文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预制管节验收检查记录表

预制管节验收检查记录表

预制管节验收检查记录表
预制管节验收检查记录表

预制管节验收检查记录表

工程质量验收检查记录表.

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见

13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 (一)、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告

工程质量验收记录表

- . 富力欧美园林 工程质量验收记录表 (试行稿) 2016年7月

- . 目录 绿地地形整理工程质量验收记录表1 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表2 乔灌木种植质量验收记录表3 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表4 竹类植物种植质量验收记录表5 草坪播种工程检质量验收记录表6 水生植物种植工程质量验收记录表7 苗木支撑质量验收记录表7 防寒施工质量验收记录表8 养护分项工程质量验收记录表9 假山叠石分项工程质量验收记录表10 园路、广场路基分项工程质量验收记录表11 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表12 混凝土浇筑分项工程质量验收记录表13 侧石安装分项工程质量验收记录表14 碎拼面层分项工程质量验收记录表15 卵石面层分项工程质量验收记录表16 嵌草地面面层分项工程质量验收记录表17 石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表18 冰裂面层分项工程质量验收记录表19 砌筑分项工程质量验收记录表20 抹灰分项工程质量验收记录表21 透水砖铺装分项工程质量验收记录表22 真石漆分项工程质量验收记录表23 石材干挂分项工程质量验收记录表24 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表25 防腐木安装分项工程质量验收记录表26 聚氨酯防水分项工程质量验收记录表27 SBS防水分项工程质量验收记录表28 膨润土防水分项工程质量验收记录表29 塑胶场地分项工程质量验收记录表30 园林喷淋分项工程质量验收记录表31 给水管道安装分项工程质量验收记录表32 收水井分项工程质量验收记录表33 小型排水沟分项工程质量验收记录表34

给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表35 排水管道安装分项工程质量验收记录表36 排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表37 排水管(水泥管)线分项工程质量验收记录表38 排水管(双臂波纹管)线分项工程质量验收记录表39 电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表40 电缆沟槽回填分项工程质量验收记录表41 灯具安装工程质量验收记录表42 配电箱子分项工程质量验收记录表43 雨水篦子分项工程质量验收记录表44 花架分项工程质量验收记录表45 旱喷泉分项工程质量验收记录表46 驳岸分项工程质量验收记录表47 景观灯具安装分项工程质量验收记录表48 ***分项工程质量验收记录表(样板)49 苗木进场检验记录50 隐蔽工程检查验收记录51 工序交接/验收记录表(样板)52 施工样板验收表(样板)53

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录表[详细]

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料汇总表目录

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽 查记录--------------------------------------G.0.1-3 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及 质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大. 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号. 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录---------------------------------------050102

分部、单位工程验收记录表

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 土方工程 2 模板工程 3 钢筋工程 4 混凝土工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 / 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

主体分部(子分部)工程验收记录 工程名称察隅农场农产品包装中心项目 结构 类型 框架层数三层 施工单位重庆市开元建筑工程有限公司 项目 负责人 冷祯秀 技术 负责人 谭林 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包技术负责人/ 序号分项工程名称检验 批数 施工单位评定验收意见 1 模板工程 2 钢筋工程 3 混凝土工程 4 砖砌体工程 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日 监理(建设) 单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程 名称 安阳县联社蒋村双全分社 结构 类型 框架 层数 二层 施工 单位 安阳市隆源建筑安装有限责任 公司 技术部门负责人 陈保仓 质量部门 负责人 杨玉明 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分 项 工 程 名 称 检验批数 施工单位评定 验 收 意 见 1 地面整体面层工程 3 √ 同意/不同意验收 2 地面板块面层工程 2 3 室内、外一般抹灰工程 6 √ 4 木门安装工程 2 √ 5 塑钢窗安装工程 2 √ 6 门窗玻璃安装工程 2 √ 7 水性涂料涂饰工程 6 √ 8 溶剂型涂料涂饰工程 2 √ 9 细部工程 1 √ 质量控制资料 √ 同意/不同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意/不同意验收 观感质量验收 √ 同意/不同意验收 验 收 单 位 分包单位 项目经理 / 年 月 日 施工单位 项目经理 年 月 日 勘察单位 项目负责人 年 月 日 设计单位 项目负责人 年 月 日 监理(建设) 单 位 同意验收/不同意验收 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 安阳市建筑施工管理处监制

