文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电计算口诀

工厂供电计算口诀

工厂供电计算口诀
工厂供电计算口诀

工厂供电计算口诀

工厂供电计算口诀湖北工业建筑设计院李西平编水力电力出版社(19 79 年第1 版)

说明

此电工计算口诀,初编录于2000 年6 月,.. 后经反复校对,本着忠实于原著的原则,对原本,不做一字之增删. 所据原本,系1979年的版本。当年第一版的发行量达17万余册,在老一辈电工中的有一定影响。新一代年青的电工可能不太熟悉它。观其文句简练,直接面向实作,对实际的电工操作有所帮助,特此录出。

本册系内线部分;外线部分,如有需要,将在今后录出。各位如有见解和意见,或发现其中不妥之处,可以通过E-mail 和我联系。编录者

1 常用电工计算口诀

第一章按功率计算电流的口诀之一

1. 用途:

这是根据用电设备的功率( 千瓦或千伏安) 算出电流( 安) 的口诀。

电流的大小直接与功率有关, 也与电压, 相别, 力率( 又称功率因数) 等有关。

一般有公式可供计算, 由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统, 因此, 可以根据功率的大小直接算出电流。

2. 口诀:.. 低压380/220 伏系统每KW 的电流, 安。

3. 说明: 口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准, 计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备, 其每千瓦的安数. 口诀中另外作了说明。

①.. 这两句口诀中, 电力专指电动机. 在380V 三相时( 力率0.8 左右), 电动机每千瓦的电流约为2 安. 即将“.. 千瓦数加一倍”( 乘2) 就是电流, 安。

这电流也称电动机的额定电流.

【例1 】5.5 千瓦电动机按“.. 电力加倍”.. 算得电流为11 安。

【例2 】40 千瓦水泵电动机按“.. 电力加倍”.. 算得电流为80安。

2 3 千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。 1 2 安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380 伏的电热设备, 每千瓦的电流为1.5 安. 即将“.. 千瓦数加一半”( 乘1.5),就是电流, 安。

【例1 】3 千瓦电加热器按“.. 电热加半”.. 算得电流为4.5 安。

【例2 】15 千瓦电阻炉按“.. 电热加半”.. 算得电流为23 安。

这口诀并不专指电热, 对于照明也适用. 虽然照明的灯泡是单相而不是三相, 但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。

此外, 以千伏安为单位的电器( 如变压器或整流器) 和以千乏为单位的移相电容器( 提高力率用) 也都适用。

即是说, 这后半句虽然说的是电热, 但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备, 以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1 】12 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“.. 电热加半”算得电流为18 安。

【例2 】30 千伏安的整流器按“.. 电热加半”.. 算得电流为45 安。( 指380 伏三相交流侧)

【例3 】320 千伏安的配电变压器按“.. 电热加半”.. 算得电流为480 安(.. 指380/220 伏低压侧) 。

【例4 】100 千乏的移相电容器(380 伏三相) 按“.. 电热加半”算得电流为150 安。

②. 在380/220 伏三相四线系统中, 单相设备的两条线, 一条接相线而另一条接零线的( 如照明设备) 为单相220 伏用电设备。

这种设备的力率大多为1, 因此, 口诀便直接说明“.. 单相( 每) 千瓦4.5 安”。

计算时, 只要“.. 将千瓦数乘4.5”.. 就是电流, 安。

同上面一样, 它适用于所有以千伏安为单位的单相220 伏3 用电设备, 以及以千瓦为单位的电热及照明设备, 而且也适用于220 伏的直流。

【例1 】500 伏安(0.5 千伏安) 的行灯变压器(220 伏电源侧) 按“.. 单相( 每) 千瓦4.5 安”.. 算得电流为2.3 安。

【例2 】1000 瓦投光灯按“.. 单相千瓦、4.5 安”.. 算得电流为4.5 安。

对于电压更低的单相, 口诀中没有提到。

可以取220 伏为标准, 看电压降低多少, 电流就反过来增大多少。

比如36 伏电压, 以220 伏为标准来说,.. 它降低到1/6, 电流就应增大到6 倍, 即每千瓦的电流为6×4.5=27 安。

比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 ×27=1.6 安,5 只便共有8 安。

③.. 在380/220 伏三相四线系统中, 单相设备的两条线都接到相线上, 习惯上称为单相380 伏用电设备( 实际是接在两条相线上) 。

这种设备当以千瓦为单位时, 力率大多为1, 口诀也直接说明:“.. 单相380, 电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。

