文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业企业供电与安全用电(精)

工业企业供电与安全用电(精)

第12章工业企业供电及安全用电

12.1电力系统

12.2工业企业配电

12.3安全用电

第12章工业企业供电及安全用电本章要求:

1.了解工业企业供配电的基本知识;

2.了解安全用电的基本常识。

12.1电力系统

12.1.1电力系统概述

电力是现代工业的主要动力,在各行各业中都得

到了广泛的应用。电力系统是发电厂、输电线、变

电所及用电设备的总称。

电力系统由发电、输电和配电系统组成。

1. 发电

发电是将水力、火力、风力、核能和沼气等非电能转换成电能的过程。我国以水利和火力发电为主,近几年也在发展核能发电。

发电机组发出的电压一般为6 ~ 10 KV。

2. 输电

输电就是将电能输送到用电地区或直接输送到大型用电户。输电网是由35KV及以上的输电线路与其相连接的变电所组成,它是电力系统的主要网络。输电是联系发电厂和用户的中间环节。

输电过程中, 一般将发电机组发出的6~10KV电压经升压变压器变为35~500KV 高压,通过输电线可远距离将电能传送到各用户,再利用降压变压器将35KV高压变为6~10KV 高压。

3. 配电

配电是由10KV 级以下的配电线路和配电(降压)变压器所组成。它的作用是将电能降为380/220V 低压再分配到各个用户的用电设备。

电力网的电压等级

高压:1KV及以上的电压称为高压。

有1, 3, 6, 10, 35, 110, 330, 550KV等。

低压:1KV及以下的电压称为低压。

有220,380V。

安全电压:36V以下的电压称为低压。

我国规定的安全电压等级有:12V、24V、36V等。

电力系统的示意图~

水力发电厂升压变电所220kV 地区枢纽所10kV 至用户配电所10kV 10kV 升压

变电所

220kV 输电线路220kV 35kV 35kV 负荷变电所~火力发电厂10kV

为保证供电

的可靠性和安

全连续性,电

力系统将各地

区、各种类型

的发电机变压

器、输电线、

配电和用电设

备等连成一个

环形整体。

我国国家标准规定的电力网额定电压有35 kV 、110 kV 、220 kV 、330 kV 、500 kV 。

市区一般输电电压为10kV 左右,通常需要设置降压变电所,经配电变压器将电压降为380/220V ,再引出若干条供电线到各用电点的配电箱上,配电箱将电能分配给各用电设备。直流输电结构原理图

电升压直流输电降压配电

整流逆变直流输电能耗小,无线电干扰小,输电线路造价较低,但逆变和整流部分较复杂。

输电线路一例

输电线路一例

工厂变电所

变电所

厂用电

输电线

电缆Y 0Y

Y

Y ?Y 10.5 kV 380/220 V Y Y ?Y

输电线

变电所

变电所380/220 V

Y 0Y 220 kV 35 kV

10 kV ~~?Y ?Y

12.2工业企业配电

12.2.1 低压配电线路的结构

低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、用电线路组成。

通常一个低压配电线路的容量在几十千伏安到几百千伏安的范围,负责几十个用户的供电。为了合理地分配电能,有效的管理线路,提高线路的可靠性,一般都采用分级供电的方式。即按照用户地域或空间的分布,将用户划分成供电区和片,通过干线、支线向片、区供电。整个供电线路形成一个分级的网状结构。

12.2工业企业配电

12.2.1 低压配电线路的结构

从车间变电所或配电箱到用电设备线路属于低压配电线路。其联接方式主要是放射式和树干式两种。低压供电系统的两种接线方式

(1)放射式供电线路特点:

供电可靠性高,便于操作和维护。但配电导线

用量大,投资高。适用场合:

负载点比较分散,而每个点的用电量又较大,变电所又居于各负载点的中央。变电所配电箱

放射式配电线路

12.2工业企业配电树干式配电线路

配电箱

变电所

适用场合: 负载比较集中,各负载点位于变电所或配电箱的同一侧时, 如图(a)所示。

负载比较均匀地分布在一条线上, 如图(b)所示。

(2)树干式供电线路

特点: 供电可靠性差。但配电导线用量小,投资费用低,接线灵活性大。

实验楼总配电箱……X 房间配电箱X 房间配电箱分支线

分支线

分支线

某校实验楼树形供电线路示意图

去教学楼

去宿舍食堂

干线

干线干线

2 #生活区

配电柜1 #教学区

配电柜3 #实验区

配电柜2层配电箱11层配电箱

1层配电箱1 #

主配

电柜10kV 去报告厅实验楼

配电变压器配电柜

12.3安全用电

12.3.1触电事故

1. 电气事故的原因

1) 违章操作

(1) 违反“停电检修安全工作制度”,因误合闸造成

维修人员触电。

(2) 违反“带电检修安全操作规程”,使操作人员触

及电器的带电部分。

(3) 带电移动电器设备。

(4) 用水冲洗或用湿布擦拭电气设备。

(5) 违章救护他人触电,造成救护者一起触电。

(6) 对有高压电容的线路检修时未进行放电处理导

致触电。

2) 施工不规范

(1) 误将电源保护接地与零线相接,且插座火线、

零线位置接反使机壳带电。

(2) 插头接线不合理,造成电源线外露,导致触电。

(3) 照明电路的中线接触不良或安装保险,造成

中线断开,导致家电损坏。

(4) 照明线路敷射不合规范造成搭接物带电。

(5) 随意加大保险丝的规格,失去短路保护作用,

导致电器损坏。

(6) 施工中未对电气设备进行接地保护处理。

3) 产品质量不合格

(1) 电气设备缺少保护设施造成电器在正常情况下

损坏和触电。

(2) 带电作业时,使用不合理的工具或绝缘设施造

成维修人员触电。

(3) 产品使用劣质材料,使绝缘等级、抗老化能力

很低,容易造成触电。

(4) 生产工艺粗制滥造。

(5) 电热器具使用塑料电源线。

4) 偶然条件

电力线突然断裂使行人触电;狂风吹断树枝将电线砸断;雨水进入家用电器使机壳漏电等偶然事件均会造成触电事故。

12.3.2电流对人体的作用

人体触电时,电流对人体会造成两种伤害:

电击和电伤。

电击是指电流通过人体,影响呼吸系统、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏乃至死亡。

电伤是指在电弧作用下或熔断丝熔断时,对人体外部的伤害,如烧伤、金属溅伤等。

电击所引起的伤害程度与下列因素有关:

(1) 人体电阻的大小

(2) 电流通过时间长短

(3) 电流的大小

1. 人体电阻

人体电阻因人而异,通常为104 ~ 105Ω,当角质外层破坏时,则降到800~1000Ω。

2. 电流强度对人的伤害

人体允许的安全工频电流: 30mA

工频危险电流: 50mA

3. 电流频率对人体的伤害

电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。

实践证明,直流电对血液有分解作用,而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。

4. 电流持续时间与路径对人体的伤害

电流通过人体的时间愈长,则伤害愈大。

电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。

5. 电压对人体的伤害

触电电压越高,通过人体的电流越大就越危险。

因此,把36 V以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。

12.3.3触电方式

1. 接触正常带电体

(1) 电源中性点接地的单相触电

通过人体电流:mA 50mA 219P

0P b >>=+=R R U I 式中:

U P : 电源相电压(220V)

R o : 接地电阻≤4Ω

R b : 人体电阻1000Ω这时人体处于相电压下,危险较大。

R 0

保护电力设施与安全用电宣传单

保护电力设施与安全用电宣传单 为了您和大家的安全,请您爱护好电力设施 1、电力设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事危害电力设施的行为。保护电力设施安全,是每个公民应尽的义务。 2、禁止在电力设施周围进行爆破作业,开挖取土;禁止向电力线、变压器上抛掷物体。 3、禁止利用电力线路杆(塔)、拉线拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物和作起重牵引地锚。禁止在杆(塔)上架设通信线、广播线和安装广播喇叭。 4、禁止在电力线路下和杆(塔)附近建房、修路、烧油菜麦梗、烧窑、烧荒、种树栽竹、打场堆物、堆放垃圾、倾倒有害的化学物品。 5、任何单位和个人不得非法占用变电设施用电、输电线路走廊和电缆通道。 6、凡在架空电力线路导线边线向外延伸如下距离内新建、改建或扩建建筑物,必须到供电部门办理有关电力设施安全审批手续后方可施工。 10千伏5米;35—110千伏10米;220千伏15米 7、在架空电力线路保护区内(范围参照第5条)新种

