文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理技术指南(环保总局版)

医院污水处理技术指南(环保总局版)

医院污水处理技术指南(环保总局版)
医院污水处理技术指南(环保总局版)

医院污水处理技术指南

第1章总则

1.1 编制目的

为贯彻《中华人民国水污染防治法》和《中华人民国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。

指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。

1.2 适用围

1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。

1.2.2 本指南容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。

1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。

1.3 编制依据

《中华人民国传染病防治法》(中华人民国主席令第十五号)

《中华人民国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第十九次修正)

《中华人民国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院批准1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布)

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

《综合医院建筑设计规》JGJ49-88

《建筑给水排水设计规》GBJ 15-88(1997年版)

《医院污水处理设计规》CECS07:88

GB3838-2002地表水环境质量标准

GB8978-1996污水综合排放标准

正在制定的《医院机构水污染物排放标准》

当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。

1.4 术语和定义

1.4.1 医院性质分类

本指南中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别。指南所指传染病医院指传染性疾病专科医院和带

传染病房的综合医院。指南所指综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。

1.4.2 医院污水

指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。

1.4.3 污泥

指医院污水处理过程中产生的污泥和化粪池污泥。

1.4.4 废气

指医院污水处理过程中产生的废气。

1.5 医院污水的来源及危害

1.5.1 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。

医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

1.5.2 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。

1.5.3 医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。

1.5.4 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。

1.5.5 同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体积累而危害人体健康。

1.6 医院污水处理原则

1.6.1 全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

1.6.2 减量化原则。严格医院部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。

严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

1.6.3 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。

1.6.4 分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

1.6.5 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

1.6.6 生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。

第2章医院污水水质、水量及排放标准

2.1 医院污水的收集

2.1.1 医院病区与非病区污水应分流,严格医院部卫生安全管理体系,严格控制和分离医院污水和污物,不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。新建、改建和扩建的医院,在设计时应将可能受传染病病原体污染的污水与其他污水分开,现有医院应尽可能将受传染病病原体污染的污水与其他污水分别收集。

2.1.2 传染病医院(含带传染病房综合医院)应设专用化粪池。被传染病病原体污染的传染性污染物,如含粪便等排泄物,必须按我国卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单独处置或排入专用化粪池,其上清液进入医院污水处理系统。

不设化粪池的医院应将经过消毒的排泄物按医疗废物处理。

2.1.3 医院的各种特殊排水,如含重金属废水、含油废水、洗印废水等应单独收集,分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。

2.1.4 同位素治疗和诊断产生的放射性废水,必须单独收集处理。

2.2 医院污水排放量

2.2.1 医院污水排放量

1、新建医院

新建医院污水排放量应根据《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号进行取值设计,做到清污分流,节约用水。

2、现有医院

1)污水排放量根据实测数据确定

2)无实测数据时可参考下列数据计算

(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。

(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。

(3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd为污水日变化系数。

2.2.2 医院污水处理设施规模分类

医院污水处理设施的规模以床位数分为100、150、200、300、400、500、600、700、800、900、1000及1000以上等。

2.3 医院污水水质

2.3.1 新建医院

每病床污染物的排污量可按下列数值选用:

BOD5:40-60g/床.d,CODcr:100~150g/床.d,悬浮物:50~100g/床.d;

根据每病床污染物的排出量和2.2.1中水量计算新建医院的设计水质。

2.3.2 现有医院

1) 污水水质应以实测数据为准;

2) 在无实测资料时可参考表2-2。

表2-2 医院污水水质

2.4 医院污水排放标准

2.4.1 现有标准

现在执行的《污水综合排放标准》(GB8978-1996),将医院污水按其受纳水体不同的使用功能等规定了相应的粪大肠杆菌群数和余氯标准,对COD、SS等理化指标无特别要求,只需达到要求相对较低的其他排污单位标准,且只给出余氯下限而无上限。

根据现行标准,现有医院污水处理工艺级别低,主要存在(1) 悬浮物浓度高,影响消毒效果;(2)水质波动大,消毒剂投加量难以控制;(3) 消毒副产物产生量大,影响生态环境的安全;(4)余氯标准无上限,过多余氯危害生态安全等问题。

2.4.2 新标准

为了加强对医院污水污物的控制和实施新的环境标准体系,国家已组织有关部门和人员编制《医疗机构水污染物排放标准》。

1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了全面控制,在强调对含病原体污水的消毒效果的同时,兼顾生态环境安全。

2、在生物指标上,新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质,同时根据污水去向分为两个等级,并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。

3、新标准考虑了消毒效果和生态安全性问题,针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确规定,严格了余氯标准的上限。

4、在理化指标方面,对排入地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD

5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制,以增强污水处理系统的抗风险性。考虑氨氮也消耗消毒剂,对氨氮也提出了严格的要求。

第3章医院污水处理工艺

3.1 工艺选择原则

根据医院的规模、性质和处理污水排放去向,进行工艺选择。根据1.4.1中医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

工艺选择原则为:

3.1.1 传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。

3.1.2 处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

3.1.3 处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采

用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

3.1.4 对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

图3-1 不同处理工艺的应用情况(略)

3.2 加强处理效果的一级处理工艺

对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS的去除率,减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

3.2.1 工艺流程

1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施,尽可能地提高处理效果,以达到医院污水处理的排放标准。

2、一级强化处理

对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

图3-2 一级强化处理工艺流程(略)

