文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV断路器开关内部异常声响分析及处理

110kV断路器开关内部异常声响分析及处理

110kV断路器开关内部异常声响分析及处理
110kV断路器开关内部异常声响分析及处理

110kV断路器开关内部异常声响分析及处理

摘要:分析并处理了一起110kV六氟化硫断路器内部声音异常,判断其原因是由于断路器内部活塞杆产生悬浮电位,提出了防止出现同类事件的防范措施,对预防活塞杆产生产生悬浮电位产生电腐蚀,而造成断路不能全相分合的事故具有积极的意义。

关键词:六氟化硫断路声音异常悬浮电位电腐蚀

1、异常现象

2013年3月21日,对某110kV变电站进行春节安全大检查时,发现一台处于热备用状态的110kV六氟化硫断路器声音不正常,似有“咝、咝、咝”充放气的声音,通过声音的判断,怀疑是开关内部有局部放电。该断路型号为LW25-126,生产日期为2009年11月,2010年3月14日投入运行。查找相关运行记录,投入运行后无关合过短路电流。

2、原因查找

2.1诊断性试验检查

发现故障后,立即将该断路器转检修状态,组织修试验人员到现场进行对断路器进行SF6气体微水含量、SF6气体分解物、绝缘拉杆直流泄漏、交流耐压试验、回路电阻等试验,试验结果显示断路器SF6气体水分含量、拉杆直流泄漏电流、回路电阻的试验结果增均合格;而SF6气体分解物中的二氧化硫超标,达6.0μL/L;对该断路器三相分别进行交流耐压试验,试验时发现A、C相正常,而B相的交流耐压虽然通过了,但电压加至40kV时,开关内部却发出了明显的“咝、咝、咝”的放电声。因此,确定了该断路器B相内部存在局部放电现象。试验结果如下:

主管:审核:试验:

2.2 断路器解体检查

为了安全起见,将该断路器拆下返厂进行大修。在开关厂对该断路器进行解体时发现A、C相内部正常,当拆开B相底部机构部分时发现内部存有大量的灰色粉末(图一),同时绝缘拉杆、瓷套内壁都附着着一层白色粉末。拆开B相上下瓷套管时发现上端活塞杆等电位铜片没有扣入轴销槽内(图二),轴销中间被严重腐蚀(图三);动、静触头有碰撞痕迹,并烧伤较严重;活塞杆轴销孔被腐蚀变形椭圆形,下拉杆轴销孔向孔周围卷起凸出(图四)。

图一B相机构底部存有大量灰色粉末

变电所断路器紧急分合闸规定 (1)

变电所断路器紧急分合闸规定 1.变电所值班人员要熟悉所管辖变电所断路器机构内紧急分合闸的位置及操作方 法。 2.变电所紧急操作杆、手动储能杆均应放在合适位置,并贴上标签、不得缺失。 3.各集控站和变电所在有设备停电检修工作时,培训值班员断路器的紧急分合闸操 作。 4.变电所在远方和就地电动操作失效、变电所直流系统电源消失的情况下,申请调 度许可后,方可采用紧急分合闸操作。 5.当使用电磁机构、永磁机构等非弹操机构紧急合闸时(此时为慢合),必须确认 线路侧、母线侧均无电;手动合闸后,再申请上级电源送电。 6.对出线进行手动紧急合闸时,需确认线路侧无故障才可以操作;如无法确定线路 侧是否存在故障,必须确认保护动作时开关可以正常跳闸。 7.机构紧急分闸前需要先将重合闸退出,防止偷跳重合。 8.对于断路器储能已释放,需要手动储能的断路器,在手动储能前必须将本机构的 合闸电源(储能电源)断开,方可进行手动储能。 9.在机构上进行紧急分合闸操作时,不得用手在机构内敲击分合闸线圈,要借用其 他带绝缘的工具进行,防止伤手和碰触到带电部位。 10.对机构内没有明显分合闸标识的,在机构箱的门上张贴图片和说明。 11.变电所机构有专用紧急分合闸操作杆合手动储能杆的要做好标识,并存放好。

变电所直流系统放电规定 1.变电所每月进行一次直流系统电池组放电检查。 2.直流放电工作应选择天气状况良好的时间段进行;刮风、雨雪、打雷等恶劣天气 不得进行直流系统放电工作。 3.放电前检查电池组电压正常,有内阻监测的还要检查内阻值并做好记录。放电后 也要记录电压和内阻值,便于前后对比。 4.电池放电后电压低于11V、蓄电池内阻大于10mΩ的电池要上报工区。 5.110kV变电所有两组电池组的,要检查电池组联络开关位置: 1)如果两组电池都带有负荷,则正常运行时联络开关在分位; 2)如果两组电池只有一组带负荷,则将母联开关置于合位; 3)如两组电池容量不一致,则联络开关置于分位。 6.电池组放电检查按照以下步骤进行: 1)检查电池端电压、单电池电压、电池内阻正常,并做好记录 2)打开事故照明电源开关或检查在断开位置; 3)合上直流系统母联联络开关(单电池组忽略此步骤); 4)断开逆变系统交流电源(逆变系统交流电源已在断开位置,忽略此步骤)断 开直流系统1#交流电源、断开直流系统2#交流电源。 5)放电30分钟后,再次检查电池端电压、单电池电压、电池内阻正常,并做好 记录。如有异常,立即汇报工区 7.直流放电时,值班员不得远离直流屏,发现电池馈电,及时合上直流屏交流电源, 并立即汇报工区。 8.变电所两组电池中有一组电池馈电不能放出电时,应先断开馈电电池组空开,再 将直流系统母联联络开关合上,使另一组带全部负荷。 9.值班员在每月直流放电时,还应检查蓄电池的正负极接线柱有无泛碱情况。 变电工区 2018年9月20日

六氟化硫断路器工作原理

六氟化硫断路器工作原理断路器是变电站的主要电气设备之一。它不仅在系统正常运行时能切断和接通高压线路及各种空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用能自动、迅速、可靠地切除各种过负荷电流和短路电流,防止事故范围的发生和扩大。 随着国民经济的迅速发展,各行各业的用电需求量也急剧增加,电力系统负荷日益增长,供电可靠性要求逐步提高;变电站的开关也逐渐由油开关换代成新型的六氟化硫开关。由于六氟化硫开关在电力系统中得到广泛应用,下面谈谈六氟化硫开关的工作原理及异常处理。 六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。 六氟化硫开关由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。 六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。 六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。 开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。 开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。

110kV六氟化硫断路器

招标编号:40-B284C-D02 110千伏金银湖变电站工程 126千伏六氟化硫断路器 技术规范书 中南电力设计院 2003年10月

目录 1 总则 1.1 标准 1.2 投标书中应提供的资料图纸 1.3 备品备件、专用工器具和仪表 1.4 技术文件 1.5 文件发送 2 技术要求 2.1 使用环境条件 2.2 电气距离 2.3 总的要求 2.4 电气要求 2.5 机械要求 2.6 控制要求 2.7 断路器控制箱 2.8 SF6断路器特殊要求 2.9 弹簧操作断路器特殊要求 2.10 镀锌和防腐 2.11 配件 3 试验 附录1 备品备件 附录2 专用工器具和仪表 附录3 投标者应提供的技术数据及图纸资料附录3.1 技术数据一览表 附录3.2 须提供的其他资料

货物需求一览表

1总则 ?本技术条件的使用范围为110kV金银湖变电站110kV六氟化硫断 路器。它包括110kV六氟化硫断路器本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 ?本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。承包方应提供符合本技术条件书和国家标准及行业标准的产品。 ?本技术条件书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 ?投标者应生产过3台或以上同类产品,并已成功运行3年及以上;应 通过ISO9000认证。 ?本技术条件书以外的未尽事宜,应由采购方与承包方共同解 决。 1.1 标准 合同设备应至少符合且不限于以下最新版的国家标准: GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1 高电输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.6 高电压试验技术 GB 311.7 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 11022 高压开关设备通用技术条件 GB 3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB 763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 2706 交流高压电器动热稳定试验方法 ZBK 43001 高压六氟化硫断路器通用技术条件 GB 1984 交流高压断路器 1.2 投标书中应提供的资料

