模板工程专项施工方案

一、编制依据

1.1施工组织设计

1.3 主要规程、规范(详见表1-2)

规范一览表表 1-2

1.4其他

(1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。

(2)企业ISO9001:2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。

(3)企业项目管理手册。

(4)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》

二、工程概况

1、建筑装饰设计概况

(1) 2#楼工程总建筑面积3096.26m2,本工程为四层框架结构,耐久年限50年,建筑抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,地基基础等级为丙级;地基持力层主要由强风化花岗岩组成。

(2) 3#楼工程总建筑面积1479.87m2,本工程为地上三层框架结构,耐久年限50年,建筑抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,地基基础等级为乙级;地基持力层主要由粘土岩粉砂岩互层组成。

(3) 5号楼工程总建筑面积3909.21m2,本工程为七层砖混结构,耐久年限50年,建筑抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,地基基础等级为丙级;地基持力层主要由强风化花岗岩组成。

(4) 6号楼工程总建筑面积2606.14m2,本工程为七层砖混结构,耐久年限50年,建筑抗震

设防烈度为7度,结构安全等级为二级,地基基础等级为丙级;地基持力层主要由强风化花岗岩组成。

(5)办公楼工程总建筑面积907.7m2,本工程为三层砖混结构,耐久年限50年,建筑抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,地基基础等级为丙级;地基持力层主要由强风化花岗岩组成。

3、主要结构材料

(1)2#楼工程

1、混凝土强度等级:

(1)框架柱:均为C30。

(2)框架梁、次梁、楼板、楼梯:均为C25。

(3)构造柱、过梁及其余现浇构件为C25。

2、钢筋及钢材:HPB235级钢筋、HRB335级钢筋、HRB400级钢筋、Q235碳素结构钢材。

3、墙体:粘土烧结砖、页岩空心砖。

(2)3#楼工程

1、混凝土强度等级:

(1)框架柱:均为C25。

(2)框架梁、次梁、板、楼梯:均为C25。

(3)构造柱、过梁及其余现浇构件为C25。

2、钢筋及钢材:HPB235级钢筋、HRB335级钢筋、HRB400级钢筋、Q235-B钢板、Q345-B钢板。

3、墙体:页岩实心砖、页岩空心砖。

(3)5号楼工程

1、混凝土强度等级:

(1)基础梁: C30。

(2)构造柱、矩形梁、圈梁、过梁、梁板及其余现浇构件:均为C25。

2、钢筋及钢材:HPB235级钢筋、HRB335级钢筋。

3、墙体:页岩实心砖。

(4)6号楼工程

1、混凝土强度等级:

(1)基础梁: C30。

(2)构造柱、矩形梁、圈梁、过梁、梁板及其余现浇构件:均为C25。

2、钢筋及钢材:HPB235级钢筋、HRB335级钢筋。

3、墙体:页岩实心砖。

(5)办公楼工程

1、混凝土强度等级:均为C25

2、钢筋及钢材:HPB235级钢筋、HRB335级钢筋。

3、墙体:页岩实心砖。

第4节安装工程概况

本工程安装部分包括室内、外给排水及管道安装工程;电气系统安装工程;弱电系统安装工程

电气系统

包括低压配电、照明、防雷及接地;

1、弱电系统

包括电话系统、有线电视系统、火灾自动报警及联动控制及计算机综合布线。

2、给排水工程

包括给水系统、排水系统、雨水废水系统

第5节施工区域情况

施工区域场地平整,交通畅通。施工用电、用水基本具备。工程开工时,土方开挖及深基坑支护工程已由业主另行分包施工完成。

第6节工程特点

1、由于施工地点位于攀枝花村六社代家沟红线范围内,环保和文明施工要求较高;

2、施工项目多,工程量大,工期紧。须投入的设备、劳动力、周转材料量较大。

第7节施工条件及特点

该工程不利因素是,根据地质勘察报告,基础主要为素填土,回填厚度均在1~10m左右,基础设计为挖孔桩,雨季施工基础,难度较大。东面为原有山坡。其次是施工进出车辆的带泥污染问题必须严格控制。不易均衡布置物资。施工工期短。砼浇筑采用商品砼,质量、进度、物料组织难度大。

一、施工特点

本工程施工特点主要表现在以下几个方面:

1、冬雨季节施工基础,难度较大。

2、工程各专业工作配合多,涉及小区道路、小区综合管网、屋面防水、电气、管道、消防、装修等诸多专业施工,工种穿插配合量大。我公司作为总包单位,对各分包单位的协调是工程工作重点,我们将在相关章节中作详细叙述。

3、本工程施工工期紧、有施工场地,对于施工部署、施工计划安排、材料转运及协调配合能力的要求较高。

4、砼浇筑采用商品砼,质量、进度、物料组织难度大。

5、各栋位置间距大,不易均衡布置物资。施工工期短,面临农忙季节。

针对上述工程特点,分析问题关键之所在,作出优化的管理路线及正确、高效的决策,使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前,以确保“优质、快速、高效”地建成本工程。为确保施工质量及安全,结合工程实际情况,特制定以下木模板施工方案。

三、模板支撑技术措施:

1、平台排架必须设有纵横向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的扫地杆向低处延伸,两跨立杆固定高低层不应大于1.0m。

2、立杆底层前距不应大于2.0m

3、两根相邻立杆的接头一应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头的距离一应小于500mm,各接头中心点至立节点的距离不宜大于步距的1/3。

4、支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。

5、满堂模板支架应符合下列规定:

①、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。

②、高于4m的模板支架,其两端与中间每四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪力撑。

四、模板的材料及构配件:

本工程主体结构模板采用木模板钢管支撑.木模板为九夹板;模板支撑系统采用Φ48钢管搭设满堂脚手架,立杆间距1m,模板安装时,要保证其平整度和垂直度,模板支撑系统必须有足够的稳定性。

