文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 信捷PLC常见问题及处理方法大全

信捷PLC常见问题及处理方法大全

信捷PLC常见问题及处理方法大全
信捷PLC常见问题及处理方法大全

信捷XC系列PLC常见问题

以及对应的处理方法

目录

PC显示当前处于脱机状态,无法与PLC连接? (3)

导致这种状况主要是由于以下几种原因: (3)

为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪? (3)

PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出? (4)

关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题? (4)

与组态软件通讯问题? (4)

MODBUS通讯问题? (4)

为什么设备运行了一段时间后输出点输出动作异常? (5)

为什么扩展模块电源指示灯亮,但是无法运作? (5)

为什么将高速脉冲接入PLC的高速计数输入端却看不到相应的暂存器进行高速计数呢? (5)

信捷PLCXC系列PLC如果需要通过网络连接有哪些方式呢? (5)

为什么时钟功能使用不了? (6)

信捷XC系列PLC的间接寻址功能是怎么回事啊? (6)

信捷XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事? (6)

信捷XC系列PLC有哪几种程序下载模式,各有什么特点呢? (6)

XC系列PLC具有三种程序下载模式,分别是: (6)

信捷XC系列PLC用蓝牙代替XVP下载线有什么优势吗? (7)

PLC输出端子的A、B两个接线端子是干什么的呢? (7)

C语言功能相对于梯形图有哪些优点? (7)

信捷XC系列PLC一般带有几个通讯口 (7)

顺序功能块BLOCK的触发条件分别上升沿触发与常闭导通时有区别? (8)

XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事啊? (8)

XC系列PLC如何在编辑软件中加入软元件和行注释呢? (8)

●软元件注释 (8)

●行注释 (8)

信捷XC系列PLC常见问题

以及对应的处理方法

PC显示当前处于脱机状态,无法与PLC连接?

导致这种状况主要是由于以下几种原因:

1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数,否则将会导致您的PC与PLC无法连接);

2、USB转串驱动软件的安装不正确或者USB转串口线的性能不好;

3、PLC的PORT1通讯口损坏;

4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。

处理方法:

1、首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;

2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了USB转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接,如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的USB转串口线或者重新安装USB转串驱动软件;

3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接,您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置;

注:a、上电停止PLC

当PLC 中的用户程序发生错误,导致一运行就无法通讯时,使用“上电停止PLC”功能【选择菜单栏[PLC 操作]-[上电停止PLC]】,让PLC 一上电就停止运行,这样可以重新下载正确的用户程序。执行该功能后,并对PLC 断电再上电,软件将提示上电停止PLC 成功。

b、PLC的初始化

选择菜单栏[PLC 设置]-[PLC 初始化],PLC 将被初始化到出厂设置。

4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时,极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系。

为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪?

对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件),每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候,最好触发条件使用上升沿,下降沿。

PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出?

输出主要有两种方法:

1、用OUT指令输出;

2、用SET指令输出,SET指令将线圈位置或者Y端口输出后,如不进行复位(RST),线圈将保持输出状态。

一般在程序中,同一个线圈M或者输出端Y只可以使用一种输出方式,如果两种输出方式同时混合使用时,就会出现无法输出现象。

关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题?

纽扣电池的额定电压为3V,可以通过万用表测量纽扣电池的电压以确定纽扣电池是否有点;当PLC的断电保持寄存器在断电后重新上电时,里面的值都变得非常大时,一般来说很有可能是PLC的纽扣没电了;如果电池没电需寄回公司重新更换电池。

与组态软件通讯问题?

若组态软件中可以直接选择信捷XC系列PLC时,则直接按顺序配置完即可;若无法直接选择信捷XC系列PLC,则应该选择MODBUS-RTU通讯模式,通过RS485口进行通讯,具体参数设置请参照信捷XC可编程控制用户手册第7章《通讯功能》,进行具体地址设置时,必须依照用户手册里的“PLC软元件编号与MODBUS地址编号对应表”进行。

MODBUS通讯问题?

首先请确保PLC上的A、B端子与其他设备的RS485通讯端子正确连接,若要修改PLC的PORT2口的参数,请直接在数据监控时,对寄存器FD8220进行修改。

请确保PLC和通讯设备的通讯参数一致,PLC的通讯参数在FD8221中设置,参数设置完毕后对PLC断电后重新上电。

不同设备的通讯参数设置一般都不一样,请务必正确选择通讯设备的频率给定方式,弄清楚相应的MODBUS通讯地址和功能码,某些通讯设备需要给定运行信号后才显示设置频率。

XC系列PLC三个指示灯(PWR/PUN/ERR)问题

指示灯现象可能存在的问题处理方法

PWR灯闪,其余灯灭1、I/O板短路

2、24V负载过大

3、下载无程序没有点击运行

检查I/O端子接线是否有短路,本体24V

电源输出的负载是否过大,确认是否在

下载完程序后点击了运行按钮,排除以

上两种可能后仍无效的话请与厂家联系

三个灯都不亮1、PLC的接入电源短路

2、PLC硬件的内部电源板损坏

请检查PLC的接入电源是否短路或者有

其他问题,若不存在电源问题请与厂家

联系

PWR灯亮,ERR灯亮1、PLC接入电源电压不稳定

2、程序存在死循环

3、PLC系统可能存在问题

首先确认接入电源是否稳定,如果电源

稳定,查看程序是否会存在死循环,若

程序确认无误,可以通过PLC系统自更

新进行系统自更新,如果仍然无效的话

请与厂家联系!

为什么设备运行了一段时间后输出点输出动作异常?

