7-1两块钢板采用对接焊缝连接。钢板宽度 600mm ,厚度8mm ,轴心拉力

N=1000kN ,钢材为Q235,焊条用E43型,手工焊,不用引弧板。应力最大值

是多少?

[解〗不用引弧板,焊缝直计算长度 lw=l — 2t=600mm- 2X8mm=584mm 7-2设计一双盖板角焊缝接头(习题图 7-2)。已知钢板宽300mm ,厚14mm , 承受

轴心力设计值N=800kN (静力荷载)。钢材 Q235, E43型焊条,手工焊 (建议盖板用Q235钢材2— 260$, h f =6mm )。说明此建议取值的意义。

『解〗

f f w =160N/mm 2

根据对接钢板和盖板厚度确定角焊缝的焊脚尺寸

h f

h f,max =t — (1~2) mm = 8mm-( 1~2) mm = (7~6) mm

且 h f,min =1.5. t 2 =1.5X 14 mm = 5.6 mm

取h f = 6 mm 。(建议的焊脚尺寸h 仁6mm 满足构造要求)

焊缝中最大应力为

N l w t

1000 103N 584mm 8mm

214.0N / mm 2

采用三面围焊:

双面正面角焊缝长度I w3 = 2忽60mm = 520 mm

N3= 3 h e I w3 f f W

=1.22 0.7 8mm< 520mm< 160N/mm2 = 426.3 1J03N=426.3 kN 所需侧面角焊缝总计算长度

, N N3(800 426.3) 10‘N

l w 2 556mm

h e f f 0.7 6mm 160N / mm2

一条侧面角焊缝所需实际长度

I l w - 556mm 一匚

I - h f 6mm 145mm

4 4

取一条侧面焊缝长度l=150mm,所需盖板长度

L=2I+10mm=< 150mm+10mm=310mm 如题图所示。

题目建议盖板采用Q235钢材2- 260.8,是因为双盖板的总截面面积应与对接钢板截面面积大致相等。

2

本题双盖板截面总面积2X260<8=4160mm对接钢板截面面积为300X

14=4200m r p基本满足要求。

7-3试设计习题图7-3所示双角钢和节点板间的连接角焊缝“ A”。轴心拉力设计

值N=420kN (静力荷载) 钢材Q235, E43型焊条,手工焊。

习世[尊7 -

3冥寸

『解〗

f f w =160N/mm2, h f,min=1.5 t2 =1.5X ... 6 mm = 3.7mm

h f,max=1.2t= 1.2 X10mm=12mm

肢尖h f,max=t= 6mm

取h f = 6 mm。

双角钢2L100X80W,长边连接于节点板, 角钢肢背焊缝计算长度为

0.65 420 103N

l w1 w 2

2h e f f 2 0.7 6mm 160N/mm

203.1mm

角钢肢尖焊缝计算长度为

l w2

N20.35 420 103N

2h e f f w 2 0.7 6mm 160N/mm2

109.4mm

角钢端部绕角焊缝长度

2h f = 12 mm

角钢肢背焊缝实际长度

|1 = 203.1mm—2h f +2h f = 203.1mm, 取|1=210mm 角钢肢尖焊缝实际长度

|2 = 109.4mm—2h f +2h f = 109.4mm,取l2=110mm

7-5试验算习题图7-5所示焊接工字形截面柱(截面为焰切边)。轴心压力设计值N=4500kN,柱的计算长度I0x=l0y=6m。钢材Q235,界面无削弱。

『解〗

按题意,应验算该柱的强度、刚度、整体稳定性和局部稳定性。 ① 强度。由于无孔洞削弱,不必单独验算。 ② 整体稳定和刚度 柱截面几何参数

2

A=2X 20 >500+ 450 xl2=25400mm 2

|y = — X(2X 20X 5003+450X 23) mm 4=416.7 X 06mm 4 12 i y . 416.7 106mm 4/25400mm 2

128.1mm

2y=6000mm/128.1mm=46.8< [才=150

1

I x = X (500X 4903-488X 4503) mm 4=1196.3 106mm 4 12

i x

1196.3 106mm 4/25400mm 2 217.0mm

瓜=6000mm/217.0mm=27.6< [才=150

由i 控制,查附录G ,对两轴均属于b 类,查附录H 附表H — 2,忻0.871,

20mm )

整体稳定性和刚度均满足要求。

500X20

45 00 1 06N

0.871 25400 mm 2

203.4N/mm 2 205N / mm 2 (翼缘板厚

J2

习眩图7 -5

③局部稳定(亦ax= %=55)

翼缘b/t =244mm/20mm=12.2<10+0.1 启10+0.1 >46.8=14.7

腹板h o/t w=450mm/12mm=37.5<25+0.5;=25+ 0.5 >6.8=48.4

7-6试验算习题图7-6所示两种工字形截面柱所能承受的最大轴心压力。钢材Q235,翼缘为剪切边,柱高10m,两端简支(计算长度等于柱高)。

『解〗

1、( a)图所示工字形截面柱:

A=2>20 >320+ 320 X10=16000mm2

I y =丄X(2X20$203+320X103) mm4=109.3 106mm4 12

i y -109.3 106mm4/16000mm282.7mm

沪10000mm/82.7mm=120.9< [ 4=150

1 3 3 4 6 4

I x = >(320X360 —310>C203) mm4=397.7 106mm4

12

i x. 397.7 106mm4 /16000mm 157.7mm

4=10000mm/157.7mm=63.4< [0=150 局部稳定验算(当A> 100时,取4=100)

翼缘b/t =155mm/20mm=7.75<10+0.1 启10+0.1 X1OO=2O

腹板h o/t w =320mm/10mm=32<25+0.5 启25+ 0.5 >100=75

该柱满足局部稳定要求。

由&控制,查附录G,对y轴均属于c类,查附录H附表H —3,护0.375, 则能够承受的轴心压力值为:

N W 萌A=0.375 >05N/mm2>6000mm2=1230X103N=1230kN

故,该柱能够承受的最大轴心压力为1230kN。

2、(b)图所示工字形截面柱:

2

A=2X16 >400+ 400 >=16000mm2

Iy =—X(2X6X4003+400>83) mm4=170.7 X06mm4

12

i y、170.7 106mm4/16000mm2103.3mm

*=10000mm/103.3mm=96.8< [ 4=150

I x =丄X(400X4323—392X4003) mm4=596.7 106mm4

12

i x596.7 106mm4 /16000mm2 193.1mm

4=10000mm/193.1mm=51.8< [ 4=150

局部稳定验算(当4 100时,取4=100)

翼缘b/t =196mm/16mm=12.25<10+0.12=10+0.1 >100=20

腹板h o/t w =400mm/8mm=50<25+0.54=25+ 0.5 为00=75

该柱满足局部稳定要求。

由4控制,查附录G,对y轴均属于c类,查附录H附表H —3,护0.448, 则能够承受的轴心压力值为:

2 2 3

N< 萌A=0.448 >215N/mm X16000mm =1541 X10 N=1541kN

故,该柱能够承受的最大轴心压力为1541kN。

对比(a)(b)两柱,截面面积(用钢量)相同,由于板件厚度不同,截面惯性

矩不同,承载力有相当大的差异。

7-7试验算习题图7-7所示双对称工字形截面简支梁的整体稳定性。梁跨度6.9m。在跨中央有一集中荷载500kN (设计值)作用于梁的上翼缘。跨中无侧

向支承。材料Q235钢

(1)求整体稳定系数

截面几何性质

A=(1200 X0+ 2X300X16)mm2=21600mm2

I x= -1 X10mm< (1200mm)3+ 2X300mr K 16mr K (608mm)2=49.89

X08mm4

8 4

” I x49.89 10 mm

W x—

y 1200mm/2 16mm

1 3 8 4

I y=2X一X6mn X (300mm)3=0.72 X08mm4 12

i y l y/A 0.72 108/21600 57.7mm

1

1

輕匹119.6

57.7mm

z300Xl6

6 3

8.099 10 mm

b |h

69°°mm 16mm

0.299 300mm 1232mm

2.0

由附录 I 附表 I - 1 查得 3=0.73+ 0.18 §=0.73+ 0.18 &299=0.784,则

2

4320 Ah 1 y t 1

b —

T

W \ 而

235

b

t

2

4320 21600mm 1232mm = 0.784 2 6 3 119.62 8.099 106mm 3

2

119.6 16mm

235 4.4 1232mm 235

=0.825> 0.6

(2)求跨中最大弯矩

M max

1 1 -PL - 500kN 4 4

6.9m 862.5kN m

(3) 整体稳定验算

M x 862.5 106

146.3(N/mm 2) f 215(N/mm 2)

bW< 0.728 8.099 106

b

1.07

0.282

b

1.07

0.282 0.825

0.728

满足整体稳定要求 7-8 一实腹式轴心受压柱,承受轴压力设计值 3000kN ,计算长度l 0x =10m , l 0y =5m 。截面采用焊接组合工字形,尺寸如习题图 7-8所示。翼缘为剪切边,钢 材Q235,容许长细比[为=150。要求:验算整体稳定性和局部稳定性。

02448建筑结构试验题库

02448建筑结构试验题库 一、单项选择题 1.应变测量是通过两点间相对位移来近似地表示两点间的平均应变,下列哪种测试仪器或方法中,两点间的标距可 任意选择。( ) A.位移计方法 B.电阻应变仪 C.手持应变仪 D.光弹法 2.模型相似常数的个数一般比相似条件的数目( ) A.多 B.少 C.相等 D.由具体情况确定 3.结构强迫振动的响应频率由下列哪个因素决定( ) A.作用力的频率 B.结构的刚度 C.结构的阻尼 D.结构的质量 4.壳面对称轴上应布置几向应变测点( ) A.一向 B.二向 C.三向 D.六向 5.结构疲劳试验中,荷载下限不应小于液压脉动加载器最大动荷载的( ) A.1% B.2% C.3% D.5% 6.在结构动力模型试验中,解决重力失真的方法是( ) A.增大重力加速度 B.增加模型尺寸 C.增加模型材料密度 D.增大模型材料的弹性模量 7.下列哪个不是测量仪器的技术指标( ) A.量程 B.分辨率 C.重复性 D.重量 8.钻芯法检测混凝土强度时,芯样直径不得小于骨料最大粒径的( ) A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.5倍 9.结构现场试验时,应保证各支墩和地基的总压缩变形不超过试件挠度的( ) A. 51 B.101 C.501 D.100 1 10.为得到钢筋混凝土梁截面上应力分布的规律和确定中和轴的位置,一般沿截面高度至少要布置几个测点( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 11.为提高液压加载器的加载精度和准确性,应优先采用下列哪种仪表量测荷载值?( ) A.油压表 B.力传感器 C.百分表 D.手持式应变仪 12.下列不属于生产性试验的是哪个?( ) A.预制梁板试验 B.南京长江大桥的使用寿命评估 C.桥梁加宽后的静载试验 D.抗震材料试验 13.下列哪种强度等级的混凝土构件不适合用钻芯法检测其强度?( ) A.低于C10 B.低于C15 C.高于C20 D.高于C40 14.下列哪种方法施加动力荷载时,没有附加质量的影响( ) A.离心力加载法 B.自由落体法 C.摆锤激振 D.初位移加载法 15.在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段,如出现下列何种情形,则证明开始开裂。 ( ) A.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B.某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D.某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 16.结构试验中,常用科研性试验解决的问题是( ) A.综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量 B.鉴定预制构件的产品质量

建筑结构设计

65 建筑结构设计分析 张亚超 魏强 西安骊山建筑规划设计院 摘 要:本文主要介绍建筑结构的基本内容,然后针对目前建筑结构设计当中墨守成规的现象,提倡采用概念设 计思想来促进结构工程师的创造性,推动结构设计的发展,对建筑结构设计常见问题做了分析,为以后的设计提供参考。 关键词:建筑;结构设计;方法;概念设计 而建筑结构设计优化方法的应用则既能满足建筑美观、造型优美的要求,又能使房屋结构安全、经济、合理,成为实质意义上的“经济适用”房。 1 结构设计的基本内容 1.1 屋顶(面)结构图 当建筑是坡屋面时,结构的处理方式有两种:梁板式及折板式。梁板式适用于建筑平面不规整,板跨度较大,屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。反之,则适用折板式。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于 120 厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法, 建议采用剖面示意图加大样详图的表示方法(实践证明此方法便于施工人员正确理解图纸)。1.2 结构平面图 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下, 就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时,根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算的但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外,当建筑地处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的, 绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来绘制结构图了, 这一步必不可少的是删除建筑图中对结构来讲没有用的部分,简单快捷的方法是利用软件的图层功能,直接冻结相关的层。然后再建立新的结构图层:圈梁层、构造柱层、梁层、文字层、板钢筋层等等。这样做的目的是提高绘图效率, 方便在不同结构平面图间的拷贝移动和删除。1.3 楼梯 楼梯梯板要注意挠度的控制, 梯梁要注意的是梁下净高要满足建筑的要求, 梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中。阁楼层处的楼梯由于有 分户墙的存在要设置抬墙梁。注意梁下的净空要求, 并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题, 必要时应设梯梁。1.4 基础 基础要注意混凝土的标号选择应符合结构耐久性的要求。基础的配筋应满足最小配筋率的要求(施工图审查中心重点审查部位)。条基交接部位的钢筋设置应有详图或选用标准图。条基交叉处的基底面积不可重复利用,应注意调整基础宽度。局部墙体中有局部的较大荷载时也要调整基础的宽度(因软件计算的是墙下的平均轴力)。基础图中的构造柱,当定位不明确时应给予准确定位。 2 概念设计 所谓的概念设计一般指不经数值计算, 尤其在一些难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中, 依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想, 从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法, 可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能,同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果的明显不合理、甚至错误不能及时发现。 3 建筑结构设计常见问题 (下转第67页)

