1、官方推荐的边界组合:

(1)最健壮的:速度/流量进口,静压出口。在这种组合情况下,进口的总压是求解结果的一部分。

(2)健壮的:进口静压,出口速度/流量。此种情况下,进口速度及出口总压是可以计算。

(3)初始值敏感的:进口采用总压,出口用静压。该组合对初始值的设置及其敏感,因为计算比较困难(还是可以计算),收敛速度严重依赖于初始值的好坏。

(4)不可信:进口用静压,出口也为静压。此种组合是不推荐的。由于速度值难以估计,所以极易出现非物理解。

(5)不可用(not possible):在出口位置设定总压。由于约束较弱,一般来说设定总压进口是不推荐使用的。

2、回流现象及人工壁面

有时候由于截取不恰当的边界位置,导致进口区域存在流体流出计算域,或者出口边界存在流体流入计算域,即所谓的回流现象。回流现象对于计算收敛是不利的。

在进口或出口边界设定速度条件,可以允许回流现象而不会开启人工墙,采用压力边界或流量边界都会导致人工墙的出现。

同样,可以设定边界类型为opening来允许回流的发生。

3、关于进口总压与outflow不兼容的问题

我们知道,outflow边界指定的是除压力外其他物理量沿边界法线方向梯度为0。指定了总压进口,在不可压缩忽略能量损失的计算中,流体进出口位置的总压值要保持平衡。而总压=静压+动压。由于outflow边界指定是物理量的梯度等于0,这样我们没办法计算出出口位置确切的速度值,同样也就无法计算静压和动压值,利用软件求解,很容易导致非物理界的产生。

E=Z+P+V^2/2g在这个式子不包括'焓'项,因为泵在B级精度以下试验,不需要考虑温升的变化,所以认为焓"i"项为零.Z表示位置引起流体能量的变化项,在泵实验中是测量水面到基准面的高度。.P压力,即通过压力表测量的压力也就是静压(静扬程)。V^2/2g,v^2是断面上流速的平方,2g则是2倍的重力加速度,这是指液流流动时所具有的动能即动压(动扬程)。E表示液流被指定截面上具有的能量。静压就是指液体的压力能(势能)对泵产品而言,压力能是扬程的绝大部分。而动能则很小,因为泵中的介质流速一般仅几米左右,再被重力加速度一除也就很小了。

5-边界条件类型汇总

边界条件类型 5.1 惯性边界条件 5.1.1 加速度 1.简介 加速度以长度比上时间的平方为单位作用在整个模型上。由于加速度施加到系统上,惯性将阻止加速度所产生的变化,因此惯性力的方向与所施加的加速度的方向相反。加速度可以通过定义部件或者矢量进行施加。该边界条件支持显示动力学分析,谐响应分析,刚体动力学分析,静态结构分析和瞬态结构动力学分析。该边界条件支持二维模型和三维模型,并且支持矢量和分量定义。 2.定义方法 在支持的求解环境中,右击求解类型,选择Insert>Acceleration,则在细窗口出现定义加速度设置面板,该面板包括两个选项:模型范围选择(Scope)和定义方法(Definition)。 (1)范围选择 对于该边界条件条件,程序会默认的选择所有模型,并且不能进行人工选择。 (2)定义方法 1)矢量定义 将Define By设置为Vector,则细节窗口出现如图5-1所示的定义加速度矢量设置面板,用户需要输入加速度的幅值(Magnitude)和指定加速度的方向(Direction),通过拾取模型的表面来定义方向。 图5-1 定义加速度矢量设置面板 2)分量定义 将Define By设置为Components,则细节窗口出现如图5-2所示的定义加速度分量设置面板,用户需要选择坐标系(Coordinate System)和输入三个方向的幅值。

https://www.wendangku.net/doc/9417814712.html,简明教程 ? 2 ? 图5-2 定义加速度分量设置面板 5.1.2 标准的地球重力 1.简介 可以作为一个载荷施加。其值为9.80665 m/s2 (在国际单位制中),标准的地球重力载荷方向可以沿总体坐标轴的任何一个轴。不需要定义与其实际相反的方向得到重力的作用力。该边界条件适用于显示动力学,刚体动力学,静力学分析和瞬态结构动力学分析的二维或三维模型。 2.定义方法 在支持的求解环境中,右击求解类型,选择Insert>Standard Earth Gravity,则在细窗口出现如图5-3所示的定义重力加速度设置面板,该面板包括两个选项:模型范围选择(Scope)和定义方法(Definition)。 图5-3定义重力加速度设置面板 (1)范围选择 对于该边界条件条件,程序会默认的选择所有模型,并且不能进行人工选择。 (2)定义方法 如图5-3所示,在定义方法选项中用户只能修改三个选项:坐标系(Coordinate System),忽略(Suppressed)和重力加速度的方向(Direction)。坐标系可以使用默认的总体笛卡尔坐标系也可使用自定义的笛卡尔坐标系,但是不能使用柱坐标系,用户可以根据需要设置6个方向的重力加速度。

