文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盖板涵、圆管涵施工方案

盖板涵、圆管涵施工方案

4.1盖板涵施工方案

1、施工准备

涵洞施工所需水泥、钢筋、砂、碎石、片石、块石等施工材料根据设计和有关施工规范要求选定并提前购买,所有原材料按设计和有关规范取样进行检验,经检验合格的原材料根据工程进展需要,运往施工现场。

2、涵洞基础定位及轴线测量放样

根据设计提供的中心桩号及夹角、涵洞基础长度等数据,采用全站仪进行实地放样,首先定出涵洞轴线位置,便于现场施工人员校核,基础底边线应宽出设计宽度1.0m以上,做为施工操作范围。顶部应根据基坑土质和开挖深度,选择1:0.75的坡比放坡,保证坑壁稳定。

3、基础开挖及清理

采用1.2m3的反铲开挖,15T自卸车运输。将基坑控制桩延长于基坑外2m加以固定,并适当做好截排水沟。基坑应开挖至设计标高+20cm处时,停止开挖,由人工挂线开挖至设计标高,以免机械扰动基底原状土。开挖过程中石方开挖采用爆破法开挖,基坑开挖到标高后立即进行地基承载力试验并报请监理工程师检验。如基底地质与承载力不符合设计要求,则会同业主、设计、监理和施工四单位有关人员共同到现场研究处理方案。

4、基础砂砾石换填

基础混凝土浇筑前,根据设计图纸每道涵洞基底铺设 1.0-1.5m 厚砂砾石换填找平层,分层碾压密实,分层厚度50cm。沿涵洞纵向

坡度为1%。

5、基础混凝土施工

①盖板涵基础采用C20素混凝土。基坑合格后,根据施工图纸及坐标点测放出盖板涵中心线、基础平面位置线,用墨线标出平面位置即可进行模板安装。

②模板采用组合钢模板。支撑牢固可靠接缝严密平整,模板拼装达到严密,不漏浆,并具有足够的强度,刚度,稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。

③模板应保证盖板涵基础设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸,模板接缝应严密,不得漏浆、错台。

④模板脱模剂应涂刷均匀。

⑤轴线、模板线放线完毕,应办理好预检手续。

⑥模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定

⑦混凝土浇筑前,应检查模板安装牢固,缝隙平整、严密,杂物应清理干净,积水排除,并请监理工程师检验。

⑧混凝土配合比应符合设计强度要求。

⑨混凝土浇筑时自由落差一般不大于2m,当大于2m时,应用导管或溜槽输送。

⑩基础混凝土采用插入式振捣棒振捣,当振捣棒以直线行列插人时,移动距离不得超过振捣棒作用半径的1.5倍;若以梅花式行列插人,移动距离不得超过作用半径的1.75倍;混凝土应分层浇筑,分层厚度不超过300mm。各层混凝土浇筑不得间断;应在前层混凝土振

实尚未初凝前,将次层混凝土浇筑、捣实完毕。振捣次层混凝土时振捣棒应插人前层50mm~100mm

6、涵底浆砌片石铺底及支撑梁浇筑

①基础模板拆除后,按照设计图纸确定支撑梁的位置,同时在支撑梁之间铺砌M7.5浆砌片石。

②绑扎支撑梁钢筋,支撑梁混凝土强度为C25,经监理工程师验仓合格后浇筑砼,砼采用0.35m3移动式搅拌机搅拌,人力翻斗车运输、溜槽导落,插入式振捣棒振捣密实。

7、通道分隔柱、垫层、面层施工

通道分隔柱为50cm×50cm的C25砼。按照设计图纸确定分隔柱的位置,模板采用组合钢模。分隔柱模板拆除后,通道铺设30cm厚砂砾石垫层,并用蛙式打夯机夯实。最后在砂砾石垫层上浇筑20cm 通道面层。

8、台身及台冒混凝土施工

盖板涵台身及台冒采用C25砼。根据盖板涵高度和沉降缝设置位置分仓分段进行浇筑施工,台身为直墙形式,基础浇筑完毕后测量放样,模板采用组合钢模,扣件式钢管做模板支架,采用对拉螺杆加斜撑进行加固。经监理工程师验仓合格后浇筑砼,砼采用0.35m3移动式搅拌机搅拌,人力翻斗车运输、溜槽导落,插入式振捣密实。

9、钢筋混凝土盖板施工

①钢筋混凝土盖板在预制场内集中预制,砼强度达到设计强度70%后才能脱模、移运和堆放。当预制盖板混凝土强度达到设计强度

后才可吊运安装。

②吊装前检查盖板及涵台的尺寸、角度、涵台的强度等,满足要求后方可吊装。涵台与盖板两端侧面接触部分预留5cm空隙在盖板安装就位后用M7.5砂浆填充并捣实。吊装前盖板支承处应用M10砂浆抹平,并在砂浆初凝前安好盖板。盖板的吊装采用12t汽车吊吊装,人工配合。