砼浇筑前24小时应对模板淋水,并用海绵条及三夹板堵缝,以免漏浆,模板的拆除应严格按规范要求,并在砼施工时,留置试块的标准养护,作为拆模的依据,砼若未达到强度要求,不得提前拆模。

五、模板的安装

1、砼底板外模采用竹夹板散拼,竖、横向用直径48mm钢管作为加强杆,在边坡下脚用直径48mm钢管打桩,用作外模支撑的支撑点,用钢管、扣件连接加强杆和支撑点,使模板固定牢固。

2、每根直径14圆钢拉杆螺栓中间用5mm厚,尺寸为50×50钢板满焊,用作止水片,并在钢螺栓靠模板两边各放一块20mm厚,尺寸为50×50mm的木板,木板做成内大外小,待砼浇好拆模后,凿掉两边木板,剧掉长出墙面的螺杆,用1:2水泥防水砂浆分层补平。

3、剪力墙模板安装

剪力墙横竖围檩@450mm×600mm,内墙ø 14螺杆@450mm×600,上下圆檩悬臂长度不大于200mm钢管支撑系统排架主管@800×800,水平钢管3道,第一道离地面200mm,第二道离地面1800mm,第三道在木龙骨底部,必须纵横连接,以保证其整体稳定性,为保证模板施工位置准确,确保墙体垂直度和平整度采用焊钢筋限位进行校正,同时,以弹模板300mm 控制线条进行校正,并可作为验收的依据,模板限位局部焊在大规格钢筋上,楼板面向上50mm安装工程所有预埋管,在模板封模之前应安装固定牢固,位置尺寸经核准确后再封模,预留洞的偏离必须满足规范要求

4、顶板模板安装

顶板采用Φ48mm钢管设满支模架,立柱@800×800mm顶部木龙骨为50×70mm,龙骨@不大于350mm,木龙骨接头错开,平台板铺设时必须用平台板盖墙梁模,平台模拼缝处贴胶带。5、柱模安装

柱模支模时,采用Φ14对拉螺栓紧固,四周必须设牢固支撑或用钢管箍牢,避免柱模整体歪斜甚至倾倒,钢管柱箍的@1.0m以内,并在柱模下方清扫孔,以便清除里面杂物。

6、模板安装的自检

模板支好后,先进行自检,填自检表,再报项目部及监理公司进行验收,合格后做好交接手续,再进行下道工序。

六、模板强度验算

1、模板侧压力计算:

F=0.22ret0B1B2V½①

F=reH②取两式中的较小值

F—新浇砼对模板的最大侧压(KN/m²)

re—砼重力密度(KN/m²)

t0—新浇砼初凝时间,可按实测或按t0=200/T+15

T—砼的温度,入模温度T=20℃

V—浇注的速度(m/h)取V=3m/h

H—砼侧压力计算位置至新浇注砼顶面高度(m)取H=2.55m

B1—外加剂修正系数,不掺取1 .0,掺取1.2。

B2—砼塌落度修正系数,≤30时取0.85、50—90 时取1.0、110—15时取1.15,h—有效压头高度

h=F/re

由式①F=0.22ret0B1B2V½

=0.22×25×〔200/(20+15)〕×1.2×1.15×

=75.12 KN/m²

由式②F=re×H=25×2.55=63.75 KN/m²

按取小值,故最大侧压力为64 KN/m²

有效压头高度为:h=F/re=64/25=2.88m

2、对拉螺栓直径验算

螺杆按@450×600设计。

拉杆计算式:P=FA

P—拉杆承受的拉力(N)

F—砼侧压力(N/ m²)

A—模板拉杆分担的受荷面积(m²)A=ab

a—拉杆横向间距(m)

b—拉杆纵向间距(m)

已知F=64 KN/m²a=0.45m,b=0.6m

P=F×A=64000×0.45×0.6=17280N

(容许拉力为17800N)根据螺栓拉力P=17280N,查对螺栓力学性能表得直径Φ14螺栓满足要求,

3、框架柱内楞间距验算

按抗弯强度计算内钢楞的容许跨度b

b=

式中:F—砼侧压力(N/mm²)

b—内楞跨度(mm)

f—钢材抗拉,抗弯强度计算值(N/mm²)

w—双根内楞的截面最小抵抗矩(mm3)

内楞采用Φ48×3.0钢管,截面横矩Ix=10.78×104mm4

截面抵抗矩Wx=4.99×103mm3,钢楞体性模量E=2.1×10N5/mm2

钢材抗拉,抗弯强度计算值,取Q235钢f=215N/ mm²

内钢楞竖向布置,间距a=600mm

得b= =501

按挠度计算内楞的容许跨度

b= = =732

【W】为内楞最大挠度值

两者取小b=500,但考虑施工时外加振动荷载,取b=450mm

5、现浇楼板支撑验算

①、模板自重N1=550 KN/m²

②、钢管架自重N2=550 KN/m²

③、现浇楼板最厚部份160mm,N3=550 KN/m²×0.16=4000 N/m²

④、施工荷载设定N4=3000 KN/m²

模板支架轴向荷载设计值N

N0=1.2×(N1+N2+N3)+1.4N4

=1.2×(550+400+400)1.4×3000

=10140 N/m²

钢管立于内、外钢楞十字交叉处,每区格尺寸为800×800mm

每区格面积为0.8×0.8=0.64 mm2

每根立杆承受荷载N=0.64×10140=6489.6N

查Φ48×3.0钢管截面面积A=424 mm2 钢管回转半径为i

i===15.9d1为内径,d为外径

按抗压强度计算,支柱受压应力为:

Q= ==15.3N mm2

按定性计算,支柱受压应力为:

入= = =188.6 N mm2

根据查《钢结构设计规范》GBJ—88(三)得=0.224

则Q===68.33﹤f=215Nmm2

经验算,模板支撑的刚度,强度,稳定性均满足要求。(一)、构造柱模板支撑

1、立模前应先清除砖缝及构造柱底部残留的砂浆、砖屑等杂物。用水冲洗干净、经隐蔽验收后方可安装。

2柱模的加固;用方档加支撑档加固穿墙方档必须抵紧,砖墙用木梁固定,模板与穿墙方连接用支撑挡用铁钉加固。

七、圈梁模板支撑

1、圈梁模板采用九层板。用穿墙螺杆加方木档成夹具样的加固方式。

2、圈梁模板加固时应拉通长线对模板边线进行校正,确保模板位置正确后方可加固成型。

八、阳台、平板模板支撑

1、阳台、平板的支撑采用5*10木方其间距为每米1根,平板用九层板做底模,底下垫楞用5*10木方。

2、支撑离地20厘米和1.5米处用2*4木枋连接使支撑形成整体。

九、模板工程安全施工措施

1、模板支撑不得使用模板支撑不得用腐朽、扭裂、劈裂的材料,顶撑要垂直,底端平整坚实并加垫木。木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

2、采用木架支撑应严格检查,发现木架严重变形、松动等应及时修复。

3、支撑应按工序进行,模板没有固定前不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

4、支模时,支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物件上。在混凝土浇灌过程中,要有专人检查,发现变形、松动等现象要及时加固和修理,防止塌模伤人。

5、在现场安装模板时,所用工具要装入工作袋,防止高处作业时工具掉下伤人。

6、二人抬运模板时,要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降,不得乱扔。

7、基础模板安装时,应先检查基坑土壁边坡的稳定情况,发现有塌方危险时,必须采取安全加固措施后,方能作业。

8、支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作,和梁底模上行走。

9、支设4米以上的立柱模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作台,不足4米的可使用马凳操作。

10、安装二层或以上的外围柱、梁模板,应先搭设脚手架或挂好安全网。装订楼面模板,在下班时对已铺好而来不及固定的模板等应堆放稳妥。

11、拆除模板时应严格遵守各类模板拆除作业的安全要求。

十、模板的拆除

1、拆模时,必须设置警戒区域,并派人监护,拆模必须拆除干净彻底,不得保留有悬空模板,拆下的模板要及时清理,堆放整齐,混凝土板拆除后形成的临边或洞口,应按规定进行防护。

2、拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。

3、模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,并经申报批准后,才能进行。

4、拆除作业平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆除,然后按顺序拆下隔栅,底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

5、各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行,如果模板设计无规定动作时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支撑的顺序进行拆除。

6、拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚,阻碍通行、发生事故。

七、模板工程文明施工注意事项

1、基坑内拆模,要注意基坑边坡的稳定,特别是拆除是模板时,能可能使边坡土方发生震动而坍方,拆除的模板应及时送到离基坑较远的地方进行清理。

2、框架结构的拆模顺序如下:拆柱模斜撑与柱箍——拆除柱侧模——拆楼板底模——拆除梁侧模——拆除梁底模,拆下的模板不准随意向下抛掷,要向下传递至地面,已经活动的模板,必须一次拆除完,不可中途停歇,以免落下伤人。

3、模板立柱有多道水平拉杆,应先拆除上面的,按由上而下的顺序拆除,拆除最后一道连杆应与拆除立杆同时进行,以免立柱倾倒伤人。

4、多层楼板模板支撑的拆除,下面保留几层楼板的支撑应根据根据施工进度、混凝土强度增长的情况,结构设计荷载与支撑施工荷载的顺序通过计算确定。

5、支模过程中如遇中途停歇,应将已到位的可调支顶和支梁、支撑件联结稳固。不得空架浮搁,拆模间歇时应将已和桁架梁松开的模板拆下运走,防止坠落伤人。

6、拆模过程严禁硬砸乱撬,严禁抛掷,以防止伤人。

7、夜间支拆模时要有足够的照明设施,并制定夜间施工的安全措施,必要时应设安全巡守人员。重庆市聚友建设工程有限公司

编制日期:2010-7-8

施工方案及主要施工方法

施工方案及主要施工方法 1>外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面 漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对而漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2、外墙涂料施工工艺 修补T清扫T填补腻子、局部刮腻子T磨T—贴玻纤布T满刮腻子T磨-T—底漆施工T第一遍而漆施工f第二遍而漆施工

3、外墙涂料施工操作方法 a^修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用仁3水泥砂浆 (或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓如为大面积(大于iocm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于wcm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙一一细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V” 字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填仁2?5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20% 浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表而数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 b、清扫

智能建筑工程施工方案

附录B :工程施工方案3 一、施工前准备工作 (3) 1.1 准备工作 (3) 1.2 工程材料、设备的运输 (5) 二、工程开展程序 (6) 三、综合布线系统施工方案 (6) 3.1 系统的结构 (6) 3.2 综合布线系统的测试及调试 (7) 3.2.1 测试内容 (7) 3.2.2 测试方法 (7) 3.2.3 测试仪器 (8) 3.3 工艺路线、质量控制及施工方法 (8) 3.3.1 管线施工 (8) 3.3.2 桥架安装 (9) 3.3.3 楼内布线 (9) 3.3.4 工程质量保证 (13) 3.4 系统质量认证 (14) 3.5 竣工文档制作及验收 (14) 3.6 后期工作 (15) 四、强电施工方案 (15) 4.1 工程概述 (15)

4.2 主要编制依据 (16) 4.3 施工技术要求 (17) 4.3.1 强电管、线、槽施工标准及要求 (17) 4.3.2 电缆桥架的安装 (18) 4.3.3 电缆头制作安装 (18) 4.3.4 配电箱安装工艺标准 (19) 4.3.5 电缆敷设工艺 (27) 4.3.6 各子系统主要材料、设备安装与调试 (34) 4.3.7 机房设备的布置及接地 (36) 4.4 系统测试与调试 (36) 4.4.1 测试前准备 (36) 4.4.2 强电工程施工和调试使用的仪表 (36) 4.5 工程检验与验收 (37) 4.5.1“验收规范”和“质量评定标准” (37) 五、消防报警灭火系统施工方案 (38) 5.1工程概况 (38) 5.2工程特点 (38) 5.3施工方案 (38) 5.4工程质量保证措施 (39) 5.5施工技术方案 (41) 六、防雷、接地系统施工方案 (44)