医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。

调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

3.2.2 工艺特点

加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。

3.2.3 适用围

加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。

3.3 二级处理工艺

3.3.1 工艺流程说明

二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。

调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

图3-3 二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)(略)

传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。

3.3.2 工艺特点

好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。

3.3.3 适用围

适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。

3.4 简易生化处理工艺

3.4.1 工艺流程

简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性

物质,进一步去除和降解有机污染物,最后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保证出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取沼气不足15m3时,收集燃烧处理。

图3-4 沼气净化池工作原理图(略)

3.4.2 工艺特点

沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低,管理简单。

3.4.3 适用围

作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施,逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

第4章医院污水处理系统

医院污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染,对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。

4.1 预处理

医院污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物,调节水质水量和合理消纳粪便,利于后续处理。

4.1.1 化粪池

用于医院污水处理的化粪池主要有普粪池和沼气净化池。

普粪池和沼气净化池的原理是通过沉淀的作用先将有机固体污染物截留,然后通过厌氧微生物的作用将有机物降解。沼气净化池处理效率优于普粪池。

化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积,应按《建筑给水排水设计规》(GBJ15-88)第3.8.2~3.8.5条确定。污水在化粪池中停留时间不宜小于36h。对于无污泥处置的污水处理系统,化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

4.1.2 预消毒池

预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。

1、传染病医院病人的排泄物进行预消毒后排入化粪池。

2、传染病医院污水在进入污水处理系统前必须预消毒,预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次氯酸钠、过氧乙酸和二氧化氯等,粪便消毒也可采用石灰。

3、对于普通综合医院,可不设预消毒池。

4、生化处理如采用加氯进行预消毒则需进行脱氯,或采用臭氧进行预消毒。

4.1.3 格栅

在污水处理系统或水泵前宜设置格栅,格栅井与调节池可采用合建的方式。

1、传染病医院的格栅应选用自动机械格栅;在普通医院宜选用自动机械格栅(小规模可根据实际情况采用手动格栅)。

2、格栅井应密闭,设置通风罩,收集废气以进行集中处理;

3、栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒,外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

4、设计应遵循《室外排水设计规》GBJ 14-87(1997)等有关规定。

4.1.4 调节池

1、医院污水处理应设调节池。连续运行时,其有效容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时,其有效容积按工艺运行周期计算。

2、调节池宜分二组,每组按50%的水量计算。

3、调节池应采用封闭结构,设排风口,防沉淀措施宜采用水下搅拌方式。

4、调节池产生污泥定期清淘,与污水处理产生污泥一同处理。

4.2 加强处理效果的一级处理

加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

4.2.1 一级强化处理

医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。

医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组,每组按50%的水量计算。

1、污水处理量小于20m3/h时,沉淀池宜设备化,可采用钢结构或其他结构形式的一体化设备,池形宜为竖流式或斜板沉淀池。当污水处理量大于20 m3/h时,沉淀池宜为钢筋混凝土结构,池形宜为竖流式或平流式沉淀池。

2、当沉淀池体采用钢结构时,必须采取切实有效的防腐措施。

3、当采用斜板沉淀池,必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、维修的措施。

4、设计应遵循《室外排水设计规》GBJ 14-87(1997年版)等有关规定。

4.2.2 对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造

改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施。

有改建场地时,可将调节池用作沉淀池,在化粪池旁增设调节池。

场地不足时可在地面上增设混凝沉淀池。

4.3 生物处理

医院污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。

新型医院污水处理消毒方案

长春市中医院 污水安全环保性消毒应用` 技 术 方 案 : *

目 录 第一章 医院污水消毒剂应用概述 (1) 1-1 医院污水危害 (1) 1-2 医院污水消毒存在问题 (1) 第二章 设备更换方案 (3) 2-1 消毒设计规范依据 (3) { 2-2 设计消毒水量及出水消毒要求指标 (3) 2-3 思路及实施 (3) 2-5 费用报价和可提供资料 (5) 2-6 完善的服务体系 (6) 第三章 洁王子活性氧医院污水消毒粉 (6) 3-1 洁王子消毒粉主要成分 (6) 3-2 洁王子消毒粉杀菌原理 (7) 3-3 洁王子消毒粉杀菌特点 (8) 】 3-4 活性氧消毒剂产品 (9) 3-5 洁王子消毒系统的节能减排优势 (10) 第四章 洁王子消毒与二氧化氯消毒对比 (13) 4-1 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(综合特点对比) (13) 4-2 洁王子牌消毒粉与二氧化氯消毒方式(各项成本对比) (15) 第五章 洁王子消毒与二氧化氯消毒成本对比 (17) 根据长春市中医院污水实际排放及运行状况,成本核算如下: (18) 医院污水日排放量为500吨每天,则运行成本如下 (18) 《 人力成本:洁王子无需专人操作,一人兼职即可。 (18) 二氧化氯需要2名经专业培训的工人操作,以每人每日50元工资计。 (18) 药剂成本:洁王子为元每吨污水,每天需4509.0500=?元 (18)

