一、苯板拉拔

按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007标准第四章墙体节能工程及【条文】4.2.7中第2条的要求。保温板材与基层及各构造层的粘结或连接必须牢固,粘结强度和连接方式应符合设计要求,保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》宣贯辅导教材中条文4.2.7中要点说明,现场拉拔试验可采用相关标准规定的方法,如《外墙外保温工程技术规程》JGJ-2004或其他地方标准以上的标准规定的方法。现场拉拔试验的目的是检验粘结强度是否能够满足保温层粘结牢固的要求,当设计给出粘结强度时,应遵守设计要求;当设计无要求时可遵照JGJ144-2004的规定,其粘结强度不应小于0.1MPa。

遵照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004第四章性能要求。【条文】4.0.4 EPS板现浇砼外墙外保温系统应按本规程附录B第B.2节规定做现场粘结强度检验。

【条文】4.0.5 EPS板现浇砼外墙外保温系统强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。

按规程JGJ144-2004附录B现场试验方法的要求。

B.2.1 砼现浇后应养护28d。

B.2.2 测点选取,共测9点。

B.2.3 试验方法应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)规定进行试验。试样尺寸应为100mm×100mm断缝应从EPS板表面切割至基层表面。

二、外墙外保温粘结饰面砖的现场拉拔

按照《建筑节能施工质量验收规范》标准【条文】4.2.10以及【条文】4.2.10中第二条的要求。

墙体节能的饰面层的基层及面层施工应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210的要求。外墙外保温工程不易采用粘贴饰面砖做饰面层,当一定要采用时,其安全性和耐久性必须符合设计要求,饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合有关标准的规定。

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》宣贯辅导教材中【条文】4.2.10要点说明,对于饰面砖粘结强度应进行粘结强度拉拔试验,拉拔试验应遵照《饰面砖粘结强度检验规程》JGJ110的规定进行试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。

遵照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中第八章【条文】8.1.7外墙饰面粘贴前和施工过程中均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定。

其中,JGJ110第3章基本规定:

【条文】3.0.2 试样规格应为95mm×45mm或40mm×40mm。

【条文】3.0.3.1 同类墙体,每组检测3个。

JGJ110第4章检测方法:

【条文】4.0.2.1 断缝应在粘结强度检验前2d至3d进行切割。

【条文】4.0.2.2 断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。

JGJ110第六章粘结强度

【条文】6.0.1 在建筑外墙上镶贴的有关饰面砖,其粘结强度应同时符合以下两项指标时可定为合格。

⑴每组试样平均粘结强度不应小于0.40MPa。

⑵每组可有一个试样的粘结强度小于0.40MPa,但不应小于0.30MPa。

当两项指标均不符合要求是,其粘结强度应定为不合格。

【条文】6.0.2 与预制件一次成型的外墙板饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格。

⑴每组试样平均粘结强度不应小于0.60MPa。

⑵每组可有一个试样的粘结强度小于0.60MPa,但不应小于0.40MPa。

当两项指标均不符合要求是,其粘结强度应定为不合格。

由以上标准要求可以看出,在做外墙外保温现场拉拔试验的时候,保温板材与基层的粘结强度可直接做工程墙试验,但是对于外墙外保温粘贴饰面砖的拉拔试验,必须预先做出样板件,而不能直接做工程墙试验。

外墙保温所需检测项目

1 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统》 湿表观密度、干表观密度、抗压 强度、软化系数、压剪粘结强度 胶粉料:以30t为一检验批, 不足30t按一批抽样 聚苯颗粒:以100 m3为一 检验批,不足100 m3 视为一 检验批。 胶粉料:从每批中任抽10 袋,每袋抽取量不少于 500g,按四分法缩取出比 试验所需量大倍的试样为 检验样 聚苯颗粒:从每批货堆上的 不同位置随机抽取5包试 样,按四分法缩分。 胶粉料5 kg 聚苯颗粒 2 胶粉料 JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙 外保温系统》 GB/T1346-2001《水泥标准稠度 用水量、凝结时间、安定性检验 方法》 初凝时间、终凝时间、安定性、 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度 以30t为一检验批,不足 30t按一批抽样, 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 缩取比实验所需大倍的试 样为检验样。 3Kg 3 耐碱网格布 JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外 墙外保温系统》 GB/《增强材料机织物实验方 法》 断裂强力、耐碱断裂强力、耐碱 断裂强力保留率 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 于3次;当单位工程建筑面 积在20000m2以上时各抽查 不少于6次。 400mm×100mm 网布5块 (一组)/断裂强力 400mm×100mm 网布5块 (一组)/ 耐碱断裂强力 400mm×100mm 网布10 块(一组)/ 耐碱断裂强 力保留率 4 胶粘剂 ?膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温 系统?JG 149-2003 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度、可操作时间 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 5kg 11

