1、模板支设

1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示:

2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。

3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m 高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。

对拉螺栓图

对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板

为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。

2、钢筋绑扎

1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。

2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。

3、混凝土浇筑

1)本工程混凝土采用商品砼,混凝土浇筑时,将混凝土倒在拌合板上后,再用铁锹铲入模板内,当混凝土自由倾落高度超过2米时,应用串筒下料,以免混凝土发生离析现象;混凝土浇筑时应一次连续浇筑完,并确保在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。混凝土的坍落度应符合要求。

2)池底混凝土现场浇筑采用分层浇筑法,池底浇筑要求一次性浇筑完成,不留施工缝,混凝土振捣要密实,要确保充分的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的密水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前进行压实收光,以提高其强度、抗裂性。

3)池壁浇筑采用斜面分层法,对称依次、分层浇圈、均匀浇筑,使模板受力均

匀。

4)池壁浇筑砼前,应将施工缝处清理干净,充分湿润,浇筑一层与砼配比成分相同的砂浆,在浇筑砼,高度大于2米时,应加串桶。混凝土振捣要密实,严禁漏振,尤其是水池细部八字角及予埋套管附近。混凝土浇筑到振捣口部位时,及时将振捣口模板补好。施工中应派专人监护模板及支撑的稳定情况,如有异常,应立即采取补救措施。浇筑完毕后,应及时进行养护,并按规定做好试块并按期送压。

4、试水

1)池子试水条件

池子砼达到设计强度;现浇钢筋砼水池的防水层、防腐层施工以前及回填土以后。雨天不能进行试水试验、渗水量的测定。

试验前的准备工作:

将水池内清理干净,临时封堵预留洞、预埋管口及进、出水口,并检查进水及排水阀,不得渗漏。设置水位观测标尺,标定水位位置。准备现场测量蒸发量的设备,设备采用直径50cm、高30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的千分表、水箱。充水的水源采用清洁水且做好充水系统设施的准备工作。

2)水池试验

A充水

充水分两次进行,第一次充水至池底顶面标高上500mm处,检查底板是否有明显渗漏,如没有渗漏,进行第二次充水,充水至池顶标高充水速度小于等于2m/h。待充水高度为池子高度1/3时,开始对池子四周进行观测是否有渗漏。

B水位观测

充水时的水位标尺测定。充水至设计水深进行漏水量测定时,采用水位测针和千分表测定水位,水位测针的读数精度为0.1mm。

充水至设计水深后开始进行渗水量测定的间隔时间应不少于24h;测读水位的初读数与末读数之间的时间间隔为24h。

C蒸发量的测定及渗水量的计算:

蒸发量设备水箱固定在水池上,水箱中充水深度为20cm左右。测定水池中水位的同时,测定水箱的水位。

水池渗水量的计算:

q=A1/A2[(E1-E2)-(e1-e2)]

式中:q----渗水量(L/m2.d)

A1,A2----水池水的面积、浸水总面积(m2)

E1,E2----水池中水位测针的初读数,初读数24小时的读数(min)

e1、e2——测读E1、E2时水箱中水位测针的读数。(mm)

当第一次测定q≤2l/m2d时应再测定一次,时间为24h。

当第一次测定q>2l/m2d时,再继续测定。如渗水量逐渐减小,再延长观测时间及次数,测定次数不少于3次。