文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)使用说明书V1.0 2016-6-6

EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)使用说明书V1.0 2016-6-6

EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)使用说明书V1.0 2016-6-6
EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)使用说明书V1.0 2016-6-6

EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)使用说明书

编制:

校对:

批准:

修改记录

修订日期版本编制修改原因2016-03V1.0zzq文件创建

序言

感谢您选用山东力创科技股份有限公司的产品。我们建议在试图安装、操作或维护此设备之前,请仔细阅读本手册,拿到它并逐步熟悉这种仪表。以下特殊信息可能贯穿出现在本手册中或在设备上,用来警示潜在的危险或用于阐释和规定操作规程,请注意。

2016Shandong Lichuang Science&Technology Co.,Ltd

版权所有

本出版物中所包含的信息仅为所显示的目的而制作。

没有本公司的书面同意,本手册及随同设备一起提供的其他文件不得被复制,不管是部分或全部。

用于描述设备的图纸及图片仅作为一般参考作用,而不能确保每个细节的完整性与准确性.。

本手册对应的相关内容如有更改,恕不另行通知。订货前,请垂询本公司或当地经销商以获悉本产品的最新规格。

安全须知

在试图安装、操作或维护此设备之前,请仔细阅读本手册,拿到它并逐步熟悉这种

仪表。以下特殊信息可能贯穿出现在本手册中或在设备上,用来警示潜在的危险或对于

阐释和规定操作规程的信息提请注意。

附有这种安全标志示意周围存在着电力危险,假若未遵照一定的指令将会导致人身

伤害。

这是安全警告标志,用来警告你潜在人身伤害的危险,遵照此标志后的所有安全信

息,避免可能的伤害或死亡。

危险此标志指示临近于危险位置,如不加以避免将导致死亡或严重伤害。

在维护和检修之前,设备必须断电并接地。

维护工作只能由有资质的人员执行。

本文件不是一本适用于未受训者的操作手册,在其正常使用范围之外所引起的问

题,本公司概不负责。

目录

一、产品简介

二、产品功能

三、功能说明

1、输入与输出

2、管理功能

3、参数设定

4、数据通讯

四、技术指标

1、基本参数

2、测量精度

五、产品应用

1、外型图

2、安装固定方法

3、端子定义

附录1:EDA9133A-T1综合电力监控模块通讯数据表及数据处理说明

一、产品简介

1、EDA9133A-T1综合电力监控模块以32位ARM处理器为核心而拥有出众的性能与更多功能;采用6

通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法,保证数据的可靠性与准确性;电压输入、电流输入、电能脉冲输出等都相互隔离,保证了产品的可靠性;

2、三表法高精度测量三相三线/四线制交流电路的40多种三相电参数:电压、电流、有功/无功/视在

功率、功率因数、频率、有功/无功电能、零序电流、电压不平衡度等;

3、采用交流采样技术,实现了受电/馈电线路四象限功率测量,具正/反向有功电能、感/容性无功电能的

高精度计量;

4、输入为三相交流45~60Hz电压、电流;电压量程(相电压)为100V、250V、400V可选;电流量

程为1A、5A等可选。过载能力为1.2倍量程输入可正确测量,瞬间(<1S)电流10倍、电压3倍量程不损坏。

5、强抗干扰能力设计、数字化自动校准与免维护设计、工业级器件、标准化的生产工艺及测试,保证产

品适用多种复杂环境及恶劣场所;

6、供电方式:DC24V±10%,<3W;

7、标准RS-485通讯接口,MODBUS-RTU通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行

网络通讯;

8、产品可广泛应用于:分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电

系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统;

二、产品功能

1、标准PT、CT输入,适用于各种电压等级及接线方式;

2、40多种三相电参数的高精度测量、显示;

3、16位6通道同步交流采样,实现四象限功率量的方向测量,正/反向有功电能、感/容性无功电能高精

度计量;

4、可设置数据更新周期:0.04秒~0.4秒(以0.04s为单位);真有效值测量;

5、高测量精度:电流/电压优于0.2%,其它电量优于0.5%;

6、利用零序电流/电压不平衡度可实现三相线路异常监测;

7、2路可设置的有功/无功电能脉冲输出;

8、标准RS-485光隔通讯接口,标准MODBUS-RTU通讯规约;

9、各种参数(地址、波特率、变比等)均可通过计算机“远方”设定或仪表面板设定;

10、模块的测量精度采用智能化自动校准模式,免维护设计;

11、多种可选供电方式:DC24V±10%,<3W;

12、继电器报警输出功能可设置,继电器报警输出反向时表示正常情况下继电器吸合,电量越限报警时继

电器断开,继电器报警输出正向时表示正常情况下继电器断开,电量越限报警时继电器吸合。

三、功能说明:

3.1输入与输出

EDA9133A-T1综合电力监控模块以32位ARM处理器为核心,采用6通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法、通用接线方式等多种先进技术,可实时高精度的测量40多种电参数的真有效值,同时具有双向有功/无功电能计量、相位测量功能;

●交流电流、电压输入

EDA9133A-T1综合电力监控模块适应于任何标准/非标准的PT、CT二次信号及各种接线方式,三相三线/三相四线制接线方式通用,同时可配置PT及CT的变比,测量参数自动校准,免维护设计。

输入电压:具有AC0~500V范围交流电压输入,可适用于PT/100V系统、低压220/380V系统或其他电压等级出的系统;电压量程可选(相电压):100V、250V、400V。

输入电流:具有AC0~10A范围的交流电流输入,CT可选择5A或1A两种额定电流,对于一次电流小于10A的则可直接接入;电流量程可选:1A、5A;

输入频率:输入范围:45~60Hz;额定频率:50Hz;

●电能脉冲输出

EDA9133A-T1综合电力监控模块有2路可配置的电能脉冲输出;每路均可配置为正向有功/反向有功/正向无功/反向无功电能输出;其输出接口为无源光耦输出;输出脉冲宽度为50mS;

脉冲当量(即每个脉冲对应的电度数KWh)为:U0*I0*UBB*IBB/6000000kWh;

3.2管理功能

●电能记录

EDA9133A-T1综合电力监控模块具有自动累计、存储正/反向有功/无功电能,并且具有掉电自动存储电能表底值功能;

EDA9133A-T1综合电力监控模块可连续累计30年的电能值而不会产生溢出;

可由测试软件经通讯口对电能底数进行清零;

3.3参数设定

可通过通讯口进行系统参数设定与更改,设定数据均存储在非易失存储器中,电源掉电数据不丢失。

系统参数设定包括:仪表地址、通讯波特率、PT/CT变比等。

3.4数据通讯

EDA9133A-T1综合电力监控模块提供了标准的隔离RS-485串行通讯接口,可实现与PLC、RTU或计算机监控软件之间通讯,通讯速率为1200~38400Bps可设定。通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本仪表。

