地槽(坑)验收纪录

监督注册号工程名称符离农场1﹟楼

施工单位安徽安通建设有限公司技术部门负

责人

毛经满

质量部门负

责人

黎和平

项目经理陈清云

技术

负责人

李云生质量检查员张蜡喜

序号项目

资料

份数

施工单位自评情

监理(建设)单位验收意见

1 质量验收结果合格

2 工程定位测量放线记录符合设计要求

3 土质符合设计要求

4 轴线符合设计要求

5

高±0.00标高符合设计要求

6 绝对标高符合设计要求

7 几何尺寸符合设计要求

验收结论:

经勘探单位、设计单位、监理单位、建设单位、施工单位检查评定。基槽的土质、轴线、标高、几何尺寸均符合勘探设计要求,验收合格,同意进行基础施工。

参加验收单位施工单位项目经理或技术负责人:(签字)年月日勘察单位项目负责人:(签字)年月日设计单位项目负责人:(签字)年月日监理单位总监:(签字)年月日建设单位项目负责人:(签字)年月日

主体结构验收会议纪要

批验收记录共计1292份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 3#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计32组,合格数32组;钢筋电渣压力焊试验报告共计211份,合格数205份,不合格的已做处理;工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录172份,工程(定位)测量放线记录71份,轴线标高复核记录69份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1358份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 4#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料52份。2、C40标养砼试块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数11组,C30标养砼试块共计12组,合格数12组,C25标养砼试块共计17组,合格数17组;钢筋电渣压力焊试验报告102份,合格数102份; 3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程 验收记录108份,工程(定位)测量放线记录39份,轴线标高复核记录37份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计938份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 综上所述,1#、2#、3#、4#楼各单位工程主体结构分部工程所含分项工程均合格,质量控制资料齐全完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量验收符合要求。根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)验收评定,我公司自评该单位工程主体结构分部工程

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

基础验收会议纪要

静宁县文萃中学实验楼建设工程 地基与基础工程验收纪要 一、时间:2013年7月1日15时 二、地点:施工现场办公室 三、参建单位及人员: 建设单位:静宁县教育局 参加人员:王克礼张憨勤 设计单位:平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 参加工员:薛向荣 勘察单位:西北地质勘察基础工程总公司第五工程处 参加人员:杨斌 监理单位:静宁县工程监理有限公司 参加人员:李军武厚小平景永智 施工单位:甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 参加人员:温拴平杨德生郭敏戴亚荣 四、验收依据: 1、《静宁县文萃中学实验楼设计图纸》 2、《静宁县文萃中学实验楼岩土勘察报告》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《静宁县文萃中学实验楼基桩动力检测报告》 6、《静宁县文萃中学实验楼基桩低应变检测报告》 7、《静宁县文萃中学实验楼基础混凝土回弹报告》 五、验收内容 地基与基础工程 六、验收意见:

施工单位:汇报该工程地基与基础分部工程自评情况。该分部工程砼浇捣密实,表面平整无蜂窝、麻面、露筋等缺陷;基础轴线位置、外观及尺寸偏差、标高等均符合设计及施工规范要求,观感一般,质量控制资料核查情况基本齐全;结构检验及抽样检测结果符合要求,混凝土抗压强度评定满足设计混凝土强度,根据以上结果本工程施工质量符合验收标准及相关规范要求自评为合格。 监理单位:汇报该工程地基与基础分部工程评估情况。该分部工程质量资料齐全,材料报验14份,其中:合格证14份,复试报告14份,钢筋接头试验报告5份,基桩动力检测报告1份,井桩低应变检测报告1份,基础混凝土强度回弹报告1份,探井混合石报告1份,素土击实1份,3:7灰土击实1分,素土密实2份,3:7灰土密实1份,混凝土配合比2份,混凝土试块56组,砂浆配合比1份,砂浆试块1组,试块抗压强度均符合设计要求。质保资料齐全,观感情况一般,根据实际检查和资料情况,该工程地基与基础工程分部工程评定为合格。 勘察单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察报告要求,同意验收。 设计单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足设计要求,同意验收。存在以下问题: ①个别地沟盖板有松动,破损现象。 ②沉降观测点设了但没有引出墙外。 建设单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范,同意验收。 七、监督意见: 安监站:对2013年6月28日检查中存在的问题整改并反馈,同意地基与基础验收。 质监站:验收人员齐全,程序合法,根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范要求,同意验收,充许进入下道工序施工。

最新基础垫层检验批质量验收记录表(1).

