文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型深基坑支护施工工艺工法!

大型深基坑支护施工工艺工法!

大型深基坑支护施工工艺工法!
大型深基坑支护施工工艺工法!

大型深基坑支护施工工艺工法!

紧邻闹市区高架桥和地下人行道

距离周边道路最近仅10m

基坑安全等级为一级

结构重要性安全系数为1.10

深度达到19.8m

地下水丰富

基坑采用灌注桩+ 内支撑(两道)+ 锚索联合支护体系,我们一起走进工程现场,基于施工工序,从以下四个方面,看项目管理团队如何用主体结构工程的质量管控打造临时支护工程:

①基坑土钉墙施工工序

②围护桩施工工序

③钢格构柱施工工序

④混凝土支撑梁施工工序

1

基坑土钉墙施工工序

1边坡成型

大型挖掘机根据基坑上下口线挖出边坡轮廓后,人工配合小型挖机修坡,同时坡度尺控制检查边坡坡度,检验坡度是否符合设计要求。成型边坡坡面平整顺直,坡度一致,无明显凸起或凹进,符合设计要求。

2土钉成孔

土钉坡面定位后采用水平钻机干作业成孔,成孔角度15°-20°。

3土钉安装及注浆

土钉成孔后及时插入钢筋土钉,现场水泥浆二次注浆,保证土钉施工质量。

4钢筋网片绑扎

钢筋网片采用HPB300钢筋,φ6@250×250,接头采用绑扎连接接方式,保护层厚度30mm。

5喷射面板混凝土

采用空压设备分段自下而上喷射C20细石混凝土,喷射过程做到喷射回弹量小,喷层强度高,喷射厚度80mm。

6土钉墙成型

坡面平整,接缝成型质量好,阴阳角顺直。

2

围护桩施工工序

1检验桩孔

成孔后利用盒尺和测绳检验桩径、桩深是否符合设计要求。同时对每根桩孔进行安全防护。

2钢筋笼加工

根据图纸进行钢筋笼加工,确保主筋焊缝坚固,螺旋筋间距符合要求。

3安放钢筋笼

桩孔验收合格后,及时吊装钢筋笼入孔,钢筋笼入孔过程中要做到缓慢匀速,严格控制钢筋笼垂直度和桩顶标高。钢筋笼标高控制:采用2支吊筋,吊筋长度根据孔口标高及笼顶标高计算确定,焊接在钢筋笼上部,然后悬挂固定。

4灌注混凝土

围护桩隐蔽验收合格后,验算单桩混凝土方量,C30预拌混凝土现场浇筑,导管下料。为确保桩顶混凝土强度,在桩顶标高以上加灌一定高度,高度控制在50mm。

5维护桩完整性检测

检验桩身材料密实性和连续性。

6桩头剔凿

采用风镐将桩头高出设计标高部分剔除、找平,露出密实混凝土。

7预应力锚索施工

在设计要求部位,钻机成孔,安放Ф15.24-2 1860级钢绞线,两次注浆。

8冠梁钢筋绑扎

冠梁钢筋绑扎前,拉通线对桩头钢筋进行修整、清理、绑扎自一段开始逐段绑扎,桩头钢筋在冠梁内锚固,搭接部位箍筋加密。

9冠梁模板安装

钢筋隐蔽验收合格,采用15mm厚覆膜多层板+木方+对拉螺栓模板支撑体系。施工中严格控制模板截面尺寸、平整度、垂直度和标高,拼缝严密,防止漏浆。预应力锚索加PVC套管。

