文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酸碱中和加药说明书

酸碱中和加药说明书

酸碱中和加药说明书
酸碱中和加药说明书

装箱单

详细清单如下:

序号名称型号数量1加药泵AMS5002台2PH仪表KCT-2002套3溶液箱ML-402个4中和箱ML-601个5控制箱KSES-041套6排污阀DN151个7安装支架KSAD-011个8说明书KSAD-021本

上海安锐德环保科技有限公司

2013年9月10号

中和加药装置说明书

1.加药装置图示说明

控制说明:

废水收中和箱收集,中和箱内配置有2套PH仪表,1套PH仪表用于检测水质PH,并控制加酸泵与加碱泵。PH值低于7时,启动加碱泵。PH值高于8时启动加酸泵。另一套PH仪表控制排污,当PH值大于7并且小于8时,启动电磁阀,进行排污。

PH仪表KCT-200介绍:

一、性能特征:

KCT-200型工业pH计,是工业酸度计的智能化升级产品,可对污水pH值进行连续测量和控制,本装置适用于城市污水处理厂、化工、印染、造纸、制药、电镀以及环保等领域。

本产品的主要特点:

出厂标准配置中文界面,语言化菜单,操作简单

可进行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯

可设置成温度自动补偿或手动补偿

pH高限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整

仪表模式隔离变送端口,最大环路电阻大于300Ω

声讯报警可开关功能,通过界面选项设定开或关

液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭

高性能CPU,良好的电磁兼容性能

密码管理功能,防止非专业人员的误操作

二、主要技术指标:

测量范围:pH(0–14pH);ORP(-1999-+1999mV)

准确度:+0.02pH;+1mV

分辨率:0.01pH;1mV

稳定性:≤0.02pH/24小时;≤3mV/24小时

pH标准溶液:4.01/6.86/9.18

显示方式:128*64点阵LCD

温度补偿:0–100℃手动/自动(PT1000)

信号输出:4-20mA隔离保护输出最大环路电阻300Ω

报警输出:高低限报警触点各一组(3A/250V AC),常开触点继电器

供电电源:AC220V±10%50Hz

电源消耗:≤3W

环境条件:(1)温度0~60℃(2)湿度≤85%RH

外形尺寸:96×96×110mm(高×宽×深)

开孔尺寸:92×92mm(高×宽)

三接线位置图:

图2后端子图五.接线说明:

1.TEMP1:温补接口

2.TEMP2:温补接口

3.REF:参比电极(黑色)接口

4.INPUT:测量电极(红色)接口

5.A:485通讯接口

6.B:485通讯接口

7.mA+:4~20mA输出端+

8.mA-:4~20mA输出端-

9.LO:低报常开触点1

10.LO:低报常开触点2

11.HI:高报常开触点1

12.HI:高报常开触点2

13.NC:未定义

14.NC:未定义

15.N:220V电源接口

16.L:220V电源接口

六正确设置:

1.屏幕软键盘功能介绍:

软键提示按键功能功能描述

返回键

测量状态下查看相关参数设置;“设置菜单”相关的上下层界面之

间返回上层界面右位移键循环选择参数的数位

上位移键选择相关子菜单;改变选定的参数位数值大小及参数转换确认键

测量状态下进入主菜单;确认选定子菜单;确认选项和参数

2.主界面显示:

注:主界面通过“”可切换到浏览界面,无需进入“菜单设置”界面便可浏览设

置参数。

3.浏览界面显示:

注:浏览界面通过“”可以轮询查看参数状态,通过“”可以切换回主

界面。

参数状态

参数项软件盘

4.主菜单界面显示:

5.测量参数界面:

号菜单名称菜单内容介绍

1测量参数 1.可进行电极类型PH/ORP 转换、温补模式的设定;如手动,输入被测溶液温度值

2控制参数设置pH 超限的或ORP 超限的控制3变送参数设置pH 和ORP 变送量的起始范围迁移4密码更改重新设置登录密码

5通讯设置设置通讯波特率和仪表地址6背光设置设定背光常开或延时关闭7报警声讯设定蜂鸣器的开启或关闭

8

电极校正

此项菜单只有电极类型选pH 时才开放

在主显示界面下,按“”键进入用户登陆界面,输入密码后进入“设置菜单”界面,

该界面的菜单说明如下表:

注:通过按“”可以选择进入“电极类型”或者“温度补偿”参数设置,按“”进入。

6.控制参数界面:

注:通过“”可以选择进入“高报设置”或者“低报设置”参数界面,按“”进入。

7.变送参数界面:

注:通过“”和“”输入参数,按“”保存。

8.密码更改界面:

注:首先输入旧密码,如果输入正确则可以进入输入“新密码”界面,密码更改后按“”保存。

9.背光设置界面:

注:首先选择背光“常亮”还是“延时”,如果选择“延时”则要输入“延时时间”。10.报警声讯界面:

注:选择报警时声音“开启”或者“关闭”,选择后按“”保存。11.pH电极校准界面:

注:此部分操作详见“仪器的标定”部分。

计量泵说明:

TEKNA EVO说明书

介绍

本计量泵由两大部分组成,控制部分(内有电磁集成模块)和触液部分(与待加流体接触)

1调节部位

2泵头

3排气阀

4排液管接头

5吸液管接头

6底座(可选)

触液端部分保证能与常用的大多数化学品兼容,鉴于市场上不同的化学品,我们建议用户检验所投化学品与触液端材质是否相容,

泵头材质(标准):

泵体:PVDF

接头:PVDF

隔膜:PTFE

球阀:CERAMIC

为了确保正确的安装,我们随泵提供了必需的配件,请用户在使用时,确认包装中的下列配件:

底阀,注射阀,透明吸液管,透明排气阀软管,不透明排液管,固定螺栓,壁挂安装支架,液位仪接头和产品使用说明书。

管道连接

1–注射点

2–注射接头

3–密封圈

4–衬套

5–软管夹套

6–环形螺母

7–排液管

8–排液阀

9–泵头

10–排气阀

11–吸液阀

12–吸液管

13–底阀过滤器

14–排气阀接头

进行管道连接操作时,请遵循以下步骤:

?底阀过滤器必须安装在距离液面5-10厘米的位置,以免被沉淀物堵塞而损坏泵的液压部位。

?将泵安装在低于液面的位置是最好的安装的方法,这种方法非常适合小流量的泵,因其解决了所有的启动问题。这种方法经常用来投加次氯酸钠(NaOCl)和联氨(N

2

H

2

),或其他容易产生气体的化学品。

?我们的泵出厂时配备有标准的.适合该泵的液压特征的吸液和排液管,如用户需要更长的管,请务必使用内外直径均与该泵相同的管道。

?对于排液管道可能直接暴露与阳光下的户外安装使用,我们推荐用户使用可以防止紫外线辐射的黑色管道。

?注射点最好位于泵的顶部或桶的顶部,为了确保泵的正常运行,最好与注射阀配合使用。?注射阀应该留有一定的延长部分,如无需延长部分,可以切断(如下图所示)。

启动

完成上述操作后,就可以启动泵了。

启动

-启动泵

-逆时针旋转排气阀的接头,待有流体流出软管后,在拧紧接头,此时泵将开始正常投药。

故障排除

故障故障起因排除方法

泵正常工作,但投药中断

阀堵塞清洗阀,如果不能清除阻塞物,请替换新阀过高的吸液高度重新定位泵或桶的位置,从而降低吸入高度流体黏度过高降低吸入高度或使用流量更大的泵

流量不足阀有泄漏检查环形螺母是否有松动

流体黏度过高降低吸入高度或使用流量更大的泵

阀的局部有堵塞清洗阀,如果不能清除阻塞物,请替换新阀

流量过大或不稳定排液端有虹吸现象发生检查注射阀是否正确安装,如流量不足,请安装

一个背压阀

错误使用了透明的PVC管

作为排液管

使用不透明的PE管

泵的校准有误差检查系统压力下泵的流量

隔膜破损

背压过大检察系统压力,检查注射阀是否堵塞。检查排液

阀和注射点之间是否有堵塞。

流体用完,泵空转,检查是否安装了底阀过滤器,如想在桶内的化学

品用完时,使泵停止,请安装液位仪

隔膜保护不善更换新的隔膜,并保证正确安装

泵没有正常启动电压不足检查连接电压与铭牌上标定的电压是否吻合

PAM加药装置说明书

PAM加药装置操作维护手册 XXXXXX有限公司

目录 一、加药装置的组成 (1) 二、加药装置的使用 (1) 三、加药装置的维护 (2) 四、常见故障及排除方法 (3)

一、加药装置的组成 PAM加药装置由溶解箱、若干管道、阀门等组成。配置计量泵分为使用和备用的,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。 本装置主要部件有: 溶解箱、搅拌机、计量泵、管道过滤器、回流管道及吸药管道及吸药管道,出药管道、溶解箱溢流管、放空管及必要的管道阀门和配件、安全所需的管件及阀门。 说明: PAM存储量按7天用量考虑,即450kg。 生产废水PAM投加计量泵1200L/h,压力0.3MP; 污泥系统PAM投加计量泵100L/h,压力0.3MP; 搅拌器由电机、减速器、搅拌棒组成,电机功率为1.1KW; 装置所有部件包括工作平台、扶手等均安装在同一个碳钢底盘上。二、加药装置的使用 用户按照投加料溶液的比例来配置药剂,通过计量泵来精确投加: 1、连接加药装置,然后检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。 2、连接计量泵的电源: (1)、打开电控柜接线盒,将符合计量泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。

(2)、通过控制操作开关瞬时启动搅拌机,观察电动机转向,若转向正确,固定好接线盒。若转向不正确,调整相序后再固定好接线盒。 3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。 4、开启加药系统的阀门,启动计量泵。 特别注意: 1、加药时,打开启动计量泵(应确保此计量泵及相关管路畅通完好)对应的一路管路,关闭另一路管路。 2、装置顶部设有溢流管,防止药液的溢流,通过排污管路流出。 3、在加药计量泵的入口处设有管式过滤器,防止大颗粒固体物质进入计量泵,将计量泵损坏。 三、加药装置的维护 加药装置的管路应随时保持畅通,定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位是否有沉积物质,如发现这些症状,应及时加以清理。 要定期检查计量泵进料口是否堵塞,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。 定期检查搅拌装置,查看搅拌轴是否转动灵活,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消耗搅拌功率,如有损坏应及时更换。 要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用,避免长期启用或停用同一台泵。

全自动加药装置操作说明

全自动加药装置操作说 明 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

自动加药装置 操 作 说 明 书 一、设备简介 HTJY全自动加药装置是我公司研制开发出的一种新颖的加药设备。此加药装置用于PAM(聚丙烯酰胺)的投加。在整个过程实现PAM的粉剂的投料、溶解、加药一体化。我公司在设计时,考虑用户操作,将最后一步加药操作,设置为手动执行,这样做避免无料投加,损坏计量泵。 二、设备特点 1.安全自动控制; 2.PAM药剂添加,为倒置式布袋装置或手动式添加; 3.药剂投加量精确可调、避免药剂不必要的浪费;

4.保养简易、外形美观、占地面积小、结构紧凑; 5.强大的技术支持,可按用户要求设计流程。 三、外形图 四、操作说明 开机前首先检查电气控制柜主电源有无接入及空开是否打开,然后将电控柜门关上。再检查投料机内是否有PAM干粉。接下来可以开机了。电控柜上有一自动/手动的旋扭,将它拧在自动上后,设备将按设定的程序来运行。首先是开进水电磁阀,开始进水,此时投料机开始工作加药,PAM粉剂经过螺旋叶输送到旋流溶解筒内,经过水的冲击力旋流进行混合和溶解。干粉投家加的速度筒投料机手轮6来调节。通过改变螺旋叶的转速来改变投药量。此时第一槽内搅拌机1开始启动进行搅拌,当液位到溢流口时,还未充分溶解的药液进入第二槽内,此时搅拌机2开始启动再进行搅拌,同样,当水位到达溢口流时,溶液开始向第三槽内溢流,此时第三槽内PAM已经溶解,可以手动启动控制使加药计量泵开始投加药液了。其加药泵的流量可以通过计量泵上的手轮来调节,必要时也可以通过管路上的阀门进行更大范围内的流量调节。当液位到达高液位浮球时开进水电磁阀关闭,当液位到达低液位浮球时,进水电磁阀开启,继续进水。以上时通过电控柜内 PLC来实现的。当将电控柜上旋扭拧在手动上时,此操作过程通过手动控制一步一步实现。设备在调试前,请设置为手动形式。 当干粉投料机内的粉剂用完后,电控柜会发出蜂鸣声,提示用户加药。 当进水电磁损坏时,可以通过旁路来进水。

