文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1050隔爆水袋安装技术措施

1050隔爆水袋安装技术措施

1050隔爆水袋安装技术措施
1050隔爆水袋安装技术措施

1150回风大巷隔爆水袋安装技术措施

一、工程概况

根据《规程》相关规定,通风队决定在1150回风大巷。为确保工程质量和施工安全,特制定本安全技术措施。

二、施工方案

1、为了固定隔爆水棚架子,需要掘进队配合施工打眼,吊挂水棚架子。

2、下井前备齐所需的水袋、钩子、胶管、弯钩及工具等。

3、到达作业地点后,先检查施工地点前后巷道支护情况,应选择支护良好,断面平整的地段施工。

4、材料全部到位后,开始对隔爆水棚进行吊挂。

5、隔爆水棚吊挂要依次安设挂杆、吊钩、水袋,吊挂要整齐。

6、吊挂完成后对水袋进行注水。

7、注水后检查隔爆水棚及水袋是否牢固,有无掉落危险。

三、施工质量要求

(一)设计要求:

1、水棚的规格主要隔爆水袋棚规格采用尺寸800×500×50mm (长×宽×高),设计水量80L,每架挂3 个水棚。

2、水量的计算和布置

水棚的布置方式采用集中式,水棚架设于巷道顶板,架设高度>1.8m。

(1)水棚总水量计算G=g〃s =400×13.28 =5123L

式中:G—总水量,

L;g-每平方米巷道所需水量,该水棚为辅助水棚,根据《规程》规定不低于200L/ m2。取400L/m 2;

s-巷道断面积,13.28m2

(2)每架水棚水量Gn=80L×3 =240L

(3)水棚架数n=G/Gn =5213/240 =22(架)

(4)水棚区长度32m

(二)、隔爆水棚安装要求:

1、隔爆水棚及水袋必须吊挂整齐,并固定牢固。

2、确保隔爆水棚覆盖全断面。隔爆设施必须经常检查、及时维护,确保隔爆设施的完好,符合质量标准要求。

3、及时向水袋中加水,确保水量充足,保证不漏水、不歪斜。水棚的水量应达到下列要求:水棚组的用水量按巷道断面计算,主要水棚不低于400L/m 2 ,辅助水棚不低于200L/m 2 。

4、水棚的排间距为1.2~1.5m;主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助水棚的棚区长度不小于20m。

5、水棚距顶梁、两帮的间隙不小于0.1m;水棚距巷道轨面向上不小于1.8m;水棚应保持统一高度,需要挑顶时,水棚区的巷道断面应与前后各20m 长的巷道断面一致。

6、吊挂水棚的挂钩,采用65°斜钩,钩长5cm,相向吊挂。

7、水棚设臵在巷道的直线段内,与巷道的交叉口、转弯处、变坡

处之间的距离不得小于50m。

8、水棚必须使用同一规格的水袋,不得混用。吊挂要按照具体规定,依次安设挂杆、吊钩、水袋,吊挂要整齐。

9、工作完成后把剩余的材料、配件整理好,并运送到指定地点。及时填写隔爆水棚说明牌,安装的隔爆设施标注在图纸上,并建立台帐。

四、安全技术措施

1、施工人员必须持证上岗作业。

2、安装水棚时,至少3 人操作,其中1 人监护,另外两人施工。

3、检查水袋所安设地点的顶帮是否完好,附近5m 内有无安全隐患。在顶板及附近巷道的支护有隐患时,处理完方可继续操作。

4、在巷道中施工,要有专人监护,确保施工安全。

5、在安装水袋时,如巷道超高,应使用稳固的工作平台,人员站在上面作业时,必须佩戴保险带。

6、安装水棚时,顶板、支护发生变化,应停止操作。

7、由安全科现场督查安全施工,并严格执行本措施。

8、本措施向所有施工人员认真贯彻并履行签字手续。

9、未尽事宜按《煤矿安全规程》有关规定执行。

矿领导审批意见:通风队长:

工程部负责人:矿长:

措施学习记录传达人:

筛分车间设备安装安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7440 (解决方案范本系列) 筛分车间设备安装安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

