文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年春季安规考试题.

2013年春季安规考试题.

2013年春季安规考试题.
2013年春季安规考试题.

填空题:

1.饮酒驾驶属于违法行为,醉酒驾驶属于犯罪行为。

2、机动车行驶时,驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带,摩托车驾驶人及乘坐人员按规定戴安全头盔。

3、事故处理必须坚持“四不放过”原则,具体是指:( 事故原因)未查清不放过( 事故责任)未处理不放过、(整改措施)未落实不放过、有关人员( 未受到教育不放过)。

4、倒闸操作票由( 操作人)填写操作票。

5、工作票许可手续完成后,工作负责人,专责监护人应向工作班成员交待,( 工作内容)、( 人员分工)、( 带电部位)和( 现场安全措施),进行危险点告知,并履行( 确认手续),工作班方可开始工作。

6、每张操作票只能填写( 一个)操作任务。

7、设备不停电时的安全距离10 kv及以下(13.8kv)为( 0.7) m, 20---35kv 为( 1)m, 60---110kv为(1.5)m。

8、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应( 戴绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有( 防雨罩)。还应穿( 绝缘靴)。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿( 绝缘鞋)。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在( 就地)进行倒闸操作。

9、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开( 动力)电源和( 控制)电源,隔离开关(刀闸)操作把手应( 挂禁止合闸有人工作的标示牌),确保不会误送电。

10、潜水泵工作时,泵的周围( 30米)以内水面不准有人进入。

11、禁止与工作无关人员在起重工作区域内(行走)或 (停留)(起重机吊物时,任何人不准在吊杆和吊物下行走或停留)

12、已终结的操作票应保存(1 )年,工作票应保存(1 )年。

13在高压设备上工作,应至少由( 2)人进行,其中( 1)人操作,(1)人监护,并应完成保证安全的组织措施和技术措施。

14、停电拉闸操作应按照(断路器)(开关)-----(负荷侧隔离刀闸)(刀闸)-----(电源侧隔离刀闸)(刀闸)的顺序进行,送电合闸操作应按照上述相反的顺序进行。禁止(带负荷)拉合(隔离)(刀闸)。

15、工作票(1)式(2)份,一份应保存在工作地点,由工作(负责人)收执:另一份由工作(许可人)收执,按值移交。

16、在操作票所列人员的安全职责中规定:监护人和操作人应对执行操作指令的正确性负责,(监护人)负主要责任。

17、操作中发生疑问时,应(立即停止)操作并向发令人报告,待发令人明确答复后,方可继续操作。监护人和操作人不得自行(修改)操作票。

18、在工作地点设置(在此工作)的标示牌。

19、在已拉开的开关(刀闸)操作把手上悬挂“(禁止合闸)”标示牌。

20、倒闸操作可以通过(就地)操作、(遥控)操作;(程序)操作完成

21、水电站应在上下游坝前设置警示标志,告诫外单位船只或人员不得进入大坝禁区。

22、雷电天气,需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。

23、检修设备停电,应将各方面的电源(完全断开),任何运用中的星形接线设备的(中性点),应视为带电设备。

24、进入高空作业现场,应(戴安全帽)。

25、电流互感器二次侧严禁(开路),电压互感器二次侧严禁(短路)。

26、电力工业安全生产的原则是(保人身)、(保设备)、(保电网)。

27.各类作业人员应被(告知)其作业现场和工作岗位存在的危险因素、(防范措施)及(事故紧急处理措施)

28、电气第二种工作票办理了工作结束手续后,由工作许可人(值班负责人)盖(“ 工作终结”)章。

29、在几个电气连接部分上(依次)进行不停电的(同一类型)的工作,可以使用一张第二种工作票。且必须要在工作票上体现。

30、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装(工作接地线)或使用(个人保安线),加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员(自装自卸)。

31、接地线应采用(三相短路式)接地线,若便用分相式接地线时,应设置(三相合一)的接地线。

32、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得兼任。

33、在前池或大坝及渠道捞渣时,个人安保措施是:必须穿( ) ,正确使用( ),不得( )工作。

二、判断题:

1.电流互感器的二次侧开路不会对设备产生不良影响(X)。

2停电操作时,先拉隔离开关,后切断路器(X)

3电气设备的金属外壳接地属于工作接地(X)

4在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级(O)

5操作票不得任意涂改,一张票面出现一处涂改为合格(X)

6变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧;送电合闸顺序相反。(O)

7二氧化碳灭火器可以用来扑灭未切断电源的电气火灾(O)

8避雷针保护范围的大小与它的高度有关(O)

9发生零序保护动作,故障形式为接地(O)

10电流通过人体最危险的途径是左手到脚(O)

11电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随电压大幅度上升(X)

12跌落式熔断器控制的变压器,在停电前应先拉开低压总开关(O)

13保护输电线路的器件是避雷器(X)

14工作票应提前一天办理(X)

15在转动着的发电机、同期调相机上工作,即使未加励磁,就应认为无电压(X)

16雷电时可以进行室外倒闸操作(X)

17装设接地线应先装接地端,后接导体端,且接触良好(O)

18工作负责人可以签发工作票(X)

19工作监护制度中规定专责监护人可以兼做工作许可人工作(X)

20操作票上的“已执行”章应盖在备注栏内(X)

21主变的主要保护是瓦斯保护(O)

22发生误操作隔离开关时应采取误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上(O)23大风、大雨、雷电、浓雾天气禁止水上作业(O)

24雨天作业时,雨衣只能披在身上,不准穿袖(O)

25交接班过程中,发生事故处理或消缺,仍由交班人员处理。必要时可请接班人员协助工作,但接班人员只能当助手(O)

26单人值班允许使用接地刀闸接地, 或使用绝缘棒和接地刀闸。(X)

27变电所的所内工作虽以结束,但出口线路地线拆装应按调度的命令执行。(O)

28变电所的单人值班条件是熟悉电气设备?(X)

29控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作应使用第一种工作票。( X)

30工作班成员不允许单独留在现场工作.(O)

31已执行的操作票最少要保存半年(X)。

32单位领导可以担任工作票中的工作负责人。(X)

33在操作中可以有少部分口头命令的操作。(X)

35工作票中工作地点保留带电部位的填写也必须写双名(O)

选择题:

1、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰( C)的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A、引线部分

B、停电部分

C、有电设备

2、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作( C)。

A、绝缘体

B、接地体

C、带电体

3、在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的(A)才可进行断开工作。

A、保护接地

B、旁路接地

C、永久接地

4、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( C)以内。室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C)m以内。

A、2m、4m

B、3m、10m

C、4m、8m

D、5m、12m 答案:

5、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和(B)。

A、装设接地线

B、技术措施

C、使用绝缘工具

6、不直接在高压设备上工作,但需将高压设备停电或要做安全措施者应填用(A)工作票。

A、第一种

B、第二种

C、带电作业

7、高压电力电缆不需停电的工作填用( B)工作票。

A、第一种

B、第二种

C、带电作业

8、一个( C)只能发给一张工作票。

A、施工班组

B、施工单位

C、工作负责人答案:C 变规3.2.7.1

9、在几个电气连接部分上依次进行不停电的(D)的工作,可以使用一张第二种工作票。

A、检修

B、试验

C、维护

D、同一类型

10、使用摇表测量高压设备绝缘,( B )进行。

A、可由一人

B、应由两人

C、不得由两人

11、填写好了但没有执行的操作票应( C)

A、立即销毁

B、注明“作废”后保存

C、注明“未执行”后保存

12、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(B ),然后进行救火。

A、保护停用

B、电源切断

C、开关断开

13、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过(A);

A、12V

B、36V

C、110V

14、凡在坠落高度基准面及以上( A )的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A、2m

B、2.5m

C、3m

15、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用(A)的方式。

A、高挂低用

B、低挂高用

C、平挂使用

16、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,应会同(D)到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。

A. 工作班成员

B. 专责监护人

C. 工作票签发人

D. 工作负责人

17、在带电的电流互感器二次回路工作时,禁止将电流互感器二次侧( C)。

A、接地

B、短路

C、开路

18、依照《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》规定:倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。( A)的设备必须满足有关技术条件。

