后浇带、施工缝留置位置、形式和处理措施

1、什么叫施工缝?

施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

2、施工缝留设方法?

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。

( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。

( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。

( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。

( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争

执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)

( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。

3、浅谈施工缝能否留置

1、施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。

2、对于大体积混凝土,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。

3、混凝土条行基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。

4、承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇注混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。

5、基础的薄壁或悬壁部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。

6、施工规范规定:“和板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20-30mm,当板下有梁托时,留在梁托下部。”大断面梁,没有具体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇注,只有当梁的高度大于1m

时,才允许将梁单独浇注并按规范规定留置施工缝。

7、对简支梁作受力分析,在荷载作用下跨中的剪力较小,施工也比较方便,施工缝应留置在跨度中间1/3的范围内。

8、浇注圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇注混凝土,除此之外的部位均可留置施工缝。

9、楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。

10、雨蓬由于浇注量少且属于悬臂构件,应一次浇注混凝土完毕,不能留施工缝。

11、有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。

a。在独立基础(假设分3阶,从底往上分别是1、2、3阶,其厚度分别是h1、h2、h3)设计计算时,依据有关计算理论确定每阶的计算高度时是这样考虑的:第3阶厚度=h3、第2阶厚度=h3+h2、第1阶厚度=h1+h2+h3。

b。设计受力计算、冲切验算、独立基础底板的配钢筋计算都是按这个方法确定的厚度(高度)去设计。如果施工时,每阶之间留水平施工缝,他们互相之间就不是一个相对匀质的结构体、够不成一个整体,结构抵御荷载的能力就会大打折扣,甚至由于各阶互相分离,很早就被破坏退出工作,受力达不到设计要求最终形成结构安全事故。你说各阶分开施工(留施工缝)的危害有多大!

c.因此,在独立柱基础施工时三阶要连续施工,安装柱基模板时第1阶模板直接放置在砼垫层上、其他两阶(第2、3阶)采用吊模,浇筑混凝土时必须

同时三阶一次性连续施工、保证混凝土初凝前浇筑并振动完毕、禁止各阶之间留水平施工缝。

4、常出现问题的现象

施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水

5、提出几点具体处理措施

(1)、立缝表面凿毛法

砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。

(2)、增加粗骨料法

梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。

(3)、清除浮浆法

当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。

(4)、二次开发振捣法

掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施

之一。

(5)、在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应符合下列规定:

①已浇筑的混凝土, 其抗压强度不应小于1.2 MPa。

②在已硬化的混凝土表面上, 应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。

③浇筑前, 水平施工缝宜先铺上10 mm~15 mm 厚的水泥砂浆一层, 其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

④混凝土应细致振捣密实, 以保证新旧混凝土的紧密结合。

⑤防水混凝土结构设计, 其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工, 易于保证施工质量。

⑥防水混凝土应连续浇筑, 宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一, 底板、顶板不宜留施工缝, 底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二, 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处, 应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱( 板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处, 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处, 但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带, 外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三, 承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。

⑦地下室大承台由于施工难度原因先于底板和其他承台浇筑,由于基础竖直方向存在着极大的剪应力,跟据剪应力互等定理可知,在其水平方向也存在着同样大小的剪应力。要想设置水平施工缝,就必须在施工缝上设置抗剪凹槽和抗剪

筋,因在定量分析上还存在一定困难,故对此未作出明确规定。

一.后浇带的设计

当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。当地上结构由于抗震设计需要而设置了防震缝时,伸缩缝宽度应满足防震缝宽度的要求。地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的地下室外墙受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10到16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。

必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于温度变化引起的结构应力集中,更不能替代伸缩缝。有一些结构设计者将后浇带和伸缩缝等同起来的看法是错误的,因为两者的作用并不相同。

当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩

和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。

对高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段设置沉降后浇带,应该根据建筑场地地基持力层土质情况、基础形式、上部结构布置等条件综合确定。当地基持力层土质较好,例如高层建筑基础做在基岩层或卵石层上,或采用桩基时,高层建筑沉降变形量较小,此时可考虑采用施工后浇带而不设置永久变形缝,将高层建筑与裙房基础(或地下室)连成整体。当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房之间设置永久变形缝时,高层建筑的基础埋深一般应大于裙房基础埋深至少2米,不满足此要求时应计算高层建筑的稳定性,并采取可靠措施防止高层建筑与裙房之间发生相互倾斜。笔者曾经参观过某工程,高层建筑地下一层,地上十六层,纯地下车库一层,与高层建筑地下室贯通,其间设置了沉降缝,基础埋深基本相同,沉降缝间采用硬质材料填充。由于没有解决好高层建筑与

地下车库间的互倾问题,建筑投入使用后,发现沉降缝两侧墙体开裂,造成地下室渗漏。

近年来,复合地基得到了广泛应用,复合地基可以提高地基持力层承载力,提高土体弹性模量,有效地控制建筑物沉降。北京地区有些工程已经通过在高层建筑下采用复合地基的方法来替代桩基,以解决高层建筑主体与裙房之间差异沉降的问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,都应依据相关规范计算裙房和高层建筑的整体倾斜。当采用地基处理时,在结构设计图纸上,应明确规定采用地基处理后,高层建筑与裙房之间的变形要求。

