文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题学习资料

继电保护复习题学习资料

继电保护复习题学习资料
继电保护复习题学习资料

继电保护复习题

练习题

一、简答、分析题

1、继电保护的基本任务是什么?

2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?

3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?

4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?

5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点:

6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?

7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护?

8、单相接地时零序分量特点有哪些?

9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?)

11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗?

12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。

13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。

14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决?

15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小?

16、纵联保护依据的最基本原理是什么?

17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。

20、线路纵差保护有哪些优缺点?

21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作?

22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。

(1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程;

(2)说明原理框图中各元件的功能与作用;

(3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?

23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。

24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点?

25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些?

26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些?

27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么?

28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?

30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些?

32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响?

二、填空题:

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的两种极端运行方式。

2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应;而不应该动作时,它不应。

3、继电保护装置一般由元件、元件、元件三部分组成。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。

5、电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是。

6、继电保护的可靠性包括和,是对继电保护性能的最根本要求。

7、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。

8、电力系统发生相间短路时,大幅度下降,明显增大。

9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有:、、。

10、对功率方向继电器接线方式的要求之一是正向发生任何类型的相间短路都能。

11、系统在最大运行方式下三相短路时,电流保护I 段的保护范围 。

12、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度 。

13、电流继电器的 电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。

14、方向元件反应的功率方向规定为短路功率由 流向 。

15、功率方向继电器的内角30α=?,其动作范围 arg J J U

I ≤≤&& 。 16、断路器失灵保护属于 后备保护。

17、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。

18、反应电流增大而动作的保护称为 。

19、电流继电器的 和 的比值成为反馈系数。

20、按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流 ,动作时间 。

21、过电流继电器的启动电流大于返回电流,其返回系数 。

22、后备保护包括 和 。

23、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能 ;电压互感器二次侧不能 。

24、三段式电流保护中, 段灵敏度最高, 段灵敏度最低。

25、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 和 组成。

26、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_ 。

27、中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有

的零序

电容电流之和。

28、零序过电流保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大 。

29、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为 。

30、限时电流速断保护的保护范围要求达到 。

31、三段式电流保护中,主保护由 段构成,其中灵敏性最高的是 段。

32、感应式功率方向继电器的最大灵敏角φsen =-α,α为继电器的 。

33、中性点直接接地系统发生短路故障后,故障点的故障分量电压最大, 的故障分量为0。

34、精确工作电流I jg.min 就是指?J =?lm 时,使继电器动作阻抗 时所对应的最小测量电流。

35、距离保护是反应故障点到保护安装处的 而动作的。

36、全阻抗继电器的动作特性圆的圆心正好落在复平面的 。

37、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。

38、全阻抗继电器的缺点是 。

39、在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取 。

40、阻抗继电器通常采用 接线方式,该接线方式的优点是测量阻抗,k l m L Z Z =与(故障类型 )无关,且基本不随运行方式变化。

41、三段距离保护的原理框图由 、 、 三部分组成。

42、阻抗继电器的0°接线是指加入继电器的 。

43、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗 ,保护范围 ,可能造成保护的 。

44、纵联保护的通道可分为以下类型: 、 、 、 。 45、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反

应 。

46,因此,输电线路故障时, 影响微波通道的运行。

47、高频通道的构成包括: 、 、 、高频收发信机、高频电缆、输电线路。

48、按照高频载波通道传送的信号在纵联保护中所起不同作用,将电力线载波信号分为 、 和 。

49、瓦斯保护的测量元件是 继电器, 当其上触点闭合时发出 信号, 当下触闭合时发出 信号, 并作用于跳闸。

50、反应变压器绕组或引出线相间短路的保护是 。

51、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和 。 52、复合电压起动就是 电压和 电压共同起动。

53、Y,d 11接线变压器进行相位补偿的方法,是将变压器星形侧的LH 接成 , 变压器?侧的LH 接成 。

54、变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或油流而动作,其中动作于信号,动作于跳开变压器各电源侧的断路器。

