第一章综合布线系统设计

2.1用户需求

………………

本工程的总体目标为:建立一套先进、完善的园区综合布线系统,为各种应用,包括数据、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间互连方案,方案设计即要满足园区当前的使用需要,又要考虑将来发展的需要,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

根据应用需求,本方案采用德特威勒六类数据、语音及光纤解决方案综合布线系统,对园区计算机网络系统进行统一布线。最终为园区的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进的通讯基础平台。

2.2设计思路

综合布线系统是建筑物或建筑群之间的一个模块化、标准化的信息传息传输通道,它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络进行连接。根据本次综合布线系统需求及我公司多年来的丰富经验,我们将按照系统集成的思想和方法、统一规划、统一设计。构建一个具有开放性、灵活性、冗余性、可靠性、使用灵活,扩充方便、管理简单、维护方便的高标准布线系统。建成后将为用户提供一个高效快捷、高度安全、投资合理的信息传输平台。

本次布线工程将严格按照布线系统的六个子系统来进行设计,具体分为:(1)工作区(Work Area)子系统

(2)水平布线(Horizontal Cabling)子系统

(3)管理(Telecommunications Closet)子系统

(3)垂直干线(Riser Cabling)子系统

(4)设备室(Equipment Room)子系统

(5)建筑群(Campus Backbone)子系统

2.3设计标准

TIA/EIA 568-A北美综合布线标准

TIA/EIA 569北美建筑通讯线路间距标准

TIA/EIA 606北美商用建筑通讯基础结构管理规范

TIA/EIA TSB67非屏蔽双绞线布线测试标准

TIA/EIA 607北美商用建筑通讯接地要求

EN50173欧洲大楼综合布线系统标准

EMC欧洲电磁兼容性标准

ANSI FDDI美国国家标准:分布式光纤数据接口

IEEE 802.3电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法

IEEE 802.5国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法 JGJ/T16-92中国民用建筑设计规范

ISO/IEC11801综合布线国际标准

CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

YD/T926.1(2)-1997大楼通信综合布线系统

市内电话线路工程设计规范(YDJ8-850)

工业企业通信设计规范(GBJ42-81)

Datwyler综合布线系统生产、设计及施工安装规范:

Datwyler综合布线系统《设计指南》

Datwyler综合布线系统《安装手册》

2.4设计原则

……..

2.5设计功能描述

1. 实用性:完全满足所支持的数据、多媒体等系统的传输速率和传输标准的要求。系统可为数据及高清晰度图像信息提供高速(100Mpbs以上)及带宽(150MHz以上)的传输能力,并完全满足千兆以太网以及扩展到万兆以及网的需求。

2.开放式结构:本系统方案完全符合EIA/TIA-568A、EIA/TIA-569A、ISO11801、EN50173、CECS72.97、CECS89.97等国际标准、中国国家标准及相关的其它标准规范。能支持综合信息(话音、数据、多媒体)传输和连接,实现多种设备配线的兼容。本综合布线系统能支持所有的数据处理(计算机)的供应商的产品,支持各种计算机网络的高速和低速的数据通讯,可以传输所有标准的模拟和数字的话音信号,具有传输ISDN的功能,可以传输模拟图像、数字图像以及会议电视等的多媒体信号。

3.可扩展性:能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。大楼内所有弱电系统服务的各种拓扑结构的管理网络计算机、数据终端设备、传真绘图等图形图像设备以及话音设备等插入标准插座内,当这些设备的位置发生变化时,只需作一些简单的跳线,而不需敷设和安装新的电缆和插座。

能够保证系统很容易的扩充和升降而不必更动整体配线系统。由于每个子系统都是相互独立的单元组,对每个分支单元系统的改动都不会影响其它子系统。

改变接点连接使用网络拓扑结构方便在星型、总线型、环型等之间进行转换。

4.维护方便:本系统提供有效的工具和手段,能够简单、方便进行线路故障的分析、检测和故障隔离,当故障发生时,可迅速找到故障点并加以排除。

5.适应性强:本布线系统工程通过统一规划,统一设计,既满足园区当前的使用需要,又考虑了将来发展的需要,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。为校园计算机网络系统建立高速信息传输链路:能够为用户提供统一、灵活的信息接入端口;能够按用户的不同需求和变化,迅速、灵活、方便地构建或重组各类不同应用类型的局域网;为连接广域网的信息高速公路提供出入接口;能够适应、满足校园今后诸如多媒体教学、远程电视/电话会议举办、公共信息发布与查询等的应用;

2.6系统设计结构图

2.7布线系统材料选型

2.7.1布线产品选型

目前国际上较大的结构化布线生产厂商有以下几个:耐克森(NEXANS,原阿尔卡特Alcatel)、AVAYA、DATWYLER、AMP、SIEMON、IBDN、 KRONE、 IBM等公司。这些公司各有其优点。它们的布线产品都能达到EIA/TIA 568及EIA/TIA CAT6所有的标准。

德国KRONE公司布线产品进入中国较晚,用户群太少,在国内代理以及投入的力量较其它公司少;而NEXANS、SIEMON与IBDN在部分产品工艺上无法与AVAYA 相比;