外墙外保温现场检测作业指导书

外墙保温系统粘接强度现场检测 作业指导书 文件编号: 受控编号: 编制: 审核: 批准: 新疆宏滙建筑建材检测有限公司

修订页第A版第0次修订

外墙保温系统粘结强度检测作业指导书 1范围 本作业指导书适用于新建居住建筑与既有建筑节能改造的混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2具体要求 2.1业务委托 业务员应指导委托方按要求认真填写现场检验委托合同单,并要求客户提供有关项目信息。如需委托方提供配合,应及时告知委托方。其内容可包括:钢丝刷、手持切割锯、人员、安全防护、环境设施等。 2.2业务流转 流转卡信息由业务人员将流转卡复核无误后与委托单一并交给检测室负责人,由检测室负责人安排检测人员进行检测。 2.3准备工作 2.3.1检测人员 1、现场检测工作的检测人员必须为两人。 2、检测人员必须着工作服,佩戴安全帽,检测人员上岗证及工号牌进行现场检测,进入现场后检测人员禁止吸烟。 3、检测人员携带好用于记录数据的笔、原始记录本、数码照相机。 4、检测人员在离开单位之前必须检查核对仪器设备,检查仪器设备状态并填写仪器设备使用记录。 2.3.2 所需仪器设备

多功能强度检测仪、胶粘剂、45×95×8㎜钢标准块、数码照相机。 2.3.2 仪器设备检查内容 1、是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2、打开电源开关,检查电池电量及显示屏是否正常显示数值。 3、多功能强度检测仪手柄转动是否正常。 4、胶粘剂、45×95×8㎜钢标准块是否齐全。 2.3.3 上述准备工作结束后如设备没有出现异常情况,检测人员应如实填写现场检测设备使用记录,可以将设备带出。如果有异常情况存在,应检查异常发生的原因,将异常情况如实记录在现场检测设备使用记录中,同时告知科室负责人,可以选择其他设备。 现场检测的仪器设备在运输途中,要尽量做好防雨,防晒、防震措施。 2.4 检测方法 2.4.1 检测人员进入施工现场,在进行检测之前应就所检项目对委托方进行工程概况的询问,同时提醒委托方通知见证人到场。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检验批次、取样方法和数量,并与见证人根据施工现场实际情况协商确定具体检测点位置,查看被检对象状态与委托描述是否一致,检测部位是否便于安放检测设备,是否存在安全隐患。 2.4.3 取样准则

聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2、检测、评定依据: 2.1《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ149-2003 2.3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》 GB/T6343-1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》 GB10294-1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》 GB8813-88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB8811-1988 2.7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ110-2008 2.8 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T993-2006 3、仪器设备: 402型电热鼓风干燥箱; WDW-20E微机控制电子式万能试验机; DJM-5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD-DR-3030导热系数测定仪; CD-QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4.1系统类别: 2.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5.检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。 (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b.(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且 不应小于180 kg/m3。 c. (现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求。 (5).系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a.胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm ×25 mm,40 mm×40 mm ×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0.4MPa。 b. 胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1 MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。 b.玻纤网耐碱断裂强力保留率:试样数量经向和纬向各20片,试样尺300*50mm。

外墙外保温现场拉拔试验培训讲学

外墙外保温现场拉拔试验 一、苯板拉拔 按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007标准第四章墙体节能工程及【条文】4.2.7中第2条的要求。 其中,JGJ110第3章基本规定: 【条文】3.0.2 试样规格应为95mm×45mm或40mm×40mm。 【条文】3.0.3.1 同类墙体,每组检测3个。