计算时, 只要“.. 将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流, 安。

【例l 】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏, 按电流两安半算得电流为80 安。

【例2 】2 千伏安的行灯变压器, 初级接单相380 伏, 按电流两安半算得电流为5 安。【例3 】21 千伏安的交流电焊变压器, 初级接单相380 伏, 按电流两安半算得电流为53 安。

注1:按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,

此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流 4 也只要算到一位小数和即可。

第二章导体载流量的计算口诀

1. 用途:.. 各种导线的载流量( 安全电流) 通常可以从手册中查找。

但利用口诀再配合一些简单的心算, 便可直接算出, 不必查表。

导线的载流量与导线的载面有关, 也与导线的材料( 铝或铜), 型号( 绝缘线或裸线等), 敷设方法( 明敷或穿管等) 以及环境温度(25 度左右或更大) 等有关, 影响的因素较多, 计算也较复杂。

3. 说明:.. 口诀是以铝芯绝缘线, 明敷在环境温度25 度的条件为准。

若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量( 电流, 安) 不是直接指出, 而是“.. 用截面乘上一定的倍数”, 来表示。

为此, 应当先熟悉导线截面,( 平方毫米) 的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 10 下五,100 上二。25 ,35 ,.. 四三界。70,95,.. 两倍半。

穿管温度,.. 八九折。裸线加一半。铜线升级算。1 2 3 4 5 185......

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5 开始, 铜芯绝缘线则从1 开始; 裸铝线从16 开始; 裸铜线从10 开始。

①.. 这口诀指出: 铝芯绝缘线载流量, 安, 可以按截面数的多少倍来计算。

口诀中阿拉伯数码表示导线截面( 平方毫米), 汉字表示倍数。

把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了.

原来“10 下五”.. 是指截面从10 以下, 载流量都是截面数的五倍。“100 上二”( 读百上二), 是指截面100 以上, 载流量都是截面数的二倍。截面25 与35 是四倍和三倍的分界处. 这就是“.. 口诀25 、35 四三界”。而截面70 、95 则为2.5 倍。

从上面的排列, 可以看出: 除10 以下及100 以上之外, 中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线, 环境温度为25 度, 举例说明:

【例1 】 6 平方毫米的, 按10 下五, 算得载流量为30 安。

【例2 】150 平方毫米的, 按100 上二, 算得载流量为300 安。

【例3 】70 平方毫米的, 按70 、95 两2 倍半, 算得载流量为175 安。

从上面的排列还可以看出, 倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处, 误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围, 但靠近向三倍变化的一侧, 它按口诀是四倍, 即100 安。但实际不到四倍( 按手册为97 安) 。

而35 则相反, 按口诀是三倍, 即105 安, 实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。

当然, 若能胸中有数, 在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位置在五倍的最始( 左) 端, 实际便不止五倍〈最大可达20 安以上), 不过为了减少导线内 6 的电能损耗, 通常都不用到这么大, 手册中一般也只标12 安。

②.. 从这以下, 口诀便是对条件改变的处理。

本句: 穿管温度八九折, 是指若是穿管敷设( 包括槽板等敷设, 即导线加有保护套层, 不明露的) 按①.. 计算后, 再打八折( 乘0.8) 若环境温度超过25 度, 应按①.. 计算后, 再打九折。( 乘0.9) 。

关于环境温度, 按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上, 温度是变动的, 一般情况下, 它影响导体载流并不很大。

因此, 只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时, 才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变( 穿管又温度较高) 。

则按①.. 计算后打八折, 再打九折。或者简单地一次打七折计算( 即0.8×0.9=0.72, 约0.7) 。这也可以说是穿管温度, 八九折的意思。

例如:( 铝芯绝缘线)10 平方毫米的,

穿管( 八折)40 安(10×5×0.8=40)

高温( 九折)45 安(10 ×5 ×0.9=45 安) 。

穿管又高温( 七折)35 安(1O×5×0.7=35)

95 平方毫米的,

穿管( 八折)190 安(95×2.5×0.8=190)

高温( 九折),214 安(95×2.5×0.9=213.8)

穿管又高温( 七折) 。

166 安(95 ×2.5 ×0.7=166.3)

③.. 对于裸铝线的载流量, 口诀指出, 裸线加一半, 即按①.. 中计算后再加一半( 乘l.5) 。

这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较, 载流量可加大一半。

【例1 】16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 ×4 ×1.5=96) 高温,86 安(16 ×4 ×1.5 ×0.9=86.4)

【例2 】35 平方毫米裸铝线,150 安(35 ×3 ×1.5=157.5)

