文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控专业试题500题库及答案

热控专业试题500题库及答案

热控专业试题500题库及答案
热控专业试题500题库及答案

热控专业考试题库

一、选择题

1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。

(A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D)

2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。

(A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B)

3.汽轮机安全监测系统的简称是()。

(A)DEH (B)ETS

(C)TSI (D)DCS 答:(C)

4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。

(A)信号串联法(B)信号并联法

(C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。

((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B)6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。

((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。

(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A)

8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。

(A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)

9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。

( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C)

10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

(A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D)

11.万用表在短期不使用的情况下应将()。

(A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C)

12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。

(A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C)

13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分

别指()。

(A)现场控制站、操作员站、数据处理站;(B)现场控制站、操作员站、工程师站;(C)现场控制站、数据处理站、工程师站;(D)数据处理站、操作员站、工程师站答:(B)14.热工监督“三率”指标应达到时如下要求:——仪表准确率、保护投入率、自动投入分

别不低于()。

(A)100%、99%、95%;(B)100%、100%、97%;(C)95%、95%、95%;(D)100%、100%、95% 答:(D)

15.我厂汽轮机润滑油压力低遮断汽轮机的定值为()

(A)0.07MPa;(B)0.103MPa(C)0.105MPa(D)0.115MPa答:(A)

16.调节就是抵消扰动的影响,使调节变量恢复到()。

(A)初始值;(B)给定值;(C)恒定值;(D)标准值答:(B)

17.列热工信号属于非电量的是()。

(A)远方阀门开度指令;(B)阀门位置的反馈信号;(C)气动定位器的输出信号;(D)1151变送器的输出信号答:(C)

18.下列情况不属于热工保护动作的是()。

(A) MFT;(B)汽机振动高跳机;(C)凝汽器保护动作;(D)发电机出口断路器跳闸

答:(D)

19.电磁阀在安装前应进行校验检查,铁芯应无卡涩现象,绕组与阀间()应

合格。

(A)间隙;(B)固定;(C)位置;(D)绝缘电阻答:(D)

20.在汽轮机保护项目中,不包括()保护。

(A)轴承振动大;(B)低真空;(C)进汽温度高;(D)低油压答:(C)

21.自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警

信号,同时()避免设备损坏和保证人身安全。

(A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号答:(B)

22.燃烧调节系统中采用前馈信号是为了()。

(A)克服机组负荷变化过程的缓慢;(B)克服主蒸汽温度变化的缓慢

(C)克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延;(D)克服炉膛压力调节过程的惯性答:(C)

23.在热工生产过程中,对调节的最基本要求是()。

(A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)稳定性和快速性答:(A)

24.在串级气温调节系统中,主调节器应选用()规律,以保证稳态时汽温等于其给

定值。

(A)P;(B)PD;(C)PI;(D)PI或PID答:(D)

25.锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与()相适应,

以维持汽压的恒定。

(A)汽机耗汽量;(B)给水量;(C)锅炉送风量;(D)凝结水流量答:(A)

26.当被测介质为气体时,如果差压计低于节流装置,信号导管应()。

(A)先向右或左敷设一段,然后向下至仪表;(B)先向上敷设一段,然后向下至仪表;(C)先水平敷设一段,然后再向下敷设至仪表。答:(B)

27.端子排接线时,每一个端子最多只允许接入()。

(A)一根导线;(B)两根导线;(C)三根导线;(D)四根导线。答:(B)

28.电缆接线时,对线的目的主要是检查并确认()两端的线号及其在相应端子上的

连接位置是否正确。

(A)每根电缆;(B)同一根导线;(C)所有导线。答:(B)

29.当用万用表的欧姆档测试二级管好坏时,将正(红)、负(黑)级一端相应地接在二级

管的正负级,如果阻值极小,则()。

(A)二级管是好的;(B)二极管是坏的;(C)将二极管正、负极对调后,测出阻值很大,二极管是好的;答:(B)

30.工业用弹簧管压力表校验方法采用()

(A)示值比较法;(B)标准信号法;(C)标准物质法;(D)以上3种方法均可答:(A)

31.仪表的精度等级是用下面那种误差表示的( )。

(A)系统误差;(B)绝对误差;(C)允许误差;(D)引用误差。答:(C)

32.用热电偶测量0℃以上的温度时,若与二次表相连接的补偿导线极性接反,将使指示值

()。

(A)偏高、(B)偏低、(C)正常、(D)不确定。答:(B)

33.使用输出信号为4~20mA的差压变送器作为汽包水位变送器,当汽包水位在零时,变送

器的输出为()。

(A) 4mA、(B) 8mA、(C) 12mA、(D) 20mA。答:(C)

34.测温范围在0~1000 ℃左右,应选用下列那种测温元件()。

(A)Pt100热电阻;(B)Cu50电阻;( C)E分度热电偶;(D)K分度热电偶。答:(D)35.使用铁-康铜热电偶测温时,错用了铂铑-铂热电偶的补偿导线,将使其指示表()。(A)指示偏低;(B)指示正常;(C)指示偏高;(D)不确定。答:(A)

36.压力表安装在取样点上方较高位置时,其零点()。

(A)采用正修正;(B)采用负修正;(C)不用修正。答:(A)

37.差压式水位计中水位差压转换装置输出差压与被测水位的关系是( ) 。

(A)水位与差压成非线性;(B)水位与差压成反比;(C)水位与差压成对数关系;(D)水位与差压成线性。答:(D)

38.国际单位制中基本单位有( )种。

(A)3 ;(B)7 ;(C)6 ;(D)5;答:(B)

39.热力学温度的单位符号( );电厂使用的温度单位符号℃。

(A)K ;(B)℉;(C)T ;(D)F;答:(A)

40.压力的法定计量单位名称是( )。

(A)mmH2O ;(B)bar ;(C)Pa ; (D)Ton答:(C)

41.热力学温度的符号是

A.K;B.T:C.t。答:B。

42.不适合测量在室温上下波动的温度计是

A.蒸汽压力式温度计;B.棒式水银温度计;C双金属温度计。答:A。

43.在相同温度下,产生热电势最大的热电偶是。

A、铂铑:一铂热电偶;B,镍铬一镍硅热电偶;C镍铬一考铜热电偶。答:C。

44.准确度最高的热电偶是

A.S型;B.K型;C.J型。答:A。

45.以下几种热电阻中,非标准化热电阻是

A.锗热电阻;B.铂热电阻;C铜热电阻答:A。

46.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用

A镍铬一镍硅热电偶;B.充气压力式温度计;C.铂热电阻。答:C。

47.有一铂铑10一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) Y , E (250℃,0℃)为z,则。

A.X=Y=z;B.X=Y≠z;c X≠Y≠z答:C。

48.国际单位制中,压力的单位是

A.帕;B.巴;C.兆帕。答:A。

49.有一准确度等级为1.0的压力表,其量程为一0.1兆帕一1.6兆帕,则其允许误差为

A.±0.016兆帕B.±0.017兆帕;c. ±0.015兆帕。答:B。

50.压力表安装在取样点上方较高位置时,其零点

A,采用正修正;B.采用负修正;c.不用修正。答:A。

51.双杠杆结构力平衡压力变送器,当采用迁移弹簧进行零点迁移时,其输出特性

A.斜率不变,量程范围改变;B.斜率改变,量程范围不变;C. 巴斜率和量程范围都不变。答:C.

52.如果弹簧管压力表传动机构不清洁,将使其

A.零点偏高;B.回程误差大;C.量程下降。答:B

53.校验膜盒式差压表时,应选用

A.U形管;B.活塞压力计;C.单答:A.