第一章医院污水消毒剂应用概述 1-1 医院污水危害 医院污水是最为严重的一种污染水体,每升医院污水中含20余万种有害微生物,包括细菌、真菌、病毒、支原体、芽孢等。医院污水排放处理后,经过循环处理可能还会成为人们所用的民用水(包括中水和饮用水),对人体健康和生态环境危害巨大,水体污染与现代社会人类肿瘤疾病的发生和大幅增加有直接和间接的关系。医院污水具有急性传播和潜伏性传播等特征,不经有效严格消毒会成为疫病扩散的一条重要途径。因此,根据国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放要求,医院污水应予集中处理达到医院污水的排放标准,消毒合格方可排放。(技术咨询:4) 1-2 医院污水消毒存在问题 目前医院污水消毒普遍采用二氧化氯发生器进行消毒,但二氧化氯消毒方式存在不安全、不环保、具有腐蚀性等问题。 (1)不安全、不环保 制备二氧化氯的原料盐酸是公安局和戒毒所双重监管的一类危险物品,极易挥发、爆炸,在运输、使用、储存过程中,有相当高的安全隐患。盐酸一旦泄露,对人群和环境都会造成严重危害。制取二氧化氯时,要注意盐酸与亚氯酸钠的浓度控制。反应物浓度过高(如:使32%的浓盐酸和高于24%的亚氯酸钠)会发生爆炸。二氧化氯发生器

医院废水消毒处理常见的两种方法

摘要:本文介绍了医院废水消毒处理常见的两种方法:氯化法和臭氧法。对两种方法的优缺点作了比较,并对目前创建卫生城市中有关乡镇医院废水处理指出了可行的实用方法。 清毒处理医院废水的方法有物理法和化学法两大类。本文就目前国内常用的化学处理法作一综述。 1 氯化法处理医院废水 氯作为一种氯化和消毒的化学药剂,从十九世纪英国皇家污水委员会首次应用污水处理至今,已有一百多年的历史。氯化法处理根据投加氯化物的不同又分为次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法。 (1)次氯酸钠投加法 次氯酸钠(NaClO)是最原始的消毒处理方法之一。该方法由于原料来源方便、产品稳定安全、运输方便等特点,应用较为广泛。次氯酸钠作为商品在市场可以购买,也可以现场制作。目前小型医院废水处理现场制作一般采用电解食盐法。但次氯酸钠消毒能力弱,处理过程中带来废渣,正逐步被其它产品替代。 (2)液氯法 液氯消毒以它消毒能力强、价格便宜广泛应用于自来水和医院污水消毒。液氯的含氯浓度高,有效氯含量达99%以上,比次氯酸钠溶液高5~10倍。但氯气是一种有刺激性气味的黄色有 毒气体,必须有专用的贮存设备和加氯设备。目前,典型的加氯设备有人工定时开启式加氯和自动提升加氯。但有关资料研究表明,液氯(Cl2)会与氨反应生成一氯胺、二氯胺及三氯胺而消耗液氯,也能形成有致癌作用的三卤甲烷(THM),加上液氯的不完全性,所以液氯消毒受到限制。 (3)二氧化氯法 二氧化氯(ClO2)在水中的溶解度是氯的5倍,其氧化能力是氯气的215倍左右,是一种强氧化剂。是国际上公认的含氯消毒中唯一的高效消毒剂。它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等。它能有效地破坏水中的微量有机污染物,如苯并芘蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物等。能很好地氧化水中一些还原状态的金属离子如Fe2+、Mn2+、Ni2+等。二氧化氯最大的优点在于与腐殖质及 有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物,不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷,也不与氨及氨基化合物反应。有医院废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。

医院污水处理技术指南设计(环保总局版)

医院污水处理技术指南 第1章总则 1.1 编制目的 为贯彻《中华人民国水污染防治法》和《中华人民国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。 指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。 1.2 适用围 1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。 1.2.2 本指南容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。 1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。 1.3 编制依据 《中华人民国传染病防治法》(中华人民国主席令第十五号) 《中华人民国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第十九次修正) 《中华人民国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院批准1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 《综合医院建筑设计规》JGJ49-88 《建筑给水排水设计规》GBJ 15-88(1997年版) 《医院污水处理设计规》CECS07:88 GB3838-2002地表水环境质量标准 GB8978-1996污水综合排放标准 正在制定的《医院机构水污染物排放标准》 当上述标准和文件被修订时,使用其最新版本。 1.4 术语和定义 1.4.1 医院性质分类 本指南中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别。指南所指传染病医院指传染性疾病专科医院和带

最新各类污水处理技术

各类污水处理技术

·氧化沟的技术特点 ·氧化沟工艺的发展展望 ·油墨印刷废水来源及水质 ·UASB工艺 ·电解法介绍 ·生物接触氧化工艺 ·膜生物反应器 ·一体化氧化沟侧沟固液分离器分离效果研究 ·氧化沟的设计方法讨论 ·氧化沟工艺的介绍 ·大型城市污水处理厂除氮脱磷工艺之循环式活性污泥法(C-TECH) ·序批式活性污泥法(SBR)计算机辅助设计 ·活性炭水处理的主要影响等因素和性质 ·水处理药剂的发展 ·影响循环水处理剂阻垢分散效果的主要因素 ·以DO、ORP、pH控制SBR法的脱氮过程 ·SBR法及其研究 ·印染废水特点以及危害 ·化学氧化法处理印染废水 ·生化处理技术用于印染污水介绍 ·印染废水处理工艺 ·印染废水处理工程设计要点-根据生产工艺、废水种类和性质确定治理方案·印染废水处理工程设计要点-选择相应设计参数 ·污水再生利用的途径 ·印染废水处理工程设计要点-污染治理工程优化 ·印染废水集中处理厂的工艺选择与设计参数 ·液膜法处理含镍废水的最佳条件试验 ·纤维束过滤器用于石化废水的回用处理 ·聚偏氟乙烯(PVDF)膜在水处理中的应用 ·印染废水深度处理 ·焦化废水生物脱氮研究(中试)

