文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炸药库平面图

炸药库平面图

宜安民爆炸药库监控报警系统设计方案

湖北宜安联合实业有限责任公司 杨柳矿杨家台炸药库 监控系统、入侵报警系统 设 计 方 案 湖北景深安全技术有限公司 二〇一六年五月 目录 一、概述 1、系统建设概述 炸药库是矿山企业的一个重要组成部分,由于目前我国仍存在相当一部分不规范的矿业企业,近年来矿业企业炸药库爆炸导致人员伤亡的事件屡屡发生,因而矿业企业炸药库安全问题也日益受到政府主管部门及企业的重视。在这一背景下,根据国家安全生产监督管理总局的要求,给炸药库实现报警和闭路电视监控具有广泛的借鉴意义,这样可以预防和降低事故的发生,排除一些安全生产的隐患,保证国家和人民财产的安全。

2、建设单位概述 宜安公司杨柳磷矿于2012年开工建设,设计生产能力400万吨/年,一期工程150万吨/年。与之配套,我公司新建民爆储存库储存量为工业炸药20吨,工业雷管10万发。民爆库由炸药库2栋,库容均为10吨(1.1级)、雷管库1栋,库容10万发(1.1级)、围墙、值班室共5个子项目组成。 二、设计方案依据、设计原则 1、设计依据 ★甲方对工程的具体要求 ★JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 ★GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 ★GA/T75《安全防范工程程序或要求》 ★GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ★ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 ★GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 ★GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 ★GA/T70-94《电视监控工程费用概预算编制办法》 ★GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T7946-2008《脉冲电子围栏安装及其安全运行》 ★GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 ★GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T15408-1994《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ★GA308-2001《安全防范系统验收规则》 ★GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》 ★GB6510-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2、设计原则 根据矿业企业对视频监控系统的功能要求和安全防范技术现行规范分析,归纳如下: ★管理决策:

小型民用炸药库安全规范

GB6722 爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备职业鞋 GB50016 建筑设计防火规范 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范

表1小型民用炸药库单库单一品种最大允许储存量 5.2危险等级划分 5.2.1储存具有整体爆炸危险民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.1级。 522储存无重大危险性,但在外界强力引燃、引爆条件下可能发生燃烧爆炸的民用爆炸物品的地面存放库,危险等级为 1.4级。 5.2.3地面存放库危险等级划分见表2。当同一存放库内存放两种(含)以上民用爆炸物品 时,该存放库危险等级应以危险等级较高的民用爆炸物品确定。 表2地面存放库的危险等级

6选址 小型民用炸药库的选址应执行GB6722的规定。一般应满足以下要求: a)远离城镇的独立地段,不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜 区等重要目标附近; b)不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方,应尽量利用山丘等自然屏障; c)不应让无关人员和物流通过存放库区。 7外部距离 7.1存放库区有两个(含)以上存放库时,应按每个存放库的危险等级及计算药量分别计算 其外部距离,取其最大值者为存放库区的外部距离。外部距离应自存放库的外墙算起。 7.21.1级地面库外部距离应符合表3的规定。 7.31.4级存放库外部距离不应小于100m 。 7.4洞库、覆土库外部距离按GB50154执行。 7.5存放库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。 表3 1.1级地面存放库的外部距离单位为米

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

炸药库设计

Chinauniversity of mining and technology 矿山工程规划与设计 (课堂设计) 学院名称 力 学与建筑工程学院 专业名称 矿山工程规划与设计 任课教师 陈坤福 小组成员 李宗洋、赵元超、朱旭、张明、张鹏 二〇一三年十一月一日

