第一章编制说明

一、编制原则

严格遵守与执行国家和当地政府有关的政策、法规规定,严格按照施工图纸进行施工组织,认真、充分研究施工条件,妥善解决施工生产与各方面关系的协调,应用新技术,制定技术先进、安全可靠、经济合理的施工程序和施工方案。在仔细研究《施工图纸》和深刻理解本工程施工的特点、重难点的基础上,组织有丰富施工经验的人员和成套施工设备进行施工。

二、编制依据

1、《爆破安全操作规程》GB6722-2003.

2、《中华人民共和国民爆物品管理条例》

3、《中华人民名共和国安全生产法》

4、根据《重庆市两江新区盛唐路七合同段工程实施方案》

5、甲方提供的资料、图纸和施工现场的勘查、现场实际测量及工程特点

6、国家、交通部、建设部、重庆市现行设计、施工规范、验收标准及有关文件等;

第二章工程概况

盛唐路位于两江新区的启动建设区—龙兴片区,是为制造功能区服

务的重要的城市通道。

本标段为盛唐路第七标段,桩号为K14+260~K16+300,主线长度为2040m,包含3×40m预应力箱梁大桥一座、1×35m预应力箱梁中桥一座,路基挖方65万方,填方76万方,路面7万平米及人行道及路缘石、排水工程等。

计划工期6个月

第三章爆破施工总体方案

第一节总体方案综述

一、总体方案

1、依据地形、地貌情况,先对开挖山体表皮植被进行清除。

2、山体开挖总体上采取浅孔松动爆破为主的台阶爆破取渣方法,同时依据不同的地形、地貌和地质状况,辅以浅孔光面爆破的方法;对大粒径石块采取二次炮解和机械法解小,对边坡采用光面爆破的方法和机械法进行处理。

3、依据该工程的要求和爆破施工的特点,将施工程序大致分为三个步骤,即植被清除、开山爆破、渣石清运,如此循环,实行多作业面、多台阶同时作业的总体施工方案。

石方爆破总体设计方案

二、施工工序划分

依据总体方案设计施工工序流程如下图

第二节爆破施工技术方案设计

本标段石方开挖量较大,风化石和软石挖方采用挖掘机挖装,自卸汽车运输;硬质石方开挖采用爆破方法,挖掘机挖装自卸汽车运输。严格按照设计和规范要求组织爆破施工。由于挖方路基边坡高度每节8m,坡率自下而上1:0.75,1:1,每节边坡间设置2m宽碎落台,为减少对边坡的扰动,保证路基开挖成型质量,并结合自由设备及人员优势,在路堑石方开挖爆破过程中,必须最大限度地降低爆破振动对路堑边坡稳定所造成的不利影响,绝对禁止采用集中装药的大爆

破。石方爆破采用毫秒微差定向控制爆破法施工,控制爆破冲击波、振动、噪音和飞石,避免对山体和现有植被的破坏。

1、半挖半填开挖方案

半挖半填断面开挖根据工作面情况,采用横向台阶爆破法、纵向台阶爆破法以及边坡的光面爆破方案:

1、分层横向台阶爆破法

分层横向台阶爆破方案适用于挖方较窄处,且对飞石要求严格控制地段。爆破布眼方案见:分层横向台阶布眼图。

b

a

平 面 图

分层横向台阶布眼图横 剖 面 图

w

2、分层纵向台阶爆破法

分层纵向台阶爆破方案适合于地势较平缓,离公路、河流较远路段,爆破布眼方案见:分层纵向台阶布眼图。

平面图

b

a

分层纵向台阶布眼图纵剖面图w

3、边坡开挖

按设计边坡度采用光面爆破开挖,孔径d=38mm ,炮眼间距a=500mm ,光面厚度W=600mm ,装药量0.20~0.30kg/m ,布眼图见:光面爆破布眼图。

光面爆破炮眼布置图

w

a

2、深挖路堑开挖方案

2.1、施工顺序

深挖路堑路段总体施工顺序见:深挖路堑总体施工顺序图。首先沿预定路基外侧向前形成一槽式堑沟(图中I 部分);然后再爆破剩余部份(图中II 部分),即所谓“留靴”爆破见:(“留靴”爆破最终