建筑结构概念设计及案例

建筑结构概念设计及案例 书名:建筑结构概念设计及案例 出版社:清华大学出版社 作者:罗福午 出版日期:2003-12-01 简介: 本书提出建筑结构概念设计的概念、原则和思路,并介绍相关案例。“概念”部分说明结构概念设计的地位和作用、基本思路、基本做法以及设计中常用到的结构概念。“案例”部分则介绍了国内外的著名案例。 目录: 前言 第1章建筑结构概念设计概述 1.1 建筑结构的作用 1.2 结构概念设计的概念 1.3 概念设计在建设过程中的地位 1.4 建筑结构的基本构件类型 1.4.1 基本构件的类型 1.4.2 各种构件之间的区别与联系 1.5 建筑结构的几个基本概念 1.5.1 荷载和作用 1.5.2 结构失效和材料,结构受力和荷载

1.5.3 结构的可靠度和设计方法 1.5.4 结构的三个基本分体系 1.5.5 关于地基的基本概念 1.5.6 梁、板设计中的几个基本概念 1.5.7 梁、拱和索 1.5.8 梁柱框架 1.5.9 平面桁架(含空腹桁架)和空间架1.5.10 从对比中认识壳体结构 1.5.11 折板结构和幕结构 1.5.12 帐篷、索和充气结构 1.5.13 结构受力、变形的相对性 1.5.14 结构构件的弯曲变形示意图 1.5.15 预应力和预应力结构 1.5.16 结构抗震设计的基本概念 1.5.17 从总体概念上考虑结构设计 1.5.18 对标准、规范、规程应有的知识1.6 结构概念设计的原则 第2章托罗哈结构概念设计作品案例2.1 关于E.托罗哈的评价 2.2 运动场旁有轨电车站 2.3 圆形手术教室 2.4 阿尔捷希拉集贸市场

建筑工程设计文件

《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 3.6 建筑电气 3.6.1在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 3. 6.2 设计说明书。 1 设计依据。 1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求; 4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 5)上一阶段设计文件的批复意见。 2 设计范围。 1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面; 2)拟设置的建筑电气系统。 3 变、配、发电系统。 1)确定负荷等级和各级别负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量, 变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波:说明谐波治理措施; 10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况; 11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式; 14)电动机启动及控制方式的选择; 4 照明系统。 1)照明种类及照度标准,主要场所照明功率密度值; 2)光源、灯具及附件的选择.用明灯具的安装及控制方式; 3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及控制方法等; 4)照明线路的选择及敷设方式(包括室外照明线路的选择和接地方式);若设置应急照明.应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间等。 5 电气节能和环保, 1)拟采用的节能和环保措施; 2)表述节能产品的应用情况。 S 防雷。 1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级; 2)防直接雷击、防侧击雷。防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施; 3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。

建筑结构试验题库完整

2001级 建筑结构试验 课程试题(A 卷) 合分人: 复查人: 一、名词解释:(10 分) 1. 传感器的基本工作原理(3 分) 传感器是感受所需要测量的物理量(或信号),按一定规律把它们转换成可以直接测读的形式,然后直接显示、输出。 2.建筑结构疲劳试验(3 分) 结构物或试件直接或主要承受重复荷载的受力性能试验称为疲劳试验。 3、等效荷载(4 分) 建筑结构试验中由于受试验条件的限制或为了加载的方便和减少荷载量的需要,在不影响结构的工作和试验结果分析的前提下,可以采用等效荷载的方式来改变原来的加载图式(等效荷载的数值大小和分布形式要根据相应的等效条件换算得来)。 4、仪器设备的灵敏度(3 分) 被测量的单位物理量所引起仪器设备输出或显示装置示值的大小,及仪器对被测物理量变化的反应能力。 二、填空题:(每空 1 分,共30 分) 1.结构试验试件的尺寸和大小与实体结构构件相比,总体上分为真型试验和模型试验两类。若试件尺寸太小,要考虑尺寸效应的影响,在满足构造要求的情况下,太大的试件也没有必要。因此,对于局部性的试件,其尺寸比例可为原型的 1/4~1 ,而整体性的结构试验试件可取为原型的 1/10~1/2 。

2.科研性试验中试件是按研究要求专门设计制造的。试件的数量直接由参与研究问题参数(分析因子)多少和相应各种状态(水平数)的影响来决定。一般来说,单因数试验适用于实验结果离散性较大的实验(如粘接锚固试验)试验,正交试验则适用于实验结果离散性相对较小或影响因素较多试验。 3、按照结构试验时结构构件在空间就位型式的不同,可以有正位、异位、和原位试验等3种方案。 4、混凝土结构静力试验的加载程序可按《混凝土结构试验方法标准》(GB50152-92)的规定。对于结构抗震试验,则可按《建筑抗震试验方法规程》 (JCJl01-96)的有关规定进行设计。 5、对于多跨连续结构,一般只需考虑 5跨内(填数字1~10)荷载的相互影响,有时为减少荷载数量和加载工作量,往往采用等效荷载的方法。 6、结构构件设计时,是按不同的荷载效应组合设计值来验算结构的承载力、变形、抗裂性以及裂缝宽度等性能。因此在进行结构试验时,就必须按试验的性质和要求分别确定相应于各个受力阶段的试验荷载值。具体而言,对结构构件的刚度、裂缝宽度进行试验时,应确定正常使用极限状态的试验荷载值,对结构构件进行承载能力试验时,应确定承载能力极限状态的试验荷载值。 7、为能准确地测得混凝土结构的破坏荷载,对于生产检验性试验,当加载接近承载力检验荷载时,每级荷载不宜大于承载力检验荷载设计值的5%;对于科学研究性试验,在加载达到承载力试验荷载计算值的90%以后,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的 5% 。 8、分级加载等级间歇时间的长短取决于结构变形发展情况,一般来说,混凝土结构试验时从加载结束到下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于10分钟。为检验混凝土结构的刚度和抗裂性能,要求在使用状态短期试验荷载作用下进行恒载试验,恒载持续时间不应少于30分钟。 9、液压加载系统主要是由储油箱、高压油泵、液压加载器、

建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)

建筑工程设计文件编制深度规定

2016年11月 前言 本规定依据《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第662号令),在《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)基础上修编而成。本规定与2008年版规定相比主要变化如下: ——新增绿色建筑技术应用的内容。 ——新增装配式建筑设计内容。 ——新增建筑设备控制相关规定。 ——新增建筑节能设计要求,包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。 ——新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。 ——新增建筑幕墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。 ——根据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化,对原规定中部分条文作了修改,使之更加适用于目前的工程项目设计,尤其是民用建筑工程项目设计。 本规定由住房和城乡建设部批准。 本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司,参编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。 本规定主要起草人: 总负责人:李霆 总则、一般要求部分:刘炳清 建筑、总平面部分:翁皓、党春红、李春舫、林莉 结构部分:李霆、徐厚军、郑瑾