边界条件

边界条件 边界条件有什么作用? ?边界条件可以施加到模型的节点、边缘或表面。 边缘或表面边界条件会将节点边界条件施加到边缘或表面上的每个节点。 ?当进行模型分析时,会为每个节点的每个自由度生成一个方程。如果将边界条件施加到某个节点,那么,因为该节点不会经历平动或转动,所以不会为该节点生成方程。 ?如果想构建悬臂梁模型,那么您会希望同时约束固定端的平动或和转动。 ?如果想构建简支梁模型,那么您会希望仅约束固定端点的平动。这种连接将允许该梁自由转动。 此连接也通称为平动约束连接。 ?每种单元类型都支持确定的自由度。如果您将边界条件施加到某个单元上的自由度,而该单元并不支持此自由度,那么该边界条件将被忽略。例如,桁架单元用于构建平动约束连接的模型,因此,无法抗拒转动。如果您将固定边界条件放置到桁架单元的一端,那么三个转动约束将被忽略。 施加边界条件 如果您选择了节点、边缘或表面,可以右键单击显示区并选择“添加” 侧开菜单。 选择“节点边界条件...”、“边缘边界条件...”或“表面边界条件...”命令。只能将边缘边界条件施加到由 CAD 实体模型生成的模型。 按“预定义”部分中的其中一个按钮,或者,激活“约束自由度”部分中的适当复选框。 “固定”按钮将激活所有六个复选框。 “自由”按钮将取消激活所有六个复选框。 “平动约束”按钮将激活“Tx”、“Ty”和“Tz”复选框。 “无转动”按钮将激活“Rx”、“Ry”和“Rz”复选框。 剩余六个按钮将施加对称或反对称边界条件。 刚性边界单元 刚性边界单元有什么作用? ?刚性边界单元可以施加到模型的节点、边缘或表面。 边缘或表面弹性边界单元会将节点弹性边界单元施加到边缘或表面上的每个节点。 ?刚性边界单元会将刚度施加到节点,从而抗拒沿全局方向或绕全局方向进行平动或转动。模型上实际添加了一个新节点。此节点上限制了指定的自由度。在此节点与施加节点刚性边界的模型节点之间,创建了一个新节点。此单元位于施加刚性边界单元的全局轴上。根据边界单元的类型(平动或转动),此单元的作用就像平动弹簧或扭转弹簧。刚度值指该弹簧的刚度。模型上节点的平动量或转动量将取决于该刚度值。刚度值高将允许节点作非常小的移动,或者不允许节点移动。刚度值低将允许节点作相当大的移动。 ?在相同的对话框中,您可以固定所有三个全局方向上的平动或转动。当然,在每个方向上,会将一个独立的节点刚性边界施加到模型。例如,如果您创建了刚性平动边界并选中了“全约束” 部分中的 X 和 Y 复选框,那么将创建两个节点刚性边界。一个在 X 向上起作用,另一个在 Y 向上起作用。 ?节点刚性边界和节点边界条件之间的不同在于,当弹簧刚度限制节点运动时,您可以查看当前节点刚性边界单元中现有的力或力矩。在“结果”环境中,使用结果:单元力和力矩侧开菜单。

midas各种边界条件

Midas各种边界条件比较 Midas的提供的边界条件非常多,而且各有用途,初学Midas的朋友们都想看看到底不同边界条件之间有什么区别,下面在Midas帮助文件选取下来的,只是作一个比较,各种边界条件的具体使用参照MIDAS帮助文件。 1.定义一般弹性支承类型 SDx-SDy 整体坐标系X轴方向和Y轴方向(或已定义的节点局部坐标系x方向和y方向)的相关弹性支承刚度。 注 一般弹性支承通常用于反映桩的支承刚度,结构分析时可以考虑与各个自由度有关的桩支承刚度。 在典型的建筑结构中,分析模型不包括桩基础。而是假定在基础底面或桩帽处存在弹性边界。下面的通用刚度给出了桩单元的实际刚度。对斜桩,用节点局部坐标轴计算斜向的刚度。 2.一般弹性支承 分配定义的一般弹性支撑类型,或输入节点通用刚度矩阵(6×6)。其中包括选定的节点在整体坐标系或节点局部坐标系内各自由度之间相关的刚度,也可以替换或删除先前定义的弹性支承刚度 SDxSDySDzSRxSRySRz 注 在一般弹性支承类型对话框中,上述6个弹性支承刚度值只表示6 x 6阶刚度矩阵中的6个对角线刚度值。实际分配给节点的刚度值为6 x 6阶刚度。 3.面弹性支承 输入平面或实体单元单位支承面上的弹簧刚度形成弹性支承。并可同时形成弹性连接的单元。 该功能主要用于在基础或地下结构分析中考虑地基的弹性支承条件。 弹性连接长度:弹性连接单元的长度。该数据对分析结果没有影响,只是为在分析中定义一个内部矢量。 只受拉,只受压:选中选项指定弹性连接为只受拉或只受压单元。 4.弹性连接 形成或删除弹性连接。由用户定义弹性连接及其弹性连接的两个节点。 SDxSDySDzSRxSRySRz。 5.一般连接特性值 建立、修改或删除非线性连接的特性值。一般连接功能应用于建立减隔振装置、只受拉/受压单元、塑性铰、弹性支撑等模型。一般连接可利用弹簧的特性,赋予线性或非线性的特性。 一般连接的作用类型分为单元类型和内力类型。 单元类型一般连接在进行分析过程中,用更新单元刚度矩阵直接反映单元的非线性。 内力类型的一般连接不更新单元刚度矩阵,而是根据非线性的特性计算出来的内力置换成外部荷载,间接的考虑非线性。 单元类型的一般连接提供的类型有弹簧、线性阻尼器、弹簧和线性阻尼器3种类型的连接单元。 内力类型的一般连接提供的类型有粘弹性消能器(Viscoelastic Damper)、间隙(Gap)、钩(Hook)、滞后系统(Hysteretic System)、铅芯橡胶支承隔震装置(Lead Rubber Bearing Isolator)、摩擦摆隔震装置(Friction Pendulum System Isolator)等六种类型的连接单元。 6.一般连接 添加或删除一般连接。由用户定义一般连接及其一般连接的两个节点。 一般连接特性值:选择非线性连接的特性。当需要建立或编辑非线性连接的特性值时,可以点击右面的,将弹出非线性连接特性值对话框。