效果图),以阻止路基上部山体爆破岩石向下滚落。爆破II 部分岩体

时,采用微差控制爆破形式以控制爆破抛石方向。最终边坡山坡轮廓线

深挖路堑总体施工顺序图

II

I

保留岩体

2..2、I 部分岩体爆破参数的确定

(1)堑沟宽度如:(“留靴”爆破最终效果图),考虑便于汽车装运、钻孔设备操作、爆破网络设计等因素,挖掘成10m 宽的堑沟。 槽

式堑沟“留靴”爆破最终效果图保留岩体

I

待爆岩体II 山坡轮廓线

(2)炮孔直径d 如图:(爆破参数示意图),凿岩设备采用KQDl00潜孔钻,开挖爆破与预裂爆破穿孔设备最好一致,以利于现场操作,拟采用d =90mm ,w =2.6m ,a =2.6m 。

a

超深h 爆破参数示意图d w

(3)布孔方式及微差间隔的确定,布孔形式采用等三角形布置,以利于炸药能量均匀作用于岩石,实现理想的破碎效果,起爆顺序依次为0~l~2~3~4,如:I 部分岩体爆破孔起爆顺序图,首先起爆的炮孔位于上部山坡一侧,以控制爆堆前移方向,改善破碎效果,降低爆破震动。采用我国生产的毫秒微差雷管,排间时间间隔采用25ms 。

0I部分岩体爆破孔起爆顺序图

b

a

12保留岩体

4

3

2..3、II 部分岩体施工顺序

由于地形对爆破施工的影响,钻孔机具,施爆顺序必须考虑山体

的坡度,II 部分总体爆破施工顺序见:II 部分岩体台阶爆破顺序图,由上到下依次为1-2-3,每一部分又分为压碴爆破和预裂爆破。 II部分岩体台阶爆破顺序图最终边坡1山坡轮廓线

2

3

3.、边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超过和欠挖,边坡采用光面爆破。在节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。

为获得良好的光面效果,宜采用低密度、高体积威力炸药,以减少炸药爆轰波的破碎作用和延长爆破气体的膨胀作用时间,使爆破作用呈准静态状态,拟采用国产2#岩石专用光爆炸药,以获得预期效果。

3..1、光面爆破参数的确定

参照国内外岩石光面爆破施工经验,光面炮孔参数确定如下:

(1)最小抵抗线W :W =(0.5~0.8)H =1.0~1.6 m

本工程中取W =1.5m ,式中H 为阶梯高度,此时取2.0 m 。

(2)炮孔间距:a =b ×W =(0.6~0.8)×1.5=0.9~1.2 m ,

本工程取a =1.1 m

(3)光面炮孔装药量:Q =q ×a ×w =0.6×1.5×1.1=0.99 kg/m

式中q 一松动爆破单位炸药消耗量,取0.6kg/m3

光面爆破示意图见:光面爆破示意图。 最终边坡轮廓线光面爆破示意图a 炮孔w

3..2、光面爆破装药结构

(1)、药包制作:为保证在光面爆破时,不使药包冲击破碎炮孔壁,有必要在现场施工中采取措施使药包位于炮孔中心,见:光面爆破装药结构图。将药卷捆绑于竹杆上,各药卷间用导爆索相连,药包一端绑上起爆雷管即成。操作时将药包置于孔内,上部填塞好。 堵塞

药卷

炮孔

光面爆破装药结构图

起爆线

(2)、堵塞:良好的堵塞要保证高压爆炸气体不泄露所必须的堵

塞长度,取炮孔直径的12~20倍,现场根据孔间距和光面厚度适当调

整。

3..3、预裂爆破参数

炮孔间距根据国内外经验取a=1.0m ,装药密集系数取为3.5,装药量为:

Q =2.75[σ]0.53r0.38

=2.75[1200]0.53×450.38=500g/m

式中:[σ]一—岩石权限抗压强度,取1200kg /cm2;

r 一—炮眼半径45mm 。

预裂爆破装药结构与光面爆破相同,但预裂缝一定要比主爆区超长4.5~9m ,比主爆孔提前75~150ms 起爆,硬岩取小值,松软岩石取大值。

4、爆破块度控制

因石方爆破后部分作为填方材料,爆破块度要求控制在10~35cm ,为了达到良好的块度要求,可采取如下措施:

1、根据实际岩性情况,不断优化炮孔参数;