建筑电气部分:杜毅威、熊江 给水排水部分:金鹏、涂正纯 供暖通风与空气调节、热能动力部分:郑小梅、杨允立、吴光林、马友才 技术经济部分:张变兰、聂钢 建筑幕墙部分:王书华 基坑工程部分:陈义平 建筑智能化部分:耿望阳 装配式建筑部分:叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂 目录 1 总则 (1) 2 方案设计 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 设计说明书 (2) 2.3 设计图纸 (6) 3 初步设计 (8) 3.1 一般要求 (8) 3.2 设计总说明 (8) 3.3 总平面 (9) 3.4 建筑 (11) 3.5 结构 (14) 3.6 建筑电气 (17) 3.7 给水排水 (20) 3.8 供暖通风与空气调节 (24) 3.9 热能动力 (26) 3.10 概算 (28) 4 施工图设计 (30) 4.1 一般要求 (30) 4.2 总平面 (30) 4.3 建筑 (32) 4.4 结构 (36) 4.5 建筑电气 (43) 4.6 给水排水 (46) 4.7 供暖通风与空气调节 (50)

建筑结构试验 试题2

1.下列各种振动波形中为撞击性振源引起的振动是(A) 2.在测定屋架的杆件内力时,如果仅希望求得屋架在承受轴力情况下的应力,则测点所在截面()A.可以距离节点很近 B.布置在节点上 C.布置在杆件中间 D.与杆件位置无关 3.对科研性试验,要求在开裂试验荷载计算值作用下恒载时间为() A.15分钟 B.30分钟 C.45分钟 D.60分钟 4.钻芯法检测混凝土强度时,芯样在受压前应() A.在室内自然干燥3天 B.在标准条件下,清水中浸泡40—48小时 C.维持与被检测结构或构件混凝土干湿度基本一致的条件 D.可以不考虑上述因素 5.回弹仪测定混凝土构件强度时,测区应尽量选择在构件的() A.靠近钢筋的位置 B.侧面 C.清洁、平整、湿润的部位 D.边缘区域 6.结构疲劳试验机脉动频率可根据试验的不同要求在()次/分范围内任意调节选用。 A.100~500 B.100~5000 C.100~50000 D.100~500000 7.在结构抗震试验中,采用双向低周反复加载制度,下列方案不属于 ...这种加载方法的是(C) 8.下列各图中,试验装置安装正确,不会 ..产生误差的是(D )

9.结构试验中任何一个测点的布置都应该是有目的的,应该服从于( )的需要,不应盲目追求数量。 A.结构试验 B.结构分析 C.结构反应 D.结构变形 10.结构模型设计中所表示的各物理量之间的关系式均是无量纲的,它们均是在假定采用理想( ) 的情况下推导求得的。 A.脆性材料 B.弹性材料 C.塑性材料 D.弹塑性材料 11.结构试验中,目前较多采用的传感器是( ) A.机械式传感器 B.电测式传感器 C.光学传感器 D.伺服式传感器 12.在试件支承装置中,在试验荷载作用下支墩和地基的总压缩变形不宜超过试件挠度的( ) A. 201 B.151 C.101 D.5 1 13.在结构试验中能够支承结构构件,正确传递作用力,模拟实际荷载图式和边界条件的设备是( ) A.试件支承装置 B.荷载传递装置 C.荷载支承装置 D.试验辅助装置 14.杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值( ),对于做持久荷载试验尤为适合。 A.变化较大 B.变化较缓 C.变化较小 D.稳定不变 15.结构非破坏试验中,刚度检验法是以30%~60%的( )进行加载。 A.极限荷载 B.设计荷载 C.破坏荷载 D.屈服荷载 二、填空题 。 16.仪器的标定可按两种情况进行,一是对单件仪器进行 单件标定 ,二是对仪器系统进行 系统标定 。 17.在裂缝测量时,除可用放大镜发现开裂外,还可用 普通应变片 和 裂纹扩展片 来测量开裂。 18.在研究框架柱的剪切性能时,需要将柱设计成适于 反对称 加载的试件。 19.试验结构构件在与实际工作状态相一致的情况下进行的试验称为 模型试验 。 20.在模型设计中,在参与研究对象各物理量的相似常数之间必定满足一定的组合关系,当相似常数的组合关系式等于1时,模型和原型相似。因此这种等于1的相似常数关系式即为模型的 相似条件 。 21.试验加载制度是指结构试验进行期间荷载与 时间 的关系。 22.结构静力试验的加载设计包括结构类型与放置位置 和 试验加载图式 两方面的设计。? 23.受弯构件(如钢筋混凝土梁)试验时,混凝土的微细裂缝常常不能用肉眼所能察觉,其裂缝宽度可 根据裂缝出现前后两级荷载所产生的 来表示。 24.建筑物的脉动有一个重要性质,即它明显反映出建筑物的 固有频率 和 自振特性 。 25.非破损检测技术的最大优点是可直接在结构构件上进行全面检测,可以比较真实地反映构件材料在测定时的 。 26.在结构分析工作中,一方面可以应用传统和现代的设计理论、现代的计算技术和计算方式,另一方面也可以应用 姚P1结构试验 和 试验应力分析 的手段来解决。 27.可靠性鉴定大多采用 无损 检测的试验方法。 28.在结构试验中,正确的 和选择适合于试验目的需要的 模型 是保证整个工作的顺利进行

建筑结构试验试题和答案

建筑结构试验试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选 项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内 1. 不应该认为结构试验纯系经验式的实验分析, 相反它是根据丰富的试验资料对结构工作的内在规 律进行更深入的() A. 科学研究 B. 试验研究 C. 理论研究 D.数值分析 2. 在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段, 如出现下列何种情形,则证明开 始开裂。( ) A. 某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B. 某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C. 某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D. 某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 3. 结构试验中,常用科研性试验解决的问题是( ) A. 综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量 B. 鉴定预制构件的产品质量 C. 已建结构可靠性检验、推断和估计结构的剩余寿命 D. 为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验 4. 下列各种试验方法中,属于静力试验的是( ) A.循环加载 B.弹簧和螺旋千斤顶机械加载 C.利用惯性力激振加载 D.地震模拟振动台加载 8. 电液伺服阀是电液伺服液压加载系统的心脏部分,指令发生器发出的信号经 — 输入伺服阀 ( ) A.放大 B. 缩小 C. 转换 D. 反馈 9. 利用地震模拟振动台进行试验时,期望再现的某个地震记录应是振动台 ____________ 的输出波形。 ( ) A.台体 B. 台座 C. 台面 D. 结构 5. 杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值稳定不变, 做下列何种试验尤为适合。 A.动力荷载 6. 力传感器的基本原理是用 当结构有变形时,荷载可以保持恒定,对于 ( ) B.循环荷载 去感受荷载作 C.持久荷载 D.抗震荷载 A.弹性元件 B. 塑性元件 C. 7. 气压加载法主要是利用空气压力对试件施加 A.静力荷载 B. 集中荷载 C. 热敏元件 ( ) 分布荷载 ) D. D. 磁敏元件 均布荷载