JY型加药装置说明书

先进的绿色环保水处理设备 LC-JY系列加药装置 产品说明 山东良成环保工程有限公司

公司简介 山东良成环保工程有限公司是专业致力于环境、能源先驱性产品的研发,并为客户提供水处理综合解决方案和高品质服务的集团公司。主要业务涉及市政水务、工业循环水处理、建筑水处理、小区分质供水、污水处理、城市供热等领域。良成不断加大对技术研发的投入,与江苏大学合作成立了良成水环保研发中心,中心拥有一流的技术力量和深厚的技术储备,研发队伍中博士2人,硕士4人,高级工程师8人。良成水环保研发中心为客户提供基于良成产品和解决方案的系统规划、设计、技术支持和培训,为客户提供一站式服务。 良成企业位于山东省淄博市张店区良乡工业园,山东省机械工业定点生产企业、省级高新技术企业、山东省环保设备定点生产企业。拥有大型铸造生产基地、机械加工基地和技术研发基地。 良成企业在不断的发展历程中,始终本着“用户第一,服务第一”的原则,“科技创业,以人为本”的信念,开发产品、精益生产、服务用户。公司已形成独具良成特色的高效、准确、现代的企业管理体系,为达到顾客完全满意提供有利的管理保障。良成全部产品设计制造严格遵循 ISO9001国际质量体系管理标准,并进行有效的成本控制和不断的技术改进和创新,为客户和合作伙伴提供满意的产品。良成坚信只有树立崇高的目标,集中精力并坚持不断超越自我,才能制造出零缺陷、具有最精益质量的产品。 良成企业在全国各大城市设有销售和服务中心,负责本地区的售前、售中和售后服务,并提供相应的技术支持。良成高素质的技术、市场、管理团队将秉承一贯的专业精神、卓越品质、优质服务,不断提升技术,凝聚智慧,致力于为人类创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的生存空间而努力。 我们将提供最优质的服务、最合适的价格,竭诚欢迎您的到来! 地址:山东省淄博市张店区良乡工业园中心路1号 电话: 传真:

全自动加药装置完整版

全自动加药装置 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1名称 全自动加药设备 相关同义词(供参考):加药,加药设备,加药装置,加药系统,全自动加药,全自动加药装置,全自动加药设备,全自动加药系统。 2产品综述 全自动加药设备 采用时间程序控制,此控制方式无需仪表的支持,首先根据系统的运转需要设定自动加药的周期、加药量、加药时间和加药频率。在以后的系统运转过程中,到加药周期,计量泵自动打开加药,加到规定的时间计量泵关闭;到排污周期,计量泵停止加药,排到规定的时间后,计量泵继续开启,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平、加到规定的时间计量泵关闭。 智能加药设备 智能加药设备,采用传感信号控制的工作过程,此控制方式需用pH仪、电导仪等监测仪表及相应的传感器。首先根据系统的运转需要设定控制参数(pH值或电导值)的极限值,若系统在运转过程中出现以下情况加药装置即开始工作:若pH值低于或高于设定的值。pH值偏低,说明酸性太强,系统有腐蚀倾向;pH值偏高,说明碱性太强,系统有结垢倾向。这时检测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给指定的计量泵,令其打开加药系统以调节pH值,待pH值恢复正常后,关闭。若电导率高于设定值,说明系统含盐量超标,有腐蚀结垢倾向。这时监测仪器会将此信号反馈给控制系统,控制系统再输出指令给排污电磁阀,令电磁阀打开排水,待电导恢复正常后,电磁阀关闭。然后计量泵打开加药,补充排污损失掉的药剂,把系统的含药量维持在正常的水平,加到规定的时间计量泵关闭。 在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液,或者使加入的药剂与液体中存在的某种组份发生化学反应,以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果,在工况变化的情况下,对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度,因此在这种装置中,ALFT智能型全自动加药设备结构简单、安装方便。主要由计量箱(药剂贮罐)、计量泵(加药泵)、自动控制系统、连接管路等组成。除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外,这些设备一般都集中安装在一个加药间内,自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系统一体化,即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行,用户只需将智能型全自动加药装置安放在加药间后,将计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好,并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以启动、投入运行。这样可以大大减少现场施工工作量,避免了中间环节繁多引出的差错,有效地保证工期和工程质量,减少用户的麻烦和损失。 3技术参数

全自动加药装置说明书完整版

全自动加药装置 操 作 说 明 书

一、设备简介 HTJY全自动加药装置是我公司研制开发出的一种新颖的加药设备。此加药装置用于PAM(聚丙烯酰胺)的投加。在整个过程实现PAM的粉剂的投料、溶解、加药一体化。我公司在设计时,考虑用户操作,将最后一步加药操作,设置为手动执行,这样做避免无料投加,损坏计量泵。 二、设备特点 1.安全自动控制; 2.PAM药剂添加,为倒置式布袋装置或手动式添加; 3.药剂投加量精确可调、避免药剂不必要的浪费; 4.保养简易、外形美观、占地面积小、结构紧凑; 5.强大的技术支持,可按用户要求设计流程。 三、操作说明 1、开机前首先检查电气控制柜主电源有无接入及空开是否打开,然后将电控柜门关上。再检查投料机内是否有PAM干粉。检查自来水及自来水压(0.3Mpa-0.4Mpa),接下来可以开机了。 2、开机:将电控柜门关上,将控制柜按键打到屏显开关上,屏上会出现画面,稍等30秒,面板会出现操作画面、流程图、参数设定。首先进入参数设定。根据现场需要投加量来设定投料电机的变频频率来控制药粉的投加量。然后进入操作画面,操作画面会出现自动和手动两种模式及各种电器的按键。 3、手动模式:初次使用建议先用手动模式操作一次,先打开进水电磁阀,再开搅拌机,然后再开投料机,药粉通过投料输送机将药粉输送到溶解桶内,经过水的冲力旋流进行混合溶解。当液位达到溢流口后,经过溢流进入2号溶解槽内,将没有充分溶解的药液进行再次搅拌。同样2号溶解槽内的液体达到溢流口后,溢流进入3号溶解槽。3号搅拌机开启,当液位到达高液位时我们就可以开启加药泵经过在线稀释装置把药液投送至指定地方。 4、自动模式:设备会根据PLC的编程程序进行运行。当储液槽