井底车场炸药库设计 一、炸药库概念 井下爆破材料库分为硐室式与壁槽式两种。硐室式是指爆破材料放于库房巷道一侧的硐室内或库房巷道内。每个硐室或库房或巷道存炸药量大(不超过2000kg);壁槽式是指爆破材料存放于库房巷道两侧的壁槽内,每个壁槽贮存炸药量较小(不超过400kg)。 硐室式具有管理集中方便,存量大,工程量少的优点。但由于硐室容量大,一旦发生爆炸,安全性差。同时当硐室较深时,对防潮通风不利。该种方式我国金属矿山采用较广泛。 壁槽式由于壁槽数量多,容量小而且分散,因此使用中搬运量大。以储存相同量的炸药和雷管相比较,壁槽式掘进量比硐室式多20%~30%。 总之,从使用与施工来说,硐室式较优越,但从安全着眼,壁槽式较好。煤矿井下以往多用壁槽式,现在渐多地采用硐室式。(矿山工程规划与设计P5-25) 二、课题要求 井底车场炸药库的设计 1、规范相关要求 2、设计方法与步骤 3、设计实例:某矿每天消耗火药360kg、雷管500发,试设计井 底车场炸药库(采用壁槽式)。 三、相关规范与要求 1、井下炸药库的设计必须遵守《爆破安全规程》GB6722—86规 定的相关条款。 2、井下爆破器材的单个硐室储存额炸药不得超过2t,单个壁槽储 存的炸药不得超过400kg。其库容量不得超过炸药库3天的生产用量和起爆器材10天的生产用量。

炸药库专项方法

精心整理 目录 1编制依据 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2概况...................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程概述.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.3炸药库、雷管库、值班室施工 4.4防雷设施.................................................................................. 错误!未指定书签。 4.5围墙.......................................................................................... 错误!未指定书签。 5爆炸物品储存库安全规范................................................................ 错误!未指定书签。 5.1消防.......................................................................................... 错误!未指定书签。

消防系统设计常见问题

电气消防系统设计 易错问题剖析 武汉市建筑设计院电气总工 李蔚 2009-04-24

问题1:楼梯间漏设报警探测器 剖析:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)4.2.3.1条“敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域”、7.2.2.3条“楼梯间宜选择点型感烟探测器”。很多设计漏设楼梯间的报警探测器,直接与本条规范相违背,应引起注意。 由于楼梯间是比较重要的公共部位,为了保证发生火灾时能使人员安全疏散,就必须确保楼梯间所发生的火灾能够及早而准确地发现,并尽快扑灭,所以楼梯间应单独划分探测区域、单独设置感烟探测器,而不能与同楼层的房间或其他部位合用探测器。 正确的做法是,按照《建筑电气设计手册》的规定,楼梯间部位应每隔3层(垂直高度约10~15m)设置1个感烟探测器。如地下层数为二层及以上时,地下层的楼梯间应单独设探测器,与地上层的楼梯间区分开。

问题2:应采用组合探测器的场所仅设单一探测器 剖析:根据《报警规范》7.2.10条“装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。” 因为任何一种探测器对火灾的探测都有局限性,所以对联动或自动灭火等可靠性要求高的场所,如防火卷帘处、发电机房、气体灭火保护区、贵重设备间等,不少设计仅采用单一探测器是不对的,而应当采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合,以提高报警的安全性、联动的可靠性。这种组合既可以是不同类型的探测器组合,也可以是同类型、但不同灵敏度的探测器组合。

问题3:普通电梯厅内多余设置楼层复示器 剖析:根据《报警规范》5.2.2.4条“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。” 注意此条规定,设置识别着火楼层的灯光显示装置(楼层复示器)的部位应是“楼梯口或消防电梯前室”,而不是普通电梯厅,这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置、正确引导消防人员寻找着火楼层,以便扑救火灾。而普通电梯火灾时停止运行,消防人员救火时根本不到达普通电梯厅,所以,普通电梯厅内设置楼层复示器实属多余,可见设计时要正确理解规范的含义。

民爆物品储存库安全距离设计

附1 表1 级小型地面储存库的外部距离单位:米 表2 值班室与库房的最小允许距离单位:米 注:a) 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m; b) 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合上表要求,距雷管库房的距离不应小于20m。

附2 生产区总仓库外部距离 表1 危险品总仓库区级建筑物的外部距离单位:米

注:1、计算药量为中间值时,外部距离采用线性插入法确定。 2、表中二级以上公路系指年平均双向昼夜行车量大于等于2000辆者;三级公路系指年平均双向昼夜行车量小于2000且大于200辆者。 3、新建危险品工厂的外部距离应满足表中1~8的规定。现有工厂如在市区或城镇规划范围内,其外部距离应满足表中除序号5、6外的规定。 4、表中外部距离适用于平坦地形,遇有利地形可适当折减,遇不利地形适当增加。有关地形利用的条件及增减值见附录A。

