文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Microsoft Word - 爱博智能取电开关说明书

Microsoft Word - 爱博智能取电开关说明书

Microsoft Word - 爱博智能取电开关说明书
Microsoft Word - 爱博智能取电开关说明书

爱博智能取电开关

产品详细说明书

ABLE SMART CONTROL SYSTEM

2009-06-01

U

n R e g

i s

t e

r e

d

ABLE 智能取电开关方详细介绍

l 智能取电开关概述

ABLE 系列酒店智能节电开关专为酒店精心设计的,当客人入住时,将开门卡插入节电开关中,即可使用客房内的照明、电视等设备,当客人离开客房时取出开门卡,客房总电源即可自动延时断开,既可节电亦能使客房用电更加安全。

l 智能取电开关描述及特点

A2

源于欧洲设计,简洁明快的流畅线条,爽朗大方的方正造型,引领简约主义的装饰风格,回归真实自然的简约之美。 A7

源于欧洲设计,超薄流线圆润却有灵动曲线,优雅的曲面轮廓与墙面自然融为一体,银色质感装饰边框在不经意间闪耀出睿智光芒,现代时尚酒店首选。

产品结构特点:

1、超薄设计接线不再拥挤

17mm 超薄开关盒符合欧洲开关标准,增大了接线底盒的空间,即便安装在86底盒中也还有近20mm 空间,从此接线的摆放不再拥挤,有效确保线路的安全和稳定。 2、开放式空间充分散热

开放式空间,充分散热,延长使用寿命;同时增加开关强度设计,加大接线柱,减小接触电阻,提高产品的牢固性和稳定性。 3、模块化设计安全扣位

U

n R

e g

i s

t e

r e

d

模化化设计,实现功能自由组合,独特的安全扣位,弹性好,安装拆卸更方便。

l 产品功能特点

? 通用卡类别设计

插入任何卡片都能取电,实现同一张卡实现开门和取电。 ? 发光LED 指示设计

发光LED 指示灯设计,符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作。 ? 延时断电设计

当客人离开房间时,取出开门卡后,客房总电源即可自动延时10秒左右断开,人性化方更客人的同

亦能使用电更安全。

l 智能取电开关产品应用

ABLE 系列酒店智能节电开关适用于各类酒店、汽车旅馆等场所,使用它为酒店达到有效的节电,可以控制所有固定的客房照明和开关插座。

l 操作使用

当客人入住时,客人顺手将房卡(开门卡)插入到客房内门口侧的插卡取电开关,房内总电源便接通,客

房内的电器设备(照明、空调、电视等) 便可以使用;当客人离开房间时,客人顺手取走开门卡(客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门),节电开关延迟 在10 秒左右自动断电,确保节能和安全。若想重新上电,只需再次插入卡即可。

l 标准及认证

本产品是根据国际GB16915.1-2003、GB16915.2-2003的要求设计和生产的,其各项性能指标均符合CE、FCC 认证要求。

l 产品参数

工作电压:50/60Hz 190—240VAC (其他电压可订做) 最大负载电流:30A

最大负载功率:6600W(其它功率可订做)

U

n R

e g

i s

t e

r e

d

静态工作功率:1W 延时断电时间:10—15秒 未工作状态:指示灯为蓝色

使用寿命:继电器触点在220V 满负载时,寿命大于10万次 工作温度:-10℃--60℃ 工作湿度:50℃ 10—95%RH 外型尺寸:W86mm*H86mm*D35mm 外壳材料:进口防火阻燃PC 塑料

外壳颜色:高级磁白、A7镀银边框 ,其它颜色可订做

l 安装与接线:

? 接线图:

? 安装流程

第一步:将取电开关面壳打开; 第二步:按以上接线图接好线;

第二步:平放置在75或86底盒上,用十字镙丝刀固定两个镙丝在底盒上; 第三步:盖上取电开关面壳。

U

n R

e g

i s

t e

r e

d

l 产品型号:

型号 额定工作电流

功能说明

A2-722PE 30A 通用型,任何卡能取电,10-20秒延时 A2-722TE 30A 专用Temic 卡取电,10-20秒延时 A2-722MF 30A 专用Mifare 卡取电,10-20秒延时 A7-762PE 30A 通用型,任何卡能取电,10-20秒延时 A7-762TE 30A 专用Temic 卡取电,10-20秒延时 A7-762MF

30A

专用Mifare 卡取电,10-20秒延时

l 常见故障与解决方法:

故障现象 可能构成的原因

解决方法

1、总开关或漏电保护开关被断开

把总开关或漏电开关合上,若仍然跳闸,请检查设备是否漏电。

2、接线不正确或线路接触不良

请仔细阅读说明书,并确认输入输出电线紧接在端子上

插卡后不能取电

3、插入不同种类或错误的卡片

把IC 卡上的污物清理干净 拔出卡后不能断电

继电器被损坏

请送返经销商或厂家检修

▲ 警告:若本产品是用作房间的总开关而所负载电流过大(如空调系统),则必须以可靠的接触器作为辅助接通!

U

n R

e g

i s

t e

r e

d

最新CYDK102智能压力开关说明书汇总

C Y D K102智能压力开 关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+ 2(黑色)电源- 3(白): 模拟输出 4(兰色): 开关1 5(绿色) 开关2 4.2壳体结构: 控制范围-0.1…0~0.01…100MPa 控制精度≤±0.5%FS 稳定性≤±0.5% /年显示精度±0.1%FS 显示方式4位0.36"数码管2个LED灯显示范围-1999~9999 电源范围24V±20% 电源影响≤±0.1%FS 最大功耗< 3W 引线方式M12工业连接器 输出模式两路开关量+一路模拟量负载容量<24V1.2A 防护等级IP65 开关寿命>1000000次 环境温度-25℃~70℃介质温度-25℃~85℃ 存储温度-25℃~85℃相对湿度0~80%

压力开关说明书共14页文档

DG型气体压力开关 使用说明书 ●请阅读和保持一个安全的地方 解释符号 ●, 1, 2, 3 ... = 功能 ? = 用法说明 所有工作必须在阅读操作说明后才能进行! 警告!不正确的安装、调整、修改、操作或维护可能导致伤害或物质损失。使用前先阅读说明书。这个单位必须安装依照本条例的实施。 标准声明 We, the manufacturer, hereby declare that the products DG.., marked with product ID No. CE 0085AP0467, comply with the essential requirements of the following Directives: – 90/396/EEC in conjunction with EN 1854, – 73/23/EEC in conjunction with the relevant standards. The relevant products correspond to the type tested by the noti?ed body 0085. Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certi?ed Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, para-graph 3 of Directive 90/396/EEC.Elster Kromschr?der GmbH, Osnabrück 测试 ?电源电压、环境温度和外壳——看类型的标签。

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

压力开关的工作原理及作用

压力开关的工作原理及作用 导语:电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。 压力开关的作用 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。 1、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定; 2、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止; 3、LED显示当前压力或液位值; 4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI 5、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V输出可以选择; 6、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量; 7、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;

8、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活;防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。 压力开关工作原理 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 压力开关有机械式,电子式两大类。 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

压力开关

压力开关 全国首创:内置压力传感器,稳定精确。缺水自动停泵,来水自动启泵。MCU 微电脑处理芯片,安全智能 控制。启动压力,停止压力一键可调。 技术特点: 1,缺水自动保护功能,防止水泵烧坏 2,数字直接显示压力,正确无误。 3,单键傻瓜式操作设置启动停止压力,方便快捷。 4,耐震,抗干扰强,响应快,性能稳定,寿命长,无噪音。 5,多项智能辅助功能,延时,密码保护,自动修复等。 测量范围:0-10KG 加工定制:是 量程:0-10KG 类型:智能压力控制器 型号:SW 测量精度:0.1KG 规格:MD-SW 四分口,MD-SW-J 四分口带插头,MD-SW 二分口,M D-SW 三分口内丝 适用范围:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套 品牌:MIN D 机械寿命:1000000 产品认证:CE