次氯酸钠加药装置使用维护说明书

次氯酸钠加药装置 使用维护说明书 宜兴市华电环保设备有限公司 目录 catalog 1.设备名称及型号 Device name and type 2.用途及适用范围 Application and sphere of application 3.技术参数、结构形式及工作原理 Tech data, structural style and principle of work. 3.1、总体 main part 3.2、主要部件 major component 1 3.3、主要部件2 major component 2 4.设备的安装和调试 equipment installation and debugging 5.操作和使用 operation and use 6.维护保养与故障排除 maintaining and fault resolution 设备的维护和保养equipment maintaining 6.1.1 日常维护和保养 maintenance overhaul 6.1.2 定期维护和保养 routine maintenance 设备常见故障及处理办法equipment common fault and solution 7.2.1 机械元、部件常见故障common faults of mechanical element 7.2.2 电气元器件常见故障 common faults of electrical apparatus elements 7.2.3 液压元件常见故障 common faults of hydraulic element 8.附表 attachment 附表1 专用工具明细表 attachment 1 list for special purpose tools

加药装置说明书

加药装置说明书

目录 一、加药装置的组成 二、加药装置的使用 三、加药装置的维护

一、加药装置的组成 加药装置由溶液罐、若干法兰、阀门等组成。配置两台计量泵,两台计量泵为一用一备,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。 本装置主要部件有: 1、溶液罐 2、搅拌器 3、液位计 4、过滤器 5、安全阀 6、计量泵 7、缓冲器 8、球阀、止回阀、截止阀 9、压力表及相应管道等。 说明:隔膜式计量泵流量50L/h,压力1.0MP; 隔膜式计量泵电机功率为0.75W,绝缘等级为F级; 搅拌器由电机、减速器、搅拌棒组成,电机功率为0.55KW,减速比为45:1; 装置所有部件包括工作平台、扶手等均安装在同一个碳钢底盘上。 二、加药装置的使用 用户按照投加料溶液的比例来配置药剂,通过计量泵来精确投加 1、连接加药装置,然后检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。5、加药装置配置两台计量泵,其中一台为加药用泵,另一台为备用泵。一、氢氧化钙投加装置 一、加药装置的组成 加药装置由溶解箱(SS304)、溶液箱(碳钢衬胶)、若干法兰、阀门等组成。配置两台离心加药泵,两台离心加药泵为一用一备,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。 本装置主要部件有: 1、溶解箱 2、溶液箱 3、磁翻板液位计 4、过滤器 5、安全阀 6、离心加药泵 7、缓冲器 8、就地控制柜 9、管路球阀、止回阀、压力表及相应管道等。 说明:离心加药泵2台IHF50-32-125流量8m3/h,压力0.4MPa,功率2-2.2kw,过流部分衬氟 二、加药装置的使用 用户按照设计的投加料溶液的比例来配置药剂,通过离心加药泵来投加,将氢氧化钙配制成5%的乳液并储存和投加,投加量0.8-1.3t/d,每天配药3次。 1、连接加药装置,然后检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。 2、连接离心加药泵的电源: (1)、打开电控柜接线盒,将符合离心泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。 (2)、通过控制操作开关瞬时启动搅拌机,观察电动机转向,若转向正确,固定好接线盒。若转向不正确,调整相序后再固定好接线盒。 3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。 4、开启加药系统的阀门,启动计量泵。 5、加药装置配置两台加药泵,其中一台为加药用泵,另一台为备用泵。

特别注意: 1、加药时,打开启动加药泵(应确保此计量泵及相关管路畅通完好)对应的一路管路,关闭另一路管路。 2、装置顶部设有溢流管,防止药液的溢流,通过排污管路流出。 三、加药装置的维护 加药装置的管路应随时保持畅通,定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位是否有沉积物质,如发现这些症状,应及时加以清理。 要定期检查加药泵进料口是否堵塞,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。 定期检查搅拌装置,查看搅拌轴是否转动灵活,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消耗搅拌功率,如有损坏应及时更换。 要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用,避免长期启用或停用同一台泵。 四、控制说明 此加药装置共有溶液箱1只,每只溶液箱自带1套磁翻板液位计(4-20MA),当发现没有液位的溶液箱时,需人工关闭该溶液箱的出液阀,人工进行配药。当加药泵处于自动位置时,依据磁翻板反馈的液位信号,当溶液箱有溶液时方可启动加药泵,无溶液时则停止加药,防止泵的无液空转。同时接受来自PH仪的信号(4-20MA)当PH高于7.2时,加药泵停止运行;当PH低于6.8时加药泵自启动运行。当PH高于9.5时,PLC高报警。

一体化溶解加药装置说明书

一体化溶储药装置 使用说明书 ××××环境工程技术有限公司

目录 一、工作原理和总体结构 (1) 二、安装前的准备 (3) 三、设备的安装 (3) 四、设备的调试 (3) 五、设备的操作、维护与保养 (4)

一、工作原理和总体结构 1、工作原理: 本机在吸收国外先进技术的基础上,结合我国国情研制而成,其性能达到国外九十年代先进水平。粉状固相絮凝剂通过一个特制螺旋在额定转速下按进水流量准确可靠地按比例投加,送入混合器中,可以连续不断地配制需要投加浓度的药液,溶药桶将药液放入储药箱,最后在贮药箱内,经计量泵即可投加。2、总体结构: 本机小巧玲珑,主要由1.搅拌机、2.料斗、3.定量干粉投加器、4.给水系统、5.溶药系统、6.储药系统、7.计量泵8.电控系统、9.扶梯组成,其总体结构如下: (1)搅拌机 溶药系统与储药系统各配备搅拌机一台。 (1)料斗 由钢板焊接而成,根据用户要求,斗的大小有几种规格与之配套,以适应不同用户的需要。 (2)、干粉投料器 投料器固定在支架上,高分子聚合物通过特制的螺旋输入到进水系统的混合