模板安装报验申请表 工程名称:黄山半山豪园一期A标段工程T6#楼 致:江西中祥建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成基础垫层模板安装工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附:模板安装工程质量验收记录1份 承包单位(章)__________________ 项目经理谢光明日期 审查意见: 项目监理机构_________________ 总/专业监理工程师 __________________ 日期____________________

模板安装工程检验批质量验收记录表 GB50204 2011 010601 |

垫层模板拆除报验申请表 工程名称:黄山半山豪园一期A标段工程T6#楼 致:江西中祥建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成基础垫层模板拆除工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验 收。 附:模板拆除工程质量验收记录1份 承包单位(章) 项目经理谢光明_____________ 日期_______________________

审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 模板拆除工程检验批质量验收记录表 GB50204 2011 (皿) 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验 收记 录 主 控 项 目 1 底模及其支架拆除时的混 凝土强度 第431条 / 2 后张法预应力构件侧模和 底模的拆除时间 第4.3.2条 / 3 后浇带拆模和支顶 第4.3.3条 / 般 项 目 1 避免拆模损伤 第4.3.4条 符合要求 2 模板拆除、堆放和清运 第4.3.5条 符合要求 施工执行标准名称及编号 单位(子单位)工程名称 黄山半山豪园一期 A 标段工程T6#楼 分部(子分部)工程名称 地基与基础 验收部位 施工单位 黄山市太平建安有限公司 项目经理 基础垫层 谢光明 010601 020101

主体结构验收会议纪要

淮北国购广场C区1#楼-4#楼 主体结构验收会议纪要 时间:2013年12月14日下午三点 地点:工地现场办公室 主持人:李爱军 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位:淮北市国购商业运营管理有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监督单位:淮北市质监站 会议内容: 2013年12月13日,淮北国购广场C区工程各参建单位,对1#-4#楼主体结构混凝土分部工程进行施工质量验收。监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下: 一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。 二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。 三、各参建单位意见 1、施工单位意见:根据现行施工规范及淮北市建筑工程质量安全监督 站有关要求,主体工程评定情况如下:1#楼原材料:钢筋出厂合格证 共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3

份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告 3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝 土出厂质保资料50份。施工试验报告及见证检测报告C40标养砼试 块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数10 组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计12组, 合格数12组,C25标养砼试块共计16组,合格数16组;3、工程 至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,原材料出厂试 验报告28份,施工试验和见证检测报告120份,隐蔽工程验收记录 102份,工程(定位)测量放线记录37份,轴线标高复核记录35 份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验 收记录共计888份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检 测报告1份 2#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。2、C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计30组,合格数30组;钢筋电渣压力焊试验报告共计193份,合格数193份;3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录169份,工程(定位)测量放线记录70份,轴线标高复核记录68份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1292

地基验槽验收方案

中国平煤神马集团开封炭素有限公司研发中心(B区)工程地基基槽验 收实施方案及会议组织程序 中国平煤神马集团开封炭素有限公司研发中心(B区)工程验收会议现在开始。为规范本次质量验收程序,全面做好验收工作,我单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范要求,制定了以下验收实施方案。 会议第一项:由建设单位介绍工程基本情况: 1.工程基本情况:本工程为多层建筑,位于东郊乡边村中国平煤神马集团开封炭素有限公司院内,总建筑面积:15601.67㎡,基底面积 3770.00㎡.研发中心分为A、B两个区域。无地下室,A区地上7层,建筑高度31.750m ;B区地上2层,建筑面积:450 2.9m2,建筑高度14.400m。框架结构,使用功能为实验、研发、生产调度。建筑结构安全等级二级,合理使用年限50年。抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度,地基基础设计为A区为乙级,B区为丙级. 本工程自 2018 年8 月 25日至 8 月 30日基槽土方完成,中国平煤神马集团开封炭素有限公司研发中心(B区),基槽东西长67.5米,南北宽43.05米。基底设计标高-2.3米。 2.工程参建单位; 建设单位:中国平煤神马集团开封炭素有限公司 设计单位:中煤科工集团武汉设计研究院 勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 监理单位:河南兴平工程管理有限公司 施工单位:河南省祁湾建筑公司 3.中国平煤神马集团开封炭素有限公司研发中心(B区)工程自2018