54.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的

A.1.5倍;B.1倍;C. 2倍。答:C

55,测量锅炉空气管道流量最好使用

A.罗茨流量计;B.孔板;C.巴翼形动压管。答:C.

56.火电厂中,燃油流量的测量普遍地使用

A.靶式流量计;B.标准孔板;C. 巴转子流量计。答:A

57.锅炉在正常运行中,汽包上云母水位计所示水位与汽包内实际水位比

A.偏高;B.相等;C 偏低。答:C。

58.使用输出信号为4~20毫安的差压变送器作为汽包水位变送器时,当汽包水位在零时,变送器输出为

A.4毫安;B.12毫安;C.20毫安。答:B。

59.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在

A.500℃左右;B.850℃左右;C.1200℃左右。答:B。

60.根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的

A.0.05;B.0.1;C.0.5。答:B。

61.已知真值为200℃,测量结果为202℃,其绝对误差是

A.2℃左右;B.-2℃左右;C. ±2℃左右。答:A。

62. 双金属温度计的感温元件测温时必须

A.浸没1/2;B.全部浸没;C侵入任意长度。答:B

63.测温范围在1000℃左右时,测量准确度最高的温度计是

A. 光学高温计;B.铂铑一铂热电偶;C.镍铬一镍硅热电偶。答;B

64.在计算机的CPU中,要执行的指令的地址是由提供的。

A.标志寄存器;B.程序计数器;C.累加器。答:B。

65.模数转换器的转换过程分为采样、量化和编码,其中过程最重要。

A.采样;B.量化;C.编码答:B。

66.不包括大气压力在内的压力为

A. 表压力;B.绝对压力;C.大气压力。答;A

67.活塞式压力计的制造原理是

A.牛顿第二定律;B.帕斯卡原理;C 力平衡原理答:B。

68.压力表的表盘分度标尺是均匀分布的,所包的中心角一般为

A.180度;B.270度;C.360度,答:B。

69.光学高温计采用测量物体的亮度,来测量物体的温度。

A.观测法;B.比较法;C.均衡法。答:B。

70.下面哪种型号的热电偶,其热电势与温度的线形关系最好。

A.S型 B.R型 C.K型答:C

71.万用表的红表笔在使用时的电位极性是。

A.测电流、电压为正,测电阻为负;B.测电流、电压、电阻均为负;C.测电流、电压为负,测电阻为正。答:A。

72.用万用表测量电平时,红、黑表笔应分别插入。

A.“DB”与“*”;B.“DB”与“十”;C.“DB”与“2500V交直流”。答:A。

73.兆欧表是一种专用仪表.用来测量电气设备、供电线路的。

A.耐压:B.接地电阻;C绝缘电阻。答:C。

74.测量工作电压为380伏的电气设备绝缘电阻时,应选用。

A.500伏兆欧表;B。500型万用表;C。1000伏兆欧表。答:A。

75.有一测温仪表。准确度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误差是。

A.±3℃;B.±2℃;C.士1℃。答:C。

76.用热电偶测量o℃以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线极性接反,将使指示值。

A.偏高;

B.正常;

C.偏低。答:C。

77.一弹簧管压力表出现了非线性误差,应。

A.调整拉杆的活动螺丝;B.改变扇形齿轮与拉杆夹角;C.A与B两者同时调整。答:B。78.有一压力测点,如被测量最大压力为10兆帕,则所选压力表的量程应为。

A.16兆帕;B.10兆帕;C.25兆帕。答:A。

79.霍尔压力变送器.在全程内指示偏小,其原因是。

A.霍尔元件卡住;B.霍尔片变质;C.没有控制电流输入答:B。

80.有一热电阻为一次元件的测温仪表.其示值比实际值偏低或指示不稳定,可能原因是。

A.接线盒的接线端处有尘土或铁屑;B.电阻元件电阻丝断;C.电阻元件的连接导线短路。答:A。

81.活塞式压力计常用来作为检定一般压力表的。

A.普通仪器;B.标准仪器;C.工作器具。答;B。

82 .DCS中,所有控制和保护回路的数字量输入信号的扫描和更新周期应小于( D )ms。

A、50;

B、60;

C、80;

D、100。

83. DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。

A、1;

B、2;

C、3;

D、5。

84. 引起( C )变化的各种因素称为扰动。

A、调节对象;

B、调节系统;

C、被调量;

D、调节设备。

85. 在功频电液调节中不能克服的反调现象的措施是( D )

A、除转速信号外,增加采用转速的微分信号;

B、在功率测量中加惯性延迟;

C、在功率信号中加负的功率微分信号;

D、在功率信号中加积分信号

86. 电接点水位计是利用锅水与蒸汽( A )的差别而设计的,它克服了汽包压力变化对水位的影响,可在锅炉启停及变参数运行时使用。

A、电导率;

B、密度;

C、热容量;

D、电阻。

87. 当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在( C )内恢复,最多不能超过24小时。

A、4小时;

B、6小时;

C、8小时; 12小时

88. 设备送电后CRT上显示的颜色状态为( B )。

A、红色;

B、绿色;

C、黄色;

D、紫色

89. 发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员( B )来选择。

A、随意;

B、根据机、炉设备故障情况;

C、由领导决定;

D、根据电网调度要求。

90. 电接点压力表用来( D )。

A、测量瞬时压力值;

B、测量最大压力值;

C、测量最小压力值;

D、当指针与压力高限或低限电接点闭合时,发出动作信号;

91. 机组在CCS协调下,闭锁负荷增的条件是( C )

A、主汽温度高;

B、主汽压力度高;

C、调节阀在上限;

D、气轮机调节级压力高

92. 热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是( C )。

A、均质定律

B、中间导体定律

C、中间温度定律

D、参考电极定律

93. 为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( D )。

A、缩短云母水位计的汽水连通管高度L

B、加长云母水位计的汽水连通管高度L

C、将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线

D、将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

94. 超声波流量计是属于( B )。

A.容积式流量计

B.速度式流量计

C.差压式流量计

D.阻力式流量计

95. 测量时环境温度的改变造成的误差属于( C )。

A.疏失误差

B.随机误差

C.系统误差

D.基本误差

96. 主蒸汽管的管壁温度监测点设在( B )。

A、汽轮机的电动主汽门后;

B、汽轮机的自动主汽门前;

C、汽轮机的调节汽门前的主汽管上;

D、主汽门和调节汽门之间。

97. 采用按控制功能划分的设计原则时,分散控制系统可分为DAS、MCS、SCS、FSSS等子系统,其中MCS的中文含义是( A )。

A、模拟量控制系统;

B、数据采集系统;

C、顺序控制系统;

D、炉膛燃烧安全监控系统。

98. 功频电液调节系统的输入信号是( C )。

A、转速;

B、功率;

C、功率和频率;

D、频率

99. DCS上无法记忆的开关跳闸信息是( C )

A、操作员误点操作器;

B、热工联锁保护动作;

C、按下就地事故按钮;

D、操作员正常点操作器

100. 在给水自动三冲量中,( C )是前馈信号,它能有效地防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动下的调节流量。

A、汽包水位

B、给水流量

C、蒸汽流量 D给水调节阀开度

101. 汽包水位计的配置应采用( A )种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视

A、 2

B、3

C、4

D、5

102. 锅炉过热蒸汽温度调节系统中,被调量是( A )。

A、过热器出口汽温

B、减温水量

C、减温阀开度

D、过热器进口汽温103. 电磁阀属于( C )。

A、电动门

B、手动门

C、快速动作门

D、中速动作门

104. “炉跟机”控制方式的特点是( C )。

A、主汽压变化平稳

B、负荷变化平稳

C、负荷变化快,适应性好

D、锅炉运行稳定

105. 电接点水位计是利用锅水与蒸汽( A )的差别而设计的,它克服了汽包压力变化对水位影响,可在锅炉启停及变参数时使用。

A、电导率

B、密度

C、热容量

D、电阻

106. 主厂房内架空电缆与热体管道应保持足够的距离,控制电缆不小于( A )m.

