文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火封堵产品及工艺图

防火封堵产品及工艺图

防火封堵产品及工艺图
防火封堵产品及工艺图

中国移动通信集团**有限公司防火封堵产品介绍

北京鑫龙海经贸有限公司

2010-7-28

目录

一、精碳伟业防火封堵产品性能及特点 (3)

1 NECA-02-01型有机防火堵料 (3)

2 无溶剂型电缆防火涂料(NECA-01-02) (7)

二、施工工艺流程图及文字说明: (9)

一、精碳伟业防火封堵产品性能及特点

1 NECA-02-01型有机防火堵料

1. 产品介绍

NECA-02-01型有机防火堵料是采用公司独具知识产权的“类碳纤维协效阻燃技术”调配而成的、具有世界先进水平的液态有机防火堵料。产品由A、B两种液态物料构成,采用灌注的方式自然流入各种复杂间隙,常温下本质发泡,在封堵部位形成严密填实的效果。(亦可根据实际情况在工厂预臵成模块实现现场装配封堵)遇火时产生膨胀,结构严密、不透烟火,保障封堵部位的气密性、水密性、抗爆性、隔热性及结构完整性。

2. 性能描述

1)依托国际上最先进的类碳纤维协效阻燃技术,采用双核膨胀防火阻燃制

造工艺,防火性能更加安全可靠

膨胀型阻燃剂是近年来国际阻燃领域广为关注的新型符合阻燃剂。它具备了独特的阻燃机制和无卤低烟低毒的特性,符合当今环保生态环境的要求,是阻燃剂无卤化重要途径。传统防火封堵产品使用以卤族材料为阻燃体系,其组成的产品虽然成本低但毒性巨大。精碳公司采用无卤磷-氮系阻燃体系为其中的一个核心,更重要的是采用自主研发的类碳纤维协效阻燃体系作为阻燃的另一核心,达到双核膨胀协效防火阻燃,从而具备了更优异的阻燃效果。具体表现为环保无卤、主动净烟,杜绝了有毒烟气对人体的危害;极速碳化、绝不垂滴,杜绝了二次火源的产生;遇

火膨胀、超低热传,材料在燃烧时表面迅速膨胀,形成致密的多孔泡沫碳层,阻止热源的传递以及隔断氧源,从而阻止火焰的蔓延和传播。由此可见,精碳产品完全符合当今国际先进防火阻燃材料的全部特征。

NECA-02-01型有机防火堵料以液态形式表现,可充分渗入复杂的孔洞,之后迅速发泡膨胀,严密封堵复杂的孔洞及细微间隙。当火场温度达到250℃时,该产品二次吸热膨胀,并最终超过原体积的8~10倍,足以严密堵塞建筑结构的间隙或管线设备穿孔周围的间隙部分并且能够封闭各种塑料管,电缆绝缘层和管道保温层被燃烧所造成的空隙或孔洞,达到愈烧愈紧的真正截火阻烟效果。实验证明该产品能够经受标准的燃烧和高压水流冲击试验,其耐火时间达到规范要求而不被破坏,特别适用于集束电缆高填充率孔洞的防火封堵及多重贯穿物和复杂的建筑结构开口的防火封堵工程,防止火灾蔓延串烧。

2)优异的烟密性、气密性

在火灾蔓延中大量人员的死亡主要是由于有毒的烟气危害窒息造成的,所以防火封堵层除应具有防火阻燃的功能外还应具有很好的烟密性和气密性。 NECA-02-01型有机防火堵料是一体成型的严密封堵工艺,相较国内常用的防火包等堆积工艺类产品,其施工后具有更为优异的烟密性和气密性能。

3)产品中不含卤素、石棉等有害成分,对电缆、设备和人体无损害

NECA-02-01型有机防火堵料配方中不含卤素和石棉等对设备人体有损害的成分,通过国标GB18580-2001检测,获得健康建材产品认证。国内常

用的有机防火泥中通常含有大量的氯化石蜡粘结剂,长期包裹在电缆表面,其自身分解出的氯化氢会造成电缆及金属表面的腐蚀。

4)超强的防水抗爆性能

NECA-02-01型有机防火堵料通过国标GB/T6111-2003检测,获得防水抗爆密封检测认证,并经总参工程兵部队按《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》进行超常规测试,达到人防5级超常规抗爆标准。

在起到截火阻烟功能的同时,不被高压水流以及爆炸冲击波冲垮,从而避免第二次火灾的蔓延

5)恶劣环境下应用更为广阔

NECA-02-01型有机防火堵料是99%闭孔率的发泡材料,本身具有优异的保温保冷隔音特性,在﹣15℃ ~ 80℃非常极端环境温度条件下进行反复冷热循环实验,都可以起到正常截火阻烟功效。避免了国内常用的有机防火泥低温变硬开裂,高温流淌的问题。