·垃圾渗滤液处理方法 ·新型磷营养药剂在造纸废水生化系统中的使用研究 ·印染废水的简介 ·物化法处理垃圾填埋场渗滤液 ·脱氮—混凝气浮—UASB—接触氧化法处理垃圾填埋渗滤液·渗沥液产量、规模及调节的工程计算 ·环氧树脂废水处理 ·医药废水处理方法研究综述 ·阳离子型有机絮凝剂处理含油乳化废水的研究 ·MBR技术在小区中水回用中的应用 ·厌氧-膜生物反应器处理垃圾渗滤液中多环芳烃的研究·焦化废水处理技术及其发展趋势 ·重金属废水的处理技术 ·电镀、热镀废水生化治理工程技术 ·印染废水脱色技术及铜回收的方法分析 ·农药废水处理介绍 ·医院病毒污水处理优选方案 ·垃圾渗滤液深度处理技术 ·回灌法处理垃圾渗滤液的技术研究 ·组合工艺法处理垃圾渗滤液的试验研究 ·絮凝剂处理印染废水的研究 ·城市污水处理方法和处理工艺介绍 ·CASS工艺构筑物和主要设备 ·CASS工艺主要设备操作运行要点 ·活性污泥系统的工艺控制 ·活性污泥性状异常及其分析 ·MBR在中水回用中的经济分析 ·高浓度有机废水的生物化学处理技术 ·造纸黑液综合治理的研究进展 ·膜技术的应用领域及国内发展动态 ·餐饮废水处理方法的现状与展望

xxx中医医院污水管理制度

xxx中医医院 污水处理站管理制度 1、严格执行《医院消毒技术规范》、《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》的有关规定。 2、保持污水排放系统顺利通畅,定期对医院排放系统进行维护保养。 3、工作人员做好自身防护,投放药物时佩戴防护用品;采集污水时戴手套,操作后洗手。 4、每月做好污水粪大肠菌群数检测,有报告并备查;每季度做好致病菌(沙门氏菌、志贺菌)检测,不得少于2次;如有其它致病菌和肠道病毒应及时监测该种传染病病原体。 5、总余氯每日监测不得少于 2 次,PH值2次/日,COD(化学需氧量)和SS(固体悬浮物浓度)1次/周,其它污染物1次/季度。 6、在传染病流行期间,应增加污水处理消毒剂的投放量,保证污水处理的余氯含量>6.5mg/L. 7、保持室内空气流畅,环境清洁,温湿度有记录,有防爆防燃措施。 8、污水处理原料妥善保管,合理配比。 9、污水管理记录及时、规范、完整,资料保存3年以上。

xxx中医医院污水处理站 日常监测制度 1、每月做好污水粪大肠菌群数检测,有报告并备查; 2、做好致病菌检测,沙门氏菌每季度监测,志贺菌不得少于每年 2次; 3、如有其它致病菌和肠道病毒应及时监测该种传染病病原体; 4、总余氯每日监测不得少于 2 次,作好记录; 5、PH值2次/日,COD(化学需氧量)和SS(固体悬浮物浓度)1 次/周,其它污染物1次/季度; 6、采样频率:每4小时采样1次,一日至少采样3次,测定结果 以日均值计。

设备维护保养管理制度 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。 2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。 3.应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。 4.各种管道闸阀应定期做启闭试验。 5.应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能。 6.应定期检查电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置。 7.在每次停泵后,应检查填料或油封的密封情况,进行必要的处理。并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。 8.凡设有钢丝绳的装置,绳的磨损量大于原直径10%,或其中的一股已经断裂时,必须更换。 9.各种机械设备除应做好日常维护保养外,还应按设计要求或制造厂的要求进行大、中、小修。 10.检修各类机械设备时,应根据设备的要求,必须保证其同轴度、静平衡等技术要求。 11.不得将维修设备更换出的润滑油、润滑脂、实验室废水及其它杂物 丢入污水处理设施内。 12.维修机械设备时,不得随意搭接临时动力线。 13.建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合电业和消防部门的规定。 14.应定期检查和更换消防设施等防护用品。

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医院污水处理技术指南(环保总局版)之欧阳家百创编

医院污水处理技术指南 欧阳家百(2021.03.07) 第1章总则 1.1 编制目的 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规范医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。 指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。 1.2 适用范围 1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。 1.2.2 本指南内容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。 1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。 1.3 编制依据 《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号) 《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第十九次修正) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12 日国务院批准 1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88 《建筑给水排水设计规范》 GBJ 15-88(1997年版) 《医院污水处理设计规范》 CECS07:88 GB3838-2002地表水环境质量标准