(完整版)建筑工程全套施工方案

施工方案大全

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

建筑工程模板施工方案及其计算

建筑工程模板施工方案及其计算 山东省烟台市牟平区房产管理处,于红雁,264100 【摘要】:模板工程是建筑工程的重要环节,对于保证建筑工程结构的稳定性具有重要的意义,因此,分析和研究建筑工程模板施工及其力学计算具有非常实际的作用。本文主要从三个方面对课题展开了分析,首先分析了建筑工程各类模板工程施工,对梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种类型施工及其要求分别进行了探讨,随后对混凝土浇筑及模板拆除两个环节进行了细致的讨论,最后对模板工程的三个参量进行了力学计算。整体内容结构性较强,对于实际模板工程具有一定的参考。 【关键词】:建筑工程,模板工程,力学计算,施工方案 中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号: 1引言 随着社会发展的要求,建筑工程建设的速度和规模越来越大,如何通过有效的施工保证工程质量,对于社会发展具有重要的意义。无论建筑规模多小的工程,在建设过程中都是一个复杂的系统,包含了多个环节和步骤,而模板施工就是其中非常重要的组成部分。在建筑工程,特别是高层楼房式建筑工程中,模板对于保证结构的稳定性意义重大。当前建筑工程一般都是混凝土浇筑工程,建筑结构的成型就是依赖于模板完成的。在实际的工程建设中,模板工程本身就包含很多类型,例如梁模板工程、柱模板工程等,不同的模板工程类型无论是施工的步骤还是施工的要求也都不同。本文将对建筑工程中各种模板工程的施工步骤以及施工要求进行分析,同时对模板的受力计算问题展开讨论,通过文章的分析对实际的建筑模板工程带来参考。 2建筑工程各类模板工程施工 在实际的建筑工程中,模板工程根据施工的部位可以进行详细分类,在大型建筑工程中,模板工程包含梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种,其施工流程以及施工要求如下分析。 2.1梁模板工程施工 梁结构是整体楼房结构的框架基础,其模板工程施工重要性很强。其施工流程一般较为固定,包括以下过程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。在施工过程中其轴线及标高的控制线非常严格,一般都是按照主控制线为标准进行施工。梁模板的支撑结构非常重要,一般采用扣件式满堂钢管脚手架进行支撑,立杆的纵横向间距按照施工要求进行控制,立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆与楼地面根据两高进行控制。立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)一般不大于1500mm,立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。 2.2柱模板施工 相比其他结构模板,柱模板工程施工较为简单,其施工流程为:安装前检查模板安装→

智能化施工组织设计方案

第二部分、施工组织设计

目录 一、初步方案和进度计划: 1.1工程基本情况 1.2工程范围 1.3编制说明及依据 1.4施工目标 1.5工程特点 1.5.1时间紧、任务重 1.5.2、质量要求高 1.5.3、参建单位多,协调难度大 1.6、施工组织机构 1.6.1项目经理部管理措施 1.6.1.1项目经理主要职责 1.6.1.2技术总负责人主要职责 1.6.1.3项目副经理(项目经理助理) 1.6.1.4各子系统专业工程师的主要职责 1.6.1.5施工员主要职责 1.6.2项目管理班子配备情况辅助说明资料 1.7、施工总平面图 1、现场临建 2、施工总平面图 1.8、施工网络计划图 1.9、重要部位施工方法及说明 1.9.1各分项目工程的主要施工方法 1.9.3、各系统主要施工及调试方法 1.10、劳动力组织 1.10.1劳动力投入情况分析 1.10.2劳动力计划表 1.10.3劳动力计划保证措施 1.11、机械配备并含拟投入主要施工机械设备表 1.11.1施工机械及检测设备的选用 1.11.2施工机械及检测设备的先进性和适用性 1.11.3施工机械及检测设备的安全性能

1.11.4拟投入的主要施工机械设备表 1.11.5保证施工机械进场具体措施 1.12、人力投入 1.13、工程用材 1.14、施工技术 1.15、工期计划及工期保证措施 1.15.1保证工期的施工措施 1.15.2进度控制的方法 1.15.3实施施工进度计划的动态控制 1.15.4施工项目进度控制的概念 1.15.5施工项目进度控制方法、措施和主要任务 1.15.6影响施工项目进度的因素 1.15.7应急措施 1.16、安全措施施工 1.16.1生产安全保证措施 1.16.2严格进场手续 1.16.3安全教育制度 1.16.4制定安全制度 1.16.5安全检查制度 1.16.6施工现场安全制度 1.16.7工伤事故处理 1.17、文明施工措施 二、质量保证措施: 2.1、工程质量达到的标准 2.2、质量管理组织设置 2.3、质量保证措施 2.3.1施工准备 2.3.2技术交底制度 2.3.3工程质量自检和互检 2.3.4专业质量检查 2.3.5工序交接检查 2.3.6隐蔽工程检查 2.3.7施工技术日志

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

主要项目施工方法与技术措施方案

主要项目施工方案 第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B 轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下

视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 (具体详见《施工测量方案》) 第三节、降水护坡工程 一、止水、降水工程 根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

