文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液位计检定装置说明书

液位计检定装置说明书

液位计检定装置说明书
液位计检定装置说明书

SKD 100系列模拟法液位计检定装置是一种专门用于非接触物位仪表量值溯源的标准装置。集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体,由测量系统对位移进行精确测量,控制系统对位移进行精确控制,达到全自动检测要求。广泛用于各种校准实验室和计量检测院。

产品特点

●测量范围:根据客户需求定制,最大量程80 m;

●最大误差:±0 . 05 mm;

●测量部分:直线电机控制精度及定位,安装工位可调整至靶面中心位置;

●软件部分:定制专用控制功能,通过处理控制器,对所有执行功能进行统一管控,并将结果直接打印,操作简单,避免人为作假;

●测量接口:法兰连接DN 20~DN 200 ,兼容螺纹及其他方式;

●模拟信号采集类型:4~20 m A,1~5 V,精度:±0 . 02%;

●数字信号采集接口:HART,RS 232 ,RS 485

●最大量程满足JJG 971 - 2019液位计检定规程中的全部精确度等级,并满足液位计溯源要求。

技术规格

1.整体部分:

全部采用不锈钢喷塑处理,厚度≥1 . 2 mm,有效防止刮花及油污残留,主要由可调节反射靶部件、位移调节部分、控制柜、直线度定位部件组成。

2.反射靶部分:

可调节反射靶部件主要由反射靶、固定立架、调节块等组成,材质采用全不锈钢喷塑处理,靶材厚度≥1 . 2 mm 直线度激光校准

3.位移调节部分:

由传感器、微调部件、处理部件、执行部件组成

对位移进行精确调节

4.控制柜:

外壳采用304不锈钢,厚度≥1 . 5 mm。最大高度1085 mm,桌面长度1500 mm、宽度660 mm,桌面高度735 mm 集成放置主机、显示、控制、采集、打印于一体

5.直线度定位部件:

主标准器直线定位:安装时进行校准,保证安装后的直线度

反射靶直线定位:在试验工况下,对反射靶中心定位,保证与主标准器在同一垂直度上被测仪表直线定位:在试验工况下,对反射靶中心定位,保证与主标准器在同一直线度6.吸波材料:

吸波幕墙,屏蔽范围:1 ~70 GHz

7.控制部分:

全自主研发控制处理器,能控制反射靶的位移

各控制部件的工作及证书、记录的处理

主要由控制调节模块、控制执行部件、制动控制部件、仪表固定支架等组成。

8.控制调节模块:

全自主研发,电源采用220 VAC,功耗300 W。配合控制软件使用

9.控制执行部件:

全自动控制,精度优于0 . 02 mm

环境温度10℃~30℃,相对湿度>40%

10.制动控制部件:

测量精度0 . 005 mm到0 . 01 mm,定位精度0 . 02 mm,长期稳定性0 . 01 mm/年

采用自主核心算法,自动跟踪测量点,保证控制精度

11.长度标准:

准确度±0 . 01 mm

12.微调部件:

液位微调精度±0 . 02 mm

13.数据采集:

显示终端直接显示测微传感器分辨力0 . 001 mm

信号采集采用七位半多功能数字表,采集精度≤0 . 02。

14.软件部分:

可实现预设参数自动测量

实现测量数据的自动采集、分析、计算与显示

可保存测量数据与打开历史记录

可生成与打印记录、报告,能获知当前测量工作状态信息。

可测液位仪表类型

非接触雷达、超声波液位计、导波雷达液位计、浮球液位计、钢带液位计、伺服式液位计、核子式液位计等液位仪表。

静压式液位计使用说明书

Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co.Ltd.静压式液位计DB5x 系列 一、原理介绍 DB5x 系列液位计是根据液体静压原理所设计的。 P=ρgH P ________压力; ρ________测量液体密度; g ________重力加速度; H ________液体高度。 则测量高度H=P g ρ。若已知液体密度ρ,即可通过测量P 计算出液位H。 二、安装及接线 见图 探头最好安装在固定的管子中,避免探头在测量中晃动,影响测量精度。 三、调试(带FHB 20显示,参见矩阵表〕 1、上电后,可以看到如图显示,其中“V ”及“H ”显示符号及下面的数字表示与操作矩阵相对应的位置。FHB20有四个按钮,分别为“+”、“-”、“V ”、“H ”。其中“+”“-”为修改参数键;“V ““H ”为选择矩阵位置键。 2、解锁。按“V “”H “键,将矩阵设定在”V9H9“位置,用“+”“-”输入“333”,按“V ”或“H ”键确认,即解锁。同时按“V ”“H ”键,将回到回到“V0H0”位置。 3、液位测量的设置。按“V ”和”H “键到”V3H0“位置,按”+“”-“将参数改为”1“(液位)。将“V3H1“设为”0“(单位米),”V3H2=液体密度(调试前测量得,如水为1.000)。 V0H2=测量最大高度(一般为探头的长度)。V0H3=0(电流输出允许小于4mA);V0H3=1(电流输出不允许小于4mA)。V0H4=5(此数字越大,电流输出越稳定)。V0H5=0(电流输出4mA 所对应的高度值,单位与V3H1一致)。V0H6=(电流输出20mA 所对应的高度值,单位与V3H1一致)。V0H7=0(当仪表测量出现错误或故障时电流输出2.2mA);1(当仪表测量出现错误或故障时电流输出22.0mA);2(当仪表测量出现错误或故障时电流输出保持错误或故障前的电流,〔建议使用〕)。 4、压力测量的调试 V3H0=3;V3H4=0(mbar)1(bar)2(mH 2O);V3H5=0(℃)1( )。 V0H5=(电流输出4mA 所对应的压力值,单位与V3H4一致)。 V0H6=(电流输出20mA 所对应的压力值,单位与V3H4一致)。 5、偏压的消除