年8月25日至2018年8月30日已完成桩基施工及土方开挖,组织各参见单位先进行自检、质量控制资料完整,现场清理完毕具备地基基槽验收条件。 会议第二项:介绍参加本次验收的单位、人员及验收分组 组长:刘玲枝(建设单位项目负责人) 副组长:王磊(监理单位项目总监) 验收组成员 建设单位:刘玲枝 河南卓越建设工程有限公司勘察单位:项目负责人肖焕生 中煤科工集团武汉设计研究院:项目设计负责人:刘泽坤 河南兴平工程管理有限公司监理单位: 总监理工程师王磊、专业监理工程师孙峰. 河南省祁湾建筑公司施工单位: 公司质量或技术部门负责人、项目经理庞金龙、项目技术人负责人孙永涛、质检员侯威。 其中由施工单位资料员负责验收会议记录和验收意见的汇总整理。 本次验收划分一个验收组,成员(刘玲枝、王磊、孙峰、庞金龙、孙永涛、侯威参加)。 会议第三项:施工单位项目经理庞金龙宣读地基验槽自查结论

换填基础检验批质量验收记录表

精心整理 换填基础检验批质量验收记录表 02010506□□□单位工程名称太原南站1道西侧站台南端-站前南街挡土墙 分部工程名称明挖基础 分项工程名称换填基础验收部位三七灰土垫层换填第一层 施工单位中铁六局集团改建铁路枢纽太原南站及相关工程项目部项目负责 人 施工质量验收标准名称及编号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 换填材料品种、规 格、质量 符合设计要求。 2 基底高程符合设计要求。3 换填基础的压实质 量 符合设计要求。 一 般项目1 换 填 基 础 允 许 偏 差 ( mm ) 顶面高程±20 +5 -5 +10 +15 +10 -5 -10 +5 +10 +5 换填深度±50 +10 +5 -5 -10 -15 -10 -15 -5 +5 +10 前边缘距线 路中线距离 +50 +10 +15 +20 +15 +10 +15 +5 +10 +10 +5 起迄里程(长 度) ±100 +10 +15 +20 +15 +10 -5 +10 -5 +15 -10 施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日分项工程负责人年月日 监理单位验收 结论监理工程师 年月日 换填基础检验批质量验收记录表

精心整理 02010506□□□单位工程名称太原南站1道西侧站台南端-站前南街挡土墙 分部工程名称明挖基础 分项工程名称换填基础验收部位三七灰土垫层换填第二层 施工单位中铁六局集团改建铁路枢纽太原南站及相关工程项目部项目负责 人 施工质量验收标准名称及编号《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414─2003 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 换填材料品种、规 格、质量 符合设计要求。 2 基底高程符合设计要求。3 换填基础的压实质 量 符合设计要求。 一 般项目1 换 填 基 础 允 许 偏 差 ( mm ) 顶面高程±20 +5 -5 +10 +15 +10 -5 -10 +5 +10 +5 换填深度±50 +10 +5 -5 -10 -15 -10 -15 -5 +5 +10 前边缘距线 路中线距离 +50 +10 +15 +20 +15 +10 +15 +5 +10 +10 +5 起迄里程(长 度) ±100 +10 +15 +20 +15 +10 -5 +10 -5 +15 -10 施工单位检查评定结果专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日分项工程负责人年月日 监理单位验收 结论监理工程师年月日

箱涵基槽验收会议纪要

金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路 (北段)及六期平场工程 金二路箱涵基槽验收会议纪要 会议时间:2015年4月1日 会议地点:六期平场项目部办公室 会议主持人: 参会单位及人员:见附后签到表 会议内容:本次会议由监理单位组织参建各方对金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程金二路箱涵基 槽进行了检查验收。各参建人员先到现场对工程实物进行检查,然后 召开了验收会议。 本次会议的主要内容如下: 一、施工单位项目负责人对本施工情况进行了介绍、并对其进行了验收自评: 金二路起于高腾大道,止于梁滩河,南北走向。道路起点桩号为K0+000,终点桩号为K0+220。箱涵起点桩号1+1945,终点桩号2+075。本次验收的箱涵1+945~2+030段,从2015年3月8日进行施工放样,2015年3月9日开始基槽开挖。在开挖过程中的高程、边坡控制、槽底中线每侧宽度均按照设计要求执行。基槽开挖至设计标高后,发现有大量软土和杂填土,致使基底承载力无法达到设计要求的300Kpa。遂按设计要求进行清淤换填至基底承载力特征值不小于300Kpa的中等风化岩层的持力层。现以开挖至满足设计要求的基底持力层,遂对该段箱涵基底进行报验,请参建各方对本段箱涵基底进行验收。

