随着我国国民经济和电网建设的不断发展,我国的高压交流输电技术得到了迅速发展,目前,我国电网的最高运行电压等级从500kV发展到750kV。电网建设以科学发展观为指导,充分利用高新技术和先进设备,在加强现有电网技术改造和升级方面取得了较大的成果。许多新技术、新工艺和新材料正在得到广泛运用和大力推广,成为电网设计和建设中的重要组成部分。为了规范设计,统一标准,确保工程安全和工程造价合理,编制本规定。

本规定编制的指导思想是:贯彻电力建设基本方针,依靠科技进步和技术创新,认真落实安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好的原则,体现设计方案的经济性、合理性。

本规定编制的技术原则:遵照DL/T 5092-1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》和参照Q/GDW102-2003《750kV架空送电线路设计暂行技术规定》中的原则,并充分吸收规程颁发以来电力行业标准化、信息化研究推广应用的成果,在总结和分析的基础上编制而成。

本规定根据国家对环境保护的法律、法规,增设了环境保护章节。

本规定根据国家法规对劳动安全和工业卫生的要求,设置了劳动安全和工业卫生章节。

本规定根据电网建设中新技术、新工艺、新材料的应用,在路径、导线和地线、绝缘子和金具、杆塔结构等章节,增加了相关的内容。

本规定则体现了“基建为生产服务”的理念,认真研究生产运行提出的问题,在安全、经济、合理的基础上提出了适当的条文规定。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本规定则主要编制单位:国家电网公司、中国电力工程顾问集团公司、华东电力设计院

本规定参加编制单位:西北电力设计院

本规定主要起草人:舒印彪、于刚、刘开俊、郭日彩、梁政平、吴建生、李勇伟、李喜来、葛旭波、张强、张卫东、张鹏飞、廖宗高、龚永光、李永双、黄伟中、薛春林、何江、叶鸿声、扬元春、魏顺炎、王勇、张芳杰、王虎长、朱永平、管顺清、孙波、张华

目次

前言.............................................................. 错误!未定义书签。

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义、符号 (1)

4 总则 (4)

5 路径 (4)

6 气象条件 (5)

7 导线和地线 (6)

8 绝缘子和金具 (8)

9 绝缘配合、防雷和接地 (9)

10 导线布置 (13)

11 杆塔型式 (14)

12 杆塔荷载及材料 (15)

13 杆塔结构设计基本规定 (21)

14 基础设计 (23)

15 对地距离及交叉跨越 (24)

16环境保护 (31)

17劳动安全和工业卫生 (31)

18附属设施 (31)

附录 A (标准的附录)典型气象区 (32)

附录 B (标准的附录)高压架空线路污秽分级标准 (33)

附录 C (标准的附录)各种绝缘子的m1参考值 (35)

附录 D (标准的附录)使用悬垂绝缘子串的杆塔,水平线间距离与档距的关系 (36)

附录 E (标准的附录)基础上拔土计算容重和上拔角 (37)

附录 F (标准的附录)弱电线路等级 (38)

附录G (标准的附录)公路等级 (39)

附录H (标准的附录)用词和用语说明 (40)

参考文献设计参考标准 (41)

附件条文说明 (45)

110~750kV架空输电线路设计技术规定

1范围

本规定规定了交流110~750kV架空输电线路的设计技术规定和要求,并提供了必要的数据和计算公式。适用于新建110kV、220kV、330kV、500kV和750kV交流输电线路设计,对已建线路的改造和扩建项目,可根据具体情况和运行经验参照本规定设计。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB 15707-1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值

GB 700-88 碳素结构钢

GB/T 1591-94 低合金结构钢

GB 3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB 3098.2-2000 紧固件机械性能螺母

GB 50009-2001 建筑结构荷载规范(2006版)

GB 1200-88 镀锌钢绞线

GB 0017-2003 钢结构设计规范

GB 50010-2002 混凝土结构设计规范

GB 7349-2002 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法

GB3096-93 城市区域环境噪声标准

GB50007-2002 建筑地基基础设计规范

DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程

DL/T 5217-2005 220~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定

DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 5919-2005 架空送电线路基础设计技术规定

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 864-2004 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

DL409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)

Q/GDW 102-2003 750kV架空送电线路设计暂行技术规定

HJ/T24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范

3术语和定义、符号

下列术语和定义、符号适用于本规定。

3.1

术语和定义

3.1.1

架空输电线路 overhead transmission line

架设于地面上,空气绝缘的电力线路。

3.1.2

弱电线路 telecommunication line

泛指各种电信号通信线路。

3.1.3

大跨越 large crossing

线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

3.1.4

中、重冰区medium-heavy icing area

设计冰厚为10~20mm的地区。

3.1.5

基本风速 reference wind speed

按沿线气象台站10m高度处10min平均的风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

3.1.6

稀有风速,稀有覆冰 rare wind speed,rare ice thicknees

根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风、覆冰。

3.1.7

耐张段 section

两耐张杆塔间的线路部分。

3.1.8

平均运行张力 everyday tension

年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。

3.1.9

等值附盐密度(简称等值盐密) equivalent salt deposit density (ESDD)

溶解后具有与从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的自然沉积物溶解后相同电导率的氯化钠总量除以表面积,一般表示为 mg/cm2。

3.1.10

不溶物密度(简称灰密) non-soluble deposit density (NSDD)

从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的非可溶性残留物总量除以表面积,一般表示为mg/cm2。

3.1.11

重力式基础 weighting foundation

基础上拔稳定主要靠基础的重力,且其重力大于上拔力标准值的基础。

3.1.12

钢筋混凝土杆 reinforced concrete pole

钢筋混凝土杆是普通混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力混凝土杆的总称。

3.1.13

居民区 residential area

工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。

3.1.14

非居民区 non-residential area

上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇房屋或房屋稀少的地区,亦属非居民区。

3.1.15

交通困难地区 difficult transport area

车辆、农业机械不能到达的地区。

3.1.16

间隙 electrical clearance

线路任何带电部分与接地部分的最小距离。

3.1.17

对地距离 ground clearance

线路任何带电部分与地面之间的最小距离。

3.1.18

保护角 shielding angle

在杆塔处地线的垂直平面与通过导、地线的平面之间的夹角。

3.2

符号:

A1 -绝缘子串承受风压面积计算值,m2;

As -构件承受风压面积计算值,m2;

D -导线水平线间距离,m;

-导线间水平投影距离,m;

D

P

-导线三角排列的等效水平线间距离,m;

D

X

D

-导线间垂直投影距离,m;

Z

d -导线或地线的外径或覆冰时的计算外径;分裂导线取所有子导线外径的总和,mm;

fc -导线最大弧垂,m;

-地基承载力特征值,kPa;

f

a

H -海拔高度,km;

Ka -放电电压海拔修正系数;

Kc -导、地线的设计安全系数;

Ke -绝缘子爬电距离的有效系数;

Ki -悬垂绝缘子串系数;

-绝缘子机械强度的安全系数;

K

I

L -档距,m;

Lk -悬垂绝缘子串长度,m;

Lo -单片悬式绝缘子的几何爬电距离,cm;或杆件的计算长度;

Lp -杆塔的水平档距,m;

m -海拔修正因子;

m1 -特征指数;

n -每串绝缘子所需片数;

-高海拔地区每串绝缘子所需片数;

n

H

R -结构构件的抗力设计值;

S -导线与地线间的距离,m;

—重力荷载标准值的效应;

S

GK

S

—第i项可变荷载标准值的效应

Qik

T -绝缘子承受的最大使用荷载、断线、断联荷载或常年荷载,kN;

Tmax -导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;

T P-导、地线的额定抗拉力,N;

T R-绝缘子的额定机械破坏负荷,kN;

Um -系统最高运行电压:kV;

Un -系统标称电压,kV;

Us -操作过电压,kV;

W I -绝缘子串风荷载标准值,kN;

Wo -基准风压标准值,kN/m2;

Ws -杆塔风荷载标准值,kN;

Wx -垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值,kN;

α-风压不均匀系数;

βc -导线及地线风荷载调整系数;

βz -杆塔风荷载调整系数;

θ-风向与导线或地线方向之间的夹角,度;

λ-泄漏比距,cm/kV;

μs-构件的体型系数;

μsc-导线或地线的体形系数;

ψ-可变荷载组合系数;

γrf-地基承载力调整系数。

4总则

4.1 110kV~750kV架空输电线路的设计应贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好、符合国情。。

4.2 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极慎重地采用新技术、新材料、新工艺,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