建筑工程模板施工方案

x x房产x x住宅项目 二区工程 模 板 施 工 编制人: 审核人: 审批人: xx建筑工程有限公司 二O一三年四月

模板支撑施工方案 一、概述 本工程北1、2、3、4主楼为框架剪力墙结构;1# 2#4#主楼均为9层,地下一层;3#楼为6层。建筑总面积40568.68平米,其中地上27296.68平米,地下一层13212平米;建筑结构使用年限为50年,建筑耐火等级按一级设计,抗震设防烈度6度,地下室防水等级按底板2级,顶板1级设计,设计抗渗等级为P6;该项目设计±0.000标高为黄海高程145. 700。 二、结构施工分析 (一)承载受力体系 1、梁板荷传力线路:上部荷载→模板→木楞、钢楞→钢管排架→结构。 2、墙柱荷载传力线路混凝土侧压力→模板→钢管对拉螺栓 (二)支撑结构构件连接 1、九夹板与木楞采用铁钉固定 2、钢管之间、钢管与木楞之间采用模板工程中的各连接件连接。 (三)支撑满堂架搭设:架体搭设步距为1.6m,横距为1.00m,纵为1.5m,底下设扫地杆,扫地杆设置为隔一步设一道,梁底沿梁方向满设。斜撑沿房子短边方向3m~~5m设置一道。 (四)需要材料 1、楼板模板、梁、柱均采用九夹板; 2、支撑材料采用Ф48×3.5mm钢管,钢管无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。各杆件的联接采用扣件,扣件的种类有直角、对接和回旋三种。使用的扣件应有出厂合格证及材质检验报告,不得使用脆裂、变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢筋相匹配。脚手架的各种杆件、扣件、与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。脚手管及扣件必须有出厂合格证及检验报告。铜管、扣件必须按批次、数量送检,经检验不合格的

智能建筑工程施工组织设计样本

智能建筑工程施工 组织设计

智能建筑工程施工组织设计(方案)一、工程概况 广东省财政厅仓边路办公楼装饰工程,位于广州市仓边路26号。由安广东省财政厅投资兴建。广东浩和建筑有限公司、广州市第一装修有限公司联合承包;广州市民用建筑科研设计院设计,建筑面积为1200m2。装修范围包括5、6、9、12、13层,共5层;钢筋砼框架结构。耐火等级二级。电讯、门禁系统的主要工程量有: 1、门禁控制器NT18-1 2台; 2、门禁控制器外壳带电源 1套; 3、读卡器接口模块CX8B 10套; 4、专业型读卡器HU5355 10套; 5、磁力锁R210600MD 11套; 6、紧急破玻按钮 12个; 7、电锁电源 14个; 8、门磁 11个; 9、开门按钮 10个; 10、电话插座63个、网络插座63个; 11、超六类线缆UTP6 1061004CSL 6箱; 12、镀锌线管DN20 1000m; 13、镀锌线槽100×50 380m 200×100 200m。

二、施工准备 熟悉图纸和有关技术资料,掌握工程总体网络计划,制定电讯、门禁系统施工计划。组织高素质施工人员,由专职自控工程师负责技术工作。从人员机具、材料、层层落实。施工前对班组进行技术交底,填写分项工程技术交底卡,严格执行GB/T19001- 质量管理体系,按施工程序进行,把好每个程序的关,施工中跟踪检查,确保施工质量。 三、施工程序 四、施工依据、施工组织、机具配置 1 施工依据1.1 由中国轻工业广州市设计工程公司设计的14、15号楼自控(弱电施工图):S165-SZ5-RD-001、002、S165-SZ5-RD-101~102、S165-SZ5-RD-201~20 2 1.2 智能建筑工程质量验收规范GB50339- 1. 3 有线电视系统技术规范GY/T106 1. 4 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-

建筑工程施工 建筑工程施工方案

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。本站精心为大家整理了建筑工程施工建筑工程施工方案,希望对你有帮助。 建筑工程施工建筑工程施工方案 (一)安装准备工作 1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。

①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 铸铁平台设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度

主要工程项目的施工方案,施工方法

主要工程项目的施工方案,施工方法 一、清除植被 1、工程开工前根据征地红线图,开挖水沟,标明征地界线,对进场施工人员进行现场测量交底,避免超过征地界施工。 2、在路基施工范围中的中心线桩及水准点引出机械施工活动区域以外,并设标志予以保护,对关键桩号做好控制点,便于破坏后及时恢复。 3、对施工现场的地下、地上、空中障碍物进行全面调查了解,根据施工进度制定出排除各种障碍的时间,积极配合业主作好拆迁、征地、排障等工作。 4、在路基界限范围内,采用人工砍伐树木,用D85推土机清除树根、杂草灌木丛、垃圾物等并归堆,用汽车将清除的表层非适用材料运走堆放在指点地点。 5、对于填方区,清除植被和表层土后,应用压路机将原地面碾压至规范和标书要求的密实度后方可回填。 二、路基土石方工程 2.1路基土方工程施工 1.施工方案 路基土方开挖、装运、填筑、平整、碾压均采用机械化施工。挖土运距在0~75m范围内,用推土机作业直接分层推运至填方路段。100~300m采用自行式铲运机及挖掘机挖装配置自卸汽车运输或采用大马力推土机推松拢堆,装载机装车自卸汽车运输的方案施工。 路基回填地段现场清理,视地质情况,采用推土机清挤淤泥,障碍物、草皮,或反铲挖土机清挖淤泥特殊局部地方采用人工。