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。 第二条本要点所称的建筑节能常用材料主要是指外墙外保温系统组成的各类材料。建筑节能常用检测分为型式检验和现场抽样复检。所称的建筑节能施工质量是指外墙外保温系统中各工序完成后的工程质量。 第三条建筑节能常用材料的型式检验项目及进场复检的项目见附件。 第四条建筑节能施工质量重点检查项目: (一)保温板系统中板材粘贴面积及粘贴强度; (二)保温砂浆系统中的保温砂浆厚度及粘贴强度; (三)硬质泡沫聚氨酯保温系统中保温层的厚度; (四)基层墙面必须清理干净,无油污及妨碍粘结的附着物,垂直度、平整 度须满足规范要求,找平层与基层必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝; (五)固定锚栓件的规格、安装数量、抗拔强度,耐碱网格布的性能指标及热镀锌钢丝网网孔大小、丝径和镀锌层质量; (六)外墙面砖粘贴的粘贴强度; (七)当现场存在以下情况时应对建筑节能保温系统完成后的现场进行保温墙体传热阻、自然条件下外墙内表面温度的检测。 1、对保温施工质量有怀疑; 2、保温材料无相关产品认证手续,无验收标准; 3、保温材料无热工性能检验报告,保温体系材料无型式检验报告。 第五条外墙面砖作为保温系统饰面层时, 粘贴强度应进行断缝检测。断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。 第六条保温板、保温砂浆及硬质泡沫聚氨酯系统中原材料抽样复检数量。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工

面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。且每幢不多于2个检测批次;低层建筑每10幢不少于1个检测批。 第七条建筑节能施工质量抽样复检数量。 (一)建筑节能保温系统中粘贴强度、粘贴面积的抽样复检。按保温施工面积每2000m2划分为一个批次,不足2000m2的按一个检测批次抽样,且每幢不少于一组。 (二)建筑节能保温系统中的施工厚度抽样复检。按保温施工面积每500~1000m2划分为一个批次,不足500m2的一个立面也应划分为一个批次。 (三)锚栓抗拔强度的抽样复检。设计有要求的按设计要求数量检测,设计无要求的不得低于1‰且不少于3个(对于薄抹灰外墙保温系统,检测数量每幢不少于1组)。 (四)外墙面砖粘贴强度的检测。现场镶贴的外墙面砖工程,每500m2同类墙体取一组试样,每组3个,每两个楼层不得少于1组;不足500m2的同类墙体抽取一组。 (五)分项工程每500~1000 平方米一个检测批,每个检验批每100平方米至少抽查一处,每处不得小于10平方米

附录c保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法

附录C保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法 C.1一般规定 C.1.1.本方法适用于外墙保温中保温层与粘结砂浆、粘结砂浆与基层墙体之间的粘结强度检验。 C.1.2.检测应在保温层养护时间达到粘结材料要求的龄期后,下道工序施工前进行。 C.1.3.检测应在检测机构、监理(建设)、施工方三方人员的见证下实施。 C.1.4.建筑外墙面积每1000㎡为一个检验批,每批取5个测试点。取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布;取样部位必须确保粘结强度检验时操作安全、方便,不得在外墙施工前预先确定。 C.2仪器设备 C.2.1.采用的粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘接强度检测仪》JG3056的规定。 C.2.2.钢直尺的分度值应为1mm。 C.2.3.标准块按长、宽、厚的尺寸为40mm×40mm×6mm或45㎜×95㎜×6㎜的钢材制作标准试件。 C.2.4.辅助工具及材料: 1.手持式切割锯; 2.粘结标准块与试样粘结剂强度大于1.0MPa; 3.直径φ3mm的铁丝。 C.3试验方法 C.3.1.保温层与粘结砂浆之间粘接强度检验: 1清除抹面层,露出保温层,将标准块用胶粘剂固定于保温层上(选择满粘处),标准块粘贴后应及时固定(可制成U型卡); 2胶粘剂达到粘结强度要求后,用手锯将保温层切割至粘结砂浆表面,试样切割长度和宽度应与标准块相同。 3粘结强度检验仪器安装和测试程序应按现行行业标准JGJ110《建筑工程

饰面砖粘结强度检验标准》规定进行。 C.3.2.粘结砂浆与基层墙体之间的粘接强度检验: 1 清除保温层,露出粘结砂浆,用切割锯按标准块长度、宽度切割粘结砂浆至基层墙体; 2 标准块用胶粘剂固定在粘结砂浆试块上,待胶粘剂满足粘结强度要求后按现行行业标准JGJ110《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》规定进行粘结强度检验。 C.4粘结强度计算 C.4.1试样粘结强度应按下式计算: 3=10×i i S X i R 式中 i R ——第i 个试样粘结强度(MPa ),精确到0.1 MPa ; i X ——第i 个试样粘结力(kN ), 精确到0.01 kN ; i S ——第i 个试样断面面积(mm 2),精确到1 mm 2。 ∑51=51=i R R i m 式中 m R ——每组试样平均粘结强度(MPa ),精确到0.1 MPa 。