A、0.5

B、1

C、0.8

D、0.3

107. 过热器出口压力为13.5MPa及以上的锅炉的汽包水位信号应采取( B )值的方式进行优选.

A、三取平均

B、三取中

C、三取二

D、三取高值

108.锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的( B )的逻辑判断方式。

A、二取平均值

B、三取二

C、三取中

D、三取中

109.锅炉汽包水位高、低保护当有一点因某种原因须退出运行时,应自动转为( B )的逻辑判断方式.

A、二取平均值

B、二取一

C、二取高

D、二取低

110.数字式电液控制系统用作协调控制系统中的( A )部分。

A、汽轮机执行器;

B、锅炉执行器;

C、发电机执行器;

D、协调指示执行器。

111.下列布尔代数运算错误的是( D )

A、A+1=1;

B、A A=A;

C、1+1=1;

D、1+0=0

112.关于单元机组自动调节系统中常用的校正信号,下列叙述中错误的是(B )

A、送风调节系统中用烟气氧量与给定值的偏差作为送风量的校正信号;

B、给水调节系统中用给水压力与给定值的偏差作为送风量的校正信号;

C、在燃料量调节系统中用机组实际输出的功率与负荷要求的偏差来校正燃烧率;

D、在汽压调节系统中常引入电网频率的动态校正信号,使电网频率改变时,汽轮机进

汽阀不动作。

113.关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是(D )

A、调节系统中外扰是负荷变化;

B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化;

C、给定值有转速给定与功率给定;

D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制。

114.DEH系统不必由自动切至手动的情况是(A )

A、由单阀切换为多阀运行时。

B、阀门控制卡(VCC卡)故障,在线更换VCC卡;

C、一只LVDT故障,在线更换故障的LVDT时;

D、DPU(主控站)故障;

115.DEH的ATC运行方式,下列叙述中错误的是(B )

A、目标转速,目标负荷是通过A TC程序由主计算机确定的最佳值;

B、在ATC方式可自动升负荷至额定负荷。

C、升速率和升负荷率是通过A TC程序由主计算机确定的最佳值;

D、在ATC方式可进行自动升速、暖机、主汽门/调节汽门切换;

116.下列哪些参数超限时,需人为干预停机(D )。

A、汽机超速;

B、润滑油压极低;

C、真空极低;

D、蒸汽参数异常,达到极限

值。

117.协调控制滑压运行方式是以(A )为基础的协调控制系统。

A、锅炉跟踪协调;

B、汽机跟踪协调;

C、锅炉跟踪;

D、汽机跟踪。118.比例调节器的整定参数是( A )

A、比例带;

B、超调量;

C、积分时间;

D、惯性时间常数

119.关于P、I、D调节规律下列叙述错误的是(C )

A、积分作用能消除静态偏差,但它使过渡过程的最大偏差及调节过程时间增大;

B、微分作用能减少过渡过程的最大偏差和调节过程时间;

C、单独采用积分调节有助于克服系统的振荡;

D、比例调节过程结束后被调量有静态偏差。

120.直流锅炉机组运行中丰存在几种比例关系,下列不成比例的是(A )

A、给水量与燃料量;

B、燃料量与负荷;

C、;送风量与燃料量;

D、给水量与送风量。121.关于单元制机组“机跟炉”和“炉跟机”运行方式选择,下列叙述错误的是(A )

A、炉跟机适应于锅炉有故障的工况;

B、炉跟机适应于汽机有故障的工况;

C、机跟炉适应于锅炉有故障的工况;C、机跟炉适应于带基本负荷的机组。

122.在DEH阀门管理功能叙述中,错误的是(B )

A、在单、多阀切换过程中,负荷基本上保持不变;

B、在单、多阀切换过程中,如果流量请求值有变化,阀门管理程序不响应;

C、阀门管理程序能提供最佳阀位;

D、能将某一控制方式下的流量请求值转换成阀门开度信号。

123、凝汽设备主要由凝汽器、凝结水泵、抽汽器和

等组成。

——————

(A)给水泵;(B)疏水泵;(C)循环水泵。

答:(C)

124、再热式汽轮机组是将()的蒸汽再次加热成具有一定温度的再热蒸汽。

(A)中压缸出口;(B)低压缸中部;(C)高压缸出口;(D)高压缸中部

答:(C)

125、国家检定规程规定,毫伏发生器的内阻必须小于__。

(A) 100欧;(B)15欧;(C)5欧。

答:(C)

126、国际单位制中,压力的单位是 A 。

A.帕

B. 巴

C. 兆帕

127、当用万用表的欧姆档测试二极管好坏时,将正(红),负(黑)极一端相应接在二极管的正负极。如果阻值极小(几欧以内),则__。

(A)二极管是好的;(B)二极管是坏的;(C)将二极管正负极对调后,测出阻值很大,二极管是好的。

答:(B)

128、在热控方面来讲, FSSS的含义是。

(A) 数字式电调控制系统; (B)炉膛安全监控系统;

(C)危急遮断系统;(D)顺序控制系统

答:B

129、在热控方面来讲,ETS的含义是。

(A)数字式电调控制系统 B. 炉膛安全监控系统

C. 危急遮断系统

D. 顺序控制系统

答:C

130.在热控方面来讲,SCS的含义是。

(A)数字式电调控制系统 B. 炉膛安全监控系统

C. 危急遮断系统

D. 顺序控制系统

答:D

131、在热控方面来讲,DEH的含义是。

(A)数字式电调控制系统 B. 炉膛安全监控系统

C. 危急遮断系统

D. 顺序控制系统

答:A

132、热工监督“三率”指标应达到时如下要求:——仪表准确率、保护投入率、自动投入分别不低于。

(A) 100%、99%、95%;(B)100%、100%、97%;(C)95%、95%、95%;(D)100%、100%、95%

答:(D)

134、用文字符号和图形符号在热力过程工艺流程图上表示热力过程自动化实现方案的图纸是______

A、控制流程图;

B、电气原理图;

C、安装接线图。

答:A

135、表示自动化系统中各自动化元件在功能上的相互联系的图纸是______

A、控制流程图;

B、电气原理图;

C、安装接线图。

答:B

136、用来指导安装接线用的图纸是______

A、控制流程图;

B、电气原理图;

C、安装接线图。

答:C

137、电气原理图中的各种电器和仪表都是用规定的______表示的。

A、符号;

B、图形;

C、线段。

答:A

138、DCS装置本身只是一个软件、硬件的组合体,只有经过______以后才能成为真正适用于生产过程的应用控制系统。

(A)软、硬件组态;(B)程序下载;(C)程序编写;(D)程序编译答:(A)

139、对于现代大型火电机组的锅炉控制系统的两大支柱是协调控制(CCS)和______。

(A)数据采集系统(DAS);(B)顺序控制系统(SCS);(C)炉膛安全监控系统(FSSS);(D)旁路控制系统(BPS)

答:(C)

140、`各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指______。

(A)现场控制站、操作员站、数据处理站;(B)现场控制站、操作员站、工程师站;(C)现场控制站、数据处理站、工程师站;(D)

数据处理站、操作员站、工程师站

答:(B)

141、集散控制系统调试人员必须做好______。

(A)防静电措施和组态信息的保存工作;(B)组态的设计和保存工作;

(C)系统的软件和硬件设计工作;(D)以上工作都需要做

答:(A)

142、对于露天布置的执行器应装设

——————。

(A)隔热罩;(B)保温箱;(C)防雨罩

答;(C)

143、插接元件应用很广,拆装方便,在插件的焊接过程中,应使用__。

(A)松香;(B)焊锡膏;(C)焊锡膏和松香都可。

答:(?)

