随着社会的发展与科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多老旧楼房原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求。县工会的楼房从建成起到现在已使用了30余年,房屋的电气线路或就是损坏或就是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作与生活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对老旧楼房电气线路加以改造,就能杜绝电气事故的发生。对老旧楼房电气线路的改造就是一项势在必行的工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下:

一、老楼房现有电气线路存在的主要问题及危害

1、导线采用铝线

相比铜线,使用铝线容易引发火灾。铝线容易引发火灾的原因不在铝线本身而在铝线的接头。铝线表面易氧化,如将铝线表面的氧化层刮净它能在几分钟内形成新的氧化层,虽然很薄,却具有很高的电阻,并随时间的增大而增大。电流通过通过铝线会产生热量,由公式Q=I2Rt(Q表示热量、I表示电流、R表示电阻、t表示时间)可知,当大电流通过铝线接头时,接头易产生异常高温从而引燃附近可燃物引发火灾。此外,铝线与设备的铜端子链接,通电后二者发热变形,断电后二者冷却,其连接处出现空隙,铝线接触空气后表面被氧化,使铝线与铜端子的接触电阻增大,再次通电后连接处发热增多,形成恶性循环,高温会导致连接处绝缘层快速老化失效,易造成短路。引发火灾。

2、导线截面积过小

由于房屋建设年份较早,当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中大多未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝缘老化加快、容易导致线间短路与接地故障,引起电气火灾与人身电击事故危及生命安全。

3、插座与照明共用一回路

许多老楼房在电气设计时将插座与照明共用一个回路。随着用电设备的增多,增大了原有插座的负荷,加速线路的老化,易引起人身电击与电气火灾事故。

二、老房屋电气线路改造

1、导线的选择

电气线路应采用符合安全与防火要求的敷设方式配线,设计中导线采用铜线,根据规定在房屋改造的电气设计中照明回路选用2、5mm 2截面的铜线,插座回路配置4mm2截面的铜线。

2、电气回路的的划分

一般照明与插座各自采用一条回路配线,并且在各自回路中设置漏电保护装置,这样对减少电气线路事故就是十分有利的。同时分支路的增加可使线路中负荷电流分流,相当于减少各回路的阻抗,可减少线路温升与谐波而危害,从而延长线路寿命与减少电气火灾。

3、插座、空开的选用

根据现有电器功率计算,普通电器用250v10A插座,空调及大功率用电设备用250v16A以上的插座。根据办公地点选取插座型号。普

通办公选用普通型插座,有易燃易爆的选防爆插座,有水气较多的选防潮、防溅插座。空气开关选择要根据办公地点的实际情况选择,把现在正在使用的刀闸开关换成有安全保障的空气开关。根据实际用电负荷换成C16A—C120A带漏保的空气开关。如没有接地保护线的要增设保护接地线。在原有的供电线路选择一条安全线路(财政局电源线路)。

后附见表一

表一年月日

坪塘学校更换教学楼门窗及改建全校电线线路的申请报告.do

关于请求解决我校校舍维修资金的报告尊敬的上级领导: 坪塘学校地处冷水滩最偏远的农村,现有教职工28人,学生300多人。学校历来条件艰苦,环境恶劣。学校教学楼修建于九十年代初(原坪塘中学教学楼),建设年代已久,目前教学楼已陈旧不堪,墙体经常脱落,尤其是教室的门窗破烂程度尤为严重,很多门窗的木条已经完全损坏,玻璃无法嵌进去,对门窗的加固处理也无法进行;门窗与墙体的结合也处出现了许多裂缝,更严重的是内墙的石灰块经常掉落,以至教室千疮百孔。 冷天或大雨天气极大的影响了学生的学习。有些窗子曾经因为刮大风时窗叶掉落下来,造成极大的安全隐患。为了解除学校的安全隐患,学校也采取了许多安全措施,多次对学校的门窗进行了加固处理,但也只能是头痛医头,脚痛医脚,无法从根本上解决问题。 另外,我校的电线线路自安装以来,从未进行更换,电线已完全老化,很多电线的绝缘层已经断裂,给学校造成了极大的安全隐患。电线的负荷远远不能满足学校的用电需求,经常造成学校断电,严重影响了学校教师的教学工作和学生学习生活。现冬天马上就要来临,为保障学校财产安全,让师生有一个安全、良好、舒适的学习工作环境,急需解决学校门窗及电线老化问题。然而学校经费缺乏,日常开支尚且捉襟见肘,更不用谈校舍维修。考虑到安全问题不是小问题,我校谨向上级领导提出申请,恳请上级领导予以解决经费为盼。 具体维修项目及所需金额预算(见附表一) 此致 敬礼 坪塘学校 2011 年 10月08日