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

外墙保温所需检测项目

以上为外墙保温原材料进场送检所需检测项目与取样基数

1、墙体节能工程检测规定《GB 50411-2007》 a)墙体节能工程验收得检验批划分应符合下列规定: ①、采用相同材料、工艺与施工做法得墙面,每500~1000m2面积 划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。 ②、检验批得划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收得 原则,由施工单位与监理(单位)单位共同确定。 b)墙体节能工程采用得保温材料与粘结材料等,进场时应对其相关性能进 行复检,复检应为见证取样送检。检查数量:同一厂家同一品种得产品,当单位工程建筑面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次;当单位工 程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 c)保温隔热材料得厚度必须符合设计要求,应做现场钻芯试验。检查数量: 18层楼以上不少于15处,18层楼以下(含18层楼)不少于9处。 d)保温板材与基层得粘结强度应做现场拉拔试验。检查数量:每个检验批 抽查不少于3处。 e)当墙体节能工程得保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、 位置、锚固深度与拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现 场拉拔试验。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 f)当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检 测其导热系数、干密度与压缩强度。导热系数、干密度得试件尺寸为300 ×300×30mm,2个试件为一组;无机保温砂浆试件尺寸为70、7×70、 7×70、7㎜,3个试件为一组。保温浆料得同条件养护试件应见证取样 送检。检查数量:每三层送一组,一组5个试件(2个导热、3个抗压)。

锚杆拉拔试验规程

树脂及砂浆锚杆拉拔力试验规程 1 总则 根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆拉拔力试验。 2 试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 3 试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(量程>200kN、分辨率≤1.0kN) (2)钻孔机具。 4 准备工作 4.1 地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 4.2 锚杆、锚固剂 试验用锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。树脂锚固剂按设计选用。

4.3 钻孔 用锚杆钻机在选择的地点钻孔。试验前测量钻孔直径、锚杆直径、树脂药卷直径。 4.4 锚杆安装 (1)将树脂锚固剂放入孔中,用锚杆将其慢慢推到孔底; (2)用锚杆钻机将锚杆边旋转边推进到孔底,然后再旋转5~10秒停止; (3)等待30秒后,退下锚杆钻机; (4)做好标记,以备试验。 5 拉拔试验 拉拔试验在锚杆安装后0.5~4.0小时进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 按图A.1所示安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵或电动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表 A.1)。试验时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值。 6 锚杆拉拔测试要求 (1)平巷每安装300根锚杆或掘进100米巷道,抽试三组锚杆,其中每组拱顶锚杆2根,边帮锚杆1根;设计变更或材料变更时另作一组拉拔力测试。 (2)《锚杆规范》规定,锚杆质量合格条件为:

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点 第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。锚杆拉拔力检测试验方法 编制: 审核: 二〇一九年十二月十二日

锚杆拉拔力检测试验方法 1试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。 2试验工具和设备 试验的工具与设备主要有: (1)锚杆拉力计(量程>200kN、分辨率≤ 1.0kN) (2)钻孔机具。 3准备工作 3.1地点的选择 试验地点应尽量靠近掘进工作面,围岩较平整,未发生脱落、片帮等现象。试验锚杆应避开钢带(钢筋梯)安装,距邻近锚杆不小于300mm。 3.2锚杆、锚固剂 试验用锚杆的表面应无锈、油、漆或其他污染物。树脂锚固剂按设计选用。 3.3钻孔 用锚杆钻机在选择的地点钻孔。试验前测量钻孔直径、锚杆直径、树脂直径。 3.4锚杆安装 (1)将树脂锚固剂放入孔中,用锚杆将其慢慢推到孔底;

(2)用锚杆钻机将锚杆边旋转边推进到孔底,然后再旋转5s~10s 停止; (3)等待30s 后,退下锚杆钻机; (4)做好标记,以备试验。 4拉拔试验 拉拔试验在锚杆安装后0.5h ~4.0h 进行。时间过短影响锚固剂固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 安设仪器,确保锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。试验前,检查手动泵的油量和各连接部位是否牢固,确认无误后再进 行试验。试验由两人完成,一人加载,一人记录(见表 A.1 )。试验 时应缓慢均匀地操作手动泵压杆。当锚杆出现明显位移时,停止加压,记录锚杆拉力计此时的读数,即为拉拔试验值。 5锚杆拉拔测试要求 每300 根锚杆或掘进100 米,抽试三组锚杆,其中每组顶锚杆2 根,帮锚杆1 根。并相应做锚索预紧力试验一组,试验两根锚索。 试验要求: (1)、锚杆:Φ 16mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于40KN。 (2)、Φ 18mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于 60KN。