器内,靠进水电磁阀开启后延时开启.此进料量可由自控柜通过进料时间来控制。(3)、进水系统 进水系统是通过电磁阀的开启控制进水的开停。 电磁阀:此阀受箱内液位计控制,当达到高液位时即停止供水,当到低液位时,此阀重新开启进水。 (5)、溶药系统&储药系统 溶药桶的有效容积为1000~4000L,药剂在溶药桶中通过搅拌机的搅拌与水进行充分混合,搅拌一段时间后,排药电动阀(靠加药箱中液位控制即低开高停)打开,药剂进入储药桶,进入储药桶后,进一步进行搅拌,使药剂与水充分混匀,防止因为静置而使药剂的浓度不均匀,制成均一浓度的溶液供使用。贮药室内有两个浮球开关,其中一个通过高启低停的方式控制系统加药,另一个是低液位报警,提醒操作人员是否供水故障(水压不足、中间管道被堵、电磁阀漏水)或计量泵未工作。 溶药桶与储药桶均设有溢流口,储药桶还设有排空口。 (6)、电控系统 控制箱置于支架上,箱上各运转设备及加热件均设有“自动”与“手动”档,当打至“手动”时,相应部分可由人工控制;打至“自动”时,则进入自动运行。若某设备出现故障时,则会报警,提醒用户进行处理或检修。 (7)、计量泵 计量泵安装于溶液箱旁的基础上,调节计量泵的加药行程,即可方便地调整加药量的大小,计量泵的出口接至预留的加药点即可投入使用。 (8)、扶梯 扶梯置于主机旁边,主要供投加干粉或巡视用。扶梯应固定于地面上,以免发生危险。 3、主要特点: (1)、本机造型美观大方,用料考究。 (2)、采用PLC编程控制,自动化程度极高,用户只需保证粉剂供应即可,无需专人看管,箱内粉剂快用完时,自动提醒用户添加。 (3)、配制浓度准确,按用户要求,多款可供选择。 (4)、占地面积小,操作简单方便。

自动加药系统说明书

一、加药装置的主要组成部份 搅拌装置、储液箱、计量泵、管道过滤器、PH仪表等主要部件组成。 二、投入使用前的准备工作 1、系统组件检查工作 1、检查储液箱是否清洁。 2、检查计量泵是否安装平稳、牢固,电机加注润滑油。 3、碱洗塔连接加药装置,检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。 4、检查搅拌装置是否安装平稳、牢固。并检查电源是否接通在投入使用前试运行1分钟。无噪声且运转平稳为正常。 5、加药泵、搅拌机转向确认。 2、系统电源检查工作 1、打开电控柜接线盒,将符合计量泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。 2、通过控制操作开关瞬时启动搅拌机、加药泵,观察电动机转向,若转向正确,固定好接线盒。若转向不正确,调整相序后再固定好接线盒。 3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。 4、加药时,(应确保此计量泵及相关管路畅通完好)。 5、在加药计量泵的入口处设有Y型过滤器,防止大颗粒固体物质进入计量泵,将计量泵损坏,应定期检查、清理过滤网杂物。 如以上工作检查完毕,即可投入使用。 三、控制系统

1、系统开机: 开机前请检查设备面板上的加药泵手动|停止|自动三挡旋钮应处于停止工作位,合上机箱内电源开关,加药泵停止运行。 2、手动控制功能: (手动控制时,设备由面板按钮控制)将手动|停止|自动旋钮打到手动侧,加药泵处于手动工作状态,加药泵启动。 3、自动控制功能: 自动控制时,加药泵根据PH值设定自动运行(一般设置PH在9,当测定碱洗塔内的PH值低于9时,系统自动启动工作,进行加药,当PH大于或等于11时,系统自动停止工作,加药停止。),将手动|停止|自动旋钮打到自动侧,设备处于自动工作状态。系统会根据测定的PH值自动运行,以此来控制系统的启停。 4、液位报警功能: 在自动工作状态下,当加药桶内药液使用完后,低液位警报启动,系统会停止加药泵工作,提示操作人员及时添加药液。 四、药剂的投加 主要投加溶液配制过程,先放固体(或液体)药剂,然后加入自来水。当水全部浸没固体药剂时,打开搅拌装置。停止加水,开始搅拌。使药剂与水充份混合后,打开自来水继续加水并搅拌(一边加水一边搅拌),直至配制成相应要求的溶度,停止加水,继续搅拌,防止药剂沉淀结晶。 五、加药装置的维护 1、加药装置的管路应随时保持畅通,定时不定时地对装置各连接部位、过

PAM加药装置使用说明书PP

PAM自动加药装置 (PP) 使 用 说 明 书

一、设备概述 主要包括PAM加药系统。 1.1结构布置 加药装置采用单元组合的布置形式,安装在一个基架上。 计量泵平行布置,周围留有足够检修空间,便于维护。 电气控制柜布置于装置基架上,正面操作。 1.2各部件材质 箱体材质主要为PP材质。 1.3配药 PAM溶液的配制由手动进行,在配药箱内配成一定的浓度,然后再送到溶液箱内,稀释成投加浓度。 1.4加药量的控制 PAM加药量的控制可手动进行调节,也可进行自动控制:根据原水的浊度调节相应的投加量,不需人工操作。 1.5技术参数表

二、加药装置操作说明 2.1使用 加药装置用于污水处理沉淀池前端或污泥处理端。 2.2装置启动前的操作 2.2.1系统检查 检查各连接接头,紧固件不应有松动、脱落现象; 检查水箱溢流管是否畅通; 检查装置总电源是否接入; 各计量泵状态是否正常(有无故障); 溶液箱内是否有药液,溶液箱液位降至低液位时,计量泵停止工作。 2.3配制药品 2.3.1关闭所有阀门; 2.3.2打开排污阀,排污时间3min,排污结束后关闭排污阀; 2.3.3打开进水阀,按比例配置药液,待溶液箱液位到高液位时关闭进水阀(或根据需要加到一定液位); 2.3.4打开搅拌电机搅拌,使溶液均匀。 2.4装置启动 1、打开计量泵出口阀门; 2、打开计量进口阀,溶液箱出口阀; 3、调整计量泵行程至适当位置(40%左右); 4、选择操作模式(就地硬手动、就动手动、远程控制) 4.1就地硬手动操作: 4.1.1将计量泵操作模式选择开关切换至就地硬手动方式;