如何填写《现场验收检查原始记录》

如何填写《现场验收检查原始记录》?本来一直从事于建筑工程资料工作,自从新规范发布,很多人不知道如何填写《现场验收检查原始记录》表格,因为我用的恒智天成建筑资料软件,恒智天成建筑资料软件很好用,表格样式都给提供出来了,只需要写入您工作的数据就可以了,十分简单! 什么时候填写《现场验收检查原始记录》? 检验批施工完成,施工单位自检合格后,由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收,并依据验收情况形成《现场验收检查原始记录》。 《现场验收检查原始记录》分为另种形式,一是移动验收终端原始记录,二是手写检查原始记录。《现场验收检查原始记录》在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯。 手写检查原始记录,必须手填,禁止机打。下图为恒智天成建筑资料软件内部的原始记录表表头部分。 恒智天成建筑资料软件的表格很清晰,用了3天就很得心应手了。 填写范例如图所示:

《现场验收检查原始记录》填表说明: (1)单位(子单位)工程名称、检验批名称及检验批编号:对应《检验批质量验收记录》填写。 (2)验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写。 (3)编号:填写验收项目对应的条文号。 (4)验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占一行,下一个部分另起一行。 (5)验收情况记录:采用文字描述、数据说明或打“√”的方式,说明本部位的验收情况,不合格和超标的必须明确指出。对于定量描述的抽样项日,直接填写检查数据。 (6)备注:发现明显不合格的个体的,要标注是否整改、复查是否合格。 (7)校核:监理单位现场验收人员签字。 (8)检查:施工单位现场验收人员签字。 (9)记录:填写本记录的人签字。 (10)验收日期:填写现场验收当天日期。 如何填写《现场验收检查原始记录》今天就讲到这里了,应该讲的还是比较清楚的,对于新手资料员来说,做资料很难,完全没有概念,求人吧问多了都嫌烦,不过也还好,现在都用建筑资料软件,比较容易上手!

预验收报告记录

预验收报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

舞阳县三环路(东一号路~马庄) 道路、排水、路灯工程 工程预验收报告 建设单位:舞阳舞源投资有限公司 设计单位:漯河市市政工程设计院 承包单位:河南嘉康建筑工程有限公司 监理单位(章):河南正源建设工程监理有限公司总监理工程师:马红进

目录 一、工程概况 二、监理工作范围和内容 三、监理机构 四、监理工程质量评估依据 五、质量控制资料核查情况 六、观感质量检查验收情况 七、实测实量工程质量验收情况 八、工程质量综合预验收评估

一、工程概况: 舞阳县三环路(东一号路~马庄)道路、排水工程位于舞阳县产业集聚区,是产业集聚区连接东一号路和马庄的东西通道,本次施工段西起东一号路(K0-034.9),东至马庄西侧现状路西路边(K0+599.5),全长634.4米,规划为城市主干道,红线宽50米,设计内容为道路、雨水、污水、路灯工程。 路面结构路槽60cm厚8%石灰土处理,18cm厚水泥石灰稳定土,18cm厚水泥粉煤灰稳定碎石,18cm厚水泥粉煤灰稳定碎石,0.6cm 厚沥青下封层,4cm厚中粒式沥青砼(AC-16),粘层油,4cm厚细粒式沥青砼(AC-10) 建设各方主体: 建设单位:舞阳舞源建设投资有限公司 设计单位:漯河市市政工程设计院 监理单位:河南正源建设工程监理有限公司 施工单位:河南省嘉康建筑工程有限公司 二、监理工作范围和内容 1、监理范围:委托监理合同约定的,经审查批准的设计施工图纸所涵盖的全部工程项目施工阶段和保修阶段的监理工作。 2、监理内容:根据委托监理合同及监理规范,监理内容包括监理工作范围内的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调工作。

施工现场安全防护设施验收记录表

施工现场安全防护设施验收记录表-1

说明:参照《建筑施工作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985);《安全网》(GB5727-1997)等相关内容。 施工现场安全防护设施验收记录表-2 说明:参照《建筑施工作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99)

《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985);《安全网》(GB5727-1997)等相关内容。 施工现场安全防护设施验收记录表-3

说明:参照《建筑施工作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985);《安全网》(GB5727-1997)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)等相关内容。 施工现场安全防护设施验收记录表-4

说明:参照《建筑施工作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《安全帽检测和试验标准》(GB2811-2006);《安全带检验方法》(GB 6096—1985);《安全网》(GB5727-1997)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)、《一般用喷油螺杆空气压缩机》GB6430等相关内容。 附件:4-1 固定式喷油螺杆压缩机维修保养项目与周期表(摘自说明书)

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料) 附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件