55、低电压起动过电流保护和复合电压起动过电流保护中,引入低电压起动和复合电压起动元件是为了提高过电流保护的,此时过电流保护的定值不需要考虑。

56、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其中以为主。

57、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,

即,,。

58、当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为。

59、变压器瓦斯保护的作用是反应变压器的各种短路故障及。

60、变压器保护分和保护两种。

61、变压器的常见电气故障分为油箱内和油箱外的各种短路故障。油箱内的短路故障包

括:、

及等;油箱外的故障有套管和引出线的相间及接地短路。

62、对励磁涌流进行试验和波形分析证明,励磁涌流有下列特点:含有的幅值很大,常使励磁涌流偏于时间轴的一侧;含有大量的高次谐波,尤其是可到15%以上;波形间有明显

的。

63、自动重合闸装置种类很多,按所应用线路,可分为单侧电源和双侧电源的重合闸,按与断路器的配合可分为、和,按动作次数可分为一次和二次重合闸。

64、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。

65、装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

66、发电机失磁故障是指发电机的。

67、微机保护装置的功能特性主要是由决定的。

68、微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和的方法。

69、输入到微机保护装置中的电流互感器二次电流信号,可通过或电流变换器变换为满足模

数转换器输入范围要求的电压信号。

三、选择题:

1. 电力系统短路时最严重的后果是()。

A.电孤使故障设备损坏 B.使用户的正常工作遭到破坏 C.破坏电力系统运行稳定性 D. 损坏设备绝缘

2. 当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置()的体现。

A.快速性; B.选择性; C.可靠性; D.灵敏性。

3. 为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( )。A.选择性 B.可靠性 C.快速性 D.灵敏性

4. 系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是( )

A.切除所有元件 B.切电源 C.切负荷 D.给出信号

5. 我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是()。

A.机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

B.机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

C.机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

D.以上都不对

6、相间短路电流速断保护的保护范围,在()情况下最大。

A. 最大运行方式下两相短路

B. 最大运行方式下三相短路

C. 最小运行方式下两相短路

D. 最小运行方式下三相短路

7、电磁型电流继电器返回系数K h为()

A.K h=I dz/I h

B.K h= I h/I dz

C.K h= U dz/U h

D.K h=U h/U dz

8.反应电流增大而动作的保护称为()

A.低电压保护 B.过电流保护 C.过电压保护 D.纵差保护

9.消除功率方向继电器死区的方法是()

A.采用记忆回路 B.引入非故障相电压 C.采用电流电压联锁 D.加入延时

10、相间短路电流速断保护的保护范围,在()情况下最小。

A. 最大运行方式下两相短路

B. 最大运行方式下三相短路

C. 最小运行方式下两相短路

D. 最小运行方式下三相短路

11.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( )

A. 可靠

B. 不可靠

C. 灵敏

D. 不灵敏

12.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。

A. 选择性

B. 速动性

C. 灵敏性

D. 可靠性

13.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )

A. 最大运行方式

B. 最小运行方式

C. 正常运行方式

D. 事故运行方式

14.按90度接线的功率方向继电器,若I J=-I c,则U J应为( )

A. U AB

B. -U AB

C. U B

D. U C

15.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。

A. 速动性

B. 选择性

C. 灵敏性

D. 可靠性

16.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。

A. 投入运行

B. 有选择性的投入运行

C. 有选择性的退出运行

D. 退出运行

17.电磁型电流继电器的动作条件是( )

A. M e≥M f

B. M e≤M f

C. M e≥M f+M s

D. M e≥0

18.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用( )

A. 三相星接线

B. 两相星接线

C. 0°接线方式

D. 90°接线方式

19.限时电流速断保护的灵敏系数要求()

