苏建函科〔2012〕386号

各省辖市建设局(委)、规划局、房产局:

上世纪八十年代以来,我省高层建筑和超高层建筑外饰面开始大量采用建筑玻璃幕墙(包括石材、金属板材等),然而由于部分建筑幕墙设计构造不合理,或存在施工质量问题,导致一些玻璃幕墙存在玻璃易碎、光污染、节能效果不佳等问题,加之部分建筑幕墙在施工和运行维护过程中监管不到位,在部分城市中陆续发生了玻璃幕墙玻璃自爆、脱落的事件,给市民生命财产造成损失,成为城市公共安全的隐患,也因此引起了社会广泛关注。

为加强全省建筑幕墙安全管理,规范新建建筑的规划、设计、施工、检测和验收,特提出以下要求:

一、加强建筑设计方案的规划审查。按照建筑节能、安全和光污染防治等要求,加强建筑立面设计的规划审查,合理控制建筑幕墙的面积、比例。

二、加强建筑幕墙的施工图设计审查。严格对新建幕墙项目的审查,严禁采用全隐框玻璃幕墙设计;明框和半隐框玻璃幕墙外片玻璃应采用夹层玻璃、均质钢化玻璃或超白玻璃;外开启扇应有防玻璃脱落的构造措施。对石材幕墙应限制其应用高度,严禁建筑外墙石材采用湿贴工艺,无立柱干挂石材高度不得高于30米。各地施工图设计审查机构应依据国家和我省有关建筑幕墙的技术标准、规程和有关规定,对建筑幕墙进行专项设计审查,对玻璃幕墙应重点审查其构成材料(型材、玻璃、石材、金属板材、人造板材、建筑密封材料等),结构设计、节点构造设计,以及抗风压、气密、水密、平面位移、抗震、保温(热工性能)、隔声、防火、防雷等性能。对在城市闹市区或者在人流密集区采用玻璃幕墙的,应进行环境影响评价,并应限制其幕墙面积,同时还应考虑有效遮挡措施或者设计建立绿化隔离带。从严控制建造异型、大板块玻璃幕墙建筑,确实因城市建设需要采用超高超大超限建筑幕墙的,必须通过由当地省辖市建设主管部门组织的技术方案论证。未经过施工图设计审查机构审查通过的建筑幕墙工程不得进行施工。

三、加强建筑幕墙的施工安装的监管。施工单位应当具有相应等级的资质,不得超越范围承揽业务。新建建筑幕墙工程质量实行施工单位质量终身负责制。幕墙安装前施工单位应当委托有资质的检测机构进行结构胶相容性检测,以及幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能和热工性能检测。工程监理单位应严格按照《建筑幕墙工程质量验收规程》DGJ32/J124-2011进行检查验收,验收不合格的幕墙工程严禁投入使用。工程质量监督机构应加强监督

抽查,对存在的问题要及时责令整改。

四、加强建筑幕墙使用的管理。既有建筑幕墙的安全维护实行业主负责制。建筑幕墙工程竣工验收合格后,产权单位应当每五年组织一次安全隐患排查;幕墙使用期满十年后的半年内及以后的每三年,应当委托有资质的检测机构对幕墙工程进行安全性能检查和评估。

五、加强建筑幕墙新工艺新技术的研发。要研究开发新型建筑幕墙结构体系,提高幕墙玻璃的安全性能、热工性能和结构密封胶等产品的耐久性。对新型建筑幕墙,如无国家标准的,应按规定由省级建设主管部门组织专家论证,并完善相关产品标准和施工技术规程。

六、建立建筑幕墙专项维修资金。建筑幕墙专项维护资金用于建筑幕墙的检测、维修和更新,应由业主承担。业主应将幕墙专项维护资金列入年度财务计划,并保证资金来源。玻璃幕墙维修、改造应委托有相应资质的专业幕墙公司进行。

二O一二年六月八日

新版建筑幕墙质量监理评估报告

编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期

目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

一、工程概况: (一)项目建设概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、施工单位: 5、监理单位: (二)工程特点 工程特点:幕墙工程分玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙三个分项工程,幕墙面积18800m2,银行大厦15层,建筑物高度为63.575米。恒隆商务大厦21层,建筑物高度为79.775米。本工程玻璃幕墙采用160系列半明框中空玻璃幕墙,幕墙玻璃采用6low-E+12A+6白双钢钢化中空低反射膜玻璃低反射膜,金属幕墙采用氟碳喷涂铝单板,内设置保温矿棉。石材幕墙采用3cm火烧花岗岩板材饰面。 (三)项目监理机构及监理人员: 现场监理组织机构由我单位派遣成立第四工程项目监理组。 监理人员一览表:

二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证: 2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2020 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2020 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB5020202020 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2020 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2020年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ20202020

既有建筑幕墙安全维护管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 既有建筑幕墙安全维护管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7543-84 既有建筑幕墙安全维护管理办法(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为了加强对既有建筑幕墙的安全管理,有效预防城市灾害,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律、法规,制定本办法。 第二条本办法所称既有建筑幕墙,是指各类已竣工验收交付使用的建筑幕墙。 第三条既有建筑幕墙的安全维护,实行业主负责制。 第四条国务院建设主管部门对全国的既有建筑幕墙安全维护实行统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域的既有建筑幕墙安全维护实施监督管理。