医疗机构污水处理管理规章制度

医疗机构污水处理管理规章制度 为了保护环境、防止环境污染及医院污水的流失、扩散,防止疾病传播,确保人民群众的身体健康,特制定本制度。 医院内的医疗、病房内的生活污水,都要经过医院污水处理站作无害化的消毒处理后并达标(医院污水预处理排放标准),方能排向市污水处理厂的管网,严禁将未作处理的上述污水直接排放。 污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行,医院污水处理站直属保障保卫股管理。. 1、医院污水处理设施的操作人员,实行专门岗位,由经培训、考试合格的专业人员操作运行。 2、医院污水采用二级处理氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量,计算氯量,保证氯、水充分接触一定时间后,抽取水样进行检测,每天不少于两次,经化验符合国家规定标准方可排放。 3、做好日常监测工作,每月抽取一次以上处理后的污水水样送医院检验科进行检测,检测主要内容为粪大肠菌群的情况。 4、按照卫计局、环保局的规定,自觉配合上级主管部门的监督抽样检测,每季度不少于一次,要求所检项目全部合格排放。 5、工作人员注重个人卫生,配备有方便工作人员进行清洗的设施(洗手液、温水),对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。 6、对消毒设备进行定期检修维护保养,对污水池进行定期清洗、消毒(每年一次以上),确保污水处理设备运行安全可靠。 7、对自检、院检、上级部门的监督检测等过程中发现超标指数的,及时上报主管院领导、股室领导,同时采取应急措施,严格监督设备的运行情况、投放消毒药物的情况、污水池的清洁情况等做到达标排放,如遇特殊情况及时报告上级监督部门并在专业人员的指导下及时整改。 8、遇到设备检修或其他原因需停止运行的,要及时向上级部门(市卫计局、市卫监所)汇报备案,并加强对排出污水的监督检测。 9、发生意外事故,按照《医院环境、污水意外事件应急预案》要求执行。

医院污水处理系统概述

医院污水处理系统概述 摘要:医院污水处理流程选择是医院污水处理设计的关键,流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及安全管理等问题。污水处理系统设计包括污水处理工艺流程设计、污泥消毒与脱水工艺设计、废气收集灭菌消毒处理以及针对放射性废水和重金属废水处理系统的设计。本文根据医疗机构污水处理相关的规范、政策概述了医院污水处理系统的组成、功能以及设计要求等。 关键词:医院污水生物处理放射性废水 0引言 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。根据相关资料,与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。 医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含有病原微生物的医疗污水,不经

过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导致介水传染病的暴发流行。本文基于现实的考虑,系统的阐述了医院污水处理系各子系统功能,构成以及设计要求。 1.医疗污水性质分析 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。 (1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。

贵州省乡镇污水处理设施建设技术指南(试行)

贵州省乡镇污水处理设施建设技术指南 (试行) 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省发展和改革委员会 贵州省环境保护厅 2013年4月

前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,加强乡镇环境保护工作;保护贵州生态环境,加快推进贵州生态文明建设;加强贵州省乡镇水污染防治工作,指导乡镇污水处理设施建设。省住房城乡建设厅、省发展改革委、省环保厅组织制定了《贵州省乡镇污水处理设施建设技术指南》(试行)。 本指南以中华人民共和国国家环境保护标准《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)、中华人民共和国住房和城乡建设部《西南地区农村生活污水处理技术指南》(试行)(2010年9月)、《小城镇污水处理工程建设标准》(建标148-2010)以及国家相关法律法规、技术规范、标准、规程为基础,结合贵州乡镇实际情况制定。 本指南为首次发布,将根据乡镇人居环境管理要求及污水处理技术发展情况适时修订。请各单位在使用过程中,总结实践经验,提出意见和建议。 本指南起草单位:贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会、贵州省环境保护厅。

目录 1. 总则 (1) 适用范围 (1) 定位 (1) 术语 (1) 2. 乡镇生活污水处理基本原则 (2) 乡镇生活污水水量测算 (2) 乡镇生活污水水质参数 (2) 乡镇生活污水处理排放标准 (3) 厂址选择原则 (4) 乡镇排水体制 (5) 乡镇污水收集方式 (5) 3. 乡镇生活污水处理推荐技术 (7) 氧化沟 (7) 连续流一体化间歇式生物反应池(IBR) (8) 厌氧生物膜池 (9) 生物接触氧化 (10) 低负荷生物滤池 (12) 生物转盘 (13) 稳定塘 (15) 人工湿地 (17) 4. 乡镇污水厂污泥处理处置 (21) 5. 污水处理厂技术经济指标 (22)

中医院污水处理设计方案

中医院污水处理设 计方案

第一章工程概述 1.1项目名称及设计单位 项目名称:中医院污水处理工程 建设地点:中医院 设计单位:.... 1.2 项目概况 中医院是一家以科研、教学、医疗、保健、康复为一体的非营利性综合医院,编制床位为150张。现根据....市环境保护部门的要求以及对环境的保护,医院决定对其污水进行治理,要求外排污水达到《医疗机构水污染物排放标准(GB18446- )》的规定。 1.3 设计原则、标准规范和范围 1.3.1 设计原则 在工程设计过程中遵循以下原则: 1、认真贯彻当地关于环境保护的方针和政策,使设计符合当地有关法规、规范。经处理后排放的污水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- );

2、采用经济可靠的污水处理新工艺、新设备和新材料; 3、优先采用集成度高的污水处理工艺; 4、采用先进可靠的控制技术,提高管理水平,保证污水处理工艺运行在最佳状态,尽可能减轻工人的劳动强度; 5、积极选用成熟、可靠、高效、节能的先进技术和设备,在确保出水稳定达标的前提下,努力降低工程造价及运行费用,优化工程技术经济指标,力求环境效益、社会效益及经济效益的完美统一; 6、工艺流程先进、简洁、可靠,便于操作管理; 7、充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,防止对环境的二次污染; 8、远近结合、全面规划、合理布局; 9、优化配置设备数量,提高设备安全可靠性,减少设备闲置,降低总投资; 10、构筑物设计及设备选型应充分考虑到在生产运行中具有较大的灵活性,适应性和耐冲击负荷能力。 1.3.2 设计所采用的主要标准、规范 1、《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号); 2、《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第一十九次修正);