建筑结构设计概念与软件操作及实例-绪论

传力体系,也无非是梁板、梁柱、板柱等传力体系的简化与灵活应用,万变不离其宗,当做过多个项目后,回头再看这句话,或许会感触很深。 7 概念设计 结构布置应尽量连续,不连续的地方一般都要加强,比如,边缘构件要加强,板边需要加强,角柱需要加强,底柱和顶柱子需要加强。 结构布置应尽量均匀(平面和立面),结构平面布置的不均匀,往往会加大结构扭转变形,引起超筋,位移比、周期比不满足规范要求;结构立面的不均匀(上大下小),由于刚度的突变,易形成薄弱层。 结构设计本质是变形协调,变形协调需要代价,代价是增加混凝土与钢筋的用量。 8抓大放小 “抓大放小”即抓住主要矛盾,暂且搁下“次要矛盾”,如果一开始就力求完美,则必然会“物极必反”,做事没有效率。“抓大放小”是符合辩证思维的,在抓大放小的过程中,做设计时要循序渐进,事缓则圆。 比如梁的布置,抓住“大范围”板块梁的布置,再与局部的梁布置协调。如果协调不好,也应容许“缺陷”,做设计是寻求“最优解”,而不是“最佳解”。 9中庸之道 尽量不要踩着规范的“边界”去做设计,否则很难受,在没有对理论与实践有足够透彻的理解时,可以根据二八原则,留有20%的余量或折中。 当明白一个结构设计中的主次要构件及主次要矛盾时,对于次要构件或者次要矛盾,可以不必太过于精细,可多放一些,否则工作效率不高。 10分析问题的思维方式 (1)二八定律: 任何一组事物中,起主要作用的是少数。比如外围、拐角的剪力墙抵抗水平风荷载与水平地震作用的贡献最大。独立基础受到较大弯矩时,独立基础外围部分的贡献更大(力臂更大)。分清结构或构件中的主次要因素后,便可更有效的根据结构或构件计算指标调整结构或构件布置以满足规范要求。

建筑表达需求与结构设计安全参考文本

建筑表达需求与结构设计安全参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑表达需求与结构设计安全参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一段时间以来,由法国巴黎戴高乐机场2E侯机厅通道部 分倒塌事故引起的对结构安全问题的讨论成为业界甚至各 种传媒的热门话题,由之引起的对国家大剧院以及各奥运在 建项目进行结构安全再认识的声音也不时传起。特别是对 正在设计施工中的奥运项目,按照政府决策部门的意见,建设 单位组织结构有关专家逐个项目地进行了更为严格的结构 设计安全评估。 结构设计安全是我们所有从事结构设计与研究工作者 必须面对和回答的问题,巴黎戴高乐机场事故是结构在其设 计使用寿命初期(投入运营一年),在常规荷载作用(没有恐怖 袭击、没有恶劣的区域突发自然灾害)的情况下发生的,就是 说,一定是在结构设计或施工的某个环节给结构留下了致命

的内部缺陷才造成的,这一缺陷既可能是结构设计理论方面的,也可能是结构设计构造方面的,既可能是结构材料使用方面的,还可能是建造过程中的施工质量控制方面的,等等。无论什么原因,这种结构破坏形态都是结构设计原则所不允许的,引起我们的警觉也是应该的。 另一方面,我们也还是应该理性地、科学地、全面地分析和把握结构设计的安全问题。其实,追溯人类改造自然、改造世界的历史足迹,我们还是有理由对当代结构设计理论和建造技术的发展水平感到自豪的。虽然我们现在感觉是越来越累,越来越难,但是在力学和材料科学发展的有力支撑下,我们所从事的结构设计与建造技术的发展还是基本上满足了那些满脑子求新求奇,求高求广的所谓当代建筑师的表达欲望与需求的。 ■世界上没有自由的结构设计师,但假如没有我们,也就没有建筑表达的自由

建筑结构试验题库

建筑结构试验题库 2001级建筑结构试验课程试题,A卷, 题号一二三四五六七总分分数 合分人: 复查人: 分数评卷人一、名词解释:,10 分, 1, 传感器的基本工作原理,3 分, 传感器是感受所需要测量的物理量(或信号),按一定规律把它们转换成可以直接测读的形式,然后直接显示、输出。 2,建筑结构疲劳试验,3 分, 结构物或试件直接或主要承受重复荷载的受力性能试验称为疲劳试验。 3、等效荷载,4 分, 建筑结构试验中由于受试验条件的限制或为了加载的方便和减少荷载量的需要,在不影响结构的工作和试验结果分析的前提下,可以采用等效荷载的方式来改变原来的加载图式(等效荷载的数值大小和分布形式要根据相应的等效条件换算得来)。 4、仪器设备的灵敏度,3 分, 被测量的单位物理量所引起仪器设备输出或显示装置示值的大小,及仪器对被测物理量变化的反应能力。 分数评卷人二、填空题:,每空 1 分,共30 分, 1,结构试验试件的尺寸和大小与实体结构构件相比,总体上分为真型试验和模型试验两类。若试件尺寸太小,要考虑尺寸效应的影响,在满足构造要求的情况下,太大的试件也没有必要。因此,对于局部性的试件,其尺寸比例可为原型的1/4~1 ,而整体性的结构试验试件可取为原型的 1/10~1/2 。

共 20 页第 1 页 2,科研性试验中试件是按研究要求专门设计制造的。试件的数量直接由参与研究问题参数(分析因子)多少和相应各种状态(水平数)的影响来决定。一般来说,单因数试验适用于实验结果离散性较大的实验,如粘接锚固试验, 试验,正交试验则适用于实验结果离散性相对较小或影响因素较多试验。 、异位、3、按照结构试验时结构构件在空间就位型式的不同,可以有正位和原位试验等3种方案。 4、混凝土结构静力试验的加载程序可按《混凝土结构试验方法标准》 (GB50152-92)的规定。对于结构抗震试验,则可按《建筑抗震试验方法规程》(JCJl01-96)的有关规定进行设计。 5、对于多跨连续结构,一般只需考虑 5 跨内,填数字1:10,荷载的相互影响,有时为减少荷载数量和加载工作量,往往采用等效荷载的方法。 6、结构构件设计时,是按不同的荷载效应组合设计值来验算结构的承载力、变形、抗裂性以及裂缝宽度等性能。因此在进行结构试验时,就必须按试验的性质和要求分别确定相应于各个受力阶段的试验荷载值。具体而言,对结构构件的刚度、裂缝宽度进行试验时,应确定正常使用极限状态的试验荷载值,对结构构件进行承载能力试验时,应确定承载能力极限状态的试验荷载值。 7、为能准确地测得混凝土结构的破坏荷载,对于生产检验性试验,当加载接近承载力检验荷载时,每级荷载不宜大于承载力检验荷载设计值的 5, ,对于科学研究性试验,在加载达到承载力试验荷载计算值的90,以后,每级加载值不宜大于使用状态短期试验荷载值的 5% 。 8、分级加载等级间歇时间的长短取决于结构变形发展情况,一般来说,混凝土结构试验时从加载结束到下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于 10 分