二、参建各方对金二路箱涵1+945~2+030段基槽现场检查后,验收结论如下: 1、基槽槽底持力层、高程、边坡、槽底中线每侧宽度经复核和检查均符合设计要求; 2、箱涵换填基层各原材料及质保资料准备齐全,浇筑设备安装就绪; 参加本次会议各方人员一致认为:本次验收会议程序符合要求,工程质量评定合格、同意施工单位报验、同意本次验收,可进入下一道工序。 会签: 建设单位:设计单位: 勘察单位:监理单位: 施工单位: 2015年4月1日

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

易地扶贫搬迁基础会议纪要

郧西县马安镇惠家河村易地搬迁1-13#楼安置房工程 基础验收会议纪要 时间:年月日 地点:项目部办公室 主持人:总监理工程师 参加人员:详见会议签到表 年月日,上述人员对马安镇惠家河村易地搬迁1-13#楼安置房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 一、施工单位:向安飞 1、原材料进场,送检与检测情况都符合要求。 2、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成了基础实体施工。 3、质量控制方面,我项目部对工程质施工前交底、施工中控制、施工后验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工。 4、资料与工程实际进度同步,均达到设计和规范标准的要求。 5、工程资料齐全,自评合格 二、监理单位:夏志雄 1、对施工进场的材料,全部经现场监理员见证取样送检,登记台账全部合格。 2、对施工工程中的关键部位已按照监理规范要求进行了旁站。 3、对施工过程中的每个环节做到跟踪检查,发现不合格的问题,及时要求施工单位整改到位。 4、检查质量控制资料完整及技术管理资料等都已符合要求。 5、综上所述,材料检测合格,质量符合验收规范要求,资料齐全,评定合格,

同意验收。 三、勘察单位:尚启军 1、地基验槽是经我单位参与跟踪验收合格。 2、现场土质与勘察报告都已相符。 3、基础分部是经现场观察无沉降及裂缝等现象,评定基础分部验收合格。 四、设计单位:付春华 1、基础验收是经我单位跟踪参与,槽底几何尺寸满足设计要求。 2、在观感上混凝土质量还可以。 3、变更情况要及时通知我单位。 4、总体来说,基础分部比较满意,同意验收。 五、建设单位:姚炎炎波 1、基础分部观感不错质量得到了确保。 2、土方回填,分层夯实到位,均已满足设计要求。 3、钢筋制作与绑扎比较规范,均已满足设计要求。 4、隐蔽之前有报验签字手续。 5、总体来说,基础分部比较满意,基础分部验收合格。

基坑验收会议纪要样本

广浩汽车销售服务中心建设项目 地基验槽会议纪要 会议时间:2014年9月14日 会议地点:广浩汽车销售服务中心建设项目施工现场 参加单位:新平桂山街道五桂九组 玉溪毅仁设计有限公司 玉溪地力勘探工程有限公司 玉溪世纪永立建设监理有限公司 云南玉溪三建建设集团有限公司 (各单位人员详见会议签到表) 会议内容: 参建单位对现场销售服务3区地基基础质量进行检测、查看;参建各方对地基基础质质量评述发言。 一、施工单位: 我公司承建的广浩汽车销售服务中心建设项目工程,已完成销售服务3区地基基槽的开挖工作,此段地基基槽持力层为粉质粘土层,嵌岩深度不小于0.4m,地基承载力大于17吨。我项目部对开挖基槽断面几何尺寸、基槽深度、嵌岩深度等都进行了认真的检查,并按规范要求对基地进行钎探探查。 本次验收销售服务3区地基基槽,资料基本齐全,自评合格。 二、监理单位: 本工程我监理部实行全程跟踪,基槽成型质量较好,钎探探查满足

设计要求,我监理部对基槽的几何尺寸、基槽深度、嵌岩深度都进行了认真的复查,满足设计及规范要求。局部须修整。资料基本齐全,同意验收进入下道工序施工。 三、设计单位: 地基基槽满足设计及规范要求,同意验收。 四、勘察单位: 钎探探查基槽成型质量较好,钎探锤数部低于18锤,勘察现场实际基槽岩石情况并核对地勘报告数据,地基承载力满足设计要求,同意验收。 五、建设单位: 经现场查看,地基基槽的地质、平面位置、倒坡、堪入深度等均满足设计要求。在混凝土浇筑过程中,要严把砼浇筑质量;同时,根据建委相关文件要求,必须采用商品砼进行浇筑。 建设单位:监理单位: 设计单位:地勘单位: 施工单位: 云南玉溪三建建设集团有限公司 广浩汽车销售服务中心建设项目 2014年9月14日