6)长达20年以上的防火有效性

NECA-02-01型有机防火堵料是生物稳定型产品,其材料具有抵抗环境腐蚀特性,因而可达到20年以上的长效防火有效性能,一次投资可以收到非常长期的投资回报。降低发电厂每年的管理费用和维护成本,保证发电厂长期的运行安全。而采用一般的防火封堵产品,虽然初期的投入稍少一些,由于材料性能较差3-5年后防火封堵性大大降低,甚至失效,需经常更换,从而造成长期投资成本增加。

7)产品性能总结

?液态物料混合后立即自由地发泡以严密封堵复杂的贯穿孔

?短时间内凝固,形成高强度刚性密封

?遇火再次膨胀,将贯穿物紧紧包围,愈烧愈紧,达到真正截火功效

?优异的抗水性、抗爆性、气密性

?极好的隔音性能

?环保无毒,主动净烟

?不软化滴垂,隔热效果绝佳

?抗恶劣环境因素,使用功效寿命长

3. 资质认证

1)通过公安部GA161-1997检测,达到3小时的耐火一级等级

2)通过中国移动通信公司集束电缆系统防火封堵等效工况测试,达到在电

缆填充率31.4%及62.8%下的耐火等级

3)通过国标GB/T6111-2003检测,获得防水抗爆密封检测认证

4)通过国标GB18580-2001检测,获得健康建材产品认证

2 无溶剂型电缆防火涂料(NECA-01-02)

产品编号:NECA-01-02

一、产品介绍:

本产品是一种无溶剂型、双组份特种环氧树脂配合本公司专有双核膨胀阻燃技术开发而成的电缆防火涂料。涂膜遇火膨胀生成均匀致密的蜂窝状隔热层,不但具有优异的抗火性能、良好的隔热防火效果,保障火灾下电缆的完整性,同时具有抑制烟气及降低热释放率的作用。施用本产品可轻易将普通非阻燃电缆达到耐火电缆的水平。

本产品100%固体含量,因而施工简捷方便,可轻易达到所需厚度。交联固化过程不受环境因素影响,成膜后具有抵抗恶劣环境的优异条件。

本产品不含有任何溶剂,完全符合欧洲EPA VOC排放法规,使用过程中对人体无害,没有任何环境污染,是高品质的绿色环保涂料。

推荐应用在各种动力电缆、通讯电缆等的防火保护。特别应用在旧有电缆的防火阻燃改造及耐火等级提升工程。

二、产品特性:

外观:双组份液体颜色:灰色

固含量:99.4% 比重:1.25kg/l

混合比例:A组份:B组份=1:1(重量比)使用时间:1 小时干燥时间:指触:1hr 再涂:4hr 涂覆率:2m2/公斤

三、技术指标:

1、耐火性能:--- 阻燃等级:B1 级

--- 耐火性:90mins(GA306.2-2001)

2、理化性能:--- 耐油性:浸泡7 天,涂层无起皱、无剥落。

--- 耐盐腐蚀性:浸泡3天,涂层无起皱、无剥落。

--- 耐湿热性:经过7 天试验,涂层无起泡、无剥落。

--- 耐冷热循环性:经过15 次循环,涂层无起泡、无剥落。

--- 抗弯性:涂层不起层、不脱落

四、施工方法:

基材处理:涂刷前应清理电缆表面的灰尘、水份、油脂、污垢等,使电缆表面达到清洁。

刷涂施工:按照重量比A:B=1:1的比例混合两组份,并快速搅拌均匀。

使用硬鬃刷对电缆表面进行涂刷,要求均匀涂刷不漏底,一遍即可。

涂刷后自然干燥1 小时即可达到表面固化,完全固化时间需12 小时以上。

五、注意事项:

1、本产品的两组份混合后,应在1 小时内使用完,否则失效。

2、产品为无溶剂系统,不推荐兑入溶剂进行施工的方式。

3、树脂体系不溶于水,因而不能兑水稀释本产品。

4、产品应放臵于阴凉干燥处,未开封状态下保质期为12个月。

主要由以上材料组成的封堵体系曾经中国移动集团抽样并经中国固定耐火构件产品质量鉴定检验中心严格检测,完全满足并超过中国移动集团规定的最大电缆充填率(62.8%)、最大孔洞面积(0.6平方米)条件下的耐火级别。可适用于各种复杂的电缆孔洞的防火封堵。

二、施工工艺流程图及文字说明:

1.工程概述:

负责对中国移动海南有限公司下属120个通信基站进行防火封堵整治工程.