施工后浇带的位置,应根据基础和上部结构布置的具体情况确定,不能想当然,搞一刀切。后浇带应设置在结构受力较小处,一般在梁、板跨度内的三分之一处,结构弯矩和剪力均较小,且宜自上而下对齐,竖向上不宜错开,后浇带间距一般为30米到50米。在高层建筑与裙房之间设置后浇带时,后浇带宜处于裙房一侧,且在结构设计上,应注意加强高层建筑与裙房相连部位的构造,提高纵向钢筋配筋率,用以抵抗后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力。为减小后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力,尚应采取其他措施,通常可考虑以下方法:

1,高层建筑采用桩基或其他地基基础处理方法,或补偿基础,尽量扩大高层建筑基础与地基接触面积,减小高层建筑基础底面接触压力,而裙房则采用埋深较浅的独立柱基或条形基础等,调节高层建筑与裙房之间的差异沉降。

2,尽量减小裙房部分基础与地基的接触面积,即尽量增大裙房部分的基础底面接触压力,加大裙房的沉浸量。

3,结合高层建筑埋置深度要求,调整高层建筑地下室高度,使地基持力层落在压缩性小、地基承载力高的土层上,可有效地减小高层建筑的沉降量。

进行地基基础设计时,结构设计者应结合工程具体情况,多方面对比,选择经济合理的方案。

后浇带部位的钢筋一般不宜断开,而应让钢筋连续通过,即只将后浇带处的混凝土临时断开。但有时工程具体情况不允许留后浇带,例如某工程地下车库通道的顶板、底板均与主楼相连,但是由于施工场地狭小,无法留设后浇带,于是要求施工单位先施工结构主体,待主体完成后再施工车道部分,要求施工单位对与主体相连的钢筋必须预留,后期采用焊接连接,同一截面的钢筋焊接连接率不得大于50%。有的工程将后浇带内钢筋全部断开,这时候,为避免在同一截面钢筋100%连接,宜将后浇带曲折布置,而不要沿一直线布置。连接方式建议首选机械连接或焊接,但要注意施工质量。采用搭接连接时,应注意后浇带宽度要满足按混凝土规范计算的钢筋搭接连接长度。

基础后浇带的断面形式,应于结构设计图纸上用详图明确表示出来,而不应推给施工单位。当地下水位较高时,宜在基础后浇带下设置防水板并增设一道附加防水层。

&n bsp;

二.后浇带的施工

施工中必须保证后浇带两侧混凝土浇筑质量,防止漏浆,或混凝土疏松。后浇带两侧应采用钢筋支架钢丝网隔断,并由结构设计人员确定两侧断面形式,当地下室有防水要求时,地下室后浇带不宜留成直槎。施工单位应指派专人负责保持后浇带内的清洁,防止后浇带内的钢筋锈蚀,或钢筋被压弯、踩弯。在封闭施工后浇带之前,应将后浇带内的杂物清理干净,做好钢筋的除锈工作,并将两侧混凝土凿毛,涂刷界面剂,后浇带混凝土应比两侧混凝土强度等级增大一级,并且采用掺加了微膨胀剂的补偿收缩混凝土浇筑。后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度,并应有专人负责。后浇带混凝土浇筑完毕后,应注意做好养护工作。

施工后浇带的封闭时间,一般来讲,对于收缩后浇带,不宜少于两个月,通常认为这时候混凝土的收缩变形已经完成60%以上;对于沉降后浇带,应等高层建筑主体结构封顶后再浇筑后浇带混凝土,即要求高层建筑先施工、先沉降,以释放一部分高层与裙房之间的差异沉降;或者根据沉降观测,当高层建筑结构施工到一定高度时,若高层建筑的沉降量较小,预估高层与裙房之间产生的差异沉降量处在控制范围之内时,亦可以提前浇筑后浇带混凝土。

在封闭后浇带之前,结构设计者应在图纸上明确提出后浇带附近一定范围内不应允许施工堆放材料,限制施工荷载,并做好后浇带两侧的临时支护。特别是目前很多工程中,施工采用快拆体系的模板,这时候更要注意后浇带附近的支护质量,防止在拆除模板过程中,由于支撑松动、移位等造成结构开裂。

总之,施工后浇带的设计和施工直接影响到结构的安全性与经济性,设计单位和施工单位都应对此予以足够的重视,做好后浇带的设计与施工,保证结构的质量。

施工缝处理方案精修订

施工缝处理方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

目录 编制依据 1、建北高层住宅小区3#楼施工图 2、建北高层住宅小区3#楼施工组织设计 3、GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 一、工程概况 本工程3#楼地下二层,地上三十三层为住宅,地下二层为人防,地下一层为设备层。标准层层高米。 3号楼住宅总建筑面积㎡,地下室建筑面积,地上建筑面积㎡; 本工程为一类高层建筑,建筑耐久年限为三类(合理使用年限50年)。建筑抗震设防烈度为八度,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为一级,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为二级,人防工程为核6常6甲类二等人员掩蔽所。 本工程±相对与绝对标高3号楼为米。 二、施工缝的重要性