外墙外保温现场检测

幻灯片1 外墙外保温工程现场检测 吴玉杰 河南省建筑科学研究院 2013年8月 幻灯片2 为什么要进行现场检测? 按照建筑节能设计标准设计的建筑如果严格地按照设计要求进行施工,该建筑的节能效果是有保证的。 但是,由于建筑的建造周期比较长,施工环节很多,加之不少施工单位对建筑节能的重要性认识不足,施工过程中可能发生一些偏离设计的情况,甚至也不能排除有意偷工减料。出现了不少质量问题,比如 幻灯片3 为什么要进行现场检测? 保温层开裂、瓷砖空鼓脱落,也有个别工程出现被大风刮掉、雨水通过裂缝渗至外墙内表面等严重问题。这些问题若不及时加以控制,将会对我国刚刚起步的外保温市场造成不良影响,并给外保温工程留下质量隐患。 因此,工程竣工时有必要对其节能效果进行现场检测。 幻灯片4 《建设工程质量管理条例》和《民用建筑节能管理办法》等有关法律法规设定的相关罚则 1 、建设单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、注册建筑师、注册结构师、监理工程师等注册执业人员 幻灯片5 5 、施工单位未按照建筑节能设计文件和技术标准进行施工的,建设行政主管部门依据《民用建筑节能管理规定》第二十七条规定责令改正;整改所发生的费用,由施工单位负责;可以给予警告,情节严重的,处工程合同价款2 %以上4 %以下的罚款;两年内,累积三项工程未按照符合节能设计标准要求的设计进行施工的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 6 、工程监理单位 幻灯片6 第一节

建筑节能现场检测的一般规定 幻灯片7 一、检测依据 JGJ/T132-2009《居住建筑节能检验标准》——替代JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》 GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 幻灯片8 二、节能检验前应提交技术文件: 1 审图机构对工程施工图节能设计的审查文件; 2 工程竣工图纸和技术文件; 3 由具有相关资质的检测机构出具的对从施工现场随机抽取的外门(含阳台门)、户门、外窗及保温材料所作的性能复验报告,包括门窗传热系数、外窗气密性能等级、玻璃及外窗遮阳系数、保温材料密度、保温材料导热系数和强度报告; 4 热源设备、循环水泵的产品合格证或性能检测报告; 5 外墙墙体、屋面、热桥部位和采暖管道的保温施工做法或施工方案; 6 与本条第5款有关的隐蔽工程施工质量的中间验收报告。 幻灯片9 三、检验项目及验算项目: 本标准规定了12个检验项目和2个验算项目,但考虑我国幅员辽阔,各地的气候差异大,经济发展水平不平衡, 根据严寒和寒冷地区的气候特点,提出6个检验项目作为必检项目。 对夏热冬冷地区规定了7个强制检验项目。 夏热冬暖地区规定了2个强制检验项目 幻灯片10 (一)、检验项目 1 室内平均温度检验 2 外围护结构热工缺陷检验 3 外围护结构热桥部位内表面温度检验 4 围护结构主体部位传热系数检验 5 外窗窗口气密性能检验 6 外围护结构隔热性能检验 7 外窗外遮阳设施检验 8 室外管网水力平衡度检验 9 补水率检验 10 室外管网热损失率检验 11 锅炉运行效率检验 12 耗电输热比检验 幻灯片11 (二)、验算项目