液位计说明书

外贴式液位计01000373 13L129-61 使 用 说 明 书

陕西声科电子科技有限公司

1 产品概述 声呐外贴式液位计(以下简称液位计)采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触测量。声呐传感器(探头)安装于被测容器外壁的正下方(底部),无需对被测容器开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量。液位计对液体介质和容器的材质无特殊要求,并采用隔爆设计,满足防爆要求,可广泛使用。 声呐外贴式液位计按照企业标准Q/SK 001-2013制造。 2 工作原理 液位计以专用声呐处理技术为系统内核,实现了超高速的数字信号处理功能。处理后的液位高度数值准确,无需CPU再作分析、比较、判断。CPU获取液位数值后,可送NVRAM存储、送数码显示器显示。此外仪表可输出(4~20)mA标准信号或通过RS-485接口将测量结果输出至计算机(或二次表)。 如图1所示,测量液位时,经过调制过的声波信号从探头发射出去,经过液面反射回来后由探头检测到回波信号。回波信号经过预处理、加工、后处理后直接准确给出时间t,CPU根据数字模型表述关系计算出液面高度。 t H v =α ? ÷ 2 ? H:液位高度 a:修正系数 v:声呐在液体中传播的声速 t:声纳波从发射到返回所用的时间

图1 3性能指标 量程规格:3m、10m、20m、30m、50m。 显示分辨率:1mm 短时间重复性:1mm 测量误差:±%FS,±%FS(罐壁过厚、压力温度不稳可能影响精度)。 迁移量:±10 m 电流输出:4~20mA,最大负载750Ω 通信:RS-485、Hart、Modbus、Ethernet、红外 液位计主机使用环境温度:-40℃~+60℃ 探头使用环境温度:-40℃~+100℃,(可定制宽温探头)。 使用环境湿度:(15%~100%) RH 防爆标志:ExdⅡCT6 外壳防护:IP65、IP67 液位显示:6位OLED显示(单位:m)或6位段式液晶显示(单位:mm)盲区:当液位在盲区或测不出时,则液晶屏会显示“DEAD”。 4 应用条件 4.1 介质纯净度: 液体中不能有密集气泡; 液体中不能有大量悬浮物质,如结晶物等;

UFC 磁翻板液位计 说明书

UFC型-磁翻转液位计 产 品 说 明 书 天津智能流量仪表有限公司 (原天津市自动化仪表十四厂) (原天津流量仪表厂)电话:传真:

UFC型——柱式球式定向反光磁翻转液位计 用途及特点 UFC型柱式定向反光磁翻转液位计和球式磁翻转液位计,适用于石油、化工、冶金、食品、酿酒、医药、化学纤维、化肥及环保电力给水等工业部门。用以测量有压容器或开口容器内液体的液位,液位计可就地直接指示液位亦可附加液位极限报警器和远传,实现远距离液位报警和监控。 本液位计还具有能测量腐蚀性介质及高工作压力下的液位和常温下流动性差及两种不同比重液体介面的特点,根据用户要求采用防腐金属材料或非金属材料制作的防腐型液位计及测量常温下流动性差而制作的带有蒸气加热的液位计和高压型液位计。特别是UFC型柱式定向反光磁翻转液位计,它有测量精度高,磁效应高,翻转灵活,红、白两色不退色,适宜在光线暗的场所应用,夜间可观察等特点。 本液位计结构简单维修方便,一般都采用不锈钢1Cr18Ni9Ti材料及各种耐腐材料,本液位计被测介质与指示系统是分离的,具有良好的密闭性。仪表指示为红白两色的反光柱与球和以厘米、分米、米为单位的刻度指示盘,指示明显醒目是本液位计独自特点。 工作原理 在与容器连接的连通管内,浮筒随管内的 液面上升、下降从而反映容器的液位变化,然 后通过浮筒内的磁钢,将液位的变化传输到红、 白指示反光柱上。液位上升时,红半萤光柱连 续翻向外面,液位下降时,白半反光柱连续翻 向外面。根据红半反光柱指示的液位高度读出 具体数值。 技术数据及规格 一、工作温度:可测量-20℃ ~ +150℃和150℃ ~ 500℃范围内各种液体。 工作温度在-20℃ ~ -80℃范围内,可选用保温夹套抽真空型 二、介质粘度:≤゜S 介质粘度大,但加温后可降低粘度的可考虑使用带蒸气加热套型或电热带型液位计。 三、防腐型液位计根据用户要求可采用聚氯乙烯PVC或玻璃钢及ABS工程塑料或无磁性的各种金属材料。 四、介质比重应大于等于cm3,小于等于2g/cm3。当介质比重范围高于2g/cm3或低于cm3时用户可提出协商解决。 五、工作压力:普通;高压用户应在订货时提供工作压力。 六、带蒸气加热套型液位计的加热套,可承受压力≤。 七、该液位计还可以测量两种不同介质比重液体的介面。