2.施工依据:

2.1 《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS 154:2003)。

2.2 《中国移动通信防火封堵管理规定》。

2.3 甲方的具体要求。

3.施工内容:

负责对中国移动海南有限公司下属120个通信基站进行防火封堵整治工程.

4.施工材料:

NECA-02-01有机防火堵料、NECA-01-02电缆防火涂料及辅料.

5.施工方法:(参照4.1.3设计方案具体施工方法如下)

5.1对新增加或未按《中国移动通信防火封堵管理规定》做封堵的电缆竖井、电缆贯穿孔口,电缆桥架(线槽)贯穿孔口,母线槽贯穿孔口,空开口等孔洞采用NECA-02-01有机防火堵料、NECA-01-02电缆防火涂料、辅材等材料施工,其做法如下:

5.1.1电缆竖井施工工艺:

5.1.1.1、清理电缆竖井

5.1.1.2、预先将备好的支撑角钢2-4根,按间隔约200毫米一根的横铁(或钢网)刷涂白色电缆涂料,将角钢用膨胀螺钉固定在竖井下部左右侧壁,将角钢用膨胀螺钉固定在竖井下部左右侧壁,将预先切裁好的防火板平置在横铁上部。(如电缆竖井部位有电缆槽盒,可根据实际情况不安装防火板,但保证在电缆槽盒部位的防火封堵厚度120毫米)

5.1.1.3、将事先预制并切裁好的NECA-02-01有机堵料模块置放在防火板上部,(先较薄的,再放较厚的,总封堵厚度不低于120毫米)

※置放前,要在模块四边涂刷NECA-01-02电缆防火涂料,以达到模块与竖井四壁粘接和减少缝隙的目的

5.1.1.4、用少量无机防火堵料将电缆穿过防火板的根部缝隙抹严,而后采用灌注枪或混合袋料向电缆四周空间灌注NECA-02-01液态有机堵料。

5.1.1.5、约5~10分钟后液态堵料发泡膨胀将孔洞充满后用切刀将溢出部分铲平。

5.1.1.6、将灌注部位和模块与竖井四壁接缝部位用NECA-01-02电缆涂料涂刷一遍(局部)稍干燥后表层及电

缆根部100毫米处涂刷鑫龙海电缆涂料2遍,竖井上层四边亦同步涂刷。要求整洁平滑,涂刷电缆时根部需用美纹纸粘隔。

5.1.1.7、安装防火标志牌,清理工件及现场。(施工过程中预先用清洁布或纸板,铺设在工件四周,避免封堵

材料滴洒现场)

5.1.2电缆穿墙施工工艺:

5.1.2.1在电缆穿墙的一侧用依据电缆形状不同切裁的NECA-02-01防火模块填充,尽量紧贴电缆四周,空隙部位塞填NECA-01-02电缆防火涂料.

5.1.2.2在现场具备另一方向操作的条件下,同样采取上述方法在填充NECA-02-01防火模块并塞填缝隙后,若电缆上部有较大空间则向电缆四周灌注调制好的液态NECA-02-01防火堵料或对空隙部位塞填NECA-01-02电缆防火涂料.

5.1.2.3修正电缆四周已固化的液态防火堵料使之便面平整。

5.1.2.4封堵表面及电缆根部100mm处均匀涂刷鑫龙海电缆涂料.

5.1.2.5清理工件及现场。(施工过程中预先用清洁布或纸板,铺设在工件四周,避免封堵材料滴洒现场)

5.1.2.6安装防火标志牌,

5.2对于已按《中国移动通信防火封堵管理规定》做好封堵系统的孔洞,新增线缆的扩容封堵施工同样采用NECA-02-01有机防火堵料、NECA-01-02电缆防火涂料等材料施工,其做法如下:

5.2.1

5.2.1清理扩容现场,达到施工条件

5.2.2参照新增电缆截面大小1.5倍的尺寸,用简单扩孔钻或刀铲等简单工具,在原封堵没有电缆的部位钻出扩容孔洞并穿过电缆后,用裁切适合的NECA-02-01有机堵料模块混合NECA-01-02电缆防火涂料塞填电缆四周空间5.2.3修正电缆四周防火堵料使之表面平整并涂刷鑫龙海电缆涂料。

5.2.4清理工件及现场

穿墙洞(馈线窗)防火封堵流程示意图(正视图)

A侧充填依电缆形态不同切裁的预制NECA-02-01截火堵料(模板)要求尽量贴近电缆四周,然后用混合NECA-01-02 型电缆涂料的NECA-02-01截火堵料将缝隙充填严密封堵表层及电缆根部100mm处均匀涂刷防火涂料。

B侧充填依电缆形态不同切裁的预制NECA-02-01截火堵料(模板)要求尽量贴近电缆四周,然后用混合NECA-01-02 型电缆涂料的NECA-02-01截火堵料将缝隙充填严密修整截火堵料使之表面