土方回填整平采用推土机粗平,平地机精平,CA25光轮振动碾及50T拖式振动羊足碾压实。 2.土方工程施工工艺流程图见附图: 3.施工方法 (1)用全站测距仪,S3水准仪准确测量放线,打桩,插小红旗,挖沟标明施工边界线。 (2)用推土机、铲运机清理施工现场内的树根、草皮耕植表土,并将其表土清除堆放在指定线外地点,路堤填方地段内有积水、水塘及稻田地时,采用排水疏干处理方法,沿路基两侧纵向开挖排水沟,在低洼积水地带开挖横向排水沟,以利排干积水。采用推土机推挤或挖土机挖除淤泥,或采用抛填片石挤压淤泥。按设计要求回填土或选料回填处理。 地表为旱地或丘陵地时,清除表土后用压路机碾压原地面使其密实度达90%以上时,再进行回填土施工。 (3)路堑挖土方:对距填方区距离较近的,在50~80m以内的土方采用推土机直接分层推运至填方区,当运距在80~300m时,则采用铲运机自行铲运至填方区,当运距在300~1000m以上时,则采用挖土机,装载机装车,自卸汽车运输到填方区的施工方法进行施工。 推土机开挖作业采用:槽形推土法、多刀片送土法、并列推土法、下坡推土法四种方法施工。根据路段开挖深度,坡面陡缓程度灵活运用不同的推土方法。正反铲挖掘机作业开挖、当路堑深≥4m时应采用分层挖土法,或多层挖土法,路堑挖方路段纵向距离较长,一般≥200m时,可采用中心线开挖法,或半幅路线开挖法。反铲挖掘机装土方法:采用汽车在开挖面装土法与汽车与挖掘机在同工作面装土法相结合,根据地形特点灵活运用,为提高装土效率一

模板工程施工方案

安表D1 安全专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:西霞花园一期5#楼工程编号:

西霞花园一期工程5#楼模板工程专项方案 编制: 审核: 审批: 洛阳炼化工程有限责任公司 2009年12月7日

模板工程专项施工方案 一、 工程概况: 工程名称:西霞花园一期5#住宅楼工程 建设单位:洛阳石化房地产开发有限责任公司 设计单位:河南智博建筑设计有限公司 监理单位:洛阳炼化工程建设监理公司 施工单位:洛阳炼化工程有限责任公司 本工程为洛阳石化房地产开发有限公司建设的西霞花园住宅小区5#住宅楼工 程,建筑地点位于洛阳市吉利区;该地块北临人民路,西临长安路,东临长治路, 南临泰安路。地下一层。地上十一层。建筑基底面积1229.2平方米,总建筑面 积13257.5平方米,地下一层为自行车车库,建筑面积为1235平方米;一、二 层为商业服务网点,建筑面积为2458.4平方米,三至十一层为住宅,建筑面积 为9564.1平方米。结构形式:剪力墙结构,设计使用年限:50年,建筑高度 34.5米,抗震设防烈度:七度;耐火等级:二级;项目设计规模等级;小型; 屋面防水等级为二级。 二、 编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 三、 施工工艺及操作要求 1 、梁模板施工 1)工艺流程:抄平、弹线(轴线、水 平线)→支撑架搭设→ 支柱头模板→铺 设底模板→ 拉线找平→封侧模→预检。 2)根据主控制线放出各梁的轴线及标高控制线。 ?48×3.5钢管枋木 对拉螺栓

建筑智能化施工组织方案

建筑智能化施工组织方案

前言 为更好地控制人才市场迁建智能化项目的施工进度、工程质量,让相关部门的领导可以及时了解和撑握项目进展情况,我司项目小组针对工程实际情况,结合以往丰富的工程经验,运用科学的工程管理方法,先进的工程管理理念,制定本施工组织方案。 我司制定以下各项目标: 一、工期:确保按业主的要求进场施工,与工程主体同步。 二、质量:合格。 三、安全:按五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、 无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。 四、文明施工:严格按建设部的文件执行,达到常熟文明工 地标准。 五、团结协作:与土建单位、监理单位、质监单位、安监单 位、设计院等有关部门保持紧密的合作关系,积极配合 各单位的工作。

第1章工程概况及编制说明 1.1 工程概况 人才市场迁建智能化主要系统包括:综合布线系统,卫星接收及有线电视系统,巡更系统,多媒体会议系统,闭路电视监控及防盗报警系统,综合管路系统及机房系统等。 1.2 施工组织设计编制原则 本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施等。 本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件,也是本工程的质量计划。 1.3 施工组织设计编制依据 施工组织设计作为我公司指导施工的依据,在编制过程中对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素进行了充分考虑,突出科学性及可行性。施工组织设计是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成人才市场迁建智

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

土建工程主要施工方案

土建工程主要施工方案 第一节施工测量控制 本工程将作为我公司的重点工程,施工测量控制工作由测量专业的工程师负责主持。 在本工程施工测量放线之前,除了检查好所有使用的测量仪器及工具外,还将做好以下准备工作。 1.熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系; 2.制定各细部的放样方案; 3.准备好放样数据。 一、了解施工部署、制定测量放线方案 从施工流水的划分、开工次序、进度安排和施工现场暂时工程布置情况等方面,了解测量放线的先后次序、时间要求以及测量放线人员的安排。 根据现场施工总平面与各方面的协调。选好点位,防止事后相互干扰,以保证控制网中主要点位能长期稳定地保留。根据设计要求和施工部署,制定切实可靠的测量放线方案。根据场地情况、设计与施工的要求,按照便于控制全面又能长期保留的原则,测设场地平面控制网与标高控制网。 各分项工程在测量放线后,应由测量工程师及专职质检员验线以保证精度、防止错误。 二、主轴线的控制 根据本工程的实际情况,建立一个方格网。在建立方格网的过程

中,点位布置要考虑便于方格网测量和施工定线需要,布设在建筑周围、次要通道或空隙处,这样能长期保存。 在标桩的顶端安装一块10×10厘米的钢板,钢板下面焊有锚固钩,然后将其埋固于桩身混凝土之中。标板上最后标定点位时,在钢板上钻一个直径为1-2毫米的小孔,通过中心区一个十字线。小孔周围用红漆画一圆圈,使点位醒目。施工中,在标桩四周打入保护桩,在上面围绕铁丝,对测量标桩加以保护,防止受毁坏。 三、主轴线的竖向传递 本工程竖向轴线的引测,主要是各层放线和结构竖向控制的依据,其中,以建筑物轮廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。施工中对竖向偏差的要求高,为了满足测量精度的要求,进行轴线的竖向投测。在标桩顶安置激光基点,用200×200×10毫米的钢板焊接锚固钩,设置到预定位置,用经纬仪投测各级轴线,定出如图所示激光基准点。在钢板上凿刻一小圆心即为激光控制点。在施工控制中,将铅垂仪架在这些激光基准点上对中、整平。在板面预留的激光洞孔盖上一块接收靶,然后使激光器起辉放光,光斑显示在接收靶上。为了保证激光控制点的准确性,在每次施测之前必须检查铅垂仪,使其激光点和十字丝中心点重合。另外为了消除竖轴不垂直水平轴的误差,需绕竖轴转动照准部,让水平度盘分别在0度、90度、180度、270度四个位置上,观察光斑变动位置,并作标注,若有变动,其变动的位置成十字的对称型,对称连线的交点即为精确的铅垂中点。重复此方法投出其余的激光点。检查无误后可弹墨线,作为放线依据。