4.3 在架空输电线路设计中,除应执行本规定外,尚应符合现行的国家标准、电力行业标准和企业标准的有关要求,认真贯彻执行国家和地方颁发的强制性条文。

4.4 按照《建筑结构可靠度设计统一标准》规定,对重要的送电线路提高一个安全等级,即对110-330千伏采用二级,对±500kV 、500、750千伏采用一级,杆塔结构重要性系数取1.1-1.2。

4.5本规定根据输电线路的重要性按电压等级将线路分为三类:

一类:750kV,500kV,重要330kV;

二类:330kV,重要220kV;

三类:220kV及110kV。

4.6编写本规定条款时所使用的助动词见附录H。

5路径

5.1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。

5.2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。

5.3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。

5.4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。

5.5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。

5.6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。

5.7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5km;两分裂导线线路不宜大于10km;三分裂导线及以上线路不宜大于20km。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。

5.8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。

5.9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。

6气象条件

6.1 设计气象条件,应根据沿线的气象资料的数理统计结果,参考附近已有线路的运行经验确定,基本风速、基本冰厚按以下重现期确定。

750kV输电线路 50年

500kV输电线路及其大跨越 50年

110kV~330kV输电线路及其大跨越 30年

如沿线的气象与附录A(标准的附录)典型气象区接近,宜采用典型气象区所列数值。

6.2 确定基本风速时,应按当地气象台、站10min时距平均的年最大风速为样本,并宜采用极值Ⅰ型分布模型概率统计分析。统计风速样本,应取以下高度:

110kV~750kV输电线路离地面10m

各级电压大跨越离历年大风季节平均最低水位10m

6.3 对山区输电线路,宜采用统计分析和对比观测等方法,由邻近地区气象台、站的气象资料推算山区的最大基本风速,并结合实际运行经验确定。如无可靠资料,宜将附近平原地区的统计值提高10%选用。

6.4 110kV~330kV输电线路的基本风速,不宜低于23.5m/s;500kV~750kV输电线路,基本风速不宜低于27m/s。

6.5 设计基本冰厚一般划分成

轻冰区 10mm及以下

中冰区大于10mm小于20mm

重冰区 20mm及以上

6.6 确定设计基本冰厚时,应根据输电线路的重要性适当提高重要线路的荷载水平,宜将500kV以上线路,城市供电的重要线路和电气化铁路供电专用线路提高一个冰厚等级,一般宜增加5mm;对中冰区必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。地线覆冰厚度应比导线增加5~10mm。

6.7 应加强对沿线已建线路设计、运行情况的调查,并在初步设计文件中以单独章节对调查结果予以论述(风灾、冰灾、雷害、污闪、地质灾害、鸟害等)。

6.8 充分考虑特殊地形、微气象条件的影响,尽量避开重冰区及易发生导线舞动的地区。路径必须通过重冰区或导线易舞动地区时,应进行相应的防冰害或防舞动设计,适当提高线路的机械强度,局部易舞区段在线路建设时安装防舞装置等措施。输电线路位于河岸、湖岸、山峰以及山谷口等容易产

生强风的地带时,其最大基本风速应较附近一般地区适当增大。对易复冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,杆塔使用条件应适当留有裕度。对于相对高耸、山区风道、垭口、抬升气流的迎风坡、较易覆冰等微地形区段,以及相对高差较大、连续上下山等局部地段的线路应加强抗冰灾害能力。

6.9 确定大跨越基本风速,如无可靠资料,宜将附近陆上输电线路的风速统计值换算到跨越处历年大风季节平均最低水位以上10m处,并增加10%,然后考虑水面影响再增加10%后选用。

大跨越基本风速不应低于相连接的陆上输电线路的基本风速。必要时还宜按稀有风速条件进行验算。

6.10 大跨越基本冰厚,除无冰区外,宜较附近一般输电线路的最大基本覆冰增加5mm。必要时对大跨越和重冰区输电线路,还宜按稀有覆冰条件进行验算。

6.11 设计用年平均气温,应按以下方法确定。

如地区年平均气温在3℃~17℃之内,取与年平均气温值邻近的5的倍数值;

地区年平均气温小于3℃和大于17℃时,分别按年平均气温减少3℃和5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。

6.12 安装工况风速应采用10m/s,无冰,并宜按下列要求采用同时气温:

(1)最低气温为-40℃的地区,宜采用-15℃;

(2)最低气温为-20℃的地区,宜采用-10℃;

(3)最低气温为-10℃的地区,宜采用-5℃;

(4)最低气温为-5℃的地区,宜采用0℃。

6.13 雷电过电压工况的气温宜采用15℃,当基本风速折算到导线平均高度处其值大于等于35m/s 时雷电过电压工况的风速取15m/s,否则取10m/s;校验导线与地线之间的距离时,风速应采用无风,且无冰。

6.14 操作过电压工况的气温可采用年平均气温,风速取基本风速折算到导线平均高度处值的50%,但不宜低于15m/s,且无冰。

6.15 带电作业工况的风速可采用10m/s,气温可采用15℃,且无冰。

7导线和地线

7.1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。

7.2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m 地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。

表1 可不必验算电晕的导线最小外径(海拔不超过1000m)

技术经济比较确定。

7.4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5MHz时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

表2 无线电干扰限值

7.5 距输电线路边相导线投影外20m 处,湿导线条件下的可听噪声值不应超过表3的规定。

表3 可听噪声限值

时可采用+80℃;大跨越可采用+90℃;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+80℃(大跨越可采用+100℃),或经试验决定;镀锌钢绞线可采用+125℃。环境气温宜采用最热月平均最高温度;风速采用0.5m/s(大跨越采用0.6m/s);太阳辐射功率密度采用0.1W/cm 2。

7.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。 导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按下式计算:

Kc

Tp m ax T

(1) 式中:

T max -导、地线在弧垂最低点的最大张力,N ; T p -导、地线的额定抗拉力,N ;

K c -导、地线的设计安全系数。

架设在滑动线夹上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,导线弧垂最低点的最大张力,不应超过其拉断力的70%。导线悬挂点的最大张力,不应超过其拉断力的77%。

7.8 地线应满足电气和机械使用条件要求,可选用镀锌钢绞线或复合型绞线,若有通信要求,应选用光纤复合架空地线(OPGW)。验算短路热稳定时,地线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+200℃;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+300℃;镀锌钢绞线可采用+400℃;光纤复合架空地线(OPGW)的允许温度应采用产品试验保证值。计算时间和相应的短路电流值应根据系统情况决定。地线选用镀锌钢绞线时与导线的配合不宜小于表4的规定。

表4 地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表

气和机械使用条件的要求,对短路电流热容量和耐雷击性能需进行校验。计算时间和相应的短路电流值应根据系统条件决定。

7.10 导、地线防振措施

7.11 铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线或镀锌钢绞线,其平均运行张力的上限和相应的防振措施,应符合表5的要求。如有多年运行经验可不受表5的限制。

表5 导、地线平均运行张力的上限和防振措施

四分裂及以上导线采用阻尼间隔棒时,档距在500m及以下可不再采用其它防振措施。阻尼间隔棒宜不等距、不对称布置,导线最大次档距不宜大于70m,端次档距宜控制在28~35m。

7.12 对第7.10.1以外的导、地线、其允许平均运行张力的上限及相应的防振措施,应根据当地的运行经验确定,也可采用制造厂提供的技术资料。必要时通过试验确定。

7.13 大跨越导、地线的防振措施,宜采用防振锤、阻尼线或阻尼线加防振锤方案,同时分裂导线宜采用阻尼间隔棒,具体设计方案可参考运行经验或通过试验确定。

7.14 线路经过导线易发生舞动地区时应采取或予留防舞措施,具体方案可通过运行经验或通过试验确定。

7.15 导、地线架设后的塑性伸长,应按制造厂提供的数据或通过试验确定,塑性伸长对弧垂的影响宜采用降温法补偿。如无资料,镀锌钢绞线的塑性伸长可采用1×10-4;并降低温度10℃补偿;钢芯铝绞线的塑性伸长及降温值可采用表6所列数值。

7.16 悬垂线夹、间隔棒、防振锤等处导线上的动弯应变应不大于符合表7所列值。

表7 导线微风振动许用动弯应变表单位为με

8绝缘子和金具

8.1 绝缘子机械强度的安全系数,不应小于表8所列数值。双联及以上的多联绝缘子串应验算断一联后的机械强度,其荷载及安全系数按断联情况考虑。

绝缘子尚应满足正常运行情况常年荷载状态下安全系数不小于4.0。 绝缘子机械强度的安全系数KI 应按下式计算:

T

T K R I

(2)

式中:

TR -绝缘子的额定机械破坏负荷,kN ;

T -分别取绝缘子承受的最大使用荷载、断线、断联荷载或常年荷载,kN 。

常年荷载是指年平均气温条件下绝缘子所承受的荷载。断线、断联的气象条件是无风、无冰、最低气温月的最低平均气温。设计悬垂串时导、地线张力可按本规定第12.1.5条的规定取值。 8.2 采用黑色金属制造的金具表面应热镀锌或采取其他相应的防腐措施。 8.3 金具强度的安全系数不应小于下列数值:

最大使用荷载情况 2.5

断线、断联情况 1.5

8.4 330kV 及以上线路的绝缘子串及金具应考虑均压和防电晕措施。有特殊要求需要另行研制或采用非标准金具时,应经试验合格后方可使用。 8.5 地线绝缘时宜使用双联绝缘子串。

8.6 与横担连接的第一个金具应转动灵活且受力合理,其强度应高于串内其他金具强度。 8.7 330kV 及以上输电线路悬垂V 串两肢之间夹角的一半可比最大风偏角小5o~10o,或通过试验确定。

8.8 线路宜合理选择线路走向和路径避开易舞区,无法避让时应采取适当缩短档距,适当提高线路的

机械强度,局部易舞区段在线路建设时安装防舞装置等措施。 8.9 使用复合绝缘子时,应综合考虑线路的防雷、防风偏、防鸟害等项性能,必要时采取防鸟害措施,

城区设计应慎用玻璃绝缘子。 9 绝缘配合、防雷和接地

9.1 110kV ~750kV 输电线路的绝缘配合,应使线路能在工频电压、操作过电压、雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。

9.2 在海拔高度1000m 以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,不应少于表9的数值。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表9的基础上增加,对110kV ~330kV 输电线路增加1片,对500kV 输电线路增加2片,对750kV 输电线路不需增加片数。

表9 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少片数

为146mm 的绝缘子,全高超过100m 的杆塔,绝缘子片数应根据运行经验结合计算确定。由于高杆塔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小间隙也应相应增大;750kV 杆塔全高超过40m 时,可根据实际情况进行验算,确定是否需要增加绝缘子和间隙。

9.3 绝缘配置应以审定的污区分布图为基础,并结合线路附近的污秽和发展情况,综合考虑环境污秽变化因素,选择合适的绝缘子型式和片数,适当留有裕度。对于0、Ⅰ级污区,可提高一级绝缘配置;对于Ⅱ、Ⅲ级污区,宜按中、上限配置;应在选线阶段尽量避让Ⅳ级污区,如不能避让,应采取措施满足污秽要求。

9.4 绝缘配合设计可采用泄漏比距法,也可采用污耐压法选择合适的绝缘子型式和片数。标准分级见附录B 。

当采用泄漏比距法时,绝缘子片数由下式确定:

KeLo

U n n λ≥

(3)

式中:

n -每串绝缘子所需片数; λ -泄漏比距,cm/kV ;

Un -系统标称电压,kV ;

Lo -单片悬式绝缘子的几何爬电距离,cm ;

Ke -绝缘子爬电距离的有效系数,主要由各种绝缘子几何爬电距离在试验和运行中提高污秽耐压的有效性来确定;并以XP-70、XP-160型绝缘子为基础,其Ke 值取为1。Ke 应由试验确定。

9.5 通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按第9.3条规定选择并已达到第9.2条规定的片数时,可不再比悬垂绝缘子串增加。耐张绝缘子串的自洁性能较好,在同一污区,其泄漏比距根据运行经验较悬垂绝缘子串可适当减少。

9.6 在轻、中污区(II 级及以下),复合绝缘子的爬电距离不宜小于盘型绝缘子;在重污区(III 级及以上),其爬电距离不应小于盘型绝缘子最小要求值的3/4;瓷棒绝缘子爬电距离应不小于盘型绝缘子。用于220kV 及以上输电线路复合绝缘子两端都应加均压环,其有效绝缘长度需满足雷电过电压的要求。

9.7 高海拔地区污秽绝缘子的闪络电压,随着海拔升高或气压降低而变化,悬垂绝缘子串的片数,宜按下式进行修正。

()

11215.01-=H m H ne n (4)

式中:

n H -高海拔地区每串绝缘子所需片数; H -海拔高度,km ;

m1 -特征指数,它反映气压对于污闪电压的影响程度,由试验确定。 各种绝缘子m1参考值见附录C 。

9.8 在海拔不超过1000m 的地区,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,在相应风偏条件下,不应小于表10、11所列数值。

表10 110~500kV 带电部分与杆塔构件的最小间隙 单位为m

表11 750kV 带电部分与杆塔构件的最小间隙 单位为m

表11所列数值。

表12 为便利带电作业,带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙

校验带电作业的间隙时,应采用下列计算条件:气温+15℃,风速10m/s 。

9.10 海拔高度不超过1000m 的地区,在塔头结构布置时,相间操作过电压相间最小间隙和档距中考虑导线风偏工频电压和操作过电压相间最小间隙,不宜小于表13所列数值。

表13 工频电压、操作过电压相间最小间隙

9.11 空气放电电压海拔修正系数Ka 可按下式确定:

8150

mH

a e

K (5)

式中:

H -海拔高度,m ; m

-海拔修正因子,工频、雷电电压修正因子m=1.0;操作过电压修正因子见图1中的曲线a 、c 。

如因高海拔而需增加绝缘子数量,则表13所列的雷电过电压最小间隙也应相应增大。

图1 海拔修正因子

图中:

a-相对地绝缘;

b-纵向绝缘;

c-相间绝缘;

d-棒-板间隙。

9.12 输电线路的防雷设计,应根据线路电压、负荷性质和系统运行方式,结合当地已有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,在计算耐雷水平后,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。

各级电压的输电线路,采用下列保护方式:

(1) 110kV输电线路宜沿全线架设地线,在年平均雷暴日数不超过15或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设地线。无地线的输电线路,宜在变电所或发电厂的进线段架设1km~2km地线。

(2) 年平均雷暴日数超过15的地区220kV~330kV输电线路应沿全线架设地线,山区宜架设双地线。

(3) 500kV~750kV输电线路应沿全线架设双地线

9.13 杆塔上地线对边导线的保护角,对于同塔双回直线塔,750kV、500kV和220kV对中相的保护角均不大于0°,110kV线路均不大于10°,钢管杆不大于20°;对于单回路,500kV ~750kV线路避雷线对导线的保护角按不大于10°,330kV及以下的其它线路(含钢管杆)宜小于150;单地线线路宜小于250。

杆塔上两根地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍。

在一般档距的档距中央,导线与地线间的距离,应按下式校验(计算条件为:气温+15℃,无风、无冰)。

S≥0.012L+1 (6)式中:

S-导线与地线间的距离,m;

L-档距,m。

9.14 有地线的杆塔应接地。在雷季干燥时,每基杆塔不连地线的工频接地电阻,不宜大于表14所列数值。土壤电阻率较低的地区,如杆塔的自然接地电阻不大于表14所列数值,可不装设人工接地

体。

表14 有地线的线路杆塔的工频接地电阻

9.15 线路经过直流接地极附近时,要考虑接地极对铁塔、基础的影响。

9.16 钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接。 利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母、铁横担或地线支架之间应有可靠的电气连接。

外敷的接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应按热稳定要求选取,且不应小于25mm 2。

接地体引出线的截面不应小于50mm 2并应进行热稳定验算。引出线表面应进行有效的防腐处理,如热镀锌。

9.17 通过耕地的输电线路,其接地体应埋设在耕作深度以下。位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。

9.18 采用绝缘地线时,应限制地线上的电磁感应电压和电流,并选用可靠的地线间隙,以保证绝缘地线的安全运行。

对绝缘地线长期通电的接地引线和接地装置,必须校验其热稳定和人身安全的防护措施。 10 导线布置

10.1 导线的线间距离应按下列要求并结合运行经验确定 10.2 对1000m 以下档距,水平线间距离宜按下式计算:

C k i f 65

.0110

U L k D ++

= (7)

表15 k i 系数

k i -悬垂绝缘子串系数,见表15; D -导线水平线间距离,m ;

L k -悬垂绝缘子串长度,m ; U -输电线路标称电压,kV ; f c -导线最大弧垂,m 。

一般情况下,使用悬垂绝缘子串的杆塔,其水平线间距离与档距的关系,可采用附录C 所列数值。 10.3 导线垂直排列的垂直线间距离,宜采用公式8计算结果的75%。使用悬垂绝缘子串的杆塔,其垂直线间距离不宜小于表16所列数值。

10.4 导线三角排列的等效水平线间距离,宜按下式计算:

2

2p )Dz 3/4(D Dx +=

(8)

式中:

D x -导线三角排列的等效水平线间距离(m); D p -导线间水平投影距离(m); D z -导线间垂直投影距离(m)。

10.5 覆冰地区上下层相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移,如无运行经验,不宜小于表17所列数值。

表17 上下层相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移 单位为m

水平偏移,可根据运行经验参照表17适当减少。

双回路及多回路杆塔,不同回路的不同相导线间的水平或垂直距离,应比本规定第10.1条的要求增加0.5m 。

10.6 线路换位的作用是为了减少电力系统正常运行时不平衡电流和不平衡电压,在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km 的输电线路均宜换位。换位循环长度不宜大于200km 。 如一个变电所某级电压的每回出线虽小于100km ,但其总长度超过200km ,可采用换位或变换各回输电线路的相序排列的措施来平衡不对称电流。对于∏接线路应校核不平衡度,必要时设置换位。 中性点非直接接地电力网,为降低中性点长期运行中的电位,可用换位或变换输电线路相序排列的方法来平衡不对称电容电流。 11 杆塔型式

11.1 杆塔类型

杆塔按其受力性质,分为悬垂型、耐张型杆塔。悬垂型杆塔分为悬垂直线和悬垂转角杆塔;耐张型杆塔分为耐张直线、耐张转角和终端杆塔。

杆塔按其回路数,分为单回路、双回路和多回路杆塔。单回路导线既可水平排列,也可三角排列或垂直排列,水平排列方式可降低杆塔高度,三角排列方式可减小线路走廊宽度;双回路和多回路杆塔导线可按垂直排列,必要时可考虑水平和垂直组合方式排列,但在覆冰地区,要考虑相邻垂直相间保持一定的水平偏移。

11.2 杆塔外形规划

杆塔的外形规划与构件布置应按照导线和地线排列方式,以结构简单、受力均衡、传力清晰、外形美观为原则,同时结合杆塔材料、运行维护、施工方法、制造工艺等因素在充分进行设计优化的基础上选取技术先进、经济合理的设计方案。 11.3 杆塔使用原则

11.4 对不同类型杆塔的选用,应依据线路路径特点,按照安全可靠、经济合理、维护方便和有利于环境保护的原则进行。

对于山区线路杆塔,应依据地形特点,配合高低基础,采用全方位长短腿结构型式。 11.5 在平地和丘陵等便于运输和施工的非农田和非繁华地段,可因地制宜地采用拉线杆塔和钢筋混凝土杆。

11.6 对于线路走廊拆迁或清理费用高以及走廊狭窄的地带,宜采用导线三角形或垂直排列的杆塔,并考虑V型、Y型和L型绝缘子串使用的可能性,在满足安全性和经济性的基础上减小线路走廊宽度。非重冰区线路还宜结合远景规划,采用双回路或多回路杆塔;重冰区线路宜采用单回路导线水平排列的杆塔;城区或市郊线路可采用钢管杆。对林区和林地地段线路,宜按树木自然生长高度,采用高跨杆塔型式。

11.7 对于悬垂直线杆塔,如需要兼小角度转角,且不增加杆塔头部尺寸时,其转角度数不宜大于

5?。悬垂转角杆塔的转角度数,对330kV及以下线路杆塔不宜大于10?;对500kV及以上线路杆塔不宜大于20?。

11.8 具有转动横担或变形横担的杆塔不应用于居民区、检修困难的山区、重冰区、交叉跨越点以及两侧档距或标高相差较大,容易发生误动作的杆塔塔位。

12杆塔荷载及材料

12.1 杆塔荷载

12.1.1荷载分类

a)永久荷载:导线及地线、绝缘子及其附件、杆塔结构、各种固定设备、基础、以及土石方等的重力荷载;拉线或纤绳的初始张力,土压力及预应力等荷载。

b)可变荷载:风和冰(雪)荷载;导线、地线及拉线的张力;安装检修的各种附加荷载;结构变形引起的次生荷载以及各种振动动力荷载。

12.1.2荷载作用方向

a)杆塔的作用荷载一般分解为:横向荷载、纵向荷载和垂直荷载。

b)悬垂型杆塔应计算与铁塔线路方向轴线成0?、45?(或60?)及90?的三种基本风速的风向;一般耐张型杆塔可只计算90?一个风向;终端杆塔除计算90?风向外,还需计算0?风向;悬垂转角

杆塔和小角度耐张转角杆塔还应考虑与导、地线张力的横向分力相反的风向;特殊杆塔应计算

最不利风向。

12.1.3各类杆塔均应计算线路正常运行情况、断线(含分裂导线时纵向不平衡张力)情况和安装情况下的荷载组合,必要时尚应验算地震等稀有情况。

12.1.4各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合:

a)基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合)。

b)最大覆冰、相应风速及气温、未断线。

c)最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)。

12.1.5悬垂型杆塔(不含大跨越直线塔)的断线(含分裂导线的纵向不平衡张力)情况和不均匀覆冰情况,应计算下列荷载组合:

a)断线(含分裂导线的纵向不平衡张力)情况、-5℃、有冰、无风荷载计算。

同一档内,任意三分之一相导线有不平衡张力,地线未断。断任意一根地线,导线未断。

断线张力可按表18覆冰率计算。

表18 导线、地线的断线时覆冰率

对于10 mm及以下的冰区导线、地线的断线张力除应按表18的覆冰率进行计算外,具体取值尚应满足:

单导线取一相导线最大使用张力的50%;双分裂导线纵向不平张力,对平丘及山地线路,应分别取一相导线最大使用张力的40和50%,双分裂以上导线的纵向不平衡张力,对平地、丘陵及山地线路,应分别取一相导线最大使用张力的25%、35%、45%;地线取最大使用张力的100%;垂直冰荷载取100%设计覆冰荷载。

b)不均匀覆冰情况

不均匀覆冰情况荷载按未断线、-5℃、有不均匀冰、10m/s风计算。

不均匀覆冰产生的不平衡张力覆冰率计算条件如表19所示:

表19 覆冰不平衡张力覆冰率计算条件

对于10mm及以下的轻冰区导线、地线的覆冰不平衡张力除应按表19的覆冰率进行计算外,具体取值应不低于下表20值。

表20 轻冰区覆冰不平衡张力取值表

12.1.6耐张型杆塔的断线(含分裂导线的纵向不平衡张力)情况和不均匀覆冰情况,应计算下列荷载组合:

a) 断线情况

1)单回路杆塔在同一档内断任意两相导线(终端杆塔还应考虑作用一相或两相导线的不利情况)、地线未断、无冰、无风。

双回路及以上杆塔,在同一档内断任意三分之一相导线(终端杆塔还应考虑作用一相、两相或

三相导线的不利情况),地线未断、无冰、无风。

2)断任意一根地线、导线未断、无冰、无风。

3)断线情况时,所有的导线和地线的张力,均应分别取最大使用张力的70%及100%。

b) 不均匀覆冰情况

不均匀覆冰情况荷载按未断线、-5℃、有不均匀冰、10m/s风计算。

不均匀覆冰产生的不平衡张力覆冰率计算条件如表19所示,其取值按不小于表20。

12.1.7各类杆塔在断线情况下的断线张力或纵向不平衡张力均应按静态荷载计算。

12.1.8各类杆塔的安装情况,应按10m/s风速、无冰、相应气温的气象条件下考虑下列荷载组合:

a)悬垂型杆塔的安装荷载:

1)提升导线、地线及其附件时的作用荷载。包括提升导、地线、绝缘子和金具等重量(一般按2.0倍计算)和安装工人和工具的附加荷载,提升时应考虑动力系数1.1,附加荷载可

按表21选用。

表 21附加荷载标准值单位为kN

应考虑动力系数1.1。挂线点垂直荷载取锚线张力的垂直分量和导、地线重力和附加荷载

之和,纵向不平衡张力分别取导、地线张力与锚线张力纵向分量之差.

b)耐张型杆塔的安装荷载:

1)导线及地线荷载:

锚塔:锚地线时,相邻档内的导线及地线均未架设;锚导线时,在同档内的地线已架设。

紧线塔:紧地线时,相邻档内的地线已架设或未架设,同档内的导线均未架设;紧导线时,

同档内的地线已架设,相邻档内的导线已架设或未架设。

2)临时拉线所产生的荷载:

锚塔和紧线塔均允许计及临时拉线的作用,临时拉线对地夹角不应大于45?,其方向与导、

地线方向一致,临时拉线一般可平衡导、地线张力的30%。500kV及以上杆塔,对四分裂导

线的临时拉线按平衡导线张力标准值30kN考虑,六分裂及以上导线的临时拉线按平衡导线

张力标准值40kN考虑,地线临时拉线按平衡地线张力标准值5kN考虑。

3)线牵引绳产生的荷载:

紧线牵引绳对地夹角一般按不大于20?考虑,计算紧线张力时应计及导、地线的初伸长、

施工误差和过牵引的影响。

110KV变电站设计文献综述

110KV变电站设计文献综述 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 1变电站的概述 纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出的特点是,电力的使用已经渗透到社会经济,生活领域。发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务,而变电站更是电力工业建设中不可缺少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面不一样。 变电站是电力系统中变换电压等级、汇集电流和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。对变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们知识应用水平。 结合我国现状,为国民经济各部门和人民提供充足.可靠.优质.廉价的电能,因此新建变电站应充分体现出安全性、可靠性、经济性和先进性。在此我为满某地区重点需要,提高电能的质量。我拟建一座110KV变电站。 110KV变电站电气部分设计的内容 通过查阅书籍,了解了电力工业的有关政策,技术规程等方面的知识,理清自己的设计思路,清楚设计任务,如电气主接线,短路电流计算,设备的选择,防雷接地等,涉及以下内容: 1 现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范 强制性条文

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 标称电压(kV) 110 220~330 500 750 限值dB(μv/m) 46 53 55 58 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 标称电压(kV) 110~750 限值dB(A) 55 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170

110kv输电线路注意问题(1)

输电线路设计应注意的问题 1楼输电线路设计应注意的问题 摘要:随着国民经济快速增长,电网建设迅猛发展,电网建设遇到了一些新的问题,该文从输电线路设计角度在方便施工、降低造价、利于运行等方面提出了经验和看法。 关键词:输电线路;路径;杆塔 随着国民经济快速增长,各地电网建设迅猛发展,从过去 的“几年建一条线路”到现在的“一年建几条线路”实现了跨越式发展,供电可靠性进一步提高,电网输送能力大大增强,但输电线路建设的内部环境和外部空间却越来越小。各地进行土地开发线路路径选择困难,施工占地的民事工作难以协调,线路改造停电时间短,工程建设资金短缺等是电网建设中遇到的新问题。如何应对新形势,最大限度地满足电网建设需要已成为技术部门不断研究的课题。本文从设计角度围绕方便施工、降低造价、利于运行等方面,对输电线路设计中应注意的问题进行了探讨。 1 设计中应注意的问题 1.1 路径选择 路径选择和勘测是整个线路设计中的关键,方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起着重要作用。为了做到既合理的缩短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便,一条线路有时需要徒步往返3~5趟才能确定出最佳方案,所以线路勘测工作是对设计人员业务水平、耐心和责任心的综合考验。 在工程选线阶段,设计人员要根据每项工程的实际情况,对线路沿线地上、地下、在建、拟建的工程设施进行充分搜资和调研,进行多路径方案比选,尽可能选择长度短、转角少、交叉跨越少,地形条件较好的方案。综合考虑清赔费用和民事工作,尽可能避开树木、房屋和经济作物种植区。 在勘测工作中做到兼顾杆位的经济合理性和关键杆位设立的可能性(如转角点、交跨点和必须设立杆塔的特殊地点等),个别特殊地段更要反复测量比较,使杆塔位置尽量避开交通困难

110kV 输电线路运行检修的方法及故障预防

110kV 输电线路运行检修的方法及故障预防 发表时间:2019-07-31T10:41:17.870Z 来源:《中国电业》2019年第07期作者:邱宇航 [导读] 电力系统的组成中,输电线路十分重要。当前正处于经济快速发展的时代,针对输电线路供电可靠性的要求高。 广东电网有限责任公司潮州供电局广东潮州 521000 摘要:阐述了110 kV高压输电线路检修的重要性,总结了线路检修流程和检修方式,并提出一些故障维护措施,以保证输电线路的安全运行。 关键词:110kV;输电线路;运行;检修方法 引言 电力系统的组成中,输电线路十分重要。当前正处于经济快速发展的时代,针对输电线路供电可靠性的要求高。而因输电线路与自然环境直接接触的缘故,极易遭受外界影响、损伤,雷击便是最为主要的一个方面。根据运行状态检测数据得到的结果进行有目的的线路检修,可以提高工作效率,保证输电线路持续正常运行。 1 运行维修方式简介 1.1 可靠性 110kV 输电线路中可以结合,在线监测设备发热程度、参数指标、程序指令等资料信息进行相应的诊断检修。在实际检修中,通过结合检修,试验,调试等情况,逐步对输电线路的绝缘性能和运动状态进行检测。 1.2 预测性 传统的输电线路的检修技术都是对已经发生故障的输电线路进行相应的检测与后续的维修,大多是通过事后进行处理的方法,而新型的状态维修方法是在输电线路运行的时候对其进行检测,是一种史前的故障处理方式。该方式通过运输的相应信号对事故进行一定的预测,具有较强的预测性,该种方式可以通过技术状态监测的相应信息回馈预测事故的故障。 1.3 目的性 普通的定期维修都是较大范围的检测,不管线路检测部位是否发生故障都要求进行检测,这样使得经常盲目的开展检测工作。但是状态的维修方式是有目的的对线路整体进行检修,通过对项目的状态检修,能够对发生的状况作出处理,状态的检测可以很快地查出问题的所在,并让相关的技术人员有针对性的进行故障的处理, 2 导地线的线路检修方式 导地线是输电线路中的重要组成结构也是线路事故发生率较高的部分。输电线路状态检修的具体操作中,对导地线的检测检修的流程具体是:导地线的检修首先要确保将线夹正确的打开,然后对相应的检测仪器进行逐一排查,具体的操作过程中需要对不同的情况进行专门化的检查。导地线是110kV 输电线路的主要结构之一,也是故障发生率较高的组成部分。输电线路状态检修技术中,导地线检修流程为: 2.1 线夹处理 将线夹准确的打开,然后逐一排查,在实际的操作中,不同的情况相应采取不同的方法进行有针对性的检查。如果有一些较为重要的导地线线夹的部分必须加大检查的力度;如果有重要的自然灾害发生,加大检测的力度,一般的检查,只需要简单处理即可。 2.2 线伤处理 输电线路中多存在线路划伤的问题,在划伤的部分必须根据划伤的程度进行有效的修补,使用 0# 砂纸磨光损伤处的棱角与毛刺是较为有效的处理方法,磨光之后可以进行更换,具体的根据输电线路的实际故障进行选用。 2.3 缠绕处理 对导线的处理时,选用单丝缠绕的方法,必须严格的按照输电线路的更改技术标准,必须根据检修的标准进行输电线路的检修,如保持受损位置的平整性,适用于原材料相符合的具体修补材料,保证导线的紧密度等。 2.4 修补处理 修补处理的关键在于补修管的完成,修补的过程中,可以将线股的位置放置在原绞制的状态,确保补修管被有效盖严,从而选择补修管的具体材料。 2.5 切断处理 对于受损伤较为严重的线路部分或者质量明显降低的线路部分必须进行有效的切断处理,将坏的部分导线切断,然后将剩余导线重新进行连接,可以对导线进行有效的切断。 如果导线的损伤的范围大于补修管的维修的范围,周边材料产生的巨大损伤与变形难以修复时,这些情况下可以对导线进行一定的切断处理。 3 110 kV输电线路状态检修方式 3.1 状态检修流程 输电线路状态检修有一定的顺序和流程,首先需构建一个状态检修信息系统,该系统既能收集输电线路状态信息数据,同时还能分析这些数据,评估输电线路运行状态,预测可能发生的故障,及时制定有效的检修策略、检修计划,保证输定线路正常运行。同时还应创建一个在线实时监控体系,实时动态监控输电线路设备、运行状态及周边环境,并科学运用监控体系提供的信息数据为线路检修服务。3.2 电气监控系统 (1)雷击监控。在110 kV高压输电线路上设置雷电定位系统,该系统可以自动寻找雷击踪迹,雷击点的定位精确度高、速度快,一旦出现雷击故障,运用专业化的雷电定位系统,可以及时、准确确定雷击点的经度、纬度等,快速寻到故障点,节约大量的人力、物力,更快地发现故障点,有利于更快地消除故障,恢复线路正常运行。 (2)线路绝缘监控。110 kV高压输电线路常用瓷绝缘子和玻璃绝缘子,也有用劣质绝缘子的。线路绝缘监控的方法有超声波监控、