【例3 】120 平方毫米裸铝线,360 安(120×2×1.5=360).. 7

④.. 对于铜导线的载流量,.. 口诀指出, 铜线升级算。

即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级, 再按相应的铝线条件计算。【例一】35 平方的裸铜线25 度, 升级为50 平方毫米, 再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 ×3 ×1.5)【例二】16 平方毫米铜绝缘线25 度, 按25 平方毫米铝绝缘的相同条件, 计算为100 安(25 ×4)【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度, 穿管, 按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件, 计算为192 安(120 ×2 ×0.8) 。

第三章配电计算

一对电动机配线的口诀

1. 用途根据电动机容量( 千瓦) 直接决定所配支路导线截面的大小, 不必将电动机容量先算出电流, 再来选导线截面。

2. 口诀铝芯绝缘线各种截面, 所配电动机容量( 千瓦).. 的加数关系:

3. 说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。

导线为铝芯绝缘线( 或塑料线) 穿管敷设。

4. 由于电动机容量等级较多, 因此, 口诀反过来表示,.. 即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。

这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

8 2.5加三,4加四6后加六,25五120导线,配百数

为此,.. 先要了解一般电动机容量( 千瓦) 的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5 加三”, 表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设, 能配“2.5 加三”.. 千瓦的电动机,.. 即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”, 是4 平方毫米的铝芯绝缘线, 穿管敷设, 能配“4 加四”.. 千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦) 的电动机。

“6 后加六”.. 是说从6 平方毫米开始, 及以后都能配“.. 加大六”.. 千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25 五”, 是说从25 平方毫米开始, 加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。“120 导线配百数”( 读“.. 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“.. 加大”.. 的关系来配电动机, 而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

【例1 】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线( 按“4 加四”)

【例2 】17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线( 按“6 后加六”) 。

【例3 】28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“25 五”)

以上配线稍有余裕,(目前有提高导线载流的趋势。

因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大9 10 些,特别是小截面导线所配的电动机。)

因此,即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。

但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。

比如70平方毫米本来可以配75千瓦,若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜。

而100千瓦则改配150平方毫米为宜。

第四章电力穿管的口诀

1.用途钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。

口诀仅解诀对三相电动机配线所需管径大小的问题。

这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。

2口诀:焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系:

3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2毫米以上,可以埋于地下的。

它不同于电线管(或称黑铁灯管)。

焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀, 应先了解焊接钢管的规格排列: 1520253240507080毫米

20穿4、625只穿1040穿35 一二轮流数①②

①.. 这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。

其中20 毫米内径的可穿4 及6 平方毫米两种截面。

另外两种管径只可穿一种截面, 即25 毫米内径的只可穿10 平方毫米一种截面,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面。

②.. “.. 一二轮流数”.. 是什么意思呢?

这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的。

但它较难理解。为此, 我们且把全部关系排列出来看一看: 从表中可以看出: 从最小的管径15 开始, 顺着次序, 总是穿一种,.. 二种截面,.. 轮流出现。这就是“.. 一二轮流数”。

但是, 单独这样记忆, 可能较困难, 如果配合①.. 来记, 便会容易些。比如念到“20 穿4 、6”.. 后, 便可联想到: 20 的前面是15, 而且只种穿一种截面, 那便是紧挨着的2.5;.. 而20 的后面是25, 也只穿一种截面, 应该是紧挨着的10 。同样, 念到“25 只穿10”.. 以及“40 穿35”也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了。

实际使用时, 往往是已知三条电力线的截面, 而要求决定管子的规格。

这便要把口诀的说法反过来使用。

【例1 】三条70 平方毫米的电力线, 应配50 的焊接钢管( 由“40 穿35”.. 联想到后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。

【例2 】三条16 平方毫米的电力线, 应配32 的焊接钢管( 由“25 只穿10”.. 联想到后面, 或由“40 穿35”.. 联想到前面, 都可定出管径为32 。) 11 焊接钢管内径(毫米)可穿导线截面(平方毫米)15 2.5 20 4,6 25 10 32 16,25 40 35 50 50,70 70 95 80 120, 150

导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。

因此这时的管径也可配小一些。作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。

如10平方毫米导线本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯头少,现在先看成是6平方毫米的导线,再来配管径,便可改为20毫米的了。

最后提一下:“穿管最大240”,即三条电力线穿管最大只可能达到240安(环境温度25度)。这时已用到150平方毫米的导线和80毫米的管径,施工困难,再大就更难了。了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压配电室的出线回路中,常有这种现象。

第五章三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀

1.用途根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流(安)。

2.口诀三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系:

3.说明口诀所指的是三相380伏鼠笼式电动机。

①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动。

铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6倍”左右才安全。

这是因为起动电流很大的缘故。

这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10 开关起动,千瓦乘6 熔体保护,

千瓦乘412 千瓦,一般以4.5 千瓦以下为宜。

【例1】 1.7 千瓦电动机开关起动,配15 安铁壳开关。

【例2】 5.5千瓦电动机开关起动,配30安铁壳开关(计算为33安,应配60安开关。

但因超过30安不多,从经济而不影响安全的情况考虑,可以选30 安的。)

【例3】7千瓦电动机开关起动,配60安铁壳开关。

对于不是用来“直接起动”电动机的开关,容量不必按“6倍”考虑,而是可以小些。

②鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考虑避开起动

时的大电流。

③为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的4倍”选择。

具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。

这里不便多介绍。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示,见表3-1。

电动机容量(千瓦)熔体计算电流(安)可以选用的熔断器,型号/ 熔体额定电流4.5 4.5×4=18 RL1 -60/20RM10-60/20RT0-50/30RC1A-30/20--/ 熔丝13 号7 7×4=28 RL1 -60/30RM10-60/35RT0-50/30RC1A-30/30--/ 熔丝10 号熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器)。

选用的熔体在使用中如出现:“在开动时熔断”的现象,应检查原因,若无短路现象,则可能还是还没有避开起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),但不宜更大。

13

第六章自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

1. 用途根据电动机容量( 千瓦) 或变压器容量( 千伏安) 直接决定脱扣器额定电流的大小(.. 安)

2. 口诀:

3. 说明: 自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上, 作不经常操作的开关。

如果操作频繁, 可加串一个接触器来操作。

自动开关可利用其中的电磁脱扣器( 瞬动) 作短路保护, 利用其中的热脱扣器( 或延时脱扣器) 作过载保护。

①.. 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏) 的自动开关, 其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按”.. 千瓦数的20 倍”.. 选择。

例如:10 千瓦电动机, 自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流, 为200 安(1O×20) 有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按”.. 千瓦20 倍”.. 选择瞬时动作整定电流, 仍不能避开起动电流的影响, 这时允许再略取大些。但以不超过20% 为宜。

②.. 这句口诀指配电变压器后的, 作为总开关用的自动开关。

其电磁脱扣器瞬时动作整定电流( 安),.. 可按“.. 千伏安数的3 倍”.. 选择。

例如:500 千伏安变压器, 作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500 ×3) 。

③.. 对于上述电动机或变压器的过负荷保护, 其热脱扣器或14 电动机瞬动,千瓦20倍变压器瞬动,千伏安3倍热脱扣器,按额定值①.. ②.. ③.. 延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。

如10 千瓦电动机, 其整定电流为20 安;40 千瓦电动机, 其整定电流为80 安。

如500 千伏安变压器, 其整定电流为750 安。

具体选择时, 也允许稍大些。但以不超过20% 为宜。

第七章车间负荷

1. 用途根据车间内用电设备容量的大小( 千瓦), 估算电流负荷的大小( 安), 作为选择供电线路的依据。

2. 口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备, 每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流。

3. 说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相380 伏。

车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。

一般计算较复杂。但也只能得出一个近似的数据。

因此,利用口诀估算, 同样有一定的实用价值, 而且比较简单。

为了使方法简单, 口诀所指的设备容量( 千瓦),.. 只按工艺用电设备统计( 统计时, 不必分单相, 三相, 千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。

对于一些辅助用电设备如15 冷床50,热床75。电热120,其余150。

台数少时,两台倍数,几个车间,再0.3处。12 3 16 卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适当余裕,可以包括这些设备的用电。

有时,统计资料已包括了这些辅助设备。

那也不必硬要扣除掉。因为它们参加与否,影响不大。

口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。

下面对口诀进行说明:

①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100千瓦设备容量的估算电流(安)。

“冷床50”,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每100千瓦设备容量估算电流负荷约50安。“热床75”指锻、冲、压等热加工的机床,每100千瓦设备容量估算电流负荷约75安。“电热120”(读“电热百二”)指电阻炉等电热设备, 也可包括电镀等整流设备,每100千瓦设备容量,估算电流负荷约120安。

“其余150”(读“其余百五”)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每100千瓦设备容量估算电流负荷约l50安。

【例1】机械加工车间机床容量等共240千瓦,则估算电流负荷为(240÷100)×50=120安【例2】锻压车间空气锤及压力机等共180千瓦,则估算电流负荷为(180÷100)×75=135安

【例3】热处理车间各种电阻炉共280千瓦,则估算电流负荷为(280÷100)×12O=336安电阻炉中有一些是单相用电设备,而且有的容量很大。

一般应平衡分布于三相中,若做不到,也允许有些不平衡。

如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)时,则应改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3。