坪塘学校校舍维修所需资金预算表(附表一) 一、教学楼窗子换推玻所需经费: 推玻:538 M2 X 195元/M2 = 104910元 安全网:350 M2X75 元/ M2=26250元 二、教学楼教室门修缮所需经费 32扇 X 550元/扇 = 17600元 三、教学楼内墙修补所需费用 2800X 3.5M2元/ M2 =.10640元 四、更换全校电线所需费用 3800米X4.2元/米=15960元 五、人工安装所需费用 15000元 以上经费共计:壹拾玖万零叁佰陆拾元整(190360元) 以上项目,敬请上级领导视我校急需解决的问题,学校资金困难,请给予拨款维修!特此申请!! 此致 敬礼 坪塘学校 2011年 10月08日

关于老楼房电气线路改造申请报告

关于老楼房电气线路改造申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多老旧楼房原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求。县工会的楼房从建成起到现在已使用了30余年,房屋的电气线路或是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作和生活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对老旧楼房电气线路加以改造,就能杜绝电气事故的发生。对老旧楼房电气线路的改造是一项势在必行的工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下: 一、老楼房现有电气线路存在的主要问题及危害 1、导线采用铝线 相比铜线,使用铝线容易引发火灾。2、导线截面积过小 由于房屋建设年份较早,当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中大多未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝缘老化加快、容易导致线间短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故危及生命安全。 3、插座与照明共用一回路 许多老楼房在电气设计时将插座和照明共用一个回路。随着用电设备的增多,增大了原有插座的负荷,加速线路的老化,易引起人身电击和电气火灾事故。 二、老房屋电气线路改造 1、导线的选择 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,设计中导线采用铜线,根据规定在房屋改造的电气设计中照明回路选用2.5mm 2截面的铜线,插座回路配置4mm2截面的铜线。 2、电气回路的的划分 一般照明与插座各自采用一条回路配线,并且在各自回路中设置漏电保护装置,这样对减少电气线路事故是十分有利的。同时分支路的增加可使线路中负荷电流分流,相当于减少各回路的阻抗,可减少线路温升和谐波而危害,从而延长线路寿命和减少电气火灾。 3、插座、空开的选用 根据现有电器功率计算,普通电器用250v10A插座,空调及大功

关于老楼房电气线路改造申请报告

关于老楼房电气线路改 造申请报告 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

关于大楼及广电报办公楼线路 老化 改造的申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多楼层房间原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求,例如:5楼7楼12楼13楼等多数楼层经常出现跳闸等事故。我台的大楼从建成起到现在已使用了18年有余,房屋的电气线路或是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作和生活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对大楼电气线路加以改造,就能杜绝电气事故及火灾的发生。对大楼及老旧广电报楼房电气线路的改造是一项势在必行的工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下: 一、办公大楼改造项目: 主要改造走廊照明线路加装穿线管,办公室吊顶内照明线路加装穿线管,墙壁插座全部废除,从新按负荷要求敷设合格的线路及插座。主要改造楼层为 (1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15)的照明线路及办公室内的插座。

二、广电报楼房现有电气线路存在的主要问题及危害: 1、乡村服务社、原来的档案等栏目的办公室就出现过墙壁插座因负荷较大燃烧断路的现象等。 2、导线采用铜铝线交叉使用. 相比铜线,使用铝线容易引发火灾。铝线容易引发火灾的原因不在铝线本身而在铝线的接头。铝线表面易氧化,如将铝线表面的氧化层刮净它能在几分钟内形成新的氧化层,虽然很薄,却具有很高的电阻,并随时间的增大而增大。电流通过铝线会产生热量,当大电流通过铝线接头时,接头易产生异常高温从而引燃附近可燃物引发火灾。此外,铝线与设备的铜端子链接,通电后二者发热变形,断电后二者冷却,其连接处出现空隙,铝线接触空气后表面被氧化,使铝线与铜端子的接触电阻增大,再次通电后连接处发热增多,形成恶性循环,高温会导致连接处绝缘层快速老化失效,易造成短路。引发火灾。 3、导线截面积过小 由于广电报房屋建设年代较早,又是锅炉房改造而成,又因当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中大多数铜铝混用,未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝缘老化加

关于老楼房电气线路改造申请报告

关于大楼及广电报办公楼线路老化 改造的申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多楼层房间原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求, 例如:5楼7楼12楼13楼等多数楼层经常出现跳闸等事故。我台的大楼从建成起到现在已使用了18年有余,房屋的电气线路或是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作和生活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对大楼电气线路加以改造,就能杜绝电气事故及火灾的发生。对大楼及老旧广电报楼房电气线路的改造是一项势在必行的工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下: 一、办公大楼改造项目: 主要改造走廊照明线路加装穿线管,办公室吊顶内照明线路加装穿线管,墙壁插座全部废除,从新按负荷要求敷设合格的线路及插座。主要改造楼层为(1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15)的照明线路及办公室内的插座。 3、导线截面积过小 由于广电报房屋建设年代较早,又是锅炉房改造而成,又因当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中大多数铜铝混用,未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝缘老化加快、容易导致线间短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故危及生命安全。 4、插座与照明共用一回路 广电报老楼房在电气设计时将插座和照明共用一个回

维修改造请示报告doc

维修改造请示报告 篇一:维修改造请示报告 篇一:关于申请办公楼维修改造资金的报告 关于申请办公楼维修改造资金的报告 华容区教育局: 庙岭镇中心学校办公楼修建于上世纪末(1996年),目前该楼严重破损:墙面脱落,线路老化,门窗腐朽,急需维修。特向区局申请拨付资金予以维修改造。具体维修项目和所需资金如下: 1、线路改造:6000元; 2、防盗门:进户门一扇XX元,其他门七扇7000元,共计9000元; 3、防盗网:3㎡/个×16个×180元/㎡=8640元 4、墙面刮塑:1000㎡×15元/㎡=15000元 以上项目合计资金叁万八仟陆佰肆拾元整(¥38640.00元) 特此报告,恳请批准。庙岭镇中心学校 XX年2月27日篇二:关于学校进行维修的请示报告 篇三:校舍维修请示报告microsoft word 文档 oo中学关于校舍、校园附属设施 维修改造及添置教学用具的请示报告 oo县教育局: oo中学成立至今已逾九年。九年来,在县教育局及当地

党委政府的领导下,我校全面贯彻党的教育方针,负重自强、团结拼搏、艰苦奋斗,取得了显著成绩。连续六年,oo中学中考成绩居全镇首位,XX年全镇学年统一测试,22个科目中,oo中学获得19科第一。学校办学规模不断扩大,XX年在校学生745人,XX年增加到792人,XX年学生跃升到921人。教育教学质量在提高,办学规模在扩大,然而学校却正面临着财力、人力、物力严重不足的困难,严重制约着学校的发展,影响着教育均衡发展工作的推进。 近几年,为了改善办学条件,学校粉刷校舍,建设校园文化,添置安全设施,绿化校园……资金来源仅靠有限的生均公用经费。几年下来,学校已负债19万余元。学校办公环境简陋,很多教师没有办公桌。教师课程负担重,全校53名教师,平均周课时近20节。更主要的是急需解决下列问题: 一、校舍、校园附属设施维修改造 (1)教室地面破损,坑凹不平(共17间),需维修资金10000元。 (2)教学楼内壁粉覆层多处脱落,需维修资金30000元。 (3)教学楼木质窗户经多年风吹日晒,已严重腐朽变形,需维修资金40000元。 (4)教学楼漏雨严重,需维修资金10000元。

维修改造请示报告

篇一:关于申请办公楼维修改造资金的报告 关于申请办公楼维修改造资金的报告 华容区教育局: 庙岭镇中心学校办公楼修建于上世纪末(1996年),目前该楼严重破损:墙面脱落,线路老化,门窗腐朽,急需维修。特向区局申请拨付资金予以维修改造。具体维修项目和所需资金如下: 1、线路改造:6000元; 2、防盗门:进户门一扇2000元,其他门七扇7000元,共计9000元; 3、防盗网:3㎡/个×16个×180元/㎡=8640元 4、墙面刮塑:1000㎡×15元/㎡=15000元 以上项目合计资金叁万八仟陆佰肆拾元整(¥元) 特此报告,恳请批准。 庙岭镇中心学校 2014年2月27日篇二:关于学校进行维修的请示报告 篇三:校舍维修请示报告microsoft word 文档 oo中学关于校舍、校园附属设施 维修改造及添置教学用具的请示报告 oo县教育局: oo中学成立至今已逾九年。九年来,在县教育局及当地党委政府的领导下,我校全面贯彻党的教育方针,负重自强、团结拼搏、艰苦奋斗,取得了显著成绩。连续六年,oo中学中考成绩居全镇首位,2012年全镇学年统一测试,22个科目中,oo中学获得19科第一。学校办学规模不断扩大,2010年在校学生745人,2011年增加到792人,2012年学生跃升到921人。路作文之线路改造申请报告

线路改造申请报告 【篇一:学校电路改造请示】 关于***小学用电线路改造的 请示 尊敬的上级领导: 随着教育综合改革的不断深入,我校学生逐年增多。(现有教师50人,学生1029人,其中住校生647人)现学生食堂新增了一台24千瓦的蒸饭机,原有的用电线路的供电量远远不能满足师生们的学习和生活,且线路老化。经请供电所技术员初步勘测,需要以下材料及资金才能解决师生的用电问题。 以上请示当否,请复批示。 ***小学 2011年12月26日 附预算表如下: 【篇二:计算机机房改造申请报告】 计算机机房改造申请报告 我校机房,现有学生机50台。学生机是02年的老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡主机,15寸球面crt显示器。随着使用年限的增加,机器故障出现频繁,严重影响正常的教学秩序。 分析其原因有以下几点: 一、硬件老化严重。原有计算机及机房电源,网线等设备使用时间过长。 1、电源线出现过多次打火现象,有一次甚至出现了明火,有严重的安全隐患。 2、网线有的畅通,有的线路已失效,现在有的计算机使用的是后期临时搭建的线路。 3计算机故障出现频繁,而且因为多年学生的使用和维护拆卸,接触不良的机器越来越多,硬件故障出现几率明显增加,能稳定运行的机器越来越少。 二、原设计建造不符合机房规范。按照规范机房的设计,强电和弱电应 该是分别走线,有明确标示,学生不容易损坏计算机。 1、但我校机房的强电和弱电都是一起走线,而且没有任何固定和保护措施。造成机房的数据受到电源线的干扰。

2、学生也能任意接触到电源,虽然我校在管理上有严格规范,但还是不能从根本上解决问题。 3、网络布线应该是有明确标示的,但是我校机房设计和建造时走线混乱,没有任何标示,造成出现网络时没有办法找出受损线路并进 行修复。 三、学生机的硬件配置不达标。随着软件的升级更新,学生机的配 置已 更不上软件的更新的步伐。目前所开设的课程配套软件正常运行的 所需硬件配置不达标。 1、学生机房最重要的一个软件就是控制、演示的多媒体教室控制软件。但我校的老旧学生机已经不足以支持正常的软件要求,蓝屏, 不受控制等现象时有发生,给教师的教学带来极大的困扰,学生也 经常因看 不到教师的演示。根本不能满足正常的教学需求。 2、现在的课程中有很多office、flash、photoshop等软件的教学 内容,但 是我校的显示器还是老式的15存球面显示器。分辨率为800*600,但是这些软件基本需要更高分辨率才能正常的运行。 3、主机的配置是老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡。 这样的 配置连正常运行操作系统都很困难(正常开机要几分钟时间),【篇三:关于老楼房电气线路改造申请报告】 关于老楼房电气线路改造申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多老旧楼房原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求。 县工会的楼房从建成起到现在已使用了30余年,房屋的电气线路或 是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘 老化失效,电气事故不断发生,给工作和生活带来不便,甚至危及 工作人员的生命安全,所以对老旧楼房电气线路加以改造,就能杜 绝电气事故的发生。对老旧楼房电气线路的改造是一项势在必行的 工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下:一、老楼 房现有电气线路存在的主要问题及危害 1、导线采用铝线 相比铜线,使用铝线容易引发火灾。铝线容易引发火灾的原因不在 铝线本身而在铝线的接头。铝线表面易氧化,如将铝线表面的氧化 层刮净它能在几分钟内形成新的氧化层,虽然很薄,却具有很高的

线路改造请示.doc

线路改造请示 线路改造的请示该怎么写最恰当?下文是我收集的线路改造请示,欢迎阅读! 线路改造请示一 衡山县人民政府: 由于省道S314沙泉段进行了重新的规划和建设。沙泉乡公班到沙泉伤科医院全长2.1公里,路面已破烂不堪,影响街道居民的出行和居住,已发生多次上访和堵路事件。县政府为此召开了专题会议,形成了相关会议纪要,在建设好新的S314省道同时,恢复好老S314沙泉段道路的硬化。根据县政府的指示和群众的期望,我乡政府为发展好小城镇建设,把老S314沙泉段作如下规划建设。 一、沙泉乡公班到沙泉伤科医院全长2.1公里,根据路面的实际情况分段实施硬化和美化。沙泉乡公班至沙泉计生办处全长1.3公里硬化6米宽的水泥道路,沙泉乡计生办到岳狮村桥(街尾),全长0.5公里水泥硬化,宽5.5米路面两边砌排水沟,盖水泥渗水板。岳狮村桥处到伤科医院处0.3公里,硬化6米宽的水泥路面。 二、街道沙泉派出所至岳狮村桥(街尾)两边安装路灯,放置垃圾箱,栽树木等进行美化。 三、道路建设总预计资金万元,工程预算表附后。 四、资金筹集方案,主要是请示县政府给予万元的经费支持,我乡在财力相当紧缺的情况拿出万元,另外街道门面按每空捐款300

元进行收取,预计能筹到3万元左右,再号召沙泉籍知名仁士进行捐赠。 为搞好沙泉乡的小城镇建设,我们特向县政府请示,望大力支持我乡的建设为感。 沙泉乡政府 20XX年8月29日 线路改造请示二 苏州市相城区人民政府: 旺盛路是黄桥东西走向的一条重要通道,全长约3公里,东起苏埭路,西至大庄村毛家桥,北至胡湾村陈旗,途径方浜、木巷、占上、大庄、胡湾等村。该路建于上世纪九十年代,路面为水泥混凝土的混合车道,路幅宽为7米。随着近几年车流量的急剧增加,交通十分拥挤,加上路面损坏严重,已多处出现裂缝、板角断裂、破踤等,经常造成交通堵塞,事故频发,附近群众怨声载道,要求改造的呼声强烈。现根据新农村建设要求和区委、区政府要求在年内实现农村公交村村通的统一部署,为保障该工程的顺利实施,经街道办事处研究,决定对该道路进行拓宽改建,预计改造资金800万元,由于我街道财力有限,恳请区政府给予资金补助为盼! 以上请示当否,请批示。 相城区人民政府黄桥街道办事处 二○XX年四月十八日 线路改造请示三