IBM的特点是全程屏蔽,但在普通办公环境下,采用昂贵的IBM ACS布线系统完全没有必要,而且IBM的主要产品并不是布线,在这一方面投入的精力也较少。

AVAYA虽然是全世界较大的布线产品供应商,但其价格相对来说也较高。

DATWYLER公司的布线技术有着严紧的技术操作规范,通过多项国际权威认证:美国UL、欧洲3P、TSO9001;具有国家信息产业部的检测报告;德特威勒产品的检测报告比其他产品更有优势,其他产品仅做链路测试,而德特威勒产品不仅做了链路测试,还做了每个产品单项测试报告(模块、线缆、配线架),使产品性能更稳定;

同时,DATWYLER获得了国防通讯网入网证书:此证书是所有进入我国布线行业唯一获得此殊荣的外资产品:德特威勒是欧洲产品,在性能要求上比美洲产品更高,尤其是在屏蔽产品上更是领先很多;德特威勒产品在欧洲市场上占有65%以上份额;考虑到国防通信的保密要求,暨需要性能好还要保密,德特威勒产品

无疑是最佳选择,能够促使工程准确的进行,并且DATWYLER布线产品是被广泛采用的布线产品,也经过我们长期的检验和测试,其在中国IT市场上也占有了很多的比例,在国内设有公司及办事机构,DATWYLER公司在国内代理机构管理严格,技术培训全面,市场一致性好,使最终用户利益得到保障。它的产品在同类市场中,类型丰富,品种多,可供选择的范围大,非常适应xxxxxxxx的校园网络综合布线系统。因此我公司推荐DATWYLER布线系统。

2.7.2 DATWYLER布线系统简介

DATWYLER SCS(Structured Cabling Systems)----结构化布线系统,其产品的质量和性能等各方面不仅符合并优于有关国际标准,如ISO11801,TIA/EIA 568A,IEC,ATM论坛,FDDI,EMC等规定。专门设计的无屏蔽双绞线(UTP)作为传输介质,这种双绞线在传输带宽及抗干扰性能方面均比传统的双绞线有了极大的提高,它可支持高达1000Mbps的数据传输,DATWYLER六类系统更可全面支持155Mbps与622MbpsATM数据传输,由于SCS将不同系统的传输介质统一,以及DATWYLER性能卓越的器件的完美结合,从而为用户提供了真正面向未来的技术先进的模块化、灵活及完整的布线系统。它可以扩充与变更以满足用户不断变化的需求,而同时拥有今天与明天技术的固有开放能力。

2.7.3 DATWYLER综合布线系统的特点

1、开放性

DATWYLER综合布线系统严格遵循布线系统的国际标准,是一套全开放式的布线系统。它具有一套全系列的适配器,可以将不同厂商设备的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽或非屏蔽双绞线,通过双绞线可传输话音,数据,图象,视频信号;采用光纤可远程高速传输数据,高清晰度图象信号,可支持目前所有数据及话音设备厂商的系统。

2、灵活性

由于所有信息系统采用相同的传输介质,因此所有信息通道是通用的,信息通道可支持电话、传真、多用户终端,ATM,100BASET工作站,及令牌环站等。所有设备的开通及更改均不需改变系统布线,只需作必要的跳线管理即可;系统

组网也可灵活多样,各部门即可独立组网又可方便地互连,为合理组织信息流提供了必要条件。DATWYLER系统能适应于各种类型的建筑物,各种新旧办公大厦、工业区、教育训练中心、工厂、校区、住宅小区均可使用DATWYLER系统。DATWYLER 不仅可以满足当前信息传输的需求,而且可以适应将来的网络结构的更改或设备的扩充,可谓以不变应万变。

3、可靠性

DATWYLER系统采用高品质的标准材料,以组合压接的方式构成一套高标准信息通道,每条信息通道都采用专用仪器测试以保证其电气性能,系统布线全部采用物理星型拓扑,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行;同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大方便,从而保障了系统可靠运行。更重要的是在复杂环境下,DATWYLER的全程电磁干扰屏蔽系统为用户将来在更高的[100Mbps或大于100Mbps]的数据传输提供了安全可靠的保证。同时,也避免了并行传输线各信号之间的互扰。DATWYLER更提供二十五年的系统应用保证和产品质量保证。

4、先进性

DATWYLER的屏蔽式产品系列,在高速网络环境或复杂的电磁环境下,具有更佳的传输可靠性、抗电磁干扰能力,并严格符合EMC电磁辐射控制的国际标准。DATWYLER最新的超五类、6类系列采用4线对独立非屏蔽设计和全新的高性能连接插座,能有效支持300Mhz以上的信号传输频率。而DATWYLER的”光纤到桌面[Fiber to Desktop]”解决方案更提供完美的高速宽带应用支持。