建筑结构初步的设计说明文本

普陀区长风地区3D地块商业办公楼综合项目结构初步设计说明一、工程概况 普陀区长风地区3D地块商业办公楼综合项目地上部分包含“会展”及“写字楼”两个结构单体。本工程总建筑面积约14.5万m2, 其中地上约9.6万m2(会展约4.4万m2,写字楼约5.2万m2),地下约4.9万m2。 会展上部结构采用框架剪力墙结构,结构6层,屋顶设置平板钢结构网架,结构高度约40米,属于A级高度高层建筑。 写字楼上部结构为双塔结构,采用框架剪力墙结构,双塔分别为17层(2#楼)和20层(3#楼),结构高度分别约为73.8米和86.4米,属于A级高度高层建筑。 本工程设统一地下室,地下室为一整体不设缝,地下室顶板作为上部结构的嵌固端进行结构计算分析。地下共2层,平时为车库,战时地下二层局部设人防,人防设计另详。 二、设计依据、资料 1.经认可的建筑设计资料。 2.采用的主要规范、规程: ●《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) ●《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008) ●《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001) ●《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) ●《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008局部修订版) ●《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003) ●《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) ●《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ 95-2003) ●《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ●《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) ●《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) ●《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) ●《地基基础设计规范》(上海市工程建设规范DGJ08-11-1999) ●《建筑抗震设计规程》(上海市工程建设规范DGJ08-9-2003) ●业主提供的由上海岩土工程勘察设计研究院有限公司施工的本工程《岩土工程勘察报告》 (工程编号:2009-G-074) 3.设计荷载 荷载取值除特别要求外均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) (1)风荷载 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),会展的基本风压按50年一遇标准取值,基本风压为W0=0.55kN/m2,写字楼的基本风压按100年一遇标准取值,基本风压为W0=0.60kN/m2,本工程的地面粗糙度取C类。 (2)雪荷载 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),上海地区50年一遇的基本雪压为S0=0.20kN/m2,屋面的基本雪压与均布活荷载不同时组合。 (3)地震作用 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008局部修订版)及《建筑抗震设计规程》(上海市标准DGJ08-9-2003),上海市的建筑抗震设防烈度为7度,第一组,设计特征周期为0.9秒,设计基本地震加速度值为0.10g,Ⅳ类场地。 (4)楼面活荷载 办公室、会议室、阅览室 2.0 kN/m2 食堂、餐厅 2.5 kN/m2 门厅、大堂 3.0 kN/m2 会展(1层)15.0 kN/m2 会展(2层、3层) 5.0 kN/m2 楼梯(非疏散)、走廊、卫生间 2.5 kN/m2 疏散楼梯、疏散性走廊 3.5 kN/m2 电梯机房、网络机房、空调机房7.0 kN/m2 配电间10.0 kN/m2 上人屋面 2.0 kN/m2 屋顶花园 3.0 kN/m2 不上人屋面0.5 kN/m2 车库(客车) 4.0 kN/m2

《建筑结构试验》试题4-优

建筑结构试验综合练习4及解析 一、选择题 1.用量纲分析法进行结构模型设计时,下列哪一个量纲不属于基本量纲?()A.质量M ;B.应力σ;C.长度L ;D.时间T。() 2.下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,哪一条不正确?() A.跨中最大挠度达到跨度的1/50; B.受拉主筋重心处裂缝宽度达到1.5mm; C.剪力区,受压混凝土剪压破坏或斜压破坏; D.主筋端部相对混凝土滑移达0.1mm。 3.建筑结构的模型试验的优点,做如下表述中,哪一点是不以的?() A.制作容易,节省材料、时间、人力; B.可以根据试验目的,突出主要因素,针对性强; C.可以严格控制其主要参数,避免许多外界因素干扰,保证数据准确; D.能表达实体的一切特征。 4.在结构抗震动力试验中,下列何种加载方法既能较好地模拟地震又有实现的可能?() A.采用机械式偏心激振器激振;B.采用地震模拟振动台; C.采用炸药爆炸模拟人工地震;D.采用电磁激振器激振。 5.贴电阻片处的应变为500με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应产生的电阻变化率应是下列哪一个?() A.0.2%B.0.4%C.0.1%D.0.3% 6.测量下列截面的内力值,哪一种应变计布置不符合测量要求?() A B C D 测轴力(N) 测轴力与弯矩(N,M x) 测轴力(N) 测轴力与弯矩(N,M x,M y) 7.钢筋混凝土梁受集中荷载作用,按下图各截面的测点布置,哪一组应变测点可作为校核测点?() ① A.① B

8. 用下列方法检测混凝土强度等级,哪一种最可靠?( ) A . 用超声法测定混凝土强度等级; B .用钻芯法测定混凝土强度等级; C. 用回弹法测定混凝土强度等级; D .用超声-回弹法测定混凝土强度等级。 9..用下列四种量测方法测量梁的正截面裂缝宽度,哪一种最标准?( ) A . 取侧面三条最大裂缝的平均宽度 B .取底面三条最大裂缝的平均宽度 C .取受拉主钢筋重心处的最大裂缝宽度 D .取侧面和底面三条最大裂缝平均宽度 10.结构试验前,应进行预载,以下哪一条不当?( ) A . 混凝土结构预载值不宜超过开裂荷载计算值70% B . 预应力混凝土结构预载值可以超过开裂荷载计算值 C . 钢结构的预载值可以加到使用荷载 D . 预应力混凝土结构的预载值可以加至正常使用荷载 二.判断题(下列论述,对的画√,错误的画×) 1.结构静力试验加载分级是为了便于观察变形与荷载的关系。( ) 2.研究结构在荷载作用下的弹性、弹塑性直至破坏各阶段全过程的工作性能,应取弹性模型进行试验。( ) 3.移动荷载作用下结构所产生的动挠度往往比静挠度小。( ) 4.结构静力试验时,安装在结构上的仪表,要求刚度小,不影响被测结构的工作性能。( ) 5.测量结构振动时,安装在结构上的振动传感器的质量应尽可能大,才能不影响结构的振动特性。( ) 三.简答题 1.试述测量应变有哪几种仪器(方法)? 2.生产检验性试验与研究性试验,荷载分级有哪些相同的? 3.静力试验中,各级荷载下的恒载持续时间是如何规定的? 4.怎样确定开裂荷载实测值? 5.一个截面对称的构件,承受弯矩与轴力共同作用,如图所示,用电阻应变仪测量弯矩引起的最大应变。试拟定一个测试方案,并列出应变仪读数与实际应变的关系? 6.测定结构的动力特性的方法有哪几种? 7.下图为低周反复荷载试验的结果。试说明图中所示四点的强度的定义。 P