第二章保修和维护责任 第五条施工单位在建筑幕墙工程竣工时,应向建设单位提供《建筑幕墙使用维护说明书》,并载明该工程的设计依据、主要性能参数、合理使用年限及今后使用、维护、检修要求,以及需要注意的事项。 第六条建设单位的建筑幕墙工程竣工验收资料中,应包含设计依据文件、计算书、设计变更、工程材料质保书、检验报告、隐蔽工程记录、竣工图、质量验收记录和《建筑幕墙使用维护说明书》等。 建设单位不是该建筑物产权人的,还应向业主提供包括《建筑幕墙使用维护说明书》在内的完整技术资料。 建设单位应当在工程竣工验收后三个月内,向当地城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。 第七条施工单位应按国家有关规定和合同约定对建筑幕墙实施保修。 第八条既有建筑幕墙安全维护责任人的确定:(一)建筑物为单一业主所有的,该业主为其建

建筑幕墙安装安全监理实施细则

建筑幕墙 安 全 监 理 实 施 细 则 项目名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 编制: 总监理工程师: 时间:

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 工程项目概况: (1)、工程名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 (2)、工程地址:市雨花区 (3)幕墙种类:花岗岩石材、铝单板、玻璃; (4)各单位概况: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑幕墙》GB/T21086 (3)、《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133 -2001)(4)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ88-92) (5)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (6)、已批准的《监理规划》 (7)、《幕墙安装工程施工方案》 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) (9)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130 (10)、监理合同(或协议) (11)、建设工程安全监理的相关规、规定、法规及相关政策和批文;

三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件: 1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可; 1.6安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。

幕墙工程-评估报告

幕墙工程-评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

B9无锡市光隆大厦幕墙工程 工程质量评估报告 建设单位:无锡市富邦房地产开发有限公司 设计单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 承包单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 监理单位(章):徐州市菲迪克建设工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 竣工日期:2008年10月28日 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况 无锡市光隆大厦幕墙工程,由无锡市富邦房地产开发公司开发,江苏龙升幕墙工程有限公司设计,江苏龙升幕墙工程有限公司承建,由徐州市菲迪克监理公司监理。 工程内容主要有玻璃幕墙包括肋接驳点式玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙(明框、隐框)、全玻璃幕墙(吊挂玻璃、橱窗玻璃);铝塑板金属幕墙;干挂花岗岩石材幕墙等。 二、工程质量监理依据 1、建设工程有关的法律、法规及工程项目批准文件。 2、经审批的设计图纸、会审记录和相关设计变更文件。 3、现行的工程质量验收规范及有关的工程建设强制性条文。 4、监理委托合同、施工承包合同。 三、监理程序执行情况 工程监理过程中,以“守法、诚信、公正、科学”的准则,采取事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,对影响施工质量的人员素质、材料、设备及施工方法程序进行全方位的控制,在工程监理过程中严格执行监理程序、报验及旁站制度。严格按照设计图纸、会审记录和设计变更文件及现行施工规范进行监理。特别是《工程建设强制性标准条文》中的有关内容严格贯彻执行。对施工全过程中每道工序严格检查验收,坚持做到上道工序不合格,不准进入下道工序施工的原则,从而使工程质量达到预期的目标。 审查施工单位上报的质量保证体系中各级管理人员和特殊工种的上岗情况,符合要求后予以确认,严禁无证上岗。审查施工单位上报的施工组织设计、分项工程施工方案,审核其主要的组织措施、施工技术和施工程序的合理性,对不合理的措施和方案进行修改,指导施工单位合理组织施工;对

上海市建筑玻璃幕墙管理办法沪府令

上海市建筑玻璃幕墙管理办法(沪府令77号) 上海市人民政府令 第77号 《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》已经2011年12月26日市政府第131次常务会议通过,现予公布,自2012年2月1日起施行。 市长韩正 二○一一年十二月二十八日 上海市建筑玻璃幕墙管理办法 (2011年12月28日上海市人民政府令第77号公布) 第一条(目的和依据) 为加强本市建筑玻璃幕墙建设和使用管理,保障社会公共安全,减少光反射环境影响,根据《中华人民共和国建筑法》、《物业管理条例》和其他有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条(定义) 本办法所称的玻璃幕墙,是指由玻璃面板与支承结构体系组成的、可相对主体结构有一定位移能力或者自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。 第三条(适用范围) 本市行政区域内新建、改建、扩建工程和立面改造工程中建筑玻璃幕墙的采用、设计、施工(以下统称为玻璃幕墙工程建设)和已竣工验收交付使用的建筑玻璃幕墙的使用维护(以下统称为既有玻璃幕墙使用维护)及其相关监督管理活动,适用本办法。 第四条(管理部门) 市和区、县建设行政管理部门按照职责分工,负责对所辖区域内玻璃幕墙工程建设和既有玻璃幕墙使用维护的监督管理。 市和区、县规划行政管理部门按照职责分工,负责所辖区域内玻璃幕墙工程建设的规划控制。 市和区、县环境保护行政管理部门按照职责分工,负责组织所辖区域内玻璃幕墙工程建设的光反射环境影响论证。 本市发展改革、房屋管理、质量技监、安全生产监督等部门按照各自职责,协同实施本办法。