外墙保温工程现场检测实施方案(G1.2.3.4.5){项目}

外墙外保温工程现场检测方案 (JCS-BWF-G16009) 编制人: 审批人: 青岛市建筑材料研究所有限公司 二○一六年五月三日

外墙外保温工程现场检测方案 一、工程概况(根据委托方提供的图纸资料) 青岛金茂智慧新城D2D3地块项目D3地块1#-5#楼工程位于青岛高新区规划东路33号线以南、华东路以东、规划东4号线以西、规划线35号线以北。该工程外墙外保温层采用600*600*60(mm)的 EPS聚苯板板材。该工程建设单位为青岛方盛置业有限公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,监理单位为青岛东方监理有限公司,施工单位为中建二局第三建筑有限公司,保温分包单位为山东浩诺墙体装饰有限公司青岛分公司。该工程的楼层和外墙面积分别为1#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 1#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 1#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(22-24层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。1#楼(25层及机房层):共 2 层,外墙外保温面积为 200㎡。 2#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 2#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 2#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(机房层):共 1 层,外墙外保温面积为 50㎡。 3#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 3#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 3#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(16-18 层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。3#楼(机房层):共 1 层,外墙外保温面积为 50㎡。 4#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。4#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。4#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(22层及机房层):共 2层,外墙外保温面积为 200㎡。 5#楼(4-6层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 5#楼(7-9层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 5#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(22-24层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。5#楼(25层及机房层):共 2 层,外墙外保温面积为 200㎡。

最新外墙外保温现场检测作业指导书

2.3.2 所需仪器设备 多功能强度检测仪、胶粘剂、45×95×8㎜钢标准块、数码照相机。第六章保温系统试验室检测习题 一、填空题 1、外墙外保温系统是由、和构成 并且适用于安装在的总称。 2、外墙外保温系统有系统、系 统、系统、系统、 系统等。 3、标准试验室环境为空气温度℃,相对湿度 % 4、胶粉聚苯颗粒外保温系统分为和两种类型。 5、墙体保温系统是主要节能措施之一。 6、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统是由、和必要时使用的 、和及等组成的系统产品。 7、薄抹灰增强防护层的厚度宜控制在:普通型 mm,加强型 mm。 8、膨胀聚苯板薄抹灰外保温系统按抗冲击能力分为和两种类型。 9、无锚栓薄抹灰外保温系统基本构造有①②③④ ⑤。 10、辅有锚栓的薄抹灰外保温系统基本构造有①②③ ④⑤⑥。 11、涂料饰面胶粉聚苯颗粒外保温系统基本构造有①② ③④⑤。 12、面砖饰面胶粉聚苯颗粒外保温系统基本构造有①② ③④⑤。 13、薄抹灰外保温系统抗冲击强度试验试样尺寸为 mm,数量个。 14、胶粉聚苯颗粒外保温系统耐候性试验中,基层墙体尺寸:试样宽度应不小于 m , 高度应不小于 m ,面积应不小于 m2.混凝土墙上角处应预留一个宽 m,高 m 的洞口,洞口距离边缘 m。 二、单选题 1、依据标准JG158-2004,外保温系统吸水量试验中,试样浸水1h,吸水量(g/m2)要求为() A ≤500 B ≤1000 C ≤1500 D ≤2000 2、依据标准JG149-2003,外保温系统C 型普通型(单网)抗冲击强度要求为() A ≥3.0J B ≥10.0J C ≤3.0J D ≤10.0J 3、薄抹灰外保温系统吸水量试验中,试样尺寸为() A 50mm×50mm B 100mm×100mm C 150mm×150mm D 200mm×200mm 4、外墙外保温系统耐候性试验中,试样养护时间应为() A 10d B 24d C 28d D 48d 5、T型胶粉聚苯颗粒外保温系统抗冲击强度试验,10J级试验10个冲击点中破坏点不超过 ()个时,判定为10J冲击合格。 A 4个 B 6个 C 8个 D 10个 6、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统为() A ETIES B ETICS C ETIIS D ETICZ 7、P型膨胀聚苯板薄抹灰外保温系统用于一般建筑物墙面高度为()

锚杆拉拔力试验标准

K P a、K N、吨之间关系换算 P=F/S F=Mg 牛是力的单位 吨是质量单位 帕是压强单位 他们之间必须定义一个单位面积(比如一平方米)才可以换算,否则无法换算 牛这个单位通常为质量乘重力常数,即千克乘9.8(地球重力常数)获得的值。即F=Mg 吨就是质量单位,他是一个物体体积与密度乘积得到的,M=V*密度 帕,就是一个压力作用于某一单位面积上得到的比值, P=F/S 兆帕是M P a,而K P a是千帕,两者相差1000倍。 另外注意大小写,帕的P必须大写,a必须小写,前面的前缀单位如果是正位,也就是倍数为正10倍整数的,那么用大写,比如M[兆(一百万倍)]K[千(一千倍)] 而如果是负10的倍数的,则用小写,比如d[分(10份之一)]c[厘(百份之一)] 吨是个质量单位1吨就是1000千克,帕是个压力单位(原来叫压强),即单位面积的压力,1M P a既10的6次方牛在1平方米