35KV变电站用哪种高压真空断路器

35KV变电站用哪种高压真空断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW7-40.5的主流型号有: ZW7-40.5/1250-25ZW7-40.5/1250-31.5ZW7-40.5/1600-25ZW7-40.5/1600-31.5 ZW7-40.5/2000-20ZW7-40.5/2000-25ZW7-40.5/2000-31.5 以及产品对应的ZW7-40.5/t1250-25等产品 概述 35KV变电站用哪种适用于三相交流50Hz、额定电压为40.5kV的户外设备。附装电动弹簧操动机构或电磁操动机构,可实现远程操控电动分、合闸功能,也可就地手动储能、手动分、 合闸。 设计性能符合CB1984-89《交流高压》国家标准的要求。并满足IEC—56《交流高压断路器》 国际电工委员会标准的要求及规范。 35KV变电站用哪种高压总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装,下瓷瓶为支柱瓷瓶。能满足频繁操作的需要。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、寿命长、安装维护 方便等优点。主要用于户外40.5KV供电系统的控制与保护,也可适用于城、乡电网及工矿的 正常分断、合闸与短路保护之用。 35KV变电站用哪种高压使用环境条件: 海拔高度不超过2500米; 高原型不超过海拔4000米; 环境温度较高温度不超过+40度,较低温度不低于-30度。 相对空气湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃);

六氟化硫断路器气密性的检查

六氟化硫断路器气密性 的检查 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

六氟化硫断路器气密性的检查SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。

③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml·MPa/s的漏点。 2、SF6断路器年漏气率的测定 新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: (1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。 (2)计算每个密封环节的漏气量 Qi=Vi·M/4(ml·MPa/h)

LW34B-40.5六氟化硫断路器使用说明书

一、产品描述 LW34B-40.5型瓷柱式六氟化硫断路器为三相交流50HZ户外高压开关设备,主要使用在500kV变电站内变压器第三绕组(35kV)的母线上,用于三相背对背电容器组和三相并联电抗器组的投切、控制及保护,以及高压抽水电站、电解铝企业变电站等场合。通过国际权威试验机构KEMA的验证。目前该断路器是国内40.5kV电压等级唯一一台C2级的产品。 二、功能优势 1、开断性能优良,燃弧时间短,灭弧能力强,额定短路开断电流达40kA; 2、通流能力强,额定电流最高可达3150A; 3、灭弧室结构为优化设计,绝缘可靠; 4、机械可靠性高,不检修操作次数达10000次; 5、开合三相背对背电容器组电流1500A无重燃,重击穿性能为C2级; 6、开断三相并联电抗器组电流1600A无重击穿; 7、底架采用整体表面处理工艺,外形美观,防腐能力强。 三、主要技术参数 序号名称单位参数 1 额定电压kV 40.5 2 额定绝缘水平1min工频耐压(有效值) kV 95 / 118(断口)雷电冲击耐压(峰值)185 / 215(断口) 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 3150 5 机械寿命次10000 6 SF6额定压力(20℃时表压)MPa 0.45 7 SF6补气压力(20℃时表压)MPa 0.42 8 SF6闭锁压力(20℃时表压)MPa 0.40±0.01 9 额定短路开断电流kA 40 10 额定短路关合电流(峰值)kA 100 11 额定短时耐受电流kA 40(4s) 12 额定峰值耐受电流kA 100 13 额定背对背电容器组开断电流 A 1500 14 额定背对背电容器组关合涌流kA 20 15 容性电流开合过程中的重击穿特性级C2 16 额定并联电抗器组开断电流 A 1600 17 合闸时间(额定操作电压下)ms 30~60 18 分闸时间(额定操作电压下)ms 30~45 19 合-分时间(额定操作电压下)ms ≤100 20 分-合时间(额定操作电压下)ms ≤300 21 额定操作顺序分-0.3s-合分-180s-合分 22 SF6年漏气率% ≤0.5 23 SF6水份含量(20℃)v/v ≤150×10-6 24 SF6重量kg 6 25 断路器(包括操动机构)重量kg 800

变电站开关的种类

变电站装用的高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关的作用就是用以完成电路的转换; 1)高压断路器 高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。 断路器分断电路时,如电弧不能及时熄灭,不但断路器本身可能受到严重损坏,还可能迅速发展为弧光短路,导致更为严重的事故。 按照灭弧介质和灭弧方式,高压断路器可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、压缩空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。 高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外,10 kv系统中常安装机械式或电磁式连锁装置。 油断路器是有爆炸危险的设备。为了防止断路器爆炸,应根据额定电压、额定电流和额定开断电流等参数正确选用断路器,并应保持断路器在正常的运行状态。运行中,断路器的操作机构、传动机构、控制回路、控制电源应保持良好。 2)高压隔离开关 高压隔离开关简称刀闸。隔离开关没有专门的灭弧装置.不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。 隔离开关安装应当牢固,电气连接应当紧密、接触良好;与铜、铝导体连接须采用铜铝过渡接头。

隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。 运行中的高压隔离开关连接部位温度不得超过75℃。机构应保持灵活。 3)高压负荷并关 高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。 高压负荷开关的安装要求与高压隔离开关相似。 高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生.因此,其前方不得有可燃物。

高压交流六氟化硫断路器结构及原理分析

高压交流六氟化硫断路器结构及原理分析 作者简介:武艳艳(1983-),女,陕西佳县人,助理工程师,本科学历;李永(1984-),男,江苏盐城人,助理工程师,本科学历。 介绍了高压交流瓷柱式和罐式六氟化硫断路器的组成结构及灭弧原理。 标签:瓷柱式;罐式;三相电气联动;三相机械联动 1引言 近年来,高压交流六氟化硫断路器在变电站中不断普及应用,其主要用于输变电线路的控制和保护,也可作联络型断路器使用。高压交流六氟化硫断路器是采用高绝缘性能的六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的,此类产品具有工作电流大、开断能力强、绝缘水平高、断口电压高、噪音小、重量轻、结构尺寸小和检修周期长等传统油断路器和压缩空气断路器无法比拟的优点,因此被大量应用于电力系统中。 2高压交流六氟化硫断路器的基本结构 我国所生产的40.5kV~550kV高压交流六氟化硫断路器从外形结构看主要分为两种类型,即瓷柱式和罐式。 瓷柱式断路器又分为三相机械联动式和三相电气联动式。三相机械联动式由三个单极断路器同装于一个框架上,三极共用一个操动机构,机构通过拐臂以及相间的拉杆实现三相机械联动,大大提高了产品的稳定性。三相电气联动式包括三相完整的单极断路器,每极断路器包括灭弧式、支柱、操动机构和底架,外形呈“I”形布置。 罐式断路器也分为三相机械联动式和三相电气联动式。三相机械联动式由三个单极断路器同装于一个框架上,三极共用一个操动机构,机构通过拐臂以及相间的拉杆实现三相机械联动,大大提高了产品的稳定性。三相电气联动式包括三相完整的单极断路器,每极断路器包括灭弧式、支柱、操动机构和底架,外形呈反“π”形布置。 图1LW25-126/T3150-40高压交流瓷柱式 六氟化硫断路器(三相机械联动式)其中生产量较大的两种电压等级为126kV和252kV。 图2LW25A-252/T4000-50高压交流瓷柱式 六氟化硫断路器(三相机械联动式)图3LW24-252/T4000-50高壓交流罐式

六氟化硫断路器的工作原理

浅谈六氟化硫断路器的工作原理及异常处理 来源:时间:2007-01-08 字体:[ 大中小 ] 投稿 断路器是变电站的主要电气设备之一。 六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。 六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关

六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K8079 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

六氟化硫断路器气密性的检查标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h 后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。六氟化硫断路器的典型故障分析

编号:SM-ZD-46627 六氟化硫断路器的典型故 障分析 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

六氟化硫断路器的典型故障分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识到影响六氟化硫设备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总结出了一些情况可以导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于0.01 兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪检测,更换密封件