危险品总仓库区内最小允许距离 1 危险品总仓库区内各建筑物之间的最小允许距离,应分别根据建筑物的危险等级及计算药量所计算的距离和本节有关条款所规定的距离,取其最大值确定。 最小允许距离应自危险性建筑物的外墙轴线算起。 2 危险品总仓库区,级建筑物应设置防护屏障。与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定: 1 有防护屏障的级建筑物与其邻近有防护屏障建筑物的最小允许距离,不 应小于表的规定。 2 有防护屏障的级建筑物与其邻近无防护屏障建筑物的最小允许距离,应 按表的规定数值增加1倍。 3 与1OkV及以下变电所的距离,不应小于50m。 4 与消防水池的距离,不宜小于30m。 5 与值班室的最小允许距离,不应小于表的规定。 3 危险品总仓库区,不设置防护屏障的级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定: 1 与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于20m。 2 硝酸铵库与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于50m。 3 与lOkV及以下变电所的距离,不应小于50m。 4 与消防水池的距离,不宜小于20m。 5 与值班室的最小允许距离,不应小于50m。 危险性建筑物区设置的各级架空线路不应跨越危险性建筑物。 在危险性建筑物区的10kV及以下的高压线路宜采用电缆埋地敷设。当采用架空线路时,架空线路的轴线与·)级(干法生产黑火药除外)、级建筑物的距离不应小于电杆档距的 2/3,且不应小于35m,与干法生产黑火药的级建筑物的距离不应小于50m,与级建筑物的距离不应小于电杆高度的倍。 当在危险性建筑物区架设1kV以下的架空线路时,不应跨越危险性建筑物。其架空线的轴线与危险性建筑物的距离不应小于电杆高度的倍,与干法生产黑火药的级建筑物的距离不应小于50m。 危险品生产区及危险品总仓库区不应建造无线通信塔(基站)。 附录A 有关地形利用的条件及增减值 1 当危险性建筑物紧靠山脚布置,其与山背后建筑物之间的外部距离调整应符合下列规定: 1 计算药量小于20t,山高大于20m,山的坡度大干15°时,可减少25%~30%。 2 计算药量在20~50t,山高大于30m,山的坡度大于25°时,可减少20%~25%。 3 计算药量大于50t,山高大干50m,山的坡度大于30°时,可减少15%~20%。

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

1吨以下炸药库(库区及库房)设计说明

1吨以下炸药库(库区及库房) 设计说明 1、炸药库底面积净空为1.5m×1.5m,雷管库底面积净空为1.5m×1.0m,净空高度为2.2m(见平面布置图) 2、库区围墙为砖砌,宽24cm,高2m,墙顶要设置防攀越设施,设计为承重墙标准。 3、围墙内侧至库房墙外侧做C15水泥地坪,由库墙向四周做散水坡,并在围墙内侧四周做20×20cm排水沟,由正面向后面按0.5%的坡度由两侧排出。在后墙留排水出口设置铁栅,墙外15m内不得种针叶树和竹林。 4、投光灯要符合要求灯光必须能照射整个库区。 5、库房通风窗净空尺寸高15cm,宽30cm,离地面高度为40cm,外为金属百叶窗,内为0.2mm.1目的铁丝网,外框要有埋设件,每个库房前后墙各1个。 6、围墙门为1.5m铁栅栏门,库房门为防盗门,所有的门均向外开不设门槛,门栏

所用钢筋为ф16mm以上,不得具有攀越条件。 7、防爆墙为C20钢筋砼墙,两墙之间有20cm的减振槽,底部成半圆形作为排水用,由前向后1%的坡度。 8、库房屋面厚度为15cm C20现浇钢筋砼,向后面倾斜1%的坡度以便排水。除中间通风槽外,其余四边均有20cm滴水檐。 9、库区值班室必须建在离库区15m以外,易观察到整个库区的安全地带。 10、基础部分除防爆墙的基础按正面立面图施工外,其余基础均为50cm×50cm毛石基础。 11、所有砌体所用砂浆均为75#,库房墙体必须满浆砌筑。 贵州中安高能爆破公司遵义分公司 2005年9月28日