平整。

北京鑫龙海经贸有限公司

2009年3月

封堵表层及电缆根部100mm 处均匀涂刷BXP-D311防火涂料

穿墙洞(馈线窗)防火封堵流程示意图(侧视图)

北京鑫龙海经贸有限公司 2009年3月

A 侧

B 侧

切铲表

A 侧充填依电缆形态不同切裁的预制NECA-02-01截火堵料(模板)要求尽量贴近电缆四周,然后用混合NECA-01-02 型电缆涂料的NECA-02-01截火堵料将缝隙充填严密

B 侧充填依电缆形态不同切裁的预制NECA-02-01截火堵料(模板)要求尽量贴近电缆四周,然后用混合NECA-01-02 型电缆涂料的NECA-02-01截火堵料将缝隙充填严密

修整截火堵料使之表面平整。

1

4

3

2

螺钉 防火板 横铁或钢网

角钢 楼板或竖井壁

三、1)将角钢用膨胀螺钉固定在竖井下部左右侧壁

40

对装支撑角钢间距

竖井边长

100

100

3-Φ4沉孔Φ8

支撑角钢

4-3

支撑横铁

电缆竖井防火封堵工艺流程

一、备料(详见备料清单)

二、预先将备好的支撑角钢2-4根,按间隔约200毫米一根的横铁(或钢网)刷涂白色电缆涂料,晒干备用。

15

40

横铁

角钢

预先参照被封堵电缆面积切

裁的对称开口。

防火板

NECA-02-01预制模块

电缆穿越部位需预留开口(一般为电缆四周100毫米)

将事先预制并切裁好的NECA-02-01有机堵料模块置放在防火板上部,(先较薄的,再放较厚的,总封堵厚度不

低于120毫米)

※置放前,要在模块四边涂刷NECA-01-02电缆涂料,以达到模块与竖井四壁粘接和减少缝隙的目的

四、 ? 将支撑横铁均匀分布码放在角钢上(参见附图) ?

将预先切裁好的防火板平置在横铁上部。

五、

将被封堵的电缆小心梳理并尽可能三围捆扎(用绑绳)

六、

将被封堵的电缆小心梳理并尽可能三围捆扎(用绑绳)

?六用少量无机堵料将电缆穿过防火板的根部缝隙抹严,而后采用灌注枪或混合袋料向电缆四周空间灌注NECA-02-01液态有机堵料。

?七约5~10分钟后液态堵料发泡膨胀将孔洞充满后用切刀将溢出部分铲平。

?八将灌注部位和模块与竖井四壁接缝部位用NECA-01-02电缆涂料涂刷一遍(局部)稍干燥后表层及电缆根部100毫米处涂刷白色电缆涂料2遍,竖井上层四边亦同步涂刷。要求整洁平滑,涂刷电缆时根部需用美纹纸粘隔。

?九清理工件及现场。

?十施工过程中预先用清洁布或纸板,铺设在工件四周,避免封堵材料滴洒现场。

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

铁路建筑防火封堵材料技术条件

铁路建筑物防火封堵技术要求 1、概述 1.1适用范围 本技术文件规定了铁路建筑物(含站房、变电站、信号楼、调度楼等各类建筑)防火封堵材料的技术要求。本项目应用到的防火封堵材料包括膨胀性防火密封胶、耐水型防火灰泥、电缆防火涂料、弹性防火密封胶、防火涂层板系统、高膨胀率阻火圈、高膨胀率阻火扎带等。 本技术条件适用于铁路建筑物电缆及电缆桥架穿越楼板孔洞、穿墙孔;高低压配电柜及控制柜底部电缆开孔;电缆穿管孔;电缆竖井、电缆沟阻火墙、电缆隧道阻火墙等部位电缆敷设后的防火封堵。以及通风管道穿墙孔、穿楼板孔;水管穿墙孔、楼板孔; PVC排水管穿楼板孔等建筑贯穿孔洞的防火封堵。 1.2防火封堵工程的设计、施工应按国家有关标准及国际通用的实际工况BS或UL检测标准、规范进行,并满足现场条件的要求。 1.3防火封堵材料必须经国家授权的检验机构检验合格,并取得消防产品型式认可证书。 2、引用标准 主要技术规程、规范如下: (1) TB10063 - 2007 《铁路工程设计防火规范》 (2) GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》 (3) CECS 154:2003 《建筑防火圭寸堵应用技术规程》 (4) GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》 (5) DL5027-1993 《电力设备典型消防规程》 (6) DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (7) GB9978-88 《建筑构件耐火试验方法》 (8) GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 (9) GA181-1998 《电缆防火涂料通用技术条件》 (10) GB/T2951.23-1994 《电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验》 (11) ISO834-1- 1999 'Fireesistanee test-Elements of building construction-Part 1:ge neral requireme nts (12)BS 476 Part 20 ‘ Method for Determi natio n of the Fire Resista nee of Eleme nts