10冠梁成型、预应力锚索张拉

冠梁模板拆除后及时洒水养护,待冠梁强度达到设计要求后进行锚索张拉,并安装锚垫板固定。

3

钢格构柱施工工序

1测量定位

小型挖掘机平整场地,利用全站仪进行钢格构柱桩定位,并做好标记。

2钻孔

桩身定位后,钻机跟进就位,调整钻杆垂直度后进行钻孔。

3吊放钢筋笼

验孔后,吊放1000mm钢筋笼,用于钢格构柱底部锚固。

4钢格构柱加工、吊装

钢格构柱规格为700X700mm,采用角钢和钢板焊接。钢格构柱汽车吊吊装就位。

5钢筋笼与钢格构桩连接

钢格构柱与灌注桩钢筋笼焊接固定后,下放至设计标高。

6钢格构柱桩灌注后填土

钢格构柱桩安装完毕,验收合格后,及时浇筑桩底部混凝土,混凝土浇筑完成后及时填土封桩孔,消除安全隐患。

4

混凝土支撑梁施工工序

1测量、放线

按照图纸设计标高,采用小型挖掘机和人工配合清底、找平并测量放线。

2浇筑梁底垫层

浇筑C15混凝土垫层,厚度100mm,木抹子抹平、压实,垫层比梁宽出100mm。

3铺设隔离层

垫层混凝土强度达到1.2N/mm2后,弹出梁边线,短钢筋头定位标识,铺设油毡隔离层,覆盖垫层表面,便于下步垫层拆除。

4环撑梁钢筋绑扎

钢筋绑扎前进行主次梁交接部位放样,确定钢筋绑扎顺序后进行钢筋绑扎。

5环撑梁模板安装

钢筋隐蔽验收合格,采用15mm厚覆膜多层板+木方+对拉螺栓模板支撑体系。施工中严格控制模板截面尺寸、平整度、垂直度和标高,拼缝严密,防止漏浆。

6环撑梁混凝土浇筑

浇筑采用汽车泵输送混凝土,浇筑前对需重点对进行处理:原有施工缝剔除软弱层,新留置施工缝采用钢板网45°拦茬并设置加强钢筋。

7拆模成型

成型质量好。

8养护

采用覆盖毛毡,每日专人撒水养护。

基坑支护成型效果赏析

现场全貌

基坑第一道环撑梁成型全貌

格构柱林立、定位准确,红白警示漆谨防施工碰撞

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺

混凝土预制板衬砌沟渠施工工艺 土压顶→场地清理。 一、施工准备 施工工艺流程:施工准备→渠道开挖填筑成型→铺设砼预制板→现浇混凝渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计,充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作;应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整;还应做好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 二、土方工程施工 衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,应对压实度指标做严格控制,以免建成通水后出现不均匀沉降,由其对渠道附属建筑物的回填应严格把关。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用全站仪及经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段一般每50m一个。弯道处5m加密一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20。一般每200m留一个临时高程控制点,必要时可加密。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线(如遇填方渠道还应放出清基边线及清基后的填筑边线)。 2、沟渠成型 渠道土模是土工膜和砼预制板的基础,又是隐蔽工程,因而施工过程中要严格控制场地清理、土万开挖、填筑等环节的质量。 (1)场地清理 在渠道边线确定后,要清理超出渠堤外坡脚边线0.2m范围内的土方,主要清除石渣、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质,要求基面干净、平整。对新建渠道,要清除地表的草皮、树根、淤泥、腐植土等。

(2)土方填筑 a.填筑土料要求 填筑土料要洁净,符合规范要求,不准含有石渣(块)、粉砂、淤泥、腐植土、草皮、树根(枝)等杂质。并对土料取样做出实验和含水量测定。要求含水量在10-30%之间。填筑土方可采用环刀取样测试(干容重评定其质量),每lOOm2取一个土样,要求压实土干容重1. 6t/m3,压实系数不小于0.95。 b.土料填筑工序 土方填筑时,首先对下层土进行刨毛、洒水处理,然后开始分层填筑,每层填筑厚度要视碾压机械确定,220Kw推土机碾压宜铺土厚30cm,75Kw推土机碾压铺土厚15-20 cm,并控制铺土厚度保持均匀一致,厚度误差不得超过10%。堤顶铺土宽度应超过设计宽度30-50cm。碾压机械行走方向宜平行于渠轴线,碾迹套压宽度不小于20cm,碾压遍数根据试验确定。分段碾压时,两端搭接长度不小于1.5m,对机械碾压不到的边角部位,要进行人工夯补。下层土填筑完成要进行取样测试,测试合格后方可进行上层土方填筑施工。 在土方填筑中如发现有橡皮土、层面结合不良、松土层、裂缝或剪毁破坏等现象要立即进行处理,可采取换土、刨毛等措施重新填筑碾压。 c.渠槽开挖 渠槽土方开挖,其断面一般不宜一次到位。第一次开挖时,边坡及渠底应预留不小于20cm的保护层。第二层采用人工修坡平整夯实至设计断面。土模开挖断面严禁超挖贴补。 d.沟渠成型 对成型渠槽土模,要进行隐蔽工程验收。其外观要求达到平、直、光、硬。 平:土模表面无忽高忽低现象;直:纵坡方向上下笔直成一线;光:表面光滑;硬:土模取样试验干容重达到1.6t/m3。 三、砼预制板砌筑施工