道路修建改建改造申请书

道路改建申请书 尊敬的: 我XXXXXX厂位于XXXXXX,为百年老厂,现已转产建设成XXXXXX,并招租众多高新科技企业入驻,目前已初具规模,一批知名企业如大唐软件集团,台湾统一企业,58同城、窝窝团等网络公司顺利入驻,约有3000名高新技术人才在此办公。大唐软件集团的年营业额为数亿元,其他几家入驻企业的年营业额总计也逾亿元。我厂作为XX地区的数码科技园示范基地,为朝阳区的人才引进、税收提升、和谐发展等做出了积极的贡献。 近年来,北京市政府不断加大资金投入市区道路网建设,打造“人文北京、科技北京、绿色北京”。我厂南侧河边道路狭窄,是一条汇集了从小营路、北苑路、北苑东路往来车辆的主要道路。随着经济的发展、园区规模的壮大、周边人口数量及私家车保有量的增加,造成我厂门口道路交通的供需矛盾日益激烈,并被北京新闻等多家媒体报道。公交车因道路狭窄,车流量大,堵在路口经常无法转弯;路边乱停乱放的私家车将道路挤成了单车道,导致无法错车,每天上下班高峰交通几乎瘫痪,往来行人只能在绿化带上行走……这种拥堵不仅影响了我厂车辆的进出和员工上下班、影响了公交总站的发车和正常运营、还严重影响了周边群众的出行和所有过路车辆的通行。此外,道路的拥挤势必会增加交通事故的风险,给人民出行带来了安全隐患。针对上述情况,我园区、公交公司及周边居民,急切盼望党和政府能

将嘉铭园围墙北侧部分绿化带(见示意图)改建为道路,缓解此路段的交通压力。 道路改建完成后可实现:一、避免交通拥堵及交通事故的发生,保证人民的生命和财产安全,提升人民生活满意度;二、虽然改建会损失一部分绿地,但不影响整体的绿化环境,道路畅通可实现节能减排,低碳环保;三、可实现“自行车+人+公交车+私家车”的绿色出行,打造健康宜人的工作生活社区。 最后,恳请党和政府能体恤民情,以实际情况出发,尽快修建道路,为百姓解决实际问题。希望各级领导重视并批准为盼。 此致敬礼 XXXXXXXXXXXX 年月日

【最新文档】线路改造申请报告-word范文 (3页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 线路改造申请报告 篇一:关于老化电路改造的申请 关于老化电路改造的申请 党政办: 我站现所有用电电箱、配电设施及线路因使用年限较长,破损、锈蚀等情况十 分严重,且设计不太合理,内部线路混乱,多处线路裸漏、老化,无法进行彻 底维修,存在极大安全隐患,无法满足现有正常安全用电要求,严重影响正常 业务进行。鉴于以上情况 ,特申请更换改造部分老化电路,确保用电安全。 妥否,请批示。 凤凰计生站 201X-5-8 篇二:关于改造用电线路的申请报告 关于改造用电线路的申请报告 **************: 我校一直以来,接用********的照明用电,由于201X年11月该村组统一进行 用电线路改造,会导致我校以后无法正常用电,学校及时与***村村委会领导沟通协商后,必须重新申请用电用户注册,所有用电线路需要进行地埋线路改造。经校委会研究决定,提交教师会议通过,一致认为急需要进行用电线路的改造 工作,需要购置:6平方的地埋线600米,每米地埋线2.5元,计人民币1500元,电表1块,计人民币180元,其它配套实施计人民币400元,劳务费计人 民币600元,共计人民币2680元。由于在201X年春秋季大项开支预算中没有 预算到该项目改造,特申请******审核批准。 *******