凯孚射频导纳液位计-说明书

射频导纳液(物)位计 型号:KFL626X系列

目录 1、产品概述 (1) 2、技术参数 (3) 3、探头型号 (4) 4、安装要求 (7)

射频导纳液(物)位计 1、产品概述 射频导纳液(物)位计为通用型点位控制仪表,用于限位控制和报警,适用于绝大多数应用场合。仪表广泛应用于工业和民用现场,无论室内和户外,本仪表相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要求。 它由一个电子单元、一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件(亦称传感器或探头)组成,传感器可选多种材质,可整体或分体安装。整体安装指将电子单元和传感元件配置在同一个防爆外壳上,分体安装指电子单元和传感元件分别配置在两个独立的防爆外壳上,中间用厂家特制的电缆连接。 本仪表防爆设计上符合GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”标准。 ★工作原理: 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、测量更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成份、容性成份、感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。 点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术和测量参量的多样性。电子单元中心端测量信号与同轴电缆中心线连接,然后连接到传感器中心端上。同时同轴电缆屏蔽层悬浮在一个幅度非常小又非常稳定的,但与测量信号等电位、同相位、同频率、但又没有直接电气关系即互相隔离的电平.上,其效果相当于,测量信号经过一个增益为“1”、驱动能力很强的同相放大器,输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后再连到传感器的屏蔽层.上。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系,所以二者之间没有电位差,也就没有电流流过,即没有电流从中心线漏出来,相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应,安装电容等也就不会产生影响。 对于传感器上的粘附物料称为挂料影响问题,采用一种新的传感器结构,五层同心结构,见图(1)传感器结构:最里层是中心探杆,中间是屏蔽层,最外面是接地的安装螺纹,用绝缘层将其分别隔离起来。与同轴电缆的情况是一样的,中心探杆与屏蔽层之间没有电势差,即使传感器,上挂料阻抗较小,也不会有电流流过,电子仪器测量的仅仅是从传感器中心到对面罐壁(地)的电流,因为屏蔽层能阻碍电流沿传感器返回流向容器壁,因而对地电流只能经传感器末端通过被测物料到对面容器壁。即UA=UB,IAB=(UA-UB) xYL=0。见图(2)测量的等效示意图。虽然屏蔽层与容器壁之间存在电势差,两者之间有电

新超声波液位计说明书

超声波液(物)位计说明书 (智能一体2线、3线;分体壁挂、盘装) 一、概述 G LP 系列超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,去虚假目标,温度补偿等。采用美国进口芯片处理和先进的检测计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰信号有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量. 二、安装示意图 三、仪表自检 当您检测或安装好仪表正常上电后,按移位键有L数值(不需设定,自动检测),应该相当实际空气距离(尽量在空旷或低料位时检测,这样能保证整个通道正常工作);否则仪表无法正常工作,判断安装是否合理(调整安装位置、角度等) 四、参数代码 循环按移位键要可以查看代码信息 L 空气距离 G或E (G安装高度;E当前物位) D 仪表量程 C 盲区 P 应该输出的电流值 U 电流跟踪 A 工厂模式(必须为0.000) 五、菜单使用 按住SET键数秒,出现-XXXX-界面,输入-0000-再按SET键就可以进入菜单循环,退出也是按住SET键数秒即可(使用按键,其中某一位闪烁,使数字改为你所需要的数字)(出厂默认设安装高度测物位,电流等待跟踪) 01、设置物位(即基准设定) 当04设置为0.000时,请设安装高度数字(可模拟设置) (当前H显示值等于安装高度值减去空气距离值) 当04设置为1.000时,请设物位实际数字(必须现场设置) (当前H显示值等于您设的值) 由于探头的离散性和安装高度难估计性,要求高精度测量时,建议设当前物位 02、量程(电流输出与其成正比) 03、液位切除(一般用在测流量上,0.003)

磁翻板液位计使用说明书(1).

磁 翻 板 液 位 计 说 明 书 产品型号:HH –UHZ 江苏华海测控技术有限公司 ●工作原理与结构 HH-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于 液位测量的装置。在此基础上,不断 扩大其使用范围,延伸出多种类型的

产品,在检测液位的同时我们赋予它更多的实用功能。 该型号的仪表都有一个容纳浮 球的腔体(称为主体管或外壳,它 通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器 内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所 以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的 磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推

动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色,两色交界处即是液面的高度。 带有液位变送器(电信号远传的仪表,液位变送部分(电气部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。本液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加HART通讯协议,也可以使用RS485总线通讯。 为了扩大它的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位 的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。 ●产品特点 本液位计是在借鉴国内外同类产品的基础上,积极吸收、揉合众多产品的优点,通过公司技术人员的精心设计而成的,采用优质磁体和进口电子元件。产品具有: 测量范围大,读数直观清晰; 密封结合面少,不易渗漏,安全可靠; 指示部分与被测介质完全隔离; 易于安装、维修方便。 ●适用范围:

分体超声波液位计使用说明书

注意:控制器直接暴露在阳光下,其运行温度可能会超过其指定的限制温度,并减少显示器的能见度。建议:在阳光直射的场合,采用遮阳罩,避免仪器显示屏受到阳光直射,否则会减低仪器的使用寿命 温馨提示:安装调试前,请仔细阅读用户手册!! YI2000型 用户手册 量程:0.5-5米 额定电压: AC220V 分体超声波液位计