一,基本技术参数: 量程0-10Kg (可替代市场上0-6kg的控制表) 精度0.1Kg 供电220VAC 螺纹接口G1/2(4分口) G1/4(2分管) G3/8内(内3分管)驱动功率≤1.5KW 控制方式给水泵提供220V ≤1.5KW水泵,无需中间继电器或交流接触器≥1.5KW水泵,需安装交流接触器 控制压力可控压力范围:10公斤内任何点都可以控制 使用温度85度 缺水压力设 置 0.0-下限压力值 延时动作设 置 0-99秒可设 防水等级防水等级:达到IP66标准(防雨水、不能放置水中使用)。 使用寿命无机械动作组件,可连续使用30万次以上 适用广:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套。 二,产品功能 ?压力表与压力开关结合一体,数字实时显示压力,准确无误 ?可自由调节上限(压力达到上限停止)和下限(压力小于下限启动)的压力大小,无死区,控制精确无误; ?带缺水保护,无水停机保护水泵,来水可自动或手动启动水泵 ?工作延时补水,解决水锤效应,延时停机可设。 ?密码保护参数,防止参数被修改。 ?控制过程:

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

SOR 压力开关使用说明书

概述 本说明书是关于SOR 压力开关在安装、过程联接、 电气联接和调校方面的说明,此种形式压力开关不 推荐用于存在高冲击压且高频率循环的高液压工作 场合。 注意:如果您发现某台开关有损坏,请尽快与工厂 或SOR 产品当地服务代表联系,以获得返修登记号 码,如果该产品无法返回工厂维修,应由授权的产 品服务代表提供现场服务,请与工厂或SOR 公司当 地服务代表联系技术支持事宜。 设计与规范的改动请恕不另行通知。 电气联接 警告:在危险环境下开启防爆型开关,在盖移动前一定要保证电源已被断开,否则会导致严重的个人伤害和巨大的工厂损毁。 在开关壳内防置过多的导线或不当的联接可能会防碍开关正常的工作。 第1页/ 2页 ISO 9001质量体系认证 真空开关(接线图解) 当设定点为真空时,参 照图一 当设定点为正压时,参照图二 图一 图二 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 绿(地线) 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 黄(公用2) 棕(常开2) 桔红(常闭2) 绿(地线) 导线颜色标识 压力开关 使用说明书

安装 1.用两个适当长度的1/4英寸螺栓,牢固地将开关外壳通过安装孔与仪表架或安装柱装配 在一起。 2.不推荐通压力接口或电气接口的在线安装。 3.建议安装位置为电气接口竖直向下,以避免收集冷凝液,尽管如此,开关仍可全位置安 装。 保证导线的电气性能符合所有应用的国家和场合,并且根据相关国家和场合的安全要求安装产品。 过程联接 采用两个扳手安全地将引压管与压力接口联接:一个扳手夹住六角形压力接口,另一个扳手旋紧引压管或管接头。 重要:小心勿使压力接口松,压力接头从壳体上脱落。 警告:将外壳安装平板表面可能会导致外壳受到扭力,从而使压力开关不能正常工作。 调校 警告:在工厂开关元素已在壳体内被精确定位,开关触点行程也已调至最佳状态,任何现场的不当移动和替换都会降低精度,导致开关不能正常工作,除非工厂认为程序是允许的。 常规开关(回程差固定型) 使用3/4英寸英寸开口扳手,顺时针旋六角形调节螺母可升高设定值;逆时针则减小设定值。从调节螺母上表面垂直读出壳体内表面贴的调节范围所示值,即可得到粗略设定值,若要求精确设定值,则需标准压力源,连续校验仪和0.25%精度的压力表。 回程差可调型开关 使用常规开关调校方法(上述)设定希望的降压设定点,升压设定点可转动开关元件上的白色拨轮来设定。设在A为最小回程差;设在F为最大回程差;调节量超过E点会影响精度。 参考尺寸图见SOR样本(Form 216)。精确尺寸图,请联络工厂。 第2页/ 2页ISO 9001质量体系认证