各类边界条件fluent

Fluent技巧 边界条件 定义边界条件概述 边界条件包括流动变量和热变量在边界处的值。它是FLUENT分析得很关键的一部分,设定边界条件必须小心谨慎。 边界条件的分类:进出口边界条件:压力、速度、质量进口、进风口、进气扇、压力出口、压力远场边界条件、质量出口、通风口、排气扇;壁面、repeating, and pole boundaries:壁面,对称,周期,轴;内部单元区域:流体、固体(多孔是一种流动区域类型) ;内部表面边界:风扇、散热器、多孔跳跃、壁面、内部。(内部表面边界条件定义在单元表面,这意味着它们没有有限厚度,并提供了流场性质的每一步的变化。这些边界条件用来补充描述排气扇、细孔薄膜以及散热器的物理模型。内部表面区域的内部类型不需要你输入任何东西。) 下面一节将详细介绍上面所叙述边界条件,并详细介绍了它们的设定方法以及设定的具体合适条件。周期性边界条件在本章中介绍,模拟完全发展的周期性流动将在周期性流动和热传导一章中介绍。 使用边界条件面板 边界条件(Figure 1)对于特定边界允许你改变边界条件区域类型,并且打开其他的面板以设定每一区域的边界条件参数 菜单:Define/Boundary Conditions... Figure 1: 边界条件面板 改变边界区域类型 设定任何边界条件之前,必须检查所有边界区域的区域类型,如有必要就作适当的修改。比方说:如果你的网格是压力入口,但是你想要使用速度入口,你就要把压力入口改为速度入口之后再设定。 改变类型的步骤如下:: 1.在区域下拉列表中选定所要修改的区域 2.在类型列表中选择正确的区域类型 3.当问题提示菜单出现时,点击确认 确认改变之后,区域类型将会改变,名字也将自动改变 (如果初始名字时缺省的请参阅边界条件区域名字一节),设定区域边界条件的面板也将自动打开。 !注意:这个方法不能用于改变周期性类型,因为该边界类型已经存在了附加限制。创建边界条件一节解释了如何创建和分开周期性区域。需要注意的是,只能在图一中每一个类别中改变边界类型(注意:双边区域表面是分离的不同单元区域.) Figure 1: 区域类型的分类列表 设定边界条件 在FLUENT中,边界条件和区域有关而与个别表面或者单元无关。如果要结合具有相同边界条件的两个或更多区域请参阅合并区域一节。 设定每一特定区域的边界条件,请遵循下面的步骤: 1.在边界条件区域的下拉列表中选择区域。 2. 点击Set...按钮。或者,1.在区域下拉列表中选择区域。 2.在类型列表中点击所要选择的类型。或者在区域列表中双击所需区域.,选择边界条件区域将会打开,并且你可以指定适当的边界条件

midascivil常见问题总结

1、如何利用板单元建立变截面连续梁(连续刚构)的模型建立模型后如何输入预应力钢束? 使用板单元建立连续刚构(变截面的方法)可简单说明如下: 1)首先建立抛物线(变截面下翼缘) ; 2)使用单元扩展功能由直线扩展成板单元,扩展时选择投影,投影到上翼缘处。; 3)在上翼缘处建立一直线梁(扩展过渡用),然后分别向横向中间及外悬挑边缘扩展成板单元; 4)使用单元镜像功能横向镜像另一半; 5) 为了观察方便,在单元命令中使用修改单元参数功能中的修改单元坐标轴选项,将板单元的单元坐标轴统一起来。在板单元或实体块单元上加预应力钢束的方法,目前设计人员普遍采用加虚拟桁架单元的方法,即用桁架单元模拟钢束,然后给桁架单元以一定的温降,从而达到加除应力的效果。温降的幅度要考虑预应力损失后的张力。这种方法不能真实模拟沿钢束长度方向的预应力损失量,但由于目前很多软件不能提供在板单元或块单元上可以考虑六种预应力损失的钢束,所以目前很多设计人员普遍在采用这种简化分析方法。 MIDAS目前正在开发在板单元和块单元上加可以考虑六种预应力损失的钢束的模块,以满足用户分析与设计的要求。 2、如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间的绞接? 可以在主梁之间隔一定间距用横向虚拟梁连接,并且将横向虚拟梁的两端的弯矩约束释放。此类问题关键在于横向虚拟梁的刚度取值。可参考有关书籍,推荐写的"Bridge deck behaviour",该书对梁格法有较为详尽的叙述。 3、如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间的绞接可否自己编辑截面形式 可以在定义截面对话框中点击"数值"表单,然后输入您自定义的截面的各种数据。您也可以在工具>截面特性值计算器中画出您的截面,然后生成一个截面名称,程序会计算出相应截面的特性值。您也可以从CAD中导入截面(比如单线条的箱型截面,然后在截面特性值计算器中赋予线宽代表板宽)。 4、如果截面形式在软件提供里找不到,自己可否编辑再插入变截面,如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有,需通过SFC计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入SFC,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,SFC有没有提供象这种变截面的简单计算方法 目前MIDAS中的变截面组支持二次方程以下的小数点形式的变截面方程,如次等。您可以先在SPC中定义控制位置的两个变截面,然后用变截面组的方式定义方程。然后再细分变截面组。我们将尽快按您的要求,在变截面组中让用户可以输入方程的各系数。谢谢您的支持! >如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有,需通过SFC计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入SFC,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,SFC有没有提供象这种变截面的简单计算方法