5、易于管理

综合布线系统的特点是能够将各种传输信号归入8芯双绞线传递。但同时也带来了插头可能会插错的问题。过去,双绞线上传输的信号种类少,这个问题不明显。而在现在,许多办公室为每一个办公人员配备的插座数量越来越多,这个问题越来越明显。例如,模似电话线上的工作电压为48V,振铃流电压为75V,如果将计算机网卡插头误插入电话插座,后果将是计算机网卡受到一次打击,严重时甚至会造成计算机损坏。

DATWYLER借助于不同颜色的跳接线和配线架的端口标识,系统管理人员能方便地进行系统的线路管理。

6、模块化

DATWYLER系统能够适应不同规模的综合布线环境,可随用户的需要而增减(跳线、跳线面板等)。

由于DATWYLER系统采用了模块化结构,使DATWYLER系统能够通过轻易地更改网络的结构和线路的连接方式,来满足科学技术的发展和应用环境的变化。

2.8布线系统设计

根据招标书要求,我们在认真分析图纸和招标文件等相关资料后,我们理解并确认xxxxxxx智能化建设项目应当保证为校园计算机网络系统建立高速信息传输链路:能够为用户提供统一、灵活的信息接入端口;能够按用户的不同需求和变化,迅速、灵活、方便地构建或重组各类不同应用类型的局域网;为连接广域网的信息高速公路提供出入接口;能够适应、满足新校园今后诸如多媒体教学、远程电视/电话会议举办、公共信息发布与查询等的应用。

在进行xxxxxxxx的校园网络布线系统的建设时,我们将严格按照布线系统的六个子系统来进行设计:工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。对各单体建筑物来说就是除了建筑群子系统之外的其它五个子系统。具体结构如下图如下:

工作区布线子系统是由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,我们称它为工作区,在这个过程所需采用的产品有:连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。

工作区系统中所使用的连接器必须具备国际ISDN标准的8位接口,这种接口能接受搂宇自动化系统所有低压信号

以及高速数据网络信息和数码声频信号。

在设计工作区服务子系统时要注意如下几点:

(1)从RJ-45插座到设备间的连接用双绞线,一般不要超过14M。

(2)RJ-45插座须安装在墙上或不易碰到的地方,插座区距离地面30CM以上。

(3)插座和插头的接线(与双绞线)不要接错线头。

司的六类模块式插座,传输参数可测试到250MHz,接口形式全部为RJ45,符合TIA /EIA CAT6标准,并与现行电话系统RJ11型接口兼容,可随时转换接插电话、

微机或数据终端。面板采用国标防尘单孔安装(白色)。系统跳线采用DATWYLER

原厂六类跳线,经专用测试仪测试完全满足六类性能标准,具体按数据信息点1:1的比率配备工作区原厂正宗跳线,长度为3米。

对各楼层工作区子系统的UTP信息插座均采用国际86型预埋铁质底盒安装,

合理采用单、双孔面板。

所有信息插座都是模块式,每个信息插座需设有足够空间放置标签,识别不

同的系统的信息插座。除了可填写编号的空间外,更可配上颜色标签,以便日

后的保养维修时的识别。

2、信息插座的安装说明:

工作区信息点的安装建议采用离地30CM,离电源20CM放置,工作区信息点

的信息底盒采用暗装于墙体中,并和电源插座处在同一平行位置,保证整体的美

观协调。信息点的安装如下图所示:

(各建筑物信息点的数量详见表1-2)

信息插座是终端(工作站)与水平配线子系统连接的接口,每个4对线电缆都终接在工作区的一个8脚(针)的模块化插座(插头)上。该信息模块化8脚(针)插座是为结构化布线推荐的标准I/O插座,根据T568A标准8脚(针)I/O插座引线与线对的分配参见表1-3。

2.8.2水平布线子系统

水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用超5类或6类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;5类或者6类双绞线都是由8根24-AWG的铜线组成;6类线在155MBPS时可传输90米。

从用户工作区的信息插座开始,水平布线子系统在交叉连接处连,在设备间中,当终端设备位于同一楼层时,水平布线系统将在干线接线间或远程通信接线间的交叉连接处连接。

在水平布线系统中,设计者要根据建筑物的结构特点,从路由(线)最短、造价最低、施工方便,布线规范化,几个方面考虑,选用最优的布线方法,一般分为三种类型:

A、直接埋管线槽方式:

它由一系列密封在混泥土里线管道和金属走线槽组成。它一般用在老式的建筑物中,因为老式的建筑物面积比较小,而现代楼宇房间内信息点较多,一般9平方米布一个数据点与一个语音点,从而这种方式使用很少。

B、先走线槽再走分线管方式:

线槽由金属或阻燃的PVC材料制成,它通常悬挂在天花板上方的区域,这种方式主要用在大型建筑物或布线系统比较复杂而需要有额外支持物的场合,其优点有:工程造价敌对行动,同时由于经房间内吊顶而下至信息出口在吊顶与别的系统管线交叉施工,减少了工程的协调量。

C、地面线槽方式:

它是由弱井出来的线走地面线槽到地面出线盒或由出线盒出来的支管到墙上的信息出口,这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。