BL-YX18智能压力控制器标准型说明书

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.
产品用途:
广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现 场测量显示和控制。
一、概 述
YX18 智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控 产品。 该产品为全电子结构, 前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器, 输出信号由高精度, 低温漂的放大器放大处理, 送入高精度的 A/D 转换器, 转换成微处理器可以处理的数字信号, 经过运算处理的信号控制两路开关, 对控制系统压力进行测控。 该智能压力控制器使用灵活, 操作简单,调试容易,安全可靠。
二、产品特点
■多路开关量(带载能力 1.2A) ,模拟信号 4~20mA 可选; ■压力控制开关点调节无死区,可在量程范围内任意设定;延滞切换输出时间可自行设定; ■按键调校及现场设置各种参数,操作方便,.更加灵活。
三、仪表参数
3.1 基本参数 工作参数 仪表类型 YX18-B 连接方式 M20*1.5(可订制) 输出功能 两路开关量+一路模拟量 电源电压 外电源:24VDC±15%,纹波≤±5%; 220VAC±15%(可选) 触点容量 DC 24V—1A(阻性);AC 250V—3A(阻性) 控制精度 ≤±0.5%FS 控制范围 -0.1~0~0.003~60MPa 过载能力 150% 开关次数 1×10?7 防护等级 IP65 使用条件 介质温度:-30℃~85℃;
四、仪表选型
型 BL-YX18 -□ X 仪表类型 B F 测量范围 输出类型 供电形式 *** ** D A 1 连接方式 2 3 4 /□ 号 /□ /□ /□ /□ 小巧型 标准型 防爆型 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→控制范围 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→输出功能 DC 24V AC 220V 螺纹连接 M20×1.5 螺纹连接 M27×2(需订制) 螺纹连接 G1/2 法兰连接(需订制) 说 明

SPS智能型压力开关

https://www.wendangku.net/doc/9b18051557.html, SPS智能型压力开关 SPS 集电子压力开关、变送器及显示于一体 SPS压力开关设计用于液体及气体介质的压力监测,适用于机械制造、机床系统、液压及气动系统、压力监控、泵及压缩机等一般工业领域。该产品集压力开关、变送器、显示于一体。它标配两路开关输出(PNP 或NPN)、1路模拟输出信号(0…20mA|4…20mA或0…5V|0…10V)以及1路RS485 接口。 产品特性: 1.气体、液体压力测量 2.PNP开关、电压、电流输出 3.开关点可设置 4.可设置开关为常开或常闭 5.支持开关延时动作 6.可设置多种模拟输出方式

https://www.wendangku.net/doc/9b18051557.html, 7.辅助显示压力峰值、环境温度 8.可设置模拟输出量程 9.高亮度开关指示 10.OLED自发光显示 11.显示可180°翻转 12.设备主体可330°旋转 13.工业级触摸按键设计 14.多种压力显示单位可选 15.提供参数设置密码保护 16.中英文菜单可选 17.支持MODBUS通信 SPS压力开关采用高集成度ARM工业级MCU为核心,结合高精度AD转换器和高稳定性压力传感器,经过精心调校,确保快速精准的压力测量和开关动作。三个大带背光的触摸按钮与显示于一体的设计,使得现场参数设置非常方便。 从-0.1…0.1MPa至60MPa,有多种测量范围可选。另外还可提供绝压、表压、负压多种测量形式。零点可通过按键调整。接触部件为圆形焊接密封不锈钢膜,无需内部密封件,适用范围非常广,甚至包括腐蚀性介质。多种过程连接可选。支持标准的MODBUS协议,可实现远程数据采集或参数设置,而无需购买额外的通信适配器。采用标准M12x1 电气插头。设备设计紧凑,主体和过程连接之间可330°旋转,显示也可实现180°翻转,方便现场安装及监视。

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

压力开关文档

原理及简介 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。 工作原理编辑本段 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 UE压力开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 隔爆型压力开关 压力开关可分为防爆型和隔爆型使用等级范围为Exd II CT1 ~ T6,进口隔爆压力开关需通过UL、CSA、CE等国际认证。可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中。隔爆型压力开关可提供不同的压力,差压,真空和温度范围等产品。常见的使用范围有电力、石油、化工、冶金、锅炉、食品机械、环保设备等行业。 机械压力开关