模板工程施工方案55759

XXXXXXXXXXX53#住宅楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXX公司

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.主要施工方法及措施 (4) 6.模板安装的质量标准及施工要求 (33) 7.模板工程注意事项 (35)

1.编制依据 1.1《XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工组织设计》 1.2 XXXXXXXXXXX53#住宅楼工程施工图纸 1.3主要规范、规程、标准 1.4法律、法规 2.工程概况 2.1 设计概况 本工程为XXXXXXXXXXX53#住宅楼,位于X公园外环路以南,干城路以东,昌二路以西,东干城路以北。该工程设计为剪力墙结构,总建筑面积13245.91㎡,其中地下建筑面积537.63㎡,地上建筑面积12708.28㎡,其中商业网点部分建筑面积为1429.24㎡住宅部分建筑面积11279.04㎡(主体结构外阳台按半面积计算,主体结构内阳台按全面积计算,具体计算方式见单元放大图;按此原则计算出的阳台总面积为337.18㎡),建筑基底面积为820.50㎡;

建筑层数、高度:本项目地下一层,地上二十五层,其中,地下一层层高为4.0m、一层商业网点层高3.9m、二层商业网点层高3.6m三层~二十四层高均为2.97m,25层层高为2.87m,室内外高差为0.30m,建筑高度76.163m。 主楼基础采用CFG桩+筏板基础 2.2现场情况: 根据现场实际,考虑施工方便,模板的加工及存放区设在现场指定位置,根据文明施工要求,现场搭设木工加工棚及模板存放架。现场道路、材料堆放场地进行硬化处理,找好排水坡度及排水设施。 2.3工程难点 2.3.1管理方面 模板用量大、规格型号多,施工中必须绘制详细的模板配板图,制定详细的管理制度及措施,防止用错。 2.3.2技术方面 2.3.2.1质量目标要求高,模板的选型、设计、加工质量,直接影响到工程的施工质量。必须精心设计、严格控制。 2.3.2.2结构形式复杂,电梯间、楼梯间、汽车坡道多,造成模板的种类、形式多样。 2.3.2.3墙体高厚、框架梁、柱截面尺寸高大、主次梁数量多、地下标高复杂、地下层高高、顶板错层地方多。这些必须在模板设计中全过程、全方位考虑。 2.3.2.4本工程各种专业预留、预埋较多,施工过程中需各专业密切配合,及时解决施工中的各种问题,以免影响工程的进度、质量。 3.施工部署 3.1质量目标:

智能建筑工程施工方案模板

智能建筑工程施工 方案 附录B : 工程施工方案 (5) 一、施工前准备工作 (5) 1.1 准备工作 (5) 1.2 工程材料、设备的运输 (8)

二、工程开展程序 (8) 三、综合布线系统施工方案 (9) 3.1 系统的结构 (9) 3.2 综合布线系统的测试及调试 (10) 3.2.1 测试内容 (10) 3.2.2 测试方法 (11) 3.2.3 测试仪器 (11) 3.3 工艺路线、质量控制及施工方法 (11) 3.3.1 管线施工 (11) 3.3.2 桥架安装 (13) 3.3.3 楼内布线 (13) 3.3.4 工程质量保证 (18) 3.4 系统质量认证 (19) 3.5 竣工文档制作及验收 (19) 3.6 后期工作 (20) 四、强电施工方案 (21) 4.1 工程概述 (21) 4.2 主要编制依据 (21) 4.3 施工技术要求 (22) 4.3.1 强电管、线、槽施工标准及要求 (22) 4.3.2 电缆桥架的安装 (23)

4.3.3 电缆头制作安装 (23) 4.3.4 配电箱安装工艺标准 (24) 4.3.5 电缆敷设工艺 (33) 4.3.6 各子系统主要材料、设备安装与调试 (41) 4.3.7 机房设备的布置及接地 (43) 4.4 系统测试与调试 (44) 4.4.1 测试前准备 (44) 4.4.2 强电工程施工和调试使用的仪表 (44) 4.5 工程检验与验收 (45) 4.5.1”验收规范”和”质量评定标准” (45) 五、消防报警灭火系统施工方案 (46) 5.1工程概况 (46) 5.2工程特点 (46) 5.3施工方案 (46) 5.4工程质量保证措施 (47) 5.5施工技术方案 (49) 六、防雷、接地系统施工方案 (53) 6.1 防雷设计审核 (53) 6.2 注意事项 (54) 6.3 施工要求 (54) 6.4 等电位措施 (56)

