配电箱技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯 及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格 证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、 柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备 一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同 规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损 伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排 列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板 做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱 应经阻燃处理。

5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合 格证和镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡 勺、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

成套配电柜安装技术交底

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 1.柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠。 2.低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S P不应小于下表规定: 定参数符合设计要求。 4.低压成套配电柜交接试验,必须符合下列规定: ①每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求; ②相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 MΩ; ③电器装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于 10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间 1 MΩ,无击穿闪络现象。 5.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5 MΩ,二次回路必须大于1 MΩ。 6.直流频试验应将频内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线

凤霞拆迁恢复61#搂 成套配电柜、控制柜安装建筑电气工程 对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流频所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求,整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 7.照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: ①箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; ②箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保 护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 ③照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线) 汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 8.柜、屏、台、箱、盘互相间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 9.柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 10.柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: ①控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 闭锁装置动作准确、可靠; ②主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; ③柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号几名称, 或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易退色; ④回路中的电子元件不应参与交流工频耐压试验,48V及以下回 路可不做交流工频耐压试验。 11.低压电器组合应符合下列规定: ①发热元件安装在散热良好的位置; ②熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; ③切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相 邻压板;

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

配电箱安装技术交底

配电箱安装技术交底 材料要求: 箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5㎜,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 操作工艺 (1)工艺流程: 配电箱(盘)安装要求弹线定位暗装配电箱箱(盘)固定 绝缘摇测 (2)配电箱(盘)安装要求: 配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.5m; 在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10㎜. 安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地.导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用纺织软裸铜线),但PE保护线不允许利用箱体或盒体串连. 配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线为应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应地汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。 当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于下表规定。 相线线芯截面S(mm2)PE线最小截面(mm2)相线线芯截面S(mm2)PE线最小截面(mm2) S16SS>35S/2 16S3516 PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度

电气工程--配电箱安装技术交底

建筑安装工程 技术交底单

根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。 (三)明装配电箱 1、明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱, 现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。 2、安装配电箱。 (1)拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。 (2)安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。 煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈 漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔 间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在 铁架上。 金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金屑膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的 准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固 定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。 最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次 用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。 (3)安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净,如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺.分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固, 最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器 具上,同时将保护地线按要求压接牢固。 (4)安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。 3、在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防 火处理,可涂防火漆进行防护。 (四)暗装配电箱

户内配电箱技术交底

户内配电箱安装技术交底 一、作业条件: 1、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 二、材料准备: 1、铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 施工工艺 三、预埋、预留 主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。1.在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地米(配电箱安装高度按米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。 2、在混凝土墙上预埋: 3、土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 4、墙体厚度不能小于180mm。 5、在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用木箱套里面固定一个泡沫块暗埋在木箱套内,木箱套质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按图纸要求预

留住户配电箱洞口。 6、箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 7、箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 8、安装预留配电箱洞口底边距地米,洞口木箱套平面与墙面在同一平面上,将木箱套固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块;工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 9、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 10、文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将木箱套及泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。 四、箱体安装阶段: 箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件是:1.在土建抹灰前,土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建先行抹灰,留出配电箱四周不抹(距配电箱边大概150-200),并不得破坏箱体周围的管道。 2.安装前,先进行管道疏通。不通的,按规范要求处理,保证配电箱安装后,所有管道畅通,后期穿线顺利。 这样,电气专业就可以进行箱体安装了。安装分为两个步骤:第一是箱体的固定;第二是接管。

配电箱技术交底(20200420180150)

技术(安全)交底记录 鲁SN—004 工程名称莱西电力北京路北、南京路西居住小区 6#、11#、13#、14#楼 施工单位莱西市建筑总公司 分项工程名称配电箱安装交底日期2011.2.5 一、施工范围:动力配电柜、控制箱及照明配电箱的安装。 二、施工准备: 1.材料要求: (1)建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和 试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC” 认证标志及认证证书复印件。 (2)动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接 箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 (3)产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 (4)配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。 (5)镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证 明书。 2.作业条件: (1)墙体结构已弹出施工水平线。 (2)安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 (3)随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 (4)暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (5)明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 三、操作工艺: 配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测

户内配电箱技术交底

户配电箱安装技术交底 一、作业条件: 1、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 二、材料准备: 1、铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 施工工艺 三、预埋、预留 主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。1.在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地1.70米(配电箱安装高度按1.80米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。 2、在混凝土墙上预埋: 3、土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 4、墙体厚度不能小于180mm。 5、在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用木箱套里面固定