以此数值作为车间的设备容量, 再按口诀估算其电流。

例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦( 平均每相40 千瓦), 另有一台单相50 千瓦, 无法平衡, 使最大一相达50+40=90 千瓦。

这比负荷小的那相大一倍以上。因此, 车间的设备容量应改为90 ×3=270 千瓦, 再估算电流负荷为(270 ÷100)×120=324 安。

【例4 】空压站压缩机容量共225 千瓦, 则估算电流负荷为(225÷100)×150=338 安。对于空压站, 泵房等装设的备用设备, 一般不参加设备容量统计。

某泵房有5 台28 千瓦的水泵, 其中一台备用, 则按4×28=112 千瓦计算电流负荷为168 安。

估出电流负荷后, 可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。

这口诀对于其它工厂的车间也适用。

其它生产性质的工厂大多是长期运转设备, 一般可按“.. 其余150”.. 的情况计算。

也有些负荷较低的长期运转设备, 如运输机械( 皮带) 等, 则可按“.. 电热120”.. 采用。机械工厂中还有些电焊设备, 对于附在其它车间的少数容量不大的设备, 同样可看作辅助设备而不参加统计。

若是电焊车间或大电焊工段, 则可按“.. 热床75”处理, 不过也要注意单相设备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。

②.. 口诀也可估算一条干线的负荷电流。

这就是仍按①.. 中的规定计算。

不过当干线上用电设备台数很少时, 有时按①.. 中的方法算出的数值很小, 有时甚至小到连满足其中一台设备的电流也不够。

这时, 估算电流以满足其中最大两台的电流为好。

如机械加工车间中某个配电箱, 供电给5 台机床共30 千瓦, 如图4-1 。

按①.. 估算电流负荷为(30÷100)×50=15, 这比图中最大那台10 千瓦的电流还小,.. 因此,.. 对于这种台数较17 少的情况, 可取其中最大两台容量的千瓦数加倍, 作为估算的电流负荷。

图4-1 支干线估算电流的例子( 额定容量, 即设备容量34 千瓦;.. 计算电流为34 安)这就是口诀中提出“.. 台数少时, 两台倍数”.. 的原因。

本例可取(lO+7)×2=34 安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法, 则应通过比较决定, 即当台数少时, 用①及②.. 两种算法比较, 取其中较大的结果作为估算电流。

第八章吊车及电焊机配线

1. 用途对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车的吨位的大小直接决定,.. 免去一些中间的计算环节。

2. 口诀

3. 说明口诀适用于工厂中一般使用的吊车, 电压380 伏三18 2 吨三十,5 吨六15 一百,75 二。导线截面,.. 按吨计。

桥式吊车,.. 大一级。 2.8 千瓦2.8 千瓦7 千瓦10 千瓦7 千瓦 1 2 3 相。

①.. 这口诀表示:“.. 按吨位决定供电开关的大小( 安)”,.. 每节前面的阿拉伯字码表示吊车的吨位, 后面的汉字数字表示相应的开关大小( 安),.. 但有的省略了一个位数, 如“5 吨六”, 是“5 吨六十”.. 的省略:“75 二”, 是“75 吨二百”.. 的省略, 一般还是容易判断的。

根据口诀决定开关:

2 吨及以下30 安 5 吨60 安15 吨100 安75 吨200 安

在上述吨位中间的吊车, 如10 吨吊车, 可按相近的大吨位的开关选择, 即选100 安。②.. 这口诀表示按吨位决定供电导线(.. 穿于管内) 截面的大小。

“.. 导线截面按吨位计”, 是说可按吊车的吨位数选择相近( 或稍大) 规格的导线。

如3 吨吊车可选相近的4 平方毫米的导线。5 吨吊车可取6 平方毫米的。

但“.. 桥式吊车大一级”, 即5 吨桥式吊车则不取6 平方毫米的, 而宜取10 平方毫米的。以上选择的导线都比吊车电动机按“.. 对电动机配线”的口诀应配的导线小些。

如5 吨桥式吊车, 电动机约23 千瓦, 按口诀“6 后加六”, 应配25 或16 平方毫米的导线, 而这里只配10 平方毫米的。

这是因为吊车通常使用的时间短, 停车的时间较长, 属于反复短时工作制的缘故。

类似的设备还有电焊机。用电时间更短的还有磁力探伤器等。

对于这类设备的配线, 均可以取小些。

最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊19 等) 接用的时间更短些。

上面说过, 对它们配线可以小一些, 具体作法是: 先将容量改变( 降低), 可按“.. 孤焊八折, 阻焊半”.. 的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折, 电阻焊机类打对折( 乘0.5), 然后再按这改变了的容量进行配电。

【例1 】32 千伏安交流弧焊机, 按“.. 孤焊八折”, 则32×0.8=25.6, 即配电时容量可改为26 千伏安。当接用380 伏单相时, 可按26×2.5=65 安配电。

【例2 】50 千伏安点焊机, 按“.. 阻焊半”, 则5O ×0.5=25, 即可按25 千伏安配电。当为380 伏单相时, 按25×2.5=62.5 即63 安配电。

2003. 7. 1

电工常用计算公式

电工常用计算公式(口诀) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

工厂供电计算题

1.已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW,线路电压为380V,试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cosφ=0.75、tanφ=0.88) 解:P30 =Kd Pe=0.35×4500=1575 kW Q30= tanφP30=0.88×1575=1386 kvar S30= P30 /cosφ=2098 KVA I30= S30/(U)=2098/(0.38=3187.7 A 2.已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。 解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW 有功计算负荷:P30 =Kd Pe=0.2×120.5kW =24.1kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×24.1kW =41.7 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=48.2 KVA 计算电流:I30= S30/(U)= 73.2A 3.某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW(其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台;需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73),通风机2台供3 KW(需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75),电阻炉1台2 KW(需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0),同时系数(K∑P=0.95,K∑q=0.97)试计算该线路上的计算负荷。 解:(1)金属切削机床组:P30(1)=Kd Pe=0.2×50KW=10KW Q30(1)= tanφP30(1)=1.73×10KW=17.3Kvar (2)通风机组:P30(2)=Kd Pe=0.8×3KW=2.4KW Q30(2)= tanφP30(2)=0.75×2.4KW=1.8Kvar (3)电阻炉:P30(3)=Kd Pe=0.7×2KW=1.4KW Q30(3)= tanφP30(2)=0 总计算负荷为:P30=K∑P P30.i=0.95×(10+2.4+1.4) KW=13. 1 KW Q30=K∑q Q30.i=0.97(17.3+1.8) Kvar=18.5 Kvar S30= P30 /cosφ=22.7 KVA I30= S30/( U)=22.7/(0.383)=34.5A 4.某动力车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,(b=0.14、c=0.4、x=3、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。 解:总容量:Pe= 50KW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×2=15.5 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=13.2 kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=22.8kW 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=26.4 kW 计算电流:I30= S30/(U)=41.6 A 5.已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分) 解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW×3+4KW×2=30.5 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px =0.14×120.5kW+0.430.5 kW×=29.1kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×29.1kW =50.3 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=58.2 KVA 计算负荷:I30= S30/(U)= 88.4A 6.某机修间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有 7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台,(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分) 解:总容量:Pe=50kW x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×3+2.2 KW×1 =21.6 kW 有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=15. 6 kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=27.1 kvar 视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=31.2 kVA 计算负荷:I30= S30/(U)=47.3 A

实用的电气计算公式

实用的电气计算公式 Revised as of 23 November 2020

掌握实用的计算公式是工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为(一般取),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知 U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×~=15A 选熔丝:IR=I×~=10×=11A (取系数 QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=) 解:已知U=220V, cosΦ=,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/=4A

选刀闸:QS=I×~=4×=6A 选熔丝:IR=I×~= 4×=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为安,380V单相电焊机1千伏安为安培。 例1:有一台三相,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电流 解:已知 U=380V cosΦ= n= P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/×380××=28(安) 答:电流为28安培。 例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流 解:已知 U=380V P=10千瓦 电流I=P/(×U)=10/×=(安) 答:电流为15安。 例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流

电工口诀100条

电工口诀100条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 (六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 (七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 (八)判断交流电与直流电流 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (九)巧用电笔进行低压核相 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 (十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 (十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 (十二)巧用电笔判断 380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 (十三)----对电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

