文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程索赔意向书范本实用版

工程索赔意向书范本实用版

工程索赔意向书范本实用版
工程索赔意向书范本实用版

工程索赔意向书范本实用版Model letter of intent for engineering claim

工程索赔意向书范本实用版

前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

工程索赔意向书(一)

致:xxx有限公司

我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段,20xx年1月18日开工到现在,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。

由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时,发现海宁自来*二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一直停工长达7个月,20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385~Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。

由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一直不能开钻,导

致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:

1、工期延误

2、工程机械停滞费用

3、有关施工人员和管理人员费用

以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的责任和义务。

此致

海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程

第五合同段项目经理部

20xx年3月25日

工程索赔意向书(二)

致:工程协调指挥部监理部

根据业主要求,我项目部于20xx年xx月30日进行开工

典礼,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工:

1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、

青苗赔偿未到位,森林砍伐证未办理,与“三杆”相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致,无法及时提供合格的施工场地。

2、20xx年3月24日,4月

3、

4、

5、10、13日当地村

民借以征地、青苗补偿价格低为由,有组织的到施工现场无理阻工。

3、为考虑两厢开发,业主提出云集大道与衡云干道相交

段路面标高变更,涉及到整条道路调整。但该变更方案一直未落实,于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往

新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外,其他地

方仍因房屋拆迁、“三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。

我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失:

1、施工人员窝工;

2、机械设备窝工;

3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;

4、工期延误。

以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照协议书第四条第1项第1、5点及协议书第九条第2项的规定,请业主、监理对我部上述发生的费用给予补偿。

此致!

项目部

20xx年4月28日

工程索赔意向书(三)

致:**

由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口

头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。

项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员

的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*”。项目部随

后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*日接

监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”,同日接

到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。

进入*月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,

安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于*月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于*年*月*日接监理部工程

复工指令单,通知本标段于*年*月*日全面恢复施工。期间我

标段发生了如下费用及损失:

1、施工人员窝工补偿,进退场费用;

2、设备窝工补偿费用;

3、材料损失的补偿费用;

4、撤退时业主拆除我部营地等损失;

5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;

以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项、合同文件第*款第*项及合同文件第*款第*项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此!致!

**项目部

*年*月*日

投资意向书

索赔申请书

索赔函三篇

-------- Designed By JinTai College ---------

某用电隐患整改方案范本

整体解决方案系列 某用电隐患整改方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54295某用电隐患整改方案 Rectification plan for a hidden danger of power consumption 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据机场建设集团开展的安全生产隐患排查治理专项活动及安全生产月活动要求,做好安全生产,确保各施工项目安全目标的指示精神,工程项目监理部结合现场实际对本工程安全生产、安全检查提出整改部署和安排,要求各施工单位认真组织,彻底排查,切实把安全工作落到实处,把安全隐患消灭在萌芽当中,保证工程能顺利完成,并预期安全目标能得到实现。 针对今年以来安全检查中反复出现施工用电中的问题,对施工用电存在隐患进行分析如下: 1、“电工”培训持证上岗不规范,惯性违章 也许因为建筑施工企业流动性、分散性大,人员散、难于管理;也许是因为现在培训考试办证取得资格的难度加大.工地上的直接操作“电工”具备资质的不多,既没有取得《电

工进网作业许可证》,也没有取得有关安全监察部门颁发的特种行业电工证。大多数电工没有进行过严格的电工基础知识、电力安全知识培训,施工企业虽具备资质进行招投标承建工程,但持证上岗、上岗前进行专业培训的电工很少。这样,在实际操作时,侥幸心理,麻痹大意,自以为是,求快图省事,有时冒险,耍弄个人英雄主义,也就不可避免地会出现用电技术、安全管理不到位,操作人员用电安全自我防范意识相对薄弱而导致出现人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故的发生。我认为,某一事故的发生的确有它的偶然性,但若是缺乏专业基础知识、缺少安全基本 常识、安全防范意识淡薄,那事故的发生终究是必然。 2、对用电危险点缺乏必要监控 施工用电大多是临时用电性质,因而,施工现场安全管理也因临时性而往往不太重视、不太到位。譬如用电安全责任制落实不具体,缺乏对操作者进行必要的安垒用电交底,重要危险作业点缺乏必要的监控。例如,施工现场与邻近架空敷设电力线路在安全距离范围内时的作业监控,操作电动工器具在水淋、特别潮湿环境下工作的绝缘监控,工程中哪

道路工程质量保证措施方案

质量保证措施 一、技术组织措施 本工程将严格按规范化的质量体系文件进行操作,加强项目质量管理,规范管理工作程序,提高工程质量,从而达到交付满意工程的目的。在本章内将主要围绕工程质量目标,施工质量保证体系,施工质量控制措施,全面质量管理等四个方面进行阐述, 《工程质量总控制图》。

(一)工程施工质量目标 在本工程的施工质量上,本企业制定如下目标:按照建设单位要求,本工程质量依据国家验收评定标准达到合格要求。 为确保质量目标的实现,特制定各分部工程质量目标计划,以保证工程总的施工质量目标计划的实现。 (二)施工质量保证体系 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要素质,整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。 分部工程质量目标计划表

1)施工质量管理体系 施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键,而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价,同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展管理工作的开展起到决定性的作用。 2)施工质量管理组织: 施工质量管理组织详见《施工质量管理组织机构图》 施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,其设置的合理,完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作,在本工程中,我们将以以下

的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。 3)质量管理职责:根据质量管理体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各行其职。 4)项目经理职责:履行合同,执行企业质量方针,实现工程质量目标,组织建立和完善项目管理机构,明确项目管理人员职责,建立健全项目内部各种责任制;组织项目质量策划和质量计划编制,实施及修改工作;组织制定项目其他各项规划,计划。对工程项目的成本,质量,安全,工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责;合同配置并组织落实项目的各种资源,按质量体系要求组织项目的施工生产活动;对工程分包商实施全面管理;协调项目经理部和业主之间的关系。 5)项目副经理(质量经理)职责:组织项目人员进行图纸会审;编制施工组织设计,并发放至有关部门和人员;确定施工关键过程和特殊过程,并编制质量控制要点;组织编制作业指导书,并逐级交底至作业班组;负责项目技术洽商,处理设计变更有关事宜,负责项目的技术复核工作,参与质量事故和不合格品的处理,编制技术处理方案,组织对工程质量进行检查评定;负责项目竣工技术资料的收集,整理和归档及统计技术的选用。 6)项目副经理的质量职责:项目副经理作为负责生产的主管项目领导,应把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工进度对施工质量带来的影响,在检查生产工作时,严格按方案、作业指导书等进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 7)质量员职责:对工程质量严格执行国家,行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范,行驶监督检查职能,巡回检查,随时掌握辖区内的工程质量情况,对不符合质量标准的情况有现场处置权;负责分部分项工程的检查验收与评定,对发现不合格品应及时报告工程负责人,参加制定处理方案,并验证方案的实施效果,行使现场质量处罚权。 8)施工工长职责:施工工长作为施工现场的直接指挥者,首先其自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查,随时指出作业班组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案,作业指导书的主要编制者,应做好技术交底工作。 (三)施工质量控制体系 质量保证体系是运用科学的管理模式,以质量为中心制定的保证质量达到要

建筑工程质量通病问题整改方案

建筑工程质量通病及预防方案 一、土方工程 1、挖方边坡塌方: 2、现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑塌现象。 原因:1)开挖顺序不合理;2)地表水、地下水作用;3)边坡顶存在堆重或振动荷载等。预防:1)在斜坡等地段开挖时,制定有效得开挖措施;2)在有地表滞水或地下水作用得地段,应做好排水,降水措施;3)应避免在开挖好得坡顶上堆土与存放建筑材料,并禁止行驶施工机械设备与车辆振动。 4、填方边坡塌方: 5、现象:填方边坡塌陷,造成坡脚处土方堆积,坡顶上部土体裂缝 6、原因:1)边坡坡度过陡;2)边坡基底得草皮、淤泥、松土等未清理干净;3)边坡未按要求回填 夯实;4)未做好排水工作。 预防:1)永久性填方得边坡坡度应根据有关资料按设计规定放坡;2)填方应选用符合要求得土料,避免采用腐殖土与未经破碎得大块土;3)在边坡上、下部作好排水沟,避免在影响边坡稳定得范围内积水。 8、填方出现橡皮土(弹簧土): 9、现象:填土受夯打后,基土发生颤动,受夯击处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有 压缩,人踩上去有种颤动感觉。 10、原因:1)回填土质差,含水量高2)原状土物理性能变化; 预防:1)采用优质土回填,并控制其控制含水量;2)填方区有水时,应设排水沟排走;3)暂停一段时间回填,使橡皮土含水量逐渐降低。 12、填土密实度达不到要求: 13、现象:回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求得密实度,将使填土场地地基在荷载下 变形增大,承载力与稳定性降低,或导致不均匀下沉。 14、原因:1)填方土料不符合要求,有垃圾等;2)土得含水率过大或过小;3)填土过厚,夯实 遍数不够;4)夯实机具能力不够 预防:1)控制土料质量;2)控制土得含水率;3)严格控制填土厚度,夯实机具能量及夯实遍数16、房心回填土下沉:

工程整改通知书

( 通知) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-018335 工程整改通知书Project rectification notice

工程整改通知书 工程整改通知书范文一 片区房屋风貌改造及亮化工程施工队: 事由:由你施工队施工的片区房屋风貌改造及亮化工程,经我项目部对施工现场的巡查结果,发现你施工队存在以下问题: 一、局部外墙未达到相关技术要求(污染、开裂、脱离)、进行抹灰及上腻子乳胶漆等工序施工。 二、局部瓦屋面未完成施工。 三、局部女儿墙脊瓦未施工(工序未完善)。 四、局部瓦屋面风檐板未达到相关技术要求。 五、瓦屋面瓦漆(颜色)未达到相关技术要求。 六、屋脊(颜色)未达到相关技术要求。 七、局部外墙线条未施工、达到相关技术要求。为了达成我们大家的一个共同目标,针对以上情况,你施工队必须引起高度重视,且立即进行整改自检后在日内上报项目部质安部进行验收。如你施工队在接到本通知之日起未进行整改,我项目部将对你施工队采取重罚:1、每间房屋罚款¥1000.00,大写:壹千元

整;2、我项目部将派其它施工队直接进行以上收尾工程的整改工作,并最终从你施工队的工程款中(按我项目部支付你施工队遗留收尾工程施工工程款的总金额)双倍扣除。 特此通知 装饰设计工程有限公司项目工程、质安部 20xx年3月1日 工程整改通知书范文二 致:朝阳新村住宅E座楼“混凝土浇筑施工班组” 事由:阳台构造柱混凝土浇筑分项工程施工质量低劣,要求在施工中引起高度重视,将已浇筑的混凝土构造柱加于修补整改。内容:1、5层阳台构造柱混凝土浇筑漏振严重,造成多处混凝土露筋、蜂窝、孔洞现象。必须采取正确的修补方法将其整改完好。2、所有的构造柱与上部结构接触处不密实,应逐一修补填嵌密实,且确保棱角齐全。3、混凝土浇筑后加强阳台面的清理工作,确保工完全料净、节约用料、文明施工。单位:江苏南通三建三0一朝阳新村工程项目部技术室。 技术负责人: 日期:xxxx年9月2日 接受人:施工班组负责人 工程整改通知书范文三 ×xx工程有限公司: 你单位承建的我方xx钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施工,主要是水泥的标号使用过

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板模板工程施工安全方案 :安全整改方案模板模板工程施工安全方案申报表工程名称: **省 **食品加工厂编号: 致: 新世纪监理有限公司我方已完成了施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经公司技术负责人批准,请予以审查。 附: 《 ****食品加工厂基坑支付工程施工方案》。 承包单位(章): ***建设工程有限公司项目负责人: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 模板工程施工安全方案编制人: 审核人: 审批人:

***建设工程有限公司 2010 年 3 月模板工程施工安全技术措施1.模板安装安全技术措施( 1)进入施工现场的操作人员必须带好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 ( 2)安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并应站在安全地点进行操作避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和互相保护的安全意识。 ( 3)支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将以活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上预留洞,应在模版拆除后即将洞口盖好。 ( 4)模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 ( 5)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在 1.8m 高度以上。 ( 6)高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。 ( 7)大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 ( 8)支设高度在 3m 以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于 3m 的可用马登操作。 ( 9)两人抬运模板时要互相配合。协同工作。传递模板、工具应用索具系牢,采用垂直升降机械运输不得乱抛,组合钢模板装拆

建筑工程施工整改方案

个人收集整理勿做商业用途XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目 整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: XXXXXXXXXXXXXXXX项目部

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 0 2.1 总体简介 0 2.2 建筑设计简介 0 2.3 结构设计简介 0 3 组织机构及检查措施 0 3.1 质量检查整改小组 0 3.2 质量检查措施 0 4 质量整改措施 (1) 4.1 楼板裂缝处理 (1) 4.2 顶板夹渣处理 (2) 4.3 墙体、梁裂缝处理 (2) 4.4 楼板露筋处理 (3) 4.5 墙体露筋处理 (3) 4.6 隔墙板安装 (4) 4.7混凝土错台处理 (5) 4.8 楼板预留洞口的防护 (5) 4.9 线盒位置偏移 (6) 4.10 屋面防水手头处理: (6) 5 成品保护措施 (6) 6 安全文明施工及环境保护措施 (7) 6.1、安全文明施工措施 (7) 6.2、消防环保措施 (8)

1 编制依据 2 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑设计简介 2.3 结构设计简介 3 组织机构及检查措施 3.1 质量检查整改小组 3.2 质量检查措施 1、检查小组现场实际勘察,通过分析质量问题,列出存在问题的部位,再综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜,应由哪一个队组的整改。汇总、整理、分类后向领导小组汇报核实后移交整改小组。

2、领导小组召集各相关劳务队组召开专项整改会议,分发质量整改单给各劳务队组落实整改。质量问题必须在会议约定时间内完成。整改小组跟踪检查劳务队组的整改情况,对未及时整改的劳务队组,有权作出处罚决定。 3、同时,整改过程中健全技术交底与技术检查相结合的管理制度。分部、分项工程整改前,整改小组应向操作班组进行全面的交底,使每个操作人员明确目标、检查标准,责任落实到个人,强化检查力度,不合格的立即返工。 4、整改小组核查标高、基准线、孔洞、设备、预埋件等内容是否与图纸相符,结合图纸与现场情况准确放线,遇到问题及时解决。 5、队组整改施工完毕后,首先做好对整个工作的自检、自查、核对施工过程中的技术记录资料、装饰工程外观、使用功能,确认符合设计及规范要求后,报甲方及监理对工程进行检查,评定验收。 4 质量整改措施 4.1 楼板裂缝处理 4.1.1 现场检查情况: 楼板裂缝 4.1.2 处理措施: 1、工艺流程: 剔凿→清理→涂刷界面剂→封堵下口裂缝→注环氧树脂胶→养护→验收 2、操作要点: (1)在楼板上部裂缝处先剔凿2cm深的V型槽,并清理干净,涂刷界面剂; (2)在楼板下部裂缝处涂刷环氧树脂封堵严实; (3)在V型槽处向裂缝内采用高压注满环氧树脂胶。见下图: (4)养护一定时间后,去除裂缝下部封堵的环氧树脂胶,并修复施工缺陷部位;组织监理验收。

钢筋整改方案

钢筋工程质量控制监理常见问题及解决方法 育龙网 WWW.CHINA-B.C0M 2009年07月17日来源:互联网 育龙网核心提示:在现浇钢筋混凝土结构质量控制中,钢筋工程的质量控制是其必然的重点之一,设计图纸、钢筋混凝土工程施工质量验收规范及相关标准图 在现浇钢筋混凝土结构质量控制中,钢筋工程的质量控制是其必然的重点之一,设 计图纸、钢筋混凝土工程施工质量验收规范及相关标准图集是监理工程师进行质量控制的主 要依据。目前监理单位、施工单位对钢筋的品 品种、规格、数量、间距控制得较好,在这几方面一般不会出现多大问题,但下面所谈到的 是本人在从事监理工作中经常遇见的问题,其解决方法是本人通过多年监理工作所得。 一、施工、监理人员对施工图理解不一致 问题:近年来,随着施工质量验收规范的修订、国家相关标准图集的升级,施工图纸在表达 上取得了相当大的进步,同时也给施工、监理人员提出了更高的技术水平要求。对施工图理 解不一致主要表现为:①施工图本身既约定了做法大样又选用了相应的标准图集而大样做法 与图集做法不一致;②施工单位从成本控制角度方虑,更多的偏向有利于节约材料方面理解 施工图,此种理解可能理由不是很充分。 解决方法:出现第一种情况时,往往施工、监理人员各持已见很难形成统一意见,要不就是 施工单位作出让步以求工程顺利开展而在其内心并不一定认可监理人员的理解。遇到此类情 况,本人认为监理工程师不可将自己的理解强加给施工单位而应以监理工作联系单的方式征 求设计人员意见后作出决定,同时在有设计人员参加的图纸会审时请设计人员明确出现图纸 大样与图集大样不一致时,取谁优先是事先预防的一种好办法。出现第二种情况的时候较多, 也难一一阐述,我仅将本人近期遇到的一种情况明作简述。某工程设计为短肢剪力墙结构, 设计人员在剪力墙端部及转角处设置了长度相对放长的暗柱,此时就出现了暗柱与剪力墙关 系理解不一致的情况。由于暗柱相当长、主筋粗,施工单位就将剪力墙水平筋伸入暗柱主筋 内侧达到锚固长度后切断,而本人理解为剪力墙水平筋应从暗柱主筋外侧伸到对侧并加弯 钩。最终正确的理解是通过设计人员确认,以本人的理解为准。 二、梁柱节点区域的核芯箍漏设、漏绑扎及钢筋净距不足 问题:框架和柜架——剪力墙结构应是具有较大延性的“延性结构”,设计遵循的原则之一 是强节点、强锚固;同时地震灾害调查表明,框架节点破坏主要是由于节点核芯区箍筋数量 不足,在剪力和压力共同作用下节点核芯区混凝土出现裂缝,箍筋屈服甚至被拉断,柱的纵 向钢筋被压曲引起的。同此,为防止节点核芯区发生剪切破坏,必须保证节点核芯区混凝土 的强度和配置足够数量的箍筋。近年来,随着新《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的 执行,设计人员对上述要求引起了足够重视,而作为施工质量主要保证者的施工、监理人员,

工程项目安全隐患整改处理措施范本

整体解决方案系列 工程项目安全隐患整改处 理措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73778工程项目安全隐患整改处理措施 Measures to rectify hidden dangers in engineering projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工程项目安全隐患的整改及处理 在验收备案和巡查中,发现施工现场存在安全隐患时安监人员及时下达《整改通知书》。施工单位在签收到《整改通知书》后,应限期整改,并将整改情况书面报建管中心。在验收和巡查中发现施工现场存在重大安全隐患,随时有可能发生安全事故时,安监人员下达《局部停工通知书》。施工单位在签收《局部停工通知书》后,应立即按《通知书》要求,实施局部停工整改,整改完成后报建管中心复查,合格后签发(复工通知书)后,方可继续施工。 (一)建筑工地存在以下施工安全隐患之一的一律责令停工整改,并悬挂“黄牌”警告,该项目不得申报文明工地评选。同一工地被两次停工整改的,一律定为不合格工地。 1、施工用电未采用三项五线、三级配电、二级保护或严

重不完善。 2、外脚手架未搭设或未按规定超出施工面; 3、外脚手架施工脚手板或安全网严重缺泛; 4、外脚手架拉锚严重不到位; 5、悬挑脚手架不符合规范要求; 6、临边、洞口防护严重不到位; 7、影响施工安全的外电未作防护; 8、塔吊、人货施工电梯、井架未检测合格就使用; 9、使用己淘汰的机械设备、不便合格的安全设施; 10、擅自使用毛竹架: 11、脚手架、吊装、模板、4米以上深基坑等无专项施工文案或方案未经审批。 (二)建筑工地凡被停工整改及存在以下情况之一的一律记入项目经理不良业绩档案中。 1、建筑工地未按规定申报±0.000阶段安全文明施工达标验收备案: 2、安全管理松散,无安全管理台帐或台帐不齐全; 3、擅自进行夜间施工。

市政道路工程质量问题及改进措施分析

市政道路工程质量问题及改进措施分析 摘要:道路工程的质量问题是市政城市建设的重要组成部分,每一个阶段的施 工过程都会对最终的工程质量有所影响,文章主要从实际工程经验出发,介绍了 一些影响工程质量的问题以及如何去克服和解决这些问题的措施! 关键词:道路工程;质量监控;改进措施 1 市政道路工程的质量问题 1.1 路基施工的问题 道路土基不仅是道路质量的重要影响因素,还是道路的基础。施工过程中,一般会出现 路基不均匀沉降。沉降有两种:一种是承载力不足的天然地基,另一种是压缩后路基的沉降。在道路施工过程中,这些问题主要表现有:(1)没有处理沟槽内的残留水就回填或只顾进度,对于不符合标准的土路基不修整,也没有注意盲沟及排水设施,造成回填土的水量过高。(2)用没有标准夯实或压实的土进行回填。(3)施工人员没按标准操作,对于路基横坡的 整理和碾压比较随意,随便用挖机整理和推土机碾压,就拿结构材料铺路面。(3)没有对 废旧的原混凝土旧料进行完全破碎处理,而致使大块的回填旧料有缝隙。 1.2 路面质量的问题 沥青材料和沥青具有热软冷脆的特点,常作为胶结斜的沥青面层,在实际的沥青路面上 有经常出现下面几种问题:(1)由于啃边,边缘逐渐缺失,有长有短,使路面宽度缩减。(2)高低起伏的路面。在行车不断撞击中使沥青分布不均匀形成的油垄不平整;在行车中,如果基层强度不足,就会有坑槽;壅包,是由于面层与基层粘结差或面层较薄形成。(3) 不合格的接缝处理。施工路面的各种缝都需要标准压实,否则会有松散、裂缝和台阶产生。(4)施工过程中沥青用量和粒料的搭配,都会影响到路面的基本路况,如造成行车道产生 泛油现象,路面不够粗糙,还有不太抗滑等。 2 质量问题及其原因分析 2.1 施工人的因素 人是施工过程中的主体,对于质量的产生十分重要。在施工的全程中,从经理到施工员工,他们每个人的专业素养和质量意识对于道路工程的质量形成起着关键性的作用。 目前存在的问题有:在工程管理中存在很多问题,分包及转包现象出现频繁;施工方没 有比较严谨的质量保证系统和质量监控手段,并且缺乏质量意识;在工程投标时,大多数情 况使用资质投标;中标单位与分包单位缺乏技术管理方面的沟通,技术工和指导人员施工经 验不足,从而导致整个施工体系混乱,工程的质量不符合标准! 2.2 质监体系不完善 质监体系即质量监控体系,质监体系不完善的原因有:一、工艺没有按标执行。例如在 基层施工中会出现没有压实就回填的情况。二、管理材料方面欠缺经验。如沥青混泥土比例 不对或者油石比例控制不当,还有使用不符合标准、劣质的材料,都会对路面质量造成或大 或小的影响。用质量不好的矿料,压碎值及石料变异大、抗压强度差,或细长扁平颗粒成分 太多,使得路面质量离散大,就可能有裂缝、塌陷等问题;三,在施工中没有对填料进行很 好技术把关工作,还有没有完善工程中的措施等产生的质量问题。由于施工方偷工减料,未 按标准进行操作,路面施工未夯实合格,最终导致混泥土漏振、路面裂开等。 3 工程质量问题及其改进方法 3.1 严谨管理体系 人在工程项目中处于主题地位,既是项目的控制者,又扮演着质量的创造者。最终的管 理也就是对人进行管理,分两个方面进行分析:从业主方面考虑,不仅要提高施工项目人员 的专业素养、技术水平和责任意识,而且还要再管理上进行改进,让整个管理体系更加严谨、每个流程严格程序化执行。另一方面是施工方,第一,有人就要严格进行制度管理,我国法 律有规定“公路工程在设计使用年限内实行质量终身责任制”,也就是说项目要有健全的质量 管理体系,人在施工中要明确岗位职责,要有质量意识;要将工程质量考核与岗位责任制提 到整个体系中的首要位置来,并且人与人之间要加强管理,进行自检、互检和交接检验工作。 第二,对人的教育。人是项目运转的核心,只有对人进行质量意识教育,提升人的责任

工程安全整改措施

重要提示 秋季转向冬季,昼夜温差大,时常有冷空气降临,气候渐趋干燥,冷暖多变,晚秋还会出现大雾天气,危害性较大。 年底将至,按工程施工计划,往往到了本年度工程施工的收尾阶段,赶工期是这一阶段工程施工的显著特征。因此,各工程施工单位不能放松对这一时期的安全生产管理,加强对施工人员的安全生产教育,杜绝盲目施工。 年底前,重大活动安排相对比较集中。各单位要注意做好安全、稳定和防范工作。 为贯彻《沪建建管[xx]号》文件要求,督促市重大市政公路在建工程深刻吸取“轨道交通号线高支架坍塌”等安全事故的教训,近期安全管理部门对上海重大市政公路工程进行了安全生产专项检查。 本次检查紧紧围绕轨交和公路工程中超过一定规模的危险性较大工程,如高大模板支撑体系、大型起重吊装、深基坑开挖和盾构掘进施工。结合最新出台的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《上海市实施建设工程施工监理报告制度的若干规定》等要求,检查组通过查阅各方安全管理资料,检查现场安全管理状况,抽检钢管扣件等相关材料,及时发现了一些隐患和管理问题,并当场反馈检查意见。 一、基本情况 总体概况 本次检查共涉及到项工程,家建设单位、家施工单位、监理单位家。共开出隐患整改单份,其中施工单位份,监理单位份,对三家单位实施了行政约谈,其中施工单位,监理单位。 本次检查共发现施工现场隐患,其中施工用电条,机械设备条、防护设施条、模板支撑条、文明施工条、其他条。共查出管理问题,其中施工单位管理问题,监理单位管理问题。 总体评价 (整顿规范,初步效果显现 年初起,各在建工程在“上海市人民政府整顿建筑市场条意见”的要求下,在各自上级单位的部署下,经过几轮的自查自纠工作,对基本建设程序、关键人员到岗履责、工程发包等环节进行了彻底的整改,建设单位抓紧办理和完善了管理程序,轨交项目施工许可证办理完成数量显著上升,施工单位项目经理挂名不到岗现象大为改观,分包单位选定、分包合同备案等工作都得到了较好落实,这反映出经历了大半年的整顿建筑市场工作,取得了一定成效。 (基础薄弱,管理仍需强化

拆除工程整改施工方案

**** 中心信息咨询大楼拆除工程整改 施工方案 北京****机械物拆除有限公司 2003年5月28日

工程名称:****中心信息咨询大楼拆除工程整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2003年5月28日

****中心信息咨询大楼拆除工程整改施工方案 2003年5月19日在拆除15层北外墙时,****拆除公司因违章操作造成外立柱坠落事故。5月20日现场技术人员对事故进行认真的分析,并作出“事故分析报告”。5月21日应****中心咨询楼拆除组的要求,作出第一份“****信息咨询大楼拆除整改措施方案”,经过5天的时间,各位专家及技术工程师的认真审阅,对我方第一分整改方案提出了针对性的宝贵意见,在此情况下我公司技术干部经过认真讨论,结合拆除工程的特点,吸取各专家的意见,再次编制“拆除工程整改施工方案”望各位领导与专家提出宝贵意见,具体方案的实施如下: 一.人工配合机械拆除(20米以上) 经过前一段16层与15层局部拆除,对国外采取的机械从上至下拆除工艺 进行了探索,得出了失败与成功的经验,对下一步的拆除工程起到了一定的作用。经过失败的教训,各位专家的批评指证,结合实际操作的经验,现对20米以上人工配合机械拆除工艺作细致说明: 1.人工配合机械拆除工艺流程: 楼板拆除—承重梁拆除—内立柱拆除—外立柱与剪力墙拆除—电梯井拆除 (1)楼板拆除: 楼板拆除采取日立55履带式液压锤进行拆除,液压锤站位在另一跨对另一跨实施拆除,先将楼板沿承重梁内侧破碎宽200mm的断口,暴露出承重板筋,断口楼板四周贯通,人工汽割板筋,人工站位

在另一块完好的楼板上作业,确保人员安全,楼内楼板在汽割三面后,便在自重作用下悬挂在未割筋一侧的承重梁上,然后人工从一头向另一头汽割悬挂板筋,当汽割至多一半时,挂板一头已倾斜快到下一层地面,当全部挂筋切断后,楼板在自重作用下,坠落至下层楼板上。整块楼板重约5.5T,因楼板坠落到下层楼板时,高度不大所以不会对下层楼板形成破坏。 沿外立柱的楼板,人工断板筋时应先断外立柱一侧,让悬挂板倒挂在楼内承重梁上,楼板坠落时,不会砸伤外立柱。根据塔吊载荷要求,主楼南部所有楼板采取一分为二拆除,确保塔吊安全,楼板落地后用塔吊至地面后二次破碎。(附图1、2、3略) (2)内承重梁拆除: 所有承重梁采取履带液压锤断口,此种方法避免了人工断口的风险(早期为人工断口),同时加快断口的速度。液压锤破碎断口时要从承重梁中部开始,然后破碎带有钢筋的上下两头,断口宽400mm,将承重梁内筋全部暴露,最后人工汽割将承重梁放至下一层地面,汽割承重梁要根据承重梁在楼内的位置,决定割筋的顺序。 靠近外立柱的承重梁,先将外立柱与承重梁分离,让靠近外立柱的承重梁一头先落至下一层,确保外立柱的安全。(附图2-1略)主楼内承重梁切割断筋时,不用考虑反推力方向。首先切割断筋一头时,因另一头的下筋全部未切割,在一头钢筋全部切断后,首先下落的一头承重梁受另一头未切割筋的控制,先落的一头不会偏离下层主梁的范围。此后的另一头梁在断筋后下落时,已落的一头便控制另一头坠落的位置,依然不会偏离下一层承重梁范围。承重梁最重梁为400×650×长5800乘以系数为2.5为3.78T,因承重梁坠落时为一头先落地,所以对下层承重梁不会造成损伤。 15层东部外挑已拆除,西部外挑梁还没有进行拆除,复工后首

高速公路缺陷整改方案

XXXXXXXXXXXX高速公路 XXXXXXXX同段 质量缺陷修复整改方案 编制: XXX 审核: XXXxx XXXXXXXX路桥集团有限公司 XXX高速公路XXXXX合同段部 2014 年11 月2

目录 第一章工程概况..................................................................................................... - 1 - 一、工程概况........................................................................................................... - 1 - 二、缺陷概况......................................................................................................... - 1 - 三、质量缺陷修复方案依据................................................................................... - 1 - 第二章质量缺陷修复方案..................................................................................... - 2 - 一、论证后处理的缺陷整改-2- 1、需要论证处理缺陷概况-2- 2、监控量测情况-2- 3、裂缝缺陷处理方案-3-5- 二、需要处理的缺陷整改....................................................................................... - 5 - 1、需要处理的缺陷概况......................................................................................... - 5 - 2 、缺陷处理方法- 5 - 2-1、施工人员-6- 2-2、机械设备-6- 2-3、空洞、露筋、蜂窝、麻面、砼剥落、砼掉块等缺陷处理 .......................... - 6 - 2-4、橡胶支座缺陷处理........................................................................................... - 6 - 2-5、桥涵缺陷处理................................................................................................... - 7 - 2-6、隧道二衬脱空缺陷处理- 8 - 7、隧道二衬渗水缺陷处理...................................................................................... - 9 - 第三章缺陷修复安全质量管理及保证措施.......................................................... - 9 - 一、工程质量保证措施 ............................................................................................ - 9 - 二、工程安全保证措施 ............................................................................................ - 9 -