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

施工工艺流程及操作要点

施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 图5.1 施工工艺流程图 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 1 编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训,并做好安全技术交底工作; 2 根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图; 3 对外墙龙骨的预埋件位置进行检查。 5.2.2 测量放线 1 复查土建移交的基准线; 2 核对每一层土建的室内标高,将室内标高线移至外墙施工面,并对建筑物外形尺寸进行偏差测量,确定出干挂陶土板的标准线; 3 以标准线为基准,按照排版图将分格线放在墙上,并做好标记; 5.2.3 角码安装 1 用Φ0.5~1.2㎜的钢丝在单幅幕墙的两端各挂两根安装控制线。

2 根据立柱安装位置确定角码安装标记。角码焊接时,角码的位置应与墨线对准,并将同水平位置两侧的角码临时点焊,并进行检查,再将同一根立柱的中间角码点焊,检查调整同一根立柱角码的垂直度,合格后,进行角码与预埋件的满焊,完成后对焊缝进行防锈处理。 5.2.4 立柱安装 立柱从下而上逐层安装就位,并用螺栓将立柱固定在角码上,通过墙面端线确定立柱距主体墙面的距离;调整中间位置立柱的垂直度,合格后,将垫片、螺帽与螺栓点焊; 5.2.5 横梁安装 横梁安装时应弹线,并保证立柱与横梁连接牢固,横梁的间距应与陶土板的高度相符。 5.2.6 层间防火层安装 按设计图纸要求,先将镀锌钢板固定,再均匀铺设防火棉,镀锌钢板与结构的空隙处用防火胶封闭。 5.2.7 陶土板安装: 1 在一幅幕墙转角处做出上下固定的钢丝铅垂线,并在中间每隔3-4米设钢丝垂线,施工班组以垂线为依据进行逐层安装,以保证幕墙板面的垂直度和竖缝尺寸一致。 2 陶土板自下而上逐层安装,每层先安装转角处陶土板,再安装中间陶土板。在底层一排陶土板安装过程中,逐步将导水槽夹在两块陶土板竖缝之间。 3 陶土板安装时,首先把底部扣件安装在横梁上,每块陶土板至少需要

施工工艺流程

施工工艺流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

电气工程施工程序(如下图) 熟悉图纸 优化设计 电线管检查、清理 电缆电线敷设 绝缘测试 设 备接线 系统调试 交工验收 主要分项工程施工方法 1) 火灾报警系统管线施工 (2) 接线 (3)导线选择 其实的产品合格证。 根据设计图纸线管敷设场所和管内径截面积,选择所穿导线的型号,规格。管内导线的总截面积不应超过管子截面积的40% 穿管敷设的绝缘导线,额定电压不应低于500伏,最小导线截面,铜线,铜芯软线不得低于,一律采用阻燃绝缘层的导线。 (4)放线 放线前根据施工图,对导线的规格,型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。 放线时为使导线不扭结,不出背扣,最好使用放线架,无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线。 (5)引线与导线结扎 当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。 (6)管内穿线 导线穿入钢管前,钢管管口处采用丝扣连接时,应有护圈帽。当采用焊接固定时,亦可使用塑料内护口,以防穿线时损坏导线绝缘层。 穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不应损坏,导线也不得扭曲。当管路较短,而弯头较少时,可把绝缘导线直接穿入管内。 两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束送入管内,二人动作应协调,并注意不使导线与管口处磨擦损坏绝缘层。 当导线穿至中途需要增加根数时,可把导线端头剥去绝缘层或直接缠绕在其它电线上,继续向管内拉。 2) 火灾报警系统金属线槽配线 (1) 施工程序 金属线槽配线一般适用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽。 (2)线槽的穿墙做法 导管敷设 穿引线钢丝 选择导线 放线 引线与电线结扎 穿线 剪断电线 剥削绝缘层 接线 焊头 恢复绝缘 预留孔洞 支架,吊架安装 线槽安装 线槽配线 绝缘测试