机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方 式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 电子压力开关 另外一种是市场上这几年比较流行的是电子式压力开关,用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S),利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。 1 基本简介 2 工作原理 3 主要特点 4 主要分类 4.1 隔爆型压力开关 4.2 机械压力开关 4.3 电子压力开关

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

机械式压力开关使用说明书

机械式压力开关 型号:MD-S700 量程:0-25Bar 设定压力:10Bar 产品材质:不锈钢 量程:ZG1/4 出厂日期: 检验人员: 在使用本压力开关之前必须详细阅读此压力开关的有关资料和操作说明。 该系列压力开关为机械式压力开关,当流体压力作用在感压力元器件,使之产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。 该系列压力开关内部采用全不锈钢感压膜片,它的特点是使用方便,工作稳定,机械寿命长。用户可通过随产品的附件工具设置控制点,或者是出厂时要求我厂预设好压力控制点。 该系列产品应用广泛,特别适合自动化设备配套,矿山机械等应用机械的压力控制及保护。 一.产品参数 产品量程0~0.2...1230Bar (根据客户选择不同,量程有差异) 设定压力0~0.2...600Bar (根据产品的量程不同,设定范围有差异) 测量介质水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的流体 电气触点镀银 设定延时膜片式约为10% 活塞式约为15% 最高行程90次/秒 工作温度-20℃~80℃ 机械寿命106 次 认证方式CE认证 重量60g 电气特性 可变式开关逻辑:常开和常闭 电源保护:根据DIN 40050标准 电源连接:根据DIN 43650标准 接线保护反极性和短路保护 安装接口G1/4 G1/2 或用户定制 材质不锈钢

二.连线方法 端子 定义 最大载荷 红色 报警公共端(COM 端) DC42V1A DC125V0.2A AC42V3A AC125V3A 黑色 报警常开端(NO 端) 蓝色 报警常闭端(NC 端) 连线前必须确定使用电路中的电流电压是否超过压力开关的额定载荷! 连线时,必须切断电源以免造成人身伤害和产品的损坏! 三.尺寸图及电气连接图 *因防爆等级及客户要求不同,外形有差异。 四.注意事项 1.不得施加超过产品额定承载的压力! 2.不得通过超过产品额定承载的电流及电压! 3.不得测量对不锈钢或铜有腐蚀的介质! 4.不得带电连线或调节压力设定点! 5.强烈的碰撞可能会影响设定值,甚至会损坏产品。 6.防爆型产品在连线完成后,必须安装好产品的接头外壳及防护罩。 ★ 因客户所订购的产品不同,本使用说明书可能有部分参数或内容与客户所收到的产品略微不 同,本说明书仅供参考,如发现问题,请与供应商联系。

压力控制器使用说明

压力控制器以及压力开关产品使用手册 目录 第一章MD-S200 电池供电型数字压力表使用手册 第二章MD-S500数字式远传型压力表使用手册 第三章MD-S600高精度智能压力开关使用手册 第四章MD-S700机械式压力开关使用手册 第五章MD-S800低成本压力开关使用手册 第六章MD-S910W/910C水泵压力控制器/空压机控制器使用手册第七章MD-S910F分体式压力控制器使用手册 第八章MD-S系列产品的安装与电气连接 第九章MD-S系列产品的日常养护 第十章产品的运输与保存 第十一章常见故障及解决办法 第十二章 MD-S系列产品质量保证服务 主要特点: ※技术先进,质量控制体系严格,通过权威认证 ※设计时的第一原则是:实用及安全的原则 ※全系列通过权威认证 注意: 1.请留意手册中出现的带有※(!)(?)等提醒字样的语言! 2.文中出现的“不得”“禁止”等明显禁止的语言时,请注意严格按照其要求操作。