最新工厂供电计算题答案文件.doc

工厂供电计算题答案 1 第一章 1 2 3 4 第二章 1 2 3 6 8 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床 52 台,共 200kw ;行车一台,共 5.1kw( ε=15%; 通)风机 4 台,共 5kw ; 点焊机 3 台,共 10.5kw(ε=65%。)车间采用 220/380v 三相四线制( TN-C )配电。试确定该车间计 算 负 荷 P 30、Q 30、S 30 和 I 30。 解:①对于冷加工机床, P e =200kW ,K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30(1)=K d P e =0.2 ×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan =40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组, P e =P N N =5.1 15% 25% =3.95Kw,K d =0.15, cos =0.5, tan =1.73 25 P 30(2)= K d P e =0.15 ×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan =0.59 ×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos =0.8, tan =0.75 P 30(3)= K d P e =0.8 ×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan =4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N N =10.5 ×65%100% =8.47 kW ,K d =0.35, cos =0.6, 100 tan =1.33 P 30(4)= K d P e =0.35 ×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan =3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为: P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为: Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+ Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为: S 30= 2 P 30 Q 30 2 = 2 77 .3 2 42.8 =84.9 视在电流为: I 30=S 30/ 3 U N =84.9/(1.732 ×0.38)=129 2-3 有一 380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容 量的电动机有 7.5kW ,4kW3 台, 3kW12 台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷 P 30、 Q 30、 S30和 I 30。 解:㈠需要系数法 对于小批生产的冷加工机床电动机,取 K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30=K d P e =0.2 ×85kW=17kW Q 30=P 30tan =17×1.73kvar=29.4kvar S 30= P 30/ cos =17/0.5kv A · =34 kvA ·

电气实用速算法

电气实用速算法 (1)变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍) (2)变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍) (3)变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确为5.8%);6kV 侧额定电流为容量 10%(精确时为9.6%) (4)0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍) (5)380V三相电机额定电流为容量和2倍 (6)一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。 (8)三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算: 额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流的4~5倍。 (9)低压补偿电容器容量及保护熔断器的选择

一般情况,补偿千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。 估算举例: 一台1250KVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4KV额定电流Ie=1.5*1250=1875A, 低压短路电流Ik=1250/6=31250=31.25Ka, 高压10kV侧电流I1=12508*6%=75A, 低压电容补偿容量线为Q=150*1/3=420kVar。 因此,高压电流互感器选75/5, 低压电流互感器2000/5,2500/5, 断路器选断流能力不小于35KA即可; 补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220 kVar。 注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。 五、电气基本知识 (1)高压柜五防要求: 对固定柜要求为: ①防误拉、合断路器; ②防误拉、全隔离开关; ③防带电挂接地线;

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

6工厂供电题库六-计算题

工厂供电题库 六、计算题 7、已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V 的电动机30台,其总的设备容量为120kW 。试求其计算负荷。 解: 查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,可得K d =0.16~0.2(取0.18计算),cos φ=0.5,tg φ=1.73A ,得: 有功计算负荷: 300.1812021.6d e P k P W K =?== 无功计算负荷: 303021.6 1.7337.37tan kvar Q P ?=?== 视在计算负荷: 3030P 21.6 S = =43.2kVA cos 0.5 φ= 计算电流 30I = 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 8、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V 的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。 已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2, cos φ=0.5,tan φ=1.73。 解:有功计算负荷: 300.2120.50.27.5348317 1.5102) 4.1(d e W P k P K =?=??+?+?=?+= 无功计算负荷: 303024.1 1.73ta 41.7n kva P r Q ?=?== 视在计算负荷:

3030P 24.1 S = =48.2kVA cos 0.5 φ= 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 9、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V 的感应电动机7.5kW3台, 4 kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”的b=0.14,c=0.4,x=5, cos φ=0.5,tan φ=1.73. 解:设备组的总容量是: 7.5348317 1.51(0120.5)Pe kW =?+?+?+?= X 台最大容量的设备容量为: Px=P5=7.5×3kW+2×8kW=30.5kW 根据二项工的基本公式: 有功计算负荷: 300.14120.50.430.529.1e x P bP cP kW kW kW =?+?==+ 无功计算负荷: 3030tan 29.1 1.7350.3k Q P W kvar ?==?= 视在计算负荷: 3030P 29.1 S = =58.2kVA cos 0.5 φ= 计算电流: 30I = = 难易程度:难 知识点:三相用电设备组计算负荷的确定 10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW ,线路电压为380V ,试估算该厂的计算负荷。(需要系数K d =0.35、功率因数cos φ=0.75、tan φ=0.88) 解:有功计算负荷: 300.3545001575 d e K k P P W =?==

电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性

电气实用速算法,记住这些,你就是这么任性 1、变压器低压侧电流为容量的1.5 倍(精确时为1.44 倍); 2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144 倍): 3、变压器10kV 侧额定电流为容量的6%(精确时为5.8%)6kV 侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%); 4、0.4kV 三相补偿电容器额定电流为容量的1.5 倍(精确时为1.44 倍); 5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍; 6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3~2/5。一般使用场所适用,特别场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。 7、铜排载流量估算表铜排截面S(mm2)、认可载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、认可载流量为(IA)S≤100 I=3.5S;200<S≤600 I=2.5S100<S≤200 I=3S ;S>600 I=2S注:铜排厚度越小,每mm2载流量就越大.8、三相380V笼式电机额定及起动电流庇护计算额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,庇护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5 倍.9、低压补偿电容器容量如何选择?其庇护熔断器如何选?一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,庇护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。估算举例:一台1250kVA 变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV 额定电流Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流Ik=1250*150/6=31250=31.25kA; 高压10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;低压电容补偿容量约为Q=1250*1/3=420kVar.因此, 高压电流互感器选75/5;低压电流互感器2000/5,2500/5;断路器选断流能力不小于35kA即可;补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar.注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。

工厂供电计算口诀

工厂供电计算口诀 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW的电流,安。 3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。

【例2 】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】12 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】320 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦安”。计算时, 只要“将千瓦数乘”就是电流, 安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】 500 伏安千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦安”算得电流为安。

工厂供电设计的负荷计算毕业论文

工厂供电设计的负荷计算毕业论文 目录 摘要..................................................................... I ABSTRACT................................................................. II 第一章绪论. (3) 1.1课题设计背景 (3) 1.2工厂供电设计的一般原则 (3) 1.3工厂供电设计容及步骤 (3) 第二章负荷计算和功率补偿 (3) 2.1负荷计算的容和目的 (3) 2.2负荷计算的方法 (3) 第三章变压器容量和数量的选择 (3) 第四章主接线方案的选择 (3) 4.1对变电所主结线的一般要求 (3) 4.2变电所主结线 (3) 4.2.1单电源进线的变电所主接线 (3) 4.2.2双回电源进线变电所主接线 (3) 第五章短路电流的计算 (3) 5.1短路电流计算的目的及方法 (3) 5.2三相短路电流计算 (3) 第六章导线、电缆的选择 (3)

6.1 导线电缆的使用条件 (3) 6.2 导线电缆的选择 (3) 第七章电气设备的选择 (3) 7.1电气设备选择的一般原则 (3) 7.2高压开关电器的选择 (3) 7.2.1高压断路器的选择 (3) 7.2.2高压隔离开关的选择 (3) 7.2.3电流互感器的选择 (3) 7.3配电所高压开关柜的选择 (3) 第八章变压器的继电保护 (3) 8.1概述 (3) 8.2变压器电流保护的接线方式 (3) 8.3继电保护配置 (3) 8.3.1变压器的过电流保护 (3) 8.3.2变压器的电流速断保护 (3) 第九章二次回路操作电源和中央信号回路 (3) 9.1二次回路的操作电源 (3) 9.2中央信号回路 (3) 9.2.1概述 (3) 9.2.2对中央信号回路的要求 (3) 第十章测量和绝缘监视回路 (3) 10.1测量仪表的配置 (3)

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

电气仪表使用口诀汇总

电气仪表使用口诀汇总 1、正确使用万用表 正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。 转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面读数准。 测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。表内电池常检查,变质会漏电解液。用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。 2、正确运用万用表的欧姆档 正确运用欧姆档,应知应会有八项。电池电压要富足,被测电路无电压。选择合适倍率档,针指刻度尺中段。 每次更换倍率档,须重调节电阻零。笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。测量电路线通断,千欧以上量程档。 判测二极管元件,倍率不同阻不同。测量变压器绕组,手若碰触感麻电。 3、万用表测量电压时注意事项 用万用表测电压,注意事项有八项。清楚表内阻大小,一定要有人监护。被测电路表并联,带电不能换量程。 测量直流电压时,搞清电路正负极。测感抗电路电压,期间不能断电源。测试千伏高电压,须用专用表笔线。

感应电对地电压,量程不同值差大。 4、万用表测量直流电流的方法 用万用表测电流,开关拨至毫安档,确定电路正负极,表计串联电路中。选择较大量程档,减小对电路影响。 5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端 三相电动机绕组,首尾直流法判断。万用表拨毫安档,直流电源干电池。一相绕组接仪表,另相绕组触电池。 通电瞬间表针转,反转正极都是首。若不反转换接线,余相绕组同法判。 6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端 运转过的电动机,首尾剩磁法判断。三相绕组出线头,作好标记后并联。万用表拨毫安档,跨接并联公共点。 慢慢转动电机轴,同时观看仪表针。指针无明显摆动,三首三尾各并连。指针向左右摆动,二首一尾并一端。 一相绕组调换头,再用同法来测辨。直至表针不摆动,首尾分别并一端。 7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A (取系数1.1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5) 解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安) 答:电流为28安培。

电工常用经验公式(一)

电工常用经验公式(一) 为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高: 一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A 算) 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算 单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算 注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算 二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三

相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到

工厂供电的设计

工厂供电的设计 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

工厂供电的设计 一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则: (1)遵守规程、执行政策;

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”(乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相