西南片区农村生活污水处理技术指南

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 建设项目环境影响报告表 项目名称: 建设单位(盖章): 编制人: 编制日期: 国家环境保护总局制

目录 前言 (1) 1西南地区农村生活污水特征与排放要求 (3) 1.1水量 (3) 1.1.1用水量 (3) 1.1.2排水量 (4) 1.2水质 (4) 1.3排放要求 (4) 2排水系统 (5) 2.1农户庭院排水 (5) 2.2村落排水 (6) 3农村生活污水处理技术 (8) 3.1化粪池 (8) 3.1.1概述 (8) 3.1.2类型和结构 (8) 3.1.3设计事项 (9) 3.1.4施工事项 (10) 3.1.5造价指标 (10) 3.1.6运行管理 (10) 3.2沼气池 (11) 3.2.1概述 (11) 3.3厌氧生物膜池 (12) 3.3.1概述 (12) 3.3.2类型和结构 (12) 3.3.3设计事项 (12) 3.3.4施工事项 (13) 3.3.5造价指标 (13) 3.3.6运行管理 (13) 3.4生物接触氧化池 (14) 3.4.1概述 (14) 3.4.2类型和结构 (14) 3.4.3设计事项 (15) 3.4.4施工事项 (17) 3.4.5造价指标 (18) 3.4.6运行管理 (18) 3.5生物滤池 (19) 3.5.1概述 (19) 3.5.2类型和结构 (19) 3.5.3设计事项 (20)

3.5.4施工事项 (20) 3.5.5造价指标 (20) 3.5.6运行管理 (21) 3.6氧化沟 (21) 3.6.1概述 (21) 3.6.2类型和结构 (22) 3.6.3设计事项 (23) 3.6.4施工事项 (24) 3.6.5造价指标 (24) 3.6.6运行管理 (24) 3.7人工湿地 (24) 3.7.1概述 (24) 3.7.2类型和结构 (25) 3.7.3设计事项 (25) 3.7.4施工事项 (28) 3.7.5造价指标 (28) 3.7.6运行管理 (29) 3.8土地渗滤 (29) 3.8.1概述 (29) 3.8.2类型和结构 (29) 3.8.3设计事项 (32) 3.8.4施工事项 (33) 3.8.5造价指标 (33) 3.8.6运行管理 (33) 4农村生活污水处理技术选择 (35) 4.1农村生活污水处理技术选择原则 (35) 4.2以去除COD为目的污水处理设施或污水站 (35) 4.2.1散户污水处理工艺 (35) 4.2.2村落污水处理工艺 (37) 4.3以去除氮、磷为目的污水处理设施和污水站 (37) 5农村生活污水处理设施的管理 (39) 5.1污水水质检测 (39) 5.1.1水样的采集与保存 (39) 5.1.2现场简易检测指标与方法 (39) 5.2排水系统的维护与管理 (40) 5.3污水处理设施的运行、维护与管理 (40) 6工程实例 (41) 6.1氧化沟处理村落污水工程实例 (41) 6.1.1概述 (41) 6.1.2工艺流程 (41) 6.1.3工艺参数 (41) 6.1.4处理效果 (42) 6.1.5经济成本分析 (43) 6.1.6运行与管理方式 (43)

医院固体废物环境影响评价

4、固体废物本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾、医疗垃圾、污泥。生活垃圾统一收集后由环卫部门定时清运清镇市垃圾卫生填埋场处理。医疗垃圾和污泥交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处置。 ①生活垃圾生活垃圾主要由住院病人、陪护人员、医护人员、门急诊病人产生。根据同类项目的类比调查,生活垃圾产生量以 0.2kg/d 人·计,则生活垃圾产生量为53.6kg/d 。 ②医疗垃圾 项目建成运营后,会产生一定量的医疗垃圾,具体产生类别、名称等情况详见表 3-10。 病房产生的医疗废物产生量按下式计算: Gw= G j N×365÷1000 式中: N—医院床位数,单位:张, N 为医院污染源普查表中填报的数据; Gw—医院年医疗废物产生量,单位:吨 / 年; Gj—医疗废物产生量校核或核算系数,单位:千克 /床位·天。根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》,本项目选取0.42kg/床·日经计算,医疗垃圾产生量约为 18.48 kg/d。门诊医疗垃圾按每日每人次产生 0.2kg 计,产生医疗垃圾 30kg/d。 全院共产生医疗垃圾 48.48kg/d,约 a。 表 3-10 项目产生医疗废物分类目录

理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 ② 一次性使用医疗用品 * 是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 ③ 一次性医疗器械 * 指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、 ③污泥 器具、材料等物品