水平子系统示意图

1、水平线缆的选型

本项目中话音点和数据点均采用DATWYLER的六类8芯非屏蔽带十字骨架双绞线(16008),该线缆具有很好的灵活性,可在 90 米范围内保证622Mbps ATM 及千兆以太网要求的传输速率,能够充分满足各种宽带信号的传输,可满足用户将来使用各种计算机网络的需求。

Uninet? 16008六类非屏蔽电缆

产品信息:uninet?662六类非屏蔽电缆

产品特性:

高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求。

兼容所有Cat.6非屏蔽系统,依照ISO/IEC 11801Ed.2;EIA/TIA568。

内部十字星结构使得电缆结构及性能更加稳定卓越。

产品应用:

结构化布线数据传输电缆;传输数字,语音,数据和视频信号,满足高端需求。尤其适合所有E级链路和六类的应用,包括ISDN,10兆以太网,100兆快速以太网,千兆以太网,4/16Mbit/s令牌环,TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s 等。

技术数据:电气性能:环路电阻(20oC时):< 155Ω/km

容抗:50pF/m

阻抗:100±15Ω

机械性能:环境条件:

弯曲半径:

-固定时:≥24mm

-牵引时:≥48mm

-拉伸强度:≤93N

温度范围:

-安装时:0o C ~+50o C -工作时:-20o C~+60o C -烟密度:根据IEC61034

- 燃烧性能:根据IEC60332-1

导线尺寸:(n*n*AWG)

-4×2×23AWG

-芯线直径:0.56mm;外径:6.5mm

2、水平线缆的计算

水平线缆的长度根据图纸估算并考虑了端接余量及富余量。

1箱=1000FT=305米

平均线缆长度(米)=(最大长度+最小长度)/2 +6米+10%余量

UTP电缆用量(箱)=〖信息点数*平均每点线缆长度/305〗

3、水平线缆路由安装要求:

走廊的吊顶上应安装有金属线槽,进入房间时,从线槽引出金属管以埋入或沿墙敷设方式由墙壁而下到各个信息点。如下图所示。

4、水平布线安装设计:

水平布线子系统是结构化布线系统的一部分,它由每层配线间至信息插座的配线电缆和工作区用的信息插座组成。水平配线子系统采用4对六类非屏蔽双绞线。

水平布线采用星型拓扑结构,信息插座分别连接到物理终端,如图1-2所示。每个工作区的信息插座都要和配线间子系统相连。

工作区子系统

图1-2 水平布线示意图

按结构化布线技术标准规定工作区与配线间的水平布线的最大水平距离为90米,工作区内设备(终端)与信息插座的距离为3米以下。

水平布线方式采用先走线槽再分管方式,即在建筑走廊处采用线槽布线方式(如图1-3所示),然后通过串墙护管进入房间,在房间内采用护壁板管道布线方式进行(如图1-4所示)。

图1-3线槽布线示意图

图1-4 房间内布线示意图

2.8.3垂直干线子系统

垂直主干布线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。用主干电缆提供楼层之间通信的通道,使整个布线系统组成一个有机的整体。垂直干线子系统Topology结构采用分层星型拓扑结构,每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。垂直主干线缆和水平系统线缆之间的连接需要通过楼层管理间的跳线来实现。

垂直主干线缆安装原则:从大楼主设备间主配线架上至楼层分配线间各个管理分配线架的铜线缆安装路径要避开高EMI电磁干扰源区域(如马达、变压器),并符合ANSI TIA/EIA-569安装规定。

电缆安装性能原则:保证整个使用周期中电缆设施的初始性能和连续性能。

大楼垂直主干线缆长度小于90M时,建议按设计等级标准来计算主干电缆数量;但每个楼层至少配置一条CAT6 UPT/FPT做主干。

大楼垂直主干线缆长度大于90M,则每个楼层配线间至少配置一条室内六芯多模光纤做主干。主配线架在现场中心附近、保持路由最短原则。

垂直干线子系统示意图

铜缆及光纤的长度均用各楼层配线间到主配线间之间的距离乘以线缆根数并考虑足够的端接余量和富余量,以便将来系统的扩容(即点数的增加)。

每层垂直主干铜(光)缆长度(米)=(50 + H )×(1+10%)+6(10)

主配线间到竖井距离层高冗余接续

每层垂直主干铜(光)缆用量(米)=每层垂直主干铜(光)缆长度×根数

设计:

在本方案中,

所有单体建筑内的语音主干采用3类大对数阻燃主干UTP电缆,数据传输主干采用DATWYLER 6芯室内、外单模光缆,满足10G传输速率要求,并满足阻燃要求。

2.8.4管理子系统

管理区子系统是由配线间中的电缆、配线架和相关

硬件构成。管理区子系统提供了其它子系统连接的手段,

使整个综合布线系统及其连接的有关设备构成一个有机

的整体。用户工作区设备的增加、迁移只需要通过配线

架上跳线即可实现,从而体现了综合布线系统的先进性

和灵活性。

管理区子系统的数量要根据大楼的结构、用户需求、

水平干缆的长度来确定。在满足水平干缆<90m的条件

下,尽可能减少管理区子系统的数量,从而减少系统的

整体投资又便于用户的管理。如右图所示。

分配线间是各管理子系统的安装场所。对于信息点不是很多,使用功能又近似的楼层,为便于管理,可共用一个子配线间;对于信息点较多的楼层应在该层设立配线间。配线间的位置可选在距弱电竖井旁附近的房间内。配线间用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。

1、分配线间安装说明:

分配线间用于将连接至工作区的水平线缆与自主配线间引出的垂直线缆相连接。

配线间的位置一般选在距弱电竖井旁附近的房间内。配线间用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。

分配线间安装示意图2、设置:

3、各模块说明:

A 、DATWYLER Unilan 光纤配线架: 产品应用:

适合所有光纤应用。整个配线架通过防尘盖密封紧密。符合标准版本的前面板留有24个适合ST 适配器的空口或者留有12个适合双SC 标准适配器的空口。特别适合进行高速的光纤传输。

应用标准:

ISO/IEC 11801, EN 50173 连接系统: 适配器:ST 或SC

B 、DATWYLER Unilan 光纤跳线和尾纤: 产品描述:

光纤尾纤 / 跳线作为高稳定性的器件,具有极低的插入损耗和反射损耗,且可根据客户的需求配置为单芯或多芯,同时具有多种接头形式

产品应用: -通信 -局域网

-光纤到户视频传输 -光纤传感器 -测试仪器 产品特点: -低插入损耗 -低回损 -用户自定义型

SC 光纤配线架

ST 光纤配线架

尾纤

跳线

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

综合布线系统标准

综合布线系统标准 第一部分、综合布线的起源与发展 美国电话电报公司(A T&T)的公司贝尔(Bell)实验室的专家们经过多年的研究,于20世纪80年代末率先推出SYSTIMAX Premises Distribution System—建筑与建筑群结构化布线 系统,即布线系统的原型。后来发展为结构化布线系统Structured Cabling System。中华人民共和国国家标准GB/T50311-2000将系统正式命名为综合布线系统Generic Cabling System。 ANSI制定的ANSI/TIA/EIA 568-A《商业建筑通信布线标准》、ANSI/TIA/EIA 569《商用建筑标准通信路径和间隔标准》是综合布线工程的纲领性奠基文件。 第二部分、综合布线标准化组织 在查看数据布线文档时,用户会看到很多标准化组织的首字母缩写或名称缩写。如果想更多了解特定的规范,就需要熟悉特定规范的组织。 一、国外标准化组织 国际和欧洲标准化委员会是由各个参与国委派的代表组成,一般由参与国在国家标准化委员会中挑选人员参加。以下介绍几个对布线行业具有重要影响的标准化组织: 1、国际标准化组织(ISO) International Organization for Standardization,1947年2月23日告正式成立,前身是国际标准化协会国际联合会。它和IEC(国际电工委员会)是当今世界上两个最大、最有权威性的国际标准化专门机构。 ISO是联合国经社理事会的甲级咨询组织和贸发理事会综合级(最高级)咨询组织。其主要活动是制定国际标准,协调世界范围的标准化工作。ISO的工作语言是英语、法语和俄语,总部设在瑞士日内瓦,现有成员143个。 1978年9月1日,我国以中国标准化协会(CAS)的名义重新进入ISO。后改为以中国国家标准化管理局(SAC)的名义参加ISO的工作。 2、国际电工委员会(IEC) International Electrotechnical Commission-IEC国际电工委员会(IEC)成立于1906年,至今已有90多年的历史。它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。 IEC标准的权威性是世界公认的。截止到2001年12月底,IEC已制定了5098个国际标准。我国1957年参加IEC,现在以中国国家标准化管理局(SAC)的名义参加ISO的工作。 3、美国国家标准化协会(ANSI) 1918年,美国材料试验协会(ASTM)、美国电气工程师协会(AIEE)等组织,共同成立了美国工程标准委员会(AESC)。1928年,美国工程标准委员会改组为美国标准协会(ASA)。为致力于国际标准化事业和消费品方面的标准化,1966年8月,又改组为美利坚合众国标准学会(USASI)。1969年10月6日改成现名:American National Standards Institute。 ANSI同时也是一些国际标准化组织的主要成员,如国际标准化委员会(ISO)和国际电子工程委员会(IEC)。 4、通信工业协会(TIA) TIA是1988年由“美国通信厂商协会(USTSA)”与EIA的“信息和通信技术组”合并而成,总部在华盛顿阿林顿EIA总部大楼中(占了两层)。EIA会员包括广泛的厂家,从半

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统设计方案

综合布线系统 系统概述 数字校园是随着计算机、通信技术和联网技术、楼宇控制技术的普及应用,逐步发展起来的。数字校园是指对学校的四个基本要素即结构、系统、服务、管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又拥有高效率的舒适、温馨、安全便利的环境以及长远的系统灵活性及市场能力。 ****大学新校区的智能化建设应是建立在综合布线系统基础上的,具有高度楼宇自动化、通讯自动化和办公自动化的新型数字校园,它需要物业和电子技术的紧密结合。智能的程度如何,自动化的实现,就必然取决于系统的设计水平和合理化程度。 布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将话音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连,同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可,并已经广泛地在国家职能部委、学校、机关、银行、大型集团公司等行业得以推广。在国际上结构化综合布线系统( SCS )早已成为建筑大楼的基本设施。 结构化综合布线系统( SCS )为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为****大学新校区能够真正的成为智慧型的数字化大学奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

****大学新校区综合布线需要考虑结构化综合布线系统为计算机网络系统、卫星及公用天线系统、安保系统、多媒体系统、楼宇自动化控制系统、信息集成管理自动化系统等子系统的各类信息交换提供的物理链路。 某大学新校区的综合布线既要满足各单体楼的使用需求,又要从校园整体布线结构上进行优化设计,是整体布线结构明了实用,避免因为施工的先后顺序造成的材料浪费和重复施工。 网络布线系统 某大学新校区的网络覆盖了园区内几乎所有的单体建筑,是数字化校园应用的高速通道,如何合理的设计好室外的拓扑结构直接关系到网络的逻辑结构和性能好坏。 我们对校园所有的总体布局和功能分区进行了综合考虑,决定主干室外采用单模光纤,布线结构上采用星形加环形的结构,在校园总体设计上选择了几个区域中心和一个应用总中心(可作为核心),区域中心之间通过48芯单模光纤一一连接构成一个环,可作双环结构(可选);选择图文信息中心为园区总中心,该中心到各区域中心之间采用2×48芯单模光纤进行连接,将来可以做成双核心的结构(可选);各单体建筑根据物理分布通过12芯单模光纤接入就近的区域中心。 单体楼如宿舍、辅助用房等采用超五类四对非屏蔽双绞线连接用户终端和设备间的配线设备,教学楼、行政中心、科研楼、图文信息中心等地方建议采用6类布线系统作数据水平线缆,语音布线建议采用超五类4对非屏蔽双绞线;从区域中心到单体楼

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入

建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。 9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设

1 综合布线系统设计原则

1 综合布线系统设计原则 1.1 综合布线设计的标准 综合布线系统标准是一个开放型的系统标准,它能广泛应用。因此,按照综合布线系统进行布线,会为用户今后的应用提供方便,也保护了用户的投资,使用户投入较少的费用,便能向高一级的应用范围转移。 本项目中,综合布线系统的设计满足以下标准: TIA/ EIA-568A——商业大楼电信布线标准(加拿大采用CSA T529) EIA/ TIA-569——电信通道和空间的商业大楼标准(CSA T530) EIA/ TIA-570——住宅和N型商业电信布线标准(CSA T525 ) TIA/ EIA-606——商业大楼电信基础设施的管理标准(CSA T528) TIA/ EIA-607——商业大楼接地/连接要求(CSA T527) GB/T 50311-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50312-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 CECS72:97——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计及验收规范》 1.2 综合布线设计的要点 综合布线系统的设计方案虽然随着用户的需求和布线的具体环境不同,会有各种变化,但任何综合布线方案在设计时都要满足以下几点要求: 1)实用性:能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代在和未来技术的发展; 2)灵活性:任意信息点能够连接不同类型的设备,如微机、打印机、终端、服务器、监视器等; 3)开放性:能够支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构,如总线形、星形、环型等; 4)模块化:所有的接插件都是积木式的标准件,方便使用、管理和扩充; 5)扩展性:实施后的综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大需求时,很容易将设备安装接入; 6)经济性:一次性投资,长期受益,维护费用低,使整体投资达到最少。 2 现场环境及信息点统计 2.1 用户现场环境 (描述用户需要进行综合布线系统的建筑物环境。) XXX企业有员工XXX人,计算机、服务器等设备XXX台,具有办公室XX间,分布

综合布线施工组织设计方案1

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2003;《建筑与建筑 群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2003;《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16 —92 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 《中国电气装 置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92)《电气装置安装工程电缆线 路施工及验收规范》(GB50168-92)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427— 87)《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1 个外网(数据)、1个语音外线、1 个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理。以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24 口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点。合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45 铜缆跳线,长度为2-3 米。

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

最新xXXX综合布线系统设计方案书

x X X X综合布线系统设 计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业 务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

弱电综合布线系统设计方案

****综合布线系统 设计方案 **************有限公司二00三年三月

1、概述 (4) 2、结构化综合布线系统与智能大厦 (4) 2.1 智能大厦的定义 (4) 2.2 综合布线系统是智能大厦的基石 (5) 2.3 结构化布线系统与应用的独立性 (5) 3. AVAYA综合布线系统综述 (6) 3.1 AVAYA介绍 (6) 3.2 AVAYA概述 (7) 3.3 AVAYA的组成 (8) 3.3.1 工作区子系统 (8) 3.3.2 水平子系统 (9) 3.3.3 管理子系统 (9) 3.3.4 干线子系统 (9) 3.3.5 设备区子系统 (9) 3.3.6 建筑群子系统 (9) 3、4、AVAYA的特点 (10) 3.4.1 AVAYA是一套综合布线系统 (10) 3.4.2 AVAYA采用模块化设计 (10) 3.4.3 AVAYA是极富弹性的布线系统 (11) 3.4.4 AVAYA是基于ISO的开放式布线系统 (12) 3、5、AVAYA的应用 (12)