第五条(禁止采用玻璃幕墙的范围) 住宅、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校教学楼、托儿所、幼儿园、养老院的新建、改建、扩建工程以及立面改造工程,不得在二层以上采用玻璃幕墙。 在T形路口正对直线路段处,不得采用玻璃幕墙。 第六条(幕墙玻璃的采用要求) 有下列情形之一,需要在二层以上安装幕墙玻璃的,应当采用安全夹层玻璃或者其他具有防坠落性能的玻璃: (一)商业中心、交通枢纽、公共文化体育设施等人员密集、流动性大的区域内的建筑; (二)临街建筑; (三)因幕墙玻璃坠落容易造成人身伤害、财产损坏的其他情形。 采用前款规定玻璃的,玻璃幕墙设计时应当按照相关技术标准的要求,设置应急击碎玻璃。 第七条(行政管理部门的告知) 市和区、县发展改革部门审批、核准建设项目时,应当书面告知建设单位玻璃幕墙工程建设和使用维护的相关规范。 市和区、县规划行政管理部门核定出让土地建设项目规划条件时,应当书面告知建设单位玻璃幕墙工程建设和使用维护的相关规范。 第八条(规划控制) 对拟采用玻璃幕墙的建设工程,规划行政管理部门在审核建设工程设计方案时,应当征求环境保护行政管理部门的意见,对有本办法第五条第二款情形或者采用玻璃幕墙不符合国家、本市相关技术规范的,规划行政管理部门不予通过建设工程设计方案审核。 对前款规定的工程,规划行政管理部门应当就建设工程设计方案公开听取公众意见。对有本办法第五条第一款情形或者采用玻璃幕墙与周边环境、建筑风格不协调的,规划行政管理部门不予通过建设工程设计方案审核。 对拟采用玻璃幕墙的,建设单位应当在建设工程设计方案中明确玻璃幕墙的型式,并予以注明。 第九条(结构安全性论证和光反射环境影响论证) 对采用玻璃幕墙的建设工程,建设单位应当在初步设计文件阶段,编制玻璃幕墙结构安全性报告,并提交建设行政管理部门组织专家论证。

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校

浅谈建筑幕墙施工质量控制_0

浅谈建筑幕墙施工质量控制 随着我国国民经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,以厦建筑师设计理念“人性之于建筑”的提升。建筑物越来越向高层、高档、多功能方向发展。因此建筑摹墙产品也盛然向高新技术和多功毙的方向发辰,才能适应人们日渐增强的环保节能意识,满足市场对建筑摹墙功能的需求。通过分析当前幕墙施工存在的主要质量问题,对有效提高摹墙施工质量从管理与技术方面提出了几点建议。 标签建筑摹墙;施工质量;管理;建议 1 当前幕墙施工存在的主要质量问题 1.1 预埋件部分 有的工程主体未设预埋件,只好采用膨胀螺栓、化学螺栓来补救:有的虽有预埋件,但该预埋件的规格、锚筋的焊接及锚固长度等义不满足规范要求。 1.2 立柱.横梁部分 立柱的力学计算模型不符合工程实际;立柱和横梁的型材截面特性参数计算有误或套用错误,甚至有些型材的截面形状不符合受力要求;立柱被设计成受压杆件(按规定应设计成受拉杆件);有校核杆件强度但未校核其刚度;未按最不利分格及最大跨度进行验算。幕墙与主体连接部分:支座与锚板间的焊缝强度不够。连接处只用一个螺检:角码所受弯矩过大但未加固。 1.3 板块固定部分 隐框幕墙板块下部未设托条;压板的间距太大或压板本身强度不足。 1.4 防火、防雷部分 防火棉厚度不足或防火隔板太薄;防火节点不严密;立柱伸缩处的防雷节点处理不妥。 2 有效提高幕墙施工质量的建议 2.1 严格资质、证书的管理 幕墙市场在一个时期曾出现过混乱状况。有的幕墙建筑无设计就施工,有的无相应资质却在进行幕墙的设计或施工。这种状况造成了幕墙工程质量的失控,并出现了较多的质量问题。为此,建设部曾于1995年初下发了“关于确保玻璃幕墙质量与安全的通知”,并在1996年颁布了“玻璃幕墙工程技术规范”,使幕墙工程的设计、制作、安装施工有章可循。另外,对幕墙工程中关键工序的工人,要

幕墙工程质量管理方案

幕墙工程质量管理方案 一、工程概况 (1) 二、质量保证体系及措施 (1) (一)、质量保证体系 (1) (二)、质量保证措施 (13) (三)、半成品及成品的保护措施 (18) 三、施工过程中质量管理 (23) (一)、施工准备 (23) (二)、关键施工技术、工艺及施工重点难点 (24) 四、检验质评一丝不苟 (24)