上的压力,一千牛等于0.1吨在1平方米上的压力!你说1MP=10的6次方牛在1平方米上的压力, 那么请问1MP=???? 公式:1Pa=1N/平方米 压强的定义:单位面积上所受到的力. 力-重力---千克力-k g f(非法定计量单位)牛顿 -N(法定计量单位), 1kgf=9.81N 压力 - 压强 ----1kgf/cm2=9.80665*10 的 4 次方 Pa. N--- 力的单位

t--- 重量单位 Pa-- 压力单位 杨家寨煤矿锚杆抗拔力检测管理规定

为了能够及时掌握锚杆支护巷道锚杆锚固力的情况,根据锚 杆支护巷道安全质量标准化的要求,特制定此规定: 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1 、根据 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 ,锚 杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2 、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚 杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3 、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护 相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求

外墙保温工程现场检测方案G12345

外墙外保温工程现场检测方案(JCS-BWF-G16009) 编制人: 审批人: 青岛市建筑材料研究所有限公司 二○一六年五月三日. 外墙外保温工程现场检测方案一、工程概况(根据委托方提供的图纸资料)

青岛金茂智慧新城D2D3地块项目D3地块1#-5#楼工程位于青 岛高新区规划东路33号线以南、华东路以东、规划东4号线以西、规划线 35号线以北。该工程外墙外保温层采用 600*600*60(mm)的 EPS 聚苯板板材。该工程建设单位为青岛方盛置业有限公司,设计单位为青岛北 洋建筑设计有限公司,监理单位为青岛东方监理有限公司,施工单位为 中建二局第三 建筑有限公司,保温分包单位为山东浩诺墙体装饰有限公司 青岛分公司。该工程的楼层和外墙面积分别为1#楼(4-6层):共 3 层, 外墙外保温面积为 500㎡。层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 2#楼(10-12层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。2#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500 ㎡。3#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500 ㎡。4#楼(13-15层):共 3 层,外墙外保温面积为 500 ㎡。4#楼(16-18层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(19-21层):共 3 层,外墙外保温面积为 500㎡。 4#楼(22层及机房层):共 2层,外墙外保温面积为 200㎡。

外保温检测方案

外墙外保温系统检测方案2015年07月08日

外墙外保温检测方案 一、工程概况: 1、工程名称:/ 2、工程地点:/ 3、建设单位:/ 4、委托单位:/ 5、监理单位:/ 6、设计单位:天/ 7、施工单位:/ 二、检测目的和合同要求: 委托方委托对现场进行外保温检测,用于验收 三、检测依据: 外墙节能构造《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 锚栓抗拔承载力《外墙保温用锚栓》JG/T366-2012 外墙外保温抗冲击性能《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 外墙外保温系统基层与胶粘剂拉伸粘结强度《天津市民用建筑围护结构节能检测技术规程》DB/T29-88-2014 外墙外保温系统保温板与基层拉伸粘结强度《天津市民用建筑围护结构

节能检测技术规程》DB/T29-88-2014 四、确定抽样程序、检测方法以及检测数量: 锚栓抗拔承载力:以每10000个同类锚栓为一个检验批,不足10000个按一个检验批计,每批抽取一组10个试样,试样随即抽取且外观应良好无明显破损,试样间距不小于500mm。采用铆钉拉拔仪拉拔方法检测。 系统抗冲击:每个单体建筑选取一组10J级(首层)和一组3J级(二层及以上)且不得抽取局部增强区域和玻纤网搭接部位。采用摆动冲击方法检测。 外墙节能构造:一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样,取样部位宜分布均匀,不宜在同一房间外墙上取2个或2个以上芯样。采用钻芯机钻芯方法检测。 保温板与基层粘结强度:以每5000㎡同类保温体系为一个检验批,不足5000㎡应按5000㎡计,每批应取一组9个试样,每组相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于1m,并兼顾不同楼层不同朝向。采用粘接强度检测仪检测。 基层与胶粘剂粘结强度:以每5000㎡同类保温体系为一个检验批,不足5000㎡应按5000㎡计,每批应取一组5个试样。采用粘接强度检测仪检测。 五、检测人员和测量设备仪器型号、精度: 检测人员:/ 外墙构造钻芯检测装置 JZB

相关文档