5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结

市政预验收报告

道路改造工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

目录 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:质量保证资料检查记录表 附二:分部和分项工程监理抽查情况汇总表 附三:单位工程观感质量抽查表 附四:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附五:竣工预验收遗留整改问题及商定解决方法

一、工程概况: 本工程位于XX镇人民政府投资兴建,主要施工内容是将原有破损路面挖除重新浇筑下层20cmC20砼、上层C30砼。本工程开工日期为: XX年 9 月20日,于XX年12月18日基本完工。本工程设计单位:XX市政设计有限公司 本工程施工单位:XX市政工程有限公司 本工程已具备下列验收条件: 1)市政道路改造工程已全部结束; 2)质量保证资料基本齐全; 3)备有各单位工程中各分部、子分部及分项工程企业自评资料;4)施工单位已经自验通过。 二、预验收经过: 本工程由施工单位经自检达到竣工预验收条件后报本项目监理部,竣工预验收XX工程监理咨询有限公司工程竣工预验收小组会同项目资料机构、施工单位项目部有关人员共同参加,参加验收的人员都具有参验资格。 本工程竣工预验收依据:设计文件、设计变更、建设工程施工合同与本工程建设有关的标准、规范、强制性标准条文规定、工程质量验收评定标准等。 竣工预验收工作分为技术资料审查和工程实体质量验收两个部分。对技术资料审查主要是审核施工单位报送的质量保证资料、分部分项工程检验批验收资料、工程实测点记录、验收记录、

评分表等文件资料;经核查工程交工验收资料基本齐全,数据准确且符合验收要求,但未按要求进行装订成册;工程实体质量预验收人员认真检查了道路施工质量、观感质量、对各分部工程施工质量的评定意见为:通过验收

工程检验质量验收记录表

工程检验质量验收记录表 -----------------------作者: -----------------------日期: 风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录表 GB50243—2002

080102□□ 080402□□

说明 080102 080402 080502 主控项目 1、一般风阀的手轮扳手应以顺时针方向转动为关闭,调节围及开启角度指标应 与叶片开启角度一致。 手动操作和观察检查。 2、电动风阀驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。检查产品合 格证明文件、性能检测报告,观察检查或测试。 3、防火阀、排烟阀(排烟口)必须符合消防产品标准规定。检查产品合格证明 文件和性能检测报告。 4、防爆风阀制作材料必须符合设计规定。不得自行替换。尺量和观察检查。 5、净化空调系统风阀各种配件应用镀锌或防腐处理,阀体与外界相通的缝隙, 应密封。检查核对材料、手动操作并观察检查。 6、工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂家应提供强度测试合格证书。检 查产品合格证明文件和性能测试报告。 7、防排烟系统柔性短管制作材料必须为不燃材料。检查材料品种合格证明文 件。 8、消声弯管平面边长>800mm,应设吸声导流片。消声器迎风面的布质覆面层 应有保护措施;净化空调系统消声器的覆面应为不易产尘材料。检查产品合格证明文件和观察检查。

一般项目 1、调节风阀结构应牢固,启闭灵活,法兰与管材一致;叶片搭接贴合一致,与 阀体缝隙<2mm;截面积>1.2m2的风阀应实施分组调节。手动操作,观察和尺量检查。 2、止回风阀启闭灵活,关闭严密;阀叶转轴、较链材料不易锈蚀;阀片最大负 荷下不变形;水平安装的止回风阀应有可靠平衡调节机构。检查产品合格证明文件,手动操作试验,观察和尺量检查。 3、插板风阀壳体应严密,壁应防腐;插板平整,启闭灵活,有定位装置;斜插 板风阀上下接管应成一直线。 4、三通调节风阀拉杆或手柄转轴与风管结合严密;手柄开关标明调节角度;阀 门调节方便,不与风管碰撞。手动操作试验,观察和尺量检查。 5、风量平衡阀应符合产品技术文件规定。检查产品合格证明文件,观察和尺量 检查。 6、风罩尺寸正确,连接牢固,形状规则,表面平整光滑;槽边侧吸罩、条缝抽 风罩尺寸应正确,转角处弧度均匀、形状规则,吸入口平整,罩口加强板分隔间距应一致;厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,其下部集水槽应严密不漏水,并坡向排放口,罩油烟过滤器应便于拆卸和清洗。观察和尺量检查。 7、风帽尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管允许偏差同风管;伞形风帽伞盖边缘 有加固措施,支撑高度一致;锥形风帽外锥体应同心,连接缝应顺水,下部排水应畅通;筒形风帽应规则、外筒体上下沿口应加固,挡风圈位置正确; 三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密。尺量和观察检