A.大于2 B.大于1.3-1.5

C.大于1.2 D.大于0.85

20. 零序分量滤过器的作用是()。

A .获取零序分量

B .消除零序分量

C .获取正、负序分量

D .消除正、负序分量

21.采用90°接线方式的功率方向继电器,a k I I =,=k

U & ( )。 A .a U B .b U C .ab U D. bc U

22.继电器按其结构形式分类,目前主要有( )。

A .测量继电器和辅助继电器

B .电流型和电压型继电器

C .电磁型、感应型、微机型 D. 以上都不对

23.考虑三段式电流保护中,保护范围最小的是( )。

A .瞬时电流速断保护

B .限时电流速断保护

C .定时限过电流保护 D.以上都不对

24. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电容电流小于电感电流,此时的补偿方式为

( )。

A .全补偿

B .过补偿

C .欠补偿 D. 无补偿

25. 定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。

A .提高保护的灵敏性

B .外部故障切除后保护可靠返回

C .解决选择性 D. 解决快速性

26.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置。

A .负荷电压元件;

B .复合电流继电器;

C .方向元件; D.复合电压元件。 27.中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。

A .金属性两相短路

B .三相短路

C .两相接地短路 D. 单相接地短路

28. 相间短路电流速断保护的保护范围,在( )情况下最大。

A .最小运行方式下三相短路

B .最小运行方式下两相短路

C .最大运行方式下三相短路 D. 最大运行方式下两相短路

29. 相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( )。

A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围

B .为了保证I 段有足够的灵敏度

C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值

D. 以上都不是

30. 定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证 ( )

A .选择性

B .速动性

C .灵敏性

D .可靠性

31.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的,调节方法是( )

A .改变电抗变压器原边匝数

B .改变电抗变压器副边匝数

C .改变电压变换器原边匝数

D .改变电抗变压器副边线圈中的电阻大小

32.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错

极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。

A. 拒动

B. 误动

C. 正向故障拒动或反向故障误动

D. 损坏

33.距离II 段的动作值应按分支系数K fz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。

A. 速动性

B. 选择性

C. 灵敏性

D. 可靠性

34.相间短路的阻抗继电器采用0°接线。例如I J =I B -I A 时,U J = ( )。

A. U B

B. U B -U A

C. U A -U B

D. U A

35. 正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( )

A .全阻抗继电器

B .方向阻抗继电器

C .偏移特性阻抗继电器

D .上抛圆阻抗继电器

36. 在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( )

A .0°接线

B .90°接线

C .03U &、03I &

D .A

U &、03I K I A &&+零序补偿电流的接线方式 37.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的

( )

A .选择性

B .可靠性

C .灵敏性

D .速动性

38.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( )

A .选择性

B .速动性

C .灵敏性

D .可靠性

39.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( )

A .灵敏度高

B .灵敏度低

C .灵敏度一样

D .保护范围小

40.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )。

A .提高灵敏度

B .消除正向出口三相短路的死区

C .防止反向出口短路动作 D. 提高可靠性

41.考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。

A .大于1,并取可能的最小值

B .大于1,并取可能的最大值

C .小于1,并取可能的最小值 D. 小于1,并取可能的最大值

42. 因助增电流的影响,线路距离II 段保护范围会( )

A .缩短

B .伸长

C .不变 D. 以上都不对

43.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )。

A .提高灵敏度;

B .提高选择性;

C .防止反向出口短路动作; D. 消除正向出口三相短路的死区。

44.运行中的阻抗继电器,下列参数中( )是确定不变的。

A .动作阻抗

B .测量阻抗

C .整定阻抗 D. 短路阻抗

45. 有一整定阻抗为Ω∠=0608set Z 的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗Ω∠=0304m Z 时,该继电器处于( )状态。

A .动作

B .不动作

C .临界动作 D.可动也可不动

46. 电流变换器是( )。

A .一次输入电压,二次输出电压

B .一次输入电流,二次输出电流

C .一次输入电流,二次输出电压。

D .一次输入电压,二次输出电流。

47.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。

A. 选择性

B. 速动性

C. 灵敏性

D. 可靠性

48.高频阻波器的作用是( )