二〇一三年十一月十二日 *****理财小组成员签字: 理财小组签字: 篇三:关于老楼房电气线路改造申请报告 关于老楼房电气线路改造申请报告 随着社会的发展和科技的进步,办公场所使用的电器种类越来越多,有很多老 旧楼房原有的电气线路无法满足其使用需求及安全需求。县工会的楼房从建成 起到现在已使用了30余年,房屋的电气线路或是损坏或是无法满足现有用电要求;电气线路长期使用会导致绝缘老化失效,电气事故不断发生,给工作和生 活带来不便,甚至危及工作人员的生命安全,所以对老旧楼房电气线路加以改造,就能杜绝电气事故的发生。对老旧楼房电气线路的改造是一项势在必行的 工作,它关系到人的生命及财产安全,其改造内容如下:一、老楼房现有电气线路存在的主要问题及危害 1、导线采用铝线 相比铜线,使用铝线容易引发火灾。铝线容易引发火灾的原因不在铝线本身而 在铝线的接头。铝线表面易氧化,如将铝线表面的氧化层刮净它能在几分钟内 形成新的氧化层,虽然很薄,却具有很高的电阻,并随时间的增大而增大。电 流通过通过铝线会产生热量,由公式Q=I2Rt(Q表示热量、I表示电流、R表示电阻、t表示时间)可知,当大电流通过铝线接头时,接头易产生异常高温从 而引燃附近可燃物引发火灾。此外,铝线与设备的铜端子链接,通电后二者发 热变形,断电后二者冷却,其连接处出现空隙,铝线接触空气后表面被氧化, 使铝线与铜端子的接触电阻增大,再次通电后连接处发热增多,形成恶性循环,高温会导致连接处绝缘层快速老化失效,易造成短路。引发火灾。 2、导线截面积过小 由于房屋建设年份较早,当时的电气对远期用电负荷估计不足,另外在设计中 大多未考虑多回路导线并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,所以房屋的 配电线路截面积选用过小,线路截面积过小使其阻抗增大、电线发热加剧、绝 缘老化加快、容易导致线间短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故危 及生命安全。 3、插座与照明共用一回路 许多老楼房在电气设计时将插座和照明共用一个回路。随着用电设备的增多, 增大了原有插座的负荷,加速线路的老化,易引起人身电击和电气火灾事故。二、老房屋电气线路改造 1、导线的选择 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,设计中导线采用铜线, 根据规定在房屋改造的电气设计中照明回路选用2.5mm2截面的铜线,插座回路配置4mm2截面的铜线。 2、电气回路的的划分

《学校用电线路改造的申请报告》

《学校用电线路改造的申请报告》第二幼儿园用电线路改造合同 甲方:乙方: 在平等合理的基础上,经友好协商,长顺县(以下简称甲方)委托李海军(以下简称乙方)承担幼儿园用电线路改造工程,现就有关事宜,双方达成以下协议: 一、基本原则 (一)乙方向甲方提供工程施工,乙方有权依照规定收取合理的服务费用,甲方亦应履行相应的支付义务。 (二)如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时,应及时通知甲方,并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。 (三)乙方向甲方提供工程施工服务,必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。 (四)对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失,该方应向对方承担违约赔偿责任。 (五)双方中任何一方履行义务时,对方应提供合理的、必要的协助。 二、工程施工服务的基本内容 工程名称:第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋 三、工程工期:

xx年8月15日——xx年8月25日 四、承包方式、合同金额及付款方式 1、承包方式。包工包料。 2、根据预算,合同总金额为15900元 3、付款方式。工程竣工后,经甲方验收合格,一次性付款。 五、产品质量及安全 1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的,完全符合规定的质量、规格和性能的要求。 2、施工安全 a、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故,乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表,甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。 b、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前,应向甲方代表提出安全措施,经甲方批准后实施。 六、货物及运输 1、乙方负责安排运输,并负责到交货地的全部运杂费。 2、乙方应在货物备妥待运后,将货物运输情况通知甲方。 3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输,确保货物安全无损运抵施工现场。 4、乙方提供的货物到达现场后,甲方应及时组织人员清查,协助完成入库工作。