144、电缆保护管的弯曲度不应小于______。

(A)120度; (2) 90度;(C)60度。

答:(B)

145、屏蔽导线应敷设在______的场所。

(A)有电磁场干扰;(B)无电磁场干扰;(C)有永久磁场干扰。

答:(A)

146、水位平衡容器前一次门横装,是为了避免阀门______而影响测量的准确性。

(A)积聚空气泡;(B)产生液位差;(C)节流作用。

答:(A)

147、电磁阀在安装前应进行校验检查,铁芯应无卡涩现象,绕组与阀间______应合格。

(A)间隙;(B)固定;(C)位置;(D)绝缘电阻

答:(D)

148、检测信信号波动,必然会引起变送器输出波动,消除检测信号波动的常见方法是采用______

(A)分流器;(B)阻尼器;(C)磁放大器;(D)隔离器

答:(B)

149、电缆敷设在支架或桥架上,要求排列整齐,减少与其他设备、管道交叉,并可防止电缆承受______.

A、过大的拉力或过度的弯曲;

B、机械损伤;

C、过多的交叉和浪费。答:AB

150、电缆接线时对线的目的,主要是检查并确认______两端的线号及其在相应端子上的连接位置是否正确。

A.每根电缆;

B.同一根导线;

C.所有的导线。

答:B

151、用热电偶测量0℃以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线极性接反,将使指示值_____。

A偏高;B正常;C偏低。

答:C

152、已知真实值为200℃,测量结果为202℃,其绝对误差是_______。

A.2℃;

B.-2℃;

C.±2℃。

答:A

153、双金属温度计的感温元件,测温时必须_______。

A浸没1/2;B全部浸没;C浸入任意长度。

答:B

154、有一以热电阻为一次元件的测温仪表,其示值比实际值偏低或不稳定,可

能原因是_________。

A接线盒的接线端处有尘土或铁屑; B.电阻元件电阻丝断; C.电阻元

件的连接导线短路。

答:A

155、压力表安装在取样点下5米处,已知所测介质是水,压力表显示数值为

1.0MPa,气压表的读数为0.1MPa,则所测介质的绝对压力约为_______。

A.1.1MPa B. 1.05MPa C.1.15MPa D. 0.95MPa

答:B

156、热电偶温度指示偏低,可能是由于补偿导线绝缘损坏而造成_____。

A. 短路

B. 断路

C. 部分短路

答:C

157、热电阻测温仪表指示无限大的原因之一是热电阻A。

A. 断路

B. 短路

C. 接地

答:A

158、能为锅炉燃烧调节提供快速氧量信号的仪表是______。

A、氧化锆氧量计;

B、热磁式氧量计。

答:A

159、目前汽轮机转速测量精确度最高的表计是______。

A、测速发电机;

B、磁力式转速表;

C、数字式转速表。

答:C

160、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用______。

A、孔板;

B、喷嘴;

C、文丘利管。

答:B

161、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用______。

A、孔板;

B、喷嘴;

C、文丘利管。

答:A

162、累计流量就是______时间内通过管道某截面的流体总量。

A、单位;

B、某一段。

答:B

163、使用输出信号为4-20mA的差压变送器作为高加水位变送器时,当高加水位到量程下限时,变送器输出为______。

(A)4mA;(B)12mA;(C)20mA。

答:(C)

164、以下哪种设置会损坏阀门

—————。

(A)力矩设置过大(B)力矩设置过小(C)行程设置过长

答:(A)

二、填空题

1.火力发电厂中常用的测量元件有__________、__________测温元件,另外还有 __________、__________ 、__________等测压敏感元件.

答:热电偶;热电阻;膜盒;膜片;波纹管。

2.测量误差的表示办法有 __________误差表示法和__________误差表示法两种。

答:绝对;相对。

3.表压力是_________与_________之差。

答:绝对压力;大气压力。

4.热电偶按安装方式可分为_______式和______式两大类。

答:插入;表面。

5.电讯号用的气动执行机构一般都设有_____、_____、______保护。

答:断电;断信号;断气。

6.照测量结果得到的程序,测量分为________测量法和________测量法。答:直接;间接。

7.热电偶是由_________________________________构成的。

答:两根不同性质的导体焊接或绞接

8.热电阻温度计是基于导体或半导体的______________的特性而测温的。

答:电阻值随温度而改变。

9.氧化锆氧量计输出的氧浓差电热不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与_______有关。

答:所处温度。

10.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成_______信号,在规定的标准时间内,测量电路累计_______信号,然后用数字显示出转速。

答:频率;频率。

11.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的_______、_______和_________。

答:精度等级;稳定性;灵敏度。

12.一套完整的测温仪表通常由________和_______两部分组成。

答:感温元件;显示仪表。

13.压力式温度计常见的故障有_______、_______、_______、指示值突然下降等。

答:仪表无指示;跳针;指示值偏大或偏小。

14.补偿导线在_____℃范围内具有与热电偶相同的热电特性。

答:0-100。

15.电磁阀的工作原理是利用______直接带动______。

答:电磁铁产生的吸引力;阀门的启闭件(阀芯)

16.电磁阀是用__________来推动阀门的开启与关闭动作的电动执行器。答:电磁铁

17.电磁铁的工作状态只有______和______两种,因此电磁阀也就只能有______和______两种工作状态。

答:通电励磁;断电失磁;通流;断流。

18.报警信号的基本内容应该包括______、______和______。

答:热工参数的异常;主辅设备的异常;自动装置的异常。

19.固定接线式顺序控制器是为特定对象设计的,它由______或其他______组成。

答:继电器;开关元件

20.引风机的______是接受自动调节控制的调节挡板。

答:入口挡板

21.继电器逻辑电路的基础环节为______电路、______电路和______电路。答:“与”门;“或”门;“非”门。

22.所谓常开触点,是指按钮末被按下时处于______位置状态的触点。

答:断开

23.所谓常闭触点,是指按钮未被按下时处于______状态的触点。

答:闭合

24.校验压力真空联成表时,校验点的选择其压力部分应不小于____点,真空部分不小于____点。

答:3;1。

25.显示仪表按工作原理分为动圈式显示仪表、______、________和图象显示

仪表等四类。

答:自动平衡式显示仪表;数字式显示仪表。

26.锅炉在正常运行时,连通器水位计所示汽包水位比实际________。

答:偏低。

27.燃料在炉膛里燃烧,进行________转换,如果________及参数配合不当,就有可能造成________或________。

答:能量;风燃料;燃料不稳;灭火

28.接线盒周围的环境温度一般不应高于_____℃。

答:45.