在我们日常的工程施工过程中,建筑结构层上留设水平施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤为重要。在浇筑整体砼中,需设置水平施工缝,施工人员应严格按规范要求进行,认真了解施工缝的留置及处理,认识留置施工缝处理不当对工程质量的危害: 1、施工缝的危害,施工缝处理不当对结构的整体性带来一定的危害,这是由于上一层砼表面已终凝,下一层浇筑时在原截面上存在冷缝, 2、柱、墙水平施工缝处理不当的危害柱、墙底面和顶部的水平表面上,极容易积存垃圾、杂物、泥沙等,再加上该处钢筋密集,如果模板上留置的清扫口位置不当,或未留置清扫口,则二次浇灌前施工缝表面的赃物和冲洗水无出处使缝处本应结合密实处则形成严重夹渣分层,成了更薄弱处,新旧截面粘结力受到削弱,降低结构的承载能力,这种危害将成为隐蔽的潜在危险。 三、施工准备 1、道路坚实、畅通,用水、照明等设施必须齐全。 2、模板及其支架结构的材料、质量等应符合设计及施工规范要求,模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并且表面平整,接缝严密。 3、根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸,砼供应和泵送能力及管理能力,以及周围场地大小等条件,预先清理浇筑区域,夏季施工时模板浇水湿润。 4、劳动力安排:一般一台泵送设备,需配置15~20人。 5、主要工具:一台泵送设备需配置插入式振捣器一般3~4台,铁锹3~4把,不宜采用齿形钉钯。 四、施工缝的设置原则 混凝土施工缝的设置原则是:留置在结构受力较小且便于施工的位置。

施工缝的留置原则及留置位置规范共17页

施工缝的留置原则及留置 位置规范 篇一:施工缝留置位置 施工缝留置位置应符合下列规定: 1、柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面: 2、与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在底板面以下20-30㎜处。当板下有梁托时,留置在梁托下部: 3、单向板:留置在平行于板的短边的位置; 4、有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内; 5、墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处; 6、双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: 1、已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/㎜2; 2、在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子

以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水; 3、在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相同的水泥砂浆: 4、混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。 篇二:施工缝留置形式、位置和处理措施 施工缝留置位置、形式和处理措施 1、什么叫施工缝? 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。 2、施工缝留设方法? 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做

施工缝留置形式、位置和处理措施

施工缝留置位置、形式和处理措施 1什么叫施工缝? 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。 2、施工缝留设方法? 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。 (1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 (2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm?30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 (3)对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位 置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 (4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 (5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中 1/3范围内,也可留在纵横墙的交接 处。 (6)楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多 层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中 间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执 原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、 下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控 制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时悬挑”,反而不利于构件的质量控 制。…一 (7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面 200mm?500 mm的竖壁上。 (8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他 复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。 3、浅谈施工缝能否留置 1、施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、对于大体积混凝土,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。 3、混凝土条行基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。

防水工程及施工缝、沉降缝处理方案

第十一节 防水工程及施工缝沉降缝处理方案 1. 防水工程施工总体概述 本项目防水工程施工主要分布在屋面、外墙、地下室、种植土。其中:地下室防水等级为二级,防水混凝土抗渗等级为S8级,采用钢筋混凝土底板及外壁防水;屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年,屋面采用2道防水设防;外墙防水采用水泥基渗透结晶防水涂膜。外门窗洞与铝合金窗框之间的四周空隙采用聚合物砂浆进行封堵; 本工程地下室外墙、底板、顶板和地下室后浇带防水、屋面防水等是防水工程施工的重点。其部位及做法详见下表: 部位 构造做法 地下室底板(二级防水) 地下室侧壁(与土壤接触的墙) 部位 构造做法 地下室顶板防水(填土种植绿化) 有保温层上人屋面(2级 防水) 2. 施工方法及工艺流程 2.1找平层施工方法 找平层与垂直面碰接交接处做成45°水泥砂浆三角形。按图示形成有泛水坡度的明沟与排水

口连接,并形成平整顺滑表面,抹平,才可铺防水材料。其平整度用2m 长尺检查。施工工艺如下: 2.2.防水卷材施工 2.2.1.防水卷材施工工艺流程 2.2.2.防水卷材施工方法 2.2.2.1.基层处理 基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷;表面应平整光滑、均匀一致;必须将突出基层表面的异物铲除,并将尘土杂物清除干净,最后高压空气进行清理;基层应干燥、含水率小于9%(测定方法是将1 ㎡卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧卷材表面也无凝结水痕)、无明水;基层若高低不平或凹坑较大时,用聚合物水泥粘结剂抹平;裂缝需用聚合物水泥粘结剂涂刷一遍。聚合物水泥粘结剂是由胶粉、水泥、水调制而成。 起砂处理 卷材测水 处 理前 处 理后 2.2.2.2.聚合物水泥粘结剂配制 配制聚合物水泥粘结剂时,先将水和胶粉加入容器内搅拌溶解,再加入水泥搅拌至无凝块、无沉淀方可使用。 制成的聚合物水泥粘结剂应在4小时内使用完,并根据挥发情况随时补水调和。 2.2.2.3.细部节点处理 将调制好的聚合物水泥粘结剂用毛刷或刮子对基层节点周边、转角处进行涂刷,待干燥后,再用调制好的聚合物水泥粘结剂用涂刷或刮子将基层全部涂刷一遍,干燥后应保持表面清洁,如 有污染,应重新涂刷处理,干燥后及时铺贴卷材。阴阳角增设附加层。 2.2.2.4.铺贴防水卷材 采用满粘铺贴防水卷材,先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴,卷材搭接宽度要求为:长边搭接100mm ,短边搭接120mm 。相邻短边接缝应错开1m 以上,水平转角处(墙面与墙面或地面的夹角)接缝距转角大于0.3m ,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m 以上。地下 防水中接缝应置于距转角0.6m 以上,铺贴后及时用橡胶压辊压实卷材,卷材的铺贴和搭接如下图: 卷材铺贴 2.2.2.5.收口处理 收口位置要用自粘聚合物密封。 2.2.2.6.保护层施工 验收合格后,卷材铺贴完成后24小时内施工保护层并进入下一道施工工序。 2.2.3卷材防水细部节点处理方法 1—防水层 2—附加防水层 3—金属箍(PVC 管)、 4—塑料排气道 5—密封材料 6—找平层 排气出口构造 B —搭接长度