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵 施工方案及安全措施 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-94电力工程电缆设计规范 2.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志 第1部分:一般规定

10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法 第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 江西**实业有限公司 年月日

目录 1.编制依据及引用标准 2.工程概况及施工范围 3.施工作业人员配备与人员资格及职责分工 4.施工所需机械装备及工具器具量具、安全防护用品配备 5.施工条件及施工前准备工作准备 6.作业程序、方法及要求 7.质量控制及质量验收 8.安全、文明施工及环境管理要求和措施 9.危险/危害因素及控制措施一览表

1、编制依据及引用标准 1.1设计院图纸 1.1.1《D1218电缆防火措施》 1.1.2《K0607热控电缆防火施工图》 1.2《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 1.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.4《中华人民共和国工程建设标准建设强制性条文》第三篇电气、输变电工程(2006年版) 2、工程概况及施工范围 2.1工程概况: 电缆防火阻燃是水力发电机组防止电缆起火,阻止电缆起火蔓燃的一项最主要措施,电缆防火阻燃也是工程建设强制性条文中很重要的一项条文。电缆防火阻燃是一种直接关系到水力发电机组安全、稳定、可靠运行的一项很重要措施。 2.2 施工范围 全厂电缆防火 3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 3.1本施工项目配备施工班长1名;技术员1名,作业2-8名。 3.2施工班长是本施工项目的主要负责人,必须熟悉电缆防火阻燃的施工工流程、施工内容、施工验收规程规范,以及施工安全注意事项。

3.3主作业或作业人员在班长的安排下进行具体的施工任务。 3.4主作业或作业人员在班长的安排下进具体的施工任务。 4、施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5、施工条件及施工前准备工作准备 5.1电缆防火施工前应进行工序交接,确认电缆防火施工区域内的电缆敷设基本完成,各类屏、柜、盘、台、箱内电缆接线工作已完成后方可施工。 5.2防火施工前,施工人员应熟悉电缆防火设计施工图,明确掌握各部分电缆防火设计施工的区域、设计要求。 5.3施工人员施工前应对防火材料进行检查,熟悉电缆防火材料的特性及使用方法。 5.4厂用受电后,进入配电室和已带电盘柜内施工,必须先开好工作票,施工时设立监护人。 5.5施工工机具、材料已准备就位。 6、作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图:

国家电力公司电缆防火封堵工作标准正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.国家电力公司电缆防火封堵工作标准正式版

国家电力公司电缆防火封堵工作标准 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1. 总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-

96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2. 一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3. 电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。

防火封堵方案

广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 防火封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 2017年1月6日

目录 一、工程概况及特点 1、本站为四号线南延第2个车站,车站位于位于规划60米宽的环市大道与规划30米宽的广兴路(海滨路)交叉路口东侧,沿环市大道布置,站前设出入场线接南沙停车场。车站总长度535.0m,标准段宽19.8m,车站客流情况:车站设计客流量以远期2041年客流量控制,其设计客流量为12114人/小时;车站有站厅站台共两层,为明挖地下两层岛式车站;两端为设备区,中间为公共区。站厅层公共区面积1344㎡,站台层公共区面积750㎡。本站共有4个出入口,集中在站厅中部布置。 2、防火封堵的应用区域 防火封堵应用于车站内管道穿越孔洞的封堵,应用到的防火封堵材料包括阻火包、柔性有机堵料、防火胶以及阻火圈等。 应用区域包括: 在车站的站台层、站厅层,凡穿越防火分区墙体、防烟分区的墙体以及防火墙时各种风管、水管,各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 在车站的站台层、站厅层、凡穿越站台结构板,站厅层结构楼板的孔洞时,各种风管、各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 其它需要设防火封堵的部位。 二、防火封堵施工施工组织设计 2.1编制依据 (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (4)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ154—