遵义市泗渡镇石井煤矿 1吨以下炸药库设计图及设计说明 设计: 审批: 设计单位:贵州中安高能爆破公司遵义分公司 年月日

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

某矿炸药库设计使用说明

赵楼矿井下爆炸材料库设计说明书 一、矿井概况 根据已批准的**体规划,本矿井井田边界为东起**断层…..矿井设计规模…Mt/a,年工作日330天,每天三班作业,净提升时间为16h,矿井劳动定员为….人。 二、设计依据 1、《煤矿安全规程》(2006版)中的有关规定; 2、《煤矿矿井井底车场硐室设计规范》(MT/T5026-1999)中“井下爆炸材料库”的有关规定,《爆破安全规程》(GB6722-2003)、《煤炭工业矿井设计规范》(MT/T5026-1999); 3、《采矿设计手册》中的有关规定; 4、矿井机械化程度,日炸药消耗量和日雷管消耗量; 5、井下爆炸材料库围岩资料; 6、井下爆炸材料库所在区域巷道关系及井上下关系对照图。 三、爆炸材料库服务区域 该爆炸材料库为新建矿井永久性爆炸材料库,由于矿井开拓形式考虑工业场地压煤量少、井下勘探程度及地层地质的原因,所以初步设计选定井口及工业场地位于构造验证孔附近,造成井下爆炸材料库可直接服务区域主要为矿井一采区,距离超过2.5km以后应在适当位置建立火药发放硐室,以方便使用。但井下永久炸药库仍可作为井上下炸药的主要中转站继续使用。 四、爆炸材料库类型

根据井下巷道的布置关系及库房周围的巷道及地质状况,设计推荐采用壁槽式布置,该布置形式由于将爆炸材料分散储存,巷道布置较硐室式要求稍低,易于在满足规程规定的前提下灵活布置。 五、爆炸材料库容量选择依据 根据矿井..Mt/a的设计年产量,普掘工作面将是矿井投产后的爆炸材料主要消耗地点,根据初步设计,矿井后期考虑8个普掘工作面和4个综掘进工作面。1个普掘工作面的炸药消耗量按每日两茬炮,日进尺3.6m计算,每炮进尺1.8m。掘进断面按平均22m2计算,每次爆破平均消耗炸药45~50kg,取48kg;消耗雷管约100发,则一个工作面日均消耗炸药48×2=96kg,消耗雷管约100×2=200发。8个普掘头用炸药量约96×8=768kg, 消耗雷管约200×8=1600发。同时,考虑到煤矿的井下断层较多的实际地质条件,综掘头过断层时用药平均按普掘头的0.2倍计算,则4个综掘头日均消耗炸药量96×0.2×4=76.8kg, 消耗雷管约200×0.2×4=160发。 3天炸药消耗量:(768+76.8)×3=2534.4kg 10天雷管消耗量:(1600+160)×10=17600发 六、井下爆炸材料库位置选择 根据开拓部署及矿井初期投产安排,设计将爆炸材料库位置选择在井底车场附近,并尽量靠近一采区。 七、主要技术要求 1、布置形式 本爆炸材料库采用壁槽式布置,右侧回风、左侧进风,回风道连

炸药库设计

地下炸药库规划设计 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。

三、平面布置和内部距离 五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。 1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等 库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。平面尺寸5×6米,室内净高3.5米,墙体采用24砖墙,四角设置37构造柱。基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,屋面采用整体现浇,铺设10×10cm钢筋网,混凝土厚度10cm,屋面采用中间高四周低的方式排水,并加设隔热设施。 2、炸药库平面尺寸6×9米,结构与雷管库相同,考虑到纵向长度较大,墙体在纵向4.5米处加设37构造柱,顶部设钢筋混凝土横梁一道。(详见结构图) 3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。

炸药库设计规划方案

炸药库设计规划方案 关键字:炸药库设计方案发布时间:2010-12-22 10:54:36 阅读:284次 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。 三、平面布置和内部距离 五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。 1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等 库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。平面尺寸5×6米,室内净高3.5米,墙体采用24砖墙,四角设置37构造柱。基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,屋面采用整体现浇,铺设10×10cm钢筋网,混凝土厚度10cm,屋面采用中间高四周低的方式排水,并加设隔热设施。 2、炸药库平面尺寸6×9米,结构与雷管库相同,考虑到纵向长度较大,墙体在纵向4.5米处加设37构造柱,顶部设钢筋混凝土横梁一道。(详见结构图) 3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。 4、库房配有足够的采光窗和通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗80×50cm,窗台距地面高度2.1m,窗门为三层,外层为包铁皮板窗门;里层为玻璃门;中层为铁栅栏。通风窗60×30cm高度离地面50cm,窗门三层,里层为铁栅栏,中层为铁丝网,外层为铁皮(防雨)(窗均改为一层,为铁栅栏包铁丝网)。 5、地面采用10cm混凝土硬化,平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀,不得有铁器露