土建工程施工实施方案

土建工程施工方案 一、施工测量放线 1、施工现场所用经纬仪、量具必须经过法定检测单位检测,仪器使用 前进行自检。 2、施工时以“大定小,长定短,以高精度控制低精度,先整体后局部” 得原则进行施测。 3、高程控制网得测设:由甲方提供水准基点,采用闭合水准测量法, 在建筑物东西两侧各设一个高程控制点,控制桩埋入地下600mm 深,混凝上浇筑保护。 4、轴线网得控制:由建设单位提供中重型卡车装配车间接跨得坐标 位置,建立永久性控制桩,并做好保护措施。根据四角永久性控制桩,将南北、东西向得基础轴线测出,离中心点四米外设控制桩、用砖砌保护待用。用白灰标出基坑开挖边界线。 二、土方工程: 1、开挖准备:根据基坑开挖平面图与建设单位提供得轴线定位桩进行 轴线投测,根据轴线向外用白灰放出开挖边线,会同有关部门检验合格后方可开挖。开挖前详细了解场地状况,清除底下障碍物及地下管网,及时与有关部门取得联系,妥善解决。 基坑高程控制:从已知水准点引测至基坑坑壁,在基坑上做好标示桩,控制点得施测进行往返测,已引测得高程控制点为原始点,在坑壁四周做统一高程控制点。 2、土方开挖:根据地质勘察报告得知本工程开挖区域内土质分类为表

面土层1-3米为杂填土,表层土下为粉砂土层。 独立基础用反铲挖掘机作业,由于基础地下水位较浅基坑开挖时应及时做好降水处理。开挖时必须按规定放坡,基坑较深时必须采取加固措施防止塌方。挖至坑底上部30cm改用人工挖土,测量人员要密切配合,及时检查标高及边线,以防超挖。因本工程地下土质大部分为回填土,基础开挖时若遇回填上应全部清除至原土层,随即做钎探,整理资料,及时通知设计、地勘、甲方与监理等有关人员验槽,并确定相应得地基处理方案。 3、地基处理:当基坑开挖深度超过设计标高时,按设计与勘察单位提 供得地基处理方案,当超挖深度少于300 mm时,使用级配砂石回填至设计标高,砂夹石应级配良好,其中石占全重30-50%为宜,最大粒径不大于50mm。严格控制级配砂石含水率,含水量控制在8%-15%。回填面积要求周边挑出基础边缘大于1000mm,严格按施工规范进行放坡。砂石应分层夯实,及时取样进行击实试验,压实系数达到设计要求 4、土方回填:土方回填前,应在基础结构验收后,或办理隐检手续后 进行。要做好击实试验,确定击实系数与土壤最佳含水率。回填前将杂物清理干净,回填土料不得含有腐植物,回填土每层虚铺厚度不得超过30cm,分层夯实。 5、安全保证措施: 基坑开挖时两台挖土机间距应大于10米,挖土应从上而下逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。挖土时应随时注意土壁变动情况,

建筑工程主要项目施工方案

建筑工程主要项目施工方案 1地下室及基础工程 土方地基工程施工前,组织施工班组熟悉有关的工程技术资料的设计图纸,包括地形测量图,工程地址勘察报告,文物考古钻探资料、地下管线、水文、气象资料和本工程的施工图纸。 工程开工前组织图纸会审、编制施工组织设计和施工总平面图,合理选择施工方案,尽量采用新技术和机械化施工,按合同要求安装施工进度,在施工准备工作全部就绪并经工程师批准后开工。 施工前,做好工程控制测量和建筑物的定位放线工作台,对轴线定位站和水准点重点保护。 为节约大型机械施工费用,全部基础工程(土方、砌筑、钢筋、混凝土)除砂浆、混凝土采用机械搅拌和水平运输采用小翻斗车外,其余均由人工施工。因基础深度大于1.5m,挖土时应按规定的1:0.33放坡,挖土时必须在四周圈起钢管护身栏,高度1.2m,四角设警告牌,夜间设红色路灯。坑边堆土或其他材料距坑边不小于1m。在坑内施工的所有人员必须戴安全帽。基坑填土前,应先清理坑内杂物,每层虚铺厚度20cm,采用蛙式打夯机夯实,每层填土隔40m取样做干密度试验,其值不得低于1.658/cm3。 地下室砌体及基础砼施工前,工程所用材料配比材料、及施工机械的安装就位工作应已完成并调试合格。 基础砼浇筑前,先进行验坑,轴线、标高、基坑尺寸符合图纸规定,坑内浮土、积水、淤泥清除干净后方可施工。 地下室墙的防潮层按图要求用1:2水泥砂浆加水泥用量3%的防水粉,厚度为20mm。 对隐蔽工程应进行中间验收,经检查合格后,方可进行下一道工序的施工。

由基础工程在晚冬季节施工,必须采取相应的防冻措施以保证质量。基础工程施工完毕后经质检部门、监理方、甲方验收合格后立即进行土方回填。 雨期施工时,采取有效措施,保证工程进度、质量和安全。 雨期到来前,对施工现场的排水系统进行检查,必要时增加排水设施,保证流水畅通。 冬期施工时,制订冬期施工措施,保证工程的进度、质量和安全。 冬期施工时,填方每层铺土厚度比常温施工时减少20-25%予留沉降量应常温施工时适当增加。 冬期进行填方施工时,应清除基底上的冰雪或保温材料。地面面层的填方中不得含有冻土块。填土完成后到地面施工前应采取防冻措施。 2砌砖工程 (1)结构工程以瓦工为主,木工及混凝土工按工作量配备力量。每层砌砖为两步架,两个施工层,每层平均砌砖配备瓦工15人(另加普工8人)。 (2)结构工程主要施工顺序为:放线立皮数杆→绑构造柱钢筋→一步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→二步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→安装过梁→绑圈梁钢筋、支模板→安装楼板→板缝支模、支现浇板模板、整理钢筋→浇筑圈梁、板缝、现浇板混凝土。 (3)结构砌砖采用满丁满条法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双面挂线。 (4)砌砖使用平台架子(里脚手),建筑物外设脚手架,随楼层升高,作挂安全网、勾缝、外檐装修用。砖用砖笼吊运,灰浆使用吊斗直接投入桶内。 (5)砖墙与构造柱交接处留三进三出直槎,进出要标准整齐,以保证构造柱断面尺寸。门窗洞口使用标准顶杆,控制墙面平整及洞口尺寸。圈梁下用硬

相关文档