29.测量汽、水、油等介质的导管在仪表或变送器前均应装设______,除汽水差压测量有时用三角阀外,一般都采用仪表______。

答:二次阀门;针型阀。

30.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。

答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。

31.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。

答:动力;信号。

32.测量锅炉空气管道流量最好使用________。

答:翼形动压管。9、气动执行器的气源管上,一般应装有和。

答:减压器;过滤器。

33.液位信号装置、行程开关等应安装,动作

,安装位置应符合工艺要求。

答:牢固;灵敏可靠。

34.PID调节器中I的作用是, D的作用是。

答:消除静态偏差;提前加强调节作用。

35.火焰监测装置用于监视炉膛火焰,它由和组成。

答:探头;监视控制装置

36.我厂汽轮机安全监视装置(TSI)系统所用的传感器类型有 _________、__________和___________。

答:涡流传感器;速度传感器;LVDT传感器。

37.PID调节器的整定参数是_______、_______和______。

答:比例带б;积分时间T

i ;微分时间T

d

38.超调量是表示系统________的一个指标,其值越小,说明调节过程进行的越_______。

答:稳定裕度;平稳。

39.调节器比例带б和积分时间T

i

过大都会使调节器动作速度_______,过渡过程时间______,被调量的变化_____,调节过程变得更加______。

答:慢;长;缓慢;不稳定。

40.目前锅炉过热气温调节中,普遍采用______________________________自动调节系统或________调节系统。

答:具有导前微分信号的双冲量双回路;串级。

41.按照获得测量结果的方式不同.测量分为_____ 测量和_____ 测量。

答:直接;间接。

42.国际温标采用的温度的单位名称是______,单位符号表示为______。

答:开尔文;K。

43.______温度和______温度之间的换算关系是:T=t+273.15(K)

答:热力学;摄氏。

44.热工测量仪表一般有______、______和中间件三部分组成。

答:感受件;显示件。

45.玻璃液体温度计按结构可分为______、______和外标式温度计。

答:棒式温度计;内标式温度计。

46.热电偶是由两根不同性质的导体______或______—构成的。

答:焊接;绞接;

47.热电偶焊接的一端称为______端,与导线连接的—端称为______端。

答:热;冷。

48.工业常用热电阻有______, ________和镍电阻三种。

答:铂电阻;铜电阻。

49.热电阻与二次仪表的连接方法有两种:即______ 和______ 。

答:二线制;三线制。

50.温度测量仪表按其测量方式可分为______和______两种。

答:接触式测温;非接触性测温。

51.电厂中常用的测量流量的节流元件是 ______ 和______ 。

答:标准喷嘴;标准孔板。

52.兆欧表俗称______。它是专供用来检测电气设备、供电线路______的一种可携式仪表。答:摇表;绝缘电阻。

53.电接点水位计由测量筒(其上装有电接点)、______及______组成。

答:传送电缆;显示器。

54.差压式水位计的工作原理是把______变化转换成______变化。

答:液位高度;差压。

55.一个工程大气压=______帕=______米水柱。

答:98066.5;10。

56. 铂电阻的测量范围最低可达______℃,最高可达______℃。

答:一200,+850。

57.万用表在使用时规定测试棒与表的连接是:将红色试棒与______端相连,黑色试棒与______端相连。

答:+;—。

58.万用表在不使用时,应把切换开关置于______电压______档为宜。

答:交流;最高。

59.万用表表盘上标度尺旁的符号DC表示______,AC表示______,dB表示分贝。

答:直流;交流。

60.使用液柱式压力计时,应保证仪器处于______,否则将产生______。

答:垂直位置;歪斜误差。

61.压力表选择测量上限时,一般被测压力应不高于测量上限的______,选择使用范围时.压力表的指示值经常在测量上限的______之间。

答;1/3;1/3~2/3;

62.露天安装的热工设备应有______,______设施。

答:防雨;防冻。

63.摄氏温度的单位名称是______,单位符号为 ______ 。

答:摄氏度;℃。

64.标准孔板的取压方式有______ 和____ 等。

答:角接取压;法兰取压。

65.万用表是由______、______和转换开关三部分组成的。

答:表头;测量线路。

66.热力学温度的符号是______,其单位名称是______。

答:T;开。

67.安装压力表时,取样点的选择应有___ ___,不能将测点选在有___ ___的地方。

答:代表性;涡流。

68.测量高温蒸汽的压力时,需在压力表前安装______,其作用是______。

答:凝液管;防止高温蒸汽直接进入压力表内。

69.测温元件应安装在被测介质温度处,避免装在阀门、______以及______的死角附近。

答:弯头;管道和设备。

70.仪表管路的防冻措施除保温外,主要是采取______。除采取防冻措施外,冬季机组停下时,应及时将管路和仪表中的水______,以防冻结。

答:蒸汽伴热或电伴热;放净。

71.火电厂热工自动化的设计应满足发电设备______ 、______ 要求。

答:安全;经济运行。

72.行程开关采用直接接触的方法测量物体的______,以获得______。

答:机械位移量;行程信息。

73.压力开关是用来将被测压力转换为______的,其工作原理属于______原理。

答:开关量信息;杠杆测力。

74.三冲量给水调节系统中用______信号作为前馈信号。

答:蒸汽流量。

75.热电偶在0℃时,其两端的热电势为毫伏。

答:0;

76.逻辑运算中,1和0是指______的取值,它表示的是一种______,没有______的含意。

答:逻辑变量;状态;数量

77.一般压力表的弹性元件,在测量高温介质的压力参数时,应使高温介质的冷

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30分,每题2分) 1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。 13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。 14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。 二、判断题(总分30分,每题2分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√) 4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

热控题及答案

热控知识竞赛试题 一、填空(每题1分) 1.按照获得测量结果的方式不同.测量分为_____ 测量和_____ 测量。 答:直接;间接。 2.热工测量仪表一般有______、______和中间件三部分组成。 答:感受件;显示件。 3.弹簧管一般压力表的准确度等级有______ 、______和2.5三种。 答:1.0;1.5 4.精密压力表的准确度等级有______ 、______、______三种。 答;0.25;0.4和0.1。 5.电厂中常用的测量流量的节流元件是 ______ 和______ 。 答:标准喷嘴;标准孔板。 6. 评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的稳定性、______ 和______。 答:准确度等级,灵敏度。 7. 兆欧表俗称______。它是专供用来检测电气设备、供电线路______ 的一种可携式仪表。 答:摇表;绝缘电阻。 8. 帕的含义为:______的力垂直且均匀地作用在______面积上所产生的压力即为______。 答:l牛顿,1平方米。 9. 标准大气压是指在地球纬度为______的海平面上的常年平均大气压力,其数值等于0℃下______毫米水 银柱垂直作用在底面上的压力。答:45度,760。 10. 电接点水位计由测量筒(其上装有电装点)、______及______组成。 答:传送电缆;显示器。 11. 差压式水位计的工作原理是把______变化转换成______变化。 答:液位高度;差压。 12. 在读取玻璃液体温度计时。对于水银温度计要读取水银柱______所示的温度,对于有机液体温度计, 要读取液柱______所示的温度。答:凸面最高点;凹面最低点。 13. 活塞式压力计在使用前,必须进行______位置调整,以防止活塞和缸体间的______。 答:水平;直接摩擦。 14. 检定工作用热电偶,根据标准热电偶与被检热电偶的连接方式不同,可分______法和______法二种。 答:双极比较,微差。 15. 在实际工作中,铜电阻R。的数值按统一设计标准制成______和______二两种。 答:50欧;100欧。 16. 用直流低电势电位差计在连续测量时,应经常校对电位差计的—______·防止其变化而影响测量的 ______。 答:工作电流;准确度。 17. 万用表在使用时规定测试棒与表的连接是:将红色试棒与______端相连,黑色试棒与______端相连。 答:+;—。 18. 使用兆欧表测量绝缘电阻时,须将被测设备电源______,并对较大电容的设备______,方可进行测量。 答:切断;放电。

热控专业内部笔试题(1)

