□单位工程工程质量评估报告

工程名称:新建国际生态商务区13号地块住宅民防工程编制:

审核:

批准:

上海市工程建设咨询监理有限公司

2015 年 11 月 18 日

目录

一、工程概况 (1)

二、工程各参建单位 (2)

三、评估依据 (2)

四、工程验收情况 (3)

五、工程质量事故及其处理情况............................ (10)

六、人防竣工资料核查情况 (10)

七、工程质量评估结论 (12)

新建国际生态商务区13号地块商品住宅人防工程评估报告

一、工程概况

1. 工程基本情况

本工程为新建国际生态13号地块商品住宅,人防总建筑面积为2616.平方米、人防使用面积2150平方米、人防掩护面积1850平方米。人防区域在地下车库西北角6号与7号楼之间,人防主要出入口1个为直通室外车库汽车坡道,次入口3个,地面敞开段在倒塌范围内,设置防倒塌棚架(采用钢筋混凝土格构式梁)。防护密闭门均安装钓钩,各口部预留4*50密闭门套管,以备战时使用,结构顶板标高(顶板厚度为180mm)相对于绝对标高米,地下车库底板顶标高为(底板厚度500mm),外墙、防爆墙、临空墙厚度均为300mm。混凝土均为C35。(人防部位可以用图示,或者讲清楚轴线位置)

2.建筑与结构工程

工程室内净高地下一层为米,地下车库的耐火等级为一级,耐

久年限为50年,地下室防水等级为二级。本工程为附建式一层人防空工程,平时为汽车库,战时为二级人员隐蔽所(分二个防护单元),甲类常6级核6级人防工程。

3、安装工程

人防电气分部:供电电源,用电设备主要为照明及电力设备,其中重要的战时通信设备、应急照明和防化插座电源为一级负荷,其他战时使用负荷为二级负荷;配线方式,配出电缆均采用沿电缆桥架和穿镀锌厚壁钢管敷设;保安措施,本工程采用联合接地方式,并采用总等电位联接措施,接地电阻需小于等于1欧姆并应实测。

通风与空调:战时人员掩蔽部2个防护单元皆设置三种通风方式;清洁式通风、滤毒式和隔绝式通风;本人防工程各防护单元的防毒通道换气次数都大于40次/h,满足规范要求;战时风管和风口应尽量利用平时风管和风口,风管敞口处加装钢板网防护罩;

给排水分部;

给水:本工程给水水源为城市自来水,各单元的战时水箱战前由城

市官网直接供水;战前如市政管网可正常供水则直接利用市政管网供水,其他情况下转由战时水箱供水;给水管采用镀锌塑钢管,丝扣连接;

排水:临战转换期间及非隔绝防护期间防护单元内水箱冲洗废水及事故废水由战时集水井收集并由潜水泵排出室外,集水井及潜水泵利用平时车库内集水井及潜水泵;口部设洗消集水井收集洗消废水并由专业防化人员排出,平时不考虑设置相应排水设备;人防内外及防护单元间的排水不得相通;洗消排水管,压力排水管采用热镀锌钢管,丝扣连接二、工程各参建单位

建设单位:上海上坤置业有限公司

设计单位:上海结构民防建筑设计有限公司

施工单位:上海第二建筑有限公司

监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司

二、评估依据

1、本工程建设监理合同;

2、本工程施工合同;

3、本工程设计施工图及设计更改单、技术核定单;

4、《建筑工程监理规范》GB/T50319-2013

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

6、《建设工程监理施工安全监督规程》 DG/TJ08-2035-2014

7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2014;

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;

9、国家行业标准《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

10、国家标准《人防工程施工及验收规范》(GB50134-2015)

11、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012;

12、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010;

14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001;

15、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;

17、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011;

18、《97沪防-561》图集;

19、《工程建设标准强制性条文(人防工程部分)》;

20、建筑工程质量验收有关规程、规定。

三、工程验收情况

1、工程施工情况简述

根据工程特点及关键部位的质量要求,编制施工组织设计,按照方案和图纸进行施工,在施工前进行了设计交底,并在提交建设单位和设计单位监理签字认可后开始施工,施工是进行技术交底和安全交底。

