变压器的冷却方式有几种?各种冷却方式的特点是什么?

电力变压器常用的冷却方式一般分为三种:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。

油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。而油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后可使变压器的容量增加30%~35%。强迫油循环冷却方式,又分强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。这种方式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%。

什么叫变压器?

变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。

变压器的主要部件有:

(1)器身:包括铁芯,线圈、绝缘部件及引线。

(2)调压装置:即分接开关,分为无载调压和有载调压装置。

(3)油箱及冷却装置。

(4)保护装置:包括储油柜、油枕、防爆管、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置。

(5)绝缘套管。

变压器铭牌上的额定值表示什么含义?

变压器的额定值是制造厂对变压器正常使用所作的规定,变压器在规定的额定值状态下运行,可以保证长期可靠的工作,并且有良好的性能。其额定值包括以下几方面:

(1)额定容量:是变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示,由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。

(2)额定电压:是指变压器空载时端电压的保证值,单位用伏(V)、千伏(kV)表示。如不作特殊说明,额定电压系指线电压。

(3)额定电流:是指额定容量和额定电压计算出来的线电流,单位用安(A)表示。

(4)空载电流:变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数。

(5)短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压使两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗,单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。

(6)空载损耗:是指变压器在空载运行时的有功功率损失,单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。

(7)短路电压:也称阻抗电压,系指一侧绕组短路,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比。

(8)连接组别:表示原、副绕组的连接方式及线电压之间的相位差,以时钟表示。

常用变压器有哪些种类?各有什么特点?

一般常用变压器的分类可归纳如下:

(1)按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(2)按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

(3)按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。

(4)按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

(5)按铁芯形式分:

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

发电机受潮时,如何进行干燥处理?

发电机在进行就地干燥时,一定要做好必要的保温和现场安全措施,具体措施如下:

(1)如果干燥现场温度较低,可以用帆布将发电机罩起来,必要时还可用热风或无明火的电器装置将周围空气温度提高。

(2)干燥时所用的导线绝缘应良好,并应避免高温损坏导线绝缘。

(3)现场应备有必要的灭火器具,并应清除所有易燃物。

(4)干燥时,应严格监视和控制干燥温度,不应超过限额。

干燥时,发电机各处的温度限额为:

(1)用温度计测量定子绕组表面温度为85℃。

(2)在最热点用温度计测量定子铁芯温度为90℃。

(3)用电阻法测量转子绕组平均温度应低于120~130℃。

干燥时间的长短由发电机的容量、受潮程度和现场条件所决定,一般预热到65~70℃的时间不得少12~30小时,全部干燥时间不低于70小时。

在干燥过程中、要定时记录绝缘电阻、绕组温度、排出空气温度、铁芯温度的数值,并绘制出定子温度和绝缘电阻的变化曲线,受潮绕组在干燥初期,由于潮气蒸发的影响,绝缘电阻明显下降,随着干燥时间的增加,绝缘电阻便逐渐升高,最后在一定温度下,稳定在一定数值不变。若温度不变,且再经3~5小时后绝缘电阻及吸收比也不变。用摇表测量转子的绝缘电阻大于1MΩ时,则可认为干燥工作结束。

发电机在现场干燥时,多采用以下几种方法:

(1)定子铁损干燥法:此法是干燥发电机最常见的方法。在定子线圈铁芯上绕上励磁线圈,并通入380V的交流电,使定子产生磁通依靠其铁损来干燥定子。

(2)直流电源加热法:转子干燥多用此法。向转子线圈通入直流电,利用铜损所产生的热量加热转子绕组。

(3)短路电流干燥法:采用此法,需将发电机定子绕组出口处三相短路,然后使发电机组在额定转速运转,通过调节励磁电流,使定子绕组电流随之上升、利用发电机自身电流所产生的热量,对绕组进行干燥。

运行中的发电机频率过低将对发电机有什么影响?