midas常见问题汇总

Part I.部分使用说明 1. 定义移动荷载的步骤 l 在主菜单的荷载>移动荷载分析数据>车辆中选择标准车辆或自定义车辆。 l 对于人群移动荷载,按用户定义方式中的汽车类型中的车道荷载定义成线荷载加载(如将规范中的荷载0.5tonf/m**2乘以车道宽3m,输入1.5tonf/m)。定义人群移动荷载时,一定要输入Qm和Qq,并输入相同的值。集中荷载输入0。 l 布置车道或车道面(梁单元模型选择定义车道,板单元模型选择定义车道面),人群荷载的步行道也应定义为一个车道或车道面。 l 定义车辆组。该项为选项,仅用于不同车道允许加载不同车辆荷载的特殊情况中。 l 定义移动荷载工况。例如可将车道荷载定义为工况-1,车辆荷载定义为工况-2。在定义移动荷载工况对话框中的子荷载工况中,需要定义各车辆要加载的车道。例如: 用户定义了8个车道,其中4个为左侧偏载、4个为右侧偏载,此时可定义两个子荷载工况,并选择“单独”,表示分别单独计算,程序自动找出最大值。在定义子荷载工况时,如果在“可以加载的最少车道数”和“可以加载的最大车道数”中分别输入1和4,则表示分别计算1、2、3、4种横向车辆布置的情况(15种情况)。布置车辆选择车道时,不能包含前面定义的人群的步行道。 l 定义移动荷载工况时,如果有必要将人群移动荷载与车辆的移动荷载进行组合时,需要在定义移动荷载工况对话框中的子荷载工况中,分别定义人群移动荷载子荷载工况(只能选择步道)和车辆的移动荷载子荷载工况,然后选择“组合”。 2. 关于移动荷载中车道和车道面的定义 l 当使用板单元建立模型时 a. 程序对城市桥梁的车道荷载及人群荷载默认为做影响面分析,其他荷载(公路荷载和铁路荷载)做影响线分析。 b. 只能使用车道面定义车的行走路线。对于城市桥梁的车道荷载及人群荷载以外的荷载,输入的车道面宽度不起作用,按线荷载或集中荷载加载在车道上。

Midas常见问题

1、如何利用板单元建立变截面连续梁(连续刚构)的模型?建立模型后如何输入预应力钢束? 使用板单元建立连续刚构(变截面的方法)可简单说明如下: 1)首先建立抛物线(变截面下翼缘) ; 2)使用单元扩展功能由直线扩展成板单元,扩展时选择投影,投影到上翼缘处。;3)在上翼缘处建立一直线梁(扩展过渡用),然后分别向横向中间及外悬挑边缘扩展成板单元; 4)使用单元镜像功能横向镜像另一半; 5) 为了观察方便,在单元命令中使用修改单元参数功能中的修改单元坐标轴选项,将板单元的单元坐标轴统一起来。 MIDAS目前正在开 发在板单元和块单元上加可以考虑六种预应力损失的钢束的模块,以满足用户分析与设计的要求。 2、如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间 的绞接? 可以在主梁之间隔一定间距用横向虚拟梁连接,并且将横向虚拟梁的两端的弯矩约束释放。此类问题关键在于横向虚拟梁的刚度取值。可参考有关书籍,推荐 E.C.Hambly写的"Bridge deck behaviour",该书对梁格法有较为详尽的叙述。 3、如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间 的绞接?可否自己编辑截面形式 可以在定义截面对话框中点击"数值"表单,然后输入您自定义的截面的各种数据。您也可以在工具>截面特性值计算器中画出您的截面,然后生成一个截面名称,程序会计算出相应截面的特性值。您也可以从CAD中导入截面(比如单线条的箱型截面,然后在截面特性值计算器中赋予线宽代表板宽)。 4、如果截面形式在软件提供里找不到,自己可否编辑再插入变截面,如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有, 需通过SFC计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入SFC,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,SFC有没有提供象这种变截面的简单计算方法 目前MIDAS中的变截面组支持二次方程以下的小数点形式的变截面方程,如1.5次等。您可以先在SPC中定义控制位置的两个变截面,然后用变截面组的方式定义方程。然后再细分变截面组。我们将尽快按您的要求,在变截面组中让用户可以输入方程的各系数。谢谢您的支持! >如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有,需通过SFC计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入SFC,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,SFC有没有提供象这种变截面的简单计算方法 5.弯桥支座如何模拟?用FCM建模助手建立弯箱梁桥模型后,生成的是梁单元(类似平面杆系),请问在如何考虑横向的问题?(假如横向设置两个抗扭支座,分别计算每个支座的反力)?采用梁单元能否计算横向的内力和应力(例如扭距、横梁的横向弯距等)?提个建议,因建模后梁单元已赋予了箱型截面,横向尺寸

各类边界条件

定义边界条件概述 边界条件包括流动变量和热变量在边界处的值。 改变类型的步骤如下:: 1.在区域下拉列表中选定所要修改的区域 2.在类型列表中选择正确的区域类型 3.当问题提示菜单出现时,点击确认 确认改变之后,区域类型将会改变,名字也将自动改变(如果初始名字时缺省的请参阅边界条件区域名字一节),设定区域边界条件的面板也将自动打开。[整理]fluent边界条件.