第一章、工程概况 1.工程概况 中国卫星通信大厦幕墙工程坐落于北京市海淀区知春路63号,建设规模96000平方米。其中地上68588平方米,地下27412平方米。层数:地上23层,地下4层,主楼檐口高99.9米,裙楼檐口高28.55米。 本工程主要幕墙形式有:石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙、门窗工程、雨篷及采光顶幕墙及辅助系统安装,幕墙施工规模较大且施工项目多。 第二章质量保证体系及措施 第一节质量保证体系 一、建立健全质量保证体系及质量责任制 1.设计质量管理组织体系 设计总负责人——项目设计负责人——项目设计师 2.材料采购质量管理组织体系 材料总负责人(公司副总经理)——采购质量总负责人——(铝型材、玻璃结构胶、铝板、钢材、五金件) 3.加工、制作、包装、运输质量管理组织体系 质量总负责人——(铁件加工质量、铝材加工质量、铝材组装质量、铝板下料质量、铝板加工质量、玻璃加工质量、中空玻璃加工质量、玻璃板块注胶、单元块包装质量、板块运输质量) 4.施工现场质量体系 质量第一责任人:项目经理 现场质量责任人:专职质检员、各工序施工队长、质检员、班组长。 二、建立并实施质量管理责任制

三、工程质量目标及保证措施 (一) 施工质量目标 1、质量目标:确保幕墙工程满足相关规定和合同要求。 贯彻“质量第一,预防为主”质量方针,严格按照国家相关技术规范、标准及招标文件要求进行设计,按批准的图纸施工,工程质量满足业主、总包单位、设计师、工程监理及招标文件之要求。 工程质量等级:合格 整体工程创优目标:达到建筑长城杯、鲁班奖的评审标准。 工程质量符合GB/T19001-2008质量管理体系标准。 2、安全目标:杜绝安全事故的发生,施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。 3、遵守国家及地方相应环保、文明施工标准及规定,创绿色文明施工现场。 4 、按总进度计划施工,确保按时完成总体施工任务。自中标之日起,我公司开始深化设计,并将派专人进入现场,与业主、土建方、以及施工监理方进行沟通,掌握现场情况,以便为施工队伍正式进场安装铺平道路。

建筑幕墙质量评估报告.doc

甬统表B02-16-2编号: 工程 建筑幕墙质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工总包单位: 设计单位: 总监理工程师: 审批人: 监理单位(章): 报告日期2010年09月21日

甬统表B02-16-2-1 目录 一、工程概况 1、项目建设概况 2、工程特点 3、监理组织机构、监理人员 二、监理工作过程和成效的汇报 三、工程质量评估依据 四、质量控制资料验收情况 五、分项质量验收情况 六、对本工程质量的评估结论

一、工程概况: (一)项目建设概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、施工单位: 5、监理单位: (二)工程特点 工程特点:幕墙工程分玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙三个分项工程,幕墙面积18800m2,银行大厦15层,建筑物高度为63.575米。恒隆商务大厦21层,建筑物高度为79.775米。本工程玻璃幕墙采用160系列半明框中空玻璃幕墙,幕墙玻璃采用6low-E+12A+6白双钢钢化中空低反射膜玻璃低反射膜,金属幕墙采用氟碳喷涂铝单板,内设置保温矿棉。石材幕墙采用3cm火烧花岗岩板材饰面。(三)项目监理机构及监理人员: 现场监理组织机构由我单位派遣成立第四工程项目监理组。 监理人员一览表: 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。 3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。 5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。 三、工程质量评估依据: 1、经审批通过的《监理规划》 2、幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 3、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96 6、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8、《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 10、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局部修订) 11、《高层民用建筑防火规范》GB50045-95(1997年版) 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057 13、《建筑幕墙》JG3035-1996 14、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ205-2001 15、《天然花岗石建筑板材》 JC205-95 16、《钢结构设计规范》 GBJ17-88 四、质量控制资料验收情况: 本工程技术质量控制资料经我监理方审核验收,各项活动内容的记载和各种技术数据的形成是在整个施工过程中取得的,在时间上及时的、内容上是真实

河北省建筑幕墙管理办法(征求意见稿)

附件 河北省建筑幕墙管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为加强建筑幕墙建设和使用管理,保障幕墙设计和施工质量,加强使用期间维护管理,确保社会公共安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《物业管理条例》和其它有关法律、法规及规范、标准,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法所称的建筑幕墙,是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。 第三条本省行政区域内新建、改建、扩建工程和立面改造工程中建筑幕墙的采用、设计、施工(以下统称为幕墙工程建设)和已竣工验收交付使用的建筑幕墙(以下统称既有建筑幕墙)的使用维护及其相关监督管理活动,适用本办法。 第四条按照职责分工,规划行政主管部门负责所辖区域内建筑幕墙工程的规划管理,建设行政主管部门负责所辖区域内幕墙工程设计、施工图设计文件审查及施工质量安全监督管理,房屋建筑主管部门负责所辖区域内城市房屋建筑工程中的既有建筑幕墙使用维护监督管理。 第五条鼓励建筑幕墙相关维护责任主体投保建筑幕墙的 - 1 -