筛分车间设备安装安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工前的准备: 1、施工负责人:王俊生 2、施工负责人组织所有参与作业人员熟悉施工图纸与有关设计资料,认真学习贯彻施工安全措施。 二、安装技术要求 1、按施工图和基础、结构的实测资料确定其纵横中心线。依据基准线与安装基础图校对基础的几何尺寸、预埋件的位置,各部基础的标高,如发现其偏差范围超出规定,应对基础进行处理,预埋地脚螺栓标高允差+20;-0;中心距允差±2mm。 2、预留孔、洞及高低位置不能满足要求的应由

前工序施工单位处理至合格。 3、使用垫铁时一般情况下不允许超过三层,垫铁总高度不得小于60mm。平垫铁应露出设备底面边缘10-30mm;斜垫铁应露出10-50mm;垫铁必须垫稳、垫实。用手锤敲击检查后用电焊将成对的斜垫铁相互焊牢; 4、皮带机头、驱动装置的地脚螺栓为预留地脚螺栓孔,先用混凝土灌注地脚螺栓孔,灌注时基础螺栓不允许歪斜,应具备一定强度时,可进行下一步工作; 5、皮带滚筒的宽度中心线与胶带机纵向中心线重合度不超过2mm; 6、中间架安装,首先根据安装图和设备装箱单、选定各中间架的安装位置,对直段中间架要对运输、制造中的弯曲、变形部位进行调整,对曲线段要

隔爆水袋棚的设置标准及要求

隔爆水袋棚的设臵标准及要求 一、主要隔爆棚的设臵地点: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷; 2、相邻采区之间的集中运输巷和回风巷; 3、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆水棚的设臵地点: 1、采煤工作面进回风巷; 2、采区内的煤或半煤巷掘进巷道; 3、采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其它巷道(含与煤仓、装煤点相通的巷道)。 三、隔爆水袋棚的设臵方式及位臵: 水袋棚安设前后20 m巷道内的断面要一致;距掘进头、回采工作面上下口、转载点为60—200 m;与巷道交叉口和拐弯处的距离为50—75 m;与风门、风窗的距离要大于25 m。每两处水棚设臵点间距不大于200米。 四、水袋棚设臵的规定与要求: 1、主要隔爆水棚的棚区长度不小于30 m,辅助隔爆水棚的棚区长度不小于20米,隔爆水棚的排间距为1.2—3 m。 2、隔爆水棚的用水量按巷道断面计算:主要隔爆水棚不得少于400L/m2,辅助隔爆水棚不得少于200L/m2。 3、水袋在井下巷道的安装方式采用吊挂式,,并呈横向布臵(即

长边垂直于巷道轴线)。 4、水袋外边缘距巷道两帮和顶梁之间的距离不小于100毫米,水袋底部至顶板的垂直距离不大于1 m,距巷道底板的高度不低于1.8 m。 5、同一排水棚内两个水袋之间的间隙不小于100毫米且不大于1.2 m。 6、水棚应设臵在巷道的直线段内;水棚与巷道的交叉口、转弯处、变坡处之间的距离,不得小于50 m。 7、悬挂隔爆水袋的挂钩,其角度要大于75°(钩头长度为2厘米,另一头握一圆柄,圆柄头为固定点,用东西进行固定,钩头向里钩住水袋的金属套环),以便于受到冲击波时能够顺利脱钩。 8、在倾斜巷道中安设水袋棚时,棚子与棚子之间应固定牢固,以免棚子晃动;并应调整水袋架与金属支架的连接构件,使水袋面保持水平。 隔爆水袋悬挂示意图 冲击波固定点 固定钩 脱钩

隔爆水袋技术要求

第四章技术文件 总则 1、本次招标为隔爆水袋及隔爆水棚类物资年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2、本次招标确定主供应商和备用供应商(备用),在主供应商不能满足业主要求时由备用供应商供货。 3.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 4.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 5.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 6.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。

矿用隔爆水袋及隔爆水槽技术要求 一、甲方根据生产需要向乙方采购如下产品: 二、使用地点及使用环境 1、煤矿井下 2、井下瓦斯和煤尘:瓦斯矿井。煤尘有爆炸性危险且煤层属易自燃煤层。 3、井下温度、湿度和海拔高度:2℃~40℃,相对湿度地面为76%,井下为 90%(+25℃)。海拔不高于1300m。 4、巷道负压:0-3000Pa。 5、安装的地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水。 三、主要技术参数: 3.1 矿用隔爆水袋(GD60)主要技术参数 3.1.1 矿用隔爆水袋(GD60)规格尺寸: 900mm×400mm×250mm (长度×宽度×高) 3.1.2 矿用隔爆水袋(GD60)颜色:橘红,吊挂眼数:各5个,穿直径6mm的钢筋。 3.1.3 矿用隔爆水袋(GD60)材质:必须具有阻燃、防静电等安全性能。 3.1.4 阻燃性能:符合MT113-1995标准要求 表面电阻值:≤3×108Ω 形成最佳水雾所需时间:<150ms 最佳水雾持续时间:>160ms 最佳水雾柱长度:>5m 最佳水雾柱扩散宽度:>3.5m 最佳水雾柱扩散高度:

设备安装的安全技术措施示范文本

设备安装的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备安装的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理 干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地 点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损 件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊 绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操 作。 6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须

选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。 8、皮带机试运转时沿线每隔50m处设1人调皮带,防止皮带撕裂,三机试运转时必须通知附近工作人员及时躲避,以免发生危险。用支架车抬转载机头时,设备及车辆两侧禁止人员走动停留。 9、在拆装或对接高压液管时,首先检查是否有压,若有压力必须卸压后操作,否则严禁拆装。 10、所有设备安装完毕后,经检查完好,无误后方可送电。 11、电气设备送电前,其接地保护系统必须完好可靠,符合要求。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严

设备安装的安全技术措施实用版

YF-ED-J7594 可按资料类型定义编号 设备安装的安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

设备安装的安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操作。

6、严禁在未支稳的悬空物下作业。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。隔爆水棚安装规范 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。 1、水槽 水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。 2、水袋 水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置 另外,尚需遵循以下原则: 1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。 2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。 3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线) 4)水槽排(列)内水槽之间的间隙与水槽同支架或巷道之间的间隙之各≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。 5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽

设备安装的安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5289 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 设备安装的安全技术措 施正式样本

设备安装的安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。(整理)隔爆水袋施工安全技术措施

工作面施工安全技术措施工程名称:隔爆水棚安设施工安全技术措施 措施编号:2010-02 编制人:张士慈刘建建2010年1月1日施工单位:通防工区负责人:武振峰 审批 审核人:年月日 技术科:年月日 安监处:年月日 总工程师:年月日

山东新陶阳矿业有限公司

一、编制说明 根据《煤矿安全规程》第一百五十五条之规定:“开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井,必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间,煤层掘进巷道同与其相连的巷道间,煤仓同与其相连通的巷道间,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间,必须用水棚或岩粉棚隔开。”需在上述地点安设隔爆水棚。为确保隔爆水棚安设期间的安全,特编制该措施。 二、施工组织 施工安全负责人:康为民李友远施工人: 牟金刚刘才举 验收人:李健张乐军陈明 三、安设标准及施工要求 1、水棚的水量:水棚组的用水量按巷道断面计算,主要水棚不低400L/㎡,辅助水棚不低于200L/㎡ 2、水棚的排间距为1.2~3.0m,棚区的长度不小于30m。棚区的首列棚与工作面的距离不得小于60米,不得大于200米。 3、水棚距顶板、两帮的间隙不小于100mm。水棚距巷道轨面向上不小于1.8m。水棚应保持统一高度。 4、水袋采用易脱钩的布置方式,挂钩位置对正,每对挂钩的方向吊挂,吊挂水棚的挂钩,应采用4~8mm的圆钢,挂钩角度为60±5度,弯勾25mm。 5、水棚应设置在巷道的直线段内,与巷道的交岔口转弯处之间的距离不得小于50m。 6、水袋棚必须使用同一规格的水袋,不得混用。施工前,通防工区于安设

煤矿、压风自救、供水施救防尘隔爆设施的安装标准

###煤矿压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾 使用管理规定 为加强我矿压风自救装臵、隔爆设施及防尘喷雾的管理,完善井下通防安全设施,规范通防安全设施安装及使用,根据《煤矿安全规程》,结合我矿实际,特制定本安装标准及使用管理规定: 一、压风自救装臵的安装及管理 井下压风自救装臵,由通防科按照相关规定安装并经验收合格后移交使用单位进行维护管理。 1、工作面压风自救装臵安装标准 ⑴每个掘进工作面距迎头25m—40m 范围内安装一组压风自救装臵,并不得少于10 个呼吸袋;随着巷道掘进由使用单位及时前移压风自救装臵,始终保证压风自救装臵距迎头在25m—40m范围内并能正常使用。 ⑵各掘进巷道回风流中的固定排水点、绞车处、运输转载点等有人固定作业地点各安装一组5 个呼吸袋的压风自 救装臵。 ⑶作面回风流中有人作业地点,放炮站岗警戒点、操纵放炮地点必须安装一组5 个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑷掘进巷道避难硐室内安装一组不少于12 个呼吸袋的压风自救装臵;压风自救装臵安装完毕经验收合格后,交由巷道施工单位统一管理和日常维护。

⑸进巷道的压风自救装臵由施工单位自己安装,管理、挪移、维护。不使用的必须向调度室汇报,并及时回收。巷道施工完毕形成工作面时移交采煤工区。 2、管理规定 ⑴有压风自救装臵必须有减压装臵和带有控制阀门的 呼吸嘴。 ⑵各点压风自救装臵的每个呼吸袋供风量符合要求:避难硐室内压风自救装臵每个呼吸袋供风不得少于0.3 m3/min,其它地点压风自救装臵每个呼吸袋供风量不得少 0.1m3/min。 ⑶压自救装臵的总阀门必须常开,每个呼吸袋的阀们常闭,人在使用压风自救装臵避灾时首先打开呼吸袋阀们,然后用呼吸袋套住头部及上身即可使用。 ⑷各个掘进巷道施工时必须按《作业规程》的规定每50 米安装一组压风三通,便于安装压风自救装臵。 ⑸避难硐室内压风自救装臵安装高度必须以呼吸罩能 完全罩住人体头部为准(考虑人员坐在座椅上)。 ⑹其他地点的压风自救装臵安装高度应以普通人坐在 巷道底板上后呼吸罩能完全罩住人体头部为准。 ⑺必须及时按规定安装、维护、回收压风自救装臵,各施工单位要求及时移挪和管理好分管范围内的压风自救装臵。

设备安装的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6659 (解决方案范本系列) 设备安装的安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

设备安装的安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送

隔爆水袋施工安全技术措施

总回风巷主要隔爆水袋安装设计 一.概况 根据矿生产进度安排,需要我队在总回风巷立井方向(距回风一联巷75m处)进行隔爆水袋吊挂安装。 二.安装时间:2011年月日 三.安装地点:总回风巷(距回风一联巷75m处)。 四.施工方法:先将隔爆水袋钩子按照设计比例穿进1.2寸管子里,然后人工抬起管子,将管子用已制作并焊接好的钩 子,按照排距固定在顶板已打好的锚杆上,再进行水袋的 吊挂。 五.设计说明(后附图): 根据我矿实际情况测出总回风巷巷宽(W)4.8m,巷高(H)3.2m。水袋棚用水量按巷道断面积计算,主要隔爆设施不小于(q)400L/m2,现取400L/m2,隔爆水袋的装水量为(Z)80L/个。 (1)全断面所需水袋个数的计算: S回=W*H=4.8x3.2=15.36m2 Q水=S回*q=15.36x400=6144L N个=Q水/Z=6144/80=76.8(个) W ---总回风巷巷道的宽度; H ---总回风巷巷道的高度。 S回---总回风巷巷道断面积; Q水---全断面需水量。 N个---全断面单位用水量所需隔爆水袋个数。 q ---隔爆设施单位面积的需水量。

Z -—每个隔爆水袋的装水量。 根据<<一通三防管理制度>>中隔爆水袋的安装要求: 1. 水袋距巷道轨面的垂直距离不得低于巷道断面的1/2,且 不得小于1.8m,水袋应保持同一高度。 2. 水袋排距1—3m。 3. 水袋棚区长度:主要隔爆不小于30m,辅助隔爆不小20m。 4. 水袋距顶梁两帮之间不小于0.1m,底部距顶梁的距离不大于 1m,否则必须在其上方增设1个水袋。 5. 同一排水袋棚内水袋之间的间隙不小于0.1m,水袋之间的间 隙与水袋同支架或巷道之间的间隙之和不得大于 1.5m,特殊 情况下不得超过1.8m。 (2)隔爆水袋每排个数的计算: 根据上述隔爆水袋安装要求设计论证各安装参数: W-W水*n-[(n-1)x0.1]>2x0.1 4.8-0.8n-0.1n+0.1>0.2 n<5.22 (水袋与水袋之间水袋与两帮之间取最小间隙0.1) W ---总回风巷巷道的宽度; W水---隔爆水袋的宽度; N —--巷道每排所需隔爆水袋的个数。 由于上式计算水袋与水袋之间,水袋与两帮之间都取的是最 小间隙0.1m ,以及结合井下实际情况:由于隔爆水袋装水后压 力增大,水袋两侧会随之张开(占据设计的间隙距离)显得拥挤,

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定]

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定] 四通煤业隔爆水棚安装标准的规定为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于0.3m,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 2、安装时,要2人配合好,1人观察顶板,1人吊挂。 3、在架线电机车巷道中施工前(加注水),必须首先停电,并执行停送电制度。 4、在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

5、如果巷道超高,应用梯子或搭设平台牢固后,人员戴好安全带站在上面工作。 6、吊挂时要按具体规定,依次安设架子、水袋,吊挂要整齐。 7、安装完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致并编号管理。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下:(一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。

设备安装的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备安装的安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4060-92 设备安装的安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转

伤及人员。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送电,而且必须悬挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,并且在其操作地点,靠电源侧第一个接线盒处设可靠的接地保护,严禁带电检修,搬迁设备。 13、井下停送电必须汇报矿调度,严格执行“谁停电,谁送电”制度,禁止预约送电。 14、电器设备达不到完好标准,禁止送电。

隔爆水袋安装措施

神华万利煤炭分公司布尔台煤矿隔爆水袋拆除及安装 安全技术措施 编制单位:内蒙古大雁矿山建设工程 有限公司布尔台矿项目部编制:田为根 编制时间:2007年10月2日

一、工程概况 根据矿通风队下发的施工任务书,由我大雁四队负责吊挂隔爆水袋,隔爆水袋位于3-1煤主运、辅运及回风三条大巷;5-1煤主运、辅运大巷;寸草塔主运、辅运大巷;23101工作面进风巷、进风配巷及回风巷;23102工作面主运、辅运、回风巷;25101工作面进风巷及进风配巷内。共安设水袋15组,其中新设4组,拆除后经倒运重新安设隔爆水袋11组。每组隔爆水袋包括8根寸半钢管(6米/根)、20个由寸管焊接好的架子(尺寸:5米×0.4米)、80个隔爆水袋及一些用10#铁丝加工成S型的绑扎吊挂水袋用的挂钩。每组隔爆水袋的总容水量为3600L。 二、施工方案和施工方法 1、施工方案 根据巷道情况,综合考虑人员及材料运输情况,采用平行作业法施工。 2、施工方法 (1)隔爆水袋拆除 施工人员站在站在装载机上,将隔爆水袋上的S钩摘下,取下水袋,将水倒入附近水沟内,按顺序进行拆除。待所有水袋拆除完成后,再依次拆除钢管架及寸半钢管。拆下来的东西就近堆放整齐,等一组水袋全部拆完后,组织所有人员将寸半管、钢管架及水袋倒运至工作面。 (2)隔爆水袋安装