壁面边界条件 壁面边界条件用于限制流体和固体区域。在粘性流动中,壁面处默认为非滑移边界条件,但是你也可以根据壁面边界区域的平动或者转动来指定切向速度分量,或者通过指定剪切来模拟滑移壁面(你也可以在FLUENT中用对称边界类型来模拟滑移壁面,但是使用对称边界就需要在所有的方程中应用对称条件。详情请参阅对称边界条件一节)。 在当地流场的详细资料基础上可以计算出流体和壁面之间的剪应力和热传导。 壁面边界的输入 概述 壁面边界条件需要输入下列信息: ●热边界条件(对于热传导计算) ●速度边界条件(对于移动或旋转壁面) ●剪切(对于滑移壁面,此项可选可不选) ●壁面粗糙程度(对于湍流,此项可选可不选) ●组分边界条件(对于组分计算) ●化学反应边界条件(对于壁面反应) ●辐射边界条件(对于P-1模型、DTRM或者DO模型的计算) ●离散相边界条件(对于离散相计算) 在壁面处定义热边界条件 如果你在解能量方程,你就需要在壁面边界处定义热边界条件。在FLUENT中有五种类型的热边界条件: ●固定热流量 ●固定温度 ●对流热传导 ●外部辐射热传导 ●外部辐射热传导和对流热传导的结合 如果壁面区域是双边壁面(在两个区域之间形成界面的壁面,如共轭热传导问题中的流/固界面)就可以得到这些热条件的子集,但是你也可以选择壁面的两边是否耦合。详情请参阅在壁面处定义热边界条件。 下面各节介绍了每一类型的热条件的输入。如果壁面具有非零厚度,你还应该设定壁面处薄壁面热阻和热生成的相关参数,详情请参阅在壁面处定义热边界条件。 热边界条件由壁面面板输入(Figure 1),它是从边界条件打开的(见设定边界条件一节)。

MIDAS_GTS注意点

1、当线彼此交叉存在的时候利用线是无法生成网格或者面的。如果不是特殊的情况建议 将彼此交叉的线在交叉处分割。 2、对建立的几何形状生成网格,在特性里输入“1”,只要指定特性号就可以生成网格。 3、如果使用栅格面,那么会利用输入的M和N值生成M×N的虚拟的栅格后,再输入栅格的高度数据,以此生成一个复杂的面。在此操作例题中生成11×16个栅格,从栅格高度数据文件中导入高度数据后生成地表面。为了生成准确的栅格面,所以至少要有4×4以上的栅格,如果设定了比它小的栅格有可能无法生成面。 与栅格面类似的功能有顶点面。顶点面是指定若干个顶点后,生成任意一个包含所有已指定的顶点的曲面。 4、放样是连续指定截面形状后根据选择的顺序生成比较圆滑的形状。此时如果勾选直线的话会用直线连接截面形状。 5、分割实体是利用辅助曲面分割对象实体的功能。 6、使用隧道功能时如果利用GTS里提供的隧道建模样板可以很便利的生成隧道截面形状。 7、使用生成几何体功能可以利用下级形状(线、线组、面)生成上级形状(面、面组、实体)。生成几何体里有沿直线的扩展、以基准轴为中心旋转的旋转扩展、连接若干截面形状的放样、根据导线扩展的扫描等功能。 8、嵌入是选择主形状和辅助形状之后利用实体的交叉计算在主形状的内部插入辅助形状的功能。嵌入不能考虑相邻的形状。 9、两实体相邻的部分自动生成网格时,为了使相邻面上的节点耦合,GTS会自动调节生成节点的位置及网格的形状。 在分割施工阶段的过程中,象上述的模型一样需要分割与整个岩土相连的隧道形状实体。为使节点耦合,与隧道相连的岩土也要一起进行分割。在分割隧道形状实体时将岩土实体指定为相邻的形状,程序会自动保持两个实体在同一个面上相邻的状态下分割的节点耦合。 10、网格尺寸控制也叫播种,是指在对象形状上生成网格时事先指定的单元分割个数。为了在隧道的周边得到更精确的分析结果将单元大小指定为1.2m。为了生成渐变式的单元大小,按照从1.2m到3m呈变化趋势定义了单元大小。通过网格尺寸控制指定的分割单元大小分别注册到工作目录树的网格 > 网格尺寸控制里。此网格尺寸控制值除非在工作目录树里删除,否则会应用到所有的生成网格过程中。 利用显示网格播种信息命令可以查看应用到对象形状上的网格尺寸信息。此时在对象形状上会用红色点显示生成节点的位置。而且利用选项指定隐藏网格种子的话在画面上就会不显示网格种子信息。 11、选了自动划分平面网格命令(F7)后,生成偏移单元选项先在对象领域的边界上生成四边形网格,然后填充内部,所以它可以在边界处生成大小均匀质量较高的网格,这是它的优点。 划分内部区域选项是在对象区域内部有其它区域定义时决定是否生成网格的选项。 使用生成高次单元选项可生成高阶单元。 独立注册各面网格是针对多个区域同时生成网格时将各网格分别注册到工作目录树。 合并节点是当已经存在的节点和生成的节点位于同一位置时将两个节点合并为一个节点。 自动划分平面网格命令根据选择的线的顺序的不同生成的网格形状也有所不同,应加以注意。

定义边界条件

定义边界条件 在Boundary菜单中选择Boundary mode选项,则显示几何模型的边界。选定要裁减的线条后,使用Boundary菜单的Remove Subdomain Border命令对其进行裁减。如图5-7所示: 图5-7(a)地铁站台电场边界条件 图5-7(b)地铁站台磁场边界条件

电场边界条件:内边界是接触轨、走行轨表面,内外边界都设置为Drichlet 边界条件,接触轨电位为?为750V,走行轨电位?为0V,其余边界电位为0V。如图5-8(a),5-8(b)所示。 图5-8(a)求解电场时接触轨轨边界条件的设定 图5-8(b)求解电场时走行轨边界条件的设定 磁场边界条件:忽略站台外漏磁场影响整个模型外边界设置为Drichlet边界条件,A=0。如图5-8(c)所示。 图5-8(c)求解磁场时的边界条件 然后进入PDE模式,显示子区域编号如图5-9所示:

图5-9 电场、磁场几何模型 分析地铁站台电场时,静电场是介电常数ε和空间电荷密度ρ的函数。在求解域中空间内有0=ρ,而在0=ρ的情况下,介电常数ε取值不影响静电场分布情况。PDE 的参数设定如5-10所示。 图5-10 站台电场PDE 参数设定 分析地铁站台磁场时,静磁场是磁导率μ和电流密度J 的函数。其中 S I J = (5-1) 式中I 为钢轨电流的大小(A ),S 为钢轨横截面积(2m )。 P I H = (5-2) 式中I 为钢轨电流的大小(A ),P 为钢轨横截面周长(cm )。 由于相对磁导率能更方便地表征磁介质磁性,因此用r μ代替μ以简化求解过程。由实验得到的)(H r μ函数曲线即可确定相对磁导率[13],如图5-11所示。

midas常见问题回复

MIDAS/Civil疑难问题解答 北京迈达斯技术有限公司 2008年7月

目 录 第一章 前处理中的疑难问题 (51) 1.1 程序中如何考虑PSC箱梁的有效宽度? (51) 1.2 PSC桥建模助手中,二次曲线的具体方程,以及如何模拟圆曲线? (51) 1.3 如何确定横桥向分析模型中的荷载分布宽度? (51) 1.4 截面特性计算器使用的注意事项。 (51) 1.5 程序中的截面特性计算正确吗? (51) 1.6 截面定义无法导出﹡.sec文件。 (51) 1.7 弹性连接中的刚性和刚性连接的相同点和不同点? (52) 1.8 MIDAS多支座模拟时的注意事项。 (52) 1.9 用弹性连接或者一般连接模拟橡胶支座,刚度的数值怎么填? (52) 1.10 边界条件梁端部刚域与刚域效果的相同点与不同点。 (53) 1.11 程序中钢结构连接应该如何处理? (53) 1.12 模型没有定义施工阶段时运行良好,为什么定义施工阶段之后无法运行? 53 1.13 程序中如何考虑普通钢筋? (53) 1.14 定义截面钢筋时,如何确定弯起钢筋的具体位置? (54) 1.15 截面钢筋中竖向预应力钢筋参数的意义? (54) 1.16 程序是否可以考虑普通钢筋的重量? (54) 1.17 节点体力的问题。 (54) 1.18 关于温度荷载定义的一点说明。 (54) 1.19 是否可以把一些温度荷载定义为施工阶段荷载? (55) 1.20 有横坡截面如何模拟温度梯度? (55) 1.21 预应力荷载中的初拉力荷载与小位移的初始单元内力有何区别? (55) 1.22 同一钢束组的钢束特性值可以不同吗? (55) 1.23 定义预应力钢束类型时,体外束与体内束的区别? (55) 1.24 定义预应力钢束形状时,布置形状的不同坐标轴有什么差异? (55) 1.25 定义钢束的起始点和结束点的位置一定要在单元的节点位置吗? (55) 1.26 MIDAS中是如何实现钝化荷载的? (56) 1.27 按04规范进行移动荷载分析时,定义车道时的桥梁跨度怎么输入? (56) 1.28 移动荷载分析时,程序中的横向折减系数是怎么取的? (56) 1.29 程序可以自动考虑移动荷载的纵向折减系数吗? (56) 1.30 支座沉降和节点强制位移的区别。 (56) 1.31 FX+划分的网格导入到Civil中出现的问题。 (56)

CFX边界条件的选择及组合

CFX边界条件的选择及组合 CFX中一共有5种边界类型:inlet,outlet,opening,wall,symmetry(对称性)。 1、官方推荐的边界组合: (1)最健壮的:速度/流量进口,静压出口。 2、回流现象及人工壁面 有时候由于截取不恰当的边界位置,导致进口区域存在流体流出计算域,或者出口边界存在流体流入计算域,即所谓的回流现象。回流现象对于计算收敛是不利的。 在进口或出口边界设定速度条件,可以允许回流现象而不会开启人工墙,采用压力边界或流量边界都会导致人工墙的出现。

同样,可以设定边界类型为opening来允许回流的发生。 3、关于进口总压与outflow不兼容的问题 我们知道,outflow边界指定的是除压力外其他物理量沿边界法线方向梯度为0。Midas各种边界条件比较

Midas 各种边界条件比较 Midas 的提供的边界条件非常多,而且各有用 途,初学 看看到底不同边界条件之间有什么区别,下面在 只是作一个比较,各种边界条件的具体使用参照 1. 定义一般弹性支承类型 SDx-SDy 整体坐标系X 轴方向和Y 轴方向(或已定义的节点局部坐标系x 方向和y 方 向 )的相关弹性支承刚度。 一般弹性支承通常用于反映桩的支承刚度,结构分析时可以考虑与各个自 由度有关的桩支承刚度。 在典型的建筑结构中,分析模型不包括桩基础。而是假定在基础底面或桩 帽处存在弹性边界。 下面的通用刚度给出了桩单元的实际刚度。对斜桩,用节点局部坐标轴计 算斜向的刚度。 2. 一般弹性支承 分配定义的一般弹性支撑类型,或输入节点通用刚度矩阵 (6 X 6)其中包括 选定的节点在整体坐标系或节点局部坐标系内各自由度之间相关的刚度,也可 以替换或 删除先前定义的弹性支承刚度 SDxSDySDzSRxSRySRz 在一般弹性支承类型对话框中,上述 6个弹性支承刚度值只表示 6 x 6阶刚 度矩阵中的 6 个对角线刚度值。实际分配给节点的刚度值为 6 x 6阶刚度。 3. 面弹性支承 Midas 的朋友们都想 Midas 帮助文件选取下来的, MIDAS 帮助文件。