基础地梁钢筋验收会议纪要

莉莱食品生产基地工程 1号厂房基础地梁钢筋验收 会议纪要 会议时间:2013年3月20日 会议地点:莉莱食品生产基地工程施工项目部会议室 会议参加单位及人员 莉莱食品有限公司:杨文云 重庆建渝工程建设监理有限公司:陈有佳、冉政 重庆长坪建设集团有限公司;李崇利、李毅、张从升、沈杨、黄琳 重庆轻工业设计院:任彩欣、甘洁沂 重庆经开区质安监督站:赵伟、王铮 会议主持人:陈有佳 参加人员:签到表附后 会议内容纪要: 一、施工单位: 首先感谢各位参建单位代表对莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁钢筋工程进行验收。现在,将1号厂房基础地梁钢筋工程的施工情况向各位汇报如下: 莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁位于-1.300至-0.50 508、的

2的钢筋,基础梁箍筋为:Φ8的钢筋。基 础地梁钢筋于2013年3月14日开始施工,在施工过程中,首先严格控制钢筋的原材料质量,按规定监证抽取各种规格的钢筋原材料检测试样。监证抽取各种规格的钢筋原材料性能检测试件17组,送试验室检测试验后,检测结果全部合格。在钢筋原材料全部合格的基础上,开始按设计图纸及有关标准和规范进行钢筋加工制作。在钢筋工程施工过程中,严格控制钢筋的规格型号,数量、几何尺寸、锚固长度、钢筋间距,钢筋保护层厚度、钢筋接头质量。监证抽取钢筋接头试件5组,钢筋接头试件送试验室检测试验后,检测结果全部合格。 在基础地梁钢筋施工过程中,我们严格按按照设计图纸,设计变更资料,现行国家有关标准和规范进行施工作业,在施工质量上认真执行“三检制”,做到层层夯实,步步落实。在施工管理上严格执行责任制,做到目标明确,责任到位。在各参建单位的支持和配合下,没有出现任何质量事故.在安全文明施工方面,认真执行安全文明施工管理的规定,对每一批工人都进行了入场安全教育,施工用电和基坑(槽)开挖是本工程施工安全防护的重点,我们在这两方面对工人作了特别的要求,并指定了责任人,在施工过程中,没有出现任何安全事故。 现在,在施工方全体员工的努力下,已完成了莉莱食品生产基地1号厂房基础地梁钢筋工程,并按设计完成了水电安装的预留预埋工作。现场轴线和标高的标识基本完善,已按程序完成了现场自检工作,并向业主及监理单位进行了报验。水电安装的预留预埋工作与现场土

基槽验收会议纪要

XXXXXX中学 地基验槽会议纪要 一、时间:2018年8月13日 二、地点:XXXXXX项目部会议室 三、参加单位人员名单(附签到表): 建设单位:XXXXXXXX集团有限公司 监理单位:XXXXXXXX工程顾问有限公司 勘察单位:XXXXXXXX有限公司 设计单位:XXXXXXXX建筑设计院 施工单位:XXXXXXXX有限公司 四、监督单位: 来宾市建设工程质量安全监督站 五、会议内容: 2018年8月13日上午10:00,由建设单位组织,会同施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位组成的验收小组对XXXXXXXX中学7-10段围墙地基基槽进行验收。 (一)施工单位进行工程介绍及验收自评: 挡土墙的安全等级为二级,使用年限50年。基础采用毛石挡土墙基础。持力层坐落到第④1层红粘土(fak=260kpa)。围墙基槽根据设计图纸进行编号分段,本次验收基槽共分为四段,每段30米,分别为7、8、9、10段,长度为120米。于2018年8月9日完成基槽人工钎探,未发现异常。基础已按设计要求开挖到设计标高,即已挖至持力层第④1层红粘土(fak=260kpa)层,