医院污水处理管理制度

医院污水处理管理制度 1、污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行。 2、医院污水处理设施的操作人员应该培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。 3、医院污水采用一级处理流程 算氯量保证氯、水充分接触一定时间后方能排放使处理后的污水经防疫站化验合格符合国家规定标准。 4、污水处理站应有必要的计量、安全及报警等装置。 5、做好日常监测工作污水处理的生物监测总余氯应每日监测粪大肠菌每月一次。每日测定水质水量、并做好记录。 6、服从环保、防疫部门管理指导协助采样检验。 7、工作人员应当注重个人卫生应配备有方便工作人员进行清洗的设施洗手液、温水而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。 通辽阳光泌尿专科医院院感科 2015年1月

医院污水的排放标准 为了防止到有病原体的污水污染环境和危害人民健康 1、连续3次各取样500ml进行检验不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数不得大于500个/L。 2、当采用氯化法消毒时 不少于1 不少于1 3、污水处理构筑物中污泥,必须经过无害化处理,污泥排入时应达到下列标准 蛔虫卵死亡率大于95粪大肠菌值不少于10-2;10g污泥原检样中不得检出肠道致病菌和结核杆菌当污泥采用高温堆肥法进行无害处处理构筑物的医院对有传染性的粪便必须进行单独消毒或其他无害化处理医院污水经处理和消毒后其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。 通辽阳光泌尿专科医院院感科 2015年1月

污水处理工作流程 医院污水处理,通常包括一级处理和二级处理。一般地说,若处理后出水排入市政下水道,通常只进行一级处理;若处理后出水直接排入河道,则需进行一级处理和二级处理;对排放标准严的地区,为防止水体的富营养化,需进行除磷脱氮三级处理。对酸性废水、洗相废水、放射性污水等特殊的医院污水,应进行严格的收集和处理。有些地区为缓解供水紧张的矛盾,已进行医院污水的深度处理和循环利用。实际采用何种方式处理医院污水,应综合考虑污水的来源、污水的流向及当地的供水情况等多方面因素。另外,医院污水处理一个非常重要的方面,就是必须进行消毒处理,以杀灭各种病原微生物。根据医疗污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大的特点,我院采用以下处理方案: 工作流程如下:工艺中的主体为臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。经过深度消毒系统处理的废水提升至过滤系统达到进一步的过滤净化,然后排放。对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。并且对周围环境不会造成二次污染,可长时间连续工作。 通辽阳光泌尿专科医院院感科 2015年1月

医院废水处理综述文献综述毕业设计

毕业论文(设计)文献综述题目:医院废水处理综述 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 班级: 学号: 学生: 指导教师: 二○一三年十一月

医院废水处理综述 摘要:废水对于环境以及我们日常生活的影响越来越严重,医院废水更是其中一个特殊的部分。作为一个独特的环境,医院的废水组成极其复杂,其处理难度也相对较高,若处理不当将带来巨大的危害。本文介绍了医院废水的组成和污染状况,以及一些目前和未来将要应用的常见医院废水处理工艺,并且对我国某些地区医院废水的处理状况做了举例分析。 关键词:医院废水处理;污染现状;处理工艺;举例分析

Review of hospital wastewater treatment Abstract: The wastewater affects the environment and our daily life more and more seriously, and the hospital wastewater is a special part of it.As a unique environment, the hospital wastewater is extremely complex and difficulty to treat. If not handled properly, it will bring great harm. This paper introduces the composition and pollution status of hospital wastewater, as well as some treatment processes that are applied and will be applied in the future.Some examples of treatment conditions of hospital wastewater in some areas of China are taken in this paper. Keywords: Hospital wastewater treatment; Pollution status; Treatment process ; Example analysis

医院污水处理技术指南

医院废水处理方法综述 目前,在医院污水处理法方面,一般把各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类,与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有差别,传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院,综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。 一、医院污水的来源及危害 1.1 医院污水来源 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水;食堂、单身宿舍、家属宿舍排水等。 医院里各个不同部门、科室产生的污水成分也各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等,水量也不一样,而且不同性质医院产生的污水其污染物成分也不一样,总的看来,医院污水较一般生活污水水质情况更为复杂。 医院污水成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径,随意排放会严重污染环境。 1.2 医院污水危害 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。 医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。 同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。

二、医院污水处理原则 2.1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。 2.2 减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。 严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。 2.3 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。 2.4 分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 2.5 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 2.6 生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。 三、医院污水水量、水质 3.1污水发生量 根据国家环保总局文件(医院污水处理指南)污水排放量应根据实测数据确定,无实测数据时可参考下列数据计算 (1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。 (2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。 (3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd 为污水日变化系数 3.2 污水进水水质: 医院污水原水水质应以实测水质为准,在没有实测数据情况下可参考表2-1

医院污水处理设计方案

****** 污水处理工程 初 步 设 计 方 案 2014年6月

一、项目概况 1.1 概述 主要参数:处理流量1000t/d。 处理工艺:“预消毒+生物接触氧化(二级处理)+深度处理(生物瀑气滤池)+ 二氧化氯消毒”。 水质标准:处理后的水质需达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中的标准和和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,就近排入九乡河,项目污水远期处理达到上述标准后汇入汤山污水处理厂进行保障处理,尾水排入汤水河。 1.2 处理能力 建设项目需处理的污水量约为245054t/a,即671.38t/d,建设项目拟建一座处理量为1000t/d的污水处理站,能满足本项目污水处理的需求。 1.3废水来源及水质分析 本项目工程分析中对不同废水进行了分类统计,主要有医疗废水、办公生活污水和食堂含油废水等。其中生活污水经过化粪池处理、食堂餐饮废水经过隔油池处理、地下车库地面冲洗废水经过沉砂池处理;医疗废水中传染病区废水经过专用化粪池处理、放射室废水经过半衰处理池处理,以上废水经过预处理后与其它普通医疗废水及医务员工生活污水、食堂废水、商业用房废水、地下车库地面冲洗水一起排入本项目自建的污水处理站集中处理。