变电站3 2接线方式

1.名词解释元件:两台断路器之间的引出线(线路或者变压器),称为元件。 完整串:用3台断路器把2个元件连接在两条母线之间,称为一个完整串。 不完整串:如果用2台断路器把1个元件连接在两条母线之间,称为一个不完整串。线路串:在一个完整串中,2个元件都是线路,称为线路串。 线路变压器串:在一个完整串中,一个元件是线路,另一个元件是变压器,称为线路变压器串。 2.3/2断路器接线方式的优缺点 1)优点 运行调度灵活---正常运行时两条母线和全部断路器全部投入运行,形成多环路供电方式。 运行可靠性高---每一回路由两台断路器供电,合环运行时,发生母线故障或单个断路器故障退出运行,都不会导致出线停电。对于完整串,即使是双母线故障,也可保证出线与系统最低限度的连接。 2)缺点 投资费用大,保护及二次回路接线复杂。 3.CT的配置及电流回路 1)电流互感器的配置

3/2断路器接线采用敞开式断路器时,每串只需配置3组CT。靠母线侧的CT有6个二次绕组,中间的CT有7个二次绕组。具体配置如下图所示。 这样的CT配置存在一个问题:保护在断路器和CT之间存在死区,发生故障时不能瞬间切除。这一问题的存在可分为母线侧断路器与CT之间故障、中间断路器与CT 之间故障两种情况来讨论,见下图。 当故障发生在K1或K3点时,故障点处于线路保护区外、母差保护区内,母差保护动作跳开边开关,但此时故障并未消除。由于采用3/2断路器接线,母差保护动作不能使线路高频保护停信,使线路对侧断路器瞬时跳闸,同时,由于在线路L1的保护区外,中开关也不能瞬时跳闸。因此,当故障发生在K1或K3点时,要靠线路对侧保护二段带时限切除,后果是延长了故障切除时间,对系统稳定不利。 当故障发生在K2点时,对于线路L2属于内部故障,而对于线路L1属于外部故障,当L2保护瞬时动作跳开2212和2213后,故障并没有消除,需靠2212失灵保护动作断开2211和线路L1对侧的开关,才最后切除故障,其后果与前一种相同。 在220kV系统中发生这种故障,其后果相当严重。但仔细分析,发生这种故障的机率是极少的。另外,也可在设计上采用相应措施,将这种故障机率减到最小。现以K1点故障为例加以说明。K1点故障有3种可能:断路器外绝缘闪络、引线对地闪络、CT外绝缘闪络,见下图。 断路器外绝缘闪络将造成断路器故障,靠断路器失灵保护动作切除,与CT的位置无关。 引线对地闪络相当于空气间隙击穿,机率极小。 CT外绝缘闪络,往往是CT的头部对地放电。

中国南方电网有限责任公司110kV及以上GIS和SF6断路器用

中国南方电网有限责任公司110kV及以上GIS和SF6断路器用 分合闸线圈专项抽检方案 1 目的 为确保中国南方电网有限责任公司采购的110kV及以上GIS和SF6断路器质量满足相关标准、采购合同等的要求,特制订本方案,以对110kV及以上GIS和SF6断路器用分合闸线圈进行专项抽检。 2 抽检对象 本方案针对110kV及以上GIS和SF6断路器用分合闸线圈,包括用于弹簧操动机构和液压操动机构的分闸线圈及合闸线圈。 3 试验项目 表1 分合闸线圈专项抽检试验项目 依据标准: 南网开关类设备技术规范书:

中国南方电网有限责任公司110kV-500kV组合电器(GIS和HGIS)技术规范书(通用部分)版本号:2017版V1.0 中国南方电网有限责任公司35kV-500kV SF6罐式断路器技术规范书(通用部分)版本号:2017版V1.0 中国南方电网有限责任公司35kV-500kV SF6瓷柱式断路器技术规范书(通用部分)版本号:2017版V1.0 GB 1984-2014 高压交流断路器 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 2423.4-2008 电子电工产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)GB/T 4074.5-2008 绕组线试验方法第5部分:电性能 GB/T 4074.21-2018 绕组线试验方法第21部分:耐高频脉冲电压性能 GB/T 6109.1-2008 漆包圆绕组线第1部分:一般规定标准 DL/T 617-2010 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件 Q/GDW 11366-2014 开关设备分合闸线圈电流波形带电检测技术现场应用导则 注: A类缺陷:影响设备基本功能,危及人身安全或会引起严重后果的设备质量异常现象。 B类缺陷:严重安全隐患或长期运行会造成严重经济损失的设备质量异常现象。 C类缺陷:可能影响设备长期运行性能或引起设备工作异常的性能指标。 4 试验方法 4.1 外观与尺寸检查 分别取1只分闸线圈和1只合闸线圈进行外观与尺寸检查。 4.1.1 整体外观检查 分、合闸线圈的整体外观可采用目视检查,应符合以下条款的要求。 分、合闸线圈表面应干净平整,无明显鼓包或凹陷。 分、合闸线圈应带有标牌,注明包括生产厂家、产品型号、生产日期、唯一性编码等参数。 分、合闸线圈引出线不宜过短,且焊接应牢固。 4.1.2 漆包线外观检查 分别对分、合闸线圈进行解体,取出漆包线绕组进行外观检查。 对标称直径不小于0.1mm的漆包线可采用目视检查,对标称直径小于0.1mm的漆包线应使用6倍~8倍放大镜检查,应符合以下条款的要求。 漆包线外观应光洁、颜色均匀。漆膜应光滑、连续,无斑纹、气泡或杂质。 4.1.3 漆包线尺寸检查 漆包线的导体直径、导体公差、最小漆膜厚度、最小自粘层厚度及最大外径应符合以下条款的要求。应采用测量工具检查。

10KV各型断路器

ZW32-12/630-12.5 ZW32-12/630-20 ZW32-12/T630-12.5 ZW32-12/T630-20 ZW32-12G/630-12.5 ZW32-12G/630-20 ZW32-12G/T630-12.5 ZW32-12G/T630-20 ZW32-12/1250-20 ZW32-12G/1250-20 ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。 ?主要技术参数 名称单位 ZW32-12(G)/1250-20 ZW32-12(G)/T630-16 ZW32-12(G)/T630-20 额定电压 kV 12 额定电流 A1250 630 630 额定短路开断电流 kA 20 16 20 额定短中关合电流(峰值) 31.5 40 50 额定峰值耐受电流 31.5 40 50 额定短时耐受电流 20 16 20 额定短路持续时间 S 4 额定绝缘水平雷电冲击耐受电压(峰值) kV 相间、对地75,断口85 1min工频耐受电压相间、对地42,断口48 额定操作顺序分 -0.3s- 合 -180s- 合分(电动机构) 额定短路电流开断次数次 30 机械寿命 10000 额定操作电压(分合线圈) v DC220,100, AC220 动静头允许磨损累计厚度 mm 3 过电流脱扣器额定电流 A 5 电流互感器电流比 200/5 400/5 600/5 触头开距mm 9±1 触头超程2±0.5 平均分闸速度m/s 1.2±0.3 平均合闸速度0.6±0.2 分闸时间 ms 30-60 合闸时间 20-40 合闸弹跳时间≤20 三相分合闸同期性≤2 每相回路直流电阻μΩ ≤80 储能电机额定电压 V -220 额定功率 W 200 储能时间S ≤8