输入平面或实体单元单位支承面上的弹簧刚度形成弹性支承。并可同时形成弹性连接的单元。 该功能主要用于在基础或地下结构分析中考虑地基的弹性支承条件。 弹性连接长度:弹性连接单元的长度。该数据对分析结果没有影响,只是为在分析中定义一个内部矢量。 只受拉,只受压:选中选项指定弹性连接为只受拉或只受压单元。 4. 弹性连接 形成或删除弹性连接。由用户定义弹性连接及其弹性连接的两个节点。 SDxSDySDzSRxSRyS Rz 5. 一般连接特性值 建立、修改或删除非线性连接的特性值。一般连接功能应用于建立减隔振装置、只受拉/ 受压单元、塑性铰、弹性支撑等模型。一般连接可利用弹簧的特性,赋予线性或非线性的特性。 般连接的作用类型分为单元类型和内力类型。 单元类型一般连接在进行分析过程中,用更新单元刚度矩阵直接反映单元的非线性。 内力类型的一般连接不更新单元刚度矩阵,而是根据非线性的特性计算出来的内力置换成外部荷载,间接的考虑非线性。单元类型的一般连接提供的类型有弹簧、线性阻尼器、弹簧和线性阻尼器3 种类型的连接单元。 内力类型的一般连接提供的类型有粘弹性消能器(Viscoelastic Damp er)、间隙(Ga p)钩(Hook)、滞后系统(Hysteretic System)、铅芯橡胶支承隔震装置(Lead Rubber

midas常见问题

MIDASCivil 使用中的一些常见问题 .定义移动荷载的步骤 a.在主菜单的荷载>移动荷载分析数据>车辆中选择标准车辆或自定义车辆。 b.对于人群移动荷载,按用户定义方式中的汽车类型中的车道荷载定义成线荷载加载(如将规范中的荷载0.5tonf/m**2乘以车道宽3m,输入1.5tonf/m)。 c.布置车道或车道面(梁单元模型选择定义车道,板单元模型选择定义车道面),人群荷载的步行道也应定义为一个车道或车道面。 d.定义车辆组。 f. 定义移动荷载工况时,如果有必要将人群移动荷载与车辆的移动荷载进行组合时,需要在定义移动荷载工况对话框中的子荷载工况中,分别定义人群移动荷载子荷载工况(只能选择步道)和车辆的移动荷载子荷载工况,然后选择“组合”。 2.关于移动荷载中车道和车道面的定义 A.当使用板单元建立模型时 a. 程序对城市桥梁的车道荷载及人群荷载默认为做影响面分析,其他荷载(公路荷载和铁路荷载)做影响线分析。 b. 只能使用车道面定义车的行走路线。对于城市桥梁的车道荷载及人群荷载以外的荷载,输入的车道面宽度不起作用,按线荷载或集中荷载加载在车道上。 c. 对于城市桥梁的车道荷载及人群荷载,在程序内部,自动将输入的荷载除以在”车道面”中定义的车道宽后,按面荷载加载在车道上。 d. 车道宽度应按规范规定输入一个车辆宽度,如城市车道荷载应输入3m,人群荷载可输入实际步道宽。 B. 当使用梁单元建立模型时 a. 程序默认为做影响线分析。 b. 只能使用车道定义车的行走路线。 c. 对于城市桥梁的车道荷载,目前版本按线荷载加载在车道上。 d. 对于人群移动荷载,按用户定义方式中的汽车类型中的车道荷载,定义成线荷载加载。 3. 挂车荷载布置中应注意的问题 a. 布置挂车荷载时,需要在主菜单>移动荷载分析数据>移动荷载工况中点击…添加?,在弹出的对话框中再点击…添加?,在弹出的…子荷载工况?对话框中的…可以加载的最少车道数?和…可以加载的最大车道数?均输入1。 4. 移动荷载的横向布置 a. 移动荷载的横向布置,在板型桥梁、箱型暗渠等建模助手中由程序自动从左到右,从右到左进行布置,并输出包络结果。

最新fluent边界条件

f l u e n t边界条件

在FLUENT中有五种类型的热边界条件:

●固定热流量 ●固定温度 ●对流热传导 ●外部辐射热传导 ●外部辐射热传导和对流热传导的结合 如果壁面区域是双边壁面(在两个区域之间形成界面的壁面,如共轭热传导问题中的流/固界面)就可以得到这些热条件的子集,但是你也可以选择壁面的两边是否耦合。详情请参阅在壁面处定义热边界条件。 下面各节介绍了每一类型的热条件的输入。如果壁面具有非零厚度,你还应该设定壁面处薄壁面热阻和热生成的相关参数,详情请参阅在壁面处定义热边界条件。 热边界条件由壁面面板输入(Figure 1),它是从边界条件打开的(见设定边界条件一节)。