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 3.1鸟刺的制作及技术要求 3.1.1 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ3.6±0.1mm,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 3.1.2鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 3.1.3鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 3.1.4安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

110kV架空输电线路设计

110kV架空输电线路设计 摘要:近年来,随着电网建设的发展,线路不断增多,走廊越来越紧张,特别是由于规划部门对土地审批越来越严格,线路通道在很多地区已经成为影响电网建设的主要因素,因此有必要对提高单位线路走廊的输电能力进行研究。笔者从同塔多回路的安全可靠性、设计原则方面进行阐述。 关键词:110kV;架空;输电线路;设计 Abstract: In recent years, with the development of the power grid construction, the line is on the increase, corridor more and more nervous, especially because planning department to land more and more strict examination and approval, the line channel in many areas has become the main factors of influence power grid construction, it is necessary to improve the ability of transmission lines corridor unit. The author discusses design principles aspects more towers from the safety and reliability of the loop. Key Words: 110 kV; overhead; transmission lines; design 随着城市经济的快速发展,电力高压线路走廊越来越珍贵,对输电线路走廊的用地目趋紧张,因很多农村地区转变成了商业区和工业区,有些城市空闵地段也建成了住宅区,这样就导致了架空输电线路走廊的资源很大程度上减少了。为了使电网企业的建设速度跟得上城市发展的脚步,我们必须采取必要措旖,如尽量提高输电线路单位走廊的输电容量及土地使用率,设计建设一套同塔多回架设的杆塔系列等。设计同塔多回路是提高单位线路走廊的输送能力的一种十分有效的手段。在线路通道紧张时,不同电压等级或者不同送电方向局部必须采用同一通道,这种情况下就要利用同塔多回路来输电。在目前现代化建设中,高压输电线路的建设和地方土地使用规划的矛盾已经非常突出,特别是在人口稠密的城区范围和经济发达地区,线路走廊常常制约着电网的建设和规划。深入研究如何提高单位线路走廊的输电能力,既可以节约社会资源,又能充分使用线路走廊通道,还可以减少对输电线路走廊的投资。 1同塔多回架空输电线路的发展现状 我国城市化进程的速度加快,输电线线路在城市的穿梭,跨越民房、占用土地等情况与居民工作生活、使城市规划建设与输电线路的走向与占地资源的矛盾显露。因此我国也大力发展输电线路工程,采用国外的一些做法,采用同塔双回线路的设计方案。它的出现促使我国许多地区的输电线路工程设计改革,纷纷采用同塔双回线路的设计方案,甚至在有些地区某些新建线路要在已有线路上进行改造。由于城市用电量的增加,输电线路必须满足大输送量的需求,在现实设计中我们开始考虑设计建设多条同塔四回输电线路。城市的快速发展促使我国的电网建设正在向着同塔多回输电技术发展和进步。

输电线路设施维护服务方案

施工组织设计 1.施工设计 1.1工程概况及特点 1.1.1 工程概况 110kV及以下输电线路设施维护服务。 工程内容:对输电线路设施维护服务的运行采取的维修、保养、检测、通道标志维护等非杆上作业维护。包括零星基础、零星护坡(防撞设施)维护,接地电阻测量、接地装置开挖检查及维修,通道标识牌安装,维修,线路拦河拦道,巡检便道维护,及其它辅助设施维护等;电缆管沟维护、电缆井维修,电缆设备标识维修、安装等。 项目目标:本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定,满足《国家电网公司生产技术改造和设备大修验收管理规定》。 南通市地处北纬31°41’06”~32°42'44”和东经120°11'47”~121°54'33”。南北最大距离114.2公里,东西最宽处为158.8公里。市境东濒黄海,南临长江,北靠盐城,西接泰州。 南通位于江海交汇处,全境为不同时期形成的河相海相沉积平原。可分为狼山残丘区、海安里下河低洼湖沉积平原区、北岸古沙嘴区、通吕水脊海河沉积平原区、南通古河汊水网平原区、南部平原和洲地、三余海积平原区、沿海新垦区等。南通全境地域轮廓东西向长于南北向,三面环水,一面靠陆,呈不规则菱形。地势低平,地表起伏较微,高程一般在2~6.5米,自西北向东南略有倾斜。平原辽阔、水网密布是其显著特征。 1.1.2 工程特点 南通海安公司2019年110kV及以下输电线路设施维护服务、南通本部2019年110kV 及以下输电线路设施维护服务。 1.2施工方案 1.2.1 施工现场组织机构 1.2.1.1挑选能打硬仗、输电线路设施检修作业素质高、吃苦耐劳的职工组织项目经理部,从人员技术素质和管理水平上来保障本项目顺利完工。发挥项目管理功能,为项目管理服务,提高项目整体工作效率,组成科学、高效的领导班子。

110kV变电站初步设计典型方案

二.A方案 2.4.1 发电机参数 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MV A,本期1×31.5MV A; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV 配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s 覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标

输电线路运行维护方案输电线路运行维护协议

输电线路运行维护方案输电线路运行维护协议 苏梅线110kV输电线路运行维护协议书甲方: 中天合创能源有限责任公司(简称甲方) 乙方: **久益电力工程有限公司(简称乙方) 甲乙双方就苏梅110KV输电线路运行维护协议,经过友好协商,达成协议如下: 一、运行维护范围: 1、苏贝220kV变电站-梅林庙110KV变电站输电线路(苏梅线)及杆塔设施的日常运行、检修、维护。 2、巡视分界点:苏贝220KV站侧:变电站围墙中心点向上;梅林庙110KV站侧:变电站围墙中心点向上。线路总长度 62.5km,铁塔80基,水泥杆塔226基。 需要时,苏贝220KV站梅林庙110KV开关套管出线侧,梅林庙110KV开关套管向上的架空线由受托单位免费给予检修。 二、运行维护内容内容: 1、苏梅线110kV线路全线的日常运行维护工作并建立健全与该线路运行维护相关的技术资料、档案、记录、台帐。 2、按《输电线路运行规范》规定制定计划并完成线路的正常运行维护及特殊区域巡视维护工作。做好杆塔基础的防风固沙工作。

3、按《输电线路检修规范》制定检修计划并完成线路的计划检修和缺陷消除工作。 4、按计划完成该线路及设备春季、秋季两次安全大检查的消缺工作。 5、负责线路设备的临修和事故抢修工作。 6、按照甲方的要求积极配合完成电网主管单位下达的临时工作。 7、根据线路运行情况编制大修、更新、技改计划,并报送甲方审批、实施(费用由甲方另行负担)。 三、双方职责: 甲方: 1、按时支付给乙方运行、检修维护费用。 2、监督检查乙方安全技术措施的实施和检修维护质量。 3、如遇不可抗拒的自然灾害和不可预见外力破坏而引发的事故,所发生的修理费用由甲方承担。 4、运行维护期间,甲方应给乙方提供相应的图纸、资料以及必须的记录、台帐和相关的批复文、相关协议(复印亦可)。 乙方: 1、配备必需的运行、维护人员,其中必须有一名技术人员。 2、所有运行人员,必须持有有效的经**电业局承认的《电工进网作业证》上岗,证应在甲方备案。

(推荐)110kV变电站典型设计

110kV变电站典型设计应用实例 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被腐蚀,尤其在高污秽地区,还极易造成污闪事故的发生。为了建设坚强电网,发挥规模优势,提高资源利用率,提高电网工程建设效率,国家电网公司在2005年提出“推广电网标准化建设,各级电网工程建设要统一技术标准,推广应用典型优化设计,节省投资,提高效益”。典型设计坚持以“安全可靠、技术先进、保护环境、投资合理、标准统一、运行高效”的设计原则,采用模块化设计手段,做到统一性与可靠性、先进行、经济性、适应性和灵活性的协调统一。 海阳市供电公司积极响应国家电网公司的号召,积极推广110kV变电站典型设计。本文就海阳市供电公司110kV变电站典型设计的应用实例予以阐述,以说明推广典型设计的重要意义。 1 110kV变电站典型设计应用实列 海阳市供电公司2006年开始采用110kV变电站典型设计,到目前为止,已经完成3座110kV变电站的设计、建设工作。从实际效果来看,具有较好的经济效益和社会效益,下面以110kV望石变电站为例对典型设计进行分析。 110kV望石变电站位于海阳市新建的临港产业区,该区域规划面积较小,但是电力负荷较为集中。该区域包括以莱福士造船厂在内的多个用电大户正在兴建中,而山东核电设备制造公司已经投产。根据该区域负荷预测及用电负荷性质,海阳市供电公司按照安全可靠、技术先进、投资合理、运行高效的原则,结合该站用电负荷集中、土地昂贵、临近海边(Ⅳ级污秽区)、电缆出线多等客观事实,对110kV望石变电站作了如下设计。 该站为半户内无人值班变电站(半户内布置方式即除主变压器以外的全部配电装置,集中布置在一幢主厂房的不同楼层的电气布置方式),变电站主体是生产综合楼,除主变压器外所有配电装置均安装在综合楼内。以生产综合楼和主变压器为中心,四周布置环形道路,大门入口位于站区东南角,正对生产综合楼主入口。综合楼共两层,一层为10kV配电装置室、电容器室、接地变压器室及主控室,二层为110kV GIS室。 1.1 电气主接线 变电站设计规模及主接线。通过负荷资料的分析,考虑到安全、经济及可靠性,确定110kV变电站主接线。电气主接线图如图1所示。通过负荷分析和供电范围,确定变压器台数、容量及型号,该设计中主变压器总容量为2×50MVA(110/10.5kV),一期(共两期)设计为1×31.5MVA(110/10.5kV),采用双绕组油浸自冷有载调压变压器。110kV出线共2回,一期1回,采用内桥接线方式。10kV出线共24回,一期24回,采用单母线分段接线方式。无功补偿电容器为2×6000(3000+3000)kvar,分别接入10kV两段母线上。