●通讯格式符合标准Modbus-RTU方式(8个数据位/1个停止位/无奇偶校验);

●通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;

●通信响应时间:<0.1S(典型)。

为便于用户使用EDA9133A-T1综合电力监控模块,力创科技提供的测试软件,用于EDA9133A-T1综合电力监控模块参数设置及运行维护,用户可通过计算机设置各种仪表参数(仪表地址、波特率、PT/CT 变比等);并可以实时监测仪表所有的电量数据。

四、技术指标:

4.1基本参数

输入电压:电压量程(相电压):100V、250V、400V;

过载能力:1.2倍量程/正确测量;1.5倍量程/连续;3倍量程/1S;

输入负荷:<0.1VA(100V);<0.4VA(500V);输入阻抗:>1kΩ/V;

输入电流:电流量程:1A、5A;

过载能力:1.2倍量程/正确测量;2倍量程/连续;10倍量程/1S;

输入负荷:<0.1VA;输入阻抗:<10mΩ;

输入频率:输入范围:45~60Hz;额定频率:50Hz;

绝缘强度:2000V/AC,50Hz;绝缘电阻:≥100MΩ;所有输入输出端子间,有:通讯接口、电压输入、三相电流输入、电能脉冲输出;

供电电源与功耗:DC24V±10%,<3W;

数据更新:0.04秒~0.4秒可设置(以40mS为单位);真有效值测量,6通道16位同步采样,4000次/秒;

抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、电能等不出错;

平均无故障工作时间:≥50000h;

外型:外型尺寸:145X90X40mm;安装方式:导轨式或螺丝孔固定;

工作环境:工作温度:-20~60℃;存储温度:-40~85℃;相对湿度≤90%,86~106kPa,无腐蚀气体场所;

4.2测量精度

电压/电流精度:±(RD*0.1%+FS*0.1%);

其它电量精度:±(RD*0.3%+FS*0.2%);

参数名称内容精度分辨率相电压Ua、Ub、Uc0.2%0.01%

线电压Uab、Ubc、Uca0.2%0.01%

电压不平衡度0.2%0.01%

电流Ia、Ib、Ic0.2%0.01%

零序电流In0.2%0.01%

有功功率P、Pa、Pb、Pc0.5%0.01%

无功功率Q、Qa、Qb、Qc0.5%0.01%

视在功率S、Sa、Sb、Sc0.5%0.01%

功率因数CosΦ、CosΦa、CosΦb、CosΦc0.5%0.01%

频率Hz0.02Hz0.01Hz

有功电能+kWh总、-kWh总0.5%0.01kWh

无功电能+kvarh总、-kvarh总0.5%0.01kvarh

五、应用:

1.外型图

2.安装固定方法

结构尺寸图、安装示意及说明

1)尺寸图(单位:mm)

3.端子定义

端子号名称说明端子号名称说明

1UN电压输入公共端190V直流电源地

2NC未连接2024V直流电源正

3UA A相电压输入21RS485-RS-485接口信号负极

RS-485接口信号正极4NC未连接22RS485

+

5UB B相电压输入23NC未连接

6NC未连接24J1K第1路继电器输出触点1 7UC C相电压输入25J1C第1路继电器输出触点2 8NC未连接26J0K第0路继电器输出触点1 9NC未连接27J0C第0路继电器输出触点2 10NC未连接28NC未连接

11IA+A相电流输入+29EOC电能脉冲输出公共端

12IA-A相电流输入-30EO1第1路脉冲输出端

13NC未连接31EO0第0路脉冲输出端

14IB+B相电流输入+32NC未连接

15IB-B相电流输入-33NC未连接

16NC未连接34NC未连接

17IC+C相电流输入+35NC未连接

18IC-C相电流输入-36NC未连接

附录1:EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)

通讯数据表及部分数据处理说明

一、EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)参数寄存器(功能码03H读、10H 写):

表1:系统配置参数寄存器地址和通讯数据表:

序号寄存器地址参数符号说明

10000H ADDR地址:1~247,0为广播地址;

20001H BPS波特率:03~08表示1200~38400BPS默认值6

30002H Ubb电压变比:1~5000默认值1

40003H Ibb电流变比:1~65500默认值1

50004H保留

60005H XTC系统参数字:默认值0

Bit14,13为系统接线方式,为00表示三相四线制,为10表示三相

三线制;

70006H T_S实时数据更新周期:0.04~0.4秒,用1~10表示默认值10 80007H MC_A电能脉冲输出控制字;Bit15、14为第0路输出控制位,Bit13、12

为第1路输出控制位,位为00表示正向有功,01表示反向有功,

10表示正向无功,11表示反向无功;其他位:0,保留;

90008H功率有效值的上限报警设定次数,范围为1-500,默认值为1;

100009H功率有效值的下限报警设定次数,范围为1-500,默认值为1;

保留

000AH~

001FH

备注:0008H-0009H寄存器为功率的有效值报警延时单元,出厂时默认值都为1。

表2:电能量寄存器地址和通讯数据表:

序号寄存器地址参数符号说明

10020H+kWh正向有功总电能(高位)

0021H正向有功总电能(低位)

20022H-kWh反向有功总电能(高位)

0023H反向有功总电能(低位)

30024H+kvarh正向无功总电能(高位)

0025H正向无功总电能(低位)

40026H-kvarh反向无功总电能(高位)

0027H反向无功总电能(低位)

保留

028H~

02FH

模块有2路可配置的电能脉冲输出;每路均可配置为正向有功/反向有功/正向无功/反向无功电能

输出;其输出接口为无源光耦输出;输出脉冲宽度为50mS;

脉冲当量(即每个脉冲对应的电度数kWh)为:U0*I0*UBB*IBB/6000000kWh;

二、EDA9133A-T1综合电力监控模块(继电器版)电量等寄存器(功能码03H)

表3:系统参数寄存器地址和通讯数据表(功能码03H):

序号寄存器地址参数符号说明

100F0H MK模块型号1值为9133程序中固定

200F1H LX模块型号2值为A000程序中固定

300F2H U0电压量程:1~500默认值250

400F3H I0电流量程:0.1~1000数值1~10000默认5A值为50 0F4H~

保留

0FFH

表4:电量寄存器地址和通讯数据表:

序号电量符号瞬时值地址平均值地址说明

参数类型及计算

1Ublk 0100H 0128H 电压不平衡度无符号数

值=DATA/10000*100%2Uan 0101H 0129H A 相相电压无符号数

值=DATA*U0*Ubb/10000

3Ubn 0102H 012A H B 相相电压

4Ucn 0103H 012BH C 相相电压5Uab 0104H 012CH AB 相线电压6Ubc 0105H 012D H BC 相线电压7Uca 0106H 012EH CA 相线电压8Ia 0107H 012FH A 相电流无符号数