满足要求;基槽基底土质和几何尺寸符合设计要求;已标出基础轴线、标高;备有地基工程的质量保证资料;备有地基工程中的各分项自评资料;备有设计图纸及地基勘察资料;我单位自评合格。 (二)监理单位:从2018年8月5日开始开挖基槽,开挖完成后按照规范要求进行钎探,钎探过程我方均在现场旁站,钎探无异常。经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足图纸设计图及规范要求。基坑土质与勘察报告相符,基槽边坡稳定。资料基本完善符合设计及规范要求。局部基槽未挖到位。以上存在问题整改完毕报我单位验收合格后,同意进入下一道工序施工。 (三)设计单位:经现场实地踏勘,基槽的平面位置、尺寸、基槽深度均满足设计图及规范要求,同意验收,并进入下一道工序施工。 (四)勘察单位:从资料及现场实体检查满足设计及规范要求同意基槽验收。建议对围墙进行补勘。 (五)建设单位:经对现场查看验收,基槽标高、几何尺寸、基槽边坡基本符合要求,同意验槽。局部未开挖到位的施工单位按设计图纸要求往下挖。(六)验收结论: 经五方责任主体单位验收人员一致意见,同意地基基槽验收合格,待存在问题整改完毕,监理验收合格后,方可进行下道工序施工。 (七)存在问题: 1、局部基槽未开挖到位。

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

基础验筋 验收会议纪要

武汉六中上智中学楼梯工程 筏板基础.基础梁.柱配筋验收会议纪要一、工程地点:工地现场办公室 时间:2014年8月4日下午15时 二、与会单位及人员: 武汉建工科研设计有限公司:于栅.罗凱 武汉六中上智中学:陈延军 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站: 夏汉诊 湖北南方建设咨询有限公司:黄礼文 湖北中牛建设有限公司: 杨志森 三、会议内容: 建设单位(陈延军): 首先感谢各位领导、专家在百忙之中抽空来参加我们单位楼梯工程基础筏板.梁.柱的配筋结构验收,同时也感谢各位对我单位楼梯工程建设的支持。下面就请各单位的相关人员、谈一下各自的看法。 施工单位(杨志森): 为了保证进度和工程质量,在施工过程中我施工单位自2014年7月25日破土动工到2014年8月3日完成筏板基础钢筋绑扎分部工程。基础工程配筋观感较好,模板几何尺寸已满足设计要求,已经公司技术科和质检科自评为合格,特申请验收。最后、希望各单位的技术人员针对施工现场,对本工程提出宝贵的意见,以便我项目部能在以后的施工过程中,不断的完善工程质量。 监理单位(黄礼文): 现场监理工程师对施工方各个施工环节进行监督。筏板基础.梁.柱配筋尺寸满足设计要求及施工规范规定,现场观感质量一般,少量模边配筋需整理到位,结合各情况,现同意筏板基础.梁.柱配筋及模板的结构验收。由于近期雨水较多,望施工单位采取相应的措施,以保证工程的质量,同意浇灌基础砼。

设计单位(于工): 1.地基验槽已参加,而且也通过了基槽的验收。基坑均超过原设计深度,基础地质符合勘察设计要求。 2.基础模板需加固,基础局部配筋间距需整理-下,整理完毕后,方可进行下道工序的施工。 3.钢筋为合格钢筋, (有检测报告) 监理单位(黄礼文): 1.基础配筋同意验收。基础混凝土强度等级设计为C30,而且要求施工单位严格控制钢筋保护层厚度。 2.下道工序浇灌砼前,需提交商砼站的资质文件,需每车砼开盘鉴定到位。 3.浇灌砼前模板需浇水润透,清理干净钢筋内碴子。 建设单位(陈延军): 同意以上各单位的看法,也同意验收合格,同意下道工序施工。 房管监督(夏汉珍): 施工现场基础较深,土方回填时应分层夯填,确保工程质量。 参加会议代表签字: 建设单位设计单位监督单位监理单位施工单位 湖北中牛建设有限公司项目部 2014年8月4日

地基与基础验收会议纪要

西安彩云郡小区5#住宅楼 地基与基础工程验收会议记录 时间:2007年11月2日10时 地点:现场工地会议室 参会人员:建设、监理、设计、施工单位负责人、西安市质监站相关人员(详见附件1《签到表》)。 主持人:郝铁江 会议内容: 一、根据国家有关法律法规的要求,各验收主体均已派员到 场(勘察临时有事未到场),进行地基与基础分部工程验收工作。 二、现场进行分组验收。 参验人员共分为3个验收小组进行现场验收,分别为:观感组、实测组、资料组。 (分组检查) 三、施工单位——中建四局技术负责人介绍基础与地基分部工程 的施工及自评情况。 对西安彩云郡5#住宅楼地基与基础分部工程从质量管理体系、质量控制手段等方面进行了汇报。 自评结论:5#住宅楼地基与基础分部工程均为合格。 四、监理单位——陕西华建监理公司项目总监介绍主体分部工程 的监理情况及评估报告。