植或自然生长的可能危及电力设施安全的高杆植物,应当予以砍伐,电力企业不支付任何费用。 8、未经公安、工商管理部门批准,禁止任何单位和个人收购、销售废旧电力设施器材。 9、任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业。 10、盗窃、破坏电力设施属于危害公共安全罪,处三年以上十年以下有期徒刑;造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 11、禁止在电力线路附近钓鱼或放风筝。 12、家长和学校应加强对未成年人的教育和监护,禁止攀爬电力线路杆(塔)、变压器台架、摇晃拉线等危害电力设施及人身安全的行为。 13、安全用电,人人有责。用电必须先申请,安装、修理找电工,禁止私拉乱接用电。 14、临时用电应向供电部门申请,并有专人负责看管,用电结束及时拆除。严禁使用挂钩线用电。 15、严禁私设电网防盗、捕鼠、狩猎和用电捕鱼。禁止使用破股线、地爬线和绝缘不合格的电线接电。 16、发现电力线断落、配电变压器等设施出现异常情况时,应立即找电工处理,并远离现场看守。

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 企业供电系统与安全用电考试题 (通用版)

企业供电系统与安全用电考试题(通用版)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用? 12.低压架空线路导线的选择有哪些根据?

13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为 R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。 (2)作为联锁元件的电磁线圈结构复杂,在户外易受潮霉坏、绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。 (3)需要敷设电缆,增加额外施工量。

供电及安全用电

第7章供电及安全用电 【课题】 7.1 供电系统 【教学目标】 知道供电系统及供电质量的概念。 【教学重点】 供电质量(供电的可靠性、电压质量)。 【教学难点】 供电系统。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统的组成。 【二、引入新课】 供电系统及供电质量一直是电力系统长期研究、不断改进、并取得较大成果的项目之一,本节所介绍的内容只是入门,是具有科普性质的知识。 【三、讲授新课】 7.1.1 供电系统 1.供电系统:从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。 2.供电系统如图7.1所示。 图7.1供电系统示意图 7.1.2供电质量

1.供电的可靠性:用事故停电到恢复供电所需时间的长短来反映的。 (1)一类负荷。突然停电将造成人身伤亡,或造成重大的政治影响,或使重大设备损坏且难以修复,或造成爆炸、火灾、中毒、混乱等如医院、重要大型企业、交通枢纽等。一类负荷对供电电源的要求是应有两个独立电源供电。 (2)二类负荷。突然停电将在经济上造成较大损失。如引起设备损坏、大量产品报废,造成重大减产,大量人员集中的公共场所秩序混乱如化工厂、炼钢厂、大型影剧院等。二类负荷对电源的要求也是采用两个独立电源供电,但在投入的快速性上略低于一类负荷的要求。 (3)三类负荷。较长时间中断供电造成的损失不很严重的负荷如机械行业工厂等。三类负荷对电源的要求只需单路电源供电。 2.电压质量:国家规定,35 kV及以上供电电压允许偏差为+10 % ~-10 %;10 kV及以下的供电电压允许偏差为+7 % ~-7 %;220 V单相供电电压允许偏差+ 5% ~-10 %。 3.频率质量:频率偏差一般不超过+0.5 Hz ~-0.5 Hz。若电力系统容量达3 000 MW或以上时,频率偏差不得超过+0.2 Hz ~- 0.2 Hz。 【四、小结】 1.供电系统是指从电源线路入端起到高、低压用电设备进线端止的整个电路系统。包括用电设备所在部门内部的变配电所和所有高低压供配电线路。 2.供电质量包括供电的可靠性、电压质量、频率质量及电压波形质量四个方面。 【五、习题】 一、是非题:1、2、3、4;二、选择题:1、2;三、填空题:1。 【课题】 7.2 安全用电常识 【教学目标】 区分触电的几种情况及主要保护措施。 【教学重点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学难点】 1.保护接地。 2.保护接零。 【教学过程】 【一、复习】 三相四线制供电系统。 【二、引入新课】 安全用电一直是电气行业最重要的指标之一,防止触电应该有完善的措施和方法,本接所介绍的内容会给同学们建立一个清晰的安全用电的概念。 【三、讲授新课】

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分?什么叫低压和高压? 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择?工厂的高、低压配电电压各如何选择? 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

企业供电系统与安全用电考试题(新编版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业供电系统与安全用电考试 题(新编版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

企业供电系统与安全用电考试题(新编版) 一.简答题: 1.简述电气闭锁的优缺点。 2.常用的保护继电器有哪几种? 3.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 4.简述电气倒闸操作的主要内容。 5.简述人体触电形式。 6.电力变压器的主要构成?各有什么作用? 7.电力变压器的容量是如何确定的? 8.高压隔离开关如何安全隔离? 9.电气安全组织管理包括工作票制度、工作许可制度等,其中工作票分为两种,请简述它们的区别。 10.企业三级安全教育是指哪三级? 11.什么叫低压电器?适用范围是什么?能起到什么作用?

12.低压架空线路导线的选择有哪些根据? 13.如何预防间接接触触电? 二.设计题: 1.如图,请写出该线路的送电操作票 三.解答题: 1.中性点接地系统输送到用户的电压为220V,为了安全某用户采用了保护接地和继电保护装置,用户根据家用电器总的功率整定了继电保护装置动作电流为30A,保护接地和工作接地的接地电阻都为R1=R2=4Ω。 (1)当电器绝缘损坏时,继电保护装置是否动作? (2)你觉得采用保护接地存在哪些弊端?(动作电流不应小于继电保护电流的1.5倍) 参考答案 一:1.优点:操作方便,没有辅助动作; 缺点:(1)电磁线单独使用时,只有解锁功能没有反向闭锁功能,需要和电气联锁电路配合使用。

工业园区用电安全管理制度.doc

工业园区用电安全管理制度4 园区用电安全管理制度 为了确保企业在生产工作中的安全,根据国家有关规定并结合我园区的实际情况,制定本园区用电管理制度,望各企业组织有关人员认真学习。 第一条、用电工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按照规程进行监督检查。 第二条、电工作业人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡带电作业人员应经专门培训,并经考试合格,领导批准方可参加带电作业。 3、实习人员和临时参加电工的工作人员必须经领导批准方可参加带电作业。 4、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。 5、电气工作人员应掌握触电解救方法。 第三条、挂接地线:

1、线路验明无电信后在工作负责人的监护下由熟练工人挂第一组地线,拆除最后一组地线也应在工作负责人监护下由熟练工人进行。 2、挂拆地线时,工作人员应使用合格的绝缘杆或专用绝缘绳,地线不许碰触人体,在电缆及电容器上挂地线时应放电。 3、挂地线程序应先接接地线端,后接导线端,多层线路挂地线时,先挂低压后挂高压,先挂“地”后挂“头”,先挂下层后挂上层,拆地线时与上述程序相反。 4、验电时发现有电或其它疑问应查明原因。 第四条、辅助保安线: 1、辅助保安线由卡子及短路线组成,用吞防止小发电,低压反电源及感应电,辅助保安线应由多股软铜线组成截面不小于平方毫米。 2、当工作线路上有感应电压时,应在工作地点加挂辅助保安线。 3、配电线路停电工作在主地线附近本杆或想念杆无地线时,应加挂辅助保安线,防上返电源。 4、高压停电工作穿越本杆的低压线时,应先将辅助保安线封挂在低压线上,高压可不另挂,下杆时拆除。 5、挂辅助保安线程序,先挂地、后挂头,用于防止感应电时应接好地端后接导线端,拆时与上述程序相反。

工厂供电与安全用电

工厂供电与安全 用电

[教学目的与要求] 了解:6.1 电力系统的基本知识 6.2 工厂供电概 述 6.3 触电掌握: 6.4 安全用电 6.5 节约用电 [教学难点与重点] 1、6.1 电力系统的基本知识 6.4 安全用电 6.5 节约用电 2、6.2 工厂供 电概述 6.3 触电 [教学时数] 6学时 [教学内容] 第 6 章工厂供电与安全用电 6.1电力系统的基本知识 电能是由发电厂生产的。发电厂一般建在燃料、水 力丰富的地方,而和电能用户的距离一般又很远。为了 降低输电线路的电能损耗和提高传输效率,由发电厂发 出的电能,要经过升压变压器升压后,再经输电线路传输,这就是所谓的高压输电。电能经高压输电线路送到 距用户较近的降压变电所,经降压后分配给用户应用。

这样,就完成一个发电、变电输电、配电和用电的全过程。我们把连接发电厂和用户之间的环节称为电力网。把发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统,如图 6 - 1 所示。 图 6 -1电力系统示意图 1. 发电厂 发电厂是生产电能的工厂,它把非电形式的能量转换成电能,它是电力系统的核心。根据所利用能源的不同, 发电厂分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂、太阳能发电厂等类型。 水力发电厂,简称水电站,它是利用水流的位能来生产电能的。当控制水流的闸门打开时,强大的水流冲击水轮机, 使水轮机转动,水轮机带动发电机旋转发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 ~输电线路电能用户 电力网电力系统发电机升压变压器降压变压器

火力发电厂,简称火电厂,它是利用燃料的化学能来生产电能的。通常的燃料是煤。在火电厂,煤被粉碎成煤粉,煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉内的水加热成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机带动发电机旋转发电。其能量的转换过程是:煤的化学能→热能→机械能→电能 核能发电厂,通常称核电站,它是利用原子核的裂变能来生产电能的。其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替大量的煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。由于核能是巨大的能源,而且核电站的建设具有重要的经济和科研价值,所以世界上很多国家都很重视核电建设,核电在整个发电量中的比重正逐年增长。 风力发电厂,就是利用风力的动能来生产电能的,它建在有丰富风力资源的地方。地热发电厂,就是利用地球内部蕴藏的大量地热来生产电能的,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂, 就是利用太阳光的热能来生产电能

企业安全用电管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A77909 企业安全用电管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业安全用电管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件:

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是___安全、可靠、优质、经济____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装臵所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装臵______相连。 7、继电保护装臵的基本要求是:__选择性、速动性、灵敏性____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用__B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统?

工厂供电系统

是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 1.1重要性: 生产自动化后增加产量、提高质量、减轻劳动强度。供电中断,会引起设备损坏,可能发生人身事故。 1.2基本要求: 安全、可靠、优质、经济。

2.1、中型工厂供电系统简图:一根线表示三相线路 一般中型工厂的电源进线电压是6--10kV。 电能先经高压配电所集中,再由高压配电线路 将电能分送到各车间变电所,或由高压配电线 路直接供给高压用电设备。 高压配电所有两条lOkV的电源进线,分别 接在高压配电所的两段母线上,形成单母线 分段制。一条电源进线供电,另一条电源进 线作为备用。 在任一条电源进线发生故障或进行检修而被 切除后,可以利用分段隔离开关的闭合,由 另一条电源进线恢复对整个配电所的供电。

2.2中型工厂供电系统的平面布线示意图 2.3大型工厂总降压变电所 电源进线35KV及以上,经过两次降压,也就是经总降压变电所,将35kV及以上电压降为6~10KV的电压,然后车间变电所降为一般低压用电设备所需的电压。

2.4高压深入负荷中心的供电系统 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级 中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有 色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供 电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求 而定,否则不宜采用。 2.5只设一个降压变电所的供电系统 a)一台主变b)两台主变经过分析可知:配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能;母线的任务是汇集和分配电能。

安全用电安全常识

1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。 2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。 3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。 5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。 6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。 7、不能私设电网防盗、捕鱼、狩猎、捉鼠。 8、不能在电力线下盖房子、打机井、堆放柴草、栽种树木。 9、晒衣服的铁丝要远离电线,更不能在电线上挂、晒衣物。所种藤蔓植物不能缠绕电线。 10、教育孩子,不要攀登变压器,不爬电杆,不晃拉线,不在电线下放风筝。 11、不要在灯泡开关、闸刀盒附近放置易燃物品。若发现异味时,应立即拉开家用闸刀,查清原因。火灾时,应立即断电,失火来不及断开电源的,不要泼水救火,要用盖土、盖沙的办法救火。 12、不要在电杆上拴牲口,或用强力撞震电杆,不能在电线杆附近挖坑取土。 13、跨越房顶的电线,要与房顶保持2.5m以上的距离。 14、选择合格的剩余电流动作保护器(漏电保护器)。

15、更换灯泡,要站在干燥木凳等绝缘物上,擦试灯泡或其它电器时,应断开电源。 16、家用电器异常时,要断开电源,再做修理。新购或长时间停用的用电设备,使用前要检查绝缘情况。 17、临时用电,要办理相应手续,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线,用后要及时拆除。 18、发现电线落地,人要离开10m以外,更不要用手去拾,并要看守现场,及时告知供电部门处理。 19、发现有人触电,不能用手去拉,应尽快切断电源,再进行抢救。 20、雷雨时不要靠近电杆和铁塔、避雷针等高电压设备。 1:几种容易发生触电的主要原因 (1)缺乏安全用电常识。首先要了解什么东西导电? 人体本身、金属、**的抹布或木棒等都可导电,不能用 它们直接去碰带电的物体。 (2)了解什么是安全电压?国家规定的安全电压为50伏,特别**的地方为12伏。而目前一般照明用电为 220伏,动力用电380伏,都远远超过了安全电压,万 一触电都可使人至死。

公司安全用电管理规定及处理措施实用版

YF-ED-J1419 可按资料类型定义编号 公司安全用电管理规定及处理措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

公司安全用电管理规定及处理措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 公司各处室: 盛夏来临,为加强公司办公区域的安全管 理,增强员工的安全意识,落实各项安全措 施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防 为主,杜绝隐患”的原则,特通知如下: 一、办公区域内安全防护: 1、不超负荷用电,在没有弄清楚线路的负 载之前,不要在办公室等场所使用大功率电 器,禁止使用不符合国家安全标准的用电器。 2、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备

散热,杜绝安全隐患。 3、遇到打雷、暴雨天气,及时关好窗户关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。 4、使用电器设备时,必须严格遵守操作规程,开、关机有序,使用完设备后要及时断开电源,避免电器长期通电引发事故,要养成良好习惯,做到人走电关。 5、发现异常情况时不要惊慌,在使用中,如有异常的响声、气味、冒烟、火光等,不要试图去扑灭或徒手移开、调试设备,禁止带故障运行,首先要立即断开电源再根据情况处理、报修。 6、下班后,关闭办公室日光灯、空调,电脑,关闭打印机、微波炉(拔掉电源)等设

工厂企业安全用电常识规范样本

工作行为规范系列 工厂企业安全用电常识规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-67073工厂企业安全用电常识规范Common Sense Code for Safe Use of Electricity in Factories and Enterprises 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.电灯线不要过长,灯头离地面不应小于2米。灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去以免损坏电线和灯头,造成触电事故。 2.不要用湿手去摸灯口、开关和插座。更换灯泡时,先关闭开关,然后站在干燥绝缘物上换灯泡。开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换,未经修复不能使用。 3.厂房内的电线不能乱拉电线和乱接电器设备,禁止使用多驳口和残旧的电线,以防触电,更不要利用"一线一地"方式接线用电。 4.需要安装电气设备和电灯等用电器具时,需由电工进行安装。在使用中,电气设备出现故障时,要由电工进行修

理。 5.带有机械传动的电器、电气设备、必须装护盖、防护罩或防护栅栏进行保护才能使用,不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源,机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 6.发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处理,以防他人走近而发生触电。 7.移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,绝不要带电移动。把电动机等带金属外壳的电气设备外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。 8.安装电气设备时,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。 9.不要在灯泡开关、熔丝盒和电线附近,不要放置油类、棉花、木屑等易燃物品,以防发生电气火灾。如果发现有烧

公司安全用电管理规定及处理措施

编号:SM-ZD-62671 公司安全用电管理规定及 处理措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

公司安全用电管理规定及处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 公司各处室: 盛夏来临,为加强公司办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患”的原则,特通知如下: 一、办公区域内安全防护: 1、不超负荷用电,在没有弄清楚线路的负载之前,不要在办公室等场所使用大功率电器,禁止使用不符合国家安全标准的用电器。 2、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备散热,杜绝安全隐患。 3、遇到打雷、暴雨天气,及时关好窗户关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。 4、使用电器设备时,必须严格遵守操作规程,开、关机有序,使用完设备后要及时断开电源,避免电器长期通电引

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用对工厂供电工作有哪些基本要求 基本要求:1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围变电所和配电所的任务有什么不同什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统建立大型电力系统有哪些好处 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少对其频率偏差有何要求 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能TN —C 系统、TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。TN —C 系统:其中的N 线与PE 线全部合为一根PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对

工业企业供电及安全用电技术练习题资料

《工业企业供电及安全用电技术》 练习题资料 第一章概述 一、填空题 1、一般交流电力设备的额定频率为(50Hz),此频率通称为(工频)。 2、对工厂供电系统来说,提高电能质量主要是(提高电压质量)的问题。 3、(频率)和(电压)是衡量电能质量的两个基本参数。 4、发电机额定电压规定高于同级电网额定电压(5%)。 7、低压配电系统,按保护接地形式,分为(TN系统)、(TT系统)和(IT系统)。 二、名词解释 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 三、问答题 1、在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点哪三运行方式?我国220/380V低压配电系统,现广泛采用那种运行方式? 答:(中性点不接地)、(中性点经阻抗接地)、(中性点直接接地);广泛采用(中性点直接接地)的运行方式, 第二章工业企业的电力负荷 一、填空题 1、电力负荷又称(电力负载)。 2、工业企业用电设备的工作制有:(连续工作制)、(短时工作制)、(断续周期工作制)。 3、(负荷曲线)表示一组用电设备的功率随时间变化关系的图形。 4、负荷曲线按负荷性质分:(有功负荷曲线)、(无功负荷曲线)。 二、名词解释

年最大负荷:全年中负荷最大的工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率。 计算负荷: 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 尖峰电流:持续1~2s的短时最大负荷电流。 第三章短路电流 一、填空题 1、按相间情况短路类型有:(三相短路)、(两相短路)、(单相短路)、(两相接地短路)。 2、校验电器设备或导体的动稳定时,应采用(三相短路冲击电流或冲击电流有效值)校验。 二、名词解释 1、电动力:导体通过电流时相互间电磁作用产生的力,称为电动力。 三、问答题 1、工业企业供电系统短路可能的后果有哪些? 答:(1).产生很大的电动力和很高的温度,使故障元件和短路电路中的其它元件损坏。(2).电压骤降,影响电气设备的正常运行。 (3).造成停电事故。 (4).造成不对称电路,其电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通信设备、信号系统及电子设备等产生干扰。 (5).严重的短路运行电力系统运行的稳定性,使并列运行发电机组失去同步,造成系统解列。 2、计算短路电流目的是什么? 答:(1).选择和校验电气设备。 (2).继电保护装置的整定计算。 (3).设计时作不同方案的技术比较。 第四章工业企业变配电所及其一次系统 一、填空题 1、变配电所的类型,按安装位置分:(车间附设变电所)、(车间内变电所)、(露天变电所)、(独立变电所)、(杆上变电所)。

工厂供电思考题答案2015整理版

1-1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1-2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1-6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%。 1-9:(1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%,,其中5%用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部的5%的电压降,另5%补偿线路上的电压损耗。②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源”,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害” 产生:谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉,它们产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 危害谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1)三相整流变压器采用Yd或Dy联结。 (2)使各台整流变压器二次侧互有相角差。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。

相关文档
相关文档 最新文档