爆破施工组织设计方案

爆破施工组织设计方案 一、工程概况 XXX工程位于XXX县XXX乡三角村,本次施工XXX 道路全长873.324米,红线宽16米,沥青混凝土路面。施工内容包括:道路、电力、通信、雨污排水、给水、路灯照明工程等。路幅宽度:路幅宽度16米。 前期准备工作已经就绪,根据重庆市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。 工程有关施工图已设计完成。现场已具备施工条件。 二、施工组织机构及机构配置 本项目的管理机构为“重庆吉力建设集团有限公XXX县XXX 工业园XXX工程项目部”。 项目部设置3个部门,共计25人,其中爆破施工队由技术管理部负责。 XXX工业园XXX工程项目部项目经理 技术负责人 技术管理部 质H安全部

物资部 测虽队爆破队质虽安全队炸药管理队 三、爆破施工方案 1、施工准备 (1)复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、 料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境保护等有关情况。 (2)确定工地范围。根据施工需要建立炸药库,炸药库位置要符合有关规定要求。 (3)办妥有关手续。 (4)认真阅读、审核施工图纸,学习施工规范;进行临时工程设计;编写实施性施工组织设计及安全质虽计划;编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书;结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则;备齐必要的参考资料;对施工人员进行上场前的技术培训。 (5)现场详细调查与地质水文踏勘。 2、施工方法 (1)本合同段共有挖石45887m3 ,安排一个施工队负责本合 同段石方施工。配自卸汽车10台、挖掘机2台、推土机2 台,潜孔钻机8台。 石方开挖采用由上至下分层爆破开挖,开挖采用预裂爆破相 结合的方法进行施工。

小型民用炸药库安全系统要求规范

小型民用炸药库安全规 1 围 本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。 本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6722 爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014 防静电工作服 GB21146 个体防护装备职业鞋 GB50016 建筑设计防火规 GB50057 建筑物防雷设计规 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规 GA 837 民用炸药库治安防要求

中华人民国主席令第70号《安全生产法》 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 3 术语和定义 GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 小型民用炸药库 miniature civil explosives magazine 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2 洞库 underground magazine 由山体表面向山体水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3 覆土库 earth covered magazine 分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4 外部距离 external separation distance 民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5 部最小允许距离 internal separation distance

消防系统设计

消防控制系统 设计书 目录 一、消防系统设计介绍 二、硬件设计 三、软件设计 四、数据库(节点表) 五、应用程序命令语言

消防控制系统设计 一、系统设计 1.设计要求,实现的目标。 火灾自动监测系统要求可以准确可靠地探测到火险所处的位 置,自动发出报警,计算机接到火情信息后自动进行火情信息 处理,并据此对整个建筑内的消防设备、配电、照明、广播以 及电梯等装置进行联动控制。当某区域出火灾时,该区域的火 灾探测器探测到火灾信号,输入到区域报警控制器,再由集中 报警控制器送到中心监控系统,该中心判断了火灾的位置后即 发出命令,指挥自动喷洒装置、气体或/和液体灭火器进行灭 火。与此同时,紧急广播发出疏散广播,照明和避难诱导灯亮。 此外,还可启动防火门、防火阀、排烟门、排烟风机等进行隔 离和排烟等。 2.检测参数 烟雾浓度: 烟雾(CO,CO2)浓度≥0.06%报警 温度: 温度大于70开始报警 液位高度: 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静 水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓 静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作 压力不低于0.05MPa 防火门耐火强度: 甲种防火门的耐火极限为1.50~2.00h; 乙种防火门为0.50~1.50h

3.结构框图 二、硬件设计 1.控制器 CPU模块型号S LC5/05 电源模块220V/DC 通讯模块系统通讯总线RVS-232 模入1746-NI16I 模出1746-NO41

2.仪表 液位变送器:SQ-YWB 压力传感器:差压传感器 烟雾探测器:Stratos-Micra100空气采样式感烟火灾探测报警器温度探测器:YA6101A测温传感器 水泵:没有型号 排烟机:供应远博HTF消防排烟机 防火门:YG—F003 三、软件设计 上位机软件画面(组态王) 水箱与喷淋

炸药库建设投资估算

民爆器材储存库建设投资预算 一、编制依据 本预算根据《建筑材料工业工程建设投资估算编制暂行办法》、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB 50089-2007、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》GA837—2009 、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》GA 838-2009等文件以及工程施工方案编制而成。 二、编制说明 为了更清楚了解本工程实际开支,项目立项或项目决策,确定投资总额,特制定本预算。由于本工程是特种项目建设工程,所以本预算严格按照规定编制,能清楚说明工程各项开支。 三、费用说明 (一)、工程费用:指能够独立发挥生产能力或工程效益的单项工程费用。 1、红外线入侵报警系统:5000.00元 2、视屏监控系统:30000.00元 3、防雷系统:30000.00元 4、消防系统:30000.00元 5、通讯系统:1000.00元 6、防静电设施:导静电橡胶板、泄放静电装置、防静电鞋、防静电服或纯棉工作服:12000.00元

7、照明设施:3000.00元 8、值班室自卫器具:5000.00元 9、温湿计:200 工程费用共计:116200.00元 (二)工程建设其他费用 1、库房上墙的规章制度、标识牌、出入库登记等制度:2000.00元。 2、勘察选址设计费:8000.00元。 3、电器线路、饮水管道: 工程建设其他费用共计:10000.00元 (三)基本预备费 1、在批准的初步设计范围内工程量增减、设备改型、材料代用等(由于设计单位、施工单位造成的原因增加的费用按合同条款)。 2、由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。 3、在组织工程竣工验收时,为鉴定工程质量,必须开挖和修复隐蔽工程的费用。 基本预备费用共计:10000.00元 (四)报批相关手续的费用 1、申请阶段:向省级民用爆破器材行政主管部门和当地公安机关提出书面建设立项申请报告。须得到省级爆破器材行政主

炸药库建设基本要求

炸药库建设基本要求 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。 本规范适用于张呼铁路工程段内的民爆物品使用单位固定或和临时储存爆破器材。 2 引用文件 《民用爆破物品安全管理条例》 GB180098-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB6722-2003《爆破安全规程》《爆炸力学》 3.1 一般规定 仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度。 小型仓库除满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药库仓库应大于20m,并能观看整个库区

情况;值班室内不得使用明火。 3.2 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑 3.2.1仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。 3.2.2 一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3.2.3 库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层们应为铁皮报覆的耐火门,里层门为铁珊门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜

小型民用炸药库安全规范

小型民用炸药库安全规范 1范围 本标准规定了小型民用炸药库的基本要求,是小型民用炸药库设计、建设、改建、验收、评价和管理的基本依据。 本标准适用于爆破作业单位储存量符合表1规定的小型民用炸药库。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6722爆破安全规程 GB/T7946 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB12014防静电工作服 GB21146个体防护装备职业鞋 GB50016建筑设计防火规范 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50089民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837民用炸药库治安防范要求 中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》 3术语和定义

GA 837中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 小型民用炸药库miniature civil explosives magazine 爆破作业单位储存民用爆炸物品的最大储存量不大于表1规定的存放库。 3.2 洞库underground magazine 由山体表面向山体内水平掘进的用于储存民用爆炸物品的洞室。 3.3 覆土库earth covered magazine 分两种形式,一种是存放库后侧长边紧贴山丘,顶部覆土,在前侧长边覆土至顶部,两侧山墙为存放库出入口及装卸站台;另一种是其顶部覆土至存放库两侧及背后,前墙设有存放库出入口及装卸站台。 3.4 外部距离external separation distance 民用炸药库与外部各类目标之间,在规定的破坏标准下所需的距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.5 内部最小允许距离internal separation distance 民用炸药库之间,在规定的破坏标准下所需的最小距离。它是按民用炸药库的危险等级和计算药量确定的。 3.6 值班室duty room 用于存放库保管、守护等管理人员办公、值班的建筑物。 3.7 发放间distribution room 用于发放民用爆炸物品的专用房间。 3.8 可移动民用爆炸物品库moved civil explosives magazines

相关文档