A .限制短路电流

B .防止工频电流窜越

C .防止高频电流窜越

D .补偿接地电流

49.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ) 为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

A .微波通道

B .光纤通道

C .输电线路

D .导引线

50. 被保护线路上任一点发生故障时,高频保护可瞬时自线路()故障。

A.两侧同时切除 B.靠近故障点近端切除 C.两侧先后切除 D. 远离故障点端切除

51. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时()。

A.两侧发信机立即停信 B.两侧发信机继续发信 C.反方向一侧发信机继续发信 D. 以上都不

52. 高频闭锁式保护跳闸的必要条件是()。

A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失

C.保护启动,没有收到过闭锁信号

D. 以上都不对

53.线路高频阻抗器的作用是()

A.通低频,阻高频 B.通高频,阻低频 C.阻非周期分量,通高频 D. 以上都不对

54. 被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护()

A.能正确动作 B.可能拒动 C.可能误动 D. 以上都不是

55. 如图所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k点短路,若A-B线路通道故

障,则保护1、2将()。

A.均跳闸 B.均闭锁 C.保护1跳闸,保护2 闭锁 D. 保护2跳闸,保护1闭锁

A B C D

56. 高频阻波器所起的作用是 ( )。

A.限制短路电流 B.补偿接地电流

C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。

57、能反应变压器油箱内油面降低的保护是()

A. 瓦斯保护

B. 纵差保护

C. 过励磁保护

D. 电流速断保护

58.变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( )。

A. 加快了

B. 延迟了

C. 不改变

D. 不确定

59.变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。

A .6-8倍;

B .1-2倍;

C .10-12倍; D. 14-16倍。

60. 变压器的电流速断保护与 ( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。

A .过电流

B .过负荷

C .瓦斯 D. 以上都不是

61. 双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。

A .负荷电流

B .额定电流

C .短路电流 D. 开路电压

62. 能反应变压器油箱内油面降低的保护是( )。

A .纵差保护

B .过励磁保护

C .瓦斯保护

D .电流速断保护

63.低电压继电器是反映电压( )。

A .上升而动作;

B .低于整定值而动作;

C .为额定值而动作; D.视情况而异的上升或降低而动作。

64. 发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( )。

A .提高电流电压元件的灵敏度

B .防止电流或电压互感器二次回路断

C .防止系统振荡时保护误动 D. 提高保护快速性

65. 发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流,按躲过( )整定。

A .发电机的额定电流

B .发电机正常运行时的不平衡电流

C .发电机外部短路时的不平衡电流

D .发电机内部短路时的不平衡电流。

四、计算题:

1、在双电源系统中,负荷潮流方向、馈电线路过电流保护动作时限如图所示。问:

(1) 输电线路过电流保护动作时间;

(2) 哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?

(3) 在图中给定潮流方向的情况下,线路L AB ,L BC 上功率方向元件的动作行为如何?

2、在图a 所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护,保护均采用了三相完全

星形接法。线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =,

1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=。变压器采用了无时限差动保护,其它参数如图所示。图中各电抗值

均已归算至115kV 。试计算AB 线路的1号元件三段保护整定电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度,若灵敏度不满足要求,需重新整定,直至满足要求。

X X 1

s =

图a

2K 3

图b

其中,选取图a 中的K 1、K 2、K 3点作为短路电流点,见图b 。三相短路计算结果如表1所示。

表1 三相短路计算结果

3、如图所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗km Z /4.01Ω=, kV E 3/5.10=?,

Ω=3.0max .s X , Ω=2.0min .s X , A I L B A 150max .=-, 5.1=ss K , 85.0=re K ,

1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III ===,,,, 30.5t s III =。

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。

4、如图所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A 、500A 、550A ,3.1=

ss K ,

85.0=re K ,15.1=III rel K ,s t t 5.021==III III ,s t 0.13=III ,试计算:

(1). 保护4的过电流定值;

(2). 保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数re K 低于何值时会造成保护

4误动?