新安设的4组隔爆水袋由地面装入农用车拉运至井下工作面,安设隔爆水袋同样站在装载机上进行,只是施工顺序与拆除隔爆水袋相反。寸半钢管与顶板之间采用10#铁丝在顶板网片处连接,隔爆水袋安装过程中,水袋顶部距离顶板或帮不得小于100mm,底部距离底板高度不得小于1.8m。 隔爆水袋安装好后,进行灌清水。清水由三轮车上装水箱拉至工作面,人工用桶装到水袋内。 三、施工组织 1、劳动组织形式:采用专业班组组织形式。施工班组设打眼工、装药工、放炮工、支护工。辅助工作由队里统一协调安排。 2、工作制度:采用“三八”制作业。 四、辅助生产系统 (一)运输系统 井下所用材料部分由地面采用农用车运输至工作面,部分在井下由人工二次倒运至工作面。 升井人员及井下需升井物料在井下装入农用车,按相反路径升井。(二)通风系统 采用矿内已形成的通风系统进行通风。 (三)供水系统 隔爆水袋安装好后,需及时向内灌清水。清水由地面装入水箱内,由农用车拉至井下工作面,由装载机配合人工装入水袋内。 五、施工管理制度

MT 157-2019 煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件7页

煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件 MT 157—1996 中华人民共和国煤炭工业部1996—12—30批准 2019—11—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋的技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋。 2 引用标准 GB/T 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 MT 113 煤矿井下用非金属(聚合物)制品安全性能检验规范 3 术语 3.1 隔爆水槽 explosion-suppression water tub 阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽(以下简称水槽)。 3.2 隔爆水袋 explosion-suppression water bag 阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的柔性塑料袋(以下简称水袋)。 4 技术要求 4.1 水槽、水袋应符合本标准的规定,并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证,经检验合格后才能使用。 4.2 水槽、水袋的规格尺寸应符合表1的要求。实际容水量不得小于公称容积。 表1

4.3 经套合堆码静载荷试验后,水槽应不变形,拆码应不困难。 4.4 经坠落试验后,水槽损坏率不得大于1/6。 4.5 经超载荷试验后,水槽应不出现裂隙,并不得从安装架中滑落下来;水袋应无开口和撕裂。 4.6 经热稳定试验后,水槽、水袋变形后的溢流水量应小于设计容水量的5%。 4.7 经抗渗漏试验后,水槽、水袋不应出现渗漏。 4.8 阻燃性能: 4.8.1 水袋试件的燃烧性能应符合MT 113,第2.1、2.2条的规定。 4.8.2 硬质塑料水槽试件,经本标准5.7.2试验后,其碳化长度不得大于25 mm。 4.9 试件的表面电阻值不得大于3×108Ω。 4.10 水分布特性应满足下列要求: 4.10.1 水槽破碎所需爆炸压力(以静压表示)不得大于16 kPa;水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa。 4.10.2 形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms。 4.10.3 最佳水雾持续时间:对水槽不得小于250ms;对水袋不得小于160ms。

坑木房设备安装安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.坑木房设备安装安全技术 措施正式版

坑木房设备安装安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制说明: 根据管观音山煤矿设备安装工程进度,我机电工区准于月日进行观音山煤矿坑木房设备安装作业,为保证施工期间施工人员的安全及作业质量,特编制下列措施: 二、施工时间;20xx年月日-20xx年月日 三、工作内容: 坑木房设备起吊转运安装6台 四、施工现场管理人员: 施工负责人:夏邦弟

安全负责人:晋从林 措施编制人:张义福 五、施工准备: 1、组织所有人员学习安全技术措施,熟悉施工现场,做好技术、安全交底工作及图纸会审工作,并联系相关单位进行基础验收。 2、运输车一辆、20吨吊车一辆、平板车、撬棍、麻绳、枕木。 六、施工方案: 1、将放于综采车间的设备用行车吊装在车上。 2、用车将设备转运至坑木房门口。 3、用吊车将设备从车上吊至坑木房的门口平板车上。