建筑结构试验试题和答案

建筑结构试验试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。 1、不应该认为结构试验纯系经验式的实验分析,相反它就是根据丰富的试验资料对结构工作的内在规律进行更深入的( ) A、科学研究 B、试验研究 C、理论研究 D、数值分析 2、在观测混凝土构件的裂缝时将测量仪交替布置在梁的受拉区段,如出现下列何种情形,则证明开始开裂。( ) A、某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数也随之增大 B、某一测点仪器读数突然增大,相邻测点仪器读数可能变小 C、某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然增大 D、某一测点仪器读数不变,相邻测点仪器读数突然减小 3、结构试验中,常用科研性试验解决的问题就是( ) A、综合鉴定重要工程与建筑物的设计与施工质量 B、鉴定预制构件的产品质量 C、已建结构可靠性检验、推断与估计结构的剩余寿命 D、为发展与推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验 4、下列各种试验方法中,属于静力试验的就是( ) A、循环加载 B、弹簧与螺旋千斤顶机械加载 C、利用惯性力激振加载 D、地震模拟振动台加载 5、杠杆加载试验中,杠杆制作方便,荷载值稳定不变,当结构有变形时,荷载可以保持恒定,对于做下列何种试验尤为适合。( ) A、动力荷载 B、循环荷载 C、持久荷载 D、抗震荷载 6、力传感器的基本原理就是用_____去感受荷载作用。( ) A、弹性元件 B、塑性元件 C、热敏元件 D、磁敏元件 7、气压加载法主要就是利用空气压力对试件施加( ) A、静力荷载 B、集中荷载 C、分布荷载 D、均布荷载 8、电液伺服阀就是电液伺服液压加载系统的心脏部分,指令发生器发出的信号经____后输入伺服阀。( ) A、放大 B、缩小 C、转换 D、反馈 9、利用地震模拟振动台进行试验时,期望再现的某个地震记录应就是振动台________的输出波形。( ) A、台体 B、台座 C、台面 D、结构 10、结构疲劳试验机应满足2级试验机的精度要求,测力示值相对误差应为( ) A、±l% B、±2% C、±3% D、士4% 11、地震模拟振动台试验就是一种________抗震动力试验。( )

最新国家开放大学电大《建筑结构试验》期末题库及答案

最新国家开放大学电大《建筑结构试验》期末题库及答案 考试说明:本人针对该科精心汇总了历年题库及答案,形成一个完整的题库,并且每年都在更新。该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。做考题时,利用本文档中的查找工具,把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内,就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网核及教学考一体化答案,敬请查看。 《建筑结构试验》题库及答案一 一、单向选择题(每小题3分,共计36分,将选择结果填入括弧) 1.下列各项,( )项不属于生产检验性试验。 A.鉴定服役结构的可靠性 B.鉴定结构的设计和施工 C.检验预制构件的性能 D.新结构应用于实际工程之前的模型试验 2.( )不允许试验结构产生转动和移动。 A.固定端支座 B.滚动铰支座 C.固定铰支座 D.固定球铰支座 3.结构受轴向拉压作用情况,( )的布片和测量桥路的特点是:消除了温度影响,也消除了偏心荷载的影响,桥路测量灵敏度提高一倍,但使用的应变片较多。 A. 外设补偿片的半桥测试方案 B.测量应变片互相补偿的半桥测试方案 C.外设补偿片的全桥测试方案 D.测量应变片互相补偿的全桥测试方案 4.下列各项中,( )项不是无损检测技术的主要任务。 A.评定建筑结构和构件的施工质量 B.为制定设计规范提供依据 C.对古老的建筑物进行安全评估 D.对受灾的、已建成的建筑物进行安全评估 5.( )检测技术可用于混凝土结合面的质量检测和混凝土内部空洞、疏松等缺陷的检测。 A.超声法 B.钻芯法 C.回弹法 D.扁顶法 6.在结构试验的试件设计时,对于整体性的结构试验试件,尺寸比例可取为原型的 ( ) A. 1/4~1 B.1/2~1 C.1/5—1 D.1/10~1/2