110kV输电线路设计要点分析

110kV输电线路设计要点分析 发表时间:2017-07-04T11:26:42.363Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:潘崇杰 [导读] 摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,担任着输送和分配电能的任务。因此对于输电线路的设计应进行全面充分的研究,其设计必须做到安全可靠、经济适用。 (中山市电力工程有限公司广东中山 528400) 摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,担任着输送和分配电能的任务。因此对于输电线路的设计应进行全面充分的研究,其设计必须做到安全可靠、经济适用。本文阐述了110kV输电线路设计的重要性,并对110kV电压等级中输电线路的基础设施设计以及整体线路设计的要点进行分析与探讨,以期能够为110kV输电线路设计工作提供参考。 关键词:110kV;输电线路;优化;设计要点 引言 随着电力工业蓬勃兴起,电网规模日益扩大,电网设备数量不断增加,输电线路设计成为一项常规性的工作。我国现阶段的输电线路设计过程中其结构主要可以分为电缆结构以及架空结构这两种结构,其中后者使用最多。通过架空线路,可实施远距离输电,有效节约资金,同时,还可以进行系统间的联网。目前110kV输电线路架设具有一定的复杂性,其中任何构件发生故障都有可能对输电的安全性和稳定性构成威胁,而掌握科学合理的输电线路设计要点可以有效的避免此类问题的出现。基于此,本文就110kV输电线路设计要点进行分析。 1 110kV输电线路设计的重要性 输电线路指的是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网;联网后,既提高了系统安全性、可靠性和稳定性,又可实现经济调度,使各种能源得到充分利用。所以高压输电线路是电力工业的大动脉,是电力系统的重要组成部分,其中110kV 输电线路在这个大动脉中占有非常重要的份额,也是电力系统中最基础的输电线路电压等级。为了确保电力事业能够持续健康发展下去,则需要做好110kV输电线路的设计工作,提高输电效率,减少输电成本,更高效的适应电力市场发展需求,进一步增强电力市场的核心竞争力,为企业创造更多的价值和效益,促进电力事业的蓬勃发展。 2 110kV输电线路基础设施设计 2.1 塔杆结构型式及分类 杆塔是架空线路中的基本设备之一,可根据其使用材料的材质进行分类,可分为钢筋混凝土电杆、钢管杆以及铁塔三种;若按照受力的特点以及用途则可以将其分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔以及终端杆塔等。 (1)一般线路的直线段上则适合使用直线杆塔,当线路运行正常时会伴有垂直荷载以及水平荷载,能够对断线以及其他顺线路方向上的张力有所支持。 (2)耐张杆塔不但能够承受垂直方向的荷载以及水平方向的荷载,还能够对更大顺线路方向的张力有所支持,例如断线时的张力或者是施工时紧线的张力。 (3)线路的转角处则更适合使用转角杆塔,其受力特点跟耐张杆塔的受力特点相同,但水平荷载的值较大,因为转角杆塔的水平荷载中还包含了角度合力。 (4)线路首末段则适合使用终端塔,不管是耐张型的终端塔,还是转角型的终端塔,其受力特点跟耐张、转角杆塔都相同,正常运行时需要承受单侧的顺线路方向的张力。 2.2 正确选择架空导线的材料 110kV输电线路的电压等级较高,为了确保导线的输送容量以及对地安全距离,则要选择不同的架空线。常见的几种架空线的材质为铝、铝合金、钢和铜等,而这其中铜作为最理想的导线材料,其导电性能和机械强度均较好,但价格较贵,除特殊需要外,一般不适合用在输电线路中。而铝制材料的导电性能仅次于铜,且质量轻,价格低廉,但机械强度较低,抗腐性也较差,因而也不适合单独用作110kV 输电线路。铝合金的导电性能与铝相近,机械强度接近铜,价格却比铜低,并具有较好的抗腐性能,不足之处是铝合金受震动断股现象比较严重,使其使用受到限制。而钢的机械强度较强,价格低廉,但导电性能差,为了避免其被腐蚀,则需要对其进行镀锌处理,钢材料的架空线常作为避雷线使用。综合以上各种材质的优缺点,选择110kV输电线路的导线时,一般考虑选用钢芯铝绞线,以钢作为芯线,主要用来承受架空导线的机械荷载,以铝作为外层导线,由于交流电的集肤效应,外层电阻率较小的铝导线主要用来承载电流,输送电能的作用。 3 110kV输电线路设计要点 3.1 案例分析 某水电站需架设1回110kV上网输电线路至某城郊区1座110kV变电站,两点直线距离约40km,途径40%的丘陵和60%的山地地区,途中需翻越海拔约1350m的一座群山,穿越一大片林区,线路架成后能实现水电站的信息数据上传以及调度通讯自动化。根据以上条件,对110kV线路输电线路进行优化设计与分析。 3.2 110kV输电线路设计要点 3.2.1 做好杆塔定位设计 ①做好模板曲线的设计工作,所谓的模板曲线主要指在最大弧垂气象条件下,根据一定的比例对悬链线进行绘制,即处于最大弧垂时,导线在空中悬挂的形状相似。要先对各气象条件下的比载进行计算,并对临界档距进行计算,对气象条件进行判别和控制,通常建议使用临界温度法以及临界比载法,对最大垂直弧垂出现的气象条件进行判别:是覆冰无风状态,还是最高温时无风状态,而后求得定位模板曲线,并剪切制作。②选定塔位,对档距以及杆型进行配置。选择塔位时要遵循档距配置的基本原则,最大限度地利用杆塔的高度和强度,尽量不要使相邻杆塔之间的档距相差太悬殊,防止杆塔承受过大的纵向不平衡张力,尽量避免出现孤立挡。设计选用杆塔时要尽可能的选择经济性较强的杆塔,尽可能的减少占有农田以及耕地,减少施工土石方量。 3.2.2 注意覆冰线路的设计 设计杆塔时,杆塔结构的荷载要设计得足够大。设计人员要对线路覆冰所形成的外加荷载予以充分考虑,并根据经常发生的严重覆冰

110kv双侧电源环网输电线路继电保护设计毕业设计荐

内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 毕业设计(论文) 110kv双侧电源环网输电线路继电保护设计 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历 而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 作者签名:日期: 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 目录 引言.............................................................. 1 第一章电力系统继电保护简介 (2) 1.1 继电保护的作用 (2) 1.2 继电保护的基本任务 (2) 1.3 继电保护的基本要求 (2) 1.4继电保护的设计原则 (3) 1.5继电保护装置的构成 (4)