3.5.1 话音及图像的传输应用 (12) 3.5.2 计算机网络系统中的应用 (12) 3.5.3 视频图像 (13) 4、综合布线方案设计 (13) 4.1 设计依据 (13) 4.1.1 标准 (13) 4.1.2 安装与设计规范 (14) 4.2 总体设计 (14) 4.3 布线网络拓扑结构图 (15) 4.4 各子系统设计及材料选型 (15) 4.4.1 工作区子系统设计说明 (15) 4.4.2 水平子系统设计说明 (16) 4.4.3 设备间子系统设计说明 (16) 5、售后服务及培训 (17) 5.1 售后服务 (17) 5.2 培训 (17)

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 二零零六年xx月

目录 1. 概述 (4) 2. 系统结构与配置 (6) 2.1. 用户需求分析 (6) 2.2. 结构化综合布线的设计标准及设计原则 (6) 2.2.1. 设计标准 (6) 2.2.2. 设计原则 (7) 2.3. 系统设计方案及配置 (7) 2.3.1. 系统总体设计 (7) 2.3.2. 系统详细设计 (10) 3. 系统功能 (21) 3.1. 功能简介 (21) 3.2. 系统操作方法 (21) 4. 系统性能指标 (22) 4.1. 概述 (22) 4.2. 标准 (22) 4.3. 被测线路的定义 (22) 4.4. 测试指标及标准 (23) 4.5. 测试仪器 (24) 4.6. 测试仪器清单 (24) 5. 系统材料总清单 (25) 6. 系统要求 (26) 6.1. 环境要求 (26) 6.1.1. 照明 (26) 6.1.2. 接地 (26) 6.1.3. 设备间要求 (26)

6.2. 注意事项 (27) 6.2.1. 用户培训 (27) 6.2.2. 竣工文档 (27) 7. 设计总结 (29)

1. 概述 综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 建筑物结构化综合布线网是由六个独立的子系统组成: a)工作区(WORK AREA)子系统---由工作区内的终端设备连接到信息插座的连接电缆组成。常用设备是计算机(PC,工作站,中端,打印机),电话,传真机等设备。 b)管理子系统(ADMINISTRATION)---由交叉连接、直接连接配线的(配线架)连接硬件等设备所组成。实现配线管理,其设计很完善,使用颜色编码,很容易追踪和跳线,体积小比传统配线箱节省50%空间。 c)水平子系统(HRIZONTAL)---由每一个工作区的信息插座开始,经水平布置一直到管理区的内侧配线架的线缆所组成。实现信息插座和管理子系统间(跳线架)的连接,常用三类和五类双绞线实现这种连接。 d)主干线(RISER; BACKBONE)子系统---由建筑物内所有的(垂直)干线多对数线缆组成,即多对数铜缆,同轴电缆和多模多芯光纤以及将此线缆连接到其他地方的相关支撑硬件所组成。实现计算机设备、程控机PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是光纤,使系统传输率达到100MBPS。 e)设备间子系统(EQUIPMENT)---由设备间的线缆、连接器和相关支撑硬件组成。实现布线系统与设备的连接,主要为配合不同设备有关的适配器。 f)建筑群子系统---将一个建筑物中的线缆延伸到建筑物群,实现楼宇之间布线,连接到另一些建筑物中的通讯设备和装置上,它由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电器保护设备等相关硬件组成。 综合布线系统本身具有很高的兼容性,根据用户要求,本方案为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。系统能兼容话音、数据、图像的传输,并可与外部公用网络进行连接。

综合布线系统工程设计参考大全

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 (GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。 本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ********新办公楼位于*市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。 2.2 应用需求分析 作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控