人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书,分工明确,责任到人。

工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,均一次整体浇筑混凝土。

为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

施工单位应制定详细的安全生产管理制度,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等。

2、工程监理简述

监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。

在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁

布的强制性规范,特别是《人民防空工程质量检验评定标准》和《97沪防-561》图集规定的要求进行施工。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位进行重点监控,具体如下:

临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。

防爆波悬板活门位置正确、安装牢固。

矩形风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料或采取镀锌或其他防腐措施。在风管的末段、弯头、三通、四通等改变风向的地方要设固定支架。

检查预埋套管的材质、规格、标高、轴线位置必须按设计要求、图集施工。固定法兰与套管之间必须两面满焊,紧贴墙面的固定法兰与套管之间焊缝必须平整垂直。

临空墙的套管在填料完成后要焊抗力挡板,抗力挡板的外圆要和套管的固定法兰满焊。

洗消给水管穿越密闭墙采用穿墙套管,在人防内部设置的阀门前段严禁采用活节连接。消防喷淋管道固定吊、支架设置合理、牢固。

法兰连接的管道,紧固螺栓的方向应一致,螺杆露出螺母部分宜为螺杆直径的1/2,长短一致。

金属桥架及其支架和引入和引出的金属电缆导管必须接地。非镀锌电缆桥架间连接板的两端有两个防松螺帽固定螺栓等重点进行巡视旁站监理。

3、分部验收情况

结构工程

施工单位根据测绘院提供控制网引测施工控制点,轴线由控制点投测,并用经纬仪与钢卷尺复核丈量轴线,经监理复核轴线偏差均在允许偏差范围之内,满足施工规范要求。

本工程桩选用《预制钢筋混凝土管桩》(10G409),桩位移和垂直度均符合验收规范规定,桩基低应变检测结果桩身基本完整桩,为Ⅰ、Ⅱ类桩,、单桩竖向抗压极限承载力符合设计及规范要求。

土方工程开挖后,经设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位共同验收,基底土质符合设计要求。

钢筋的品种、型号、数量、规格、搭接、锚固长度、保护层等均符合设计要

求和施工验收规范规定,并做好隐蔽验收记录。

商品混凝土、坍落度等符合设计要求,轴线位移、标高、截面尺寸符合规范规定,混凝土内实外光,表面平整度等符合施工规范规定。

防水砼的原材料、外加剂及预埋件符合设计要求,有产品出厂合格证及试验报告书,

防水砼的抗渗等级和抗压强度符合设计要求,有配合比报告和试块试验报告。

结构的施工缝、变形缝、止水片、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均符合设计要求和施工规范。

混合砂浆所用原材料,配合比符合设计要求。

砖砌墙砂浆密实饱满,砖墙错缝,接槎、拉接筋设置等符合设计要求和验收规范规定。

防水工程

顶板采用4厚耐穿刺自粘无胎防水卷材,卷材防水层的搭接缝粘结牢固,无皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,无翘边。

外墙和均采用厚聚氨酯防水涂料,涂料品种、性能及质量符合标准。材料施工前基层干燥、平整,涂刷过程中涂刷程序、涂刷遍数正确,施工质量符合设计验收标准。经查,防水层涂料与基层粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、鼓泡等重大缺陷,其侧墙涂料防水层与防水层粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致。

橡胶止水带的规格、质量符合设计要求和施工规范,有出厂合格证。

孔口防护工程

本工程所采用的防护密闭门,防爆破活门、防火隔音门以及通风采光窗的质量和各项性能均符合设计要求,其品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐防腐处理亦符合设计要求。在安装过程中,预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方式均能按设计组织施工,经查,门窗安装牢固,符合验收规范标准。

建筑装饰工程

本工程地下车库底板20厚地面砂浆DS20找平层,厚聚氨酯防水涂料,10厚砂浆DP10隔离层,50厚C20细石混凝土保护层,内配¢6@200;地下室侧墙找平

后基层处理后厚聚氨酯防水涂料,30厚挤塑聚苯板保护层;内墙为界面剂一道,10厚DP10(1:1:1)混合砂浆,5厚DP10(1:1:1)混合砂浆,一底二度白色防潮防霉涂料;地面为水泥砂浆地面,其质量符合设计和与规范要求。