主要从质量、安全、进度、投资等方面介绍施工现场监理情况。 1、以施工图、验收规范为依据,督促承包单位全面实现监理 合同约定的质量标准。 2、强化过程控制、严把验收关,督促承包单位按照质量保证 体系严格实施。 3、严把材料入场关。 4、严把工序验收关,以工序质量保证分项工程质量,以分项 质量保证分部质量。 经检查初验,我方认为,由江都公司承建的西安陆军学院3#、4#住宅楼地基与基础分部工程符合验收条件,同意验收。 五、建设单位——西安陆军学院项目负责人介绍工程报建手续情 况。 本项目报建程序符合相关法律、法规规定,各项手续合法、有效,内容真实、齐全。 同意施工单位自评结果、监理单位评估结果,同意验收。 六、勘查单位——陕西天地地质有限责任公司验收意见。 经现场检查验收,同意对申请的3#、4#住宅楼地基与基础分部工程验收。 七、设计单位——长安大学设计研究验收意见。 我方认为现场施工满足设计要求,同意地基与基础分部工程验收。

基础验收会议纪要

平凉百兴雅苑住宅小区1#、2#、3#、4#、5#楼基础验收会议纪要 验收时间:二0一一年五月二十七日

一、工程概况:该工程为平凉兴盛开房地产开发有限责任 公司西景园新港湾小区13#楼,本建筑为1-18层均为 住宅,总建筑面积为10627.82平方米(地上10107.76 平,地下520.06)地基处理:地基采用级配石回填至 基础底面。 二、基础采用:采用300厚的C15混凝土加800厚的C35 筏板混凝土基础。 三、参建各方: 建设单位:平凉百兴房地产开发有限责任公司 勘察单位:甘肃陇原地质勘察工程公司平凉工程处 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃三力工程建设监理有限责任公司 施工单位:陕西省第六建筑工程公司 四、项目部的组织机构及人员组成 (1)项目部组成 按照公司“三合一”管理体系要求,为保证住户切身利益并体现我公司的社会信誉及管理水平,公司抽调精干力量组建了项目经理部,组建了一级项目经理王英林为核心的领导班子。严格按GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系运作,坚持高起点、高标准、严管理,形成了以全面质量管理为中心环节,以专业管理与实际相结合的科学体系,出色

地实现我公司的质量方针和质量目标及对业主的承诺。 项目部组织机构设项目经理、项目副经理、生产班组。 项目部人员名单 六、质量评定依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》 2、施工质量验收规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (2)建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202--2002 (3)建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 (4)混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2002 (5)钢筋机械连接通用技术规范JGJ107-96

地基与基础验收会议纪要

海沧肉联厂二期工程综合办公楼 地基与基础验收会议纪要 工程名称:海沧肉联厂二期工程综合办公楼 时间: 2008年10月20日下午 参加单位及人员:(人员详见附表) 监督单位:厦门市建筑工程质量安全监督站 建设单位:厦门亿香肉类联合加工有限公司 设计单位:厦门集美建筑设计事务所 勘察单位:福建地震地质工程勘察院 监理单位:厦门则律建设咨询监理有限公司 施工单位:厦门市同安区第一建筑工程公司 主持人:贺青松 会议内容: 本次验收会议由监理单位组织,施工单位和监理单位分别向建设单位、市质量安全监督站、设计院、地质勘察院等单位做了自评报告及质量评定报告后,与会人员对施工现场进行了检查,最后形成了一致的验收意见,主要内容纪要如下: 1、施工单位作自评报告,对施工过程质量控制、质量自评结果作了汇报,并根据砼龄期未到的特点,本工程砼基础子分部自评为暂定合格。 2、监理单位汇报基础砼子分部的监理工作情况和质量评定意见,对本子分部质量过程控制,砼成品检查、质控资料核查情况等作了详细汇报,并根据砼龄期未到的特点,本工程的基础砼子分部工程监理方暂评定为