热控专业内部笔试题 姓名分数 一、填空题:1×30=30分 1、集散控制系统调试人员必须做好防静电措施和组态信息的保存工作 2、评定一个调节过渡过程的好坏主要应从_稳定性、准确性和_快速性这三个方面来考虑。 3、我厂汽轮机轴向位移在±0.9报警,在±1.0_跳闸汽轮机。 4、可以把热工参数检测、调节、控制的具体方案表示出来的图纸是电气原理图。 5、报警信号的基本内容应该包括热工参数的异常、主辅设备的异常和自动装置的异常。 6、我厂汽轮机安全监视装置(TSI)系统所用的传感器类型有涡流传感器、速度传感器、LVDT传感器。 7、锅炉蒸汽吹灰程控系统中,程序控制的启动条件有锅炉负荷大于70% 、无吹灰器过载、无阀门过载、无MFT 动作 8、电导率表的定期工作有定期更换树脂、定期清洗电极和定期清洗过滤器 9、汽包水位测量参数需要进行温度和压力补偿。 10、影响蒸汽温度变化的主要因素有蒸汽流量、减温水量等。 11、汽轮机轴封压力自动调节的任务是,保持轴封供气联箱_的压力在规定范围内。 12、火焰探头一般应安装在安锅炉火焰中心线上方_最近距离处。 13、火电厂中,抽汽逆止阀的主要作用是保护汽轮机(防止汽轮机进水)。 14、发电机甩负荷的超前保护是功率负荷不平衡保护 15、锅炉空气量低于额定风量的_20%_时,锅炉跳闸。 16、火焰监视装置,是利用紫外线光敏管将炉膛火焰中的紫外线信号转换 成_电压_控制信号。 二、选择题:1×14=14分 1、在热控方面来讲,SCS的含义是( D )。 (A)数字式电调控制系统(B)炉膛安全监控系统 (C) 危急遮断系统(D)顺序控制系统 2、热工仪表及控制装置的三率是指:(B) (A)完好率、合格率和投入率; (B)自动投入率、保护投入率和仪表合格率; (C)自动投入率、保护投入率和DAS测点投入率。 3、水位平衡容器前一次门横装,是为了避免阀门___A___而影响测量的准确性。 (A)积聚空气泡;(B)产生液位差;(C)节流作用。 4、用弹簧管压力表测压时,当取压点的位置高于压力测量仪表时,被测介质的表压力应等于压力表的示值(A ) (A)减去液柱为高度差所产生的静压力, (B)加上液柱为高度差所产生的静压力, (C)不进行任何修正 5、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用__B_ ___。 (A)孔板;(B)喷嘴;(C)文丘利管。 6、6、差压变送器投运程序是______。(这道题每人都给分)

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

热控题库19

一、填空题 1. 润滑系统设置低油压开关(开关要求进口),油压信号同时送入DCS系统用以实现遮断停机、联动油泵、停盘车等程序操作和报警,数量满足要求 2. 消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法;④换位法;⑤正负误差补偿法。 3. DEH一般的基本功能有:转速和功率控制、阀门试验和阀门管理、运行参数监视、超速保护、手动控制。 4.“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 5. 工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。 6. PID自动调节器整定参数有:有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 7. 两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线即是电源线又是信号线。 8. 电力企业贯彻的安全方针是:安全第一 , 预防为主。 9. 在火电厂发电厂中,蒸汽参数一般指蒸汽的压力和温度。 10. 按照获得测量结果的方式不同.测量分为直接测量和间接测量。 11. 工业常用热电阻有铂电阻 , 铜电阻和镍电阻三种。 12.评定仪表品质好坏的技术指标是_、_、_。答:仪表的精确度、灵敏度和稳定性等。 13.测量误差的表示方法有_、_。答:绝对误差表示法和相对误差表示法。? 14.测量方法根据仪表是否与被测对象接触可分为_、_两种。答:接触测量法和非接触测量法。? 15.热工测量仪表,按其各部分结构的功能和作用可以看成有_、_、_三个部分组成。答: ①感受部件②传输变换部件③显示部件? 16.如果测量仪表的感受部件或变送器与显示部件相距较远,并各自成为一完整的部分,则习惯上称呼感受仪表为_,显示仪表为_。答:一次仪表,二次仪表。? 17.电动单元组合仪表以直流信号传输反应迅速,适合于_的传输和_控制。答:远距离,集中。? 18.控制室仪表的使用环境温度应在_,现场安装仪表使用环境温度应在_。答:控制室仪表的使用环境温度应在0-45℃,现场安装仪表使用环境温度应在-10-60℃。?

热控知识考试题A卷

热控知识考试题A卷 1.机组正常运行中 MFT动作后,汽机有哪些具体自动联锁功能?8 1.)MFT动作后,联锁电泵顺启;MFT跳闸联锁投入的一台汽泵跳闸; 2.)MFT RB动作快减负荷,首先以150MW/min速率降至60MW,再以30MW/min 降至15MW; 3.)DEH自动切单阀运行; 4.)过热器出口汽温过热度低于110度且MFT未能复归,则跳汽轮机。 2.主机润滑油压力低联锁直流事故油泵定值为多少?是通过压力开关还是压力变送器来实现?共有几个?6 0.06MPa;压力开关实现;#3、4瓦各一个,共两个并联实现。 3.主汽门关闭保护逻辑有哪些?行程开关如何形成该信号?8 1.)任一高主门关闭,启动电气程跳逆功率,高低加解列,关闭冷再逆止门(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关任一个动作) 2.)所有高主门及中主门关闭,热工保护动作(至电气)(每个主汽门至少有一个行程开关动作) 3.)任一高主门关闭,延时5分钟后,经MFT通道至ETS跳机(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关都动作) 4.)所有中主门关闭,经MFT通道至ETS跳机(两个中主门都至少有一个行程开关动作) 4.汽泵跳闸有哪些条件?10 1)润滑油压力<0.08Mpa 2)排汽压力>-40Kpa(-58Kpa报警) 3)给水泵进口压力<1.0 Mpa,且联锁开关在联锁位 4) 转速>6100r/min 5)给水泵入口温度>190℃(180℃报警) 6)给水泵出口温度>190℃(180℃报警) 7)给水泵组径向轴承温度>95℃ 8) 给水泵及小机推力轴承温度>100℃ 9) 前置泵轴温>85℃(注:同时跳前置泵) 10) 给水泵轴承温度>95℃ 11) 除氧器水位低二值,且联锁开关在联锁位 12) 给水泵进口流量低,<140T/H, 且联锁开关在联锁位延迟10S跳泵 13) 给水泵出口压力>28Mpa 14) 给水泵振动大 5.高加和除氧器的事故放水门分别在什么情况下联开和联关?6 高加:水位高二值联开,水位低二值联关; 除氧器:水位高一值联开;水位无高一、高二值联关。 6.几号机顺序阀控制时调门动作顺序为162345?另一台机又是怎样?4

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热控专业试题答案17.1.1

热控专业 一、填空题(每题1分) 1.自动同期控制回路通过对()与()的偏差进行比较,自动校正转速设定值,是发电机输出端频率始终跟随电网频率变化。 2.为了提高热工保护可靠性,需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用()配置。 3.锅炉点火和汽轮机冲转前,应完成测量与控制信号仪表管路的())和电气回路的通电试验。 4.塞贝克在1821年发现;由两种不同的导体或半导体组成的闭合回路中,如果使两个接点处于不同温度,回路就会产生电动势。这一现象称为(),它是热电偶测温的理论基础。 5.补偿导线绝缘电阻,芯线间应不小于()MΩ,芯线对屏蔽层应不小于()MΩ。 6.温度仪最高使用值一般为满量程的(),正常指示值应为满量程的()至()。 7.密封垫圈,当压力大于()MPa、温度大于()℃时,应用不锈钢齿形或石棉绕不锈钢垫圈;当压力和温度参数小于规定值时,密封垫圈可用退火紫铜垫圈。 8.行程开关可以将()信号转变为()信号,然后控制机械装置的动作。 9.驱动给水泵汽轮机的蒸汽设计为两路,一路是()气源,采用锅炉的输出新蒸汽,另一路是主机的()抽汽。 10.机组甩负荷的同时,或转速超过()时,自动关闭(),防止转速达到超速跳闸动作值,并维持机组在额定转速下运行。 11.气动执行机构的三断保护功能是指()、()、()时,执行机构能够实现自保持。 12.给水控制还要保证给水泵工作在安全区,不至于因流量太低而造成泵的(),也不至于因超出下限特性而导致泵的()。 13.电动执行机构按输出位移的型式分为()、()和多转