隐蔽工程检查验收记录表

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽记录:施工单位:隐蔽日期:年月日隐蔽检查内容: 监理工程师核查意见: 核查人;人防工程擀监部门 验核意见: 验核人: 试 验 单 、 合 格 证 、 焊 件 编 号 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 232

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。 三、回填土方隐蔽记录 对基坑、土方回填应作回填土方隐蔽记录。 隐蔽检查内容: (1)基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收; (2)回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址; (3)回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况; (4)回填砂土时的贯入度值和灌水情况。 四、地基土允许承载力复查记录 地基复查即基坑(槽)开挖至设计标高后,根据土的物理力学指标或野外鉴别、现场测试结果,认证地基土的容许承载力。 1. 地基复查的内容 (1)全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。 (2)根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。 (3)复核地基允许承载能力 一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。 (4)发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。 2. 地基土允许承载力复查记录(见表5.2) (1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。 (2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。 233

RF1.10.隐蔽工程检查验收记录表(土建部分)

RF1.10.1 地基验槽隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:年月日 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:1、本表适用于砼、钢筋、防水等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字,并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 2、隐蔽部位: 钢筋、砼:防护单元,底板、顶板、梁、柱、墙; 基坑:防护单元或某某轴。 3、隐蔽检查内容: 1.基坑验槽 (1)基坑内地下水、地表水情况及其处理; (2)基坑开挖尺寸(长度、上、下口宽度、深度); (3)遇坑、井、电缆、管道、障碍物等的数量、位置、清除情况; (4)遇流沙、杂填土等不良地基情况,换土情况; (5)护坡方法、材料、检查情况。 2.钢筋工程 (1)施工图号、设计变更单编号; (2)钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、拉结筋、斜向加强筋、门框受力筋、穿梁筋、钢筋代换等。 3.砼工程 (1)砼设计强度等级、浇筑方法; (2)几何尺寸;外防水做法; (3)抗压、抗渗试验报告单编号。

RF1.10.1 主体结构(钢筋)隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:年月日 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:1、本表适用于砼、钢筋、防水等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字,并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 2、隐蔽部位: 钢筋、砼:防护单元,底板、顶板、梁、柱、墙; 基坑:防护单元或某某轴。 3、隐蔽检查内容: 1.基坑验槽 (1)基坑内地下水、地表水情况及其处理; (2)基坑开挖尺寸(长度、上、下口宽度、深度); (3)遇坑、井、电缆、管道、障碍物等的数量、位置、清除情况; (4)遇流沙、杂填土等不良地基情况,换土情况; (5)护坡方法、材料、检查情况。 2.钢筋工程 (1)施工图号、设计变更单编号; (2)钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、拉结筋、斜向加强筋、门框受力筋、穿梁筋、钢筋代换等。 3.砼工程 (1)砼设计强度等级、浇筑方法; (2)几何尺寸;外防水做法;

竣工验收记录表

单位(子单位) 湘质监统编 工程质量竣工验收记录 施2002—1 应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

湘质监统编控制资料核查记录 施2002—2 (表一)

湘质监统编 控制资料核查记录 施2002—2 (表二) 内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。

单位工程竣工验收记录表(例表)

工程质量竣工验收记录 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合:所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

控制资料核查记录 (表一)

控制资料核查记录 (表一) 注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实啬检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各为一份:验收意见、记录等按同一个验收批为一份:检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括置理件的现场拉拨强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。

单位工程质量竣工验收记录表(统表1-4)

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (GB50300-2001)表G.0.1-1统表Ⅰ工程名称结构类型层数/建筑面积/ 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目 验收记录 (施工单位填写) 验收结论 (监理或建设单位填写) 1 分部工程 共分部,经查分部, 符合标准及设计要求分部。 2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项。 统计统表项次 3 分部工程有关安全和 功能检测资料 共核查项,符合要求项。 统计统表项次 4 主要功能和安全项目 抽查 共抽查项,符合要求项, 其中经处理后符合要求项。 统计统表项次 5 观感质量验收 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项。 统计统表项次 6 综合验收结论 (建设单位填写) 合格 参加验收单位 建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位(公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位负责人: 年月日 (公章) 总监理 工程师: 年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ 续下表 工程名称 车间一 施工单位 序号 项目 资 料 名 称 份 数 施工单位 监理(建设)单位 核查意见 核查人 核查意见 核查人 1 建 筑 与 结 构 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 10 完整 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 1 建 筑 电 气 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8

相关文档
相关文档 最新文档