施工缝及后浇带的留置专项施工方案

施工缝及后浇带的留置专项施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、后浇带施工工艺及设置 (3) 四、施工重点和难点分析 (8) 五、对后浇带和施工缝的留设要求 (8) 六、后浇带的保护措施 (9) 七、浇筑前的准备工作 (10) 八、施工工艺流程及施工方法 (12) 九、后浇带施工应注意的问题 (12) 十、质量保证措施 (12) 十一、安全生产与文明施工注意事项 (12)

第一章工程概况 1、工程概况 广州市轨道交通十三号线首期工程鱼珠至象颈岭段【施工十标】土建工程,包括官湖站、官湖站前明挖段、官湖车辆段出入段线、官湖站~象颈岭站盾构区间。官湖站位于新107国道与石新路交叉口,沿新107国道呈东西走向。官湖站前明挖段位于官湖站西侧,并于车站主体相连,起始于站前明挖段的盾构接收井,终止于官湖站。官湖车辆段出入段线,位于新107国道南侧,起始于官湖站前明挖段,终止于官湖车辆段。 官湖站为地下两层岛式车站,全长355m,标准段宽为20.1m,基坑标准段深度约为16.6m,采用两层两跨全明挖框架结构,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。 站前明挖段采用明挖顺作法施工,为三线断面结构,东端轨排井为两层结构,预留开发空间。基坑总长度约为186.2m,标准段基坑宽度16.6~23.9m,基坑深约15.7m。 车辆段出入段线主体结构采用明挖顺做法施工,为地下一层全现浇钢筋混凝土框架结构形式。明挖段总长为80m,盾构井段基坑宽21m,深约13m;推力风机房段基坑宽约28.5m,深约11m;出洞口段基坑宽约16m,深约9~10m。

工程目标 第二章编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 第三章后浇带施工工艺及设置 1、后浇带施工工艺: (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。 (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化

混凝土施工缝 留置位置及常见问题处理措施

混凝土施工缝留置位置及常见问题处理措施1、混凝土施工缝留置施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。( 1)柱施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。即待剔除软弱层后,施工缝处于楼板底向上5mm处。( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。即待剔除软弱层后,施工缝处于楼板底向上5mm处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。防水混凝土墙体的施工缝允许留置水平缝,其位置在底板上表面300mm 的墙身上。( 6) 楼梯休息平台板施工缝留置在板1/3处,楼梯梁两端预留梁窝,预留位置在墙中1/2处,休息平台板同样留在墙中1/2处。( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。 2、常出现问题的现象施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等。 3、具体处理措施1)、立缝表面凿毛法砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。2)、增加粗骨料法梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净

施工缝留设方案

施工缝留设方案

雪峰2#安置点商业用房施工缝留设及处理方案批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 广元市鑫治建设有限公司 二O一二年四月

雪峰2#安置点商业用房工程 施工缝、后浇带留设及处理方案 一、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2002; 2、《混凝土强度检验评定标准》JGJ107-87; 3、《建筑施工安全检查标准》GJG59-99; 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 5、《企业施工工艺标准》; 6、雪峰2#安置点商业用房工程施工图纸 二、工程概况 雪峰2#安置点商业用房工程,±0.00以下设一层地下室,地下室建筑面积为492.53m2,地上四层,首层 1874.08m2,二~三层均为1889.12m2,四层981.31m2,结构形式为框架结构。 三、施工准备: ①人员准备,安排钢筋施工员一名兼管施工缝的留设处理工作,组织4名工人进行施工缝留设。

②材料准备:Ф8~Ф12钢筋头一批。10mm网眼钢丝网每层28m2,施工线,22#扎线、等物资一批。 ③机械工具准备:砂轮机1名,钢丝剪2把,手提焊机1台。手锤2个,扎勾4个。 四、主要施工方法: 1、施工缝 第一段落的楼面梁板钢筋安装完成后,即时组织人员进行施工缝钢丝网的安装。然后通直线或在钢筋面上弹墨线,按照定好的直线先用Ф8或Ф10、Ф12钢筋头间距约200mm 作竖向绑扎固定,并与楼板的底面钢筋连结,没有板面筋的位置即用1条Ф12两端搭至板加筋,中间每隔500mm左右利用竖向筋进行焊接,并焊短钢筋斜撑或钉木板斜撑。竖向钢筋的底面均应按图纸要求留保护层,梁截面位置的竖向钢筋间距则控制在100mm左右。 钢丝网的裁剪应根据各层梁截面和板的厚度而定,网的宽度要比板厚度宽50mm,底部向新浇砼方向弯折。遇到梁筋或板筋位置,即用钢丝剪裁开缺口,以便钢丝网能将钢筋保护层的空隙封住不跑浆,钢丝网安放好以后,即用铁丝绑扎在上下定位钢筋上,楼板面的保护层即用锯出的夹板条压在竖向定位钢筋上,并用铁丝绑扎牢固。上述各步工作做好后,随即检查钢丝网是否偏位,松动,保护层是否合理,如有问