值=DATA*I0*Ibb/10000

9Ib 0108H 0130H B 相电流10Ic 0109H 0131H C 相电流11In 010A H 0132H

零序电流

12P 010BH 0133H 有功功率补码方式数据;值=DATA*U0*Ubb

*I0*Ibb*3/10000

13Q 010CH 0134H 无功功率14S 010D H 0135H

视在功率

15PF 010EH 0136H 功率因数补码方式数据;值=DATA/1000016FREQ 010FH 0137H 频率无符号数;值=DATA/10017Pa 0110H 0138H A 相有功功率补码方式数据;值=DATA*U0*Ubb

*I0*Ibb/10000

18Pb 0111H 0139H B 相有功功率19Pc 0112H 013A H C 相有功功率

20Qa 0113H 013BH A 相无功功率21Qb 0114H 013CH B 相无功功率22Qc 0115H 013D H C 相无功功率23Sa 0116H 013EH A 相视在功率24Sb 0117H 013FH B 相视在功率25Sc 0118H 0140H C 相视在功率26PF a 0119H 0141H A 相功率因数补码方式数据;值=DATA/10000

27PF b 011A H 0142H

B 相功率因数

28PF

c

011BH 0143H C 相功率因数29KF Ua 011CH 0144H A 相电压K 值无符号数值=DATA/10000

30

KF Ub

011D H

0145H

B 相电压K 值

K 值:即波形因数K=有效值/平均值

31KF Uc 011EH 0146H C 相电压K 值32KF Ia 011FH 0147H A 相电流K 值33KF Ib 0120H 0148H B 相电流K 值34

KF Ic

0121H

0149H

C 相电流K 值

注:每个寄存器地址对应的数据为2个字节,所有数据为十六进制,为一百分比值;

表5:电压电流信号相位角寄存器地址和通讯数据表:

序号电量符号瞬时值地址说明

参数类型及计算

1ΦUab 01A0H A、B 相电压相位角补码方式数据;值=DATA/100(度)

其范围为-180.00~+180.00度

2ΦUbc 01A1H B、C 相电压相位角3ΦUca 01A2H C、A 相电压相位角4ΦUIa 01A3H A 相电压电流相位角5ΦUIb 01A4H B 相电压电流相位角6ΦUIc 01A5H C 相电压电流相位角7ΦUa 01A6H A 相电网矢量涌动8ΦUb 01A7H B 相电网矢量涌动9

ΦUc 01A8H

C 相电网矢量涌动

保留

01A9H~01AFH

注:表中所测量的相位角值仅适用于系统选择三相四线制连接方式。

表6:继电器1输出控制标志位及延时值:

地址

字节位及含义

15

14

13

12

11

10

98

7

6

5

4

3

2

10

状态

相位角

RE V

003A H

MO D2

MO D1

LOC K

ΦUIc UΦUI b

ΦUIa

ΦUc a

ΦUb c

ΦUa b 相序

/电压

电流电量003B H Ublk

Ua n

Ub n

Uc n

Ua b

Ubc

Uca

Ia

Ib

Ic

In

P

Q

S

PF

FRE Q

003C H 保留

003D H DlyC:继电器触发动作延时,参数越限报警时继电器输出前的动作延时时间,0~255秒;

默认值0

DlyF:继电器复位延时,参数正常后,继电器复位动作前的延时时间,0~255秒;

默认值0

003E H

MCT:脉冲宽度,继电器设置为脉冲输出方式时,遥控输出的脉冲宽度时间;1~250对应0.1~25.0秒

默认值10

表7:继电器2输出控制标志位及延时值:

地址字节位及含义

1514131211109876543210

状态相位角RE

V

003F H /////MO

D2

MO

D1

LOC

K

Φ

UIc

UI

b

Φ

UIa

Φ

Uc

a

Φ

Ub

c

Φ

Ua

b

/电压电流电量

0040 H Ublk Ua

n

Ub

n

Uc

n

Ua

b

Ubc Uca Ia Ib Ic In P Q S PF FRE

Q

0041

H

保留

0042 H DlyC:继电器触发动作延时,参数越限报警时继电器输

出前的动作延时时间,0~255秒;默认值0

DlyF:继电器复位延时,参数正常后,继电器复位

动作前的延时时间,0~255秒;默认值0

0043 H MCT:脉冲宽度,继电器设置为脉冲输出方式时,遥控输出的脉冲宽度时间;1~250对应0.1~25.0秒

默认值10

044H

~04F

H

保留

注:1、状态位“MOD2”为继电器输出方式模式控制位,为1表示脉冲方式输出,为0表示电平方式输出;

2、状态位“MOD1”为继电器输出状态模式控制位,为1表示正常情况下继电器吸合,电量越限

报警时继电器断开,为0则表示正常情况下继电器断开,电量越限报警时继电器吸合;

3、状态位“LOCK”为1表示继电器闭锁,为0没有闭锁;继电器处闭锁状态时,电量越限报警功

能取消,此时只可通过遥控功能控制继电器输出;

4、其他位:为1表示允许相关电量值触发继电器动作,为0则表示禁止相关电量值触发继电器动

作。

5、若参数越限报警动作前的延时过程中,报警条件撤销,则报警动作及延时取消;

6、不同模式控制下的继电器动作流程如下表6:

7、报警输出与继电器关联时,确保基本电参数上限或者下限与继电器的关联为一对一关联,例如功率报警与继电器1关联后,不能在于其他电参数关联,确保继电器动作的正确性

触发条件MO

D2MO

D1

LOC

K

继电器动作流程

电量越限报警000延时“DlyC”秒,继电器吸合;若报警条件解除,则延时“DlyF”秒,继

电器断开;

电量越限报警010延时“DlyC”秒,继电器断开;若报警条件解除,则延时“DlyF”秒,继

电器吸合;

电量越限报警100延时“DlyC”秒,继电器吸合“MCT”秒后断开;

电量越限报警110延时“DlyC”秒,继电器断开“MCT”秒后吸合;

电量越限报警X X1无动作;

遥控合0X X继电器线圈通电吸合

遥控分0X X继电器线圈断电断开

遥控合1X X继电器吸合,延时“MCT”秒后断开;

表8:报警参数上下限寄存器地址和通讯数据表:

序号电量符

号上限值地

下限值地

说明

1Ublk0050H0080H电压不平衡度(0)2Uan0051H0081H A相相电压

(1)

3Ubn0052H0082H B相相电压

(2)

4Ucn0053H0083H C相相电压

(3)

5Uab0054H0084H AB相线电压

(4)

6Ubc0055H0085H BC相线电压

(5)

7Uca0056H0086H CA相线电压

(6)

8Ia0057H0087H A相电流

(7)

9Ib0058H0088H B相电流

(8)

10Ic0059H0089H C相电流

(9)

11In005AH008AH零序电流(10)12P005BH008BH有功功率(11)13Q005CH008CH无功功率(12)14S005DH008DH视在功率(13)15PF005EH008EH功率因数(14)16FREQ005FH008FH频率(15)17ΦUab0060H0090H AB相相位角

(16)

18ΦUbc0061H0091H BC相相位角(17)19ΦUca0062H0092H CA相相位角(18)20ΦUIa0063H0093H A相电压、电流相位角(19)21ΦUIb0064H0094H B相电压、电流相位角(20)22ΦUIc0065H0095H C相电压、电流相位角(21)

230066H

~007FH 0096H

00AFH

保留

注:1.当报警上下限设定值为0时,不做报警比较处理;出厂默认值0;

2.报警参数上下限值为无符号数,所有数据先取绝对值后与上下限值进行比较;

3.参数值的计算同相应的电参数计算公式(见表10);

表9:电量越上限检测标志位:

地址字节位及含义

1514131211109876543210

相位角RE

V

01B0H////////Φ

UIc U

Φ

UI

b

Φ

UI

a

Φ

Uc

a

Φ

Ub

c

Φ

Ua

b

电压电流电量

01B1H Ubl

k Ua

n

Ub

n

Uc

n

Ua

b

Ub

c

Uc

a

Ia Ib Ic In P Q S PF FRE

Q

01B2H保留

表14:电量越下限检测标志位:

地址字节位及含义

1514131211109876543210

相位角RE

V

01B3H////////Φ

UIc U

Φ

UI

b

Φ

UI

a

Φ

Uc

a

Φ

Ub

c

Φ

Ua

b

电压电流电量

01B4H Ubl

k Ua

n

Ub

n

Uc

n

Ua

b

Ub

c

Uc

a

Ia Ib Ic In P Q S PF FRE

Q

01B5H保留

注:01B0H~01B5H寄存器内为上下限标志位,REV位为1表示正相序,为0表示逆向序或者相序

错误(测量数据超过上限或低于下限);其他位为1表示此项测量数据超过上限或低于下限,位为0表示

没有超限。

表10:继电器1状态输出标志位:

地址字节位及含义

1514131211109876543210

状态相位角RE

V

01B6H//////ON/ΦUΦΦΦΦ相/

UIcΦ

UI

b UI

a

Uc

a

Ub

c

Ua

b

电压电流电量

01B7H Ubl

k Ua

n

Ub

n

Uc

n

Ua

b

Ub

c

Uc

a

Ia Ib Ic In P Q S PF FRE

Q

01B8H保留

表11:继电器2状态输出标志位:

地址字节位及含义

1514131211109876543210

状态相位角RE

V

01B9H//////ON/Φ

UIc U

Φ

UI

b

Φ

UI

a

Φ

Uc

a

Φ

Ub

c

Φ

Ua

b

电压电流电量

01BAH Ubl

k Ua

n

Ub

n

Uc

n

Ua

b

Ub

c

Uc

a

Ia Ib Ic In P Q S PF FRE

Q

01BBH保留

01BCH

01C1H

保留

注:1、01B6H~01BBH寄存器内为继电器1和继电器2的状态;状态位ON位为1表示已触发继电器动作,为0表示没有触发;其他位:为1表示相关电量值触发继电器动作,为0则没有触发继电器动作;

2、各参数高于上限或低于下限启动,各越限条件为“或”触发。

三、EDA9133A-T1综合电力监控模块通讯数据表(遥信、遥控):

表12:继电器输出状态位位地址及通讯数据表(用“01”功能码,只读):

输出状态名

状态位地址说明备注

DO00000H第0路继电器输出

状态位状态值为“0”表示此路继电器为断开状态,即为“分”状态;

位状态值为“1”表示此路继电器为闭合状态,即为“合”状态;

DO10001H第1路继电器输出

状态

备用0002H~

0007H

表13:继电器遥控操作状态位地址及通讯数据表(用“05”功能码,只写,写1路开

关量输出):

遥控输出名

输出位地址说明备注

DO00000H第0路继电器输出

状态控制命令为:“FF00”为控制继电器“合”;“0000”为控制继电器“分”;

DO10001H第1路继电器输出

状态

备用0002H~

0007H

四、EDA9133A-T1综合电力监控模块基本电参数另存为寄存器(功能码03H)

为方便客户对同相不同电参数的读取,将同相的基本电参数并列排序,

序号寄存

器地

参数

符号

说明

10200

H Uan A相相电压无符号数值=

DATA*U0*Ubb/10000

20201

H

Ubn B相相电压

30202

H

Ucn C相相电压

40203

H

Freq频率无符号数;值=DATA/100

50204

H

Ia A相电流无符号数值=DATA*I0*Ibb/10000

60205

H

Ib B相电流

70206

H

Ic C相电流

80207

H

I0零序电流

90208

H P有功功率补码方式数据;值=DATA*U0*Ubb

*I0*Ibb/10000

1 00209

H

Q无功功率

1 1020A

H

S视在功率

1 2020B

H

PF功率因数补码方式数据;值=DATA/10000

1020CΦUab A、B相电压相位角补码方式数据;

3H 值=DATA/100(度)

其范围为-180.00~+180.00度

14020D H ΦUbc

B、C 相电压相位角

15020E H ΦUca

C、A 相电压相位角

16020F H 保留

170210H +kWh

正向有功总电能(高位)

U0*I0*UBB *IBB /6000000kWh;

180211H 正向有功总电能(低位)

190212H -kWh

反向有功总电能(高位)200213H 反向有功总电能(低位)

210214H +kvar h

正向无功总电能(高位)220215H 正向无功总电能(低位)230216H -kvarh

反向无功总电能(高位)

240217H 反向无功总电能(低位)250218H Uab

AB 线电压

补码方式数据;值=DATA/100(度)

其范围为-180.00~+180.00度

260219H Ubc

BC 线电压

27021A H Uca

CA 线电压

28021B H ΦUIa

A 相电压电流相位角

29021C H ΦUIb

B 相电压电流相位角

30021D H ΦUIc

C 相电压电流相位角

31021E H ΦUa

A 相电网矢量涌动

32021F H ΦUb

B 相电网矢量涌动

33

0220H

ΦUc

C 相电网矢量涌动

KJ254电力监控系统说明书

KJ-254 电力自动化监控系统使用说明书 中国电光有限公司 日期:2007年3月8日

目录 一、系统安装 1.硬件安装 2.软件安装 二、运行环境的系统操作 1.开关主机 2.系统软件的启动 3.系统启动窗口 4.系统菜单 5.运行图 6.历史曲线 7.实时数据 8.实时棒图 9. 定值 10. 开关操作 11. 复归操作 12.历史SOE事件查询 13.操作记录查询 14.报表 15.修改密码 16.用户管理 三、组态环境的系统操作 1.修改定值设备描述 2.网络配置 四、OPC 1.OPC服务器使用 2.OPC服务器配置

一、系统安装 1. 硬件安装 主机部分及打印机的安装: 这部分的安装是指将工控PC机主机、显示器、键盘、鼠标,网络交换机、净化电源组装连接起来。各部分及附带的连接线、电源线详见装箱单。连接关系见主机连接示意图. 1)KJ-254监控系统主机位置的选择。监控主机与网络交换机的距离一般不应超 过100米。 2)主机安放环境:工控PC机对环境没有什么特殊要求,一般办公室即可.为增加 主机使用寿命和减少主机故障率,尽量选择远离强电场,强磁场和强脉冲源的地方,主机环境内有必要的防尘措施,保证主机中的线路板在清洁的环境中工作,防止积尘的静电干扰. 3)主机部分 的安装非常简 单,将主机各部 分按用户需要放 置于工作台上。 a、首先将键 盘的插头插入工 控PC机前面板 或后面板键盘专 用插孔中。将鼠 标的插头插到工 控PC机后面板的COM2口.或用工控机键盘鼠标分支器连接键盘和鼠标再将分支器插到工控机主板上的PS/2口. b、其次将显视器的信号线插头插人工控PC主机后面板的显视器接口中。 c、用打印机的打印电缆连接打印机至主机后面板上的打印接口.(详见工控机的 后面板图) d、最后用各自的电源连接线分别将工控PC机主机、显示器、打印机连接到净化 电源或配电盘即完成KJ-254监控主机部分的安装. e.应把铺好的带RJ插头的网线一端连到工控主机网卡的RJ插头孔中,另一端插 入井上光纤交换机的一个端口。井下分站网线和客户端计算机网线RJ插头插入该光端机。 f. 把铺好的带RJ插头的网线一端连到客户机网卡的RJ插头孔中,另一端插入 井上光纤交换机的一个端口。

监控系统操作说明

监控系统操作说明 一、监控键盘操作 1、登录 在确定键盘的电源接通且与矩阵数据线(网线)连接好的情况下,开启电源开关,键盘液晶屏幕显示用户登录界面,输入用户名和密码进行登录。(见说明书P20)用户名:1 密码:000000 2、切换操作 1)要在X号监视器上显示XX号摄像机图像按如下步骤操作: 输入要使用的监视器号码(监视器左下角显示,MON-XX)+MON键,此时键盘显示屏显示监视器X;再按所要查看的摄像机号码+CAM键,此时键盘显示屏显示摄像机XX;完成操作。 2)在同一监视器上顺序切换摄像机 先选中要使用的监视器(按监视器号码+CAM键),然后按键盘上的PREV/NEXT 键,摄像机将按向前/向后的顺序在显示器上显示。 3)在同一监视器上自动循环显示 在1号监视器上循环显示1~14号摄像机图像 启动:1+MACRO,结束:11+MACRO; 在2号监视器上循环显示15~28号摄像机图像 启动:2+MACRO,结束:12+MACRO; 在3号监视器上循环显示29~42号摄像机图像 启动:3+MACRO,结束:13+MACRO; 在4号监视器上循环显示43~57号摄像机图像

启动:4+MACRO,结束:14+MACRO; 3、前端摄像机控制 选择要操作的摄像机(摄像机编号+CAM键),根据需要摇动操作键盘上的控制杆,完成摄像机上下左右等动作,扭动操作杆完成变焦等动作。 可控摄像机点表如下: 4、解锁 操作键盘长时间不用会自动锁定,不能操作,键盘显示屏会提示先解锁再操作,如果重新使用,先按键盘上的LOCK键,即可解锁。 1)摄像机锁定:按LOCK键锁定选定监视器显示的摄像机,按SHIFT+LOCK 解除摄像机锁定。 2)监视器锁定:按数字+LOCK键锁定选定摄像机,按数字+SHIFT+LOCK解除监视器锁定。 二、录像机操作 1、登录 1)先将电脑与交换机连接,将电脑的IP地址及子网掩码修改到与硬盘录像机同一地址段,方可登录。 IP地址:192.0.0.5 子网掩码:255.255.255.0

智能电网技术在电网监控系统中的应用

智能电网技术在电网监控系统中的应用 发表时间:2019-05-20T11:09:18.407Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:王璟瑢[导读] 摘要:目前在我国,智能电网的建设已经被当作是我国的基本战略之一,电网调度系统是智能电网建设中的一个重要的部分,我国已经对其进行了非常深入地分析和研究,并且取得了一系列非常不错的成果。 (国网宁夏电力公司宁东供电公司宁夏银川 750000)摘要:目前在我国,智能电网的建设已经被当作是我国的基本战略之一,电网调度系统是智能电网建设中的一个重要的部分,我国已经对其进行了非常深入地分析和研究,并且取得了一系列非常不错的成果。智能电网调度系统就是取得的重要成果中的一个,该系统具有非常复杂的功能,被控对象的运行状态具有不确定性,通过对该技术的深入开发和研究,使之广泛地应用在智能电网的建设中,对于我国 的经济发展有非常大的推动作用。随着能源问题的国际化,在今天无论是发达国家还是发展中国家都越来越重视智能电网技术。在经济社会、科技文化的不断发展中,使得电网的自主运行能力提高,而更加安全、值得信赖,高效能、稳定性强和环保可持续发展成为了电网发展的趋势。智能电网凭借其优势成为了发展的必要措施,它不但可以彻底的缓解能源危机,而且可以使更多的子系统接入到总的电网监控系统中,进一步提高新能源的利用率。 关键词:智能电网;技术;电网监控;应用;分析 1导言 随着能源问题的国际化,在今天无论是发达国家还是发展中国家都越来越重视智能电网技术。在经济社会、科技文化的不断发展中,使得电网的自主运行能力提高,而更加安全、值得信赖,高效能、稳定性强和环保可持续发展成为了电网发展的趋势。智能电网凭借其优势成为了发展的必要措施,它不但可以彻底的缓解能源危机,而且可以使更多的子系统接入到总的电网监控系统中,进一步提高新能源的利用率。目前,伴随着国家对智能电网技术的不断重视,有很多科学家们开始深入研究并取得了显著成就。值得肯定的是,高压电网工程建设飞速进步,电力体制的改革卓有成效,然而我们并不能只看到智能电网技术的飞速发展,我们更需要认识到智能电网技术的相关研究只是万里长征的第一步,接下来我们需要做的工作还有很多。 2电网技术实施的必要性随着人们对电能的需求不断增加,电网的技术也在不断地提高,这就使得传统的电网调度系统很难满足现在的技术要求,主要表现为以下几个方面:一是我国电力建设的规模不断扩大和深入,为电力调度人员带来了很大的工作压力;二是在电网的建设过程和运行过程中会接入规模比较大的间歇性的电源,这样就增大了电网调度的难度;三是随着智能电网建设的不断深入以及技术的广泛应用,就需要更新传统的电网调度系统,开发更加智能化的调度系统。由于目前理论水平的限制,电网调度系统并不具有特别高的额智能化以及自动化的水平,整个的调度系统的决策并不是行综合角度出发,没有对整体进行整合。电网调度系统今后主要的发展目标就对调度系统的自动化程度不断地进行完善。不断地应用各种新的人工智能技术、网络以及通信等技术,是电力调度系统拥有更好的准确性以及快速的操作性。智能调度技术步进能够整合和提高WAMS以及EMS的系统功能,同时还为建立网络数据库以及电网的顺利运行打下很好地基础。 3实施智能电网技术的必然要性随国家电网技术的不断更新,传统的电网调度系统已经不能满足当今电力系统的需求,其主要体现为第一,电力市场的逐步实施与不断深化使调度人员的压力增大第二,大规模间歇性电源的接入使电网调度控制的困难加大第三,现代智能电网建设需要更加智能化的电网调度系统。受技术理论的限制,调度系统的自动化与智能化程度不高,整个系统从综合决策的角度上没有进行任何整合。自动化系统的不断完善是电网调度系统未来的发展方向。通信、网络和人工智能等技术的应用,使调度操作的速度和准确性更高,而且还能使调度任务更加科学和合理。智能调度技术的不断提高,对于和等系统功能的整合和提升起到一定的作用,同时对网络数据库的建设和统一以及整个智能电网协调运作起到很好的作用。 4电网调度技术发展现状和趋势地区调度技术支撑系统主要有系统和系统。其中系统是指调度自动化能量管理系统,工作人员可以通过该系统监控电网基本状态。主要包含数据采集与监视控制系统,高级应用系统,子系统,子系统,子系统等。其中高级应用系统包含网络拓扑分析,状态估计,调度员潮流,负荷预测等分析评估系统。系统是通过数字、模拟通道采集现场实时模拟量与状态量。高级应用系统主要通过这些基础数据进行拓扑分析,遥测,遥信等数据分析,计算潮流误差,静态安全分析等应用功能。系统是指调度管理系统,是省地一体化的调度管理平台,涵盖调度各专业管理的一体化信息平台。并通过调度管理、自动化管理、通信管理、方式管理、计划管理等各专业运行、记录、报表等在线进行管理,同时在和调度自动化能量管理系统实现数据连接。作为一种新型电网,智能电网的优点在于污染小,安全系数高,能源消耗小等特点。智能电网技术起源于欧美,我国现阶段的智能电网技术正处在发展之中。受未来电网技术的发展趋势和国家电网自身的影响,我国的智能电网技术主要集中在特高压输电线路控制,智能变电站的运用以及大电网的使用和控制等方面。未来智能电网技术的抗干扰能力会越来越强。与此同时,智能电网在电网调度的过程中,要能够对系统实施随时的监控和分析,以利于及时发现和排除故障。另外,智能防护系统与本文提到的智能调度技术都我国智能电网技术未来发展的趋势。智能调度是对已有调度控制中心核心技术的更新和扩展。 5智能电网工程设备及信息技术传递从目前的研究状况来看,智能电网的变电站试点工程取得了可观的成就,不可否认的是还有各种阻碍在实践的过程中存在,而阻碍就成为智能电网设备研发的新课题,为我国智能电网工程的设备研发和制造指出了发展方向。 5.1一次和二次电力设备 模糊的划分一次、二次电力设备将使二次电力设备在电网智能化过程中的生产标准产生差异化,严重考验着智能电网的安全运行和责任界定。科学技术的发展目的就在于解决人类所面临的各种难题,而我们研究的方向就是解决这个难题。在未来的课题研发中,我们需要把重点放在传感器的稳定性以及它对工程的影响上,恰到好处的环境和兼容性是各控件在装配过程中的必备条件,例如组建柜中温度和湿度的条件极其重要,良好的条件是正常运作IED的必要保证。与此同时,IED内部也对电磁兼容性提出较高的要求,在布局安装、内部兼容及性能配置上,各控件都需要保证严格的条件,针对这个方面,一次电力设备传感器还有很多内容需要进一步研究。此外,一般情况下电网试点过程中,凭借各部分的组合方式实现电路的合理控制,而整体化和紧凑化的缺失,需要按步解决。 5.2通信信息的有效传递

液位继电器说明书

液位继电器说明书 篇一:JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器型号定义: 工作电压 42X56X109 40.5X62X97 设计序号(系列代号;见表) 二.工作特性与工作原理 本系列电子式液位继电器采用进口集成电路。通过检测水阻的方法,控制继电器自动接通水泵电源进行供水,水满后自动切断水泵电源停止供水。由于采用交流辅助电源作为有源控制探头,增强了产品抗干扰能力和产品远距离控制的能力。采用大功率继电器输出,可直接控制1KW以内的水泵正常工作,采用螺钉或标准导轨安装,使用方便。 三.安装。使用操作说明 供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否

则时间过长将烧坏水泵。 排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。 四.接线图 JYB714、JYB714A供水方式接线图 JYB714、JYB714A排水方式接线图 篇二:C61F-GP说明书 篇三:仪表说明书 HC系列智能测控仪 使用说明书 北京京汇川仪表科技有限公司 地址(Add):北京海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1-11A 电话(TEL):010-8212461982121435 58731899 传真(FAX):010- 82124619 一、概述 HC—100智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。HC—100智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 画面响应时间≤1s; 站内事件分辨率≤5ms; 变电所内网络通信速率≥100Mbps; 装置平均无故障工作时间(MBTF) ≥3000小0时; 系统动作正确率不小于99.99%。 系统可用率不小于99.99%; 站间通信响应时间≤10ms; 站间通信速率≥100Mbps;

1.4系统构成概述 a) 系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块 化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TP驱C动、OPC驱动和仿真驱动simdrv 。 实时数据库 实时数据库应符合Windows 64 位X64 版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO 实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份 存储等特点,例如美国OSI Software 推出的PI 实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如 Veritas 或RoseMirrorHA 等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M 网络上,标签服务秒可提供28 万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供 100 万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检 索和查询统计性能。 b) 设计规格 运行平台Windows server 2003 sp2 及以上服务器,同时支持windows64 位和Linux64 位系统平台; 最大标签数达到≥100 万; 最大并发连接客户数≥512 万; 最大历史数据卷个数4096 个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100 年 可变长度类型大小,每条记录最大1000 字节 SOE事件最大4G空间,大于1000 万条记录,自动回收利用旧空间。 磁盘访问方式支持直接扇区写盘+ 写通式自有缓存

安防监控使用说明书

安防监控使用说明书公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目录

第1章概述 集中监控管理系统主要应用于监控中心、值班室等场合,具备实时视频监控、摄像机云台控制、录像检索回放、录像备份下载等基础功能,其中客户端还具备接收和处理报警、辅屏预览、控制解码器上电视墙等应用。 第2章运行和使用 1.用户登录 第一步:双击桌面客户端图标,显示如下登录框。 第二步:输入用户名、密码、中心服务器IP地址与端口等相关信息。默认情况下:用户名:密码端口为 . 第三步:点击《确定》。勾选《记住密码》,保存本次输入的用户名和密码。2.软件界面及菜单介绍 软件主界面分7个部分,如下图所示: 系统功能键:键入监控视图、录像回放 监控组织树:组织资源机构管理。显示整个系统的组织,区域和通道,通过搜索框可以进行通道摄像机的搜索。

控制面板:提供视频播放时的图像控制,包括云台控制,预置点设置和调用,巡航设置和调用、轨迹记录和调用,视频参数调节等。 报警信息菜单:显示客户端接收到的报警信息,对报警信息确认处理等操作。 系统信息:显示CPU占用率,内存占用率信息。 播放面板: 第3章实时监控 点击标签栏《监控视图》,进入监控软件播放界面。初次启动时,播放面板以2*2播放窗口显示,也通过画面分割按键进行窗口分割的选择。 云台控制:在播放界面,可对正处于播放状态的通道进行云台控制操作。通过方向键控制云台 8 个方向的转动,通过乌龟显示图标可控制云台转动的速度。 软件还提供了另外一种云台控制方式——屏幕云台控制。用户可以通过在播放窗口中点击图像上点击鼠标右键选择云台控制选项进行云台控制。云台界面显示如下图: 第4章录像回放 软件支持常规回放、分段回放和事件回放。 常规回放:监控软件根据录像存放位置查找回放录像文件。每个窗口回放一个通道。 分段回放:将同一通道的录像资料按窗口数分割成相等的时间段,每个窗口

智能电网远程监控系统的应用研究

智能电网远程监控系统的应用研究 摘要:在研究智能电网远程监控系统的过程中,智能电网远程监控的主要部分是 确定远程监控和系统构架,并结合特定区域智能电网的现状,分析远程监控工作 的不足之处,完善了智能电网远程监控的具体组成和功能结构。智能电网远程监 控系统,是基于系统运行经验,从而构建在线监控系统。本文对智能电网远程监 控系统进行了一些应用研究,希望能够对相关人员带来帮助,推动智能电网远程 监控系统的发展。 关键词:智能电网;远程监控系统;应用研究 引言 电子技术和人工智能的发展减少了人为操作事故的发生。变电站的智能化, 自动化控制以及智能电网的远程监控和管理已成为电业系统的发展趋势。为了实 现电网的数据采集,要针对相关问题提出计划,进行监控和智能化管理。各个变 电站节点之间的信息可以通过网络通道进行交换,例如事故预测,异常点记录等。通过,自动检测,自动识别,将处理后节点的大量性能信息转换为数字信息。网 络通道统计是可以显示和处理数据的调试平台,中心人员可以通过智能化软件系 统对各种数据进行分析,实现对电力设备运行状况的实时监控,消除隐患,并确 保能电力系统稳定运行。 1智能电网远程监控发展历程 建立智能电网远程监控系统时,应根据智能电网的要求,合理选择系统设备,并形成相应的体系。现有的智能电网远程监控系统,首先是借助图像监控系统, 数字远距离图像监控系统,来进行远程监控。将远程信息发送到数字主机,并通 过某种协议访问该主机,调用图像文件,从而实现远程控制。随着电网建设的深入,上述视频监控系统,逐渐被替代。具有自我修复和自我保护功能的远程监控 系统已经成为电网发展的核心,特别是在建立智能电网的过程中,在成功检查了 智能核心,并进行电网投资后,我国的智能远程监控系统,正在发生根本性的变化。智能电网远程监控系统主要基于传统的电网,通过计算机,通讯,传感器与 其他设备的集成,建立了具有异常监测和自我修复功能的数字化,智能化,自动 化监控系统。减少了人工监管,可以对智能电网进行大幅度的远程控制,从而提 高工作效率。 2智能电网的远程监控的系统设计 2.1硬件结构 在变电站远程监控系统结构表中,设备分散在监控网站上,具有良好的抗干 扰能力和稳定的运行特性,每个变电站的性能监控参数,都由传感器确定。信号 调制模块执行一级信号,传输和扩展模块可以根据对变电站性能参数,来进行实 时监控。通过组态软件设置采样时间,扩展模块,将记录的信号转换为数字信号 并进行传输控制器来计算和存储数据,通过总线平台将其传输到调试中心计算机。其硬件结构实现了IP设备PLC程序的分散式集中维护,诊断和监视,并且可以与 变电站的数据监视需求相互适应。 2.2软件设计 如工业控制程序框图所示,在监视变电站的现场参数时,系统将初始化,扩 展模块端口。启动系统进行测试,并通过自检后选择通道。传感器可以在监视点,检测到电源信号,使用算法分析并解决错误。控制单元将处理后的数据存储在存 储器(闪存)中,并通过总线导航将其传输到监视器,由监视器执行并辅助数据

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

继电器(隆辉)中文说明书

一、产品用途 QJ系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 二、工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器浮子下降,当浮子降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。

三、技术参数 1、工作温度-30℃~ +95℃ 2、接点容量AC220V 0.3A COSФ≤0.6 DC 220V 0.3A S≤5 ×10 -3S 3、工作特性表一 4、密封性能 继电器充满变压器油,在常温下加压200kpa,持续20分钟无渗漏。 5、绝缘性能表二 6、抗震性能 当振动频率在4~20Hz(正弦波),加速度4g时,继电器不误动作。

四、安装与使用 1、QJ4-25继电器外形及接线图如图A所示;QJ1-50、80 QJ4-50、80继电器外形及接线图如图B 所示,尺寸见表三。 2、继电器安装使用前必须先取出继电器芯子,拆除运输固定用的绑扎带。然后必须经专业的检验 部门检验后方可安装使用。 3、挡板一侧装有弹簧,调节与弹簧连接的调节杆,改变弹簧的长度,可以调整跳闸接点动作的油 流速度(动作流速整定工作应由专业人员在专用流速校验设备上进行)。其余各部件不得随意调动。 4、继电器安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的联接管路中,继电器上的箭头必须指向储油柜一 侧。 5、安装完毕后,打开联接管路中的油阀,同时打开气塞排出气体,使继电器内充满变压器油,当 气塞有油排出时关紧气塞。 6、从气塞处打进空气,可以检查“信号”接点动作的可靠性。 7、将探针罩拧下,按动探针,可以检查“跳闸”接点动作的可靠性。

监控系统说明书

监控系统说明书 软件版本 软件开发商:哈尔滨交研交通工程有限责任公司目录 1软件所必须的前提条件 硬件:最低支持1920*1080分辨率的显示器 操作系统:windows 7及更高 操作系统分辨率:最低1920*1080

分辨率设置:使用前必须设置屏幕分辨率,在桌面空白处右键,选择“屏幕分辨率”,调整分辨率最低为1920*1080或者更高,参考下图。 2启动软件 监控系统默认安装在电脑的D:\ StationMS文件夹,首次运行软件我们需要进入目录,双击运行软件,图标参考下图,软件运行的同时自动在桌面生成快捷方式,下一次只需要在桌面双击即可。 3监控系统界面介绍 软件启动后主界面如下 功能分三部分: 1、实时监控:实时监控车道状态,包括上班状体、车道图片、轴型、线圈、栏 杆、费额等 2、报警处理:处理免费车、改型车、绿色通道等报警 3、系统设置:修改收费站参数 实时监控 点击主界面的实时监控 进入监控界面,界面参考下图 界面左边是车道信息,包括出入口图片,轴型信息,车道收费程序信息和收费员操作记录

中间部位是车道监控信息截图放大如下 这里我们截取了两行,用于方便我们对一些设备状态的对比 首先我们看左边的绿色三角箭头,上面的箭头处于点亮状态,下面是暗淡的,我们用鼠标点击三角箭头,箭头点亮后左边就显示相应车道的信息,截图中的11和31分别表示4道收费11元,6道收费31元。其他图标代表含义如下: 表示雾灯雨棚灯关闭雨棚灯打开 抓拍线圈无车抓拍线圈有车表示2轴吨 栏杆抬起栏杆落下报警倒计时 表示车道最后三条操作记录,截图做为参考,以实际提示为准特殊事件记录 特殊事件记录功能是为了对车流增加事件记录 点击实时监控页面的“显示数据监视”按钮,进入事件记录界面,界面如下图:1、界面左侧是数据监视,选择车道,点击+号展开,可以看到车流信息,车流信息的监控日期可以在中间选择,默认是显示最新的99调,我们也可以选择自定义,设定日期范围 2、右侧是事件记录,右上方用于登记事件,右下方是报警事件

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建 设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、 距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化 远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电 环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理 精益化水平的重要技术手段。 STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新 能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、 导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆 塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图 所示: 输电线路 输电线路覆冰预警输电线路 导线温度杆塔基础 输电线路输电线路 图像、视频导线弧垂 输电线路输电线路 微气象监输电线路状绝缘子污 输电线路输电线路反 杆塔倾斜外力破坏监 输电线路 杆塔振动输电线路防??? .. 盗报警监测

功能模块 导线气象图像绝缘子杆塔覆冰舞动测温风偏污秽倾斜防盗 二技术标准 1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》 10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》 11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》 12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》 13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》 14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 15、GB 191 包装储运图示标志 16、GB 2314 电力金具通用技术条件 17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 18、GB 4208—93 外壳防护等级( IP 代码) 19、GB 6388 运输包装图示标志 20、GB 9361 计算站场地安全要求

瓦斯继电器原理及安装使用说明

瓦斯继电器 1、简介 瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器的一种保护装置,我公司消弧/接地变常用瓦斯继电器型号为QJ1-50(QJ代表气体继电器,50代表管径),装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。 2、结构与工作原理 1. 探针 6. 接线端子 2. 放气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4.开口杯(浮子) 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 (继电器芯子结构)

2.1气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现 轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使 继电器油面下降,开口杯(浮子)随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接 点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。 当变压器内部发生严重故障时(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动 作的故障),产生的强烈气体使油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从 而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 2.2工作特性 3、安装与调试 3.1瓦斯继电器的安装 继电器应安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的连接管路上,联管的内径 应与继电器的管路通径(口径)一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许 储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装导气 联管的方法,使变压器内部的气体易于汇集在继电器内。 继电器的安装位置应便于取气样及观察继电器,并方便运行现场对继电器 的检修,其安装位置应保证继电器芯子能顺利的从壳体中取出。 从气塞处打进空气,可以检查“报警信号”接点动作的可靠性。 将探针罩拧下,按动探针,可以检查“切除信号(跳闸)”接点动作的可 靠性。 油时请先将放气塞打开,然后注油。

继电器术语解释及使用指南(内训教材)

继电器术语解释及使用指南 我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。 前言……………………………………P1 一、继电器的一些基本术语…………P2 二、继电器的选用原则………………P7 三、继电器使用上的注意事项………P12 四、失效原因速查表…………………P30 五、订货标记…………………………P31 六、环境保护…………………………P31 前言 继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产生预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。 继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。 表1 根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。 本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。 除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是: 1)温度:15℃~35℃; 2)相对湿度:25%~75%; 3)大气压:86kPa~106kPa。 除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。 图1

一、继电器的一些基本术语 继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分: 1、触点参数(继电器的输出)…………P2 2、性能参数……………………………P3 3、线圈参数(继电器的输入)…………P4 4、安全认证……………………………P4 5、订货标记……………………………P5 6、外形图、接线图和安装孔尺寸……P5 7、性能曲线……………………………P5 8、单稳态、磁保持、极化继电器……P5 1、触点参数: 1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依 此类推。 表2 1.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以mΩ表示。 除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。 1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。 1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。 1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。 1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“V A”表示,对直流以“W”表示。

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/9513653816.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

车载3G移动视频监控系统使用说明书1

车载3G移动视频监控系统使用说明书 制造商:山东华网智能科技有限公司电话:8203110 官方网址:或

安全操作规范 为保障对HW-CS-2012A车载3G移动视频监控系统的合理有效的使用,保证各设备的正常使用寿命,本公司要求用户在使用HW-CS-2012A车载3G移动视频监控系统前,必须详细阅读并严格遵守下述操作规范要求。 警告:提醒用户防范潜在的严重伤害危险! 1、在使用本系统之前,请仔细阅读本手册。 2、应遵守说明书上所有的警告事项。 3、只有经过培训、具备操作使用专业技术资格的人员才能使用或维护本监控系统。 4、在操作本监控系统或连接电源之前,请确定升降式车载移动云台设备上方10m内无高压电线。如果设备与高电压接触将可能导致人员受伤或设备损坏。 5、在云台摄像机灯光(红外灯或氙气灯)打开后,不要正视设备灯具的灯光,以免灼伤眼睛。 6、当设备在工作状态时,不要让其他物体撞击设备。 7、汽车行驶过程中不要升起举升杆,升起举升杆后不要轻易移动汽车。

前言 感谢选用我公司车载3G移动视频监控系统,请您在使用前务必详细阅读本使用说明并遵照相关规范操作。 公司保留使本手册及其辅助说明随同我公司软、硬件系统的升级进行修改、更正、删除及终止使用的权利。建议您在操作该系统前确保您手中的说明书是当前正在使用且与本车载3G移动视频监控系统匹配的最新版本。 本手册将向您介绍我公司的车载3G移动视频监控系统的操作规范与操作方法。 车载3G移动视频监控系统的操作规范是保证工作正常的必要规范,是正确应用车载3G移动视频监控系统的前提。 如果您对本手册的阅读和使用有任何疑问,或对我们的产品和服务有任何要求、建议,热忱欢迎您与我们联系,我们将尽最大努力使您得到满意的回复。

松乐继电器使用手册

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在m A级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:

首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的V c c就是水池,继电器是一个水轮机,下面的G N D是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接V c c

相关文档