2、以人力推车的方式将设备转运至坑木房室内相应的位置。 4、以人力的方式将设备搬运至安装平台。 七、安装技术要求: (1)设备基础: 1、设备安装前对设备基础尺寸及基础孔进行校验。 2、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。 (2)放线就位和找平找正: 1、设备就位前,应按施工图和边缘线及标高线、定安装的基准线。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 一、主要隔爆棚的设置: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷。 2、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。 3、相邻煤尘之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆棚的设置: 1、采煤工作面进风、回风巷道及尾巷。 2、采区内的煤和半煤岩掘进巷道。 3、采区独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 三、主要隔爆棚和辅助隔爆棚都要采取集中式布置方式。集中式水棚设置位置及安装标准: 1、水棚应设置在巷道的直线段内。 2、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50-75m,与风门的距离须大于25m。 3、在采、掘工作面设置辅助隔爆棚的顺槽巷道应设多组水棚,每组间距不得大于200m。 4、水棚的用水量按巷道断面积计算:主要隔爆水棚不小于400L/m2,辅助水棚不小于200L/m2。 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距1.2-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距

离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。 6、水棚要挂牌管理,明确专人管理和维护。要经常保持水袋的完好和规定的水量,并每半月检查、添加补充一次。 第一条主要隔爆设置地点:矿井两翼与井筒联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 第二条主要隔爆水袋应设在巷道的直线段内,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 第三条辅助隔爆棚设置地点:回采工作面进风巷道和回风巷道,采区内的煤层掘进巷道,位置应设在距工作面60-200米范围内。 第四条隔爆水袋必须符合煤矿用隔爆水棚通用技术条件规定,经国家质检部门检验合格。 第五条水棚的水量按巷道断面积计算,主要隔爆棚不少于400L/m2;辅助隔爆棚不少于200 L/m2。 第六条水棚的排距应为1.2-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。

隔爆水袋技术要求

隔爆水袋技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 3、井下温度、湿度和海拔高度:2℃~40℃,相对湿度地面为76%,井下为90%(+25℃)。海拔不高于1300m。 3.1.4 阻燃性能:符合MT113-1995标准要求 表面电阻值:≤3×108Ω 形成最佳水雾所需时间:<150ms 最佳水雾持续时间:>160ms 最佳水雾柱长度:>5m 最佳水雾柱扩散宽度:>3.5m 最佳水雾柱扩散高度: 水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; 光面

设备安装施工安全保证措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备安装施工安全保证措施(新 版)

设备安装施工安全保证措施(新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、培训教育 1.1安全教育 方针政策的教育 劳动纪律教育 安全知识教育 安全技能教育 事故教育 法制教育 三级安全教育 安全教育合格证 经常性的安全教育 1.2安全培训 特种作业人员培训 安全技能培训

2、安全技术保证措施 本工程由于工程量大、工期紧、高处作业多,土建、幕墙、装修及机电安装等单位同期施工,会出现大面积、多专业、多人数同时进行交叉施工的场面,所以防火、防坠落、防触电会是本工程重点的防范对象,为了针对现场的特点,切实做好施工安全工作,制定相关的防火、防坠落、防触电安全技术措施: 2.1防火措施 项目部针对防火工作的主要措施有:建立健全防火制度和组织;认真落实防火责任制度;加强教育和技术培训;加强防火检查和日常防火管理,消除不安全因素;配备足够的灭火器材。 2.1.1建立健全防火制度和组织: 设立义务消防队,负责本单位义务消防工作。 2.1.2认真落实防火责任人职责 贯彻"谁主管,谁负责"的原则,各级施工负责人要对自己主管工作的防火安全负责;各班组负责人以至每个职工都要对自己管辖工作范围内的防火安全负责,做到横向到边、纵向到底、纵横结合,形成一个整体性、全方位型的防火网络。 2.1.3加强宣传教育和技术培训

隔爆水袋的设置及管理维护

隔爆水袋的设臵及管理维护 水井湾煤矿 2011年5月 一、隔爆设施 为了防止瓦斯燃烧爆炸由局部扩大为全矿性的灾难,所采取的措施是设臵隔爆水棚。我矿设计在回采工作面运输巷、回风巷以及在二个掘进工作面、轨道下山、运输下山、回风下山各安装一组集中式隔爆水袋棚。隔绝爆炸性灾难的蔓延。 二、隔爆水棚 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,本矿采用水袋棚。 水棚按隔绝瓦斯煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚和辅助隔爆棚,但由40L及小于40L的水袋所组成的水棚不得作主要水棚。 三、水袋棚计算 一)主要水棚 1、水袋:本矿井选用60L的塑料水袋,其型号为GBSD-60,其长×宽×高=900×400×250mm 2、水袋的计算与布臵(以运输下山为例) 1)布臵方式的确定:水袋悬挂于巷道顶部。 2)水袋的计算 (1)总水量