可能是输出端子的端子座松脱接触不良,检查配线或者脱落式端子是否有松脱情形。

为什么扩展模块电源指示灯亮,但是无法运作?

可能是模块的连接插排与PLC的插针接触不良或主机问题,确认主机与扩展机连接没有松脱,并以交叉对比方式确认主机或扩展机问题

为什么将高速脉冲接入PLC的高速计数输入端却看不到相应的暂存器进行高速计数呢?

如果要进行高速计数,除了要将高速脉冲接入PLC高速计数输入端,还要配合功能指令书写相应的高速计数程序。

信捷PLCXC系列PLC如果需要通过网络连接有哪些方式呢?

信捷XC系列PLC可以通过信捷公司的T-BOX、G-BOX、Z-BOX扩展模块或者扩展BD 板进行网络连接,且三种模块或者BD板都各有自己的通讯特色,详细内容可以参阅各通讯模块或者BD板的使用手册

为什么时钟功能使用不了?

1、信捷XC系列PLC的时钟功能基本上为选配功能,如果你需要使用时钟功能,请在购买时说明需要带时钟的PLC;否则,出厂的PLC都是默认不带时钟功能的。

2、如果您使用的PLC带有时钟功能,请检查寄存器D8013-D8019里的值是否为十进制,如果不是,您需要通过BIN指令或者TRD指令将其转化为十进制。

信捷XC系列PLC的间接寻址功能是怎么回事啊?

在线圈、数据寄存器后加上偏移量后缀(如X3[D100]、M10[D100]、D0[D100]),可实现间接寻址功能;如D100=9,X3[D100]表示X14,M10[D100]表示M19,D0[D100]表示D9;在涉及到大量位与寄存器运算以及存蓄时,此功能将会给你带来巨大的帮助。

信捷XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事?

当您的PLC在使用过程中需要更换输入输出端子或者输入输出端子损坏时,通过I/O 端口自由切换功能无需修改程序,只有通过简单设置即可实现更换的目的,使工作变得更加方便、快捷和高效;通过信捷触摸屏即可轻松实现端子更换的工作,即使是无任何编程及电工基础的操作人员都可以更改。

信捷XC系列PLC有哪几种程序下载模式,各有什么特点呢?

XC系列PLC具有三种程序下载模式,分别是:

1、普通下载模式:此模式下,您可以方便自由的将电脑上的程序下载到PLC里或者将PLC

里的程序上传到电脑上,一般在设备调试是使用此模式将会很方便。

2、密码下载模式:您可以给PLC设定一个密码,当您将PLC里的程序上传到电脑上时,您需要输入正确密码,在密码高级选项中您还可以勾选“下载程序需要先解密”功能(注意:此操作危险,如遗忘口令,您的PLC将被锁!)此下载模式适合用户需要对设备程序进行保密且自己可以随时调出设备程序时使用。

3、保密下载模式:在此模式下将电脑上的程序下载到PLC里面,用户不管通过什么方法都无法将PLC里的程序上传到电脑上;同时保密下载用户程序,可以占用更少的PLC内部资源,使PLC的程序容量大大增大,能够拥有更高的下载速度;使用此下载模式后程序将彻底无法恢复。

信捷XC系列PLC用蓝牙代替XVP下载线有什么优势吗?

信捷XC系列PLC的蓝牙功能可实现PLC程序的无线上下载、监控以及Twin组态软件的在线模拟功能,取代数据电缆的短距离传输,从而使用户在进行设备调试时更加的方便、快捷、操作空间更大。

注意:COM-BLUETOOTH仅适用于信捷XC系列PLC!

PLC输出端子的A、B 两个接线端子是干什么的呢?

信捷PLC输出端子A、B两个接线端子是PLC上的PORT2通讯口的RS485接线端子,与PORT2上的圆口是同一个通讯口,但圆口为RS232口。

注意:PORT2通讯口的RS232和RS485不可以同时使用

C语言功能相对于梯形图有哪些优点?

1、XC系列PLC支持几乎所有的C语言函数,在涉及到复杂的数*算时,C语言的优势更加明显。

2、增强了程序的保密性(无论何种方式下载,C语言部分都无法上传)

3、C语言功能可进行多处调用和不同文件的调用,大大提高了编程人员的效率。

信捷XC系列PLC一般带有几个通讯口

顺序功能块BLOCK的触发条件分别上升沿触发与常闭导通时有区别?

当顺序功能块BLOCK的触发条件上升沿触发时,每触发一次,BLOCK将会按照顺序执行原则从上至下依次执行一次;当触发条件为常闭导通触发时,BLOCK将会按照顺序执行原则从上至下依次执行后,立即返回不断的循环执行,直至常闭条件断开,完成最后一次循环后结束。

XC 系列PLC 的I/O 自由切换功能是怎么回事啊?

当您的 PLC 在使用的过程中需要更换输入输出端子或者输入输出端子损坏时,通过 I/O端口自由切换功能无需修改程序,只要通过简单设置即可实现更换的目的,使工作变得更加方便、快捷和高效;通过信捷触摸屏即可轻松实现端子更换的工作,即使是无任何编程及电工基础的操作人员都可以更改。

XC 系列PLC 如何在编辑软件中加入软元件和行注释呢?

软元件注释

XC 系列PLC 编辑软件在对软元件进行注释时,先将鼠标光标移动到对应的软元件上然后右击鼠标,将会弹出菜单栏:点击“修改软元件注释”,将会跳出“编辑软元件注释”编辑窗口,输入注释内容即可。

相关文档