1概述 (3) 2 技术指标及选型代码 (4) 3仪器安装 (5) 3.1支架安装和法兰尺寸 (5) 3.2仪表安装方式 (6) 3.3仪表安装原则 (6) 3.4安装注意事项 (6) 3.5仪表接线 (7) 4仪表调试说明 (9) 4.1仪表界面显示说明 (9) 4.2键盘说明 (10) 4.3菜单说明 (11) 4.4参数的设置 (12) 4.4.1仪表标定的步骤 (12) 4.4.2参数4~20mA设置 (12) 4.4.3继电参数设置 (13) 4.4.4换能器高度设置 (15) 4.4.5显示模式设置 (16) 4.4.6 Window菜单 (16) 4.4.7地址ID号设置 (16) 4.4.8波特率设置 (16) 4.4.9PWDB设置 (16) 4.4.10 4~20mA设定输出 (16) 5设备清单 (17) 5.1生产厂家提供的设备以及附件 (17) 5.2现场需要具备的条件 (17) '.

注意事项 ●使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备。 ●仪表在运输与储存期间,环境温度不允许低于-40 ℃和高于+80℃,相对 湿度不大于85%,且周围不含有腐蚀性气体、无强烈电磁场;运输期间必须使用原配包装箱。 ●避免油渍及各种化学物质沾污探头表面及损伤表面。 法律免责声明 ●本产品,从最初购买的交付之日起,如果存在原材料和生产工艺上的缺 陷,都有一年的保修期限,但此类产品需在正常存储、使用和维修条件下操作并按照说明书进行。 ●出售给原购人的产品中所包括的非本公司的所有产品,仅包括特定供应 商所提供的保修(如果有),本公司不对此类产品承担任何责任。 ●本保修仅提供给原购人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏忽、 事故或异常操作条件下引起损坏的产品。消耗件不在本保修范围之列。 ●本保修范围内的产品如出现任何缺陷,将不得继续使用,以防进一步损 坏。购买人须立即向本公司报告任何缺陷,否则本保修将不适用。 ●本公司如在检查后证明产品确属材料或制造缺陷,可自行决定免费维修 或替换任何此类缺陷产品,条件是该产品须在上述一年期限内退回给本公司。 ●本公司无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。 ●本产品免于其它明示或暗示保修。本公司特此放弃特定用途的适销性和 适用性的暗示保修。 1 用户名称 联系地址 联系人联系电话 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 产品型号产品编号 验收日期安装负责人 保修政策: ●用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故 障,可凭保修卡享受规定的免费保修。 ●保修期限:本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内: ●产品或其部件已超出免费保修期。 ●因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。 ●因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。 ●由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造 成的故障。 ●由于不可抵抗力如:雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。 擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明: ●请用户妥善保存保修卡作为保修凭证,遗失不补。 ●本保修卡解释权限归本公司所有,本公司有权对本卡内容进行修 改,恕不事先通知。 18 '.

各种液位计说明书

公司简介 铁强科技发展,位于我们伟大的首都一一,是一家以工程仪表生产、研发为主的科技型企业,是一个极具活力与前景的多元化的新型民营企业。公司技术力量雄厚,依靠的人才、技术、信息等优势,自2000年成立以来,通过短短七年多时间,就在仪器仪表生产制造领域谱写一个又一个神话。 公司先后与北仪集团、德国西门子公司、美国麦克公司等仪表生产制造商进行广泛而深入的合作,在合作中公司产品的品质和质量得到很大提升。同时,公司也在积极借鉴和引进国外先进技术和生产工艺,产品的科技含量不断提髙、种类也在不断丰富。另外,公司不断以新技术、新工艺、新材料、新设计理念设计生产品质高、性能优、用途广.使用寿命长的产品。 公司自主生产磁翻柱液位计、浮球液位计(液位开关)、钢带液位计、磁致伸缩液位计、微波物位计、电容式液位计、超声波液位计、音叉物位开关、电容式物位计、差压变送器等物位测量仪表。同时,公司还经营流量仪表、压力仪表、温度仪表以及成分分析仪表等自动化测量、控制仪表。 经过几年的努力,公司发展了一支专业化、国际化、规模化的研发.生产、和管理团队。公司现有员工100余名,其中有髙级职称的技术人员5人.大专及以上各类专业人才80余名。是“物资资源市场成员”单位;是“中国石油天然气集团公司一级供应网络”单位。是众多国外用户的高品质、可信赖的工业计量器具服务商。 公司一直秉承“技术为本,质量为先,笃信予人,益精致远"的经营理念,以“更强、更大、更实”为经营宗旨,开拓进取,务实创新,在做好产品生产和经营的基础上,还以打造中国仪表名牌为己任,投资开发有自主知识产权的产品。在发展过程中,公司始终以快速的反应、精湛的技艺、热忱的服务及时为用户排忧解难,也因此得到了广大用户与社会各界的一致认可。 如今,公司全体员工正走专业化、特色化、精细化经营之道,并朝着两年时间年销售额翻两番的目标奋力前进!