防火封堵

防火封堵 1. 概述 (1)适用范围 本工程应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火复合板、凝固型防火泥、非 凝固型防火泥、电缆防火涂料、防水防火密封胶、阻火带等。 (1)本技术文件适用于数控机房工程电缆及电缆桥架穿越楼板孔洞、穿墙孔洞;高低压配电柜及控制柜底部电缆开孔;电缆穿管孔;电缆竖井、电缆沟阻火墙、电缆隧道阻火墙等部位电缆敷设后的防火封堵。以及通风管道穿墙孔、穿楼板孔;水管穿墙孔、楼板孔;PVC排水管穿楼板孔等建筑贯穿孔洞的防火封堵。 包括车站的所有强电、弱电系统的线管、线槽、桥架等与贯穿物的外部防火封堵;各系统的电缆与贯穿物的防火封堵(电缆直接穿孔口的情况);建筑缝隙、孔洞防火封堵;未被使用的孔洞防火封堵。 防火封堵的承包商对消防主管部门的消防验收负责,其封堵范围包括但不限 于以下内容: a、本工程范围内所有的电缆桥架穿越楼板孔洞、穿墙孔封堵;电缆穿管孔、电缆竖井部位电缆敷设后的防火封堵。 b、通风管道穿墙孔、穿楼板孔封堵。 c、水管穿墙孔、楼板孔、PVC排水管穿楼板孔封堵。 d、所有强电、弱电的线管、线槽、桥架等与贯穿物的外部防火封堵。 e、建筑缝隙、孔洞防火封堵;未被使用的孔洞防火封堵。 f、招标人要求的其它孔洞防火封堵。 (2)防火封堵工程的设计、施工应按国家有关标准及国际通用的实际工况 UL 检测标准、规范进行,并满足现场条件的要求。 (3)防火封堵材料必须经国家授权的检验机构检验合格,并取得消防产品型式认可或型式检验证书。 2. 规范及标准主要技术规程及规范如下: GB_50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB-50462一2008《电子信息系统机房工程施工及验收规范》 GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》 CECS 154:2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》

《电缆防火封堵标准》及条文说明

Q/GDW 电缆防火封堵标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J266-2010 目次 前言...............................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4电缆防火封堵设计 (2) 5电缆防火封堵施工 (6) 6电缆防火封堵工程的验收 (8) 7电缆防火封堵的维护管理 (10) 附录A(规范性附录)各类电缆防火封堵组件形式图例 (11) 条文说明 (21) I

Q/GDW-10-J266-2010 II 前言 为规范公司生产、办公场所和设施电缆防火封堵的材料、设计、施工、验收和维护管理,避免或减 少电缆火灾事故的发生,一旦发生火灾亦能有效地遏制因电缆延燃而扩大事故范围,做到安全、经济、适用,结合公司特点和技术要求,在《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(2000年版)基础上结合新的消防法律法规、国家技术标准进行修订。 本标准自实施之日起,原《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(Q/GDW-10-J266-2000,苏电保〔2000〕822号)同时废止。 本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由江苏省电力公司安全监察部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司安全监察部、南京供电公司、苏州供电公司、徐州供电公司、江苏省电力设计院。 本标准主要起草人:严志权、郑金平、郭鹏宇、周法兴、张军宁、周宪斌、施文勇。

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

风电场电缆防火封堵管理制度

编号:SM-ZD-10306 风电场电缆防火封堵管理 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场电缆防火封堵管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1目的: 为了将电缆的监督工作做的更细,顺利达标、创精品工程,提高施工工艺水平,保障安全生产分工明确、责任到人,避免因电缆问题而导致不必要的电力事故,同时结合二十五项反措要求,就电缆的巡视检查、维护、告警工作做以下规定,特制订本制度。 2适用范围: 本制度适用于风电场电缆防火封堵,确保风电场安全生产。 3引用标准: 《电力设备典型消防规程》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇) 《电力建设安全工作规程》 《电业安全工作规程》

电力生产事故调查规程 4内容 4.1 组织管理 场长:皮华忠 专责人:董菁 成员:张庆、徐晟、笪亚东、夏文荣、曾志平、黄义军等其他成员 4.2专责人的职责: 4.2.1协助场长做好电缆防火管理工作,掌握设备运行情况。 4.2.2制定本单位的防止电缆防火的组织技术措施。 4.2.3督促、执行有关电缆规程,落实电缆防火制度。 4.2.4及时处理运行、安装、试验中发现的电缆设备缺陷,对危及安全运行的重大缺陷应立及向上级部门和有关领导汇报。 4.2.5做好电缆的技术培训工作。 4.2.6负责台帐的建立。 4.3点检员的职责:

电力行业防火封堵实用手册

喜利得 电力行业防火封堵实用手册

喜利得集团 喜利得·全球范围内建筑专业公司的合作伙伴·喜利得集团总部位于欧洲列支敦士登公国的沙安。喜利得为全球建筑行业提供技术领先的产品、系统和服务,并为客户提供创新技术解决方案和高品质、高附加值产品与服务。喜利得集团在全球超过120个国家拥有将近两万名员工。2007年,喜利得集团总销售额为46.61亿瑞士法郎。我们用热忱的服务创造积极的客户,共创美好的未来。 喜利得信奉诚信、团队合作、坚守承诺和勇气,以此为基础建立自己的企业文化。 经验造就创新. 对于全世界的建筑行业和相关维护来说,喜利得是您值得信赖的合作伙伴。我们为建造过程的每一阶段提供专业的意见和创新的解决方案。技术领先的产品和系统帮助您提高生产力,建造和维护安全、耐久的基础建筑。 喜利得的经验和技术来自于数十年来紧密的客户联系、内部研发和现场测试。我们按照最严格的国际建筑规范制造每个产品,只使用最优质的材料,并全面协助您为您的应用选择恰当的系统方案。 从计划阶段直到工程竣工,喜利得为您提供全方位的服务。我们积极帮助您更好的管理工程: ? 针对实际应用提供相应的技术建议和软件支持 ? 进行现场测试、培训和展示 ? 为您提供出色的现场物流和维修服务 ? 确保满足实际应用的特殊要求 只需一个电话,您就可以联系到我们经验丰富的销售代表、现场工程师、技术专员以及客户服务代表--请拔打喜利得免费服务电话:800-820-2585或400-820-2585(手机用户)。

喜利得集团 喜利得公司作为全球销量第一的防火封堵系统供应商,销售业绩遍布一百多个国家和地区。自2000年引进中国以来,先后在国内许多重大工程项目上得到应用。从初期的半导体芯片行业迅速渗透至核电、火电、水电、石化、钢铁、工业制造、电信通讯、以及地铁、医院、酒店、学校等重要领域的建设中。 同时,喜利得公司作为全面通过全球防火封堵系统三大认证体系的供应商(UL标准、BS际准DIN标准),更多考虑防火系统在不同应用中的各项特殊性能,通过多家国际权威机构的测试,向客户提供30年长效防火、隔音、气密、烟密、无卤、不含游离硅、抗生物霉变、抗爆裂压力冲击,以及抗核辐照等多项性能的附加测试报告。另外,还提供专注于风险管理的保险机构最广泛接受的FM认证,其质量认证追踪管理体系将保证客户始终得到品质如一的产品。在中国,喜利得的防火封堵系统全面通过消防型式认可和型式检验,完全满足消防部门的验收要求。 喜利得防火封堵系统以完善的产品线以及卓越的性能,为客户的不同需求提供最安全、最专业的解决方案,产品的附加价值更能为客户节省综合成本、减少风险成本。同时,经喜利得公司授权并培训合格的特许施工单位也将为客户提供专业的安装服务。我们相信,随着规范以及市场意识对防火封堵重要性的快速提高,喜利得将成为您首选的品牌和最认同的合作伙伴。 喜利得(中国)有限公司

防火封堵施工工艺

2017-03 ??????????? 1 ???? ????????? 2 ????Array 3.??????????????? 3.1 ???? (1) ????:??????????????. ?????????,???? ??,?????,?????,????????????????????? ???????????.??????????????.??????? ????????????????,??????,??????????? ???,??????,?????????????????,???????

2017-03 (2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要求;防火封堵材料 必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试中心提供的合格检测报告,并通过省级以上 消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3.2 防火墙 (1) 户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔 80~100m处设置一 个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断 , 一般设置在临近电缆沟交叉处。 电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,采用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧采用10mm以上厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、 防火包或耐火砖堆砌 , 其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm) 。 (3) 防火墙内的电缆周围必须采用不得小于 20mm 的有机堵料进行包裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞 , 排 水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹 , 其两侧厚度大于防火 墙表层的20mm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于3Omm, 呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵 , 厚度大于防火墙表层的 10mm,宽度不得小于20mm, 呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3.3 竖井 (l) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固 , 确保每个小孔洞的规 格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和 托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。 (2) 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料 厚度不得小于2Omn 3) 然后在防火板上浇铸无机堵料 , 其厚度按照无机堵料的产品性能而定 , 一般在 150~200mm 。 (4) 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵 料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形 , 面层平整。 3.4 盘柜

防火封堵管理规定

同煤大唐塔山发电有限责任公司 电缆防火封堵管理规定 1.总则 1.1为确保同煤大唐塔山发电有限责任公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本管理规定。 1.2本管理规定适用于公司范围内所有场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本规定所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本规定参照《电力设计典型消防规程》、《火力发电厂于变电所设计防火规范》、《电力工程电缆设计规范》、《电缆防火措施设计和施工验收标准》等规定制定。 1.5有关电缆防火施工图册: 电缆防火总的说明F418S-D1361 电缆防火总的部分F418S-D1361 主厂房及集控楼电缆防火F418S-D1362 炉后及除尘器电缆防火阻燃施工图F418S-D1365 500KV配电装置及网络控制室电缆防火阻燃施工图F418S-D1366 启动锅炉房电缆防火阻燃施工图F418S-D1367 输煤部分电缆防火阻燃施工图F418S-D1368 化学车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1369 循环水车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1370 除灰车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1371 厂区电缆防火阻燃施工图F418S-D1372