安装工程:

由于本工程的防空地下室为附建式人防工程,工程的主要部分为平时使用的工程内容,仅增加了部分改为战时防空所需的工程内容,以下仅对防空所增加的工程部分进行评估。

密闭穿墙短管的制作及安装

①管道穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,按设计和规范要求预埋了带有密闭翼环和抗力片或带有密闭翼环的穿墙套管,预埋位置准确,套管使用的材料符合规范要求,制作质量合格。

②密闭穿墙套管两端伸出墙面的长度,符合规范要求。

③过墙套管和管道之间已在管的两端用密封材料填实,填料长度符合规范要求。

④管道在过墙套管内无接口。

⑤防护抗片选用的钢板厚度大于6mm,加装位置在核爆冲击力端。密闭穿墙管的制作和安装符合设计和规范要求,质量合格。密闭穿墙套管的制作和安装质量合格。

通风管道与配件的制作和安装

战时通风系统采用三种通风方式:清洁式通风。滤毒式通风和隔绝防护通风,防化值班室内设测压装置风管使用3mm钢板卷制焊接,法兰连接4mm的橡胶垫密封,通风管道一般利用平时的排风管。

①通风管道和配件的制作材料符合设计要求,第一道密闭阀门到工程口部的管道与配件,采用厚钢板焊接制成,钢板厚度符合设计要求,焊接焊缝合格。

②通风管内气流方向,阀门启闭方向及开启度有标识并清晰准确。

③染毒区的通风管采用焊接连接,通风管道与密闭阀门采用带密封槽的法兰连接,法兰垫圈采用整圈无接口的橡胶密封圈。

④工程测压管、通风管的测定管,洗消取样管的制作安装也符合设计和规范要求。

⑤通风管及附件的制作和安装质量合格。

给水排水管道安装

战时给水系统用水由市政给水管网提供,当市政给水管网遭破坏时由防护区内的装配式玻璃钢水箱提供。战时水箱应在临战前充满水。

战时设置干厕选用隔臭干便桶。在战时隔绝防护期内禁止向工程外排水,同时防毒通道、密闭通道和简易洗消间的洗消废水,采用铜质量堵排水口排放到洗消集水井内,由移动水泵或人工排出。

给水管选用钢塑复合管,丝扣连接。消防给水管,选用热镀锌钢管,压力排水管,口部冲洗重力自流排水管也选用热镀锌钢管,战时水箱溢流管采用钢塑复合管丝扣连接,选用的管材质量均符合设计和规范要求。

防护阀门选用铜芯闸阀,公称压力为小于,在安装前进行压力试验,无压降和泄漏,阀门质量合格。

自动喷水给水管安装的防护阀门选用的信号闸阀符合设计要求。

人防围护结构内侧距离阀门侧近端距离不大于200mm,在管道穿越防护单元间,防护密闭隔墙的两侧安装了防护阀门,阀门的启闭方向和管道内的介质流向标志明显。

管道安装位置的中心和标高符合设计要求,支吊架设置符合规范要求,给水管进行了的水压试验,未发生渗漏和压降,试压合格。排水管道进行了通水试验,明装的管道进行了防腐油漆,管道安装和试压、通水、防腐的质量均符合设计和规范要求。

电缆、电线穿管的安装

本工程每个单元从地下车库配电间内的配电柜各引来一路220/380v电源到各个单元的人防电源配电箱,临战时每个防护单元由柴油发电站引接一路380/220v电源,作为战时备用电源,内外电源在人防电源箱内手动转换。

