文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管径406的天然气长输管道焊接工艺冬季施工方案

管径406的天然气长输管道焊接工艺冬季施工方案

管径406的天然气长输管道焊接工艺冬季施工方案
管径406的天然气长输管道焊接工艺冬季施工方案

管径406的天然气长输管道焊接工艺冬季施工方案

本工程施工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工是按期高质量完成工程施工的保证。冬期施工根据施工规范的要求,要采取特殊措施,以保证施工质量。

2.1 冬期施工的确定

安装工程:当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工;

混凝土、钢筋混凝土工程和砖石工程:当室外平均温度持续5天稳定低于5℃时,即转入冬期施工;

2.2管理措施

冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合具体气象条件及工程任务特点,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。

在整个冬期施工中,施工现场设专人测温、气象记录、覆盖,技术人员和QA/QC工程师在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。

施工计划安排必须考虑冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不适宜冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。有关人员每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产。

入冬之前应对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。

冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、具体施工方案等技术文件要求。

2.3技术措施

2.3.1 土建工程

土方工程

冬期开挖的土方工程宜采用防止冻结法开挖土方,开挖时,可在冻结前草袋覆盖或将表层土翻耕耙松,其深度一般不少于0.3;已上冻的土方开挖,采用化土法进行开挖,即搭设暖棚,通入暖气将棚内土方融化后进行开挖。

土方回填应选用不含冻土块的好土或砂砾,每层回填的虚铺厚度应根据所用施工机械选择,并要求比常温施工时减少20%~25%。回填工作应连续进行,防止基土或已填土受冻;

在冬期挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填时用;

灰土施工要特别注意检查,不允许使用冻土拌灰土,夯实后的灰土面层和拌好的灰土当天用不完,应采取保温措施。

钢筋工程

钢筋宜在室内加工、焊接,加工成成品或半成品运至现场绑扎。钢筋的焊接必须在室外进行时,其最低气温不宜低于-20℃,并有防雪挡风措施,其环境温度低于-10℃时,钢筋应预热。焊后的接头,严禁立即碰到冰雪。

混凝土工程

配制混凝土,应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,最小水泥用量不少于300千克/立方米。

为保证浇筑的混凝土在受冻前,其抗压强度不低于设计标号的30%,施工中可采取热拌混凝土、加热养护、或在混凝土拌合物中掺加外加剂等措施,并对原材料的加热、搅拌、运输和养护等进行热工计算,以指导施工。

采用加热水拌制混凝土时,水与骨料的加热温度应根据热工计算确定,水泥不能直接加热,使用前宜先入暖棚内存放。

当骨料不加热时,水可加热到100℃,但水泥不与80℃以上的水直接接触,先投骨料和已加热的水,再投入水泥。

在搅拌混凝土时,加入一定量的外加剂,可以加速混凝土的硬化,以提早达到临界强度或降低水的冰点,使混凝土在负温下不致冻结。优先采用具有减水、早强、降低水的冰点等作用的复合型早强剂,具体施工时根据设计要求或与设计人员协商确定。混凝土和钢筋混凝土设备基础、塔基础框架、室外构架基础

1

相关文档
相关文档 最新文档