文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支座预偏量的计算与设置

支座预偏量的计算与设置

支座预偏量的计算与设置
支座预偏量的计算与设置

连续梁支座预偏量的计算与设置

1. 工程概况

连续梁桥两个主墩(61#、62#)采用GTQZ3000C型支座,两个边墩(60#、63#)采用GTQZ6000

型支座,固定支座设在61#墩,活动支座的纵向位移量为土100mm根据固定支座设置位置相应设置

横向位移、纵向位移、多向位移支座,具体如下图:图一:连续梁支座布置图

2. 支座偏移值计算

活动支座位移量指桥梁施工阶段结束后,活动支座的上支座板偏移支座理论中心线的位移,主

要分为两部分:因梁体的弹性压缩、混凝土收缩徐变引起的位移量△ 1 ,由于体系温差引起的位移

量厶2,故活动支座位移量〔+△ 2。因活动支座的预设偏移量是抵消施工阶段各墩活动支座产生的纵向水平位移量,故支座预设偏移量与支座位移量相反,即支座预设偏移量=—(△〔+△ 2)。

2.1 . △ 1的计算

△1是因梁体的弹性压缩、混凝土收缩徐变引起各墩活动支座的偏移量。△1由设计计算出结果,

设计图纸中提供相应的偏移值。

2.2 . △ 2的计算

一般设计合拢温度取桥位处最低和最高月平均温度平均值,根据现场实际施工状况排出施工进

度计划,计算出合拢日期,得出实际计划合拢温度。△2=a A t*l,其中a为主梁混凝土线膨胀系数,

△ t为温差,I为计算位置至固定支座位置的梁体长度,△2为梁体的变形。

3. 本桥支座偏移值计算

3.1. △ 1的计算

设计图纸中提供相应的偏移值,具体如下:

以顺桥向方向为正单位:mm

32 △ 2的计算

该桥位于江西省南昌市范围,气温最高月是7月,平均温度为30.2 C;气温最低月是1月,平

均气温为-3 C,则设计合拢温度为16C。根据施工现场的施工情况,计划10月8日合拢,合拢温

度约13C。

5

60#墩支座△ 2= —a A t*l=1*10 - * (16-13 ) *40000= —1.2mm

62#墩支座△ 2= a △ t*l=1*10 - * (16-13 ) *72000=2.16mm

63#墩支座△ 2= a △ t*l=1*10 - * (16-13 ) *112000=3.36mm

则各墩支座预偏移量为:

60#墩支座△ = —( △〔+△ 2)= —(15-1.2 ) =—13.8mm

62#墩支座△ = —( △〔+△ 2)= —(—30+2.16 ) =27.84mm

63#墩支座△ = —( △〔+△ 2)= —(—45+3.36 ) =41.64mm

4. 支座偏移值设置

4.1. 边墩偏移值设置

根据上面的计算结果,60#边墩支座偏移值设置,安装支座时将支座上摆横向中心线向59#墩偏移13.8mmo 63#边墩支座偏移量设置,根据计算结果,安装支座时将支座上摆横向中心线向64#墩偏移41.64-27.84=13.8mm。安装支座时先解除工厂临时连接,将支座上板偏移至设计位置,再将支座上下临时连接,以免施工过程发生变动。

4.2. 中墩偏移值设置

装支座时将支座上摆横向中心线向63#墩偏移27.84mm=

61#墩设置固定支座,故该墩上支座不设偏移量。62#中墩支座偏移量设置,根据计算结果,安装支座时将支座上摆横向中心线向63#墩偏移27.84mm=

相关文档