4.1.2按下计量泵启动按钮; 4.1.3计量泵以工频运行,计量泵电流指示正常; 4.1.4备用泵的投入,先停掉故障泵,备用泵选择开关切换至; 4.1.5故障计量泵,然后按下备用泵启动按钮; 4.1.6搅拌电机的投入,按下搅拌电机启动按钮,一定时间后关闭。 4.2就地手动操作: 4.2.1将计量泵操作模式选择开关切换至就地手动方式; 4.2.2按下计量泵启动按钮; 4.2.3调节面板频率设定旋钮至所需运行频率; 4.2.4计量泵以面板设定频率运行,电流表指示正常; 4.2.5备用泵的投入,先停掉故障泵,备用泵选择开关切换至故障计量泵,然后按下备用泵启动按钮; 4.2.6搅拌电机的投入,按下搅拌电机启动按钮,一定时间后关闭。 2.5装置运行 2.5.1计量泵切换 计量泵发生故障时,发出报警号,打开备用泵间的联络阀,备用泵投运; 关闭发生故障的计量泵进口阀、出口阀; 检查发生故障的计量泵并进行维修。 2.5.2装置停运 停计量泵; 关闭溶液箱出口阀; 关闭计量泵进口阀、出口阀;

PAC加药装置说明书

PAC加药装置操作维护手册 XXXXXX有限公司

目录 一、加药装置的组成 (1) 二、加药装置的使用 (1) 三、加药装置的维护 (2) 四、常见故障及排除方法 (3)

一、加药装置的组成 PAC加药装置由溶解箱、若干管道、阀门等组成。配置计量泵分为使用和备用的,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。 本装置主要部件有: 药剂储存罐、溶解箱、搅拌机、计量泵、管道过滤器、回流管道及吸药管道及吸药管道,出药管道、溶解箱溢流管、放空管及必要的管道阀门和配件、安全所需的管件及阀门。 说明: 工业净化水系统PAC投加计量泵流量50L/h,压力0.5MP; 生产废水处理系统PAC投加计量泵流量300L/h,压力0.5MP; 搅拌器由电机、减速器、搅拌棒组成,转速52rpm; 装置所有部件包括工作平台、扶手等均安装在同一个碳钢底盘上。喷淋塔自动加药装置设计说明书

喷淋塔自动加药装置设计说明书 喷淋塔自动加药装置设计说明书一、高锰酸钾几个重要特性1、高锰酸钾粉末放置时间太长会吸潮板结;高锰酸钾粉末本身不吸收水分,但其中的少量杂质会吸收水分而结成饼块。2、高锰酸钾在水中的溶解度为/100ml;3、高锰酸钾溶液具有一定的腐蚀性;4、高锰酸钾溶液具有强氧化性,其作为氧化剂的反应产物是锰的氧化物,是土壤成分之一,不会造成环境污染;5、高锰酸钾能破坏部分有机化合物中的碳碳双键,将这部分有机化合物降解;6、高锰酸钾溶液在空气中的保存时间不长。医学上用于口腔消炎的高锰酸钾溶液浓度为%,其在空气中的存放时间仅有2小时。浓度越高其保存时间会越长。二、在喷淋塔循环冷却水中投放高锰酸钾的作用1、利用高锰酸钾的强氧化性杀灭

部分细菌、微生物;2、除去部分有机污染物。三、原有方案原有方案采用的是干粉投料的方式,依靠“插板阀+翻板阀”的装置进行投料,在投料的过程中计量不准确。四、新方案新方案采用溶液加药的方式。具体做法是:将高锰酸钾粉末投进搅拌罐中配置成一定浓度的高锰酸钾溶液,再用水泵定量抽取到喷淋塔中。采用新方案主要是为了使投药量更加准确、高效。1、新方案目标参数①喷淋塔内高锰酸钾浓度控制在%~%范围内;②搅拌罐内高锰酸钾的浓度控制在5g/100ml左右; ③喷淋塔每周换水量大于50%,每月清空一次;④每季度人工加高锰酸钾粉料1次。人工加高锰酸钾粉料1次。)2、新方案中需要解决的几个问题:①搅拌罐中的高锰酸钾溶液如何保证浓度?解决方法:用小型螺旋机来投放高锰酸钾粉末,通过控制螺旋输送机的运转时间来控制每次的投放量,而且螺旋机自带破拱机构,

可以防止粉末板结,保证粉末的输送连续、均匀;另外,用液位传感器来控制每次的补水量。②从搅拌罐到喷淋塔的高锰酸钾溶液投放量如何保证?解决方法:用计量泵定量加药。③如何避免设备被高锰酸钾溶液腐蚀?解决方法:搅拌罐采用SUS321不锈钢材料,喷淋塔采用SUS304不锈钢材料,输送管道采用SUS321不锈钢管。3、新方案所需的设备新方案所需的设备主要有:搅拌罐、小型螺旋输送机、搅拌器、液位计、液位传感器、干粉料位计、计量泵、Y型过滤器、脉冲阻尼器、背压阀、安全阀、密度计、管路、支架等,详见图纸。4、加药流程喷淋塔水箱加药流程:喷淋塔加药设定两个程序,程序一为喷淋塔水箱清空的首次加料,程序二为过程排放50%的加料。具体步骤如下:①首次加料:喷淋塔水箱进水泵启动,计量泵延时一定时间后启动,达到设定的加药量后计量泵关闭,水箱水位到达设定位置后停止

PAM加药装置操作说明(详实材料)

PAM干粉投加装置 使 用 说 明 宜兴市XXXXXXXXXXXX有限公司

一、产品介绍 GDAT系列絮凝剂自动溶配加药装置是一个智能化、全自动、连续式一体化的絮凝剂溶配及投药装置,配制溶液浓度一般为0.1%-0.5%。 本装置由供水系统、干粉投加系统、溶解熟化系统、控制系统、液体投加系统构成。 本装置是粉状高分子凝絮剂的全自动连续配置及投加系统。干粉絮凝剂从螺旋推进器内进入预混器与清水进行预混,被湿润的物料进入配制槽进行稀释,按要求浓度进行配制。 配制溶液从配制槽经熟化槽再进入储存槽,当储存槽液位处于高位时,配制过程自动停止,当溶液下降到中液位时,重新自动启动配料过程。配制槽和熟化槽均设置多桨叶搅拌器,充分保证絮凝剂的稀释和熟化。 本装置采用全自动控制系统,具有自动化程度高、性能稳定、工作可靠、、简单明了。 絮凝剂自动溶配加药装置由以下几部分组成: 1、供水系统 2、干粉投加系统 3、干粉预混系统 4、一体化三槽式组合箱体 5、搅拌系统 6、自动控制系统 二、准备工作 1、将箱体内部清理干净,不应有杂物和尘土。 2、检查加药装置是否安装平稳,用水平仪检查安装水平度,管道系统安装紧固无松脱或垂悬。 3、检查液位计是否灵活。

4、检查搅拌装置的搅拌轴与叶轮是否安装牢固,目视轴安装垂直度。 5、检查所有阀门开启情况和UPVC管道固定情况,阀门应开启灵活,管道应固定牢固。新的UPVC阀门初次开启时较紧,开启时用力应均匀,严禁大力扭动。 6、将所有活接头处重新拧紧一遍,以防漏水。 7、在专业电工配合下,进行电气设备试运转: (1)、开启药剂投加系统,检查输送机、振荡器等设备运行是否正常。 (2)、开启搅拌机,正常情况下,减速机应转动平稳,无异响,无震动。搅拌轴转动应垂直,不应有摆动。如异常,停机排查问题。 (3)、启动加药泵,观察叶轮旋转方向是否正确。如异常,停机排查问题。 (4)、加药泵工作一段时间后,用手摸电机外壳,观察温度升高情况,正常情况时,电机外壳发热,但不应烫手。如异常,停机排查问题。 三、运行操作 1、加药装置有一个独立的药剂投加装置及搅拌装置和加药泵。 2、在加药斗中加入药剂,并启动投加装置及进水系统。 3、开启搅拌机。 4、在开始投药之前,应确认管道畅通。 5、当药液进入最后一级储存槽后,起动加药泵,待转速正常后,徐徐打开加药泵出口处的球阀,然后调节加药泵流量到设计要求。 四、维护 1、管道均为UPVC管,阀门均为UPVC球阀,故在开启和关闭阀门时宜缓宜轻,不允许强扭硬搬,否则会造成管道及阀门断裂。 2、加药装置正常工作时,盖板应盖实,以防异物进入药液箱内。 3、加药装置要保持清洁,不要把固体粉末药剂洒在装置上,更不允许堆积在闸门手柄上使其结垢不能转动,因此应经常进行冲洗,作到文明生产。 4、药剂应码放整齐,下部应垫高,不与地面直接接触,避免受潮,暂不使用

阻垢剂加药装置使用维护说明书

阻垢剂加药装置使用维护说明书宜兴市华电环保设备有限公司

目录 catalog 1.设备名称及型号 Device name and type 2.用途及适用范围 Application and sphere of application 3.技术参数、结构形式及工作原理 Tech data, structural style and principle of work. 3.1、总体 main part 3.2、主要部件 major component 1 3.3、主要部件2 major component 2 4.设备的安装和调试 equipment installation and debugging 5.操作和使用 operation and use 6.维护保养与故障排除 maintaining and fault resolution 6.1设备的维护和保养equipment maintaining 6.1.1 日常维护和保养 maintenance overhaul 6.1.2 定期维护和保养 routine maintenance 7.2设备常见故障及处理办法equipment common fault and solution 7.2.1 机械元、部件常见故障common faults of mechanical element 7.2.2 电气元器件常见故障 common faults of electrical apparatus elements 7.2.3 液压元件常见故障 common faults of hydraulic element 8.附表 attachment 附表1 专用工具明细表 attachment 1 list for special purpose tools 附表2主要部件明细表 attachment 2 list for main parts 附表3备件、易损件明细表 attachment 3 list for spare parts and wearing parts

加药装置运行操作手册

加药装置运行操作手册 一、安装指南 1、开箱: 在正式接收前,仔细检查运输包装,确认在运输过程中没有发生损坏,打开包装,确认所有物品包括附件都完好,数量正确,并于装箱单核对无误。 2、泵的保存: 临时性保存(少于6个月):在原来包装内部加一层保护,从而与外界环境隔离。如在潮湿气候条件下,按长期保存程序进行。 长期性保存(长于6个月):设备保存的基本条件是防止内、外部零件的腐蚀。此类腐蚀是由昼夜变化、季节变化所造成的。阻止由于此类变化引起的水蒸汽和其他有害气体的产生是不现实的,所以必须保护设备的内、外部零件表面,减轻腐蚀所产生的侵害程度。第一应避免设备直接暴露在空气中。第二设备应离地0.3米以上,表面覆盖塑料薄膜或油布,并保证空气流通以免表面潮湿。 3、药剂的保存及注意事项 ★各种水处理剂应防冻、防晒、防高温存放保管。 ★所有药剂均呈一定的酸/碱性或腐蚀性,应避免与人体、衣物等直接接触,若药剂接触到人体应立即用大量清水冲洗。 4、安全措施: 在操作和安装设备时,要采用适宜工具,穿工作服,戴防护眼镜确保安全。 5、设备安装位置: 设备应安装在药剂投放及用电方便的地方,设备周围应预留足够的空间,以便于设备日常操作、维护及调整。 6、设备安装: 加药装置在出厂时已经将计量泵、药筒、搅拌器、吸液管等安装于一体,设备在现场的安装是将药液注入管与系统主管路连接即可。主管路应预留1/2″螺纹接口及相应的手动阀门即可与药液注入管连接。 注意:计量泵的电源插座必须接地,且插座的参数必须与泵控制面板上的数据要求相符。泵必须接地良好,不能使用转换插座,所有电线必须适合当地要求。

二、设备启动和调节: 1、调节输出: ★压力调节旋钮:能调节泵的压力大小和耗电量,减少发热量、管道振动和脉动,延长泵的使用寿命。 ★速度调节旋钮:可调节每分钟最大冲程数的百分比。 ★冲程调节旋钮:可调节隔膜行程最大值的百分比。 2、灌注泵头: ★泵通电运行后,将速度旋钮调至80%刻度处,冲程旋钮调至100%刻度处。★待有少量溶液从泵头排出管中排出时,关泵,泵头灌注结束。 3、输出流量调节: 泵头灌满溶液后,按下列公式计算并调节输出流量后即可投入使用。 泵输出量=最大输出×速度%×冲程% 三、运行维护: 1、在对计量泵进行任何维护以前,应停止运行设备,释放加药装置压力,关闭泵与系统相连的进、出口阀门。 2、维修期间,要防止产生意外的任何行为。在电源开关处张贴告示,告知设备在维修中。运行中发现任何故障(如:温度异常,噪音异常,隔膜破裂等),立即切断电源。 3、加药装置的配件(驱动部件、隔膜组件、单向阀等)应按照厂家提供的使用期限进行更换。 4、定期检查加药装置的输出流量。 5、按时排污: 循环冷却水浓缩倍数应控制在3~4左右,气温高于32度以上时应保证每天排污。自动排污水的电导率设为1500西门子。使用软水做补水,排污水的电导率值设为2500西门子。 6、按时记录: 对所有药品的每次加药时间、加药量,每日排污量等应进行操作记录。7、药剂的剂量应根据水质分析报告及时调整,水质水析不得低于1次/2周。

干粉投加加药装置说明

干粉投加加药装置使用说明 xxxx环保机械制造有限公司 干粉加药装置电器控制说明 1、主体设备组成: 序号910 11设备名称 PVC溶液箱 搅拌机 配料斗 超声波液位计 进水电磁阀 干粉输送机 仓壁震动机 预混器 电控箱 PAC加药泵 NaCO 3加药泵规格型号 3100×1200×1000mm BLDY-0.37kw

50kg/h TD2000B3 DN25 MBY02-NMRV040 MVE20 DN200 800×600×200mm GM0090P GM0240P 单位数量台台台台台台台台台台 台备注3箱1体xx江泰 SUS304杭州天达余姚亿银浙江东霸意大利OLI SUS304PLC控制米顿罗 2、开机准备: 1)将设备内外清理干净,电机注入专用油脂; 2)打开电控箱各电源开关; 3)启动仓壁震动机,观察电机的运行是否正常; 4)启动给料器电机,观察电机的运转方向是否正确; 5)取25kg原料,倒入配料斗; 6)将空余编织袋置于溶液箱内预混器下部接料; 7)将给料器转速调制50%, 8)启动仓壁震动机、给料器电机,计算25kg进料的时间是否为30分钟,如不是30分钟,根据进料时间调整给料器电机调速器,重新加料计算时间,直至25kg进料的时间为30分钟左右。

9)打开溶液箱底部排放阀; 10)打开预混器进水阀、溶液箱进水阀、总进水阀、进水电磁阀;溶液箱底部排放阀排出水清澈后关闭; 11)校正液位计二次显示仪表显示值应与实际水位相符,并设定高、中、低3个液位控制点: 低位: 出液口上部300mm处 中位: 出液口上部400mm处 高位: 出液口上部750mm处 12)注入半箱水后启动搅拌机,观察电机的运转方向是否正确;13)启动加药泵,观察电机的运转方向是否正确; 14)以上试验完毕关闭可以进入正式运行阶段。 3、手动运行: 1)取50kg原料,倒入配料斗; 2)启动仓壁震动机、给料器电机。3)打开预混器进水阀、溶液箱进水阀、总进水阀、进水电磁阀,并利用总进水阀调整流量计流量为900-1000L/h,进水速度应比进料速度略慢,溶液浓度为5%左右; 4)溶液箱达高位后,启动加药泵即可正常运行,加药泵的出液流量可根据实际需要调整; 5)手动运行完毕可以自动运行阶段。 4、自动运行:

絮凝剂自动加药系统说明书

絮凝剂自动加药系统 使 用 说 明 书 博润工业技术 地址:省市裕民路169号 :0 传真:0

网址:https://www.wendangku.net/doc/9514857303.html, 目录 1.0 前言 (1) 2.0 安全 (2) 2.1操作说明书中左侧的提示标志 (2) 2.2安全保护 (2) 3.0 絮凝剂自动加药系统简介 (5) 3.1工作原理 (5) 3.1.1药粉的计量 (5) 3.1.2药粉的输送 (6) 3.1.3自动加湿搅拌 (6) 3.1.4溶液的熟化和储存 (6) 3.1.5溶液的计量输送 (6) 3.2处理能力 (6) 3.3定容积式喂料机的规格 (6) 3.4对配套设施的要求 (7) 3.5设备主配置功率 (7) 3.6生产周期 (7) 4.0 系统的安装 (8) 4.1储药箱的安装 (8) 4.2搅拌箱和排料管路的安装 (8) 4.3梯子和栏杆的安装 (9) 4.4搅拌系统的安装 (10) 4.5附属管路的安装 (12) 4.5.1送药软管的安装 (12) 4.5.2计量泵出料管的安装 (12) 4.5.3溢流和排空口的安装 (12) 4.5.4进水管路的安装 (13) 4.6电源的安装 (13)

5.0 系统的操作 (14) 5.1硬件 (14) 5.2控制系统的操作工步 (14) 5.3 操作员接口 (16) 5.4 触摸屏操作员接口 (16) 5.5絮凝剂自动加药系统批循环的时间表 (21) 6.0 设备操作注意事项及保养 (23) 6.1操作注意事项 (23) 6.2 设备保养计划表 (23) 6.3 润滑 (24) 6.4电机的使用与维护 (24) 7.0 故障排除 (25) 8.0 图纸 (26) 8.1总布置图 (BAWJ-0) (26) 8.2电器布局图(BAWJ-E-0) (26)