2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机封堵料、无机封堵料、耐火隔板、防火涂料、阻火砖、防火包。 4.2电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。 4.3封堵材料必须通过省一级消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。 4.4外省市产品,必须提供山西省消防局颁发登记备案证书。 4.5材料的质量、外观必须符合下列要求: 4.5.1有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度。 5.电缆防火封堵总的原则 5.1在主厂房及各个辅助建筑物通向外部的入口处,以及长距离每隔100m处设置防火隔墙,隔墙两侧电缆各涂1.5m长的防火涂料。 5.2所有贯穿电缆的各种孔洞(如穿墙、穿楼板、盘柜孔洞、竖井)均需封堵,并对封堵处两侧电缆各涂1.5m长的防火涂料。当竖井长度大于7m时,每隔7m设置防火分隔。

建筑机电安装工程防火封堵系统施工工法文本资料

建筑机电安装工程防火封堵系统施工工法 1 前言 1.0.1随着经济的快速发展 ,城市化进程的不断发展和推进 ,城市高层、超高层建筑和大型公共建筑如雨后春笋般应运而生, 建筑内的竖向的通道,如楼梯、管道井、电缆井及排气道等,如果在设计中未考虑应有的防火封堵措施,或在施工中未按规范要求进行施工,那么在发生火灾时,由于烟囱效应往往成为火灾扩散的主要途径; 而由于结构要求的各种建筑缝隙,也是火灾中火焰、烟雾蔓延的一大隐患; 此外,机械管道、厨房油烟管道等都是火灾迅速传播的通道。所以,被动防火系统的设计,与主动防火系统同样重要,是整个消防系统中不可或缺的部分。 1.0.2一幢建筑物,不论其用途是用于商业、民生、工业或军事,其完整化的防火安全措施应该是包含了两大系统——主动防火安全系统以及被动防火安全系统。这两大系统在防火安全上彼此协同,以最大程度的保护人员生命及财产安全。其中,被动防火中防火封堵系统即采用贯穿防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,以及对通风管道系统的包裹保护,其作用就是在规定的耐火时间内该材料能够与防火分隔构件或建筑外墙协同工作,阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种工程技术措施。 1.0.3防火封堵的重要性可见一斑,但是目前各个公司、各个工程的防火封堵作法不尽相同。本工法结合目前常见做法的成熟之处,结合使

用最新的防火封堵材料,使得成活更加美观、耐久,更加符合现代建筑对防火封堵的要求。 2 工法特点 2.0.1 本工法结合了建(构)筑物机电安装工程中防火封堵的实践及相关技术措施,对防火封堵技术进行了组合应用,避免了所用的防火封堵材料单一,导致在局部或特殊的位置封堵不合理,没有很好的解决方案,不能确保具有真正的阻火效果; 2.0.2采用复合型超级膨胀防火材料,具有高效的膨胀阻燃性能、满足环保要求、施工更加方便的新型系列防火封堵材料,无卤不产生腐蚀,同时具有更好的密烟性能及稳定性,环保且抗老化,完全可以替代传统的有机防火堵料、无机堵料、阻火包、无机耐火板等材料,甚至进行防火封堵时可以实现干法施工,大大地缩短施工周期,降低工程成本。 2.0.3本工法考虑到后期的增加、更改电缆,特别给二次改造留下一个简单方便安全的操作工艺,不会造成一更换电缆则要大量的拆除、重建,浪费材料。 2.0.4本工法操作更为简便,成品更为美观,防火性能更高,质量稳定,可靠性高,对施工环境要求低。 3 适用范围 3.0.1本工法适宜于工业及民用建筑的桥架、风管、电缆等机电安装工程的穿越楼板、墙体和不同防火分区的防火封堵。

电缆防火封堵技术标准

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (2) 5 电缆防火隔离措施 (3) 6 电缆防火阻燃措施 (3) 7 阻火墙的设置规范 (4) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (5) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (5)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料 防火封堵材料用于封堵各种贯穿物如电缆穿过墙壁、楼板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,具有防火功能,便于更换的材料。按其组成成分和性能特点可分为:无机防火堵料、有机防火堵料和防火包等种类。 3.3 无机防火堵料 无机防火堵料以无机材料为主要成分的粉末状固体,与某种外加剂调和使用,具有适当和易性。 3.4 有机防火堵料 有机防火堵料以有机材料为主要成分,具有一定可塑性和柔韧性。 3.5 防火包 防火包是将防火阻燃材料包装制成的包状物体。适用于较大的孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔(亦称耐火包或阻火包)。 3.6 电缆防火涂料

相关文档