磁翻板液位计工作原理及维护

磁翻板液位计工作原理及维护 (单位:联合三车间制作人:孙育青审核人:) 一、制作目的: 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。通过学习磁翻板液位计工作原理及维护有助于提高操作水平,维护好设备降低故障率。 二、磁翻板液位计工作原理: 结构图工作原理图 磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 三、日常维护 1、本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 3、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 4、磁翻板液位计应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;

6、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;

AT100安装调试操作手册 磁致伸缩液位计

AT100磁致伸缩液位/界位变送器安装调试操作手册

目录 1. 概述 (3) 2. 存放 (3) 3. 安装和启动 3.1 接线 (4) 3.2 液位输出标定 (4) 3.2.1 通过按钮标定 (4) 3.2.2 通过LCD设置菜单标定 (4) 3.3 反安装 3.3.1 如果倒置安装 (4) 3.3.2 倒转标定的步骤 (5) 3.4 挑选一个主要变量 (5) 3.5 挑选测量所用的工程单位 (5) 3.6 挑选温度单位 (5) 3.7 温度输出标定 (6) 3.8 液位偏移 (6) 3.9 阻尼 (6) 3.10 跳线设定 (6) 3.11 温度重置 (6) 4. 通信选项 HART协议界面选项 (7) 4.1 4.1.1 用A 268 罗斯蒙特通讯器或等同设备 (7) 4.1.2 用A 265 罗斯蒙特通讯器或等同设备 (7) 4.2 HONEYWELL DE 协议 (7) 4.2.1 协同性和适应等级 (7) 4.2.2 操作模式 (7) 5. 体积计量表 5.1 计量表是如何工作的 (7) 5.2 设定(或重设)计量表 (8) 5.3 设定输入模式(自动或手动) (8) 5.4 设定计量表点 (8) 5.5 计量表用法注意事项 (9) 5.6 存储/载入一个计量表 (9) 5.7 基于体积设定电流输出 (9) 6. 故障处理信息 6.1 确认变送器正确上电 (9) 6.2 确认电流输出稳定 (10) 6.3 起始液位调节 (10) 7. 附录A 7.1 接线图 (11) 7.2 典型回路接线图 (13) LCD操作菜单 (14)

K-TEK AT100变送器在世界范围内广泛应用于过程容器的精确液位测量。高精度和免维护成为选择这种产品的两个重要原因。拥有温度高达427℃和压力达207bar的可选等级。 K-TEK磁致伸缩液位变送器几乎适合所有的应用条件。HART和HONEYWELL DE通讯协议选项使AT100和大多数的控制系统可以更加方便的进行数字连接。内置LCD可以提供4-20mA,百分比和其他工程单位显示。 当用于储罐时,考虑到高精度,低维护和合理的价格,用户乐意在他们的储罐上安装AT100高精度磁致伸缩变送器。由于AT系列具有可以方便地安装到最大23米高罐的能力,所以可以解决几乎所有的液体存储应用问题:一些常用液体包括水,酸液,腐蚀剂,丙烷,氨水,油,燃剂,药剂,废液等。可选的内置20段增量表使AT100可以在卧罐或球罐内提供精确的输出(见体积计量表第4节) K-TEK家族的AT100系列可用于替代浮筒。在动态处理时大多数浮筒液位计都在操作中重复发现如下问题:大多数输出误差是由重力改变,扭力管渗漏,过程介质黏结在扭力管和转换器上产生的。AT100系列可以插入现有的过滤器浮筒或者新的外浮筒精心测量,可以改善上述不足。精度也可以实现巨大的提高。另外,这是一个更新气动过滤变送器的非常方便的办法。 磁致伸缩液位计可以用于界面测量。AT100是目前最好的液位界面测量和控制的技术。AT100可以提供两个独立输出:一,界面;二,总体液位。可以适用于比重差最小为0.02S.G.的情况。常用于油水界面的测量,和其它包括酸罐,丙烷容器,除盐器和污水池等。 利用AT100系列的非接触式测量,AT100可以用做阀门定位器。在阀门尾部粘附着一块磁铁,AT100就置于阀门尾部的旁边。AT100变送器所固有的0.01%的高精度使其可以比其它产品能更好的测量和控制阀门位置。在进行精确控制时不需要重新标定。AT100也可以用做设备定位器。工业设备需要对仪器精确定位。这可以通过磁致伸缩(非接触测量)实现。它应用于许多器具,包括,大门,天窗,风门,液压缸等。K-TEK有按键结构,和4-20MA的输出优势,繁重的设计结构保证了用户简易的安装和长期的使用寿命。 用水槽决定流速的工业应用依靠精确的流速来监控他们的生产过程。许多这样的设备上都安装了许多AT100系列产品,以轮流提供精确的液位测量从而得到流速变化。内置20段增量表使AT100可以适合任何修正或流量表格的需求。(见体积计量表第4节) 最后,AT100适合各种卫生应用,包括生物技术,制药,和食品工业等。 AT100系列变送器的特征包括: 高精度0.01%满量程;简易按键标定;遗忘技术(永不需要重新标定);不受电介质,水蒸气成分,温度压力变化影响。 二、存放 如果需要,应该存放在优于安装条件的环境温度下并置于室内。不要超出以下条件: 温度范围:-40-65.5℃。 湿度:0-100% R.H. 无冷凝 警告:带/SW3选项的变送器,其探头为柔性软缆,外有不蜜蜂的不锈钢护套,当把柔性软缆滩头移出不锈钢护套时,小心不要使探头受潮,并防止水分进入不锈钢护套。

液位计调试说明书

液 位 料 位 计 调 试 说 明 书 杨帆整理 目录 雷达液位计 (3) 超声波液位计 (4) 雷达料位计 (5)