电动执行机构三类。 14.汽轮机液压调速系统中,油动机行程相对变化值与(转速)相对变化值成比例关系。 15.检定工业用热电阻时,一般检定0℃的电阻值和(100)℃的电阻值,然后求出电阻比(R100/R0),以确定其是否符合技术要求。 16.对驱动回路的设计要求,控制系统的输出为脉冲量或4~20mA模拟量信号时,应具有(上下限值),以保证在控制系统故障时机组设备的安全。 17.电磁感应产生的干扰是由信号电缆周围的(电磁场)造成的。 18.LVDT共有(3)个线圈:(1)个初级线圈,(2)个次线圈。 19.为了确保DCS数据安全,DCS向SIS传输数据时DCS数据接口机和SIS数据服务器间用(单向隔离器)隔离。 20.直吹式制粉系统的燃料量控制为(给煤机)转速控制。 21.主蒸汽压力设定值在机组投入滑压运行时,根据实际负荷指令(CCS方式)或锅炉输入指令(BF方式)按(滑压曲线)产生;在不投滑压时,由运行人员根据机组情况手动设定。 22.分散控制系统的主要功能包括(控制功能)、(监视功能)、(管理功能)和(通信功能)4个部分。 23.协调控制系统在允许的负荷范围和负荷变化率的限制下,机组主控制器接收(功率需求)信号。 24.电磁干扰可分为(静电感应)产生的干扰和(电磁感应)产生的干扰。 25.直吹式制粉系统磨煤机控制包括(一次风量控制)、出口风温控制。 26.LVDT的作用是把油动机的机械位移转换成(电压信号),反馈到伺服放大器输入端。 27.以完全真空作等标准表示的压力,称作(绝对压力);以大气压力作等标准表示的压力,称作(表压力)。 28.汽轮机调节系统的迟缓率?是调节系统的重要的质量指标,一般要求越小越好。过大的迟缓率会引起(转速)和(负荷)的摆动,甚至调节系统不稳定。 29.在三冲量给水调节系统中,主变量信号是(汽包水位),副变量信号是(给水流量),前馈信号是(蒸汽流量)。 30.开关量变送器的主要技术要求是动作的稳定性、动作的(可靠性)、(切换差)。 二、选择题(每题1分) 1.热工测点安装位置的选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于

热控仪表判断题库

热控仪表判断题库 1.线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。(√) 2.火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门。(×) 3.继电器的常开触点在继电器线圈通电后处于断开的触点。(×) 4.顺序控制所涉及的信号主要为开关量。(√) 5.热工调节对象一般都具有迟延和惯性。(√) 6.不同结构、容量、运行方式和热力系统的单元机组锅炉设备,其热工保护的内容是相同 的。(×) 7.机组跳闸信号是指在热机保护已动作的情况下发出的信号。(√) 8.热电偶冷端补偿的目的是为了消除热电偶冷端不为0℃的影响。(×) 9.蒸汽动力循环采用的给水回热级数越多,可以提高的循环热效率也越大。(×) 10.三极管的任意两个管脚在应急时可作为二极管使用。(×) 11.热电偶的热电特性是由其测量端和冷端的温度差决定的。(×) 12.PLC系统只能用来处理数字量(×) 13.主燃料跳闸是FSSS系统中最重要的安全功能(√) 14.PLC梯形图程序中,相同编号的输出继电器可重复引用。(×) 15.活塞式压力计可作为标准仪器使用。(√) 16.一旦PLC系统组态、配置完毕,每个输入、输出通道对应唯一一个输入、输出地址。(√) 17.仪表盘安装时,应尽量减小盘正面及正面边线的不垂直度(√) 18.测量压力的引压管的长度一般不应过长。(√) 19.锅炉安全门是锅炉主蒸汽压力高保护的重要装置。(√) 20.汽轮机凝汽器真空低保护是汽轮机重要的保护项目之一。(√) 21.一批零件共同具有的误差称为公差。(×) 22.用万用表班别三极管性能时,若集电极——基极的正反向电阻均很大,则该二极管已被 击穿。(×) 23.整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。(×) 24.热工温度自动控制系统内测温传感器主要使用热电偶和热电阻。(√) 25.闭环调节系统一定是反馈调节系统。(√) 26.热电偶的补偿导线有分度号和极性之分。对 27.旁路系统一般分为高压旁路,中压旁路,低压旁路等形式。(×) 28.热工控制图纸中安装接线图是用来知道安装接线的施工图。(√) 29.比例积分调节器的整定参数是比例带和积分时间。(√) 30.就分度值来说,1℃等于1K。(√) 31.摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。(×) 32.温度的大小反映物体分子平均动能的大小。(√) 33.所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量来表示温 度数值。(√) 34.温标就是温度的标尺。(√) 35.摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点为零度,沸点为百度,在此 两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。(√) 36.评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。(×)

电厂热控习题

精心整理 电厂热控试题 一.选择题(每题1分共20分) 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C)。? A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2.标准化节流装置是(A)。 A、文丘利管; B、标准孔板;C、喷嘴;D、毕托管。 3.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在(B)。 A、500℃左右; B、850℃左右; C、1000℃左右; D、600℃左右。 4.DCS系统中DO表示:(C)。 A、模拟输入; B、模拟输出; C、开关量输出; D、模拟输出和开关量输出。 5.DCS系统中AI表示:(A)。 A、模拟输入; B、模拟输出; C、开关量输出; D、模拟输出和开关量输出。 6.下面哪一个是分散控制系统的英文缩写(C)。 A、CCS; B、PLC; C、DCS; D、PCS。 7.汽轮机DEH需要的下列工作方式中,具有优先级的工作方式是(D) A、ADS。 B、ATC。 C、OA。 D、RB 8.分散控制系统中所有CPU负荷率在恶劣工况下不得超过(A)。 A、60%。 B、50%。 C、40%。 D、55%。 9.汽轮发电机组的二次调频能力由(A)决定。 A、同步器的工作范围。 B、调节系统速度变动率大小。 C、滑阀盖度值。 D、油动机时间常数。

10.调速系统的静态特性由(C)所决定的。 A、传动放大机构。 B、配汽机构。 C、感应机构、传动放大机构、配汽机构。 D、感应机构。 11.反映推力轴承推力瓦润滑情况的最有效指标是(D)。 A、润滑油进口温度。 B、润滑油出口温度。 C、润滑油进出口温差。 D、推力瓦块温度。 12.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C) A系统误差;B绝对误差;C允许误差。 13.有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误 差是(C) A±3℃;B±2℃;C±1℃。 14.用热电偶测量0℃以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线极性接反,将使指 示值(C) A偏高;B正常;C偏低。 15.压力容器内部有压力时,严禁进行任何修理或(B)工作 A、拉紧。 B、紧固。 C、固定。 D、压紧。 16.各级监督管理机构考核电厂的重要指标之一“三率”是指(B)。 A、修复率、投入率、合格率。 B、完好率、投入率、合格率。 C、完好率、修复率、投入率。 D、完好率、合格率、修复率。 17.二次措施单在相应工作票终结时盖(B)印章,安全技术交底单不用盖章。 A、“工作票终结”。 B、“工作终结”。C、“作废”。D、“已执行”。 18.工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由(C)向值班负责人申请办理延期。