③盖板安装后,盖板上的吊装位置用砂浆或监理工程师批准的其它材料填筑,相邻板块之间采用M7.5砂浆填缝。

10、混凝土养护

混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态,养护期一般不少于7d,可根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂的情况,适当延长。

11、进出口施工

进出口八字翼墙基础及墙身均为M7.5浆砌片石,砌筑时注意翼墙线形的变化,保证翼墙结构尺寸准确,线形变化平顺,大面平整。

①浆砌片石砌筑施工所用砂浆现场拌制,拌制砂浆在初凝前用完,不得使用已初凝的砂浆。

②石料由自卸汽车运至现场堆放,人工转至施工部位供砌筑使用。石料使用前洒水湿润,使其表面充分吸水,但不能残留积水。

③石料砌筑采用座浆卧砌法施工。施工前测量放样,砌筑时立杆挂线自下而上砌筑,确保墙面顺直,坡度准确,片石分层卧砌,上下错缝,咬扣紧密,外露部分和转角面选用表面平整及尺寸较大的块石,

并修整出规则的接角线。同时,根据现场情况在翼墙墙身埋设排水管。

④片石不直接靠紧用砂浆填缝,砌缝要做到饱满、色泽自然,砌体外露面的溅染砂浆及时清理,顶部人工用水泥砂浆抹面,砂浆初凝后洒水养护。

12、沉降缝施工

按照设计要求,浇筑后浇块前,应在沉降缝处铺挂厚1~2cm的泡沫板,形成沉降缝,待后浇砼块浇筑完毕后,人工清除缝内泡沫板,向缝内填塞麻絮,并用热沥青浇灌密实,防止漏水。

13、盖板涵台背回填

①盖板涵台背填土必须在砼达到设计强度的70%以后,方可进行。

②填土前应按照设计图纸进行洞身、盖板顶、台顶防水层施工。均匀涂刷防腐沥青管形防水层。

③填土前应按照施工规范对填筑基面进行填前处理,填筑时应两侧涵台同时分薄层对称填筑,层厚通过现场填筑压实试验确定。填料采用透水性良好的砂砾石或砂质壤土。

④压实机具根据现场不同部位具体情况选用压路机、平板振动夯、蛙式打夯机或人工夯实。在盖板上填土时,第一层的最小摊铺及碾压厚度分别不得小于300mm和200mm,并防止剧烈冲击。

14、雨季施工

①混凝土浇筑施工时必须随时准备遮盖挡雨和排出积水,以防雨水浸泡、冲刷,影响混凝土质量。

②雨期施工期间,砂石含水率变化较大,要及时测定,并调整施

工配合比,确保混凝土的质量。

③混凝土开仓前应了解天气变化情况,尽量避免下雨时浇筑混凝土。下雨时应对振捣成型的混凝土及时覆盖,防止雨水冲淋。

④涂刷水溶性脱模剂的模板,应采取有效措施,防止雨水直接冲刷而脱落流失,影响脱模及混凝土表面质量。

⑤在浇灌混凝土时,若突然遇雨,停歇时间过长,超过混凝土初凝时间时,应按施工缝处理。雨后继续施工时,应先对接合部位进行技术处理后,再进行浇筑。

15、质量检验

①隐蔽工程在未检验、试验并被监理人批准之前,不能进行覆盖或进行下一道工序。

②各项检查项目包括混凝土强度、轴线偏位、涵底流水面高程、涵管长度、管座宽、厚度符合规定值要求。

③管涵顺直,进出口平顺、无阻水漏水现象,帽石、八字墙表面平整线条平直、无翘曲现象。

4.2圆管涵工程施工方法

4.2.1 施工工艺

涵管订购→堤身填筑预留缺口→测量定位→基底处理及检测→碎石垫层→基座砼→安装管节→逆止阀安装→回填。

4.2.2 施工准备

1、购买涵管

为保证涵管的质量,我单位拟统一在专业生产涵管的公司统一采

购。采购前熟读设计图纸,掌握其结构尺寸及技术性能,再向厂家进行交底。厂家在预制涵管的过程中,由项目部指派质检员同监理人员现场监督,并进行各工序质量验收,各工序验收合格后在进入下道工序。混凝土管出厂前,厂家需提供完整的出厂合格资料。

2、堤防填筑至涵洞底高程时,在涵洞的位置预留施工缺口,保证堤防填筑与涵洞施工平行作业。

3、施工前,组织测量放样,复测中线、高程,准确放出基础位置,首先用全站仪准确定出涵洞中心及纵横轴线,并在施工中及时复核。按照设计图纸测量涵洞的位置、方向、长度、孔径。