申请支付电力线路改造费用请示报告doc

申请支付电力线路改造费用请示报告篇一:关于更换变压器电力台区改造所需经费的请示汝州市财会学校 关于更换变压器扩大电力容量的申请 汝州市电力有限公司: 汝州市财会学校电力台区是上世纪八十年代随着学校的创立而配备的,功率为30KV,能够满足当时的工作需求,但随着社会的发展,以及学校教学设施和生活设施的增加,电力负荷加大,时有断电或停电现象发生。同时,因变压器老化,每年都要拿出相当大一部分经费进行维修或维护,造成人力、物力、财力的浪费,已经影响到学校工作的正常开展。 为了满足正常教学设施和生活设施的电力需求,现急需更换变压器,扩大电力容量,但受经费短缺制约,没有资金重新购置变压器,经与市农机学校协议商定,市财校与农机校共同使用一个变压器(即使用农机校变压器,其功率为100KV),同时将财校供电户头单独列出,供电价格按财校原供电价格收取。为尽快更换电力设备,扩大电力容量,维护学校正常工作电力需求,敬请市电力公司领导前来实地测检实施。 妥否,请批示 二〇一三年十二月三十日

篇二:维修经费申请报告 维修申请报告中心校领导: 由于我校校舍、校园宣传版面及厕所年久老化,墙体剥落。直接影响教育教学功能的实 施,也给师生的工作、生活带来极大的不便,直接影响下半年全省教育均衡达标检查工作, 因此急需趁暑假期间维修加固,粉刷规划。特申请如下:厕所维修加固(需用1.5吨水泥,8 方大沙加36个工),共需资金约5000元;粉刷教室、多功能室与厕所(38间)内外墙壁, 面积2230平方米,按每平方2.5元计算,需资金5575元。盼批为荷!申请单位:邢庄乡丁庄小学二零一二年七月十日篇二:关于申请办公楼维修所需资金的请示金山乡人民政府 关于申请解决办公楼维修所需资金的请示县财政局:金山乡政府办公楼建于上世纪八十年代初,为三层砖混结构房屋。由于年久失修,破损 严重。目前该楼墙体多处开裂,每逢雨天渗漏雨水,工作人员无法正常办公;承重墙部分出 现裂缝,墙面剥落,通讯和电力线路老化,经常出现电路短路现象;部分房间门体下垂、窗 户难以启合,大风时玻璃时有吹落。围墙由于受洪水浸

维修改造请示报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 维修改造请示报告 篇一:关于申请办公楼维修改造资金的报告 关于申请办公楼维修改造资金的报告 华容区教育局: 庙岭镇中心学校办公楼修建于上世纪末(1996年),目前该楼严重破损:墙面脱落,线路老化,门窗腐朽,急需维修。特向区局申请拨付资金予以维修改造。具体维修项目和所需资金如下: 1、线路改造:6000元; 2、防盗门:进户门一扇2000元,其他门七扇7000元,共计9000元; 3、防盗网:3㎡/个×16个×180元/㎡=8640元 4、墙面刮塑:1000㎡×15元/㎡=15000元 以上项目合计资金叁万八仟陆佰肆拾元整(¥38640.00元)特此报告,恳请批准。 庙岭镇中心学校20XX年2月27日 篇二:关于学校进行维修的请示报告

篇三:设施维修申请报告 关于请求动用维修基金的请示报告尊敬的康华园小区 临时业主委员会:您好!自康华园小区建成至今已有7年多的时间,在这7年中我司首先感谢临时业主委 员会和广大业主对我们工作的理解和支持,7年来康华园小区以优雅的居住环境、齐全的配 套设施及优质的服务,曾多次被政府及上级主管部门评为“文明小区”、“平安小区”、“先进 单位”等称号,同时也是旬阳县唯一的示范小区。近年来,随着使用年限的增加,原有的部分公共、共用的配套设施、设备腐蚀,保修期 已过,现已无法维修,影响部分物业的正常使用,主要有以下几个 方面: 1、小区各单元原有的电子呼叫门基本不能正常使用,我部经过调研,目前安康地区现有 的呼叫门经过2年多的使用后都不同程度的出现故障,是否再增加请考虑给予答复;2、7.18自然灾害导致74个单元一楼墙皮脱落,业主要求粉刷一楼墙面(楼梯道); 3、各单元楼的水表箱和部分公共铁艺现已损坏; 4、原一楼安装的电表箱和各楼的总开关现需要移动位置。(调至3楼);

相关文档
相关文档 最新文档