一个泡沫块暗埋在木箱套,木箱套质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按图纸要求预留住户配电箱洞口。 6、箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 7、箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 8、安装预留配电箱洞口底边距地1.7米,洞口木箱套平面与墙面在同一平面上,将木箱套固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块; 工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 9、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 10、文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将木箱套及泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。 四、箱体安装阶段: 箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件是:1.在土建抹灰前,土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建先行抹灰,留出配电箱四周不抹(距配电箱边大概150-200),并不得破坏箱体周围的管道。 2.安装前,先进行管道疏通。不通的,按规要求处理,保证配电箱

配电箱安装技术交底记录详解

技术交底记录 编号SDB2014-5-02 表C2-1 工程名称营口港物流公司3#4#地磅房工程交底日期年月日 施工单位建安土建部分项工程名称配电箱安装工程 交底提要配电箱安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2)相应保护导体的最小截面积S p(mm2) S≤16 S 16<S≤35 16 35<S≤400 S/2 400<S≤800 200 S>800 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同。 3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M·;二次回路必须大于1M·。 4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1)箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两则压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 (二)一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 2)闭锁装置动作准确、可靠; 3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。 2、低压电器组合应符合下列规定: 1)发热元件安装在散热良好的位置; 审核人交底人接受交底人

配电箱技术交底

轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号 地铁里程YDK11+778.345-YDK12+139.575 工程名称交底日期2015年 5 月18 日施工单位分项工程名称电气工程 交底提要配电箱安装技术交底 一、设备及材料要求 (一)设备及材料均应符合国家或部颁的现行技术标准,符合设计要求。实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志,相关材证资料齐全。 (二)安装使用材料: 1型钢表面无严重锈斑,无过度扭曲、弯折变形,焊条无锈蚀,有合格证和材质证明书。 2其他材料,铅丝、酚醛板、油漆、绝缘胶垫的均应符合质量要求。 二、主要机具 1安装工具:台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊机具、台钳、扳手、榔头、电工刀、改锥、克丝钳、压接钳等。 2测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠等。三、作业条件 (一)施工条件。 1暗装配电箱随土建结构预留好安装位置 2明装配电箱及暗装配电箱盘面安装时,抹灰、喷浆及油漆应全部完。 (二)技术关键要求。 1.配电箱安装,严格按照图纸要求进行安装。 2.箱柜位置布局合理,便于检修,箱柜门能开启大于90度。 3水管正下方不得安装配电箱柜。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 1配电箱安装。

(二)设备开箱检查。 1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、建设单位参加,并做好检查记录。 2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 3配电箱体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 (三)设备搬运。 1根据现场安装情况,从库房领取配电箱,当天领取的配电箱必须装完,不能多领,避免多次搬运对配电箱造成不必要的损坏。 2设备进货时间按计划安排,成套配电柜到货时间宜相对集中,尽量减少现场库存和二次搬运。如需库存和二次搬运时,应保证库存和运输安全。 (四)箱(盘)安装。 1、配电箱(盘)应安装在设计位置。符合设计高度,其底口距地面高度,在同一建筑屋内,高度应一致,允许偏差为5mm 弹线定位 明装配电箱 暗装配电箱 子 铁架固定 盘面组装 箱体固定 绝缘摇测 箱内配线

配电箱安装交底记录

2008年10月15日施管表5 工程名称节能大厦分部工程建筑电气工程 分项工程名称配电箱(盘)安装施工单位 交底内容: 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 2.1.2塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚离不应小于 8mm,并有产品合格证。 2.1.3木制配电箱(盘):应刷防腐、防火涂料,木制板盘面厚度不应小于20mm。 2.1.4镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 2.1.5绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.6其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖 射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 2.2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 2.2.3台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 交底单位接收单位 交 底人接收 人

最新整理电工安全技术交底记录

最新整理电工安全技术交底记录工程名称 交底日期 施工单位

分项工程名称 交底提要 交底内容: 施工现场用电安全技术交底 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵ 技术交底资料。 ⑶ 临时用电工程检查验收表。 ⑷ 接地电阻测定记录。 ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹ 电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放

配电箱(盘)安装交底记录

20xx年10月15日施管表5 技术交底记录 交底内容:

20xx年10月15日施管表5 技术交底记录 交底内容: 2.3作业条件: 2.3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 232预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 233安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

【精品文档】 技术交底记录 20xx年10月15日施管表5 交底内容

【精品文档】 20xx 年10月15日 施管表5 技术交底记录 交底内容: 3213照明配电箱(板)内,应分别设置中性 N 和保护地线(PE 线)汇流排,中性线 N 和保护地线 应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 3.2.14磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属 螺丝,应填满火 漆。 3.2.15照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的端子,负荷线应接在螺纹 的端子上。 3.2.16当PE 线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于表 3.2.16所示。 3.2.17PE 保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下 列数值: 有机械性保护时为 2.5mm ;无机械性保护时为 4口矗 3.2.18配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出, A 相(11)应涂黄色;B 相(12)应涂绿色;C 相(13)应涂红色;中性线 N 相应涂淡蓝色;保护地线(PE 线)应涂黄绿相间双色。 3.2.19配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零 部件齐全。其排列间距应符合表 3.2.19。 3.2.2照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于 3mm 安装时,照明配电箱(板) 四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。 3.2.21固定面板的机螺丝,应采用镀锌圆帽机螺丝,其间距不得大于 250mm 并应均匀地对称于四 角。 3.2.23配电箱(盘)面板较大时,应有加强衬铁,当宽度超过 500mm 寸,箱门应做双开门。 接收单位 交底人 交底单位 接收人

配电箱安装技术交底记录

配电箱安装技术交底记录 一. 材料要求: 1. 铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,底板厚度不小于1.5 mm,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 2. 主要机具:铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲、 手锤、钢锯、锯条、木锉、剥线钳、压接钳、手电钻、钻头、绝缘手套、兆欧表工具袋等。 二. 作业条件: 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 三. 操作工艺: 1. 工艺流程: 2. 配电箱(盘)安装要求: 1).配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地0.5m,1.5m,1.8m ,在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为5 mm ; 2).配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE 线接地。PE 线不允许利用盒、箱体串接; 3).配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修; 4).导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数; 5).配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可配电箱 安装要求 弹线 定位 明装配电箱 铁架 螺栓 固定 盘面 暗装配电箱 盘面组装 实加固电 物工定盘 排 电配 列 具线 箱盘固定 绝缘摇测

配电箱安装技术交底

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2013年5月 10日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位配电箱安装 共 2 页 第 1 页 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、配电箱安装前安装位置正确,大小合适。 4、安装配电箱时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤, 油漆无脱落。 2、配电箱不应采用可燃材料制作。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、 电工常用工具等。 二、质量要求工艺流程 配电箱安装要求→弹线定位→明装配电箱→绝缘摇测 三、操作工艺 (一)配电箱安装要求 1、配电箱应应按设计图纸要求安装。 2、导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠。 3、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路 名称。 4、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。 5、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线) 等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。 6、配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活, 零部件齐全 技术负责人:交底人:接交人:

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2011年5月10日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位配电箱安装 共 2 页 第 2 页 7、配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保 护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 8、配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应 与设备的主接地端子有效连接。 (二)绝缘摇测 配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。 两人进行摇测,同时做好记录。 四、成品保护 1、配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污 染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。 2、安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门, 以防箱内电具、仪表损坏。 技术负责人:交底人:接交人:

配电箱安装-分项工程质量技术交底卡

配电箱安装 分项工程质量技术交底卡 GD2301003

上下出线之间隔有卡片框:40以上;为隔卡片框:20以上(以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定) 10、在照明配电工程中,当采用TN一C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采 用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N 母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。 11、配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在 汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 12、配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备 的主接地端子有效连接。单位:(mm2) 装置的相、导线的截面积S 相应的保护导线的最小面积Sp S≤16 Sp=S 16<S≤35 Sp=16 35<S≤400 Sp=S/2 13、配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用 的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。 注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。 14、.配电箱如装有超过50Ⅴ电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软 线与接地良好的金属构架可靠连接。 (二)弹线定位 根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。 (三)明装配电箱 1、明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但 对于暗管明箱,现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要

配电柜、配电箱安装技术交底

配电箱安装工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外, 还应有“ CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜, 不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜, 不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查: 箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤, 油漆无脱落。然后进行开简检验: 箱内各种器具应安装牢固, 导线排列整齐, 压接牢固, 二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验, 调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所, 采用的木制配电箱应经阻燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 (二)施工机具手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 (三)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确, 大小合适。 4、暗装配电箱箱体时, 安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 二、质量要求 (一)高压开关柜质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定。

配电箱安装技术交底.doc

工程名称共 6 页 交底部位配电箱安装交底日期2018-05-10 1 施工准备: 1.1 设备及材料要求 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有 3C 认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明 和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文 件。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件完好、齐全,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰 撞凹陷。 铁制配电箱、柜体为镀锌板,并应具有一定的机械强度,配电箱体二层板厚度不小于毫米镀锌铁板。 塑料配电箱体有一定的机械强度,周边平整无损伤,二层板厚度不小于8 毫米。木制配电箱体应刷防腐、防火涂料,木制板面厚度不小于 20 毫米。 柜、箱内的保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜箱内保护导体的最小 截面积 S P不应小于表 1 规定。 柜、箱内低压电器组合应符合下列规定: 发热元件安装在散热良好的位置; 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相邻的压板; 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; 外壳需接地( PE)和接零( PEN)的,连接可靠; 端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 柜、箱内配线: 电流回路采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于的铜芯绝缘电线或电缆; 除电子元件回路或类似回路外,其它回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于的铜芯绝缘电线或电缆; 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且有标识; 固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。配线严禁使用开口鼻子。 连接柜、箱上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定: 采用多股芯软线,敷设长度留有适当裕量; 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层; 与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;

配电箱防护技术交底

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称龙光国际交底日期2014年8月17日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称 交底提要配电箱安全防护技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.机具及材料 (1)材料: 普通实心砖,普通水泥,中砂,架子钢管,脚手板,HRB400 Φ6的钢筋,木模板 (2)机具: 大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚 2、作业条件:现场清理干净,垫层施工完成,准备材料齐全,砌筑用的架子搭好。 二、施工工艺 1、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→抹灰→刮白→设置纵横向钢管→设置立杆→铺设防砸层→铺设防砸层→封闭防砸层→验收 1、砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,常温施工不得用干砖上墙; 2、搅拌砂浆完成之后,砌筑围护墙,围护墙的宽度240mm,砖跺370×370,砌筑采用一顺一丁砌法,砌筑完成之后进行抹灰刮白。 3、纵横向钢管间距1500mm,立杆高度1000mm,纵向水平杆砌砖固定,纵横向钢管设置完成后铺设第一道防砸层和第二道防砸层。 4、采用木模板封闭防砸层之间的空隔。

三、质量控制标准 1、砌筑砖墙要横平竖直,错缝搭接,砂浆饱满。 2、砌筑的垂直度误差在5mm以内。 3、砌筑墙体,500mm留置2根Φ6的拉结筋。 四、安全文明施工 1、砌筑操作面高度超过2m的属于高空作业,要佩戴安全带 审核人交底人接受交底人 技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称龙光国际交底日期2014年8月17日施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称

交底提要配电箱安全防护技术交底 2、砌筑砖墙时,要注意塔吊的运行,入发现有危险及时撤离。 3、配电箱砌筑作业面线路复杂,施工人员不得随意触碰电线。 审核人交底人接受交底人

成套配电柜安装施工技术交底

成套配电柜安装施工技术交底施工单位大元建业股份有限公司工程名称高端装备制造基地6#车间 交底日期年月日交底地点工地会议室 交底部位成套配电柜安装 交底内容: 成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属沧州医疗系统(沧州)有限公司新工厂新建工程成套配电柜安装方案。配电柜总共87台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装、及挂壁式安装。 2 编制依据 2.1 沧州医疗系统(沧州)有限公司的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。

3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 工厂栋配电柜由升权一队安装,事务栋及附属栋配电柜安装由升权二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查

配电箱安装施工方案

配电箱安装安全施工技术交底 一、作业条件 暗装配电箱需配合土建主体施工进行箱体预埋、土建主体工程施工中要在配电箱安装部位,由放线员给出建筑标高线,安装开关箱门(贴脸)前应抹灰或粉刷工程结束。 二、工艺流程 配电箱安装要求→弹线定位→明、暗装配电箱→绝缘摇测 三、主要施工方案 1.配电箱安装要求 配电箱应安装高度距地1.4m,插座箱设于公共区时距地0.3m,设于其它场所距地0.3—1.4m,在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm,其垂直度允许偏差为3mm.。 2.弹线定位 根据设计及图纸要求找出配电箱外形尺寸进行弹线定位,弹线定位的目的是找出金属胀管螺栓或射钉的位置。 3.配电箱安装 ①采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱,其方法是根据 弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔则好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。 ②根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后 用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸,如箱底与外墙平时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰,安装盘面时,要求平整,同边间隙均匀对称,贴脸(门)平整,不

歪斜,螺丝垂直受力均匀。 4.配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测,摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线 与地线之间,其绝缘电阻值大于0.5MΩ. 四、质量标准 1.接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。 2.位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全、结线整齐,PE线安装明显牢固。 3.允许偏差 配电箱(盘)体高50cm以下,允许偏差1.5mm。 配电箱(盘)体高50cm以下,允许偏差3mm。 五、成品保护 1.采取保护措施,避免碰坏、弄脏电具、仪表。 2.安装箱面板时,应注意保护箱体整洁,采用彩胶布或包装袋把箱体罩起来,防止灰尘进入。 六、安全技术交底 1.施工场所,必须有充足的照明照度。 2.使用机具严格按照机电的安全操作规章进行操作。 交底人: 安全员: 接收人: 存档: XXXX项目经理部 XX年XX月XX日