(A)遥控操作、程序操作; (B)就地操作、遥控操作; (C)程序操作。

19. 依照《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》规定:在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂"止步,高压危险!"的标示牌。在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂"从此上下!"的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂"( B),高压危险!"的标示牌。

(A)小心; (B)止步; (C)禁止攀登。

20. 依照《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》规定:高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,如:(1)拆除一相接地线;(2)拆除接地线,保留短路线;(3)将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。上述工作应征得(C )的许可,方可进行。工作完毕后立即恢复。

(A)工作票签发人; (B)工作负责人; (C)运行人员。

四、问答题:

1在水力机械设备和水工建筑物上工作,保证安全的技术措施是什么?P21

答:1)停电;2)隔离;3 )泄压;4)通风;5)加锁、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)2在水力机械设备和水工建筑物上工作,保证安全的组织措施是什么?P3

答:1)工作票制度;2)工作许可制度;3 )工作监护制度;4 )工作间断、试运和终结制度;5)动火工作票制度;6 )操作票制度。

3在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?P21

答:1)停电;2)验电;3)接地;4)悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)

4在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?P11

答:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。

5水工工作一般注意事项有哪些P59

答:1 )水工工作除执行工作票(工作任务单)制度外,必要时应制定《安全施工方案》。

2 )施工现场所用易燃、易爆、有毒物资必须采取防火、防爆、防泄漏措施,并制定“三防”的应急预案。

3 )施工现场应设置警示标志,告诫车辆行人绕行,夜晚应设灯光警示。

4 )施工现场及作业地点,夜晚施工应有足够的照明,主要通道要有路灯。5)潮湿、漏水的地方,应穿防水工作服和雨鞋。使用电动工具应有防触电措施,否则使用气动工具。6)进入输水廊道、引水隧洞等引水流道前应关闭检修闸门,排除积水,并监视水位。进入引水流道内应有两人以上并携带照明工具。7)引水流道内工作结束,撤出后应清点人员和工具,确定没有遗漏,恢复盖板和其他防护装置,办理工作票完结手续后,方可开启闸门。

6填用水力机械工作票的工作是哪些?P3

答:1 )在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、试

验或安装,需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,或需要断开电源、隔断与运行设备的油、水、气联系的工作。2 )水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统上的工作需要断开电源、隔断运行设备的水、油、气联系。3)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。7工作班成员的安全职责有哪些?P9

答:1) 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;2) 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。

8工作许可人应具备那些基本条件?(变电部分)P17

答:工作许可人应是经工区(所,公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员);用户变,配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。

9什么是安全电压?我国的安全电压额定值的等级分别为多少?

答:是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。

10水电厂遇有电气设备着火时应怎么办?P30

答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。

11进水阀检修时,应采取哪些措施?P40

答:1 )应严密关闭进水口检修闸门及尾水闸门,切断闸门的操作源,做好彻底隔离水源措施。隔离阀(闸)门的操作把手或控制按钮上,应悬挂“禁止操作,有人工作!”的标示牌,阀(闸)门应加锁。2 )关闭所有可能向检修区域管道来压(油、水、气)的管路阀门,切断操作源并上锁;3 )打开上游输水管道排水阀和蜗壳的排水阀,放掉内部的水,同时要切断排水阀的操作源并上锁、挂标示牌。4)退出进水阀的上、下游密封,打开进水阀阀芯排水阀,并做好上、下游密封的操作源的隔离措施。5)根据检修工作需要,必要时还要切断进水阀的操作油压(或水压),并将机械锁锭投入。6)对带有配重块的进水球阀拐臂,检修拐臂时还要做好防止配重块坠落的安全措施。

12水轮发电机工作一般注意哪些事项?P42

答:1)运行和检修人员在发电机(电动机)内部风道巡检时,随身物品应放置在风道外部,并应注意脚下行走路线,防止进入发电机(电动机)中性点及引出线等禁行区域。在发电机下(电动机)下风洞测量大轴摆度时,应佩戴噪音防护设备。2)转动着的发电机(电动机),即使未加励磁,亦应认为有电压。禁止在转动着的发电机(电动机)回路上工作或用手触摸定子绕组。

13发电机检修应做好哪些安全措施?P42

答:1)执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站及发电厂电气部分)》(试行)第7.3条有关内容,同时切断有关保护装置的交直流电源。2)钢管无水压或做好防转有关措施。3)切断检修设备的油、水、气来源。

14进入压力管道工作时,应采取哪些措施?P50

答:1)关闭进水口工作门或检修闸门,做好水源隔离措施,防止突然来水。2)关闭或落下下游侧隔离阀门或闸门,并堵漏。3)关闭所有可能向压力管道来压(油、水、气)的管路阀门。4)断开上述所有隔离阀门或闸门的操作气源、水源、油源或电源,并上锁、挂标示牌。5)打开排水阀,排除压力管道内积水,检修过程中排水阀保持全开启。15链条葫芦使用时应做好哪些检查?P82

答:1)使用前应检查吊钩、链条、传动装置及刹车装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡

等有变形时,以及链条直径磨损量达10%时,禁止使用。2)两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。3)起重链不得打扭,亦不得拆成单股使用。4)不得超负荷使用,起重能力在5t以下的允许1人拉链,起重能力在5t以上的允许两人拉链,不得随意增加人数猛拉。操作时,人员不得站在链条葫芦的正下方。5)吊起的重物如需在空中停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上,并在重物上加设保险绳。6)在使用中如发生卡链情况,应将重物垫好后方可进行检修。7)悬挂链条葫芦的架梁或建筑物,必须经过计算,否则不准悬挂。禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。

16在转动着的电机上检查,并遵守哪些规定?P43

答:1.工作人员应特别小心,防止衣服和擦拭材料被机器挂住;应扣紧袖口;发辫应放在帽内;抹布等要叠好,不能缠在手上。2)调整、清扫电刷时,应戴绝缘手套或站在绝缘垫上,不能两人同时工作。3)工作人员不可用手同时接触不同极的导电部分或一手接触导电部分另一手接触接地部分,所用工具应有相当长度的绝缘柄。4)检查滑环和励磁机时,手电筒不得与带电部分接触,严防手电筒跌落引起短路。5)在车、磨整流子或滑环时,工作人员应戴护目眼镜。6)在转动着的发电机(电动机)上测量轴电压或用电压表测量转子绝缘时,应使用专用电刷,电刷上应装有300毫米以上的绝缘柄。17倒闸操作必须做到“五防”是指哪“五防”?

答:防止带负荷拉合刀闸;防止带接地线(接地刀)合闸;防止带电挂接地线(接地刀);防止误拉合开关;防止误入带电间隔.

18低压回路停电的安全措施有哪些?(变电部分)

答:1)将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标识牌;2)工作前应验电;3)根据需要采取其他安全措施。

19倒闸操作中发生疑问时应该怎么办?(水电厂)

答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,待发令人明确答复后,方可继续操作。监护人和操作人不得自行修改操作票。

20哪些工作可以不用操作票?(变电部分)

答:答:1)事故应急处理2)拉合断路器(开关)的单一操作。

21新调规规定,设备3级事故(事件)发电厂是哪些条件?设备4级事故(事件)发电厂是哪些条件?(新调规28)

22新调规规定,三级人员人身事件是指什么内容?四级人员人身事件是指什么内容?(新调规17)

答:

23、写出本电站防汛预警I-Ⅳ级相应的等级颜色,并写出本电站Ⅲ级防汛预警的条件。(以各分公司制定的防汛预警预案为准)

答:

答:1.洪水达到警戒流量四级(蓝色预警)。2.洪水超过警戒流量导致生产无法运行三级(黄色预警)。3.有可能导致洪水淹没厂房二级(橙色预警)。4.洪水淹没厂房一级(红色预警)。三级防汛预警的条件:1,收到公司应急办发布的黄色暴雨预警;2,分公司发出黄色预警。当酉水河西水街水文站出现1530m3/s流量时,当大坝水位达到3.5米时,进入防守状态,由防汛队长宣布启动三级防汛预案(黄色预警),防洪人员进入现场,启动排水泵,及时排出机坑渗水。机房防洪墙用编织袋装泥沙进行加高,前池提起拉沙闸,前池、机房防洪墙水位30分钟监视一次,做好记录及时上报。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

20171111年安规考试复习题[1]

1.安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的(危险状态)、人的(不安全行为)和管理上的(缺陷)。才被界定为事故隐患。 2.生产经营单位应当(定期)组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本 单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行(登记),建立事故隐患(信息档案),并按照职责分工实施(监控治理)。 3.事故隐患排查治理应纳入日常工作中,按照“(查找)-(评估)-报告-(治理)或控制-(验 收)-销号”的流程形成闭环管理。 4.我厂储存液氨20吨,按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识依据,已 经构成重大危险源,按照《中华人民共和国安全生产法》第三十七条规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期(检测)、(评估)、(监控),并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的(应急措施)。 5.危险化学品重大危险源,是指按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识 确定,生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过(临界量)的单元。6.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置(报警装置),配置现 场(急救用品)、(冲洗设备)、应急撤离(通道)和必要的(泄险区)。 7.危险化学品,是指具有(毒害)、(腐蚀)、(爆炸)、(燃烧)、助燃等性质,对人体、设施、(环 境)具有危害的(剧毒化学品)化学品和其他化学品。 8.职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触(粉尘)、(放 射性物质)和其他有毒、有害物质等因素而引起的(疾病)。 9.主控室、化验室等重要场所应配备急救药箱,应根据实际存放相应的急救药品,并指定专 人经常(检查)、(更换)或(补充)。 10.应根据生产场所、设备、设施可能产生的(危险)、(有害因素)的不同,分别设置安全 警告标志。 11.电梯的安全(安全闭锁)装置、(自动)装置、(机械部分)、(信号照明)等有缺陷时 必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 12.进入受限空间或空气流动性较差的场所(含容器、吸收塔、槽箱)作业,必须事先进行(通 风),并检测(氧气)、(一氧化碳)、(可燃气体)等气体含量,确认不发生(中毒)、(缺氧)方可开始作业。 13.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高栏杠和不低于(100) mm高的脚部护板。 14.所有高出地面、平台(1.5)m,经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。 15.与热力和机械相关的工作人员应按照安规要求每年考试(一次)中断(三个)月以上者, 必须重新学习安规,并经考试合格后方可恢复工作。 16.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救 法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关(烧伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识。 17.使用易燃物品和有毒危险物品(如乙炔、氢气、氨气等)的人员,必须熟悉这些物质的(性 质)、(防火)规则和应急处理常识,防止不当施救。 18.使用有毒物品(如氨、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的(特性)及(防火防爆规则), 防止不当救治。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2013年春检安规试题及答案()

2013年春检<<安规>>(电力线路部分)考试题 班组姓名成绩 单选题(共20题,每题1分) 1. 人员在带电线路杆塔上工作与35kV带电导线的最小安全距离是(B )m。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.2.0 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( C )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 3. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( D )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 4. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( A )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A.工作 B.作业 C.检修 5. ( C )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 6. 禁止工作人员穿越( B )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 7. 成套接地线( C )透明护套的多股软铜线组成。 A.可不用 B.可用没有 C.应由有 8. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( D )时伤人的措施。 A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 9. 砍剪树木应有( C )。 A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 10. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( C )级,并应有专人监护。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 11. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( B )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 12. 在杆塔上作业,( C )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 13. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( A )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 14. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( C )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A.2m B.1m C.1.5m 15. 起吊重物( C ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。 A.离地0.4米后 B.离地0.2米后 C.稍一离地 16. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( C )。 A.不使用工作票 B.使用一张工作任务单 C.使用一张工作票 17. 电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( D )后才能进行工作。 A.充分放电 B.刀闸拉开 C. 接地 D. 充分放电、接地 18. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。 A.整齐、通风 B.干燥、通风 C.干净、整齐 19. 电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( B )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

2017年安规考试复习题.doc

2017年安规考试复习题 一、填空题 1.生产厂房内外必须保持清洁完整。 2.在楼板和结构上诅或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 3.禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 4.生产厂房内外工作场所的井、抗、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 5.在检修工作中如需将井、坑、孑L、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。 临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 6.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于皿毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除吋,必须装设临吋遮拦, 并在检修结朿时将栏杆立即装回。 7.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面 应有纹路以防滑跌。 &门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 9、生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足竝度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 10、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 11、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方 针。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会心肺复苏法、触电急救法、窒息急救法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转到的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围山,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2015年安规考试复习试题答案(试题库)

2015年安规考试复习题答案 一、单选题 1、“热控工作票”规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过( )审查批准。 A、单元长 B、值长 C、总工程师 答:B 2、一个班组在同一个设备系统上依次进行( )的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 答:A 3、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、安全措施已完善和正确地执行 答:A 4、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 答:C 5、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善 B、工作前对工作人员交代注意事项 C、经常到现场检查工作是否安全地进行 答:B 6、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 答:C 7、热力机械第一种工作票适用于( )。 A、火力发电厂 B、水力发电厂 C、风力发电厂 答:A 8、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、对工作人员给予必要的指导 C、负责审查工作的必要性 答:C 9、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、负责审查工作的必要性 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件 答:A 10、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施 B、正确执行“检修自理”的安全措施

电厂安规考试题及答案(可编辑修改word版)

安规考题 1.电力生产必须坚持“”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时、同时、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以和安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下, 应远离场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5 米的电缆夹层、隧道照明应使用供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显 A 。在检修工作结束时将栏杆立即装回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 A 的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 A 的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆 22.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有 A 的废弃擦拭材料, 应设置专用箱收集,定期清除。 A.毒有害工业油品 B.挥发性液体 C.易燃性油品 23.所有高温的管道、容器等设备上都应有 A ,保温层应保证完整。

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

2013年安规考试题库(热机专业部分)

华能瑞金电厂2013年热机专业安规考试题库 一、填空题: 1、观察锅炉燃烧情况时,须戴或用有色玻璃遮着眼睛。(防护眼镜) 2、横过通道的电线,应有防止被的措施。(轧断) 3、开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在,并看好向两旁躲避的退路。(门后) 4、发现积粉自燃时,应用喷壶或其他器具把水,熄灭着火的地方。不得用压力水管直接浇注着火的煤粉,以防煤粉飞扬引起。(喷成雾状、爆炸) 5、燃烧室及烟道内的温度在℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。(60) 6、在燃烧室内部工作时,应至少有人一起工作,燃烧室外应有人监护。(两) 7、煤粉仓内必须使用 V的行灯,电源线和灯头绝缘应良好,行灯不准埋入残留在煤粉仓内死角处的积粉内。(12) 8、在燃烧室内工作需加强照明时,可安设110V、220V临时性的固定电灯,禁止带电 110V、220V 的临时电灯。(移动) 9、锅炉进行1.25倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行,应待压力降到工作压力后,才可进行检查。(任何检查) 10、只许在个负责人的指挥下进行吊大盖的工作。(1) 11、进入凝汽器内工作时,应使用 V行灯。(12) 12、沟道或井下进行工作时,地面上须有人担任监护。进入沟道或井下的工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子应绑在地面的物体上,并由监护人监视。(一、牢固) 13、密闭空间内氧气浓度保持在,工作人员方可进内工作。(19.5%~21%) 14、凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项(如使用电气工具应注意事项,气体中毒、窒息的急救法等),工作人员不得少于两人,其中人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中人在外面监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护,监护人同时担任其他工作.( 一、两、不准) 15、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以 %的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再用 %的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后,应立即送医务所急救。当浓酸溅到衣服上时,应先用水冲洗然后用2%稀碱液中和,最后再用水清洗。(0.5、2) 16、如必须在氢气管道附近进行焊接或点火的工作,应事先经过氢量测定,证实工作区域内空气中含氢量小于 %并经厂主管生产的副厂长(或总工程师)批准后方可工作。(3) 17、下时,不可露天进行焊接或切割工作。(雨、雪)