正常运行中的发电机,其频率偏差应在额定值的±0.2周/秒范围之内,当运行中的发电机频率低于此范围时,将对发电机有下列影响:

(1)由于频率下降,致使发电机转子转速降低,导致发电机两端风扇鼓风的风压下降,所以风量减少,导致发电机定、转子线圈和铁芯的温度升高。

(2)由于频率降低时,发电机的端电压也将随之降低,要想维持端电压正常水平、则必须增大转子励磁电流,转子电流增大以后,将使转子和励磁绕组的温度增高。

运行中的发电机,当转子绕组发生两点接地故障时,会出现哪些现象?为什么?

当运行中的发电机转子绕组发生两点接地故障时,将出现下列现象:

(1)励磁电流突然增大。

(2)功率因数增高甚至进相。

(3)定子电流增大,电压降低。

(4)转子产生剧烈振动等现象

产生以上现象的原因,主要有以下几点:

(1)由于转子绕组两点接地后。转子接地点之间的绕组将被短路,这就使绕组直流电阻减小,所以励磁电流增大。

(2)若绕组被短路的匝数较多,则主磁通将大量减少,致使发电机向电网输送的无功功率迅速下降,致使发电机的功率因数增高,甚至进相,同时,也将可能引起定子电流增大。

(3)由于转子部分绕组短路,破坏了发电机的磁路平衡,所以将引起发电机产生剧烈的振动。

发电机在运行中失磁是什么原因引起的?失磁后配电盘上的表计都有什么反映?

发电机在运行中突然失磁的主要原因是由于励磁回路断路引起的。造成励磁回路断路有以下原因:

(1)灭磁开关受振动而跳闸。

(2)磁场变阻器接触不良。

(3)励磁机磁场线圈断线。

(4)整流子严重冒火或自动电压调整器故障。

当发电机失磁后,配电盘上各表计将出现以下现象:

(1)转子励磁电流突然变为零或接近于零。

(2)励磁电压接近于零。

(3)发电机电压和母线电压比原来降价。

(4)定子电流表指示升高。

(5)功率因数表指示进相。

(6)无功功率表指示负值。

有哪些原因能够造成发电机定子绕组在运行中损坏?

造成发电机定子绕组在运行中损坏的原因主要有以下几点:

(1)由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。

(2)由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。

(3)突然短路的电动力造成绝缘损坏。

(4)由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。

发电机振荡失步将出现哪些现象?怎样处理?

发电机振荡失步将出现下列现象:

(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。

(2)定子电压表的指针将快速摆动。

(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。

(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。

(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。

(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动

发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。

同步发电机有哪些内部损耗?

同步发电机的内部损耗主要包括铁损、铜损、机械损耗及附加损耗等四部分。

关于变压器的冷却方式有几种

变压器的冷却方式有几种?各种冷却方式的特点是什么? 电力变压器常用的冷却方式一般分为三种:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。 什么叫变压器? 变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 变压器的主要部件有: (1)器身:包括铁芯,线圈、绝缘部件及引线。 (2)调压装置:即分接开关,分为无载调压和有载调压装置。 (3)油箱及冷却装置。 (4)保护装置:包括储油柜、油枕、防爆管、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置。 (5)绝缘套管。 变压器铭牌上的额定值表示什么含义? 变压器的额定值是制造厂对变压器正常使用所作的规定,变压器在规定的额定值状态下运行,可以保证长期可靠的工作,并且有良好的性能。 常用变压器有哪些种类?各有什么特点? 一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却方式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

电厂循环冷却水系统中的问题解决

电厂循环冷却水系统中的问题解决 2011年7月31日FJW提供 1.概述 电厂的循环水冷却处理系统是由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物(冷却塔);③循环水泵及集水池。该系统是利用冷却水进行降温和水质处理。冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理等解决方案,才能使循环水系统正常进行,使上述问题得到解决或改善。 2.敞开式循环冷却水系统存在的问题 2.1循环冷却水系统中的沉积物 2.2.1沉积物的析出和附着 一般天然水中都含有重碳酸盐,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分。 在直流冷却水系统中,重碳酸盐的浓度较低。在循环冷却水系统中,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,会发生下列反应 Ca(HCO3)2=CaCO3+CO0 +H2O 冷却水在经过冷却塔向下喷淋时,溶解在水中的CO2要逸出,这就促使上述反应 向右进行 CaCO沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢其导热系数不同,但一般不超过1.16W/(m.K), 而钢材的导热系数为46. 4-52.2 W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响换热器的传热效率。 水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率,影响产量;严重时,则管道被堵。 2.2设备腐蚀循环冷却水系统中大量的设备是金属制造的换热器。对于碳钢制成的换热器, 长期使用循环冷却水,会发生腐蚀穿孔,其腐蚀的原因是多种因素造成的。 2.2.1冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀敞开式循环冷却水系统中,水与空气能充分的接触,因此水中溶解的氧气可达饱和状态。当碳钢与溶有氧气的冷却水接触时,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,微电池的阳极区和阴极区分别会发生下列氧化反应和还原反应。

变压器的冷却方式有几种

变压器的冷却式有几种?各种冷却式的特点是什么? 电力变压器常用的冷却式一般分为三种:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。 油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。而油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后可使变压器的容量增加30%~35%。强迫油循环冷却式,又分强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。这种式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%。 (8)连接组别:表示原、副绕组的连接式及线电压之间的相位差,以时钟表示。 常用变压器有哪些种类?各有什么特点? 一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: 1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却式分: 1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

燃气电厂循环冷却水排污水处理技术

燃气电厂循环冷却水排污水处理技术 循环冷却水是电厂用水量的重要组成部分,也是最具有节水潜力的系统,由于传统的燃煤电厂会产生灰、渣、SO2等有害物质,相较于燃气电厂而言污染较大,燃气电厂采用“燃气-蒸汽联合循环”工艺和技术,并采用燃气蒸汽联合循环机组,较好地提高发电效率。然而燃气电厂的排污水只能外排,对周边环境造成一定的影响,也极大地浪费了水资源。为此,本文重点探讨燃气电厂循环冷却水排污水处理问题,通过增加循环冷却水的循环倍率的方式,减少或消除开放式循环水系统的排污。 一、燃气电厂循环冷却水存在的问题及处理技术分析 1.1 循环冷却水系统中的问题 (1)水质结垢。由于循环冷却水在冷却塔中的蒸发损失和循环倍率的提高,导致冷却水中含盐量增大,形成CaCO3、CaSO4、Ca3(PO4)2及镁盐沉淀,极大地影响循环冷却水的流速和管壁的热传导效果,造成管壁鼓包的现象。 (2)设备腐蚀。由于存在管材材质不合格、管材应力、循环水中腐蚀性阴离子超标、循环水处理工艺不完善等问题,导致循环冷却水系统中设备的腐蚀问题。 (3)微生物滋生。循环冷却水在换热器内沉积有粘泥、微生物、污垢等,会造成水质恶化的现象,也会引发不锈钢设备的腐蚀问题。 1.2 循环冷却水系统处理技术 主要包括有: (1)旁路处理技术。 在循环冷却水传统回路上添加旁路,使部分循环冷却水或排污水流入旁路处理并回至主路,实现系统中有害离子及物质的有效去除。包括有纳滤工艺、石灰处理工艺和离子交换工艺等。循环冷却水处理工艺要添加酸、缓蚀剂、阻垢剂和杀菌剂,调节循环冷却水的PH值,并实现系统自动补水、自动排污、自动加药、自动加酸,能够实时检测缓蚀、阻垢分散、微生物状态,进行系统全方位的在线远程控制。 (2)Ca2+脱除技术。 可以采用石灰软化法、离子交换树脂、膜处理法、电化学处理法,进行循环冷却水中Ca2+的有效脱除处理,较好地降低循环冷却水的硬度。 (3)Cl-脱除技术。 主要采用沉淀法、离子交换法、电渗析法等技术,进行循环冷却水中Cl-的有效脱除处理。 二、超高石灰铝法实验分析 2.1 仅含Cl-和Ca2+的循环冷却水处理实验 (1)获取各因素的影响水平及最佳处理条件。可以采用四因素三水平正交试验,重点探讨钙氯比、铝氯比、时间及温度等四个因素,设计温度为20℃、30℃、40℃。通过试验结果可知,应当选取钙氯比5∶1为因素最佳水平。当铝氯比为4∶1时,Ca2+的去除率较高。然而考虑工业应用成本,选择铝氯比为3∶1为因素最佳水平。 (2)采用单因素实验。在确定最佳药剂投加比和反应条件之后,选取任一个因素作为单一变量,其他因素保持不变,分析单因素对Ca2+和Cl-去除率的影响。 ①钙氯比对去除效果的影响。 当钙氯比升高时,对Cl-的去除率呈明显上升趋势,当钙氯比为6∶1时,对Cl-的去除率达到最大值72.16%,这主要是由于钙盐和铝盐的加入形成有层状结构的LDH型物质,当LDH趋于饱和时,物质间层吸收的Cl-也趋于饱和,对Cl-的去除率逐渐下降,当钙铝氯比为5∶3∶1时,Cl-的去除率最高达到72.84%,出水Cl-浓度为129mg/L。同时,随着钙氯

变压器常用的冷却方式有以下几种

变压器常用的冷却方式有以下几种:1、油浸自冷(ONAN);2、油浸风冷(ONAF);3、强迫油循环风冷(OFAF);4、强迫油循环水冷(OFWF);5、强迫导向油循环风冷(ODAF);6、强迫导向油循环水冷ODWF)。按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:1、油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;50000kVA及以下、110kV产品。2 、油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品;40000kVA及以下、220kV产品。3、强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。电源应选择两个独立电源。冷却方式的标志 对于干式变压器,冷却方式的标志按GB6450的规定。 对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。 第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质: O矿物油或燃点不大于300。C的合成绝缘液体; K燃点大于300。C的绝缘液体; 1燃点不可测出的绝缘液体。 注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。 第二个字母表示内部冷却介质的循环方式: N流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环; F冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环; D冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。 第三个字母表示外部冷却介质: A空气; W水。 第四个字母表示外部冷却介质的循环方式: N自然对流; F强迫循环(风扇、泵等)。 注:1在强迫导向油循环的变压器中(第二字母代号为D),流经主要绕组的油流量取决于泵,原则上不由负载决定;从冷却设备流出的油流,也可能有一小部分有控制地导向流过铁心和主要绕组以外的其他部分;调压绕组和(或)其他容量较小的绕组也可为非导向油循环。 2在强迫非导向冷却的变压器中(第二个字母的代号为F),通过所有绕组的油流量是随负载变化的,与流经冷却设备的用泵抽出的油流没有直接关系。 一台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出不同冷却方式下的容量值(见GB1094.1第7.1条m项),以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时,能保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。 例1:ONAN/ONAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。 例2:ONAN/OFAF变压器带有油泵和风扇的冷却设备。也规定了在自然冷却方式(例如,辅助电源出现故障的情况下),降低负载后的冷却能力。

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

变压器常用的冷却方式有以下几种修订稿

变压器常用的冷却方式 有以下几种 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

变压器常用的冷却方式有以下几种: 1、油浸自冷(ONAN); 2、油浸风冷(ONAF); 3、强迫油循环风冷(OFAF); 4、强迫油循环水冷(OFWF); 5、强迫导向油循环风冷(ODAF); 6、强迫导向油循环水冷ODWF)。按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下: 1、油浸自冷 31500kVA及以下、35kV及以下的产品; 50000kVA及以下、产品。 2 、油浸风冷 12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品; 75000kVA以下、110kV产品; 40000kVA及以下、220kV产品。 3、强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。 4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、 60MVA及以上产品采用。 5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品; 120000kVA及以上、220kV产品; 330kV级及500kV级产品。选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供使用。选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。电源应选择两个独立电源。 冷却方式的标志 对于,冷却方式的标志按GB6450的规定。 对于,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。 一台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出不同冷却方式下的容量值(见第条m项),以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时,能保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。 例1:ONAN/ONAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。

论述高压变压器冷却方式OFAF和ODAF的比较

摘要:从冷却系统的结构、工作方式以及稳态、暂态下工作要求方面,对当前应用最为广泛的两种高压变压器冷却方式强迫油循环风冷(OFAF)、迫油循环导向风冷(ODAF)进行详尽的分析比较。 关键词:冷却方式强迫油循环风冷(OFAF) 强迫油循环导向风冷(ODAF) 众所周知:电力变压器常用的冷却方式一般分为三种:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。而高压变压器冷却方式一般为强迫油循环风冷(OFAF)和强迫油循环导向风冷(ODAF)两种冷却方式。 强迫油循环冷却方式(OFAF):如果单纯想法降低油的温度而不增加油流的速度,那是达不到所希望的冷却效果的。因油温降到一定程度时,其粘度增加,粘度大会使散热效果变差。而人为地加快油流速度,就会使散热加快。强迫油循环冷却方式就是在油路中加入了使油的流速加快的动力—油泵。强迫油循环风冷的变压器则是将风冷却器装于变压器油箱壁上或独立的支架上。经冷却器内的油采用风扇冷却。为了防止油泵的漏油和漏气,目前广泛采用潜油泵和潜油电动机。潜油泵安装在冷却器的下面,泵的吸入端直接装在第一个油回路(冷却器为多回路的)上,吐出端通过装有流动继电器的联管接至第二回路。流动继电器的作用是,当潜油泵发生故障,油流停止时,发出信号和投入备用冷却器。 强迫油循环导向冷却方式(ODAF):这种冷却方式基本上还属于上述强迫油循环类型的,其主要区别在于变压器器身部分的油路不同。普通的油冷却变压器油箱内油路较乱,油沿着线圈和铁芯、线圈和线圈间的纵向油道逐渐上升,而线圈段间(或叫饼间)油的流速不大,局部地方还可能没有冷却到,线圈的某些线段和线匝局部温度很高。采用导向冷却后,可以改善这些状况。变压器中线圈的发热比铁芯发热占的比例大,改善线圈的散热情况还是很有必要的。导向冷却的变压器,在结构上采用了一定的措施(如加挡油纸板、纸筒)后使油按一定的路径流动。采用了导向冷却后,泵口的冷油在一定压力下被送入线圈间、线饼间的油道和铁芯的油道中,能冷却线圈的各个部分,这样可以提高冷却效能。 简单扼要的说:OFAF和ODAF是冷却方式的符号。AF是指风冷,OF和OD都指强迫油冷却,所不同的是,OD是把油直接导入线圈。 在线圈内部,油的流动路径,可以有多种方式,主要的两种如下所示: 特别要指出的是,这不是ODAF和OFAF的差别。也就是说,OFAF也可有导油隔板。 从原理上说,ODAF和OFAF的差别是:ODAF线圈中油的流动靠泵的压力,与负载基本无关;而OFAF线圈中油的流动是线圈本身发热引起的,与负载直接相关。 稳态下的比较 ODAF的线圈冷却作用强烈,上下温差小,理论上说,热点温度与线圈平均温度之差也小,因此用线圈平均温度表示的允许温升可以增加。IEC标准规定,ODAF的线圈温升限值70K,OFAF是65K。我国国家标准没有采用这个做法,而把两种方式的温升限值都定为65K。原因是用户担心制造厂没有足够把握保证在ODAF下,线圈各部位都得到均匀冷却,万一出现冷却的“死角”,对绝缘会很不利。因此,为给用户留有更大的余度,不许制造厂用ODAF 来提高温升限值。用户的这种担心是有一定道理的。变压器线圈内部的油流,并不象图上画的那么简单,流速越高越不易控制。现有的计算软件实际上是建立在简化的、理想化的模型上,有较大的不确定性。 变压器的温升限值实际上是由热点温度决定的。不幸的是,热点温度是不能直接测量到的。因此,变压器热性能的优劣,不可能完全靠温升试验结果来判断,更重要的是看设计使用的计算软件。一个好的软件,能对变压器的漏磁场和温度场进行详尽的计算,能准确得出热点的位置及温升值。软件计算结果是否可靠,必须经过模型或实体的测量来验证。 因此,不论OFAF或ODAF,只要能有足够的经验证明热点的温度是控制在许可值内,变压器的热寿命是不会有问题的。

华能新乡电厂循环冷却水回用处理工程设计

第1章概述 1.1 设计依据及设计任务 1.1.1 设计题目 华能电厂循环冷却水回用处理工程设计 1.1.2 项目背景 1. 厂区概况 拟建场地距周边村庄的距离均大于400m。现场地无建筑,亦无地下管网设施,无影响地基基础设计与施工的不良环境因素,基坑降水对环境的影响较小,总体工程环境条件良好。 2. 地形地貌特征 拟建场地处于太行山山前冲洪积扇前缘缓倾斜地带,场地地表除有少量人工开挖的小型沟渠外,总体上地面平坦开阔。现场勘测时,拟建场地地面标高84.00m。 3. 气象特征与环境条件 参照宝山电厂一期2×660MW 烟气脱硫工程设计资料 ⑴气象特征 多年平均大气温度: 14.5℃ 多年平均相对湿度 67% 历年极端最高气温 42℃ 历年极端最低气温 -17.2℃ 多年平均降水量 560.4mm 多年平均风速 2.4m/s 多年平均大气压力 1006.7hpa 50年一遇设计基本风压 0.40kN/m2 100年一遇设计基本风压 0.45kN/m2 ⑵环境条件 最大积雪深度 16cm 最大冻土深度 34cm 夏季主导风向 SSE 冬季主导风向 N 地下水类型为潜水,地下水位埋深受季节影响明显,地下水位埋深1~4m。

4. 地震 根据我国主要城镇设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组A.0.3省市抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。 5.工程目的 华能电厂,为了解决用水紧的局面,锅炉补给水采用循环冷却水系统的排放水,处理后的淡水作为锅炉补给水水源,浓水用于除灰,实现循环冷却水的零排放。 1.1.3 原水水质及处理要求 1.原水水质 根据循环水系统排放水水质分析报告,华能电厂循环水系统排放水的水质(原水水质)如表1所示 原水水质全分析报告表1-1 2.用水水质标准 根据生产用水水质标准GB50335—2002《城市污染再生利用冷却水用水水质》,另外根据用户单位对水质要求:根据中华人民国电力行业标准,排水经过澄清、过滤等工艺处理后,应符合电力冷却水水质控制指标,如表1-2中实际要求。本工程以实际要求为回用水处理水质控制目标。本工程设计产水量为400m3/h。

电力变压器的冷却方式总结

变压器的ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。 变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。 第一个字母:与绕组接触的冷却介质。 O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体; K--------燃点大于300℃的绝缘液体; L--------燃点不可测出的绝缘液体; 第二个字母:内部冷却介质的循环方式。 N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环; D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环; 第三个字母:外部冷却介质。 A--------空气; W--------水; 第四个字母:外部冷却介质的循环方式。 N--------自然对流; F--------强迫循环(风扇、泵等)。这种方式若把油的循环速度比自然对流时提高3倍,则变压器可增加容量30%

冷却塔冷却方式

摘要 摘要 近年来,随着我国经济建设的快速发展,市场对电力供应的需求不断升温,电力建设正处在一个历史高峰期,在火电厂中,机组运行的经济性不仅与主设备有关,而且还与辅助设备的性能和运行状况相关;另外,由于受到电厂所处环境的限制以及适应国家节能减排的号召,火电厂冷却塔冷却方式的选取变得尤为重要。 通过查阅大量国内外论文、期刊、书籍等,本文对火电厂冷却塔冷却方式进行了总结。目前,火电厂冷却方式主要存在两大类:湿冷方式和空冷方式,其中,湿冷方式包括循环供水冷却和直流供水冷却;空冷方式包括直接空冷方式和间接空冷方式。 本文重点以冷却塔为主线,对目前火电厂存在的冷却方式做了详细的介绍,其中包括直流供水冷却系统、循环供水冷却系统、直接空冷系统、表凝式间接空冷系统、混合式间接空冷系统的组成、原理、特点以及适用范围和存在的问题。并通过实例分析,对不同电厂采取不同的冷却系统进行阐述;另外,本文还对各种系统的特点进行对比,最终得出结论:在城市边缘、离天然湖泊或河流较近,水资源丰富地区建设电站项目,宜采用冷却塔湿冷机组;在富煤缺水地区建设的电站项目,宜采用空冷机组。并展望,随着水资源供需矛盾的日益突出和空冷技术的不断改进完善,空冷机组将逐步成为未来火电厂发展的趋势。 关键字:火电厂;冷却塔;冷却方式;湿冷方式;空冷方式

东北电力大学自动化工程学院学士学位论文 ABSTRACT In recent years, with the rapid development of China's economic construction,the market demand for power supply of constant temperature, electric power construction is at a historic peak, in thermal power plant, economic operation of the unit is not only related to the main equipment, but also the performance and running status and auxiliary equipment; in addition, due to the power plant environmental restrictions and adapt to the national call of energy-saving emission reduction, selection of cooling tower cooling mode in thermal power plants has become particularly important. Through access to a large number of domestic and foreign papers,periodicals, books and so on, this paper has carried on the summary to the cooling tower cooling system in thermal power plant. At present, the thermal power plant cooling modes are two main categories: the wet mode and air cooling mode, the wet modes including circulating water cooling and direct cooling;air cooling methods including direct air cooling mode and indirect air cooling mode. This article focuses on the cooling tower as the main line, the cooling mode in power plant at present are introduced in detail, including components, principle, characteristics and application scope and existence the problem of DC water cooling system,circulating water cooling system, the direct air cooling system, surface condensate indirect air cooling system, mixed type indirect air cooling system .And through the case analysis, carries on the elaboration to the different power plant cooling system to different;finally,we draw the conclusion: this area (on the edge of the city, near to the natural lakes or rivers , the area rich of water resource)should adopt the cooling tower of the wet cooling unit ; the construction of power station projects in the coal rich and in water shortage area, should adopt air cooling unit. And look, with the contradiction between supply and demand of water resources become increasingly prominent and air cooling technology for continuous improvement, air cooling unit will gradually become the trend of the development of the thermal power plant of the future. Keywords:Thermal Power Plant; Cooling Tower; Cooling Method; Wet Cooling Mode; Air Cooling Mode

循环冷却水处理技术方案

循环冷却水处理方案 目录 1.0 概述 (2) 2.0 系统运行条件 (3) 2.1系统参数: (3) 2.2水质分析如下: (3) 2.3水质特点 (4) 3.0系统冷却水问题预测 (4) 3.2不锈钢的点腐蚀: (4) 3.3、生物粘泥 (5) 4.0水处理药剂选择 (5) 4.1阻垢缓蚀剂ML-D-06特点: (5) 4.2阻垢缓蚀剂的认证试验——阻碳酸钙垢试验 (5) 4.3阻垢缓蚀剂的认证试验——旋转挂片缓蚀试验 (6) 4.5 试验结论 (7) 5.0水处理方案 (7) 5.1、冷却水处理工艺 (7) 5.2、日常水处理方案 (8) 6.0循环水操作管理 (9) 6.1 水质控制目标值 (9) 6.2正常运行加药管理 (10) 7.0监测方法 (11) 1、化学分析 (12) 2、挂片腐蚀试验 (12) 3、微生物监测 (12) 8.0 技术服务 (12) 1、技术服务准则 (12) 2、清洗预膜的技术服务 (12) 3、日常技术服务承诺 (13) 9.0 药剂用量估算 (13)

1.0 概述 现代化大型电厂的运行经验表明,水系统是电力企业的血脉,是连续、安全、高效生产的重要保障。冷却水系统的良好运行,对于减少检修频度及费用,延长设备寿命,稳定/提高生产的质量产量,降低综合生产成本具有重要意义。 电厂的敞开式循环冷却水系统,在长期运行中一般有三大问题:结垢、腐蚀和微生物粘泥。对于发电厂而言,凝汽器换热管上的结垢、粘泥,极易导致换热效果的下降,具体表现在真空度下降、端差上升,从而降低发电量,增加能耗;腐蚀主要表现为不锈钢、黄铜的点蚀穿孔等。 为了确保装置正常运行及节约用水,在循环水中投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等化学药品,来控制冷却水对设备的腐蚀、结垢及粘泥等故障,实践证明这是一项行之有效的、比较经济的方法。 本方案的设计过程中,我们充分吸收了同类企业水处理的经验,认真分析贵公司的水质特点、工艺特点,以及以往运行中出现的水质障碍,本着技术先进、安全可靠、操作管理方便、经济合理的宗旨,提出以下运行方案。