110KV六氟化硫断路器安装

110KV六氟化硫断路器安装、调试工法 1 前言 目前在110kV及以上的电网中,SF6断路器得到了大量的应用,与以往采用的少油断路器相比,SF6断路器具有开断电流大,绝缘、灭弧性能好,无渗漏油,维护工作量少等优越性。 SF6断路器的工作原理:SF6断路器由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成,具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,容许开断次数多,检修周期长等优点。SF6断路器内经常充满3~5个大气压的SF6气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。SF6断路器灭弧室的基本结构由动触头、绝缘喷嘴和压气活塞连载一起,通过绝缘连杆由操作机构带动,静触头为管型,动触头为插座式,开关进行分闸时,动触头、活塞一起运动,动、静触头分开时产生电弧,同时由于活塞的迅速移动使SF6气体受到压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭,分闸完成后,灭弧室内气体通过静触头内孔和冷却器排入开关本体内。开关合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞运动,使静触头插入动触头座内,使动、静触头有良好的电接触,达到合闸的目的。SF6断路器是利用SF6密度继电器来监视气体压力变化的,当SF6气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力信号,当SF6气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分闸闭锁。 2 工法特点 高压断路器有油断路器和SF6断路器,油断路器主要用油进行绝缘及冷却,安装过程中要进行间隙调整、油试验分析、注油等繁琐的工作,SF6断路器因采用SF6气体绝缘及冷却,可以减少油断路器间隙调整及油试验等工作,本工法中对SF6气体作为绝缘介质的高压断路器在充装、检漏及气体压力调试中采用了安全、可靠、环保的施工方法,减少了工作强度、减少大气污染、提高了工作效率。 3 适用范围 适用于110KV及以上的SF6断路器的安装及调试。 4 工艺原理

LW8-40.5高压六氟化硫断路器

40.5KV户外高压六氟化硫断路器 设备说明一览表 1.概述 1.1LW8-40.5(T)型户外高压六氟化硫路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备;适用于40.5kV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。 1.2LW8-40.5(T)型断路器配用CT14型弹簧操动机构。 1.3断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056:1987《高压交流断路器》的要求。 1.4断路器的主要特点 a.开断性能优良,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断25千安20次不检修,不更换六氟化硫气体; b.绝缘可靠,气压在零表压时可耐受40.5千伏10分钟; c.机械可靠性高,合闸能力强,能频繁操作; d.开合电容器组电流400安无重燃; e.切空长线25、50公里无重燃; f.结构简单、体积小,不检修周期长。 1.5 使用环境条件 a 海拔高度:不超过2500;米;高原型4000米; b 环境温度:-30℃—+40℃(特殊要求-40℃—+40℃); c 相对湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %(25℃); d 风速:不大于35米 / 秒; e 污秽等级为III级;瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。 f 没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。 2 主要技术参数 2.1 LW8-40.5(T)型断路器的主要技术参数见表1。 2.2 断路器装配调整参数见表2。

3 结构及工作原理 3.1 断路器有平行传动(外型见图1、图3)和垂直传动即L型(外型见图2、图4)两种方式,内部结构见图5。 断路器为瓷柱式结构,三相分立,均具有压气式灭弧室,三相气体通过铜管连通。 断路器由支柱瓷瓶、电流互感器、灭弧室、吸附器、传动箱、连杆、底架及弹簧操动机构等部分组成。 3.1.1 瓷套 瓷套为断路器主回路与电力系统连接的支持与绝缘构件,由于它与断路器外壳相通,属于压力容器的一人部分,故强度高,气密性好。 3.1.2 LW8-40.5(T)型断路器的灭弧室主要由静触头、动触头、瓷套、气缸及喷口等部件组成(见图5),瓷套及绝缘拉杆构成了动、静触头的对地绝缘。 3.1.3 吸附器 吸附器为铝合金容器。LW8-40.5(T)型断路器的吸器每台装六个,只是其中三个放在传动箱内,三个装在冷却帽内。吸附器内装有F—03分子筛,其作用是吸附六氟化硫气体中的水份及由于电弧作用而分解形成的低氟化物。 表1 序号名称单位数据 1额定电压kV40.5 2最高电压kV40.5 3额定绝 缘水平雷电冲击耐压(全波峰 值) kV200*/215(断口)注:标准化185 kV 工频耐压(1分钟)kV95/118(断口) 4额定电流A1600/20001600/2000/2500/3 150 5机械寿命次 5000 6六氟化硫气体额定压力(20℃时表 压) MPa0.400.50 7闭锁压力(20℃时表压)MPa0.3 0.40 8最抵使用环境温度℃-40-30 9额定短路开断电流kV20252531.5 10额定短路关合电流(峰值)kV50636380 11额定短时耐受电流(热稳定电流)kV20252531.5 12额定峰值耐受电流(动稳定电流)kV50636380 13额定失步开断电流kV5 6.3 6.38 14额定短路开断电流下的累计开断次 数 次20 15额定短路持续时间S4 16合闸时间(额定操作电压下)S≤0.1 17分闸时间(额定操作电压下)S≤0.06 18额定操作顺序分-03s—合分 -180s—合分 19额定开合单个电容器组电流A400

