI 喷淋互备自投星-- 三角降压起动控制电路图发电机保护系统图锅炉控制装置系统图国外系统控制图豪华会所电气设计图架空电缆总装配矫直机设备工艺及电气控制就地控制箱控制电路开关柜方案集开关设备外形尺寸图控制屏图纸雷诺尔软启动原理图炼钢PLC 自动控制系统图纸某电厂MNS 配电柜一次系统某高压软器柜原理图南自部分设备综保原理普通软启控制系统图热电有限公司技改扩建双速风机原理图水泵、风机、双电源切换集成模块化控制装置电路图集水泵电气原理图水泵控制原理图集水泵类控制图集水泵站配电脱硫控制楼电气图温包在钢管道上安装图无锡罩

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

室外给排水施工图设计任务指导书(讨论版)

室外给排水施工图设计任务指导书(讨论版) 一、给排水专业室外总图应包含以下内容: 1、图纸目录(可包含在给排水施工图总目录内) 2、室外给排水设计总说明(可包含在给排水设计总说明内) 3、室外给水及消防总平面图 4、室外排水总平面图 5、室外雨水总平面图 6、其他不便在平面图中予以表达,但对项目造价、系统原理、技术节点等有重大影响及指导意义的平面图、大样图、原理图等图纸。 7、室外管线综合图(包含强弱电、燃气、采暖等室外管线综合布置)。 注:对较复杂工程,应将给水、排水(雨水、污废水)总平面图分开绘制,以便于施工(简单工程可绘在一张图上)。 二、室外给排水设计说明 1、室外给排水设计说明应明确设计依据和所采用的国家和地方设计规范版本。 2、需明确图纸设计包含的内容,对影响到系统运行、用水卫生、消防安全等重要给排水设施不在设计范围内的内容应着重指出,并应给出具体的要求参数、系统形式,积极参与指导后期专业设计、施工单位的工作。 3、小区给水说明应合理简要阐述市政接口位置、一路(两路进水)、市政压力、管径、小区用水量、室内外消防流量、加压分区、

地下水池大小及位置等的主要设计参数。 4、小区排水系统的排水定额一般为应为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%,设计说明应合理简要阐述小区排水的设计流量、排水体制、排水形式(重力、提升)、污水排放方向等主要设计参数。对于有将污、废水作为中水水源的设计内容应阐明中水收集量、小区中水设计用量、中水使用部位、系统加压形式、中水处理方式及相关设计参数等内容。 5、小区雨水说明应合理简要阐述小区雨水的设计流量、排水体制、排放形式(重力、提升)、暴雨强度公式、设计重现期、雨水排放方向等主要设计参数。对于有将雨水作为中水水源的设计内容应阐明中水收集部位、收集量、小区中水设计用量、中水使用部位、系统加压形式、中水处理方式及相关设计参数等内容。 6、室外给排水管材的选取应遵循以下原则: a地域性:设计师在选择材料时应充分了解项目所在地各类管材的普及程度,结合本项目给排水特点优先选取当地已经有实际使用经验、具备一定市场检验度的管材,以保证后期施工、使用取得当地主管部门和小区业主的认可。 b安全可靠性:给排水管道在使用过程中一但出现爆裂、渗漏等情况将影响到小区的供水、消防安全、用水卫生、小区环境等方面的因素,所以管材的选用需要考虑振动冲击、水锤和热胀冷缩等方面的破坏情况,应根据适用的不同部位、不同使用情况选取合适管材,做到扬长避短。

给排水设计总说明

给排水设计总说明 1设计说明 1.1设计依据 1.1.1已批准的初步设计文件; 1.1.2 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书; 1.1.3 建筑和有关工种提供的作业图和有关资料; 1.1.4 国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程主要有: 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2006 《二次供水设施卫生规程》GB17051-1997 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2009年版) 1.2 工程概况 1.2.1 建筑名称:湖南通海亿利房地产开发有限公司--龙山亿利购物广场3#栋裙楼。 1.2.2 建设单位:湖南通海亿利房地产开发有限公司。 1.2.2 建设地点:湘西自治州龙山县,回龙路以南、新建路以东。 1.2.2 本工程包括1#、2#、3#及其裙楼,1#、2#栋为地上2+15层商住楼,3#栋为地下2层停车库、地上6层商业、1层转换层、23层住宅的商业楼,3#栋及裙楼建筑面积97069.53m,其中住宅面积28761.57m,裙楼及地下停车库面积68307.96m,建筑高度为99.90m。 1.3 设计范围 本设计内容包括:3#栋裙楼给水系统、排水系统、灭火器设置、消火栓系统、自动喷水灭火系统。 1.4 管道系统 本工程设有生活给水系统、生活污废水排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。1.4.1 生活给水系统: 1)市政给水管网供水压力约为0.35MPa。 2)本项目总生活最高日用水量为612.18m/d,最大小时用水量为62.92m/h。 3)给水系统分区:给水系统在竖向分三个区 1.地下二层~五层为低区,由室外市政给水管网直接供水。 2.六层至十八层为中区,由地下一层水泵房内的低区智能化箱式泵站供水。智能化箱式供水泵站:HLXB30-40-0.95,配备三台50AAB18-105-11型水泵,单台泵流量Q=18m/h,扬程H=105m,电机功率N=11kw(两用一备)。 3.十九层至二十八层为高区,由地下一层水泵房内的高区智能化箱式泵站供水。智能化箱式供水泵站:HLXB20-25-1.28,配备三台50AAB12-135-11型水泵,单台泵流量Q=12m/h,扬程H=128m,电机功率N=11kw(两用一备)。 4)地下一层生活水泵房设30m和20m不锈钢成品水箱各一座,分别为给水中区和高区供水。 1.4.2 生活污水系统: 1)本工程最高日排水量为550.96m/d。

给排水工程施工组织设计方案(方案)

宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规》 (3)GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 (二)编制围 宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中:

1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与

市政给排水施工图设计总说 明

排水设计说明 1、 工程概况 1、 根据业主要求,本工程雨水系统只考虑承接路面雨水;污水根据规划要求实施,不考虑路周边建筑物的接入。 2、 设计依据 1、 《由业主提供的区内道路的各道路规划坐标和规划标高》 2、 《业主提供的该片区防洪排涝、竖向及排水工程专项规划》 3、 业主提供的该区域1:1000现状地形图 4、 清远市规划局提供的清远市暴雨强度公式; 5、 道路施工图设计图纸; 3、 设计规范 1、 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版); 2、 《城市防洪工程设计规范》(GB/T 50805-2012); 3、 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 4、 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009); 5、 《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000); 6、 《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-1998); 7、 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164:2004)。 8、 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010); 9、 《低压流体输送用焊接钢管)(GB/T 3091-2008); 10、 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》GB/T19472.2-2004 4、 标准及参数 1、 排水体制:雨污分流制; 2、雨水量计算公式: 暴雨强度公式采用清远市暴雨强度公式计算: q-设计降雨强度 ·地面集水时间t=10分钟; ·设计重现期 P=2年; ·径流系数:除公共绿地、林地、园地等采用0.25,其余均采用0.7;·汇流面积:8000m2。 3、污水量:本工程规划纳污面积整个小区的生活污水。

相关文档