工程整改措施方案

工程整改措施方案 江西中威房地产开发有限公司: 贵公司于5月8日、5月18日两次对我项目部进行大检查,查出我项目部在工程质量安 全资料等方面存在不少问题,6月8日又进行了复查,虽大部分已整改,还存在着部分问题。在贵公司的不断督促下,我项目部逐步认识到问题的严重性,最近我项目部召开了班组长以上的管理人员会议,制定整改方案,并指派专人负责整改,现基本整改到位。经6 月17日湾里区质监站检查,工程资料、工程实体质量(除局部楼板超厚外),基本无异议。 1、工程进度:根据与贵公司6月16日会谈精神,C1—C5 :在7月30日全部结构封顶。会所:会所屋面和泳池屋面7月30日浇混凝土结构封顶。在不下雨情况下,为保证以上 进度,我部将采取以下具体措施以确保工期进度、质量、安全。 一、工期保证措施: 1.工程款拿到位后决不移作它用,用于发放人工工资及购买建筑材料, 增招施工人员,及时进行人力、物力的平衡调度,保证施工按计划正常进行。 2.及时同施工人员互通住处掌握施工动态,协调内部各专业工种之间的工作,注意后续工 序的准备,布置工序之间的交接,及时解决施工中的各类问题。 3.及时了解材料供应动态,对缺口物资要做到心中有数,并积极协调,如对工程进度产生 影响时,要提出调整局部进度计划和有效的补救措施,使总进度计划顺利实施。 4.对各班组落实岗位责任制,建立各工种专人负责制,形成既有分工又有 1 协作的有机管理网络,对工程进度、产品质量、生产安全进行全过程控制。 5.施工作业分区管理。通过作业分区来缩小工程规模,通过作业区内的短程 流水来科学部署劳动力和工程进度。 6.根据总进度计划,制订分阶段(旬、周)作业计划,以阶段计划的实现, 确保总进度计划。 7.把握施工周期中关键线路,决不允许关键线路上的工作事件被延误。对于 非关键线路的工作,则应合理利用时间差,将工作完成日期适当调整,灵活安 排施工机械和劳动流水施工,以减少窝工,提高工效。

整改方案范文

整改方案范文 篇一:整改方案范文 整改方案范文(一) 一、指导思想 以马克思列宁主义、*****、 *****和**** 重要思想为指导,借这次活动的东风,以措施得力、量力而行分期分批实施整改时 限要求明确为原则,以让党员群众监督、领导监督为手段,认真 贯彻执行党的十六大精神,全面奔小康。 二、个人存在问题和不足 1、纪律观念淡薄,道德水准不高,严格执法做不到自觉,热 情服务做不到主动。 2、放松了自我学习,在理论学习上存在浮燥情绪,忽视了知 识能力的培养再造。 3、宗旨观念差,服务意识不强。怕苦怕累,工作浮漂,联系 群众少,关怀体贴不够。 4、思想观念陈旧,创新思维不活。对新生事物要么嗤之以鼻, 要么冷嘲热讽,而不去积极地观察了解,去伪存真。 5、服务意识不强。不关心群众疾苦,不体察民意。 6、党性觉悟差,不主张正义,对坏人坏事不揭发、不斗争; 不讲原则,在大是大非问题上好人主义严重,不敢开展批评与自 我批评,一团和气。

三、整改的任务目标 1、牢固树立共产主义理想信念,提高个人的党性观念,永葆 共产党人的青春和本色。 2、强化学习,提高素质。学习党的政策、理论、经济、法规、 科技,围绕自己所从事的工作,学习业务知识,求精求细。 3、牢记宗旨,增强服务意识。 4、发扬主人翁精神,致力于探索改革和创新。 5、提高政治敏锐性,维护社会稳定。 四、完成整改任务,实现整改目标的办法和措施 1、加强思想改造,坚定理想信念。认真学习*****, ***** 和 ****重要思想,不断提高政治觉悟。努力改造世界观、人生观和价 值观,提高个人的政治修养。整改时限:坚持一生,永不放弃。 2、坚持正义正气,强化组织观念。努力做到讲学习、讲政治、 讲正气,坚持正义和党性原刚,识大体、顾大局,大事讲原刚,小 事讲风格,全力支持支部和本窗口的工作,积极参与组织决策,行 使民主权利,勇于开展批评和自我批评。 3、牢记宗旨,工作更上一层楼。通过查摆问题,我深刻认识 到,作为一名共产党员,虽然所从事的岗位不同,职责不一,但 敬业爱岗、恪尽职守的要求和全心全意为人民服务的宗旨都是一 样的,都应当视工作为一种义务、一种奉献,牢记手中的权力是 人民赋予的,只能为人民服务,身体力行 **** 重要思想,兢兢业业,勇于奉献。让共产党员的先进性时刻保持。以新的思想观念,

工程整改报告范文(共6篇)

篇一:整改方案范本 xx煤业有限责任公司 安全隐患整改方案 编制: x x x 审查: x x x 批准: x x x 编制单位:xx煤业有限公司xxx部(科) 编制日期:二o一三年三月三十日 xx煤业有限公司 安全隐患整改方案 2013年3月30日,xxxxxxxx对我矿的安全生产状况进 行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天晚上19:00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五定五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)的原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组 组长:***(负责隐患落实整改工作的安排布置、全 面指挥及组织协调管理工作) 副组长:***(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、 随时抽查跟进隐患整改落实进度情况) 副组长:***(负责审核安全隐患整改方案和协助组长 解决整改过程中出现的技术难题) 成员:*** *** *** *** *** *** *** **** (具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务)。 安全隐患整改领导小组职责: (1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意 见。 (2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行,遗漏 补充,负责整改工作安全。 (3)制定隐患整改表,对隐患整改进度进行跟踪检查。 (4)严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。 (5)整改领导小组成员分工明确,责任到人,层层落 实责任。 (6)对各项整改项目,责任人必须到现场指挥、督查、 发现问题及时处理。 (7)在隐患整改过程中,遇到难以解决的问题时,由 领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议,提出解 决问题的方法和措施。 (8)按整改方案进行整改,安全措施不到位决不允许 施工。 (9)做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐

公路工程整改处理方案

关于《***公路工程质量监督分站对***公路改建工程 质量抽查意见通知书》中提出的问题的整改方案通过***交通运输局质检站会同局建管科领导小组对我标段现场工程实体进行了详细的监督检查,检查后发现有局部问题需整改处理。我项目部接到《公路工程质量抽查意见通知书》后: 首先项目部组织人员对承建工程进行全面的自检自查,对已查出存在质量和安全隐患的不合格工程一律进行了返工重建(附照片1),并且严格按合同文件、设计图纸及相关规范进行重建施工,确保工程质量满足设计要求。 其次对领导小组发现的问题进行整改,具体方案为: 一、部分路段水沟淤积,排水不畅,且存在破损现象:首先对全线砼边沟 进行系统的检查,记录需要疏通、修补的段落,组织经验丰富的专业技工进行集中疏通、修补。要做到内侧和沟底平顺,沟底无杂物,排水顺畅,沟体轮廓线顺直、清晰。(附照片2) 二、个别涵洞外观较差,混凝土表面蜂窝麻面现象较多,砌体工程不平顺, 洞口淤积:首先对全线涵洞进行全面系统检查,其次对洞口有淤积的采用人工配合机械进行彻底的清除,确保涵洞排水通畅;对外观较差的涵洞进行返工处理,需要拆除八字墙、跌水井、帽石的坚决拆除重修确保涵洞外观美观,平顺;对混凝土表面有蜂窝麻面的进行凿除,然后将填补面冲洗干净,涂刷一道水灰比为0.4~0.45的浓水泥浆,然后回填微膨胀砂浆,最后压实填平。(附照片3)

三、部分路段边坡浮土未清理到位,松散、垮塌较多:首先对全线路段边 坡进行检查并记录需要清理的路段,其次采用人工配合机械进行彻底的清除边坡浮土及垮塌下来的土石方。(附照片4) 四、个别路段挡土墙砌筑不规范,排水孔设置不满足要求,整体外观较差: 首先对全标段的挡土墙进行系统检查,发现排水孔设置不满足要求、挡土墙整体外观较差的挡土墙一律进行返工重建,并且严格按设计图纸及相关规范进行重建施工。(附照片5) 五、部分路段有坑凼,且积水路段较多,路面平整度差,不能满足砂砾石 路面所要求的平整度标准:首先对全线的路面进行系统的检查,找出有坑凼的路段进行集中修补处理。(附照片6)具体方案: 1、施工工序:选择天然砂砾石取料场备料—原路开挖清理基坑—砂 砾石运输—现场摊铺—人工修整—碾压—养护—清理场地。天然砂 砾石底基层采用人工摊铺找平,18吨振动压路机碾压密实。 2、施工准备阶段: (1)天然砂砾石底基层正式进行补填施工,应铺筑试验段其目的: a、确定集料的配合比例; b、确定材料的松铺系数; C、确定标准施工方法; ①集料数量的控制 ②集料摊铺方法和适用机具; ③合适的拌和机械、拌和方法、拌和深度和拌和遍数; ④集料含水量的控制方法; ⑤整平和整型的合适机具和方法;

工程质量整改(方案)报告

工程质量整改(方案)报告 根据工程部、监理部检查要求及7月14日主体工程验收提出的问题,制定如下整改方案: 一、局部不符合规范要求的120墙砌体,必须返工,重新砌筑, 顶部斜砌,垂直度、平整度、灰浆饱满度符合要求和施工 规范规定。 二、预制楼板灌缝不密实、夹渣、露筋部位必须剔除,重新支 模,用水冲洗干净,刷水泥素浆,用掺膨胀剂的C30细石 砼振捣密实,及时养护,养护期间不准有任何荷载走动。 三、排烟道根部灌注不符合要求部位,必须剔除处理方案如下: 1、烟道与现浇板接合处部位刷水泥素浆一道,用C30 膨胀细石凝土灌注; 2、刷水泥素浆一道; 3、用C30细石混凝土做45°护坡高50mm; 4、刷水泥素浆一道; 5、做闭水试验。 四、后砌120墙和构造柱接触处,用电锤打眼,粘结构胶,并 加设拉结筋,按要求每120mm墙厚放置2根直径6mm的 钢筋,其间距沿墙高按50cm一道。长度不得小于500mm, 钢筋未端应做90度弯钩,砌入砌体中的拉结筋,应设置正

确,平直外露部分不得任意变折。 五、楼板底坐浆不密实部位,用1:2.5水泥砂浆重新抹实、平 整。 六、混凝土构件蜂窝、麻面、露筋等缺陷部位,处理方案如下: 1、剔除不密实的混凝土; 2、用水冲洗干净,刷素水泥浆一道; 3、用C30膨胀细石混凝土填补并振捣密实; 4、按要求及时养护。 七、施工洞砖砌体顶部不密实部位,必须拆除重新砌筑,顶部按要求砌筑,灰浆填塞密实,表面平整。 以上质量问题必须严格按施工规范逐条落实整改,整改合格后报工程部、监理部进行二次验收,合格后方可进入下道工序。 建设单位意见:监理单位意见: 签字(盖章):签字(盖章): 施工单位: 项目部 二00六年七月十七日

相关文档