4.2.3涵管基础施工

1、基础应施工前整修基坑,测出基底标高,报请监理认可,基础施工时先打好轴线桩,并在桩上标好高度。

2、碎石垫层施工

涵管基础采用20%碎石垫层、后10cm,垫层采用人工回填,振动碾碾压密实,压实到设计规定的压实度。

3、基座砼浇筑

焊管基座的砼采用C15砼,砼采用集中拌和,翻斗车车运输。砼基础施工必须分层浇筑,第一层为涵管底高程以下部分,厚度约为20cm。

第一次基座砼浇筑时,其中涵管接头部分基座砼预留长45cm的缺口。待混凝土涵管安装完成,焊管接头处理完成后,预留缺口以及涵管底高程以上部分基座砼一起浇筑,以便涵管与基座砼结合紧密。

第一次基座砼浇筑后,要对下一次浇筑面冲毛处理,保证新老混凝土良好的结合性。

4、混凝土基座应按混凝土施工规范进行,基座尺寸及接缝符合图纸要求,接缝位置应与管节的接缝位置相一致。

4.2.4 管节安装

1、管节吊装在管外避加方木垫块,运输中管节两侧塞上三角木垫,再补以钢丝绳固定,防止管节损坏。安装采用吊车吊装,再用人工进行定位,涵管从下往上安装,使接头面向上游,边装边裹油毛毡,塞沥青麻絮。吊装时注意保护管节端头不被钢丝绳损坏。管节平稳安放在管基上后,摘下钢丝绳,用撬杠缓缓移动直至两管对接,并注意两管接头处内侧管底平顺、不错台,在对接前在接头处铺设二层10cm 宽的油毡,油毡下放一根铅丝,两管对接完成后将油毡用铅丝在接头处捆绑。沉降缝处两管间设1~1.5cm的缝宽用沥青麻絮填塞,按此程序一节一节地安装直至完成。安装时随管节安装进度在管底铺设一层2~3cm的1:2的水泥砂浆。每节涵管应紧贴基座上,使涵管受力均匀。且在敷设过程中,应保持管内清洁于脏物、无多余的砂浆及其他杂物。安装过程中用全站仪控制轴线定位,待安装就位后,通过检测各种数据符合规范要求。管节敷设好后马上进行两侧分层对称填土夯实(涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须对称夯实,相对密度要达到96%),同时进行洞口施工。

2、管节端面应平整,并与轴线垂直,管节内外壁表面应平直圆滑,其表面上的蜂窝麻面的总面积不得超过管节总面积的1%,不得

出现露筋的现象。

3、管节的长度偏差不得超过+100mm至-50mm;管节内外径偏差不得超过±10mm;管节管壁厚度允许偏差-3mm,正值不限。

4、承插式接缝时,在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆,在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆,以使接头部位紧密吻合,并将内壁表面抹平,不得有裂缝、空鼓、漏水等现象。

5、涵管接缝宽度不大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,将预先铺设的两层100mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位,表面涂抹两层沥青。

6、管节安装完毕后,在已凿毛的管基上支模并在沉降缝处放好沥青木丝板,后经监理工程师验收后浇注管基第二层砼。采用插入式振捣器振捣,使管底三角区砼充分密实与管壁紧密贴合。

7、逆止阀安装

涵管出口段最后一节管涵安装前,应在该节管涵上安装好逆止阀,安装时要密封性要符合设计要求,安装好后,要做有水试验,检验是否渗水。

8、管节安装检查

(1)安装作业时应对管节编号,按流水坡度依次安装。

(2)检查各管节中心线与涵位中心线是否重合,各沉降缝上下是否贯通。

(3)当管壁厚度不一致时,应调整管节高度,使其内壁平齐;管节必须垫稳坐实,管内不得留有泥土等杂物。

(4)安装完成后,焊管做闭水试验,检查各个接缝是否渗水,如有需对接缝重新处理。

4.2.5粘土回填

1、当基座、涵管砼的强度达到100%以上方可进行粘土回填,对称施工,因施工工作面较小,采用小型碾压机碾压,对于靠近墙身处及边缘、死角等地方用小型平板振捣器夯实,在填筑过程中必须对应涵台两侧对称分层碾压密实,压实度须达到96%以上,回填至防洪堤路面底面高程。

2、回填的材料必须采用经监理工程师批准后才能使用。

3、涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀回填。涵顶填土厚度小于50cm时,不得通过重型车辆或施工机械,靠近100cm范围内,不得有大型机械行驶或作业,使用小型夯机夯实。

3、回填材料在回填施工中应均衡、对称地分层填筑和压实,每层松铺厚度不超过20cm,压实度不小于96%。

4、压实

为了便利大型机械的使用,可采取横向碾压法,以使压路机尽量靠近台背进行碾压,对于压路机不能靠近台背时,采用小型夯机配合人工夯实。回填料应分层摊铺,并满足相应压实度要求。大型机械无法作业时采用手扶式振动碾配合蛙式打夯机,当填筑至涵顶压实厚度60cm以上时采用重型压路机碾压,台背及挡墙背宽度可以满足压路机作业时采取重型压路机与手扶式轻型振动碾结合的方法压实。

相关文档