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

衬砌施工工艺流程图.doc

衬砌施工工艺流程图 美文欣赏 1、 走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽 没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用 它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、 春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜 窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂 得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、 漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月 的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、 疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、 经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。 邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、 缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 测量放样 绑扎钢筋 衬砌台车就位 模板加固与检查 衬 砌 砼 灌 注 砼捣固 砼拆模与养生 台车移位 配合比选定 砼拌合 砼输送 安设软式透水盲沟

深基坑支护施工方案(专家论证)

目录 1、编制依据1 2、工程概况1 2.1支护设计概况1 2.2场区周边环境2 2.3场地工程地质条件错误!未定义书签。 2.4场地水文地质条件错误!未定义书签。 3、工程特点错误!未定义书签。 3.1支护设计具体介绍错误!未定义书签。 4、施工组织管理3 4.1施工组织部署3 4.2施工协调管理3 4.3组织管理体系4 5、施工平面布置及各项目需用计划4 5.1总体布置4 5.2现场平面布置原则5 5.3现场平面布置管理5 5.4主要材料物质计划5 6、主要施工方法及施工顺序5 6.1施工顺序5 6.2主要施工方法5 6.2. 1喷射砼面板及钢筋网5 6.6施工注意事项7 7、施工进度计划及人员安排7 7.1工期目标7 7.2工期保证措施7 7.3施工人员安排8 8、质量保证体系及质量保证措施8 8.1质量方针和质量目标8 8.2质量管理组织机构、质量体系及质量职责8 8.3质量体系主要要素控制9 9、工期保证措施10

10、安全保证措施11 10.1安全目标11 10.2安全保证措施11 10.3安全技术保证措施11 10.4施工机械安全控制措施12 11、文明施工和环境保护13 12、基坑监测及应急预案措施13 12.1基坑监测13 12.2应急措施14 附图:1、总平面布置图 2、周边关系图 3、支护平面布置图 4、监测点布置图 1、编制依据 1.1深基坑支护设计书 1.2岩土工程勘察报告 1.3深基坑工程技术规定(DB159-2012) 1.4建筑基坑支护技术规程(JGJ120-1999) 1.5建筑桩基技术规范(JGJ94-94) 1.6混凝土结构施工及验收规范(GB50204-2002) 1.7供水水文地质勘察规范(GBJ27-88) 1.8建筑地基处理技术规范(JGJ79-91) 1.9锚杆喷射砼支护技术规范(GB50086-2001) 2、工程概况 2.1支护设计概况 1、本基坑重要性等级为二级。 2、该地下室主要各拟建物主楼部位地下室和纯地下车库组成,其中1#、2#楼部位地下室及纯地下车库结构相连,其余3#、4#、5#楼部位地下室均为独立地下室,各拟建物地下室概况列表如下: 地下室概况表

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

深基坑支护安全专项施工方案

入帘青(原壹瓶商贸大丰项目) 基坑支护工程 深 基 坑 专 项 施工单位:四川省欧荣岩土工程有限公司 编制人: 审核人: 审核日期:

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据…………………………………………………………………………3~4第三节、支护方案………………………………………………………………………4~8第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12

一、工程概况 入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。 本工程地下2层,规划总建筑面积 m2 ,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积 m2。开挖后形成深度为—的土质基坑。 本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

深基坑支护施工方案技术交底模板

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排

2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 表2.2主要材料用量计划表 2.3机具设备配置

二次衬砌施工方案.

目录 一、施工总体方案 1、二衬衬砌与掌子面施工距离 2、二次衬砌施工要求 3、二次衬砌施工施工组织安排 二、施工准备 1、试验准备 2、物资机械设备准备 3、人员组成 4、测量放样、断面扫描 三、施工工序 四、施工工艺流程 五、施工质量要求 六、施工注意事项 七、各项保障措施