A

(3). 85.0=re K 时,保护4的灵敏系数2.3=sen K ,当7.0=re K 时保护4 的灵敏系数降低到多少?

412

53B

A

C

M M

5、如图所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为:

115/3E kV ?=,115G X =Ω 、210G X =Ω,310G X =Ω,1260L L km ==,340L km =,

50B C L km -=,30C D L km -=,20D E L m -=,线路阻抗0.4/km Ω,rel K Ⅰ=1.2 、rel K Ⅱ=rel K Ⅲ=1.15 ,.max 300B C I A -=,.max 200C D I A -=, .max 150D E I A -=,ss K =1.5、re K =0.85。试求:

(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。

(2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。

(3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(sen K ≥1.2)

G1G2

G3A B

C

D E 987654

321L1L2L3

6、如图所示电网中线路AB 及BC 均装有三段式距离保护(第Ⅲ段采用全阻抗继电器),试整定计算保护1各段的动作阻抗Z zd.1,并进行灵敏度校验(若灵敏度不满足要求,不要求采取措施)。第Ⅲ段灵敏度校验按近后备进行校验。设线路长l =60km ,线路阻抗按0.4Ω/km 计算,K rel I =0.85,II 段K rel II =0.85, III 段 K rel III = 0.8, K re = 1.15, K ss = 2.5,相邻线路BC 考虑分支影响后的动作阻抗K bmin Z I zd3=12.6Ω,最小负荷阻抗Z L .min =220Ω。

7、在图中所示网络中装设了反应相间短路的距离保护。已知:线路的正序阻抗10.45/x km =Ω;系统

阻抗:min 20Ms x =Ω,min 10Ns x =Ω,max max 25Ms Ns x x ==Ω;0.85I II rel rel K K ==。试对距离保护1的第I 、II 段进行整定计算,并校验II 段灵敏度。

8、如图,已知:网络的正序阻抗km Z /45.01Ω=,阻抗角ο65=L ?。线路上采用三段式距离保护,其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵敏角ο65=sen ?,保护2的延

时22t s III =,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,负荷的自起动系数2=ss K ,继电器的返回系

数2.1=re K ,并设,85.0=I rel K ,8.0=II rel K (下级为线路),7.0=II rel K (下级为变压器),rel

K Ⅲ=0.87,负荷的功率因数9.0cos =D ?,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保护。

试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。

.max 40sB X =Ω

12T T

9、已知线路AB 、BC :km Z /45.01Ω=,ο75=k ?,A I L 400max .=,866.0cos =?,85.0=I

rel K ,8.0=II rel K ,

8.0=III rel K ,17.1=re K ,8.1=ss K 。 试对保护1的三段式距离保护(拟采用方向阻抗继电器)进行整定计算,包括定值、灵敏系数及动作时延。

10、如下图网络,1、2处均装设三段式相间距离保护,各段测量元件均采用圆特性方向阻抗继电器,且均采用ο0接线。已知:线路的阻抗角为ο70,线路MN 的阻抗为Ω=68.12MN Z 。保护1各段的

动作阻抗和动作时限分别为Ω=6.31.I set Z ,s t 01=I ,Ω=111.II set Z ,s t 5.01=II ,Ω

=1141III set Z ,s t III 31=;MN 线路输送的最大负荷电流A I L 500max .=,负荷功率因数角ο40=loa ?;8.0=I rel K ,8.0=II rel K ,833.0=III rel K ;K ss

= 1.5,K re = 1.15。试整定保护2的距离

I 、II 、III 段的动作阻抗、动作时限。

SA X 110kV .max 60SB X =Ω10.5%K U =SA X

110kv

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电力系统继电保护试题以及答案

试题1答案 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③) ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③)不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(②) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(②)。 ①100%②2/3 ③1/3 ④0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J=-Ic,则U J应为(②) ①U AB②-U AB③U B④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( ②)时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④)。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③)的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(②)。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J=I B-I A时,U J=( ②)。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

相关文档
相关文档 最新文档