校园网综合布线系统设计方案

校园网综合布线系统设计方案 计算机网络技能与综合布线系统息息相关。计算机和通信技能的飞速成长,网络运用已成为人们日益增长的一种需求;而结构化布线是网络实现的基本,是现今和未来计算机网络和通信系统的有力支撑环境。所以在设计综合布线系统的同时必须充分思虑所运用的网络技能及网络技能的新趋势,防止硬件资源的冗余和浪费,以便充分发挥综合布线的优点。 1、结构化综合布线系统的组成及设计综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是一套开放式的布线系统,能够支持几乎所有的数据、话音装备及各种通信协议,同时,由于PDS充分思虑了通信技能的成长,设计时有足够的技能储备,能充分满足用户长期的需求,运用范围十分广泛。并且结构化综合布线系统具有高度的灵活性,各种装备位置的改动,局域网的改变,不需重新布线,只要在配线间作适当布线调整即可满足需求。结构化综合布线通常划分为六个子系统。 1-1、工作区子系统(Work Area)及其网络设计工作区子系统由终端装备连接到信息插座的连线,以及信息插座所组成。信息点由准则 RJ45插座构成。信息点数目应根据工作区的实际功能及需求确定,并预留适当数目的冗余。比方:对于一个办公区内的每个办公点可配置2~3个信息点,此外应为此办公区配置3~5个专用信息点用于工作组服务器、网络打印机、传真机、视频会议等等。若此办公区为商务运用则信息点的带宽为100M可满足要求;若此办公区为技能开发运用则每个信息点应为交换式100M甚至是光纤信息点。 工作区的终端装备(如:电话机、传真机)可用康宁公司FutureCom超五类或六类双绞线直接与工作区内的每一个信息插座相连接,或用适配器(如ISDN终端装备)、平衡/非平衡转换器执行转换连接到信息插座上。 1-2、水平子系统(Horizontal)及其网络设计水平子系统首要是实现信息插座和维护子系统,即中间配线架(IDF)间的连接。水平子系统指定的拓扑结构为星形拓扑。水平干线的设计包含水平子系统的传输介质与部件集成。挑选水平子系统的线缆,要根据建筑物内详细信息点的类型、容量、带宽和传输速率来确定。在水平子系统中推选采用的双绞电缆及光纤型号为: 康宁公司FutureCom超五类或六类非屏蔽双绞线, FutureLink室内单模或多模光纤。 双绞线水平布线链路中,水平电缆的最大长度为90m。若运用100ΩUTP双绞线作为水平子系统的线缆,可根据信息点类型的不一样采用不一样类型的电缆,比方对于语音信息点和数据信息点可采用FutureCom超五类或六类双绞线,甚至运用FutureLink光缆;对于电磁干扰严重的场合应尽量采用康宁公司FutureCom六类屏蔽双绞线。但是从系统的兼容性和信息点的灵活互换性角度出发,建议水平子系统采用同一种布线材料。 1-3、维护子系统(Administration)及其网络设计维护子系统由交连、互连和输入/输出组成,实现配

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

综合布线系统工程设计规范概述

综合布线系统工程设计规范概述

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (6) 3.1系统构成 (6) 3.2系统分级与组成 (8) 3.3缆线长度划分 (10) 3.4系统应用 (13) 3.5屏蔽布线系统 (15) 3.6开放型办公室布线系统 (16) 3.7工业级布线系统 (18) 4系统配置设计 (20) 4.1工作区 (21) 4.2配线子系统 (22) 4.3干线子系统 (24) 4.4建筑群子系统 (25) 4.5设备间 (25) 4.6进线间 (25) 4.7管理 (26) 5系统指标 (27) 6安装工艺要求 (37) 6.1工作区 (37) 6.2电信间 (37) 6.3设备间 (38) 6.4进线间 (39) 6.5缆线布放 (40) 7电气防护及接地 (41) 8防火 (45)

1总则 综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。 2.1.6链路link一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7永久链路permanent link信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。 2.1.8集合点(CP)consolidation point楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。 2.1.9 CP链路cp link楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。 2.1.10建筑群配线设备campus distributor终接建筑群主干缆线的配线设备。 2.1.11建筑物配线设备building distributor为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。 2.1.12楼层配线设备floor distributor终接水平电缆j水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设

网络综合布线设计方案

华东交通大学理工学院 网络综合布线设计方案三号教学楼 课程名称:综合布线 指导老师:吴干华 专业:11法学 学号:20110710810312 姓名:黄丽 设计时间:2012年11月14日

目录 一、需求分析 (3) 二、工程概况 (3) 三、三教布局说明 (4) 四、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (4) 五、综合布线系统结构设计 (4) 六、综合布线子系统设计 (6) 1、水平子系统 (6) (1)管线系统 (6) (2)水平电缆 (7) 2、工作区子系统 (7) 3、设备间 (8) 七、产品选择 (8) 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (11) 十、总结 (12)

一、需求分析 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的三号教学楼有六层楼78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。其中每一层包括6个多媒体教室,6个网络教室,教学楼每层两个角上各1个小房间,以及处在最中央的阶梯教室,六楼有一个大的多功能厅和两个设备间。所以三号教学楼共78个房间。根据房间需求,每一间的用途大有不同,按照一至五楼每个房间2个信息插座,六楼每间4个信息插座的要求配置综合布线系统共162个。根据楼层和房间数,制定了下例的一个表格,见到介绍了隔层的信息点数量。

综合布线系统工程设计规范(I)

综合布线系统工程设计规范(一) 中华人民共和国国家标准 综合布线系统工程设计规范 Code for engineering design of generic cabling system for building and campus GB 50311-2007 中华人民共和国建设部 公告第619号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程设计规范》的公告 现批准《综合布线系统工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50311-2007,自2007年10月1日起实施。其中,第7.0.9条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二〇〇七年四月六日 前言 本规范是根据建设部建标C20043 67号文件《关于印发“二OO四年工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的市场调查并展开了多项专题研究,认真总结了原规范执行过程中的经验和教训,加以补充完善和修改,广泛吸取国内有关单位和专家的意见。同时,参考了国内外相关标准规定的内容。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,信息产业部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议,请将有关资料寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街16号,邮编:100080),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司

相关文档
相关文档 最新文档