G=gS=400×5.9=2360L 式中: G——总水量(L); g——主要水棚按每平方米巷道需水量,g=400(L/m2)S——巷道断面(m2),设计净断面S=5.9m2 (2)单架水袋棚水量 Gn=VN=60×2=120L; 式中: Gn——每架水棚水量(m3) V—每个水袋的水量V=60L N---单架水袋个数N=2。 (3)水袋架数 N1= G/ Gn=2360/120=19.7(架)取20架; (4)水棚棚区长度 L1=(N-1)C+0.4=(20-1)×1.6+0.4=30.8m。 式中: L——水袋棚区长度,m; C——水袋棚间距,取C=1.6 m。 二)辅助水袋棚计算(以工作面上下巷为例) 1、水袋选择:本矿井选用40L的塑料水袋,其型号为GBSD-40,其长×宽×高=600×400×250mm 2、水袋的计算与布臵

煤矿、压风自救、供水施救防尘隔爆设施的安装标准

###煤矿压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾使用管理规定 为加强我矿压风自救装臵、隔爆设施及防尘喷雾的管理,完善井下通防安全设施,规范通防安全设施安装及使用,根据《煤矿安全规程》,结合我矿实际,特制定本安装标准及使用管理规定: 一、压风自救装臵的安装及管理 井下压风自救装臵,由通防科按照相关规定安装并经验收合格后移交使用单位进行维护管理。 1、工作面压风自救装臵安装标准 ⑴每个掘进工作面距迎头25m—40m范围内安装一组压风自救装臵,并不得少于10个呼吸袋;随着巷道掘进由使用单位及时前移压风自救装臵,始终保证压风自救装臵距迎头在25m—40m范围内并能正常使用。 ⑵各掘进巷道回风流中的固定排水点、绞车处、运输转载点等有人固定作业地点各安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑶作面回风流中有人作业地点,放炮站岗警戒点、操纵放炮地点必须安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑷掘进巷道避难硐室内安装一组不少于12个呼吸袋的压风自救装臵;压风自救装臵安装完毕经验收合格后,交由巷道施工单位统一管理和日常维护。⑸进巷道的压风自救装臵由施工单位自己安装,管理、挪移、维护。不使用的必须向调度室汇报,并及时回收。巷道施工完毕形成工作面时移交采煤工区。 2、管理规定 ⑴有压风自救装臵必须有减压装臵和带有控制阀门的呼吸嘴。 ⑵各点压风自救装臵的每个呼吸袋供风量符合要求:

避难硐室内压风自救装臵每个呼吸袋供风不得少于0.3m/min,其它地点压风自救装臵每个呼吸袋供风量不得少 0.1m/min。 ⑶压自救装臵的总阀门必须常开,每个呼吸袋的阀们常闭,人在使用压风自救装臵避灾时首先打开呼吸袋阀们,然后用呼吸袋套住头部及上身即可使用。 ⑷各个掘进巷道施工时必须按《作业规程》的规定每50米安装一组压风三通,便于安装压风自救装臵。 ⑸避难硐室内压风自救装臵安装高度必须以呼吸罩能完全罩住人体头部为准(考虑人员坐在座椅上)。 ⑹其他地点的压风自救装臵安装高度应以普通人坐在巷道底板上后呼吸罩能完全罩住人体头部为准。 ⑺必须及时按规定安装、维护、回收压风自救装臵,各施工单位要求及时移挪和管理好分管范围内的压风自救装臵。33⑻各巷道负责范围内的压风自救装臵必须定期清洁除尘并明确专人管理,安装压风自救装臵地点保持巷道畅通,便于人员应急佩用。 ⑼压风自救装臵的压风管路要安设牢固,具有足够的抗冲击强度,保证应急使用安全。 一、隔爆水棚的安装及管理 1、隔爆水棚的安装标准 ⑴主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设臵在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 ⑵根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m,其排间距为 1.2~3.0m,且棚区长度不小于30米。