二次衬砌施工方案 一、施工总体方案 1、二衬衬砌与掌子面施工距离 二次衬砌跟进距离严格按照招标文件要求以及设计图纸意图进行施工,同时综合考虑围岩情况以及上下导坑开挖支护施工作业面要求,根据围岩情况我项目拟定黄龙隧道进口二衬跟进掌子面距离为60m,黄龙隧道出口二衬跟进掌子面距离为70m,堵河隧道出口二衬跟进掌子面距离为70m。 2、二次衬砌施工要求 我项目二次衬砌台车长度全部为12m,半径为6.5m,因此每次浇筑长度11m——11.8m(考虑搭接长度),若有预留洞室施工长度可适当调整,二次衬砌台车模板要有一定的刚度,能够支撑12延米砼重量(349t)。 3、二次衬砌施工施工组织安排 项目施工组织充分考虑工期需要以及人员组合,因此每工区安排一个班组,进行左右洞二次衬砌及仰拱穿插施工。每班组台车支模组为8人,砼组为6人,钢筋组6人。 二、施工准备 1、试验准备 二次衬砌施工前已和驻地办试验室做好防水砼的施工配合比试验及验证工作,同时各种钢材已经做好试验工作,防排水材料送外委进行试验。 2、物资机械设备准备 二次衬砌台车已经拼装完成,同时对接缝以及模板表面进行刨光处理,各种原材料准备充分,1000型搅拌机具备生产施工能力,没洞口配备3-4辆9m3砼罐车,同时配备1台砼输送泵车,振动棒6个。。 3、人员组成 项目经理:常务副经理: 项目总工:合约部长: 工程部长:现场技术员: 试验室主任:工地试验员: 物资部长:材料采购员:

深基坑防护施工方案

专项方案 工程名称:侨城花园二期二区15~17#楼 专项名称:深基坑支护 江苏华建建设股份有限公司深圳分公司 技术质量处 年月日

施工组织设计及专项方案 会签页

一、工程概况 侨城花园二期(二区)位于侨城欢乐谷北侧,西临侨城花园一期工程,本工程占地面积22956m2,基坑长约175m,宽约85m,平面形状不规则。该工程为三栋连体的高层住宅组成(31层,高99.45m),地下车库两层,地下建筑面积85682.72m2,地下工程建筑面积为27112.00m2。基坑已开挖至绝对标高18.2m,基坑上口标高为绝对标高27.25~28.9m,目前人工挖孔桩工程混凝土已施工完毕,正在进行抽芯检验。 场地内土层自上而下依次为: ①人工填土层厚度0.4~7.40m; ②粘土厚度1.2~9.30m; ③淤泥粘土厚度0.4~2.80m,强度为100Kpa; ④砾砂层厚度1.6~5.10m,层顶标高为14.84~16.84m,强度为220Kpa; ⑤含砾粘土厚度0.8~6.20m,强度为240Kpa; ⑥砾质粘土厚度0.5~8.80m,强度为220Kpa,施工区域内水位变化较大; 地下水为潜水型,地下水标高为12.99~19.00m; 二、深基坑支护方案选定 本工程地下室二层,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范(SJG05-96)》的有关规定,该建筑基坑支护工程安全等级为三级,支护方案可选择坡率法,土钉墙支护。 1、地下室基坑外围 场地西北侧因土质较差,已做了部分土钉墙支护,场地西南侧靠

侨城花园一期东入口处已做了部分土钉墙支护,其余部分因土质较好,甲方未进行边坡支护。现场地北侧坡顶标高为28.9m~27.25m。基坑底标高目前为18.2m。其中CT5承台底标高为15.8m,故开挖后深度达14m。因目前放坡约为1:0.3~0.5之间,故不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定。因北侧为绿化带及侨香路,环境决定不允许采用加大坡率法确保边坡稳定,故北侧均采用土钉墙支护,由专业分包公司施工。 场地东西因有坡道,边坡已设置了近3m的过渡平台,且坡度较缓,故不需采取支护措施。 场地南侧靠土钉墙处已设置了3~5m的过渡平台,坡度较缓,故不需采取支护措施。场地南侧西北片坡度为1:0.5之间,不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定,可采用在坡顶开挖在距坑底2~3m设置过渡平台的方法确保边坡稳定。 2、基坑内承台、基础梁开挖 基坑范围内承台、基础梁土方开挖时,从现基坑底向下开挖,一般为0.5~2.5m之间,电梯井承台约4米,可直接视情况放坡开挖。采用间断式水平支撑或连续式水平支撑的方法确保边坡稳定。 三、基坑边坡防护的技术措施 1、地下室基坑周边 离基坑上口边缘2000设置300×500截水沟,防止地面水流入坑内,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,截水沟在基坑转角处及每隔40m 设一个800×1200的集水坑,基坑北面可从集水坑预埋Ф150PVC管将集水坑内雨水排入侨香路市政雨水井内,基坑南边可在每个集水坑内加设潜水泵抽水,并对截水沟经常清理,确保截水沟排水畅通。