2、采取压碴挤压爆破,即在施爆岩体前面依次留下2~4m 厚前次爆破的岩碴,这样有利于阻止施爆岩体前移和促使岩体充分破碎,见:压渣爆破最终效果图。 压渣爆破最终效果图w

d 留渣厚度前次爆破碎岩

3、采用孔内微差爆破技术,可加强孔底爆破作用,改善爆破效果,并且减震效果好。

4、工作面开阔地带,可采用格式布孔,对角微差起爆,其布眼方式、起爆顺序见:格式布眼、对角微差起爆顺序图。这种起爆方式,岩石抛掷距离双排间微差减少30%左右,大块率可下降到o.9%并可大幅度降低地震效应。

5、爆破安全

5.1、爆破震动

根据《爆破安全规程》规定:对于一般砖房,非抗震的大型砖砌块建筑物,震速V <2~30m/s ,建筑物距爆破点不小于50m ,以此计算:

V =K (3√Q/R)a 。

式中:Q 一—最大装药量(kg); 格式布孔、对角微差起爆示意图12

11

10

9b

86a

3图中数字为起爆顺序

R 一—距爆源中心距离(m);

K 一—与介质特性有关系数,取为180;

a 一—与地形,地质等有关系数,取为1.8;

由上述公式计算得Q=136kg,可见,对于50m外的一般建筑物,当某段起爆药量达136kg时,不会产生震动破坏。又由于爆源位于地势高处,待保护建筑物位于山脚,实际的爆破震动要比计算允许值低得多,因而本工程爆破震动不是主危害。

5.2、爆破飞石

爆破场地位于山坡上,极易产生爆破飞石,对于飞石距离的计算公式,我国常用经验公式:

R=20Kn2w=20×1.5×0.752×2.4=40.5m

式中:K一—安全系数,与地形、风向等有关,取1.5;

n一—爆破作用指数,松动爆破时取n=0.75;

W—一抵抗线,取W=2.4m;

可见,爆破飞石在一般地段在控制范围内,但在某些要求高的路段还未达到要求,还必须采取如下措施:

(1)采用“V”型工作面;

(2)预留隔墙和“留靴”等方式;

(3)高压线下石方爆破,采用松动爆破并用茅柴覆盖,防止飞石;

(4)山坡下部(河道上方)做好挡墙,阻挡滚石落入河道;

(5)施爆过程,根据具体情况调整药量和布孔参数,保征良好的堵塞质量,结合微差及压碴爆破,保证岩石产生松动破碎,而非抛掷爆破。

6、爆破工作面组织

根据本合同段路基开挖高度及开挖工程量,设立两个作业面,两个深孔、一个浅孔爆破作业点。

6.1、爆破设备配置

(1)浅孔凿岩机台班效率60m3/台班,每个浅孔爆破作业点安排1台凿岩机作业。

(2)深孔凿岩机台班效率300m3/台班,考虑与推土机之间的干扰,每个作业点配备2台KQDl00型潜孔钻,另还配备1台用于浅孔7655型凿岩机破碎大石块及隔墙打眼爆破。

2、劳动力配备:浅孔凿岩机每台配1台机械手,1名助手;潜孔钻每台配2名机械手,2台助手;爆破工每个作业面安排3人。总共安排凿岩工11人,助手11人;爆破工6人。具体情况见:凿岩爆破劳动力安排表。

凿岩爆破劳动力安排表

6.2、主要设备材料需要量

依据爆破施工的总体要求,结合实际施工特点,遵循合理调配资源,选用可靠设备,满足施工质量、工期的要求对其机械设备进行选择和配置,具体配置如下表:

本合同段路基土石方爆破所需设备见:石方爆破主要设备表。

爆破施工机械设备配置表

第三节爆破施工组织及人员配置

为合理调配资源,便于现场管理和加快进度,我项目部根据爆破施工的特点,充分考虑多方因素后,对爆破施工的管理人员进行了精心配置,管理人员配置如下:

另外爆区设置爆破指挥长1人,负责爆破过程的全面指挥工作。

下设施工组、技术组、安全组、群工组,各设组长1人,分工明确到人,各负其责。

第四章安全保证措施

1、一般施工安全技术措施

1、石方爆破作业以及爆破器材的管理、加工、运输、使用、检验和销毁等工作

2、必须严格遵守国家现行的《爆破安全规程》,主动接受当地公安部门的监督管理,光面爆破应严格控制钻眼间距和炸药用量。

3、施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。

4、挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随保护”,施工时严格按照设计方案进行施工。

5、高边坡施工人员必须戴好安全帽,系好安全带,绑挂安全带的绳索牢固地拴在可靠的安全桩上,绳索应垂直,不得在同一个安全桩拴2 根及以上安全绳上拴2人以上。

6、高边坡施工应设置安全通道;开挖工作面应装运作业面相互错开,严禁上、下交叉作业,边坡上方有人工作时,边坡下方不准有人停留或通行。

7、清理边坡上突出的块石和整修边坡时,应从上而下顺序进行,坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和

存放机具。

8、施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时,应立即停止施工,撤出人员和机具,并报告监理办和指挥部处理。

9、滑坡地段的处理,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖。施工中要设专人观察,严防塌方。

10、遇有大雨、大雪、大雾及六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止作业。高边坡路堤下方有道路的,施工时应设置警示标志。

11、施工机械靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离(距离边缘1米以上),并设专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。

12、弃土下方和有滚石危害范围的道路,应设警告标志、作业时禁止下方车辆、行人通行。

2、安全施工措施:

1、依据工程要求和现场实际情况,选择爆破方法。严格控制破坏范围和振动危害。

2、采用微差爆破,一次点火,多段起爆,从而削弱爆破振动强度,达到减震和改善破碎效果的目的。在环境复杂的地段,为了确保附近的建筑设施不受振动的影响,采用孔内、孔外相结合的微差起爆形式,做到孔与孔、排与排之间都有一定的时间间隔,最大限度地降低爆破振动,使爆区附近的建筑设施振动速度控制在国家爆破规定安全范围内。

3、严格控制最大装药量,采用先进的爆破技术,对于石质坚硬、整体性较好的岩石进行爆破时,可用宽距离爆破技术,通过增大孔距、

减小排距来充分利用炸药能量,在单孔爆破面积和单位耗药量不变的情况下,可以改善破碎质量。

4、为了确保边坡的稳定和平整度,除坚持采用光面爆破技术外,根据实际情况,适当增大堑坡保护层。在石质较差地段,进行深孔爆破时,要减小梯段高度,实行微差爆破,尽量减少爆破药量和分段药量,以免扰动山体。

5、严格按照爆破安全规定进行施工,做好爆破安全保卫工作。从开始装药起,即设置安全警戒,防止非作业人员进入现场。网路连接后,工作人员逐步撤离,警戒员、防护人员在指定地点就位,实行区段临时封闭,防止人、车等进入施爆区。

6、各类爆破施工人员要持证上岗,对爆破作业人员严格执行“安全技术考核标准”。火工材料的购买、运输、现场保管和使用严格实行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条理》。

7、加强施工现场安全管理,在施工现场设置安全标志。遇到大风、雷电等恶劣天气均不得进行爆破。

3、预防措施

1、对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制,施工过程控制。

(1)、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。

(2)、施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实整改。

2、加强安全生产的综合管理。

(1)、认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,

杜绝一切人为事故的发生。

(2)、加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。

(3)、增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。

(4)、严格加强各种危险源预防管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。

3、切实加强安全交底制度的落实

(1)、交底必须在施工作业前进行,任何项目在没有交底前不准施工作业。

(2)、交底工作一般在施工现场项目部实施。

(3)、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式,书面交底一式二份,一份交底给被交底人,一份附入安全生产台帐备查。

(4)、被交底者在执行过程中,必须接受项目部的管理、检查、监督、指导,交底人也必须深入现场,检查交底后的执行落实情况,发现有不安全因素,应马上采取有效措施,杜绝事故隐患。

爆破施工的安全防护措施

(1)、施工管理

建立以项目部为指导的爆破作业指挥部,各工区负责人为现场负责人,工区专职安全员和专业爆破员。

建立爆破作业器材集中收发制度,按工作量发料,多余的爆破器材在当班施工完成后,应及时上交给发放人员回收,做到集中发料,统一制作、统一回收、集中保管,严格登记手续,避免爆破器材流入社会。

安排好作业时间,爆破时间并将爆破时间告示与周围居民。

爆破总负责人施工组织、人员调配、生产安排,并对安全、生产