施工缝留置及处理方法

1 施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类: 一是施工缝位置留设不当; 二是施工时对施工缝的处理不妥。 1.1 施工缝位置留设不当 施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处, 例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝, 或者将施工缝设置在对于施工来说很不方便或很难实现的地方, 例如紧贴基础梁顶设置而采用钢板止水带时, 由于与梁箍筋位置发生冲突很难放置。 1.2 施工时处理不妥 这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题, 引起的原因有以下几点: ( 1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。 ( 2) 在支模和绑扎钢筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。 ( 3) 浇筑上层混凝土时, 没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆, 上下层混凝土不能牢固黏结。 ( 4) 施工缝没有安装止水带。 ( 5) 下料方法不当, 使骨料集中于施工缝处。 ( 6) 混凝土墙体单薄, 钢筋过密, 振捣困难, 混凝土不密实。 ( 7) 没有采用补偿收缩混凝土, 造成接茬部位产生收缩裂缝。 ( 8) 施工缝的接缝形式选取不当。 2 预防施工缝在施工过程中出现问题的措施 设置施工缝应该严格按照规范规定, 认真对待, 避免位置不当或处理不好而引发质量事故, 以确保结构安全及使用寿命, 主要从以下几方面入手: 2.1 严格控制施工缝的留设位置 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。

施工缝及后浇带施工方案完整版

施工缝及后浇带施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节:工程概况 金色半山花园项目位于深圳市龙岗区坂田街道杨美村,由深圳万科华昱花园房地产开发有限公司投资兴建,深圳市清华苑建筑设计有限公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司监理,由中天建设集团第七建设有限公司施工建设。该项目由四栋层高层组成,其中1#、2#楼20层,3#、4#楼22层,框架剪力墙结构,建筑面积约

60000 m2,其中一层地下室人防7000 m2。根据现场实际施工情况及施工蓝图要求,在每栋塔楼与塔楼之间以及塔楼和裙楼之间设立后浇带,(具体位置详见附图)。为确保工程顺利施工,保证工程进度和质量,特编制此方案。 第二节:编制依据 地下工程防水技术规范 GB50108-2001 屋面工程技术规范 GB50207-2002 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 以往我司先进实用的施工经验,满足施工及使用的需要。 甲方提供的施工图纸及万科最新修订版统一构造做法。 我司综合考虑设计图纸及施工现场的实际需求,征得甲方同意后确定后浇带位置及做法。当万科最新修订版统一构造做法实施颁布后,按照万科统一构造做法施工。 第二章后浇带的设置 第一节:后浇带型式: (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。 (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。

施工缝的留置与处理分析

浅谈钢筋混凝土结构施工缝的留置 及处理方法 现浇钢筋混凝土结构,最好是连续浇灌混凝土,但是在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响。不得不在建筑结构层上留设施工缝。施工缝若处理不好,往往会形成弱点,对结构受力、整体性及防水都不利,还对楼板的耐久性、抗渗漏能力带来了不利的影响。 一、施工缝位置的留置 钢筋混凝土结构施工缝的位置,必须在浇筑混凝土时事先考虑好。各种结构有不同的留法,但总的来说,施工缝应留在结构比较不重要的地方,或受力(主要指剪力)较小而施工又方便的地方。施工缝形成的截面应与结构产生的轴向压力相垂直,以便能直接发挥混凝土的特长——传递压力。例如:梁、柱的施工缝,应与构件的轴线相垂直;板、墙的施工缝,应与板面相垂直,具体说明如下: 1.1、水平施工缝: ①基础与基础梁间、基础梁与柱间的施工缝,宜留在基础梁的下面和上面的水平面上。 ②柱与基础问的施工缝,宜留在基础上面的水平面上。 ③梁与柱间的施工缝,宜留在梁底与柱的交接水平面上。 ④无梁楼板与柱间的施工缝,宜留在柱帽下面的水平面上。 ⑤板与梁应一起浇灌。当梁的截面尺寸很大时,施工缝可留在板底面以下2— 3 cm处在水平面上,不得留在梁截面受拉区内。 ⑥烟囱、水池、水塔的施工缝,可每隔1.5—2.0 m留一道,但水塔中水箱的施工缝,应避免留在支托斜底部分。 ⑦墙,留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可以留在纵横墙的交接处。 1.2、竖向施工缝: ①浇灌单向板混凝土时,施工缝可留在与板跨平行的任何位置。

②有主次梁的楼板,宜顺次梁方向浇筑,施工缝留在次梁跨中1/3范围内。 ③双向受力楼板,大体积混凝土结构及其复杂结构的工程,施工缝位 置应按设计要求留置。 ④对于带有斜梁的现浇钢筋混凝土框架,梁、柱应连续浇灌,若必须 分开浇灌,施工缝则应在斜梁加腋的上部。 ⑤现浇楼梯的施工缝,一般应按楼层设置在踏步板的1/3处。 二、施工缝位置的留置分析 2.1钢筋混凝土梁分析 1)、混凝土施工缝对剪力影响较大,对弯矩影响不大。在钢筋混凝土梁受弯构件中,梁的抵抗弯矩是由钢筋混凝土的受压和钢筋的拉力形成的,而混凝土施工缝对混凝土的抗压强度影响不大,所以混凝土施工 缝对于钢筋混凝土构件的弯矩承载力影响不大;由于施工缝两侧的混 凝土为两次浇注,新旧混凝土结合面对混凝土的抗剪强度影响较大。 施工缝留置时,不需要考虑弯矩,只需考虑剪力即可。 2)、规范规定了确定施工缝位置的两原则:剪力较小和便于施工。《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》第7.4.5条规定:“混 凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确 定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位 应便于施工。” 对于承受荷载的梁构件来说,什么地方剪力较小呢?显然是跨中,跨 中的剪力为最小。所以施工缝留置在跨中是最合适的位置。旧规范 《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》中规定了梁的施工缝 留置在“跨中三分之一范围内”。请注意是跨中三分之一“范围内”,不是 跨中三分之一“处”。从这个规定看出,跨中三分之一的范围内都是可以的,跨中是最合适的部位,而跨中的三分之一“处”,是这个合适范围的边界点,也就是这个范围的最不利点。(大多数工程师通常将梁板构 件的混凝土施工缝留置在跨中的三分之一“处”,即距离支座位置三分之一跨的位置。而且,大多数工程师认为把施工缝留置在跨中是不允许的。现场易混淆) 规范规定了“留置部位应便于施工”的原则。在混凝土浇注前,梁的施工缝写需要用模板封堵,在跨中截面操作最方便,而在跨中三分之一处,往往有负弯矩钢筋,封堵模板不方便,清理施工缝混凝土界面也不方

施工缝施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、浇筑顺序 (2) 四、砼浇筑 (2) 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 (3) 六、施工缝位置留设不当 (3) 七、预防施工缝在施工过程中出现问题的措施 (4) 八、处理施工缝在施工过程中出现问题的措施 (6)

一、工程概况 本工程地上29层,地下2层,地上分为6栋12个单元;建筑基底面积6080.2m2,建筑总面积:地上165165.83m2、地下58816.71m2,建筑高度87.1~88.4m,地下室深度约8m,框架剪力墙结构。 二、施工准备 1、道路坚实、畅通,用水、照明等设施必须齐全。 2、模板及其支架结构的材料、质量等应符合设计及施工规范要求,模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并且表面平整,接缝严密。 3、根据工程结构特点、平面形状和几何尺寸,砼供应和泵送能力及管理能力,以及周围场地大小等条件,预先划分好砼浇筑区域。 4、劳动力安排:一般一台泵送设备,需配置15~20人(泥工约6~8人,普工约10~12人)。 5、主要工具:一台泵送设备需配置插入式振捣器一般3~4台,铁锹3~4把,不宜采用齿形钉钯。 三、浇筑顺序 1、泵送砼浇筑顺序应由远而近浇筑。 2、同一区域的砼应先竖向结构、后水平结构,并分层连续浇筑。 四、砼浇筑 1、为了保证砼质量、缩短浇筑时间,本工程砼采用泵送商品砼。 2、在浇捣之前充分洒水湿润木模,并对基础进行彻底的清理,不允许有浮泥和垃圾的存在。

3、砼采用分段分层浇筑,循序渐进,一次完成的方法,这种自然流淌成斜坡砼的浇筑方法较好地适应了泵送工艺,避免砼泵送管道经常拆卸、接长,提高泵送效率,简化砼的泌水处理。 4、振动棒振点间距控制在20cm的距离,振捣棒进入砼的深度控制在15cm 以内,快插慢拔、斜进斜出,保证砼振捣密实。 5、人工修面,要求第一次基本修理完毕,平整度在第一次必须要找平准确,然后经过砼初凝时间后,进行第二次修平,要求砼表面基本光滑,平整度良好。 6、为防止承台、地梁垂直交角处有可能出现吊脚的现象,将地梁内外砼同时浇筑、振实。在地梁砼振实后,侧模板砼不再振捣,以防吊脚。 7、及时做好砼养护工作,砼浇筑后12小时,表面覆盖麻袋,并浇水养护14天以上。 五、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 现浇混凝土在施工浇筑过程中施工缝几乎可以说是每个混凝土工程都要遇到的问题。施工缝的留设方式、施工缝的质量、位置直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 由于设计、施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,并且间歇时间超过混凝土运输和浇筑允许的延续时间,先后浇筑的混凝土结合面就称为施工缝。 从以往接触的一些工程中,由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类:一是施工缝位置留设不当;二是施工时对施工缝的处理不妥。 六、施工缝位置留设不当 施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处,例如把施工缝留在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝,或者将施工缝设置在对于施工来说很