合格。 经对内业资料和施工现场进行检查,要求施工单位在基础土方回填前做以下事项:基槽内有积水的地方,回填时必须抽除干净,回填必须分层碾压夺实。 会议形成以下验收意见: 1、参加验收会议的单位、人员全部到位,验收会议程序符合规定; 2、质控资料基本齐全(缺混凝土试块强度报告) 3、成型混凝土外观质量一般,构件截面尺寸符合要求,地梁标高及轴线符合设计要求; 4、基础混凝土子分部因试块龄期未到,可暂按合格等级进行验收; 5、同意进入下道工序的施工。 以下无正文 施工单位:监理单位: 地勘单位:设计单位: 建设单位:

基槽验收会议纪要

卫辉市领秀城三期工程35#楼 基 槽 验 收 会 议 纪 要 年月日

基槽验收会议纪要 一、验收时间:年月日 二、参加单位: 建设单位:河南新普特置业有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 勘察单位:河南工程水文地质勘察院有限公司 监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司 施工单位:杭州建工集团有限责任公司 三、参加人员: 建设单位:高小松 设计单位:王丁丁 勘察单位:王宁 监理单位:赵荣升 施工单位:何云飞 四、座谈会地点:施工单位会议室 五、座谈会主持人:徐红军 六、座谈会内容; 施工单位:我公司承建的领秀城35#楼工程,已按图纸设计要求对该工程基础基坑土方开挖到位,土质情况比较好,已达到持力层,基坑内无积水、浮土现象,表面平整、几何尺寸等均符合设计及规范要求,今天请各单位对该部位的地基土质持力层进行确认后,我单位好进行下道工序施工。

监理单位:该工程由我公司进行监理,施工单位已按图纸设计要求将基础基坑土方开挖到位,已达到持力层,与勘察报告相符,并且基坑内无积水、浮土现象,表面平整、几何尺寸等均符合设计及规范要求,请设计、地勘单位对土质持力层进行确认后,施工单位好抓住晴天浇灌砼垫层,以防止雨水浸泡。 地勘单位:今天对基础基坑土质持力层进行验收,从现场土质来看,已全部达到持力层,与地勘报告相符,并且基坑的几何尺寸、标高、轴线等均符合规范要求,基坑内无积水、浮土现象,我们同意该工程地基验槽验收,可进行下道工序施工,可以浇灌砼垫层,以防止雨水浸泡。 设计单位:同意地勘院意见,基坑土质已全部达到持力层,与勘察设计文件相符,基坑内无积水、无浮土现象,几何尺寸、标高、轴线等实测值符合图纸设计及规范要求,可进行下道工序施工,同意验收。 建设单位:同意各单位验收意见,同意基础地基持力层验收,施工单位要抓紧好天气浇灌砼垫层,以防雨水浸泡。

基础垫层检验批质量验收记录表.

模板安装报验申请表工程名称:黄山半山豪园一期A标段工程T6#楼 致:江西中祥建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成基础垫层模板安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附:模板安装工程质量验收记录1份 承包单位(章) 项目经理谢光明 日期

审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 模板安装工程检验批质量验收记录表 GB50204-2011 (Ⅰ) 010601 020101 单位(子单位)工程名 称 黄山半山豪园一期A标段工程T6#楼 分部(子分部)工程名 称地基与基础验收部位基础垫 层

施工单位黄山市太平建安有限公司项目经理谢光明施工执行标准名称及编 号 GB50204—2011 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记 录监理(建设)单位验收记录 主控项目1模板支撑、立柱位置和垫板符合要求2避免隔离剂沾污符合要求 一般项目1模板安装的一般要求符合要求2用作模板地坪、胎膜质量第4.2.4条/ 3模板起拱高度/ 4 预 埋 件、 预 留 孔 允 预埋钢板中心线位置(mm)3 预埋管、预留孔中心线位置 (mm) 3 插筋 中心线位置 (mm) 5 外露长度(mm)+10,0

许 偏差预埋螺栓 中心线位置 (mm) 2 外露长度(mm)+10,0预留洞 中心线位置 (mm) 10 尺寸(mm)+10,0 5模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置(mm)5 底模上表面标高(mm)±5 截面内部尺寸 (mm) 基础±10 柱、墙、 梁 +4,-5 层高垂直度 (mm) 不大于 5m 6 大于5m8相邻两板表面高低差(mm)2 表面平整度(mm)5