midas常见问题总结

1、今天同事发现midas中当张拉钢束时当前阶段灌浆即下0个阶段灌浆(默认是这样),计算出来的等效面积和惯距是考虑钢束转化成混凝土后的面积,所以应该输入下1个阶段灌浆。 2、时间依存材料(徐变收缩)中28天零期混凝土立方体抗压强度标准值单位一定要看好,否则输入小了,总是提示你约束有误,我就犯了两回这样的错误,在边界条件上找了半天没有发现错误,其实是这个标号输入太小。 3、对于新手初次使用midas,一定要注意单位,记得一次有个同事在cad里划分好单元(单位mm),midas中定义的单位是m,导入后就是什么也没有,找了半天发现是单位不对,像用spc计算截面特性同样应该注意这个问题。 4、在进行抗震分析时,如果阵型始终达不到质量的90%,建议在特征值分析控制中采用多重ritz向量法。 5、静力荷载工况中除了温度和温度梯度,其他荷载都使用施工阶段荷载!! 6、预应力钢束特性值中导管直径如果输入错误(我曾经给输入大了100倍,主梁断面给扣了所剩无几),结果计算出恒载反力出现负值!! 7、移动荷载分析控制数据中计算位置杆系单元应点选内力(最大值+当前其他内力)及应力。 8、midas进行psc验算时,正截面抗裂验算中某个单元在某种工况下psc截面top、bottom、topleft、topright、bottomleft、bottomright这6个点中有一个点应力是最小的,那么其他几个点是与这个点在该种工况下对应的并发应力。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9、midas中支座沉降只能考虑竖向位移,不能考虑纵桥向及横桥向位移(在计算拱桥时需要考虑纵桥向位移)。这一点就不如桥博方便。 10、大家在用SPC计算截面属性时,当采用截面为薄壁截面时,需指定划分网格大小,否则划分不了。 11、midas截面中移动质心位置只是调整渲染效果图中图形让他对齐而已。 12、用midas计算梯度温度时用梁截面温度计算选择“预应力类型”时计算老是弹出错,建议选择一般截面,估计midas在后续版本中会更新这个错误的。

Midas建模技巧总结

《Midas建模技巧总结》- 如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间的绞接? 可以在主梁之间隔一定间距用横向虚拟梁连接,并且将横向虚拟梁的两端的弯矩约束释放。此类问题关键在于横向虚拟梁的刚度取值。可参考有关书籍,推荐E.C.Hambly写的"Bridge deck behaviour",该书对梁格法有较为详尽的叙述。 3、如果梁与梁之间是通过翼板绞接,Midas/Civil应如何建模模拟梁翼板之间的绞接?可否自己编辑截面形式 可以在定义截面对话框中点击"数值"表单,然后输入您自定义的截面的各种数据。您也可以在工具>截面特性值计算器中画出您的截面,然后生成一个截面名称,程序会计算出相应截面的特性值。您也可以从CAD 中导入截面(比如单线条的箱型截面,然后在截面特性值计算器中赋予线宽代表板宽)。 4、如果截面形式在软件提供里找不到,自己可否编辑再插入变截面,如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有,需通过**C计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入**C,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,**C有没有提供象这种变截面的简单计算方法 目前MIDAS中的变截面组支持二次方程以下的小数点形式的变截面方程,如1.5次等。您可以先在SPC 中定义控制位置的两个变截面,然后用变截面组的方式定义方程。然后再细分变截面组。我们将尽快按您的要求,在变截面组中让用户可以输入方程的各系数。谢谢您的支持!>如果我设计的桥梁是变截面但满足某一方程F(x),且截面形式Midas/civil里没有,需通过**C计算再填入A、I、J等。也就是说全桥的单元截面都要用ACAD画出来再导入**C,如果我划分的单元较小这样截面就很多很麻烦,**C有没有提供象这种变截面的简单计算方法 5.弯桥支座如何模拟?用FCM建模助手建立弯箱梁桥模型后,生成的是梁单元(类似平面杆系),请问在如何考虑横向的问题?(假如横向设置两个抗扭支座,分别计算每个支座的反力)?采用梁单元能否计算横向的内力和应力(例如扭距、横梁的横向弯距等)?提个建议,因建模后梁单元已赋予了箱型截面,横向尺寸均有,能否程序加入把梁单元自动转换成块单元的功能,那就很方便了。目前国内有个软件就具有这个功能,建模很方便,也很实用,对精确分析斜弯坡桥梁就很方便,避免采用梁格法的繁琐模拟。FCM虽然生成的是梁单元,但可以进行抗扭计算。假如有双支座,您可以修改为两个支座(在支座位置建立两个节点,并将其沿Z轴复制,连接节点建立弹簧)。MIDAS软件中的梁单元可以计算扭矩和横梁的横向弯矩。将梁单元的截面建成面单元(也可从DXF文件导入),然后用单元扩展的功能生成实体块单元即可。谢谢您的支持!> 用FCM建模助手建立弯箱梁桥模型后,生成的是梁单元(类似平面杆系),请问在如何考虑横向的问题?(假如横向设置两个抗扭支座,分别计算每个支座的反力)?> 采用梁单元能否计算横向的内力和应力(例如扭距、横梁的横向弯距等)?> 提个建议,因建模后梁单元已赋予了箱型截面,横向尺寸均有,能否程序加入把梁单元自动转换成块单元的功能,那就很方便了。目前国内有个软件就具有这个功能,建模很方便,也很实用,对精确分析斜弯坡桥梁就很方便,避免采用梁格法的繁琐模拟。 6、曲线桥的设计。 第一种方法:直接导入曲线。 第二种方法:直接在表格中输入节点建模。 第三种方法:使用单元扩展功能,可方便地建立弯桥的梁单元模型、板单元模型、实体单元模型。梁单元弯桥:先建立一个点,然后在模型>单元>扩展命令中选择由点生成直线,并选择旋转。然后输入半径中心位置和分割数(或分割间距)。点击适用即可。板单元弯桥:先建立一条直线,然后在模型>单元>扩展命令中选择由线生成面,其余同上。建成后可再细分板单元。实体单元弯桥:先建立一个截面(板单元模型),然后在模型>单元>扩展命令中选择由面生成块,其余同上。建成后可再细分块单元。 7、弯矩My是绕y轴的弯矩,这个没有问题。只是弯曲应力的问题,正如你所说,弯曲应力Sbz是My 引起的应力,同样,弯曲应力Sby是Mz引起的应力,刚好和习惯相反。另外,在组合应力中,也是类似情形:弯矩(+y) 弯矩(-y) 弯矩(+z) 弯矩(-z) 其中,弯矩(+y)实际上是弯距Mz产生的应力,弯矩(+z)实际