射频导纳液位计 (6) 雷达液位计 型号:LR 250 操作步骤 (1)语言 (2)介质(选择液体liquid) (3)反应速度(快中慢) Quick Start (4)单位(选择米) (快速开始设置)(5)操作模式(液位level) (6)低标定点(空罐液位) (7)高标定点(一般选择0) (8)确认 说明: 1、低标定点得设置方法就是先任意设置低标,测空 罐得液位,修改低标便可,例如:低标设置1米,确认后 显示-2米,实际液位为3米。再次修改低标为3米, 完成量程设置。 2、默认语言为英语,介质为液体liquid,反应速度为 快、单位为米、操作模式为液位level。 3、每次修改参数后到最后一步选择Yes 确认。

超声波液位计 超声波液位计设置为代码,具体如下: P01操作模式:1液位(level) 2空间(space) 3 距离 (distance) P02界面属性:1水平(standard)2斜面(slope?) P03反应速度:1快(fast)2中(middle)3慢(slow) P04探头类型 P05单位:m、cm 、mm、英尺(feed)、英寸(inch) P06安装位置到池底得距离 P07量程 说明: 1、注意设置量程,例如安装位置到池底为3米,池高 2、8米,则P06为3米,P07为2、8米。不可与雷达 液位计混淆。 2、默认参数:操作模式:液位(level);界面属性:水平 (standard);反应速度:快(fast);单位:m ; 3、探头类型为出厂默认,不用修改。 雷达料位计 设置步骤: 开始设置(start)→快速开始设置(quick start)

超声波液位计说明书

超声波液位计说明书 本说明书适用三线制或4线制、二线制 由于盘装式和壁挂式已经停产,使用时可以参考本说明书 一,用户自检: A, 仪表正确通上合格的电源,按移位键(即左键)找出 L ( L 是探头到反射面的距离),垂 直对准空旷的墙面作为超声波的反射面(假设是水面),观察L 的数字,显示L 的数字和实际 距离相等说明测量功能正常?(首先要先熟悉有关距离L 和液位H 的关系图见附件). 说明: 1, 由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动仪表的速度慢一些,属 于 正常现象。(有特殊要求请您在订货时说明) 2, 在检验的过程中应该注意: L (maX w 测量距离能力,L (min )》仪表的盲区C. 3, 一般情况下,仪表量程d+盲区。=仪表最大测量距离能力L (max ). 4, 量程是和输出电流P 有关的参数,和其他无关。 B ,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示FFFF,也可以取一块干燥 的毛巾重叠数层堵住换能器的发射口 ,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示 FEET 说明您的仪表抗干扰性能不错. C,按移位键找出P (仪表应该输出的电流值),用电流表直接测量输出电流应该和 P 值相当. 经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了 . 二,连续按移位键可以依次查看仪表的以下参数参数: P-XXXX 当前应该输出的电流(mA ) h-XXXX 最后一次所设定的 “当前液位”值(m ). h-该参数没有实际意义. 该数对应菜单01 C-XXXX d-XXXX d H 当前液 9SK 上升魁(S88)SETS! 仪表盲区(cm ),盲区固有 仪表量程 (m ) 该数对应菜单02 只和输出电流有 关,和其他无关. (物)位 m-XXXX 或 L (距离 m )XXXX 07的是工作模式转换 04的是工作模式转换 设置为0.000是测 对于三线制超声波液位计用户菜单中编号为 对于二线制超声波液位计用户菜单中编号为 工作模式 设置为1.0000时是测量距离模式, 液位模式。 按上升键仪器直接显示“当前液位” H 或 按SET 键仪器直接显示P. 三,如何进入用户菜单: 1,先按住上升键(中间键)不放开,然后再按一下 SET 显示屏出现-XXXX-密码界面(其中有 距离L 。 o 量当前 按键的分布

磁翻板液位计说明书

目录一、侧装式磁翻板液位计 l、功能与适用范围 2、工作原理 3、主要技术参数 4、结构与外型尺寸 5、应用须知 6、安装使用与维护 7、订货须知 二、顶装式磁翻板液位计 l、功能与适用范围 2、工作原理 3、特点 4、主要技术参数 5、结构与外型尺寸 6、应用须知 7、安装使用与维护 8、订货须知 三、—UB系列液位计配套仪表 l、概述 2、主要技术参数 3、外形结构 4、调试 5、远传接线方式 3、外形结构 注:a、与—D/C一起选型订货 b、接线盒型式与安装型式任选但要注明 4、调试 a、整体调试:因UB与—C/D型磁性浮球液位计出厂时经调校合格后用抱箍固定在一起,用户安装前可进行整体调试(移动磁性浮子组件,使显示器显示位置应与变送器输出相对应)。 b、单独调试:可将变送器从—C/D型液位计上拆下,用磁钢处于变送器的零位标记处,此时输出应为4mA。再把磁钢置于满度标记,此时输出为20 mA,若零位满度超差,即可调节零位电位器和量程电位器,反复调整直到达到符合技术条件为止,调好后要重新牢固在液位计主体管外侧必须注意液位计的下连接法兰中心线必须对准显示器刻度标尺的零位和变送器输出零位标记处。 5、远传变送器接线方式