本工程选用的电线电缆和平时一致,符合设计和规范要求,并按规范要求进行了抽检复验合格。

电力及设备控制线路敷设走向符合设计要求,照明线路均穿SC钢管暗敷,保护层厚度不小于30mm。

电缆桥架过墙处已断开,并穿预埋管通过,并在管内已用密封材料封堵(穿越防火分区时用防火材料封堵)。

桥架遇风管和水管时一般都进行了上翻。

本工程的人防电源接地系统采用了TN—S制。均利用建筑物的基础和桩内钢筋接地,经实测接地电阻小于1欧姆,符合设计要求。

所有电器设备正常情况下不应带电的可导电部分,金属门框架,金属管道、电缆、风管LEB端子板等已与接地线可靠连接,金属桥架、线槽、风管的首尾两端均已可靠接地,人防门和临战安装的设备也做好了接地处理。工程的接地已符合设计和规范要求。

过墙短管在穿线缆前,已清除管内积水及杂物,穿线缆后用密封填料在两端充填捣固密实。

线缆暗配管穿越密闭隔墙的两侧设置了过线盒,盒内没有接头,过线盒已密封并有盖板。

线缆敷设完毕后,管口都进行了密封。电线、电缆穿管安装质量合格。

排烟管和附件安装

本工程战时染毒区和清洗区手动密闭阀门前的风管,排风系统手动密闭阀门到扩散室的风管及超压排气活门预埋管道采用了3mm厚的钢板卷制焊接,风管间采用法兰连接,用4mm耐热橡胶垫圈密封,向坡外的坡度为%,安装位置和标高符合设计要求,安装和制作质量符合设计和规范要求。

排烟管的地面出口端设置了防雨帽,采用了排烟管防堵塞措施。排烟管的安装制作质量符合设计和规范要求。

通风设备安装

本工程安装有6台离心式通风机和14台混流式风机。

所选用的通风设备有人防专用设备生产资质厂家生产的设备。离心风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧,有防松动装置。

通风系统安装后风机进行试运转,时间为2小时,轴承温升符合规范要求,无异常声响,风机振动符合相关规范要求。选用的过滤器符合设计要求,安装固定牢固,方向正确,与管路连接时,采用了整体性橡皮软管接头,无漏气情况。

①密封阀门性能在安装前进行了检查,符合产品技术要求,安装后阀门上箭头标志方向和冲击波方向一致,开关指示针的位置与阀门板的实际开头位置相同,手柄的操作位置准确。

②测压管的连接采用焊接,满焊、不漏气,阀门与配件的连接严密,测压板已做防腐处理并已用膨涨螺丝固定。

③测压仪器安装位置为水平安置

通风设备的安装质量符合设计和规范的要求,通风系统安装合格后,由专业部门进行系统的测定和调整,测试项目的结果符合设计和规范的要求。

给排水设备安装

本工程安装的水箱战时饮用水装配式不锈钢钢水箱(6000*5500*25000),生活用水箱44T装配式不锈钢钢水箱(5000*4000*25000),潜水排污泵10台(4千瓦)。

水箱安装位置和中心标高符合设计要求,安装后进行了盛水试验,水箱无渗漏现象,安装合格。

潜水泵在现场进行了试运转,运转正常,无异常声响,出水正常。

给水排水的设备安装符合规范和设计要求。

电气设备安装

本工程电器安装的主要设备有一级总箱2台,二级电箱26台,控制箱19台等。

配电箱安装在基础槽钢上,槽钢顶面高出地面100mm,并接地可靠。

灯具安装牢固。采用悬吊固定。

挂墙配电箱采用镀锌螺栓固定,固定牢靠。

各类信号有特殊标志,标示清晰,指示正确。

4、竣工预验收情况

本单位工程共包括主体结构,防水,孔口防护,建筑装饰装修,给排水、建筑电气安装、通风、防火设备安装等八个分部工程。新建国际生态商务区13号地块商品住宅工程人防子分部工程,施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报监理进行验收,认定工程质量符合设计和规范要求,本人防工程分部工程完成后,总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的基础分部工程质量验评资料进行了审核和现场检查,对一些质量问题已做整改。

由建设单位组织,建设单位工程项目负责人,设计单位工程项目代表,监理单位总监理工程师和施工单位项目和技术负责人对人防分部的资料和实物进行了验收,工程资料和施工记录基本齐全,施工质量、观感质量较好,本单位工程现已完成并具备相应的验收条件。