建筑结构实验复习题

1、用量纲分析法进行结构模型设计时,下列哪一个量纲不属于基本量纲?( B) B 应力δ 2、下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,哪一条不正确?(A.) A. 跨中最大挠度达到跨度的1/60 3、建筑结构的模型试验的优点,做如下表述中,哪一点是不对的?(A ) A 制作复杂,技术要求高 4、在结构抗震动力试验中,下列何种加载方法既能较好地模拟地震又容易实现?( B) B 采用地震摸拟振动台 5、贴电阻片处的应变为2000με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应产生的相对电阻变化应是下列哪一个?( B ) B0.4% 6、测量下列截面的内力值,哪一种应变计布置不符合测量要求? ( D ) A B C D 7、钢筋混凝土梁受集中荷载作用,按下图各截面的测点布置,哪一组应变测点 得截面上M max 产生的正应力及其分布规律?( C ) A .① B .② C .③ D .④ 8、下列是钢筋混凝土构件在低周反复荷载作用下恢复力特性试验得到的四种滞回曲线,试问哪一个图形是不发生剪切破坏的受弯构件的试验结果 ?( A ) A B C D 9、用下列四种量测方法测量梁的正截面裂缝宽度,哪一种最标准?( C ) C 取受拉 主钢筋重心处的最大裂缝宽度 10、结构试验前,应进行预载,以下哪一条不当?( B ) B 预应力混凝土结构预载值 可以超过开裂荷载计算值 1.建筑结构模型试验的优点,做如下表述中,( D)是不对的。 D .能表达实体的 一切特征 2.按试验的目的可将建筑结构试验分为(A)。A .生产检验性试验和科学研究性试 验 3.下列( C )方法属于动荷加载方法。 C .激振器加载 4.( A )和控制系统投资较大,维修费用较高,使用条件比较苛刻,对试验人员 的试验技能要求较高,因此,它的使用受到一定限制。 A .电液伺服作动器 5.贴电阻片处的应变为1500με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应 变片上的电阻变化率应是下列哪一个?( D ) D .0.3% 6.在轴向拉压状态下,( A )布置应变片的形式和测量桥路的特点是:消除了温度 影响,使用的应变片较少,不能消除偏心荷载的影响和不能提高测量灵敏度。 A .外设补偿片的半桥测试方案 7.用非破损检测混凝土强度等级,(B)是不当的。 B .用钻芯法测定混凝土强度 等级 8.利用( A )检测技术,可在混凝土结构中用于检测混凝土的强度、检测裂缝的深 度、检测混凝土内部的缺陷,即混凝土结合面的质量检测和混凝土内部空洞和疏 松等缺陷的检测。 A .超声法 9.结构试验包括( D )等主要环节。D .Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ.结构试验设计 Ⅱ.结构试验准备 Ⅲ.结构试验实施 Ⅳ.结构试验分析 10.下列(D)不包括在建筑结构试验设计内容之内。D .试件制作与安装 11.下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,( B )条不正确。B .受拉主筋重心 处裂缝宽度达到2.0mm 12.下列( D)项不是测量振动参数一般采用的仪器组合方案。D .电阻应变计+应 变仪+微机 13.疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。(A)的加载值为最大荷载的20%,以 消除支座等连接件之间的不良接触,检查仪器工作是否正常。A .预加载 14.受弯构件的正截面疲劳破坏标志有(A)。 A .Ⅰ、Ⅱ Ⅰ.纵向主筋疲劳断裂 Ⅱ.受压区混凝土疲劳破坏 Ⅲ.与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂 Ⅳ.混凝土剪压疲劳破坏 15.下列(D)不是低周反复试验的优点。D .能与任一次确定性的非线性地震反应 结果相比 1.建筑结构模型试验的优点,做如下表述中,( A )是不对的。A .制作复杂, 技术要求高 2.下列( A )不属于生产检验性试验 A .验证结构计算理论的假定 3.( D )和控制系统可以完成结构静荷试验、结构动荷试验、结构低周疲劳和模 拟地震试验等等。D .电液伺服作动器 4.( B )允许结构在支承点处横方向上自由移动,支反力的作用方向是在接触 点处公共法线上,并指向试验结构。B .滚动铰支座 5.贴电阻片处的应变为2000με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应 变片上的电阻变化率应是下列哪一个?( B ) B .0.4% 6?在轴向拉压状态下,( B )布置应变片的形式和测量桥路的特点是:消除了温 度影响,使用的应变片较少,测量灵敏度提高了(1+ν)倍,不能消除偏心荷载的 影响。B .测量应变片互相补偿的半桥测试方案 7.下列哪种方法可测出钢筋位置?( C ) C .磁检测法 8.( C )是在结构和构件混凝土抗压强度与混凝土材料表面的硬度相关基础上建 立的一种检测方法。 C .回弹法 9.结构试验前,应进行预载,以下( B )条不当。B .预应力混凝土结构预载值可以超过开裂荷载计算值 10.相似第一定理:若两个物理现象相似,则相似指标必为1;或者相似判据相等,且为常数。相似第一定理是相似的( A )。 A ?必要条件 11.下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,( A )条不正确。A .跨中最大挠度达到跨度的1/60 12.下列各项特性( D )不是结构的动力特性。D .动力的大小和方向 13.疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。( B )的最大荷载按正常使用的最不利组合选取。B .静载试验 14.受弯构件的剑蛔疲劳破坏标志有( B ) B .Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ.纵向主筋疲劳断裂 Ⅱ.与临界斜裂缝相交的主筋疲劳断裂 Ⅲ.与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂 Ⅳ.混凝土剪压疲劳破坏V 15.在结构抗震动力试验中,( B )加载方法既能较好地模拟地震又易于实现。 B .采用地震模拟振动台 1.“钢筋混凝土结构”及“砖石结构”课程中讲到的试验绝大多数是用( B )做 出来的。B .模型试验 2.( A )能实现多点同步加载,在建筑结构试验中是理想的加载方法之一,它不但可以对建筑结构物施加静荷载,也可施加动荷载。A .液压加载 3.( D )具有频响快,灵敏度高,控制精度好,适应性强等优点,在建筑结构试验中得到广泛应用。D .电液伺服加载系统 4.施加均布荷载的方法有( A )。A .气压加载和重物加载 5.贴电阻片处的应变为500με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上应产生的电阻变化率应是下列哪一个?( C ) C .0.1% 6.在轴向拉压状态下,( D )布置应变片的形式和测量桥路的特点是:消除了温度影响,也消除了偏心荷载的影响,测量灵敏度提高了2(1+ν))倍,使用的应变片较多。D .测量应变片互相补偿的全桥测试方案 7.( C )的优点是直观可靠地检测结构和构件混凝土的内部缺陷或强度指标,其缺点是对原结构会造成局部损伤,所以,它只作为抽检结构和构件混凝土抗压强度、内部混凝土强度的均匀性或缺陷的方法。C .钻芯法 8.下列( C )测定方法属于砌体强度的直接测定法。c .扁顶法与原位单砖双剪法 9.用量纲分析法进行结构模型设计时,下列( B )个量纲不属于基本量纲。B .应力ζ 10.“π定理表述如下:如果一个物理现象可由n 个物理量构成的物理方程式描述,在n 个物理量中有k 个独立的物理量,则该物理现象也可以用这些量组成的(n —k)个无量纲的关系来描述。π定理是相似的(C )。C .判据存在定理 11.用下列四种量测方法测量梁的正截面裂缝宽度,( C )种最标准。C .取受拉主钢筋重心处的最大裂缝宽度 12.( C )是测量实际结构动力特性的一种实用方法。C .脉动法 13.疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。( D )的加载情况有两种:第一种加载情况是继续做疲劳试验直至破坏,构件出现疲劳极限标志;第二种是做静载破坏试验,得到疲劳后的承载力极限荷载。 D.破坏试验 14.受弯构件的疲劳破坏标志为受压区混凝土疲劳破坏时,这是当( C )可能发生。C. 配筋率过高或倒T 形截面时 15.( A )试验结果通常是由荷载——变形的滞回曲线以及有关参数来表达。A. 低周反复加载试验 1.建筑结构模型试验的优点,做如下表述,( D )是不对的。D .能表达实体的一切特征 2.下列( C )方法属于动荷加载方法。C .激振器加载 3.贴电阻片处的应变为1500με,电阻片的灵敏系数K=2.0,在这个电阻片上产生的电阻变化率应是( D )。D .0.3% 4.用非破损检测混凝土强度等级,( B )是不当的。B .用钻芯法测定混凝土强度等级 5. 结构试验包括( D )等主要环节。D .Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ.结构试验设计 Ⅱ.结构试验准备 Ⅲ.结构试验实施 Ⅳ.结构试验分析 6.下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中,( B )条不正确。B .受拉主筋重心处裂缝宽度达到2.0mm 7.疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。( A )的加载值为最大荷载的20%,以 支座等连接件之间的不良接触,检查仪器工作是否正常。A .预加载 8.下列( D )不是低周反复试验的优点。D .能与任一次确定性的非线性地震反应结果相比 9.下列( A )不属于生产检验性试验。A .验证结构计算理论的假定 10.( B )允许结构在支承点处横方向上自由移动,支反力的作用方向是在接触点处公共法线上,并指向试验结构。B .滚动铰支座 11.在轴向拉压状态下,( B )布置应变片的形式和测量桥路的特点是:消除了温度影响, 使用的应变片较少,测量灵敏度提高了(1+ν)倍,不能消除偏心荷载的影响。B 。测量应变片互相补偿的半桥测试方案 12.( C )是在结构和构件混凝土抗压强度与混凝土材料表面的硬度相关基础上建立的一种检测方法。C .回弹法 13.相似第一定理:若两个物理现象相似,则相似指标必为1;或者相似判据相等,且为常数。相似第一定理是相似的( A )。A .必要条件 14.下列各项特性( D )不是结构的动力特性。D .动力的大小和方向 15.受弯构件的斜截面疲劳破坏标志有( B )。B .Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ.纵向主筋疲劳断裂 Ⅱ.与临界斜裂缝相交的主筋疲劳断裂 Ⅲ.与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂 Ⅳ.混凝土剪压疲劳破坏 二、判断题

相关文档
相关文档 最新文档