温馨提示:本公司物位仪表部,每年会不定期的对产品的性能及外观进行优化,有可能同样的型号产品的外形细节,包装或附件有少许出入,具体请与我公司销售人员联系。 9 5、工作温度 6、材质要求介质密度 7、法兰标准及连接形式 系列液位计配套仪表 一、液位计远传变送器 l、概述 该变送器作为本厂磁翻板液位计的配套仪表,用抱箍带将变送器的传感部分固定在磁性浮子液位计的主体管外侧,使其处于液位计同一磁藕合系统中,利用传感部分内的干簧管受磁性浮子组件中磁钢磁场吸合作用,将液面的变化转换为电阻信号输出。该电阻信号经过电路模块转换为二线制的4—20mA输出,该信号直接与本厂的智能型数显仪表配套,实现对液位远距检测和控制。 2、主要技术参数 a、精度:±10mm b、测量范围:300一6000mm c、输出信号:二线制4—20mAD.C d、工作温度:-10℃~+80℃ e、传输距离:1000 m(4—20mA导线横截面≥ f、出线接口螺纹:M20*内螺纹 g、防护等级:IP65 h、防爆等级:dIIBT4—6 iaIICT4—6 8 侧装式磁翻板液位计 一、功能与适用范围 侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号,通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。 液位计是具有可靠的安全性的检测仪表,由于具有磁性藕合

磁翻板液位计使用说明书..

磁翻柱液位计使用说明书 ●工作原理与结构 TOP-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用 于液位测量的装置。在此基础上,不 断扩大其使用范围,延伸出多种类型 的产品,在检测液位的同时我们赋予 它更多的实用功能。 该型号的仪表都有一个容纳浮 球的腔体(称为主体管或外壳),它 通过法兰或其他接口与容器组成一个 连通器;这样它腔体内的液面与容器 内的液面是相同高度的,所以腔体内 的浮球会随着容器内液面的升降而升 降;这时候我们并不能看到液位,所 以我们在腔体的外面装了一个翻柱显 示器,因为我们在制造浮球时在浮球 沉入液体与浮出部分的交界处安装了 磁钢,它与浮球随液面升降时,它的 磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推 动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。 带有液位变送器(电信号远传)的仪表,液位变送部分(电气部分)的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧开关导致连入回路的电阻数目的变化,进而使得传感器部分可以发生与液位变化相对应的电阻信号。通过信号转化器,就可以把电阻信号转化成4~20mA的电流信号。本液位计的电子元件几乎没有电容器、电感等储能元器件。可以叠加HART通讯协议,也可以使用RS485总线通讯。 为了扩大它的使用范围,还可以根据相关标准及要求增加液位变送装

置,以输出多种电信号。其中,4~20mA电流信号是比较常用的一种。比如:在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;在翻柱液位计的基础上增加了4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时,将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。 ●产品特点 本液位计是在借鉴国内外同类产品的基础上,积极吸收、揉合众多产品的优点,通过公司技术人员的精心设计而成的,采用优质磁体和进口电子元件。产品具有: 测量范围大,读数直观清晰; 密封结合面少,不易渗漏,安全可靠; 指示部分与被测介质完全隔离; 易于安装、维修方便。 ●适用范围: 随着市场需求的变化公司产品也在不断地实现质量技术的升级和生产工艺的改进、拓宽本液位计的应用领域及适用范围。另外,本液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、市政、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

各种液位计说明书

公司简介 北京铁强科技发展有限公司,位于我们伟大的首都——北京,是一家以工程仪表生产、研发为主的科技型企业,是一个极具活力与前景的多元化的新型民营企业。公司技术力量雄厚,依靠北京的人才、技术、信息等优势,自2000年成立以来,通过短短七年多时间,就在仪器仪表生产制造领域内谱写一个又一个神话。 公司先后与北仪集团、德国西门子公司、美国麦克公司等仪表生产制造商进行广泛而深入的合作,在合作中公司产品的品质和质量得到很大提升。同时,公司也在积极借鉴和引进国外先进技术和生产工艺,产品的科技含量不断提高、种类也在不断丰富。另外,公司不断以新技术、新工艺、新材料、新设计理念设计生产品质高、性能优、用途广、使用寿命长的产品。 公司自主生产磁翻柱液位计、浮球液位计(液位开关)、钢带液位计、磁致伸缩液位计、微波物位计、电容式液位计、超声波液位计、音叉物位开关、电容式物位计、差压变送器等物位测量仪表。同时,公司还经营流量仪表、压力仪表、温度仪表以及成分分析仪表等自动化测量、控制仪表。 经过几年的努力,公司发展了一支专业化、国际化、规模化的研发、生产、和管理团队。公司现有员工100余名,其中有高级职称的技术人员5人、大专及以上各类专业人才80余名。是“中国石化物资资源市场成员”单位;是“中国石油天然气集团公司一级供应网络”单位。是众多国内外用户的高品质、可信赖的工业计量器具服务商。 公司一直秉承“技术为本,质量为先,笃信予人,益精致远”的经营理念,以“更强、更大、更实”为经营宗旨,开拓进取,务实创新,在做好产品生产和经营的基础上,还以打造中国仪表名牌为己任,投资开发有自主知识产权的产品。在发展过程中,公司始终以快速的反应、精湛的技艺、热忱的服务及时为用户排忧解难,也因此得到了广大用户与社会各界的一致认可。 如今,公司全体员工正走专业化、特色化、精细化经营之道,并朝着两年时间内年销售额翻两番的目标奋力前进!