变压器冷却方式

变压器冷却方式 一、字母的意义 变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。 第一个字母:与绕组接触的冷却介质 O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体 K--------燃点大于300℃的绝缘液体 L--------燃点不可测出的绝缘液体 第二个字母:内部冷却介质的循环方式 N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环 F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环 D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环 第三个字母:外部冷却介质 A--------空气 W--------水 第四个字母:外部冷却介质的循环方式 N--------自然对流 F--------强迫循环(风扇、泵等) 二、冷却方式的种类 1、油浸自冷(ONAN); 油浸自冷式:油浸变压器的散热过程是这样的,铁芯和线圈把热量首先传给在其附近的油,使油的温度升高。温度高的油体积增加,比重减小,就向油箱的上部运动。冷油将自然运动补充到热油原来的位置。而热油沿箱壁或散热器管将热量放出,经箱壁或管壁被周围的空气带走,温度降低后又回到油箱下部参加循

环。这样,因油温的差别,产生了油的自然循环流动。热油从变压器油箱的上部,沿散热器(无散热器的沿箱壁)的内表面向下流,在向下流的过程中把热经管壁或箱壁传给空气(风),被冷却的油从散热器下部进入油箱,然后经各油道上升,在上升过程中把线圈和铁芯的热量带走,热油又汇于油箱上部,这样,周而复始不断循环。 油浸自冷式的变压器依靠油箱壁(或散热器管壁)的辐射,和变压器周围空气的自然对流,把热量从油箱表面带走。这种变压器为了增加散热表面,有的箱壁做成波状,有的焊上管子,有的装散热器,以促进油的对流。 2、油浸风冷(ONAF); 油浸风冷式:在散热器上装风扇,用吹风扇的方法使空气加快流动,借此来增大散热能力的就属风冷式。吹风可使对流散热增加8.5倍。同一台变压器,用了吹风以后,容量可提高30%以上。 3、强迫油循环风冷(OFAF); 强迫油循环冷却方式:如果单纯想法降低油的温度而不增加油流的速度,那是达不到所希望的冷却效果的。 4、强迫油循环水冷(OFWF); 5、强迫导向油循环风冷(ODAF); 强迫油循环导向冷却:这种冷却方式基本上还属于上述强迫油循环类型的,其主要区别在于变压器器身部分的油路不同。普通的油冷却变压器油箱内油路较乱,油沿着线圈和铁芯、线圈和线圈间的纵向油道逐渐上升,而线圈段间(或叫饼间)油的流速不大,局部地方还可能没有冷却到,线圈的某些线段和线匝局部

变压器冷却方式的符号标志说明

变压器冷却方式的符号标志说明对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式: (1)第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质: 0 ——矿物油或燃点不大于300℃的合成绝缘液体 K ——燃点大于300℃的绝缘液体 L ——燃点不可测出的绝缘液体 注:然点用“克利夫兰开口杯法”试验。 (2)第二个字母表示内部冷却介质收循环方式: N ——流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环 F ——冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环 D ——冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环 (3)第三个字母表示外部冷却介质: A——空气 W ——水 (4)第四个字母表示外部冷却介质的循环方式: N ——自然对流, F——强迫循环(风扇、泵等) 注:①在强迫导向油循环的变压器中(第二字母代号为D),流经主要绕组的油流量取决于泵,原则上不由负载决定;从冷却设备流出的油流,也可能有一小部分有控制地导向流过铁心和主要绕组以外的其他部分。调压绕组和(或)其他容量较小的绕组也可为非导向油循环。②在强迫非导向冷却的变压器中(第二个字母的代号为F),通过所有绕组的油流量是随负载变化的,与流经冷却设备的用泵抽出的油流没有直接关系。一台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出不同冷却方式下的容量值(见GB1 094.1 第7.1条m项),以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时,能

保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。 例-1:O N AN/ONAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。 例-2:O N AN/OFAF变压器带有油泵和风扇的冷却设备。也规定了在自然冷却方式(例如,辅助电源出现故障的情况下),降低负载后的冷却能力。

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。