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案首页 | 法规政策 | 规定标 准 | 电力 规 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 | 首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数 3.2.1 除本标准规定外,六氟化硫断路器额定参数按GB1984规定。 3.2.2 六氟化硫气体的额定密度与最小运行密度 六氟化硫断路器应在六氟化硫气体的额定密度下运行,该额定密度由制造厂规定。

高、低压断路器培训资料

高、低压断路器培训资料 一、高压断路器 1.运行参数 vsm真空断路器额定电压12kv,额定电流1600A,1250A,使用环境最高温度+40度,最低温度-5度.最大日平均相对湿度95%,最大月平均相对湿度90%。分合闸线圈接通最大时间,分闸回路约60ms,合闸回路约40ms,两次分合闸操作间隔时间大于5S,永磁机构操作次数100000次,动静触头允许磨损累积厚度大于等于3毫米,机械操作次数M2级60000次(40KA为30000次)。额定操作电压AC/DC220. 2.运行检查内容 (1)检查断路器内无异常响声,如振动声气体泄漏声等。 (2)检查断路器无异常气体泄漏。 (3)检查断路器连接部分有无松动,有无过热现象。 (4)真空灭弧室外壳应清洁,无对地放电痕迹。 (5)检查辅助开关零件有无缺损,有无脱落和位置异常。 (6)操作机构线圈有无过热烧损现象。 3.维护和检修 (1)断路器运行前应进行全面的外观检查,应将器件表面擦拭干净,机械转动摩擦部位应注润滑油。 (2)投运前应按照运行规程中的操作程序进行操作,确认无异常现象后方可投入运行。 (3)灭弧室真空度靠严格的生产工艺和出厂检测来保证,在使用现场检验灭弧室真空度是否合格的最简便的方法是对灭弧室进行42kv的工频耐压实验。 (4)仔细观察各部机构动作是否灵活,有无卡涩及摩擦等不正常现象必要时予以修正。 (5)将个部分的连杆,支撑杆、轴、销等部位拆下用汽油洗净.检查各部位有无磨损和变形等情况,消除发现的缺陷,并在活动部分涂上机油以使操作灵活。 二、低压断路器 1、断路器的结构及工作原理: (1)结构 低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。(2)工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远

焦作110 kV (三阳) 变电站工程断路器-专用-126kV40kA-2007A

河南省电力公司 (焦作)110 kV (三阳)变电站工程126kV高压交流断路器(40kA) 招标文件 (技术规范专用部分) 设计单位:焦作电力勘察设计有限责任公司 2009年11 月

目录 货物需求及供货范围一览表 (1) 1图纸资料提交单位(见表4) (2) 2工程概况 (2) 3使用条件(见表5) (2) 4技术参数和性能要求 (3) 附录A 投标产品的销售及运行业绩表(近五年) (7) 附录B 技术参数通用部分条款变更表 (7)

表1 货物需求及供货范围一览表 表2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写)

1 图纸资料提交单位(见表4) 表4卖方提交的图纸资料及其接收单位 2 工程概况 2.1项目名称:焦作三阳110kV变电站 2.2项目单位:焦作供电公司 2.3工程规模:110kV出线:最终4回,本期3回。本期一回接至220kV宁郭变,一回接至110kV 原村变,一回接至110kV虹桥变。 2.4工程地址:河南省焦作市武陟县,柴尚村西侧约400米,焦西公路西侧200米。 2.5交通、运输:公路 2.6电力系统情况: a. 系统标称电压:110kV。 b. 系统最高电压:126kV。 c. 系统额定频率:50 Hz。 d. 系统中性点接地方式:直接接地。 e. 安装地点:户外。 3 使用条件(见表5) 用条件 表5使

注表中“项目单位要求值”为户外正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 4 技术参数和性能要求 4.1技术参数响应表(见表6) 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表6技术参数响应表

相关文档
相关文档 最新文档