文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审发言稿

图纸会审发言稿

图纸会审发言稿
图纸会审发言稿

图纸会审发言稿

篇一:图纸会审发言材料

本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。

经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。

本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。

考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。

篇二:图纸会审

篇三:施工图设计会审交底会议主持讲话提纲

{

施工图设计会审交底会议主持讲话提纲

一、会议议题

1. 会议议题:依据集团公司(97)中油炼字第407号文件关于《炼油化工重点工程施工图会审暂行办法》的规定,今天召开机械厂承担制造的的非标设备,即中纺院设计的聚酯和浆料配制两个单体地的非标设备设计交底会议。

2. 参加单位:设计单位设计代表、制造厂、公司职能处室代表、项目承办单位代表。

3. 会议内容:根据第407号文件,今天重点对非标设计文件

的符合性、工艺要求、施工条件三大方面进行会审。

符合性主要是设备选型有无修改;有无增加未经批准的材料;初步设计审查意见是否在施工图设计得以体现或落实等。

工艺要求会审主要内容是设备选材是否正确合理;是否符合环保、卫生、节能、抗震、消防、安全等要求;有无采用已停用的标准规范、有无错用标准;重复利用图纸是否准确;有无影响开停工防凝防冻的设计疏漏;是否便于操作监控管理等。

施工条件会审主要是施工图中的技术条件、施工验收规范是否符合国家或行业要求;设计选材选型是否合理是否影响安装;设备保温保冷时,设计结构是否合理。

\

二、会议程序

1. 由设计代表对非标设备设计图纸设计意图进行介绍,主要

是设计范围、设计文件组成、技术特点及特殊要求、设计施工验收应执行的标准规范和技术文件、与其它专业的交叉和衔接、

设计遗留问题、待现场处理的问题、有无增加未经批准的材料、同类工程的经验教训。

2. 与会人员按照上述要求共同与设计代表讨论发现的重大原则问题,由设计代表逐一解答,其它一般问题一会儿再与设计代表交流。

3. 技术规划处根据大家讨论的结果,形成会议纪要。

下面进行会议第一项,请设计代表介绍。

篇四:图纸会审

图纸会审内容

1、施工图会审的定义:图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。

`

2、图纸会审的目的:一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之。

3、图纸会审的内容:

(1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。

(2)地质勘探资料是否齐全。

(3)设计图纸与说明是否符合当地要求。

(4)设计地震烈度是否符合当地要求。

(5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。

(6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。

'

(7)防火、消防是否满足。

(8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。

(9)施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。

(10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用是否有问题。

(11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的核技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。

(12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。

(13)施工安全、环境卫生有无保证。

(14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。

~

4、会审的程序:

图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。

图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。

图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。

施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可

6、参加图纸会审的单位

图纸会审由监理单位负责组织,施工单位、建设单位、设计单位等参加。

7、监理工程师对施工图审核的原则和重点。

监理工程师施工图审核的主要原则(监理机构的)

(1)是否符合有关部门对初步设计的审批要求。

(2)是否对初步设计进行了全面、合理的优化。

(3)安全可靠性、经济合理性是否有保证,是否符合工程总造

价的要求。

(4)设计深度是否符合设计阶段的要求。 (5)是否满足使用功

能和施工工艺要求。

8、监理工程师进行施工图审核的重点

(1)图纸的规范性; (2)建筑功能设计;(3)建筑造型与立面设计;(4)结构安全性;(5)材料代换的可能性;(6)各专业协调一致情况;(7)施工可行性。

$

图纸会审是指在工程项目施工前,建设单位组织施工单位以及监理单位、设计单位、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。这次活动主要是各单位领会设计意图,对图纸上的错误及不合理之处提出,主要是各方认识一下,以后便于工作往来,然后吃个饭,当然是施工单位来买单了。

图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审建设方:现场负责人员及其他技术人员;设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人;监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师;施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人;其他相关单位:技术负责人。5、图纸会

审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由监理负责组织上述单位进行图纸会审。6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以

文字性汇报材料分发会审人员讨论。7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须

经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。

10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。12、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理,不得影响施工。

篇五:图纸会审的重点和内容

图纸会审的重点和内容:

1、图纸会审的原则:

图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。

2、图纸会审的重点内容

(一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审;

(二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。(三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质

量的施工问题。

(四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。

(五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧

等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。

(六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。

(七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。

|

(八)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建

筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。

(九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。

(十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。

(十一)是否有违反强制性条文的情况。

3、图纸会审的一般内容

(一)表达不规范,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。(二)施工做法是否具体,与施工质量验收规范、规程等是否一致。

(三)地质勘探资料是否齐全。

[

(四)施工图纸与说明是否齐全。

(五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。

(六)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致。(七)建筑节能、防火要求是否满足。

(八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示方法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规范要求等。

(九)地基处理方法是否合理。

(十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如何取得。

施工图会审要点

1)综合

A. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入;

B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位;

C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。

2)总图

A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响;

B. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明;

C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入;

%

D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确;

E. 对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。

3)土建

A. 土方工程

ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;

ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏;

ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等会不会产生不利影响。

B. 地基与基础工程

(

ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量

要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺;

ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验;

ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响;

ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防

腐措施;

ⅵ对地下室工程施工缝、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明;

ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏。

C.建筑结构工程

>

ⅰ核对建、构筑物平面坐标、尺寸及标高,核对与电气通讯(信号)、采暖通风、给排水、设备安装有关的留洞及预埋件位置、尺寸有无错、漏、埋件应有详图;

ⅱ结构是否合理,如采用新型的结构、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠;

ⅲ有腐蚀介质区域的建、构筑物是否需要采取一定的防腐蚀措施;

ⅳ钢筋砼结构构件应有详细、完整的配筋图,包括必要的剖面、节点配筋详图、洞口或其它需局部加强区的配筋、钢筋接头形式、钢筋保护层厚度等,且图面钢筋应有编号并附钢筋表、钢材汇总表、砼量表等内容;

ⅴ对水池、水箱、地下室等防渗、防漏要求较高的构筑物,设计所采用的防渗防漏措施是否合理;

ⅵ钢结构的母材、焊接材料(焊条、焊算、焊剂、栓等),涂料底漆及面漆)、除锈质量等级,焊接检验要求等设计应予明确规定;

ⅶ对特种钢材的焊接,设计应明确相应的技术标准和必要的工艺性能试验要求。

D.屋面及楼地面工程

$

ⅰ屋面防水、隔热材料的选用是否合理,如选用新型的防水、隔热材料必需有法定检验部门的许可且在本地区使用有充分

的依据;

ⅱ屋面防水、隔热层在檐口、檐沟、天沟、渗水口、预制板拼缝、变形缝、女儿墙等处节点处理的大样应予明确,且结合所选用的防水、隔热材料认真研究其是否合理、施工能否做到;ⅲ所采用的屋面防水做法及防水材料对由于地基不均匀沉降

或温度应力而造成的屋面微小裂缝有无应变能力。

4)给排水及暖通专业

A.设计文件是否齐全、是否清楚、图纸内容有无遗漏或差错;B.设计有无明确应遵循的施工规范、标准;

C.审查图纸中设备、管道及管道附件选用和布置是否合理、可靠,是否便于施工。操作和检修。如采用新材料、新工艺或新

设备则应审核其是否满足工艺上的要求且技术经济是否可行,设备材料供应有无问题;

D.审核图纸中的平面尺寸、走向、标高、管径、坡度的标注是否正确、清晰、平面图、立面图、透视图是否一致; E.埋地管道的埋置深度、形式,与建构筑物基础、道路及其它管线的水平净距和交叉净距是否符合规范要求;

`

F.设计有没有为设备、管道、管配件的安装、操作、维修留有必要的空间。对于大型设备和管道土建结构中是否预留了安装和维修的孔洞,有无考虑必要的维修和起吊设施,结构图中预留孔洞的位置与工艺图是否一致;

G.管道穿越地下室,水池等构筑物墙、地面及穿越伸缩缝、沉降缝是否采取了可靠的防水措施和技术措施; H.对有可能伤及人体的设备、管道设计是否采取了有效的防护措施;

I.设备运行中会不会对周围环境产生超标的噪音、如是、设计是否采取了相应的消音和减震措施;

J.管道的材质和试验压力是否符合设计及施工验收规范的要求。

5)电气

A.清点图纸是否完整,一般应包括如下内容:

ⅰ供电平面总图,包括变电所位置、线路走向等;

ⅱ高、低压供电系统图,包括单线图并标明漏电保护,测量仪表,电压等级,系统标栏应从上至下依次为:开关柜编号,开关柜型号,线路编号,设备容量,计算电流及用户名称等,高、低质系统的设备应有订货清单和订货图;

\

ⅲ变、配电所平、剖面图及各种电流柜和控制柜的安装平面图;ⅳ电力平面图和电力系统图,包括配电箱、控制柜、起动器、线路及接地平面布置图等;

ⅴ照明平均图和照明系统图;

ⅵ建筑物防雷保护及接地极、接地线的平面布置图;

ⅶ对单独的自控设备必须有配电系统图、原理图及方框图等;ⅷ选用的标准图或复用图应有详细的目录清单及设计说明。B.与土建图核对变配电室平面布置、标高、预埋件等是否正确,变配电所平面尺寸、空间高度是否符合规范要求,有没有给操作运行安装维修等留适当的空间,防水、防火、防爆等方面考虑是否周到;

C.审核设计所选用的设备、材料是否合理,如选用新设备、新材料则应有充分的安全性和可靠性的依据;对不同的用电环境条件,现场防火、防爆等级应明确,所选用的设备、材料应与之相适应;

~

D.与各专业核对供电位置、线路走向、相互交叉等有无矛盾或影响安全的地方;

E.电缆埋设标高,穿越道路或其它障碍物时应有特殊的保护设施;

F.核对设备、材料清单之规格、型号、数量与图纸有无出入。、

1)预审

A 审核要点

设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表;

总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、高程是否一致,各施

}

工图之间的关系是否相符,预埋件是否表示清楚;

工程结构、细节、施工作法和技术要求是否表示清楚,与现行规范、规程有无矛盾,是否经济合理;

建筑材料质量要求和来源是否有保证;

地质勘探资料是否齐全,地基处理方法是否合理;

设计地震烈度是否符合当地要求;

防火要求是否满足,有无公安消防部门的审批意见;

施工安全是否有保证;

室内外管线排列位置、高程是否合理;

设计图纸的要求与施工现场能否保证施工需要;

工程量计算是否正确;

对完善设计和施工方案的建议。

2)专业审查

A .各单位在设计交底的基础上,应分别组织有关人员分专业、分工种细读文件,进一步吃透设计意图,质量标准及技术要求;

B .针对本专业的审查内容,详细核对图纸、提出问题,确定会审重点。

相关文档