第二章电力网的初步确定 (5) 2.1 系统中各元件的参数计算 (5) 2.1.1 发电机参数计算 (5) 2.1.2 变压器参数计算 (6) 2.1.3 线路参数计算 (6) 2.2 线路 TA、TV变比的选择 (7) 2.3 变压器中性点接地的确定 (7) 2.3.1 中性点接地的要求 (7) 2.3.2 中性点接地的原则 (7) 2.3.3中性点接地的确定 (8) 2.4 系统运行方式确定原则 (9) 第三章电力网短路计算 (10) 3.1 电力系统中发生短路的后果 (10) 3.2 短路计算的目的 (10) 3.3 短路计算步骤 (11) 3.4 电力网短路点计算 (11) 第四章电网相间保护配置及整定计算.................................. 38 4.1 相间距离保护简介 (38) 4.1.1 距离保护原理 (38) 4.1.2 距离保护的特点 (38) 4.1.3 助增系数的计算原则 (39) 4.2 距离保护整定计算 (39) 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 4.2.1 线路AB的整定计算 (39) 4.2.2 线路BC的整定计算 (43) 4.3 距离保护的评价 (46) 第五章电网零序保护配置及整定计算.................................. 48 5.1 零序保护简介 (48) 5.1.1 零序电流保护的原理 (48) 5.1.2 零序电流保护的特点 (48) 5.2 零序短路电流计算的运行方式分析 (48) 5.2.1 流过保护最大零序电流的运行方式选择 (48) 5.2.2 最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择 (49) 5.3 零序电流保护的整定计算 (49) 5.3.1 线路AB的整定计算 (49) 5.3.2 线路BC的整定计算 (53) 5.4 零序电流保护的评价 (57) 第六章输电线路的自动重合闸....................................... 59 6.1 自动重合闸的基本概念 (59)

110kv变电站典型设计初设计

110kv变电站典型设计初设计 A方案 (一)工程建设规模 a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA; b)电压等级:110/35/10kV三级; c)出线回路数: 1)110kV出线: 终期4回,本期2回; 2)35kV出线: 终期8回,本期4回; 3)10kV出线: 终期12回,本期6回; 4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar; (二)设计范围 1)本典型设计范围包括变电所内下列部分: a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。 b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。 2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。 3)设计分界点 a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。 b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。 (三)设计条件 2.4.1 发电机参数 1)所址自然条件 环境温度:-10℃~40℃ 最热月平均最高温度:35℃ 设计风速:30m/s

覆冰厚度:5mm 海拔高度:<1000m 地震烈度:6度 污秽等级:II级 设计所址高程:>频率为2%洪水位 凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。 2)系统条件 按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA (四)主要技术经济指标 2.4.1 发电机参数 1)投资: 静态投资: 1367.45 万元,单位投资: 434 元/kVA; 动态投资: 1398.96 万元,单位投资: 444 元/kVA; 2)占地面积 所区围墙内占地面积:7695.96m2 所区围墙内建筑面积: 560m2 主控制楼面积: 422.5m2 (五)电气主接线 变电所主接线110kV、35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。详见图“W851A02-A02-001”。 (六)电气设备布置 35kV 及110kV配电装置采用户外中型软母线布置方式,35kV配电装置与110kV配电装置成垂直布置。 两台主变位于110kV配电装置和10kV配电装置室之间。10kV配电装置采用户内成套高压开关柜,单列布置,采用架空或电缆出线。 10kV电容补偿装置为户外型,布置在10kV配电装置室左侧户外空地上,本期布置二组。变电所纵向长度为108.7m,横向宽度为70.8m,占地面积为7695.96m2。 电气总平面布置详见图“W951A02-A02-002”。 (七) 配电装置 1) 35kV及110kV配电装置 35kV及110kV断路器选用单断口瓷柱SF6断路器。

分析110kv—220kv输电线路的运行与维护管理

分析110kv—220kv输电线路的运行与维护管理 【摘要】作为电网电力设备重要组成部分之一,110kv-220kv的输电线路对我国现代高速发展的社会供电运行起着十分重要的作用。作者根据当前输电线路运行中存在的问题着重分析,并提出对其输电线路运行有效维护与管理措施,以确保我国输电线路的安全和正常运行。 【关键词】输电线路运行与维护管理 输电线路能否正常运转对国家的发展起到至关重要的作用。因此,要做好输电线路的维护工作。然而,在我们的实际生活工作中,有诸多因素导致输电线路的损坏,我们必须大力解决这一难题,以保障我国输电设备的安全和正常运行。 1 110kv-220kv的输电线路的设计要坚持“安全第一”原则 无论发展哪个行业都要坚持“安全第一”的原则。110kv-220kv的输电线路在进行设计的时候要严格遵守这一原则。具体体现在以下几个方面:(1)从思想观念上重视110kv-220kv输电线路的设计。假若设计人员的安全意识不高,那么其提出的设计方案就存在一定的安全隐患。因此,设计师要具备一定的专业、技能和安全方面的知识,确保今后施工的安全[1]。(2)加强110kv-220kv输电线路的勘测。110kv-220kv输电线路的设计要从实际出发,进行具体的输电线路勘察,再制定可行的方案,从多个角度对110kv-220kv的输电线路进行设计。(3)设计的过程中,要严格选择杆塔的设置地点和距离,不但可以避免110kv-220kv的输电线路的损坏,而且能够保障施工过程中的安全。(4)要结合杆塔周围的环境设置110kv-220kv的输电线路,在输电线路的材料上也要严格进行质量把关。只有完成上述的一些要求,输电线路“安全第一”的设计原则才能贯彻到底。 2 110kv-220kv的输电线路在运行的过程中存在的问题 近年来,我国的经济发展十分迅猛,国家电网在这一过程中得到了新的发展。尤其是110kV一220kV的居民用电在这一作用下得到了充分的发挥。然而由于110kv-220kv的居民用电线路是暴露在自然环境下的,因此使它的运行处在一个十分繁复和恶劣环境中。目前,我国110kv-220kv的居民输电线路存在的问题有一下几点: 2.1 人为外力破坏 由于人们日常生活中有意或无意的行为而使得电力输送系统受到影响的情况被称为人为外力破坏。在这些外力破坏中,人们不经意间的破坏占了多数,这主要是由于人们保护意识薄弱、用电不小心或用电不规范而引起的不必要的事故。最近这几年以来,人为原因占电力输送设备被破坏的原因的比重越来越大。类似由于砍伐树木而引起火灾事故频繁发生。输电线路的工作环境是野外,有的又处于人类的大量聚居地,一旦被破坏,就会使人民群众的生命财产安全遭受不

110KV-750KV架空输电线路设计规范-强制性条文word整理版

110KV-750KV架空输电线路设计规范-强制性条文word整 理版

GB 50545- 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 标称电压(kV) 110 220~330 500 750 限值dB(μv/m) 46 53 55 58 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 标称电压(kV) 110~750 限值dB(A) 55 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。

4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片 数 6. 第 7.0.9条: 7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。 表7.0.9-1 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小 间隙(m) 表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙 (m)

110kv-220kv输电线路的运行与维护

110kv-220kv输电线路的运行与维护 摘要:电网运行中一个重要的组成部分就是110kv-220kv输电线路,该线路同样是我国电能供应中一个较为重要的组成部分。为了确保经济和社会快速稳定的发展,确保输电线路运行安全和稳定。本文通过剖析110kv-220kv输电线路运行过程中出现的问题,进而提出相应的解决措施。 关键词:110kv-22kv;输电线路;运行维护 引言 随着我国电力传输技术的不断发展,高压、超高压以及特高压输电线路在电力系统中得到了广泛的应用,对于提高电力传输效率发挥了重要的作用。但是与此同时,对于输电线路安全运行管理提出了更高的要求。输电线路作为电能输送的基本手段,很多输电线路属于长距离输电线路,线路中间的地理环境以及气候条件变化较大,线路沿线的复杂状况决定了输电线路运行维护面临的安全隐患也较多。 一、110kv-220kv输电线路安全运行影响因素分析 1、输电线路网络结构造成的安全问题 随着我国经济的不断发展,电力能源消耗持续增长,用电范围不断拓展,配电网延伸覆盖范围不断扩大,电网负荷也处于持续增长之中。但是在输电线路的建设上,却没有结合这些变化进行相应的调整,造成输电线路过负荷问题时有发生,由于导线线径过小造成的引线熔断问题也经常出现。 2、线路设备老化造成的安全问题 目前我国电力系统建设上仍然存在着供电基础设施建设水平低的问题,一些输电线路以及电力设备由于资金紧张或者是管理不当,得不到及时的更新补充。断路器操作机构不可靠、高压熔断器损坏、避雷器质量不合格或者是绝缘子容易击穿,都会造成输电线路安全运行事故问题的发生。 3、自然环境造成的输电线路安全事故 我国电力系统输变电线路形式主要是采取架空线路的方式,由于输变电线路长期处于露天运行的状态,因此容易受到自然环境的影响,例如雷击、大风、洪水暴雨、覆冰、污闪或者是鸟害等都有可能造成输电线路故障问题的发生,导致输电线路供电的中断或者是出现人员伤亡事故。 4、外力破坏故障 外力破坏故障主要是指输变电线路由于外力或者是人为原因造成的破坏,例

相关文档
相关文档 最新文档