第1章MD-S200电池供电型数字压力表 MD-S200电池供电型智能压力表是是集压力测量、显示一体 的高精度电子式压力表,具有抗震动、显示精度高、使用寿命长、 可清零、自动待机等特点。无需外接电源,电池供电时间长,具 有自动待机与一键清零功能,使用方便,应用领域广泛。 一.外形图 1.压力显示窗口 2.设置键(SET) 3.压力安装接口 二.系统参数 压力量程0-1.6MPA 或定制量程 安装接口M20*1.5 精度等级0.5% 显示位数4位LCD显示 背光蓝色背光 尺寸直径100mm 厚度48m 供电 4.5V 三节5号电池 功耗0.001W 电池更换通常每12个月更换一次电池(以实际使用耗电量为准) 使用温度-20~60℃ 功能 1.实时显示压力 2.自动休眠 3.一键清零 4.单位切换 三.按键定义说明 设置键(SET)键: 1.短按SET键一次,背光亮。 2.连续短按SET键,压力的显示单位在Mpa,Kg,PSI之间切换,默认单位为Mpa。 四.一键清零功能 操作方法:长按SET键5秒,可以一键清零。 注意事项:一键清零功能,可以消除由于地域性大气压力差、时漂等原因造成的零位误差问题,在清零时,务必保证没有给数字压力表施加任何压力,否则一键清零将造成更大的误差。 五.显示代码说明 字符字符定义解决办法 ER0 表示压力超过最大压力测量范围长按复位键5S复位

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS低压开关柜技术说明书 1.适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2.技术标准 2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●GB3983.1-89 低电压并联电容器 ●GB4942.4-93 低压电器外壳防护等级 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备 ●GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 ●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法 ●GB10231-88 保护继电器的结构型式与基本技术导则 ●GB13539-92 低压熔断器 ●GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 ●GB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备 ●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ●IEC129 交流断路器和接地保护 ●IEC185 电流互感器●IEC186 电压互感器 ●IEC255 继电器●IEC269 低压熔断器 ●IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备 ●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标 ●IEC73 指示灯和按钮的色标 ●IEC947 低压开关设备控制设备 ●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

3 使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于?40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。 3.2 大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5 运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4 产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式`防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5 主要技术参数见下表:

智能压力开关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+2(黑色)电源-3(白):模拟输出4(兰色):开关1 5(绿色)开关2 4.2壳体结构:

五、设置功能总述 5.1.面板及按键 5.2输出功能: 5.2.1开关量输出 QYK102有两路开关量输出。每路开关量输出可以 设定1个压力开关点和一个开启延时值。相应的输出 会在开关点的吸合值到达时切换并在压力下降到低于 释放值时回复。 5.2.2模拟输出 根据型号规格:QYK102可以带一路模拟输出。可输出4~20mA、0~10mA等模拟信号5.3系统设置: 5.3.1设置框图 5.3.2菜单说明:

AL1H此值为继电器1吸合值 AL1F此值为继电器1释放值 AL1D此值为继电器1动作延时 AL2H此值为继电器2吸合值 AL2F此值为继电器3释放值 AL2D此值为继电器3动作延时 5.3.3、操作说明: .菜单切换使用加、减键切换,数据查看通过mode键,在菜单显示时按mode为查看数据,修改通过加减键实现,确认请再次按下MODE键。 菜单为循环结构,可以向上、向下翻。在不退出菜单状态下可以任意上翻和下翻。 在设置状态如果30秒没有操作,而且菜单没有退出,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据,及数据还是原先的数据。 ●按下“mode”键 ●显示“LOCK”(提示输入密码) ●按▲或▼键输入密码“0001”, ●按下“mode”键确认 ●按▲或▼键上翻或下翻进行菜单选择(AL1H、AL1F、AL1D、AL2H、AL2F、AL2D、END) ●按下“mode”键进入所选菜单。 ●按▲或▼键更改设置 ●按下“mode”键确认,若需要,再用▲或▼键选择其他菜单进行修改。 ●修改完成后选择“END”菜单,按“mode”键确认保存退出 ●若30秒无键按下,则自动退出设置状态,但是不保存所修改的数据。 注:开关点由吸合值和释放值组态决定,吸合值大于释放值时为上限报警输出(常开功能),吸合值小于释放值时为下限报警输出(常闭功能)吸合值与释放值的差值为开关点的回差。 例:要设定开关点1为上限报警输出(常开功能)在4Mpa吸和,小于3.95Mpa断开,切换延时为3秒动作;开关点2为下限报警输出(常闭功能)在10Mpa断开,低于9.95Mpa 吸和,切换延时为10秒: