文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蓄电池在线监测系统在数据中心的应用

蓄电池在线监测系统在数据中心的应用

蓄电池在线监测系统在数据中心的应用
蓄电池在线监测系统在数据中心的应用

蓄电池在线监测系统在数据中心的应用

可靠稳定的供电系统是数据中心稳定运行业务的基本要求,数据中心必须保证供电的连续性和供电系统的安全性,在数据中心的信息中心机房一般都会用到UPS不间断电源作为重要的安全保障。

UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成的稳压稳频的不间断电源,市电供电中断时,UPS能保证输出供电的连续性。而蓄电池是UPS的关键组成部分,蓄电池作为动力提供的最后保障,无疑是UPS电源中的最后一道保险,其状态的好坏直接关系到UPS是否正常工作。

目前,UPS广泛使用密封铅酸蓄电池(VRLA :

Valve-Regulated Lead-Acid Battery)俗称“免维护电池”,而这种称谓也使得在蓄电池的使用过程中,人们往往错误的认为蓄电池是免维护的而不加重视,许多用户从安装上蓄电池后就基本没有进行过维护和管理。由于在实际应用中,一般都是多个蓄电池串联组成电池组,在串联系统中,如果有一个蓄电池出现异常,则会影响整组蓄电池的正常使用,导致关键时刻,UPS不能正常供电,从而造成不可估量的损失。

目前市场上的铅酸蓄电池生产厂家良莠不齐,很多蓄电池厂家宣称阀控铅酸蓄电池使用寿命可以达到10年以上,

但在实际中,很多蓄电池使用半年就可能出现异常,或者在2-3年左右出现劣化,以致使用不到5年的蓄电池就得淘汰。

有资料统计,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约占到30%以上。为使数据中心机房稳定运行,必须对UPS蓄电池进行管理和维护。

针对UPS蓄电池日常维护中遇到的难题,群菱能源推出UPS蓄电池组分布式在线管理系统Mini-BMS,设备被直接安装到单体电池上并监测关键蓄电池电气参数的监测模块,通过组网不间断持续监测包括:电池总电压、单体电压、内阻、温度、浮充、放电电流在内的电池组信息,可以将电池组故障导致的供电系统停机的风险降至最低。任何电池参数超出设定的阀值后可以自动告警,并精确预警性能劣化的电池,兼容各种第三方监控软件平台。

收集模块(DCOM-BUS)可以自动轮巡单个Mini-BMS监测模块数据,定时自动测试电池内阻,将电池相关数据进行分析、处理、保存和上传集中监控数据中心;Mini-BMS监测模块和蓄电池一一配置对应,可通过导轨或者粘贴固定于电池架上,极易连接组网,这样使得现场施工布线非常简单、系统增容后追加即可。亦可与数据收集模块(DCOM-BUS)、BCSU主机配合,组成分布式机房蓄电池管理系统,用于远程综合管理和年度维护蓄电池组,实时查看电池组运行的工况

状态。

UPS蓄电池组分布式在线管理系统Mini-BMS

1、Mini-BMS监测模块:用于单体电池的电压、内阻、温度、在线均衡等数据测量,并可在线完成对单个电池的均衡充放电的日常维护。

2、DCOM-BUS收集模块:用于PC机一对多与Mini-BMS 监测模块通讯,通过自身的CPU,自动将DCOM-BUS总线内的所有Mini-BMS模块的各项数据全部收集起来,统一通过串口发送给PC或者第三方软件集成系统。指令可以召测整个COM-BUS总线内模块的数据,支持RS-232、RS-485 接口,可接入到PC机

3、监控主机:提供人机交互界面,实时显示数据和告警,数据保存和输出控制,与系统软件通讯;可与BCSU系列产品兼容。

4、监测系统软件:用于建立蓄电池组的数据管理、查询和电池组数据统计、分析、测试报告打印、大数据分析;支持本地、局域网或远程B/S浏览,可订制开发手机APP。与BCSU系列产品软件兼容。

5、其他附件:电流互感器、总电压采集线、单体监测

线、COM-BUS& DCOM-BUS通讯线、主机电源线等。

群菱能源Mini-BMS蓄电池在线监测系统让UPS蓄电池维护更加安全可靠,全自动测试让蓄电池维护工作的人员工作量降低到几乎零,让UPS电池的健康状况更加精准。

在全国追求安全生产的大环境下,通常将蓄电池比喻为UPS系统的心脏,各级生产安全部门如果从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视UPS蓄电池的维护工作,那么购置“蓄电池在线监控系统”不再是消费性的开支,而是一种对安全的长期投资。

蓄电池在线监测装置-蓄电池维护

LXJZ-D蓄电池在线监测装置 使用说明书 保定市领新科技有限公司

引言 蓄电池作为直流系统的电源是系统中十分关键的设备,必须对其进行规范合理、真实有效的日常维护。对于富液式铅酸蓄电池,可以通过测量电池的电压、电解液的比重和温度,查看电解液的颜色、极板表面的颜色、极板是否弯曲断裂、极板有效物质是否脱落等来判断电池的性能。而阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),因其密封,无法通过以上手段进行检测。另外,由于蓄电池数量多,情况各异,人工维护蓄电池组的工作量很大,只能定期测试,不能解决蓄电池性能的突变问题,出现大量的测试盲点;随着VRLA蓄电池的大量应用,铅酸蓄电池的在线实时监测、早期故障诊断技术的创新与发展已经迫不及待。 “蓄电池在线监测系统”是利用国家重大科技产业工程“电动汽车”项目中“电动汽车车载充电器、电池管理系统及剩余电量计的研制”专题的研究成果,深入研究了站用阀控式铅酸蓄电池组容量特性原理,并结合当今国际、国内在蓄电池容量组监测领域共同认可的方法,建立了一套完整的容量计算模型,真正解决了蓄电池组容量在线监测和单体电池故障早期诊断的难题。经过长期的研究和实践,研制出了适用于发电厂、变电站、微波机站、UPS机房等行业部门的蓄电池在线监测系列产品,该产品系列具有国内领先、国际先进水平,并已通过了有关部门的测试和认证。

第一章产品概述 1.1 产品特点 蓄电池在线监测装置具有以下优越的特点: 独特的蓄电池组剩余电量监测方法 单体电池内阻测量 监测过程实时进行 信号采集过程安全、可靠 信号采集精度高 蓄电池组网络化监测 1.2 产品用途 蓄电池在线监测装置主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统,通信机房和基站,铁路供电变电站,金融、化工、企事业单位的UPS机房等后备电源使用场合,监测大容量蓄电池组的电池内阻、剩余电量、基本参数等,为蓄电池组的日常维护提供重要的依据,保证蓄电池组的可靠运行。 1.3型号说明 1.3.1系统命名规则: LXJZ—□□□□ 电池路数0~110 电池类型2/6/12V 电池容量 20~2500Ah 产品型号A/B/C/D 产品简称 1.3.2系统配置

数据中心IRF虚拟化网络架构与应用

数据中心IRF虚拟化网络架构与应用
1 概述
网络已经成为企业IT运行的基石,随着IT业务的不断发展,企业的基础网络架构也不断调整和演化, 以支持上层不断变化的应用要求。 在传统数据中心网络的性能、安全、永续基础上,随着企业IT应用的展开,业务类型快速增长、运行 模式不断变化,给基础网络带来极大运维压力:需要不断变化结构、不断扩展。而传统的网络规划设计依 据高可靠思路,形成了冗余复杂的网状网结构,如图1所示。
图1 企业数据中心IT基础架构网状网 结构化网状网的物理拓扑在保持高可靠、故障容错、提升性能上有着极好的优势,是通用设计规则。 这样一种依赖于纯物理冗余拓扑的架构,在实际的运行维护中却同时也承担了极其繁冗的工作量。 多环的二层接入、full mesh的路由互联,网络中各种链路状态变化、节点运行故障都会引起预先规划配 置状态的变迁,带来运维诊断的复杂性;而应用的扩容、迁移对网络涉及更多的改造,复杂的网络环境下 甚至可能影响无关业务系统的正常运行。 因此,传统网络技术在支撑业务发展的同时,对运维人员提出的挑战是越来越严峻的。 随着上层应用不断发展,虚拟化技术、大规模集群技术广泛应用到企业IT中,作为底层基础架构的网 络,也进入新一轮技术革新时期。H3C提供的网络虚拟化技术IRF2,以极大简化网络逻辑架构、整合物理 节点、支撑上层应用快速变化为目标,实现IT网络运行的简捷化,改变了传统网络规划与设计的繁冗规则。

2
2.1
基于 IRF 虚拟化的数据中心 server farm 网络设计
数据中心的应用架构与服务器网络
对于上层应用系统而言,当前主流的业务架构主要基于C/S与B/S架构,从部署上,展现为多层架构的 方式,如图2所示,常见应用两层、三层、四层的部署方式都有,依赖于服务器处理能力、业务要求和性能、 扩展性等多种因素。
图2 多层应用架构 基础网络的构建是为上层应用服务,因此,针对应用系统的不同要求,数据中心服务器区的网络架构 提供了多种适应结构,如图3展示了4种H3C提供的常用网络拓扑结构:
图3 多种数据中心server farm结构 根据H3C的数据中心架构理解和产品组合能力,可提供独立的网络、安全、优化设备组网,也可以提 供基于框式交换平台集成安全、优化的网络架构。Server farm 1&2是一种扁平化架构,多层应用服务器

基于单片机的蓄电池监测系统设计

河南科技大学 课程设计说明书 课程名称电气控制技术 题目基于单片机的蓄电池容量测试系统设计学院农业工程学院__班级__学生姓名 指导教师___日期 2015年4月3日

专业课程设计任务书 班级:农电112 姓名:唐聪杰学号: 111403010224 设计题目:基于单片机的蓄电池容量测试系统设计 一、设计目的 熟悉专业课程设计的相关规程、规定,了解电力系统,电网设计数学模型的基本建立方 法和相关算法的计算机模拟,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的相关专业课程内 容,学习撰写工程设计说明书,对电力系统相关状态进行模拟,对电网设计相关参数计 算机计算设计有初步的认识。 二、设计要求 (1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应项目分析,建立数学模型。 (2)通过课题设计,掌握电力系统计算机算法设计的方法和设计步骤。 (3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算结果。 (4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及 实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 (一)设计内容 1.了解蓄电池容量测试原理; 2.设计基于单片机的蓄电池容量测试系统,包括软件和硬件; 3.利用protues软件对所设计系统进行仿真; 4.相关论文在学校图书馆中文数据库“万方数字化期刊”中查找。 (二)设计任务 1.建立相关算法、模型。 2.设计说明书,包括全部设计内容,对电力系统相关状态进行模拟。 3.总体方案图,仿真软件模拟波形图,计算相关参数。 四、设计时间安排 查找相关资料(2天)、确定总体方案,进行必要的计算。(1天)、对电力系统相关 状态进行模拟,计算相关参数,(2天)、 使用(MATLAB)等相关软件进行电路图系统图设计与仿真。(2天)、撰写设计报告(2 天)和答辩(1天)。 五、主要参考文献 [1] 电力工程基础 [2] 工厂供电,电力系统分析 [3] 相关设计仿真软件手册,如(MATLAB)等。 [4] 数学建模算法分析等 [5] 电气工程设计手册等 [2] 图书馆中文数据库“万方数字化期刊”其他相关网络资料 指导教师签字:年月日 基于单片机的蓄电池容量测试系统设计

电力机车蓄电池在线监测系统

电力机车蓄电池在线监测系统 本文以蓄电池运行参数在线监测系统研究为背景,对蓄电池相 关技术参数等进行了深入的分析。在现有的电力机车蓄电池在线监测技术的基础上,设计一种新型的电力机车蓄电池在线监测系统,对机车蓄电池运行参数进行在线监测,对于超出判定标准阀值的蓄电池,可以分档次实时给出告警信息,帮助检修人员制定出相应的维护与检修蓄电池的计划。 1 电力机车蓄电池在线监测项点 1.1 机车蓄电池电流蓄电池的容量与其充放电过程有着密切的关系,尤其是蓄电池的初次充放电对蓄电池以后的使用寿命有很大的影响;而对蓄电池有重要影响的是蓄电池的充放电电流,充电电流过大,由于电流沿厚度方向的作用深度有限,活性物质反应只能在蓄电池极板的表面进行,会使得蓄电池不能完全充满电,容量不足,缩短其寿命;放电电流过大会使蓄电池内阻迅速增加,端电压迅速下降,当低于允许电压时,蓄电池的电量已基本放完,不能继续放电。 1.2 机车蓄电池电压常用的检测蓄电池故障的方法就是平时进行的单体蓄电池端电压测量及容量核对性放电试验,在浮充状态下进行的蓄电池端电压测量本身并不能够真实的反映蓄电池的性能状 态,只有存 在严重故障的蓄电池端电压才会异常,但是性能变差或者存在轻微故障的蓄电池在浮充状态下也能测得合格的端电压;而一旦由蓄电

池单独向系统供电,性能变差的或者存在轻微故障的蓄电池放电时,就可能影响整体电池质量,无法保证机车正常运行的供电要求,因此对单体蓄电池和蓄电池组的电压在线监测是非常必要的。 1.3 机车蓄电池温度 蓄电池的电压与温度有很大的关系,根据有关资料表明,当 蓄电池温度每升高1C,单个蓄电池的电压将下降约3mV也就是说,蓄电池的电压具有负温度系数,其值为-3mV/C,研究表明,在环境温度为25 C时工作很理想的蓄电池,当环境温度降到0C 时,蓄电池就不能充足电,当环境温度升到50C时会使蓄电池过充电,严重过充电会缩短其使用寿命,温度低于-40 C时,蓄电池虽然还能正常工作,但容量将会下降,因此,对蓄电池的温度监测对延长蓄电池的使用寿命有重要意义。 1.4 机车蓄电池内阻 蓄电池的内阻与其剩余容量之间存在很大的相关性(大约88%),所以可以通过测量蓄电池内阻来较准确地预测其剩余电量。 1.4.1 蓄电池内阻和蓄电池老化 根据蓄电池内阻的大小也可以判断其老化的程度,蓄电池老化与构成蓄电池的材料和部件的损坏的速率有关。固定型阀控铅 酸蓄电池寿命一般都规定为在环境温度25 C浮充条件下的使用 年限。 1.4.2蓄电池内阻和蓄电池温度 当蓄电池环境温度升高时,电解液的活动就会加强,故蓄电 池内阻减少;当蓄电池环境温度降低时,电解液的活动减弱,故蓄电

数据中心虚拟化及其网络实现

数据中心虚拟化及其网络实现 1概述 早期,金融企业IT基础架构的运营和建设主要是以保障业务的持续运转为核心任务。IT主管更关心基础架构的建设成本控制、安全性、风险管理以及后台管理等相关问题。随着业务不断变化和转型,金融企业发展的动力逐渐转变为通过产品的创新和服务的转型增进业务成长。这就要求企业能够在产品和服务等方面进行持续创新,通过不断提升业务的灵活性,从而提高企业的核心竞争力。 这种发展要求,成为了IT基础架构改革和升级的动力。为了积极响应市场的需求以及适应业务发展的需要,虚拟化技术正在日益受到金融行业IT主管们的重视,数据中心虚拟化成为金融行业信息化需求的一个关注点,建设虚拟化数据中心成为当前重要的探索领域。 2数据中心的虚拟化解析 虚拟化技术源于大型机虚拟分区技术,是IBM发明的一种操作系统虚拟机技术。其技术将计算资源以一定颗粒进行单元划分,允许在一台主机上运行多个操作系统,以便让用户尽可能地充分利用昂贵的大型机资源。后来这种技术在其它的高端服务器系统中被逐步实现,随着软硬件技术的发展,虚拟化技术已经在X86架构的低端服务器上得到广泛应用。 当前在X86架构服务器上应用的主流虚拟化技术来自VMWare、微软、XEN等,虚拟化的基本方式是在服务器上运行一个Hypervisor,在虚拟服务器和底层硬件之间建立一个抽象层,Hypervisor可以捕获CPU指令,为指令访问硬件控制器和外设充当中介。因此,这种完全虚拟化技术几乎能让任何一款操作系统不用改动就能安装到虚拟服务器上,且它们并不知道自己是运行在虚拟化的环境下,如图1所示。 由于Hypervisor的运行会带来开销,CPU厂家在硬件指令上也开始支持虚拟化计算,使得服务器虚拟化计算的效率大大提升。 图1 虚拟化计算环境 虚拟机(VM: Virtual Machine)是通过软件实现的物理机,运行在虚拟化软件Hypervisor上。它拥有自己的一组虚拟硬件资源(如内存、CPU、网卡和硬盘等),操作系统和应用程序就加载在这些虚拟资源上。

蓄电池在线监测解决方案

BCSU蓄电池组在线监测管理系统 一、概述 蓄电池监控的必要性 近年來随着經濟快速成長,通讯、电力、UPS等行业也快速发展,蓄电池的用量也迅速增加。在目前蓄电池使用中,並無法知道蓄电池運作狀況,往往直到事故發生後才知道蓄电池出了問題,比如說看似正常的蓄电池放电时却放不出电来,對於供電安全造成重大威脅。这种状况的发生主要原因在于蓄电池的运行状态没有得到有效的监测,一旦由多个蓄电池串联构成的蓄电池组中出现某一個蓄电池失效,就会导致整个蓄电池组不能正常放电。蓄电池作为安全不间断供电的最后一道保障措施,同时也是不间断供电系统里面最不安全的因素(據統計UPS系統無法正常供電所引發的事故中,其中有50%是由电池故障所引起)。由此可見,對蓄電池進 行在線監控,即時了解蓄電池的狀況是非常重要的。 北京群菱能源科技有限公司是一家专注于蓄电池检测维护、在线监测技术领域方面产品的开发﹑生产、销售的高科技公司,为全球工业后备电源用户提供高性能、可靠、稳定的蓄电池在线监测产品及优质的服务。已为国内外的数据中心、电力变电站、电厂、通信机房、通信基站等提供数以万计的蓄电池在线监测系统。 BCSU蓄电池在线监测系统是群菱公司推出的新一代产品,延续了原产品高性能的同时,对系统进行了全面的升级,不仅在性能上还包括接入第三方系统的方便性、实用性、方案配置的灵活性都处于行业领先地位。

成功案例 百度数据中心 北京电子商务中心 大唐多伦煤化工 中芯电子 无锡地铁 上海银联 西部管道各管理站 南方电网 宁厦电力 北京空管 二、BCSU 蓄电池组在线监测系统组成: 蓄电池在线监测管理系统由系统管理单元(主机)、电池组监测模块(内阻、容量)、单 体监测模块、系统管理软件等部分组成。系统采用模块化设计,数据采用三层结构进行传递,将现场的电池组信息由电池组监测模块、单体检测模块和内阻测量模块负责采集,通过监测主机进行数据管理,最终传递给数据服务器,由远程客户端进行数据和报警查询、统计、打印报表等。 1、 蓄电池组管理单元(BCSU 主机) 根据用户现场安装条件可选择外挂式或标准机柜式, 用于电池组监测数据、单体监测 数据的收集、电池组故障诊断报警、数据交互功能;该模块具有强大的数据处理能力,可以与多种通讯接口的设备进行对接用于数据的交互处理,同时将监测数据、报警数据和存储数据上传到系统管理软件;可以通过模块上8 英寸彩色触摸液晶屏进行电池组整组数据、充放 客户端 蓄电池组 单体监测模块 在线监测主机 群菱蓄电池在线监测示意图

电力能耗监测系统,能耗管控系统软件

高速生产时代,企业工厂都面临着电能消耗高的问题,如果我们对节能不重视,在运营中电力浪费严重,特别是高耗能企业中,水电费已成为主要的成本。而使用电力能耗监测系统对水电能耗进行监测分析,可以大大降低成本。 源中瑞电能能耗监测系统对数据进行实时监控,可以展示不同时间段的用电情况,远程抄表,远程设备停启,耗电情况等138.2311.8291非常方便管理者掌握电能成本,实时集中管控,提升管理效率,降低运营成本,实现能源细化管理,让企业实现规范化管理。 能耗节能系统包含: 1、数据接入到传输平台:国家节点与省节点的数据接入的软件系统,主要功能是接收能耗监测端设备上传的能耗在线监测数据。 2、应用软件系统:提供能耗监测端设备应用软件配置的地区划、能源品种、行业、生产工序编码等标准数据。 3、能耗监测端设备管理平台:能耗监测端设备管理平台负责能耗监测端设备的新增和管理,并可对能耗监测端设备的远程检测功能。设备损坏、停工提示。 4、数据传输:节能系统采用安全的无线通信技术,无线通信技术具有布网方便,对环境破坏小,系统通讯网络构建:完成所有监测计量仪表、仪表与网络通讯层设备、通讯层与系统管理层的通讯,实现末端计量仪表与能耗监测平台软件

系统的数据通讯功能。 电力能耗监测系统由数据采集系统需要找微ruiecjo数据传输系统和数据中心的软硬件设备及系统组成。 1、数据采集系统: 即数据采集终端,主要由智能仪表组成,主要有:计量设备:电表、水表等;数据采集设备:集中器、采集器。 2、数据传输系统: 能耗数据传输系统包括传输网络的选择、数据传输通信协议、数据加密。 3、数据中心: 数据中心是系统的“大脑”,数据采集接收、数据存储、数据处理、数据分析,并以报表、图形、声音等方式展示给用户。 应用软件:能耗监测系统。 客户端设备:计算机或手机设备,联网登录系统可随时查看能耗数据。 源中瑞能源电力消耗监测与分析系统功能: 为企业提供用户权限管理、用电设备统计、监测区域管理以及电子地图等功能; 对企业的各厂区电力系统进行分监测,区域实时监测,实时显示电能质量、电能消耗等数据; 对企业的大功率设备、生产线进行实时监测,实时显示电力

基于虚拟化的数据中心扩容建设_概括汇报材料

基于虚拟化的数据中心扩容建设 概述 目前***市信息办所有的应用系统设备均放至在***市数据中心机房内,中心数据机房整体建设完善,各业务系统有对应的管理机制,为进一步整合公共资源,提升***市公务信息化建设,需进行现有数据中心的扩容和升级,在原有数据中心建设的基础上,增加高性能服务器、大容量存储,并且需要通过升级扩容,形成机房综合管理系统,从而进一步提升***市信息办信息化平台建设水平。 新一代的信息办数据中心,应该设计成集中化、虚拟化和自动化管理的架构,不仅有利于数据的安全和系统的稳定,而且能够大大降低运营的成本,简化日常运营维护管理。本次***市信息办数据中心建设项目的设计目标是构造一个功能齐全、设备先进、运行高效、使用灵活、维护方便、易于扩展、投资省、高安全可靠的服务器及存储系统。 设计原则 根据项目实际需求,在系统设计原则及选型配置时应以满足当前的应用需求为基础,并具有良好的扩充能力,从实际应用和目前服务器技术发展趋势来看,服务器的选购应参考以下原则: 1.高效稳定、安全可靠 信息化建设必须秉承稳定为基础,兼顾高效率;故在设备选型及方案设计的初期,我们选择了先进的高端机架式服务器,同时应用业内最为先进的集群概念,通过采用虚拟化技术,在提高设备利用率的同时为上层应用系统提供更稳定更高效的基础平台支撑;进而实现信息化系统高效稳定的运行。 2.高可用 服务器涉及用户的关键应用和数据,因此高可用性的概念十分重要,“可用性”仍然是服务器的根本。 一般来讲,单台服务器的可用性通常需要考虑到关键部件的冗余。所以,提高可用性的一个普遍做法是部件的冗余配置,部件冗余对于高端服务器十分重要已是个不争的事实。然而,除了部件的冗余之外,还应该考虑采用HA和集群技

蓄电池在线监测系统解决方案

蓄电池在线监测系统V1.0 福建省力禾电子工程有限公司 2011年9月

目录 1. 引言 (3) 2. 系统简介 (3) 3. 系统特点 (4) 3.1. 安全性 (4) 3.2. 精度高 (4) 3.3. 模块化 (5) 3.4. 多样数据分析 (5) 3.5. 便于维护 (5) 4. 系统功能 (5) 4.1. 系统结构图 (6) 4.2. 容量预测 (6) 4.3. 电压巡检 (7) 4.4. 均衡电压 (7) 4.5. 单体电池内阻 (7) 4.6. 充放电电流 (7) 4.7. 核对性放电试验 (7) 4.7.1. 试验周期 (8) 4.7.2. 试验准备 (8) 4.7.3. 试验过程 (8) 4.7.4. 放电时定时测量 (9) 4.8. 智能活化 (9) 4.9. 环境温度 (9) 4.10. 浮充电流 (9) 4.11. 自检报警 (9) 4.12. 通讯功能 (10) 4.13. 参数设置 (10) 4.14. LCD现场显示功能 (10) 4.15. 管理平台系统 (10) 4.15.1. 远程在线集中监控功能 (10) 4.15.2. 三级报表生成导入功能 (10) 4.15.3. 各种报表导出打印功能 (10) 4.15.4. 历史数据查询功能 (11) 4.15.5. 更直观的显示界面 (11) 4.15.6. 远程参数修改功能 (11) 4.15.7. 自动分析功能 (11) 5. 技术指标 (11) 6. 系统配置 (12) 7. 投资效益 (13)

1.引言 蓄电池是通信电源系统中直流供电系统的重要组成部分,作为直流供电备用电源,主要担负着为设备提供安全、稳定、可靠的电力保障的最后一道防线,确保设备的正常安全运行。 蓄电池组发生故障后,如果人工维护,鉴于蓄电池数量多、情况各异,维护工作量大,许多因素无法判断,将直接影响故障处理的准确性和及时性;因此,平时对蓄电池组运行的自动监测、故障早期发现就显得十分必要。 如能实时提供蓄电池组的各种数据,就能提前预估蓄电池容量等各种基本参数,避免故障;当发生故障时也能及时报警,避免事故的进一步发展。 随着蓄电池维护及研究技术的发展,蓄电池内阻这一电池内在的参数在分析判定电池性能变化趋势方面的作用受到人们越来越高度的重视。从大量的试验数据表明,蓄电池的内阻值和其性能有密切的关联度,剩余容量和电池内阻有一定的固定关系,特别是在剩余容量低于80%时,内阻开始出现拐点,之后随容量的下降内阻会迅速增大,因而根据电池的内阻值来判断电池容量有较好的一致性。内阻值的大小在很大程度上反映了电池容量的大小及输出能力,内阻值的变化趋势也在很大程度上折射出电池性能的变化趋势,因此,蓄电池内阻监测将是了解掌控蓄电池系统性能变化的一扇很好的窗口。 2.系统简介 蓄电池在线监测系统,battery online diagnosis system(以下简称B0DS),充分利用当代先进的嵌入式计算机(MCU)技术和实时以太网(IEEE1588)通信技术,实现对蓄电池单体电池电压、内阻、电池组总电压、负荷电流等重要信息的实时在线监测。 每个监控终端通过RS485总线将电压采集模块等连接到一起,将它们所有的信号收集到一起统一管理,并可以通过光纤局域网端口或光端机空余串口将采集到的所有信息传送到中心服务器,服务器软件将信息存储管理并可分发信息到每

蓄电池全参数在线监测方案

蓄电池全参数在线监测方案

目录 1 概述 (1) 2 监控内容 (1) 3 设备配置 (2) 3.1 主站部分 (2) 3.2 子站部分 (2) 4 监控示意图 (2) 5 监控实现功能 (3) 6 产品技术参数 (4) 7 主要模块介绍 (5) 7.1 TA模块 (5) 7.2 收敛模块 (6) 7.3 TC模块 (8) 7.4 转换器 (9) 8 后台软件界面 (10) 9 产品技术优势 (11) 9.1 高稳定性 (11) 9.2 高安全性 (12) 9.3 抗干扰性强 (12) 9.4 在线自动内阻测试技术 (12) 9.5 高精度电压采集技术 (12) 9.6 监测设备内置智能分析功能 (13) 9.7 大容量数据存储空间 (13) 9.8 接入性好 (13) 10 产品安装 (13) 10.1 TA模块的安装 (13)

10.2 TC模块、转换器与收敛器的安装与接线 (14) 10.3 施工周期 (16) 11 售后服务 (16) 11.1 安装调试服务 (16) 11.2 产品保修 (16)

1概述 由于阀控铅酸电池性能稳定、自放电少、密封、经济等优点而迅速代替其他类型电池。阀控铅酸电池销售承诺至少十年使用寿命,然而很多用户惊讶的发现电池在使用了三到四年后就会出现故障,很少有电池使用寿命超过八年的,这主要是由于阀控蓄电池长期浮充运行后出现电池失水、负极板硫酸化、正极板腐蚀、热失控等,导致容量衰退。厂商大力宣传“免维护”电池和用户维护麻痹,使得不少用户得到惨痛的教训。在今天也很少有电池用户对自己的后备电源系统有绝对的信心。 目前,对蓄电池组的管理主要采用定期维护的方式。一般定期人工对电池的电压、内阻进行测量,每一年或几年对电池组进行一次核对性放电。 这种维护方式主要存在下面的缺点: ·维护工作量大,导致维护人员不堪重负 ·无法即时掌握蓄电池组运行真实数据及数据无法进行系统的分析 ·维护风险较高 为了能彻底解决以上问题,必须组建一个蓄电池在线监测系统,对蓄电池的单体电压、组压、单体内阻、电池内部温度等重要参数进行在线监测,一旦发现某个参数有异常或其变化趋势有异常时立即告警,使管理维护人员及时发现问题或潜在的隐患,及时进行处理,保证UPS系统的可靠性与安全性。 本方案实施后可以达到下面的效果: - 提前预警即将失效的蓄电池,排除潜在的隐患,确保UPS系统安全; - 无需进行定期的内阻、电压手工测量,节约人力物力; - 即时发现充电故障,延长蓄电池组寿命。 - 通过对数据的系统分析,积累不同品牌型号设备及蓄电池的实际运行经验,作为选型参考。 2监控内容 XX项目要求在线监测蓄电池组,监测内容包括电池的单体电压、单体内阻、单体电池内部温度、组压、环境温度及充放电电流,并配置监测软件,远程读取并显示数据,同时数据可接入到第三方监控系统中。

蓄电池在线监测系统的设计与实现

蓄电池在线监测系统的设计与实现 李立伟 邹积岩 (大连理工大学电气系 116024) 摘 要 对直流系统传统的蓄电池监测方法进行了比较分析,提出了一种直流系统蓄电池在线监测系统,通过实时测量蓄电池组的单体电池电压、温度、内阻及充放电电流,实现了蓄电池组运行参数的实时监测,着重介绍了该系统的设计原理以及软、硬件设计。 关键词 在线监测 单体电池电压 单体电池温度 单体电池内阻 1 概述 直流操作电源系统是电力系统中继电保护装置、信号装置、照明装置等重要负载的供电电源,其供电的可靠性直接影响变电站的安全运行。直流操作电源的后备电源一般采用蓄电池组,正常运行时由充电机浮充充电,当系统停电时,由蓄电池组提供后备电源。为保证直流操作电源供电的可靠性,必须对蓄电池组运行参数进行全面的在线监测。 目前,电力系统中蓄电池的常用检测方法就是平时测量单体电池的端电压及每年进行的容量核对性放电,但平时浮充状态下的电池端电压测量本身并不能真实反映电池的性能状况,即使性能变差的电池在浮充时也能测得合格的端电压;而一旦供电系统停电、蓄电池放电时,就可能无法保证事故状态下的放电要求,从而扩大事故范围。由于蓄电池的容量与电池内阻存在很强的相关性,一般而言,电池的容量越大,内阻就越小,因此可以通过对蓄电池内阻的测量,对电池的容量进行在线评估。 在我们研制的蓄电池在线监测系统中,通过实时测量蓄电池组的单体电池电压、温度、内阻及充放电电流,实现对蓄电池组运行参数的实时监测,并可通过通信网络将蓄电池组全部信息远传至监控中心机房,实现变电站直流操作电源系统的无人值守。 2 电池运行参数测量原理 211 单体电池电压测量 在大容量的直流操作电源系统中,蓄电池一般采用108节左右电压为2V的单体电池串联而成,单体电池两端存在较高的共模电压,如接在直流母线正端的蓄电池两端对母线负端的共模电压分别为216V、214V,大大超过一般电子模拟开关如CD4051、MAX358等的共模电压输入范围。为消除共模电压的影响,一般采用电磁继电器进行轮流切换,来实现单体电池电压的测量。但电磁继电器的寿命一般为105次,动作时间为10ms,不适合快速、长时间的测量,而Photo MOS继电器为无触点开关,但由于目前成本较高,也不适合大面积推广。 在本系统中,采用了BURR-BROWN公司推出的低价格、高精度的差分放大器INA148,在±15V电源供电时,其最大共模峰值输入电压为±500V,单体电池电压测量原理框图如图1所示。   图1 单体电池电压测量原理框图 212 单体电池温度测量 除了电化学反应的吸热和放热外,在充放电过程中,由于电池内阻的存在,电池内部产生的热量也会引起电池的温度发生变化。在同样电流的条件下,电池内阻不同,电池内部产生的热量不同,电 — 7 — ?研究与开发? 《电工技术杂志》2002年第11期

2019年市大数据中心

2019年市大数据中心部门预算有关情况的说明

第一部分 部门概况

一、主要职能 1.贯彻执行国家、省和青岛市有关电子政务(或党委信息化、政府信息化,下同)工作的方针政策、法律法规、标准规范和规划方案,研究拟定我市电子政务工作的标准规范和规划方案,并负责监督执行和推进落实。 2.负责对各部门、各镇、街道电子政务工作进行综合管理、协调推进、考核评价和业务指导。 3.负责电子政务建设项目的审核把关、实施监督、竣工验收和绩效评估。 4.负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及全市机关统一的电子政务内网、专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护。 5.负责统一组织推进全市机关共性电子政务应用,协调、推动、指导各部门利用全市统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用,为全市机关提供共性电子政务应用的日常技术和培训等服务。 6.负责政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工作。 7.负责市委、市政府电子政务内网(金宏网)、内部门户网站(决策资源网)和公众门户网站(莱西政务网)的规划、设计、建设、管理、运行维护和各类网上服务资源的规划、组织、管理、发布。 8.负责全市机关电子政务数字证书的管理和认证。 9.负责全市政府信息公开和政务公开工作的推进、指导、协调、监督等工作,以及政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工作。

10.负责统筹推进智慧城市规划建设、协调、监督等工作,编制全市智慧城市建设中长期规划及阶段性实施方案,并推进落实。 11.负责大数据发展促进等工作,组织拟订大数据发展战略、规划和政策,引导和推动大数据研究和应用工作;协调、组织实施国家和地方数据技术标准,研究拟定基础信息资源共享交换目录、技术规范和共享范围;研究拟订大数据采集、存储、管理、开放、交易、应用等标准规范;建立健全大数据安全保障和安全评估体系,制定数据安全等级保护、风险测评、应急防范等安全制度;统筹规划、管理、协调、推进电子政务基础平台建设和运行管理;组织公共信用信息平台建设、运行和维护,依法开展公共信用信息归集、使用、共享、公开等工作;根据授权委托负责有关政府信息公开工作。 12.完成市委市政府交办的其他工作。 二、机构设置 市大数据中心内设4个科,分别为综合规划科、网络系统管理科、政务网站管理科、信息资源管理开发科。 三、预算单位构成 市大数据中心预算全部为部门本级预算(部门无下级预算单位)。

数据中心IRF2虚拟化网络架构与应用

数据中心IRF2虚拟化网络架构与应用 文/刘新民 网络已经成为企业IT运行的基石,随着IT业务的不断发展,企业的基础网络架构也不断调整和演化,以支持上层不断变化的应用要求。 在传统数据中心网络的性能、安全、永续基础上,随着企业IT应用的展开,业务类型快速增长,运行模式不断变化,基础网络需要不断变化结构、不断扩展以适应这些变化,这给运维带来极大压力。传统的网络规划设计依据高可靠思路,形成了冗余复杂的网状网结构,如图1所示。 图1 企业数据中心IT基础架构网状网 结构化网状网的物理拓扑在保持高可靠、故障容错、提升性能上有着极好的优势,是通用设计规则。这样一种依赖于纯物理冗余拓扑的架构,在实际的运行维护中却同时也承担了极其繁冗的工作量。 多环的二层接入、Full Mesh的路由互联,网络中各种链路状态变化、节点运行故障都会引起预先规划配置状态的变迁,带来运维诊断的复杂性;而应用的扩容、迁移对网络涉及更多的改造,复杂的网络环境下甚至可能影响无关业务系统的正常运行。 因此,传统网络技术在支撑业务发展的同时,对运维人员提出的挑战是越来越严峻的。 随着上层应用不断发展,虚拟化技术、大规模集群技术广泛应用到企业IT中,作为底层基础架构的网络,也进入新一轮技术革新时期。H3C IRF2以极大简化网络逻辑架构、整合物理节点、支撑上层应用快速变化为目标,实现IT网络运行的简捷化,改变了传统网络规划与设计的繁冗规则。 1. 数据中心的应用架构与服务器网络 对于上层应用系统而言,当前主流的业务架构主要基于C/S与B/S架构,从部署上,展现为多层架构的方式,如图2所示,常见应用两层、三层、四层的部署方式都有,依赖于服务器处理能力、业务要求和性能、

基于单片机的蓄电池监测系统设计(互联网+)

1 引言 蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源广泛应用于电力、石化、通讯等领域,为获得较高的电压,常用多节蓄电池串联工作方式。由于单体蓄电池特性的差异,在运行一段时间后,电池组中个别电池性能变差,进而失效,造成电池组整体性能下降,导致整个系统的可靠性降低,且蓄电池是一种化学反映装置,内部的化学反映不易及时发现,因此有必要对蓄电池的运行状态进行实时在线监测。 1.1 本课题研究的意义 铅酸蓄电池(Lead Acid Battery,LAB)作为一种化学电源,自1860年普兰特(Plante)首次发明了实用的蓄电池以来,尤其是近年来随着阀控式铅酸蓄电池(Valve Regulated LAB,VRLAB)的出现,蓄电池以其价格低廉、易于浮充使用、电能效率高、电源独立性好、可移动等优点被广泛应用于发电厂、变电站、邮电通讯系统、汽车、船舶、铁路客车等各个领域。在UPS系统中,蓄电池组作为储能元件,是系统极其重要的组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠性,然而蓄电池却是整个UPS系统中平均无故障时间最短的器件。 现在随着国民经济的迅速发展,电力系统和通信系统发挥着越来越重要的作用,由蓄电池组、充电浮充电装置以及馈电支路开关和熔断器等组成的直流系统是发电厂、变电站和通信基站中的一个重要组成部分,其工作状况的好坏直接影响到电力系统和通信系统的安全、可靠和高效运行。而蓄电池组作为直流系统向外供电的唯一设备,为电力系统和通信系统中的信号装置、继电保护装置和控制装置等重要负载提供工作电源,其性能的好坏直接关系到电力系统和通信系统的安全可靠性。因此为了确保用电设备即使在交流电源全部中断的情况下也能正常安全连续运行,必须保证蓄电池组的运行状态性能良好,在发生火电中断时能够有足够的放电容量,所以重视和加强对蓄电池的维护工作,特别是对蓄电池实施实时在线监测意义重大。[1] 1.2 国内外发展状况 随着科学技术的发展,特别是单片机和计算机在智能化控制方面的应用,以及在变电站综合自动化系统等方面研究的深入,关于蓄电池的自动化监测问题也提到日程上来。近几年以来,很多人开始研究蓄电池的自动化监测。蓄电池监测系统中,主要内容

数据中心与智慧城市

现代物业?新建设 2012年第11卷第11期 智慧城市是一个总规划和总结构。很多的智慧城市理念和方案,如宁波智慧城市、上海智慧城市、深圳智慧城市,都有欠缺的地方,并不完整。它们或是以电信运营商层面实现,或是以物联网层面实现,或是以智能社区层面实现。本人认为智慧城市应该是三个智慧点加一个信息平台,再加一个数据中心。物联网的实现主要是针对行业;智慧社区的实现主要依赖于城市整体的住宅方面;智能楼宇主要体现智能建筑。这三个信息点之间的互通依赖于电信运营商。数据中心在整个智慧城市中,起到一个智慧岛的作用,它对信息进行存储、云计算,是一个运维中心。数据中心具有托管业务的特性,是一个智慧点,作为一个信息平台为整个智慧城市提供一些长期的服务,它带有运维的特点,要长期运行,是运营部分的一个内容。 智慧城市的目的是实现以人为本,它主要在城市管理、环境提升、基础设施改善、生活质量保障和城市人口控制方面起积极的作用。它是互联网、物联网和通信网之间信息的浓缩,它通过智能化对城市的整个健康运行进行掌控,而且能够做到优化和改进,有效地利用现有资源,使城市能够实现节约运转。 智慧城市的建设要从三方面采取相应的措施。第一是信息平台的搭建,包含网络融合、业务融合,以及数据中心建设;第二是智能化的应用,主要体现于智能建筑、智能建筑群。从建筑行业看主要是满足十大类建筑物的需要;第三是物联网,物联网的运行集中体现于各行业,如在交通、医疗、环境、安防、物流等领域。这三个平台的搭建是智慧城市建设的重要组成部分。而作为智慧的数据中心,主要是对整个智慧城市的各种信息进行存储、处理、交换,提供一种服务。另外,要保证信息的安全,使它能够正常地运行。 从目前数据中心建设特点来说,已经不仅仅局限在对一个城市的管理,也不仅仅局限对一个行业、一个服务商的服务,而是正向进行异地广域管理发展。因此我们也面临着如何实现数据中心的地域管理和地域运行。 目前对智慧城市比较有利的是国家正在实施“光进铜退”方针,使得城市每一个用户、每一个智能建筑、每一个信息之间的传送能够取得更高的带宽,为实现智慧城市信息的互通,创造一个基础条件。所以,光纤到楼、光纤到户、光纤到办公桌的举措或在2012年年底或2013年实现,这相当于为智慧城市建立了一条高速公路。 数据中心的提供者,电信运营商占比最高;还有一些专业服务商及租用托管业务的运营商。一个企业、一个行业所建立的数据中心,实际上是自用的。现在的数据中心,主要以托管业务为主。因此,建设一个提高效率、降低成本、安全运行的数据中心,需要有长远的规划。 第一,数据中心的规划。设计数据中心规划时,主要侧重于以下几方面:首先要考虑实际的业务需求,包括对带宽的需求,对流量、业务、应用的预测。其次,数据中心的能耗问题。数据中心的供电能耗是非常大的。建什么样的数据中心、数据中心的性质、服务对象,对数据中心的能耗会产生很大的影响。因此,要对每一个数据中心从长远的绩效考虑,对它的电量和热量进行正确评估。再次,在数据中心的设备配置上,应该作到更加优化,使选用的设备、产品、应用技术既能满足现在的需要,又要有发展空间。另外,为了降低成本,提高运行效率,要对数 数据中心与智慧城市 张宜 (中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会,北京 100835)摘 要:智慧城市需要三个智慧点(物联网、智慧社区、智能楼宇)加一个信息平台,再加一个数据中心来实现。数据中心的建设和管理首先要充分体现整体的规划,要考虑它的分布实施原则,还要考虑它的异地集成。第二要结合产品的应用技术,提出优化的方案。第三,必须考虑端至端的信息互通。第四,要充分利用现有的网络资源,实现信息的共享。第五,最大化的统一集成管理,与实施信息数据进行采集、分析和控制。 关键词:智慧城市;数据中心;建设;管理 中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)11-0026-02 智慧城市 Wisdom City – 26 –

铅酸蓄电池在线监测系统

铅酸蓄电池在线监测系统 关键字:铅酸蓄电池在线监测系统蓄电池内阻仪蓄电池放电仪蓄电池检测仪 当前,蓄电池的检测和监测已逐渐成为一个热点问题,电力系统、电信系统、移动通讯系统及其他信息产业领域都对蓄电池的检测和监测提出了相应的要求,各大生产厂商都在积极开发相关产品。 从信息安全和供电安全角度来说,电池监测本身与电池具有同样的重要性。在高度现代化的当今社会,很难想象电力网停电、电信网瘫痪给社会政治、经济带来的损失。为了避免这样的损失,在相应的设备上都使用电池作为备用电源,这样,即使电力网停电,也可以从容地采用其他应急手段,避免重大损失的发生。电池如同其他电子元件一样,同样存在早期失效问题,而且电池还存在正确运行的问题,电池监测正是要从这两个角度来提高系统的可靠性,也就是说一方面监测可以保证电池处于正确的运行状态,另一方面监测可以发现即将失效的电池。所以电池监测对重要系统的运行安全具有重要的意义。 电池监测并不是一个新的概念,它的历史几乎同铅酸电池的历史一样长,只是由于电子技术和信息技术的发展才给它注入了新的概念。从使用者的角度说,仅仅对电池组电压和电池组电流进行监测的产品已经不能满足需要,具有单体电池电压监测乃至具有电池内阻监测的产品正在被越来越多地采用。另一方面,新技术已经广泛采用,继电器触点式电池切换逐渐消失代之以先进的电子式切换,单片机技术使监测产品具有了强大的功能,数字信号处理技术使监测产品具有更高的精度和更低的成本。这一领域的各种应用使新一代电池监测产品正从各个角度不断完善。 蓄电池用户最关心的问题是电池监测产品能否满足他们应用系统的安全要求。而市场上销售的电池监测产品并非都能令用户满意。从国内外的研究结果来看,单体电池电压监测除了能够发现电池短路和电池断路这样类型的电池失效外,对电池容量下降很难发现,电池容量下降是电池失效的最主要模式,目前只有电池内阻监测可以有效地发现这样的电池。 产品的性能和成本是用户最关心的两个问题。电池组运行参数监测产品对电池组的正确运行帮助很大,对电池失效基本没有检测能力;具有单电池电压监测的产品可以发现如电池短路和电池断路这样类型的严重失效电池,对电池容量下降基本没有检测能力;具有电池内阻监测的产品可以满足高安全性要求的应用需要。电池组运行参数监测产品具有最低成本;极有单电池电压监测的产品具有较低的成本;具有电池内阻监测的产品成本较高。也有针对特定大批量需求用户的高性能的产品可供选用。由于应用系统的安全性要求,系统不能随时停机维护,在线监测能更好满足这方面的需求。在线监测还能提高效率,更加准确可靠地完成电池监测任务。电池监测问题和网络有着密不可分的关系。网络安全除了与软件、系统管理等问题有关,还与硬件有着密切关系,而电池监测则是应该重点考虑的问题之一。另一方面,从监测自动化角度来说,网络化监测是电力、通讯行业的特点,这就要求电池监测产品具有网络兼容性。 针对蓄电池用户关心的问题,本公司特推出以下产品来解决: 蓄电池内阻测试仪,PITE3915内阻仪采用最先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按键操作和液晶触摸两种操作方式。它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。 蓄电池活化仪,PITE3930/3932智能蓄电池活化仪,是专用于日常维护中对落后蓄电池处

蓄电池组在线监测管理系统的可行性研究报告

蓄电池在线监控方案研究

目录 一、目的和意义 (3) 二、蓄电池传统的测试法及缺陷 (3) 2.1蓄电池维护现状 (3) 2.2传统蓄电池检测维护手段存在的缺陷 (4) 2.3研发课题引出 (4) 二、蓄电池检测方法的比较研究 (5) 三、课题的理论和实践依据 (7) 四、课题研究内容 (7) 五、预期目标和成果形式 (8)

一、目的和意义 随着社会的进步和信息化、自动化程度的不断提高,人们对电力行业的依赖程度进一步加深,对电网系统的可靠性提出了更高的要求。无论在发电企业、供电系统中,蓄电池作为备用电源在系统中起着极其重要的作用。不仅是发电机组正常启动的有力保证,也是通信网的安全运行的保证。平时蓄电池处于浮充电备用状态,由交流市电经整流设备变换成直流向负荷供电,而在交流电失电或其它事故状态下,蓄电池是负荷的唯一能源供给者,一旦出现问题,供电系统将面临瘫痪,造成设备停运及其它重大运行事故。 随着铅酸蓄电池技术的发展,原有的固定式隔酸防爆型铅酸电池逐渐淘汰,取而代之的是新型的全密封阀控式铅酸蓄电池(俗称“免维护”铅酸蓄电池)。虽然阀控式铅酸蓄电池的有众多的优点(如:大电流特性好、自放电小、性能稳定、无冒酸、干净安全),然而,近几年来的使用情况表明阀控式铅酸蓄电池并没有实现真正的免维护,由于受其质量、性能或使用不当(缺乏正确的维护)等原因,造成电池早期失效现象常有发生,有些只用了2至3年就失效了,远远短于预期寿命,严重影响了系统的安全运行。由于阀控式铅酸蓄电池特殊的阀控式密封结构,使得我们无法准确掌握蓄电池的健康状况,阀控式铅酸蓄电池“免维护”的这一优点,成为电池运行管理中的缺点和难点。原来采用的固定式隔酸防爆型铅酸电池运行维护方法(如看极板有无弯曲、腐蚀、脱落,测量硫酸密度,看液面高度,添加电解液等),已不适用阀控式铅酸蓄电池,所以在提高电池性能,减少维护工作量的同时,如何快捷有效地检测出早期失效电池并预测蓄电池性能变化趋势已成为电池运行管理的新课题,尤其对无人值守站更显重要。为了使通信网的安全运行以及整个电网的安全稳定运行,我们有必要对阀控式蓄电池进行有效的检测和活化维护,确保公司直流系统正常运行。

相关文档
相关文档 最新文档