手把手教你绘制施工工艺流程图

手把手教你绘制施工工艺流程图 在标书编制或者施工方案编写工作中,我们常常会需要绘制施工工艺流程图。如果使用比较经典的流程图绘制工具,比如Visio,可能会觉得比较麻烦,而且也不容易与Word文档一起排版。这时你可能会采用Word自带的流程图绘图工具来绘制流程图。但是,Word的早期版本,即使是Word2000在流程图的绘制,尤其是修改方面都是非常麻烦的。我们常常需要在线条的对准等细节问题上耗费大量的时间。 在网上看到很多网友上传的流程图不是很规范,主要反应在以下几方面:●不符合工艺的实际流程。 ●逻辑关系混乱,不是逻辑关系不全就是逻辑关系错误。 ●很多网友绘制流程图使用的是文本框加箭头的方式绘制,在排版上不 美观,文本框大小不一,不整齐。 那么有没有更好的办法使画出来的工艺流程图既美观又快捷呢?有,在Office XP以上的版本在流程图的绘制方面引入了Visio的很多绘图工具,比如连接符。这时的流程图的绘制比以前方便了许多,也容易了许多。这里,就详细介绍一下使用Word2003绘制流程图的方法。 1、首先在“绘图”工具栏上,单击“自选图形”,指向“流程图”,再单击所需的形状。

注:流程图中的各种形状主要程序编程流程图的形状,多数形状对于我们工程上的工艺流程图用处不是很大,概括起来,可用的就四种,分别是“过程”、“决策”、“终止”、“准备”四种。 2、单击要绘制流程图的位置。此时你会发现,在页面上出现了如下图所示的虚框。这是什么?以前的版本好像没这东东啊。是,这是Word2003新增功能之一的绘图画布。 绘图画布是在创建图形对象(例如自选图形和文本框)时产生的。它是一个区域,可在该区域上绘制多个形状。因为形状包含在绘图画布内,所以它们可作为一个单元移动和调整大小。明白吧,这个绘图画布可帮助您排列并移动多个图形,当图形对象包括几个图形时这个功能会很有帮助。还记得以前要在Word中排列、移动一组图形的麻烦吗?有了绘图画布,这些烦恼就不再困扰你了。 绘图画布还在图形和文档的其他部分之间提供一条类似框架的边界。在默认情况下,绘图画布没有背景或边框,但是如同处理图形对象一样,可

隧道施工方法及工艺流程

隧道开挖施工方法 一、全断面施工 Ⅱ级围岩整体性较好,采用全断面光面爆破开挖(开挖顺序见II围岩开挖示意图),锚喷初期支护,采用凿岩机钻孔,Ⅱ级围岩开挖进尺3.5m。出渣采用装载机或挖掘装载机装渣,采用带废气净化装置的自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 全断面法施工工艺见“Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图”。 Ⅱ级围岩全断面法施工工艺流程图 二、台阶法施工 Ⅲ级围岩采用台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上下两部分(见III级围岩开挖示意图)。上台阶长度30m,下台阶长度为10m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动,拱部及边墙采用光面爆破。上台阶断面采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;下台阶断面采用 凿岩机钻孔,Ⅲ级围岩开挖进尺3.1m。

采用装载机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。 台阶法施工工艺见“台阶法施工工艺流程图”。 台阶法施工工艺流程图 三、台阶法施工 Ⅳ级围岩采用三台阶法开挖,台阶法施工将断面分为上中下三部分(见Ⅳ级围岩开挖示意图)。上台阶长度5m,中台阶长度6m,下台阶长度为6m,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩的扰动, 拱部及边墙采用光面爆破。上台阶采用简易工作台架、YT28风钻钻孔;Ⅳ级围岩开挖进尺2.1m。 采用挖掘机装渣,自卸汽车运渣。全断面液压衬砌钢模台车衬砌。