相关商业保险。 第二章设计和施工图设计文件审查控制 第六条建筑幕墙设计单位应依法取得相应等级的设计资质,严格按照工程建设强制性标准进行设计,确保建筑幕墙选型科学合理、安全可靠。 第七条设计方案或施工图设计文件应符合以下规定: (一)新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑,二层及以上禁止采用玻璃幕墙,石材幕墙应采用花岗岩面板。 (二)人员密集、流动性大的商业中心,交通枢纽,公共文化体育设施等场所,临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑,禁止采用全隐框玻璃幕墙。以上建筑二层以上建筑幕墙采用玻璃、石材、陶瓷、陶土等较重面板时,应当采取有效防坠落措施,并在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域,或采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施。 (三)在T形路口等正对道路的建筑幕墙,禁止采用反射率大于30%的玻璃面板。 (四)建筑玻璃幕墙宜采用夹层玻璃、均质钢化玻璃或超白玻璃,当采用钢化玻璃时,其质量应符合国家现行标准《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》(JG/T455)的要求;本条第二款所列工程玻璃幕墙所用玻璃应采用超白玻璃或夹层玻璃,不得采用普通钢化玻璃,并按照相关技术标准要求设置具有明显标识的应急击碎玻璃;玻璃幕墙外开启扇应有防玻璃及开启扇脱落的构造措施。- 2 -

建筑幕墙施工安全管理与事故防范措施

建筑幕墙是融建筑技术、建筑功能、建筑艺术于一体的建筑外围护结构,是当今建筑物的高级外装修。它以其独特的色彩与光影、多变的造型,吸引了业主和建筑师,广泛应用于多层和高层建筑中。建筑幕墙是技术复杂程度较高的工程,影响幕墙施工安全的因素较多,施工安全风险较大。为了保证建筑幕墙的施工安全,必须采取有效的安全技术措施和管理措施,把风险降低到最低程度。 1.建筑幕墙施工的特点 建筑幕墙施工安全管理与一般建筑工程施工的安全管理有许多相似点,但也有许多不同点,这是由于建筑幕墙施工技术的特殊性所决定的。 1.1 地区性和流动性的管理特点建筑幕墙施工属于是建筑工程施工,因此施工地点会分散在不同的地区,或同一地区的不同现场,或同一现场的不同单位工程或同一单位工程的不同部位,由此其安全管理必然受到不同地区(或地点的不同内外环境条件的制约。因此制定安全技术措施及各类安全交底都带有一定地区性色彩和流动性特征。 1.2 露天作业和外脚手架作业多建筑幕墙是建筑的围护结构,其设置就是在建筑物的外立面。这就决定了建筑幕墙的施工是露天作业和外脚手架作业的特点。另外,建筑幕墙施工是建筑外立面

施工的最后一步,工程中使用的外脚手架在经过长期的日晒雨淋和前面多种工程的施工作业长时间的使用后,会出现较多的事故隐患。 1.3 使用高处作业的吊篮进行施工作业随着建筑物向高层和超高层的方向发展,建筑施工使用升降式脚手架的情况增多。但是使用升降式脚手架无法进行建筑幕墙的施工作业。在这种情况下施工单位往往使用高处作业的吊篮进行建筑幕墙的施工作业。另外,建筑幕墙的维护和保养也需使用高处作业吊篮进行作业。高处作业吊篮作业的风险更大,这就要求施工企业要制定完善的管理制度、施工方案和安全操作规程,并要在日常的管理中加强检查,及时排除事故隐患。 2.建筑幕墙施工安全防范主要对象 2.1现场安全防火 氧割、电焊、打磨是建筑幕墙施工作业的主要工序,这些作业都容易产生火星,且建筑幕墙一些材料如油漆、有机填料、化学助剂等多属易燃物品,因此,现场安全防火是建筑幕墙施工安全防范一个重要对象。现场安全防火特别应注意以下事项:⑴加强施工现场的用火管理。要严格落实危险场地动用明火审批制度,氧气、乙炔瓶两者不能混放,焊接作业时要派一监护人,配齐必要的消防器材,并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡,同时

幕墙验收监理评估报告

海西首座E36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2015年11月2日

******1#、2#楼幕墙 子分部工程验收质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:******地下室及上部主体工程 2、工程地点:****** 3、建设单位:******有限公司 4、监理单位:******询管理有限公司 5、建筑设计单位:******计集团有限公司 6、幕墙专项设计单位:******有限公司(优化设计) 7、总包单位:******份有限公司 8、幕墙分包施工单位:************有限公司 9、工程概况: 本工程由一栋多层综合楼1、2#楼(4层),两栋高层综合楼3#楼(23层)4#楼(20层)及两层、一层地下室组成,总建筑面积为268133.651平方米(地上建筑面积:161010.877m2,地下建筑面积:107122.774m2)。主要结构形式为:框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,耐久年限为50年。幕墙防火等级为二级。防雷设计为二级。一层到屋面层外装饰为金属幕墙及玻璃幕墙,屋顶为金属格栅,幕墙面积为16665.7平方米,幕墙高度34.7米。 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程 监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信 息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

河北省建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定

河北省建筑施工高处作业吊篮 安全监督管理规定 第一条为进一步加强本市建筑施工高处作业吊篮(以下简称“吊篮”)的安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮生产安全事故的发生,保障人民生命财产安全,特制定本规定。 第二条本市行政区域内建设工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,适用本规定。 本市行政区域内建设工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,同时应符合《高处作业吊篮》(GB19155-2003)、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)等标准的有关规定。 第三条北京市住房和城乡建设委员会负责全市吊篮的管理工作。区县建设行政主管部门负责对本行政区域内吊篮实施具体监督管理。 第四条吊篮的出租单位依法取得营业执照后,方可对外出租。 出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确每月保养的具体时间以及使用单位不得转租吊篮等内容。 劳务分包企业、专业承包企业(建筑幕墙工程专业承包企业除外)不得租赁吊篮用于工程建设。 第五条出租或使用的吊篮应当具有产品合格证和产品型式检验报告,严禁使用不合格产品。

严禁使用钢管等材料自行制作的吊篮。 第六条存在下列情况之一的吊篮,不得出租、使用: (一)属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的; (二)超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的; (三)经检验达不到国家和行业安全技术标准规定的; (四)没有齐全有效的安全保护装置的。 第七条吊篮的出租单位以及自购吊篮的使用单位(以下简称“产权单位”)应当履行下列安全生产管理职责: (一)建立、健全吊篮的安全技术档案,制定安全生产管理制度和吊篮使用的操作规程; (二)配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; (三)负责对吊篮进行日常检查、定期检查和维修保养,确保吊篮的状况完好,其安全性能符合国家、行业及本市有关标准规范的要求; (四)对本单位职工进行安全生产教育,并配备齐全、有效的安全防护用品。 第八条吊篮的安装和拆卸(包括二次移位)工作应当由产权单位负责。严禁使用单位擅自安装、拆卸吊篮。 吊篮安装、拆卸(包括二次移位)前,产权单位应当制定安装、拆卸专项方案,并报使用单位、施工总承包单位和监理单位审查,同时应对安装工人进行安全技术交底。施工总承包单位应当确保施工现场达到吊篮安装、拆卸所需的车辆进出场条件,并提供临时用电电源。

建筑幕墙施工安全管理 钱 波

建筑幕墙施工安全管理钱波 发表时间:2018-02-05T16:40:39.537Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:钱波 [导读] 随着科学的发展,时代的进步,高层、超高层建筑大量出现。 南京国豪装饰安装工程股份有限公司江苏南京 210039 摘要:随着科学的发展,时代的进步,高层、超高层建筑大量出现,建筑幕墙也越来越多的被应用于建筑立面,由于其技术复杂、施工难度大,因此影响建筑幕墙施工安全的因素众多,安全风险较大。为了保证建筑幕墙的施工安全,就必须根据其产品的技术特征,不断强化科学的安全管理办法,采取行之有效的安全技术措施和管理措施,把风险降到最低,确保建筑幕墙施工的安全。 关键词:建筑幕墙;施工;安全管理 1 建筑幕墙施工安全管理现状 虽然近年来国家加大了对建筑行业的安全管理力度,但随着建设行业的迅猛发展,高、大、难建筑物的迅速出现,建筑安全形势依然不容乐观。建筑施工安全事故仍然较多,各种安全事故时有发生,甚至部分地区还出现了重大建筑安全事故,给人民生活及公共财产造成了一定的损失。 1.1安全管理意识淡薄。项目的管理人员往往只抓进度管理与成本管理,把安全管理置于一边,不聘请安全管理人员,有些项目管理者即使聘请了安全管理人员,也是在应付检查时重视一下,没有将安全管理提上日程,安全管理意识相当淡薄,对现场存在的问题不能及时发现,不能督促及时整改,也就未尽到安全管理的职责。 1.2安全管理制度与措施不健全,落实不到位。各项制度措施缺乏针对性与可行性,各工种安全操作规程缺失,安全技术交底不落实,安全管理人员对日常安全监督不利,不能制止违章指挥、冒险作业行为,施工现场使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,使施工现场存在安全隐患,最终酿成事故。 1.3安全管理人员自身素质不高,不能胜任安全管理工作。由于没有专业的培训知识,不能及时发现施工中的安全隐患,造成事故的发生。 2 安全管理工作的重要性 安全工作的成败决定企业的前途和命运,也是建筑幕墙项目成功与否的关键点。良好的安全环境,可以给企业带来社会信誉和经济效益,职工生命安全得到保障。将安全管理系统化、规范化,不仅有利于提高工作效率,而且有利于提高建筑企业的管理层次和管理水平,更能防患于未然,节约成本、减少不必要的损失。安全管理对建筑施工的整个过程具有极其重要的意义,对于建筑幕墙施工尤为重要。 3 建筑幕墙施工的特点 建筑幕墙施工安全管理是其施工管理的重要组成部分,它与其他建筑工程的安全管理相比有许多的相同点,但由于其施工技术管理自身的特殊要求又决定其具有如下一些自身特点: 3.1防火工作是重中之重。建筑幕墙是建筑物的外围护结构,其须固定设置在建筑物的外立面,在其结构施工过程中,焊接使用频繁,高处作业,焊花四溅,并且所使用的双面胶带、填充棒等属易燃材料,极易形成火灾隐患,加之施工作业点较分散的特点,给安全管理带来诸多的不便。 3.2高空施工作业。随着建筑物向高层和超高层的方向发展,建筑施工使用升降式脚手架的情况增多,但是使用升降式脚手架无法进行建筑幕墙的施工作业。在这种情况下,施工单位往往使用高处作业吊篮进行建筑幕墙的施工作业。高处作业吊篮作业的风险更大,高空坠落防护尤为重要,这就要求施工企业要制定完善的高处作业吊篮施工作业管理制度和安全操作规程,并切实加强日常监督检查工作,不断消除安全隐患,确保施工安全。 3.3交叉作业现象较多。由于施工现场交叉作业情况较多,所以各工种之间只有通过紧密配合、协调统一,才有可能实现安全生产,保证工效。 4 建筑幕墙施工安全管理内容 安全管理工作是建筑幕墙项目施工的头等大事,它贯穿于项目施工的全过程,只有从以下几个方面做好这项工作,整个项目才有可能产生经济效益与社会效益。 4.1认真编制好施工组织设计,并做好安全管理准备工作。建筑幕墙施工组织设计是指导其施工现场全部生产活动的重要技术文件。因此,必须根据项目工程的规模、结构特点及设计要求,通过相关资料调查分析,编制出一套适合该工程特点的、具有指导工程全部施工活动的科学方案。施工的安全管理工作作为其重要的组成部分,必须纳入施工组织设计中,其中要包括安全技术措施,并结合建筑幕墙的施工特点,努力做好高空作业、安全防护、动火作业、安装机具检查及防火管理等项工作。力求在施工准备阶段,相关人员尽快地熟知工程的设计图纸及相关资料,及早了解、掌握图纸所涉及的结构类型、构造特点、技术要求,适时分析项目施工对施工安全管理工作的影响,并做好针对本工程的安全应急预案工作,发现问题做到及时调整、修改。 4.2安全生产的检查与奖罚。计划、实施、检查是工作的一般程序,安全生产也不例外,在安全生产布置的同时,制定相应的检查计划。检查形式是多样的,施工企业安全检查一般分为常规性安全检查、特殊性安全大检查、定期检查和不定期抽查。施工场区生产环境复杂,工作面多、工序繁杂,施工机械的性能和施工人员的技术等级、文化素质参差不齐,因此施工活动场所内常规性安全检查成为做好安全工作的基础环节。常规性同时也反映了长期性,安全作业人员对那些带有安全隐患的工作场所长期地进行监督检查,督促、指导,及时发现问题,及时解决问题。特殊性安全大检查是在某一特定时段和区域进行,参加人员层次多、检查范围广,有时带有针对性。定期检查是施工企业在日常的生产活动中制定的一项检查制度,有固定的时间,属于例行检查范畴。不定期的检查虽不是制度化的检查,但它的意义非同一般,它更有实际性,这样反映的安全问题更真实、更客观,解决处理的安全问题更有效。 4.3安全生产培训教育。首先是进场的安全教育,重点是要提高每一个员工的安全意识,牢固树立“安全第一”的思想,并让他们明白建筑幕墙施工的特点和安全生产的关系,如做好高处作业、临边、洞口和脚手架上的防护,物料提升机的使用和安全防护,各类伤亡事故的

幕墙工程项目的管理协调措施及方案

幕墙工程项目的管理协调措施及方案 第一节协调配合的总则 由于建筑幕墙设计与施工的专业性和特殊性,造成了幕墙在施工过程中要经历许多环节并与诸多单位有关联,所以良好有效的配合协调工作,对确保建筑幕墙施工的顺利进行起到非常关键的作用。在工程施工的全过程中,在处理与各分包单位的关系时,我司一贯的做法是经常沟通、相互协调、及时处理、互谦互让、勇于承担;在处理与总包关系时,服从总包的统一管理与调配,施工过程中进度、质量、安全等方面完全接受总包的监督与管理。按时出席各种协调会议,及时如实汇报工程情况,积极参与并提出各种解决问题的办法。 第二节对服从总包管理的认识及配合协调 工程建设实行总分包工程管理,能发挥专业特长,对保证提高质量起重要作用。由于总包既需对业主在其承包施工范围内的质量、工期、安全、文明施工、成本等方面负全面责任,而且对业主单独分包的其他分包单位在工程质量、工期、安全、文明施工、成本等方面负连带管理责任,所以总包需加大对分包单位施工过程中各项工作的管理力度,同时分包单位需接受总包的各项管理及监督,并极积配合总包的各项工作安排,分包单位应紧密围绕在总包的周围,与总包及各专业分包单位共同努力,确保项目总目标的实现。对服从总包管理的认识及配合协调主要体现在施工过程中如下方面: 2.1服从总包对分包管理实施细则 2.2服从总包对分包单位施工过程中的质量控制 2.3服从总包对分包工程的进度、工期控制。 2.4服从总包对分包的安全及文明施工管理 本工程体量极大、专业单位多、交叉施工多,为确保施工的正常运行,分包单位应配合如下事宜: 2.5服从总包对分包技术资料的管理 2.6与总包方的其它配合协调措施: 2.6.1提交实施的施工设计方案及进度安排给总包审查认可。 2.6.2根据总承包合同和幕墙分包合同的相关条款,向总包提交为满足施工要求

幕墙评估报告.

工程质量评估报告 (幕墙子分部) 工程名称星月国际商务广场A楼 建设单位星月国际置业有限公司 设计单位:上海兴田设计院 施工单位:中城建第九工程局有限公司 监理单位:上海宏大工程建设咨询监理有限公司总监理师: 公司技术负责人:

工程概况 本工程位于淞宝路155弄,结构形式:钢筋混凝土框剪结构,层数22层,建筑物总高度105.7米,建筑面积31807.92平方米,室内外高差0.45米。 外装饰:玻璃幕墙、石材幕墙。 一、工程质量评估依据 1、工程建设监理合同 2、工程施工承包合同 3、工程设计施工图、设计交底会议纪要、修改通知单、技术核定单 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210---2001 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411---2007 7、国家及上海市颁布的有关建筑工程质量验收的规范及规定 三、分部工程施工质量情况 建筑装饰装修幕墙子分部工程由广东金刚幕墙工程有限公司施工,在幕墙施工前监理对幕墙施工组织设计、施工进度进行了认真审核,审核了成品、半成品及供应单位资质报审,审查了施工机械和特殊人员的上岗操作证,在施工前要求施工单位对班组进行安全技术质量交底。监理对进入现场的材料进行了验收,并坚持贯彻原材料先检测后使用的原则。在监理见证下对现场后置式埋件进行抗拉拔试验、玻璃幕墙的四性性能试验、玻璃幕墙结构胶相容性试验、铝型材的检测试验、保温材料的检测试验其结果均符合设计要求和现行验收规范规定。 A、石材幕墙分项工程 经检查:石材幕墙工程所用材料品种、规格、性能和等级符合设计要求。石材幕墙铝合金挂件厚度、石材孔深度、位置、尺寸、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件化学螺栓拉拔力符合设计要求和施工验收规范规定。石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接符合设计要求且安装牢固。石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置符合设计要求。石材幕墙防雷装置与主体结构连接可靠。石材幕墙表面平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。石材接缝横平竖直、宽窄均匀,石材幕墙的密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑

建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法

建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办 法 建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法是为加强对建筑幕墙工程设计市场的规模化管理,提高其设计水平,保证设计质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》制定本办法。凡在中华人民共和国境内从事建筑幕墙工程设计活动的,应遵守本办法。本办法适用于专门从事建筑外围护结构的下班幕墙、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙以及采沅屋顶等工程的设计活动及对该活动的监督管理。 建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法第一条为加强对建筑幕墙工程设计市场的规模化管理,提高其设计水平,保证设计质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》制定本办法。 第二条凡在中华人民共和国境内从事建筑幕墙工程设计活动的,应遵守本办法。 第三条本办法适用于专门从事建筑外围护结构的下班幕墙、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙以及采沅屋顶等工程的设计活动及对该活动的监督管理。 第四条建筑幕墙工程设计专项资质设立甲、乙两级,原则上不设丙级。边远及经济欠发达地区,如有必要设置丙

级建筑幕墙工程设计专项资质的,须经省、自治区建设行政主管部门报建设部同意后,方可设置。分级标准可参照本标准编制,报建设部备案。 丙级建筑幕墙工程设计专项资质由所在地区的建设行政主管部门负责监督管理。丙级专项资质承接的业务范围仅限当地使用。 第五条建筑幕墙设计单位应依据建筑主体设计单位提供的建筑物基本性能从事幕墙的总体设计,同时要与建筑主体设计单位协作,明确双方的分工、义务和责任,并与其积极配合共同完成工程设计任务。 第六条建设部负责甲、乙级建筑幕墙工程设计专项资质的统一管理和审批工作。 有关具体工程可由建设部委托的有关协会承担。 第七条申请建筑幕墙工程设计专项资质时,应按照建设部《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》(建设部第60号部长令)中第十一条的规定,提供下列资料: ㈠资质申请表一式四份; ㈡单位批准设立文件; ㈢法定代表人和主要技术负责人的简历及任命(聘任)文件; ㈣当年在职人员的正式统计表、技术骨干的职称证书、毕业证书、人事关系证明及执业资格证书。