磁翻板液位计简介选型参数表

侧装/顶装式磁翻板液位计 一、用途及特点 JK-UHZ系列磁浮子液位计是一种能就地指示或远传显示与控制的物位仪表,它广泛用于石油、化工、轻工、电力、核工业以及食品、医药等工业中,对各种塔、罐、槽、箱等容器中介质的液位进行指示和控制。 JK-UHZ系列磁浮子液位计的指示部分及发讯器、变送器等均与被测介质完全隔离,介质在主体内完全密封,在有压、有毒和易然易爆工况下具有绝对的安全性和可靠性。 仪表指示器色感对比鲜明,清晰醒目。 仪表指示器可以快速拆装,安装方位可任意选择,观察方向可随意变动,可视角度大。 JK-UHZ系列液位计均可配置XQ发讯器,发讯器输出的触点信号具有自保持功能。

a 0.6 Mpa 实际工作压力 b 1.0 Mpa c 1.6 Mpa d 2.5 Mpa e 4.0 Mpa f 6.3 Mpa g 10 Mpa h 16 Mpa i 22 Mpa j 32 Mpa l 介质比重(g/㎡) l 测量长度 l 输出信号 4-20mA… 二、组成 JK-UHZ 系列磁浮子液位计包括:JK-UHZ 一1型磁浮子翻板液位计,JK-UHZ--3型电远传液位计,JK-UHZ 一1/3D 型插人浮球液位计,JK-UHZ 一1/3W 型保温式液位计,JK-UHZ 一1/3J 型耐强腐蚀液位计及配套装置XQ 型上下限发讯器。 JK-UHZ 系列磁浮子液位计,根据浮力原理制作,磁浮子在主体内(与容器相通),随被测介质液位的升降而上下浮动,利用磁浮子内的磁性组件吸引指示器内的翻板指示器来直接醒目地指示出被测容器内的液位变化。 三、安装 (见JK-UHZ 系列安装示意图)要求:首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符。 距液位计80mm 范围内无吸磁材料。 主体安装必须垂直,误差<3度。 测量范围>4m 时应在容器上加支撑点和液位计上的支撑法兰连接加固。 液位计出厂前,各部件均按技术标准分别经过耐压试验,安装后勿需再行试压,当容器需要做内压试验时,应将磁浮子取出。 对于使用在带温介质上的液位计,严禁用保温材料包裹使用。

液位计调试说明书

液位料位计调试说明书

杨帆整理 目录 雷达液位计 (3) 超声波液位计 (4) 雷达料位计 (5) 射频导纳液位计 (6)

雷达液位计 型号:LR 250 操作步骤 「( 1)语言 (2)介质(选择液体 liquid ) (3 )反应速度(快中慢) (4) 单位(选择米) (5) 操作模式(液位level ) (6 )低标定点(空罐液位) (7 )高标定点(一般选择 0) (8)确认 说明: 1、低标定点的设置方法是先任意设置低标,测空 罐的液位,修改低标便可,例如:低标设置 1米, 确认后显示-2米,实际液位为 3米。再次修改低 标为3米,完成量程设置。 2、 默认语言为英语,介质为液体 liquid ,反应速度 Quick Start (快速开始设置)

为快、单位为米、操作模式为液位level。 3、每次修改参数后到最后一步选择Yes确认。 超声波液位计 超声波液位计设置为代码,具体如下: P01操作模式:1液位(level)2空间(space) 3 距离(distance) P02界面属性:1水平(standard)2斜面(slope?) P03 反应速度:1 快(fast)2 中(middle)3 慢 (slow) P04探头类型 P05 单位:m、cm、mm、英尺(feed)、英寸(inch) P06安装位置到池底的距离 P07量程 说明: 1、注意设置量程,例如安装位置到池底为3米, 池高2.8米,贝y P06为3米,P07为2.8米。不可与 雷达液位计混淆。 2、默认参数:操作模式:液位(level);界面属性: 水平(standard);反应速度:快(fast);单位:m ; 3、探头类型为出厂默认,不用修改。

磁翻板液位计结构图

磁翻板液位计结构图,安装图,安装步骤,使用维护注意全套介绍(图) 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 安装图

侧装式磁翻板液位计的安装步骤 侧装式磁翻板液位计二引管连接法兰分别与容器引管法兰连接,主导管内有一磁性浮子,该浮子根据被 测介质比重设计,当液体介质进入主导管内时,磁性浮子可随容器内介质变化上下浮动.显示部分为一列带 磁性的红白二色小球装于支架上,可上下翻动,外有有机玻璃板保护,由抱箍固定在主导管外,并紧贴主导管.当液体上升时,浮子上移,小球翻成红色,反之,小球变成白色,红白球分界处即为介质液位,同时在面板标尺上读得液位高度.主导管底部有法兰及排污阀供安装浮子、调试及清洗用,顶部装有丝堵,供清洗等用途用. 顶装式磁翻板液位计安装步骤 顶装式磁翻板液位计分为上下两部分,上部在容器顶部,下部安装在容器内,由法兰与容器法兰连接。液下部分导管内浮子由连杆与上部导管内磁性头连成一体。当液体变化时,浮子带动磁钢在导管内上下运动,带动显示部分红白指示球翻转,在面板上读得液位高度

磁翻板液位计的使用维护注意 1. 磁性浮子液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作; 2. 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3. 磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 4. 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 5. 使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 6. 打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。); 7. 调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 8. 应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 9. 对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 10. 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 11. 当配有远传配套仪表时需做到如下几条: a)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); b)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; c)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; d)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设; e)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。

相关文档