医疗污水中含有酸、碱、固体悬浮物(SS)、有机污染物(CODCr)、BOD5、动植物油、病菌和病毒等有毒、有害物质。拟建医院营运期口腔科采用一般治疗,不涉及牙齿美容等深度治疗,不使用金属材料,没有含汞等特殊医疗废水或废液产生,检验室废液与医疗固废一起委托有资质单位收集处理。 1.4 进水水量及水质指标 根据环评及环评批复内容,本项目废水量为671.38t/d,污水处理站的处理规模为1000t/d。具体病区废水水质水量及水质见下表:

医用污水处理建设

医用污水处理建设 一、概述 医院污水,尤其是传染病医院、结核病医院污水中,不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质。这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的在污水中存活时间较长,当人们食用或接触被病菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质污染的水或蔬菜时,就会使人致病或引起传染病的暴发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内历次大规模传染病的暴发流行,都与饮用或接触被污染的水有关。例如1987年上海市发生甲型肝炎大面积暴发流行,发病290,000人,死亡11从,系由于带有甲型肝炎病毒的粪船污染了毛蚶所致。近年来,世界上许多国家发生霍乱,暴发面积之广,死亡人数之多,为有史以来所罕见,并且发病多半在不发达国家的沿海地区,据报导,均因饮用水受到病人排泄物污染所致。 病菌、病毒或寄生虫卵能够介水传播的主要原因是污水中病原体的含量大,另一个是病原体对环境理化因素抵抗力强,在环境中的存活率比较高。如大肠杆菌在河水中能存活21~183天,痢疾杆菌能在河水中存活12~92天,霍乱弧菌在河水中能存活0.5~92天。病毒在对环境因素的抵抗力则更强,在污水中肝炎病毒能存活70天,脊髓灰质炎能存活3~4个月,钩端螺旋体能存活30天。非典冠状病毒则仅能在污水中存活3~4天。非典冠状病毒对环境的耐受力虽然不比肝

炎病毒、痢疾杆菌更强,但由于其发病急、传播快、死亡率高,更加以找不出病源和传播途径、对应手段和治疗方法,因此,曾在精神上给人们很大的困扰。 综合以上情况来看,医院污水对人们的危害是严重的,《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定:“排放含病原体的污水,必须经过消毒处理,符合国家排放标准后,方准排放。”此外,国家环保总局、建设部等单位发布的有关规范都明确规定,医院污水必须进行消毒处理。 杀灭病菌、病毒的方法有物理、化学方法等。物理方法有加热、紫外线、堆肥、同位素辐照等。化学方法则有氯化、臭氧、酚类、酸类等。但一般的消毒则以化学法具有价格低廉、管理方便、消毒效果好等优点。而在化学法消毒中又以液氯、次氯酸钠溶液、现场制备次氯酸钠、现场制备二氧化氯、二氯异氰尿酸和漂粉精片、粉等多种。由于各种消毒剂各有特点,例如液氯具有成本低、杀菌效果好、操作简单等优点。但其缺点是,氯为有毒气体,泄漏时会伤害人畜。现场制备的次氯酸钠和二氧化氯比较安全,但发生器管理繁琐、建设和运行费用高。商品次氯酸钠则运行安全、管理方便、价格低廉,但必须由生产厂家定时供应。次氯酸钙消毒片和二氯异氰尿酸的投配装置十分简单,但其缺点是有的溶解速度很慢、也有的溶解速度很快,以致消毒片的溶解不能与污水流量定比同步,甚至无法保证消毒效果。因此,应该根据工程实际情况结合各种消毒剂的优缺点,进行合理的选择。 《医院污水处理设计规范》提出医院污水的消毒剂可以按下列原

医疗污水处理技术指南

医疗污水处理技术指南 环发[2003]197号 1.1 编制目的 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国传染病防治法》,防止医院排放污水对环境的污染,规范医院污水处理设施的建设和运行管理,促进医院污水处理达标排放,配合国家推进医院污水处理设施建设和即将颁布的《医疗机构水污染物排放标准》的实施,编制本技术指南。 指南根据医院性质、规模和污水排放去向,并兼顾各地情况,进行分类指导。为医院污水处理设施建设提供技术支持,供卫生、环保、建设等有关部门参考。 1.2 适用范围 1.2.1 本指南适用于综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院(传染病医院(包括结核病医院)、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等)各类医院污水的处理。疗养院、康复医院等其它医疗机构和兽医院的污水处理工程可参照执行。 1.2.2 本指南内容包括医院污水的收集、工艺选择、竣工验收、处理设施运 行管理、职业卫生和劳动卫生等方面。 1.2.3 本指南适用于医院污水处理设施的设计、建设和管理。 1.3 编制依据 《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大 会常务委员会第十九次修正) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院批准1989年7月12日国家环境保护局令第1号发布) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88 《建筑给水排水设计规范》 GBJ 15-88(1997年版) 《医院污水处理设计规范》 CECS07:88 GB3838-2002 地表水环境质量标准 GB8978-1996 污水综合排放标准

相关文档