四、工程质量事故以及处理情况:无

五、人防竣工资料核查情况

1、工程技术资料及工程保证资料

工程技术资料及工程保证资料基本齐全,符合质量验收的要求。详见下表1:

表1 人防工程竣工资料审核表

2、分部工程质量评估汇总表2

表2 分部、分项工程质量评估意见表

五、工程质量评估结论

1、施工单位自评:合格

2、监理单位评定

根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)的规定确认:监理对该单位工程进行全面的施工过程质量检查和施工质量验收工作,确认本工程符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求。

单位工程所含分部工程的质量全部验收合格;

质量控制资料完备;

工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整;

主要功能项目的抽查结果符合相应专业质量验收规范之规定;

观感质量验收符合要求,保证项目符合设计和规范要求;

一般项目实测实量抽查合格率大于90%。

该人防工程质量评估意见:通过监理验收,核定工程质量:合格。

上海市工程建设咨询监理有限公司

新建国际生态商务区13号地块商品住宅工程项目监理部

2015年10月18日

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防质量评估报告

公寓四标段人防工程 质 量 评 估 报 告 浙江工程咨询监理有限公司 年3月4日

人防工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为附建式平战结合的地下工程,平时作为地下车库,战时将部分地下室转换为核(常)6级甲类二等人员掩蔽体。本工程建筑面积24730.4㎡,其中人防面积15442㎡,共分八个防护单元。浙江亿达建设有限公司承建人防面积:5798.58㎡,共三个防护单元(防护单元二、防护单元三、防化单元四)。防护单元二:建筑面积为1955.05㎡,使用面积为1603.14㎡,人员掩蔽面积为1164.65平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元三:建筑面积为1864.12㎡,使用面积为1528.58㎡,人员掩蔽面积为1153.36平方米,掩蔽人数1150人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元四:建筑面积为1979.41㎡,使用面积为1623.11㎡,人员掩蔽面积为1165.28平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。 二、监理质量评估依据 1、工程建设委托合同 2、经审查合格的本工程施工合同及相关设计文件 3、人民防空工程施工及验收规范 4、人民防空工程质量检验评定标准

5、地下防水工程及监理规范等 三、工程质量概况 1、质量保证材料:钢筋材料质保单,力学试验报告完备合格,钢筋焊接试验合格,砼试验报告合格,隐蔽验收完整合格,承担检测的单位资质符合要求。 2、结构工程:结基础及中间结构验收合格。 3、防水工程:采用合格的抗渗砼,结构外墙采用防水卷材,验收合格。 4、孔边防护:门框钢材材质,规格符合设计要求,锚固,焊接工程符合要求,孔口周边平整。防护密闭门、密闭门、防爆活门。临战封墙预埋件等由专业单位加工安装,位置准确,防爆波悬摆活门,防爆超压排气门规格,型号符合设计要求。各类穿墙管设置符合要求。 5、建筑装修:粉刷,防霉涂料合格,密闭通道,防毒通道,洗消间,滤毒室,扩散室地面平整合格。 6、给排水:给排水管材合格,穿越防护密闭墙均采取防水,防抗力措施,给水系统压力试验合格。 7、采暖,通风与空调:按要求设过滤吸收器,平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风。符合要求。 8、建筑电气:TN-C-S切换运作,接地体与桩基焊接,接地电阻符合要求。 9、防火设备:消防栓箱,自动喷淋消防系统符合设计要求。 四、监理评估结论

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2 工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标 准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ- 90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。

2、监理工作简述 (1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认;(4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基 础达到设计负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理 后达到无渗漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本)人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积m2, 使用面积m2, 平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为 理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定, 了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,符合设计文件及合同要求,较好地执行,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施(三)验收组人员审阅

建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设单位工程负责人: 建设单位(公章),综合质量达到验,形成经验收;

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称:地下车库人防主体结构工程 建施设设 工 计 单 单 单 位: 闵行房地(集团)有限公司 位: 浙江舜江建设集团有限公司 位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为 2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、

相关文档
相关文档 最新文档