施工缝预留位置

施工缝留设位置 在钢筋混凝土结构的施工中,大多数工程师通常将梁板构件的混凝土施工缝留置在跨中的三分之一“处”,即距离支座位置三分之一跨的位置。主张把施工缝留置在这个位置的人,提出的理论依据是:在均布荷载的梁构件中,跨中三分之一处的剪力不大,弯矩为零,其综合受力较小,所以把混凝土的施工缝留置在跨中三分之一处。而且,大多数工程师认为把施工缝留置在跨中是不允许的 这种留置方法合适吗?下面以钢筋混凝土梁为例进行分析。 1、混凝土施工缝对剪力影响较大,对弯矩影响不大。在钢筋混凝土梁受弯构件中,梁的抵抗弯矩是由钢筋混凝土的受压和钢筋的拉力形成的,而混凝土施工缝对混凝土的抗压强度影响不大,所以混凝土施工缝对于钢筋混凝土构件的弯矩承载力影响不大;由于施工缝两侧的混凝土为两次浇注,新旧混凝土结合面对混凝土的抗剪强度影响较大。施工缝留置时,不需要考虑弯矩,只需考虑剪力即可。 2、规范规定了确定施工缝位置的两原则:剪力较小和便于施工。《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》第7.4.5条规定:“混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。” 对于承受荷载的梁构件来说,什么地方剪力较小呢?显然是跨中,跨中的剪力为最小。所以施工缝留置在跨中是最合适的位置。旧规范《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》中规定了梁的施工缝留置在“跨中三分之一范围内”。请注意是跨中三分之一“范围内”,不是跨中三分之一“处”。从这个规定看出,跨中三分之一的范围内都是可以的,跨中是最合适的部位,而跨中的三分之一“处”,是这个合适范围的边界点,也就是这个范围的最不利点。 规范规定了“留置部位应便于施工”的原则。在混凝土浇注前,梁的施工缝写需要用模板封堵,在跨中截面操作最方便,而在跨中三分之一处,往往有负弯矩钢筋,封堵模板不方便,清理施工缝混凝土界面也不方便,而且操作稍有偏差,就可能偏出了跨中三分之一范围。所以,从方便施工的角度来讲,跨中三分之一“处”,并不是合适的位置。 3、综上所述,梁的施工缝留置在跨中三分之一“处”是不合适的。跨中三分之一“处”,既不是剪力最小的位置,也不是最方便施工的位置,这与施工规范的原则是不相符的。甚至有人认为施工缝留置在跨中位置是不允许的,这与规范的原则更是矛盾了,恰恰相反,跨中才是施工缝留置的最合适位置。 4、其它构件的施工缝留置位置: 单向板:与梁的情况相同,单向板的施工缝也应该是留置在跨中三分之一范围内,在跨中是最合适的位置。

施工缝、后浇带专项施工方案68962

达州宏义江湾城项目工程 施 工 缝 后 浇 带 专 项 施 工 方 案 施工单位:达州市罗浮建工有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 1. .......................................................................................................... 工程概况 1 1.1施工缝、后浇带概况 (1) 本工程基础底板为整板结构,面积大,成放射性。为满足混凝土收缩,基础及主体中设计有后浇带。 (1) 2. ............................................................................................................ 编制依据 1 3.............................................................................................................. 编制说明 2 4.施工缝的留设位置 (2) 5.施工缝后浇带留置的形式和施工方法 (2) 6.后浇带位置预留钢筋的保护和洞口的防护 (6) 7.施工缝和后浇带混凝土、钢筋绑扎要求及模板搭设 (7) 7.1后浇带混凝土等级和浇筑要求 (7) 7.2钢筋绑扎要求 (7) ①施工缝钢筋绑扎有变形的要进行调直(尽量一次成型,严禁反复弯折)若部分不满足搭 接要求的应进行焊接双面焊5D,单面焊10D。 (7) ②后浇带钢筋有变形的要进行调直(尽量一次成型,严禁反复弯折),钢筋应全数满扎,搭 接处绑扎不少于3处(若部分不满足搭接要求的应进行焊接双面焊5D,单面焊10D) (7) 7.3二次浇筑混凝土模板的搭设 (7) 8、施工缝和后浇带混凝土浇捣要求、养护和模板拆除 (8) 9.常见问题及处理办法 (9)

施工缝留置施工方案精编版

施工缝留置施工方案精 编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

施工缝留置施工方案 因施工工期较紧,为了能尽早的展开后续工序,楼板需要分两短浇筑,需要留置施工缝,我项目部考虑以下方案予以解决。 1.应预先选定适当的部位设置施工缝。施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。本工程楼板施工缝设置在X5轴以北处。 2.浇筑混凝土时,在施工缝处用15mm厚的模板切槽(切槽的位置根据主筋的位置切割)分割,切槽尺寸为14mm*9mm;模板直接用绑丝固定到钢筋上即可。 3.在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不小于mm2,必须对施工缝进行必要的处理: 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,一般不宜少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除。 注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的混凝土不受松动的损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆和浮锈等也应清除。 在浇筑前,施工缝宜先用水泥砂浆湿润,其配合比与混凝土内砂浆成分相同。 从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,并距80~100cm处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其紧密结合。 4.预防施工缝在施工过程中出现问题的措施

设置施工缝应该严格按照规范规定,认真对待,避免位置不当或处理不好而引发质量事故,以确保结构安全及使用寿命,主要从以下几方面入手: 严格控制施工缝的留设位置 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:板应留垂直缝。 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。 施工缝的处理 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: (1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于。 (2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。即要做到:去掉乳皮,微露粗砂,表面粗糙。 (3)浇筑前,施工缝宜先用水泥砂浆湿润,其配合比与混凝土内砂浆成分相同。 (4)混凝土应细致振捣密实,以保证新旧混凝土的紧密结合。 5.处理施工缝在施工过程中出现问题的措施 出现问题的现象 施工缝在施工过程中出现的问题主要表现为以下几种现象:施工缝处混凝土骨料集中,混凝土酥松,新旧混凝土接茬明显,沿缝隙处渗漏水等。 处理问题的措施

施工缝的留设位置及处理方法

施工缝的留设及处理方法 1、施工缝留设方法 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。 (1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 (2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 (3)对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 (4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。 (5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。 (6)楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多跑楼梯,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。) (7)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。 2、施工缝处理措施 (1)立缝表面凿毛法 浇筑混凝土时必须用快易收口网阻拦,砼终凝后,拆除收口网,用斩斧或钢钎将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30mm较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,以增强咬合力。 (2)平缝清除浮浆法 混凝土终凝前用铁抹子刮去表面的浮浆,并挖压出条纹状,深度<10mm,

施工缝留设方案

施工缝留设及处理方案 1、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2、《混凝土强度检验评定标准》JGJ107-87; 3、《建筑施工安全检查标准》GJG59-99; 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 5、《企业施工工艺标准》; 6、化工部长沙设计研究院提供的沙坝土矿段北提升系统扩能工程驱动站工程施工图纸 二、工程概况 沙坝土矿段北提升系统扩能工程驱动站工程,无地下室,结构形式1~4/A~F轴为轻型钢构;5~11/A~F轴为框架结构,檐高26.5米,由于受业主方生产、设备搬迁影响,南面土石方场平无法施工,因此在业主的要求下,基础及主体分A、B区作业,先行施工A区,待A区主体完工后,业主设备搬迁,在进行B区场平、基础及主体施工。A、B分区见附图一。 三、施工准备: ①人员准备,安排钢筋施工员一名兼管施工缝的留设处理工作,组织4名工人进行施工缝留设。 ②材料准备:Φ8钢筋头一批。施工线,绑扎铁丝等物资一批。 ③机械工具准备:砂轮机1名,钢丝剪2把,手提焊机1台。手锤2个,扎勾4个。 四、主要施工方法 分区施工时,先施工A区B-3m~F轴,然后再施工A~B-3m轴,施工缝预留在B-3m轴位置。 A区相应层的楼面梁、板钢筋安装完成后,即时组织人员进行施工缝处理。 1、楼板 2、梁 3、剪力墙 由于B区施工需待A区施工完毕后进行,施工缝处A区混凝土已达终凝状态,在新浇筑混凝土前需做如下处理:

(1)清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石、软弱混凝土层、油污等; (2)将钢筋上的锈斑及浮浆刷净; (3)必要时将旧混凝土适当凿毛; (4)用清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润; (5)浇筑新混凝土前,在接缝面上应先铺一层厚度为1~1.5cm的水泥砂浆(对于水平施工缝,该水泥砂浆厚度宜为2~3cm); (6)将施工缝附近的混凝土细致捣实。 施工缝的留置应符合以下要求: (1)梁、柱施工缝应与梁、柱轴线垂直,板墙施工缝应与板面、墙面垂直,不宜做成斜坡形。 (2)留梁的竖向施工缝时,应先做一块隔板,放在施工缝的位置上,再浇灌混凝土。隔板应按梁中钢筋位置留出缺口,满插到梁底。若隔板上下不留缺口,板就被钢筋挡住,插不到梁底,混凝土的水泥砂浆就容易从下部流出,使梁底形成一个强度较低的水泥砂浆层。 (3)做板的坚向施工缝时,为了避免混凝土收缩裂缝,可采用板上下新加设接头钢筋的办法。接头钢筋可采用Φ8,其所需截面面积为板截面面积的0.3%,长度为插入新旧混凝土各30倍直径,两端加弯钩。 砼的养护是保证混凝土的设计强度和防止混凝土龟缩开裂的关键,指定专人淋水养护,经常保持砼表面湿润,施工缝位置要用塑料薄膜加予覆盖,养护期不得少于7天。 五、材料周转 A区混凝土浇筑完成后,施工缝1/3梁(跨)范围内的满堂脚手架及梁板模板起支撑作用,不得拆除,避免梁板变形。 由于B区需待A区完全施工完成后进行,在施工缝处搭双排外架,挂安全网、标示牌。B区正式施工时拆除。 六、质量保证措施: 1、指定专职责任人,由施工员李智勤负责该项工作的落实,并进行施工全过程的监督。 2、竖持“三检”制度,施工缝的钢丝网安装完成后,在进行楼面钢筋检查的同时对钢丝进行检查,发现问题及时纠正,复检合格并交由监理验收后才交由混凝土班组浇筑施工。 3、加强混凝土施工过程的监控,务必振捣密实,混凝土表面待收水后进行刮平和打磨反砂。 4、施工缝约1米的部位,必须严格按上述主要施工方法的施工要领和步

施工缝留置方案

施工缝留置方案 1

目录 第一章、工程概况 ........................................................................... 错误!未定义书签。 一、各参建责任主体................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程设计概况....................................................................... 错误!未定义书签。 三、水文、气象概况................................................................... 错误!未定义书签。第二章、编制依据 ........................................................................... 错误!未定义书签。第三章、编制原因 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章、施工缝留置部位及方法.................................................... 错误!未定义书签。 一、施工缝留置部位的要求 ....................................................... 错误!未定义书签。 二、地下室底板施工缝留置部位 ............................................... 错误!未定义书签。 三、主体结构楼层施工缝留置部位 ........................................... 错误!未定义书签。第五章、施工缝留置质量保证措施................................................ 错误!未定义书签。 一、施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因分析 .... 错误!未定义书签。 二、施工缝处理及预防措施 ....................................................... 错误!未定义书签。第六章、楼层施工缝留置位置安全保证措施 ................................ 错误!未定义书签。附件1:F4号楼施工缝留置平面布置图...................................... 错误!未定义书签。附件2:F5号楼施工缝留置平面布置图...................................... 错误!未定义书签。附件3:施工缝留置底板处理大样图............................................. 错误!未定义书签。附件4:楼层梁板施工缝留置处理大样图 ..................................... 错误!未定义书签。附件5:竖向挡土墙施工缝处理大样图......................................... 错误!未定义书签。附件6:高低楼层施工缝留置部位安全防护图 ............................. 错误!未定义书签。

相关文档