三台阶开挖法施工工艺流程图 三、大拱脚台阶法施工 V级围岩地段采用大拱脚台阶开挖法施工,尽量采用人工风镐配合长臂挖掘机开挖,侧翻式挖掘机装碴,自卸汽车运输。必要时采用微振动爆破,YT28风钻钻眼,非电毫秒雷管起爆,每循环进尺0.8m。

深基坑支护施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署和施工准备 第四章支护施工和降水施工方案第五章安全组织措施及应急措施第六章质量保证措施 第七章文明安全措施 第八章进度计划 第九章现场平面布置图 第十章现场观测方案 第十一章技术资料管理

第一章编制依据 第一节本工程现有设计图纸; 《碧桂园·豪园四期(19#楼~22#楼及8#车库)项目基坑支护工程设计图纸》第二节现场勘察资料 《碧桂园·豪园四期(19#楼~22#楼及8#车库)工程岩土场地岩土工程勘察报告(详细勘察)》 第三节现行国家施工规范、标准及规程 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 第二章工程概况 第一节概述 1、本工程位于广东省广州市增城市增滩大道郑田村,建筑面积约110000㎡,其中地上约70000㎡,地下约40000㎡。共4栋住宅楼,地下室均为2层且属人防地下室,负二层层高4.400m,负一层层高3.900m.其中19栋、20栋、22栋为18层,建筑物高度55.40m;21栋为16-24层,建筑物高度72.30m。属一、二类建筑。地下室车库部分基础为钢筋砼预应力管桩,其余部分基础为人工挖孔桩。主体为钢筋砼剪力墙结构,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级。 2、本工程±0.00标高相当于城建高程系28.90米。

渠道衬砌工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 渠道衬砌工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 渠道衬砌工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 渠道衬砌建设内容:干渠渠道衬砌10.32KM,支、斗渠渠道衬砌15.05KM。 主要施工内容为:拆除原建砌体、弃渣运输、土方开挖运输、土方回填、土工膜铺设、C15W4F150砼衬砌、伸缩缝施工等。 二、施工方案 1、施工流程: 渠道衬砌工程:拆除原建砌体→弃渣运输→土方开挖→土方回填→人工修整边坡→铺设土工膜→现浇C15砼U型渠道→胶泥伸缩缝 2、施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和

7#深基坑支护专项施工方案

志丹县2015年保安新村公租房暨移民搬迁房7号楼 支 护 专 项 方 案 延安昌新建筑有限责任公司

目录 第一章、...................................................................................................... 工程概况1 本工程为志丹县2015年保安新村公租房暨移民搬迁房工程、工程主要建筑物为1栋住宅楼,高度为18层,有一层架空层地下室,开挖深度为±0以下9.8m。 (1) 一、施工程序(各工序的综合协调) (1) 二、施工部署 (2) 第三章基坑支护 (4) 一、基坑支护工艺流程 (4) 第四章土方挖运 (6) 一、土方挖运工艺流程 (6) 二、设备能力分析 (6) 三、现场准备 (7) 四、坡道土方收尾 (7) 第五章质量保证措施 (7) 一、组织保证体系 (7) 二、质量管理程序 (8) 三、各分项工程质量标准 (8) 四、各分项工程质量保证措施 (8) 五、基坑监测 (9) 六、质量问题的处理 (9) 七、技术资料 (9) 第六章安全生产与文明施工 (9) 一、安全组织机构 (9) 二、安全生产措施 (9) 三、文明施工措施 (10) 四、成品保护 (10) 第七章应急措施 (11)

第一章、工程概况 本工程为志丹县2015年保安新村公租房暨移民搬迁房工程、工程主要建筑物为1栋住宅楼,高度为18层,有一层架空层地下室,开挖深度为±0以下9.8m。 基坑支护安全等级:本基坑深度为9.8m,为深基坑,东侧为道路、其余各侧紧靠拟建场地,根据《建筑深基坑支护技术规范》JGJ120-2012,为了防止基坑开挖影响周边建(构)建筑物及基坑施工安全,本支护设计按土钉墙方法进行支护。 第二章施工总体部署 本基坑支护施工具有如下特点和难点: 该基坑施工工期紧,开挖面积大,挖深较深,整个场地工程地质条件差,在基坑开挖影响深度范围内主要为素填土、素土状态的淤泥及园砾土质,土方开挖难度大且支护结构易产生较大变形,基坑南侧和西侧靠近几幢建筑物基坑,对支护结构体系在土方开挖及基础施工过程中变形控制要求高。 针对以上难点我项目部对该工程精心组织、合理安排、严控工期,在施工中加大机械和人员的投入,。在施工期间对基坑进行24小时全面监测采用信息化施工,确保基坑开挖过程中的安全及周边建(构)筑物的安全。 一、施工程序(各工序的综合协调) 本基坑采用明挖顺作法施工,主要施工顺序如下:

深基坑支护(放坡)施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、基坑支护方案 (2) 4、施工安全保证措施 (4) 5、应急救援措施 (5) 6、边坡监测监控 (8)

1、编制依据 本工程所涉及的规范、标准、文件详见下表: 2、工程概况 2.1工程概况 泵室段基坑尺寸46.14*25.34m,开挖深度东侧约10m,西侧约为8m。西侧周围无建筑物按1:1.25进行放坡,东侧由于业主决定老面粉厂三层楼不拆除,计划作为管理房影响,致使现场无法大放坡放坡,实际开挖坡度约为1:0.75,坡度较陡,且深度较深,为确保施工安全建议进行安全支护,拟采用喷浆的方式达到支护的效果。 2.2地质条件 根据《岩土工程勘察报告》,基坑范围内场区位于淮河北岸,属淮北冲积平原,地形比较平坦,一般地面高程为16.00m左右。地层属华北地层区两淮分区淮南小区,勘察场地揭露地层主要为第四系上更新统冲积层(Q3al),以重粉质壤土、砂壤土等为主;局部地段上部为全新统填土(Q4m l)及淤泥质重粉质壤土(Q4al)。 钻孔揭露土层从上而下如下: ①层填土,灰黄色,软可塑,以重、中粉质壤土为主。局部分布。 ):重粉质壤土,夹少量中粉质壤土,局部夹砂壤土,含铁锰结 ②层(Q al 3

核,棕黄、灰黄色,一般软可塑状,局部硬可塑状,湿;属中等压缩性土。普遍分布,层厚1.30~5.20m,层底高程16.02~13.80m。 ):砂壤土,夹中粉质壤土,灰黄色,稍密状,饱和;属中等 ③1层(Q al 3 压缩性土。普遍分布,层厚1.20~5.80m,层底高程13.69~9.93m。 ):重夹中粉质壤土,含砂礓,灰黄、棕黄、棕红色,一般硬 ③2层(Q al 3 可塑状,局部软可塑状,湿;属中等压缩性土。普遍分布,层厚1.10~6.50m,层底高程11.22~6.25m。 ):砂壤土,夹少量中粉质壤土,含砂礓,灰黄色,稍密~中密 ④1层(Q al 3 状,饱和;属中等偏低压缩性土。层厚0.30~6.30m,层底高程9.92~1.73m。 ):细砂、砂壤土,含大量大颗粒砂礓(φ1~5cm),灰黄色, ④2层(Q al 3 中密~密实状,饱和;属低压缩性土。普遍分布,层厚 3.30~8.10m,层底高程-0.55~-3.90m。 ):重粉质壤土,夹少量中粉质壤土,含铁锰结核、砂礓,灰黄、 ⑤层(Q al 3 棕黄色,硬可塑状,湿;属中等压缩性土。普遍分布,未揭穿,最大揭露厚度为4.70m。 3、基坑支护方案 3.1基坑支护设计 东侧土方采取放坡分三阶开挖,第一阶开挖深度为3.0米,第二阶开挖深度为4.0米,第三阶开挖深度为4.0米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加1.0米作为施工作业面和挖排水沟用。由于坡度较陡,需进行边坡支护,拟采用喷浆的方式进行支护,即在目前边坡上喷一层沙浆,厚度5cm左右喷浆支护需注意一下几点: 1.水泥和砂的干料拌和应在地面选用自落式搅拌机充分搅拌均匀, 搅拌时间≥2min,确保颜色均匀一致,干混合料宜随拌随用,有效时 间≤2h; 2.喷浆机罐内压力宜为0.5mpa,供水压力需相适应,输料管长度≥ 10m,管径≥25mm; 3.喷射施工正式开始前,先进行试喷层密实来确定;

相关文档