热控LQ答案 (1)

热控专工试题1(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.火力发电厂中常用的测量元件有(热电偶)、(热电阻)测温元件,另外还有(膜盒)、(膜片)、(波纹管)等测压敏感元件. 2.电讯号用的气动执行机构一般都设有(断电)、(断信号)、(断气)保护。 3.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成(频率)信号,在规定的标准时间内,测量电路累计(频率)信号,然后用数字显示出转速。4.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的(精度等级)、(稳定性)和(灵敏度)。 5.压力式温度计常见的故障有(仪表无指示)、(跳针)、(指示值偏大或偏小);降等。 6.氧化锆氧量计输出的氧浓差电热不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与(所处温度)有关。 7.补偿导线在(0-100)℃范围内具有与热电偶相。 8.电磁阀的工作原理是利用(电磁铁产生的吸引力)直接带动(阀芯)。 二、选择题(每题2分,共40分) 1. 燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(C)。 (A)克服机组负荷变化过程的缓慢;(B)克服主蒸汽温度变化的缓慢

(C)克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延;(D)克服炉膛压力调节过程的惯性 2. 在热工生产过程中,对调节的最基本要求是(A)。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)稳定性和快速性 3. 我厂汽轮机润滑油压力低遮断定值为() (A)0.02MPa;(B)0.03MPa(C)0.05MPa(D)0.07Mpa。答:(A)4. 集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 5.火力发电厂中常用的自动调节机构分为哪几种类型(D)。A.液动、电动和手动; B.液动、手动和气动;C.气动、电动和手动; D.液动、电动和气动。6. 在串级气温调节系统中,主调节器应选用(D)规律,以保证稳态时汽温等于其给定值。 (A)P;(B)PD;(C)PI;(D)PI或PID 7. 锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(A)相适应,以维持汽压的恒定。 (A)汽机耗汽量;(B)给水量;(C)锅炉送风量;(D)凝结水流量

热控LQ答案 (2)

热控专工试题2(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.继电器是一种能借助(电磁力)或其他物理量的变化而自动切换的电器;2.热工控制回路中所使用的电气设备属于(低压)电压范畴。 3.工业电视监视系统一般由(摄像)、(传输)、(控制)和(显示)四部分组成。 4、节流装置的基本流量公式是根据伯努里方程和流体流动的连续性方程导出的,即流量与(差压的平方根)成正比; 5、节流件应在主管道(冲洗)后安装,决不允许安装后再冲洗管道; 6、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用(喷嘴); 7、三冲量给水调节系统中用(蒸汽流量)信号作为前馈信号。 8、节流装置前后应保持足够的(直管段),若现场条件不允许的话,至少也得保证前(10D)后(5D)的直管段要求; 9、节流装置在测量气体时,差压变送器要装在管道的(上方),在测量液体或蒸汽介质时差压变送器应安装在管道的(下方); 10、在差压式流量计安装时,差压变送器的(测量范围)选择要适当,不能太大以免影响测量精度; 11、压力开关复位值、动作值和差值之间的关系是 (动作值=差值+复位值) 。 12、逻辑运算中,1和0是指(逻辑变量)的取值,它表示的是一种(状态),没有(数量)的含意。

二、选择题(每题2分,共40分) 1. 气动调节阀门的控制装置通常由(D)构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器 2. 用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点(B)。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 3. 汽轮机安全监测系统的简称是(C)。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 4. 在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用(B)的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法 5.一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为 33.29 毫伏,已知其冷端环境温度为2 0℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知 33.29 毫伏对应温度为 800℃,则其热端所处温度为( B )。 A. 800℃ B. 820℃ C. 780℃

热控专业考试题库

热控专业题库 一、填空题 1、1151压力变送器根据其测量原理,可以认为是(电容)式的压力变送器。 2、计数器功能模块用于(开关量信号计数和累积运算)。 3、行程开关主要是用来把(机械位移信号)转换为电接点信号。 4、导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证(原有的)绝缘水平。 5、表示自动化系统中各自动化元件在功能上相互联系的图纸是(电气原理图)。 6、电气原理图中的各种电器和仪表都是用规定的(符号)表示的。 7、汇线槽的形式及尺寸应根据(测量点数和导线粗细)及维修方便等条件选择。 8、旋风除尘器和湿式除尘器一般属于(高)效除尘器。 9、燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延)。 10、直吹式制粉系统是以(给煤机)调节锅炉的燃料量。 11、调节就是抵消扰动的影响,使被变量恢复到(给定值)。 12、热工监督“三率”指标应达到时如下要求:——仪表准确率、保护投入率、自动投入分别不低于(100%、100%、95%)。 13、在热控方面来讲, FSSS的含义是(炉膛安全监控系统)。 14、再热式汽轮机组是将(高压缸出口)的蒸汽再次加热成具有

一定温度的再热蒸汽。 15、将被测差压转换成电信号的设备是(差压变送器)。 16、扩散硅压力变送器测量线路中,电阻Rf是电路的负反馈电阻,其作用是(调整仪表的满刻度输出)。 17、在热力实验中,常用来测量微小正压、负压的差压的压力计是(斜管式压力计)。 18、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成(差压计指示变小)。 19、在给水自动三冲量中,(蒸汽流量)是前馈信号,它能有效地防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动下的调节流量。 20、功频电液调节系统的输入信号是(功率和频率)。 21、采用按控制功能划分的设计原则时,分散控制系统可分为DAS、MCS、SCS、FSSS等子系统,其中MCS的中文含义是(模拟量控制系统)。 22、热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(中间温度定律)。 23、机组在CCS协调下,闭锁负荷增的条件是(调节阀在上限)。 24、发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员(根据机、炉设备故障情况)来选择。 25、当一套汽包水位测量装臵因故障退出运行时,一般应在(8小时)内恢复,最多不能超过24小时。

电厂安规题库热控岗位试题

安规题库热控岗位试题 一.判断题: A(1-75) 1. 用砂轮磨工具时应使火星向上,用砂轮的侧面研磨,火星应向下。() 答案:错 2. 为防止工件锯断时伤人,故在锯床上锯长工件时,工件两端应垫平。() 答案:对 3. 只有熟悉风动工具使用及修理方法的人员,才可使用或修理风动工具。() 答案:对 4. 不熟悉喷灯使用的人员不准擅自使用喷灯。()答案:对 5. 未经运行班长许可,禁止进入电缆沟、疏水沟、下水道和井下等处工作。在开始工作以前,工作负责人必须检查这些地点是否安全,通风是否良好,并用仪器等检查有无瓦斯存在。() 答案:对 6. 进入沟道或井下和工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子不须固定,但应设监护人经常监视。() 答案:错

7. 检修人员只有在接到检修工作负责人检修工作通知时,才可进行工作。() 答案:错 8. 管道检修拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先拧松离身体远的地一半螺丝,再拧松近身体一半的螺丝。() 答案:对 9. 不准用手直接接触水银,只有在必要时可用嘴含工具吸水银。() 答案:错 10. 只有在水银仪表工作结束后并场地清理干净后,方可在水银仪表工作室内饮食。() 答案:错 11. 水银仪表修理场所地面应平滑、无缝、略向一边倾斜,排水沟应接入单独的积水井。() 答案:对 12. 水银应妥为保管,盛水银的容器不得加盖或罩子。() 答案:错 13. 水银工作所用的工具经外借手续登记,方可借他人使用。() 答案:错

14. 报废的水银灯和水银器件不准乱抛,应集中保管,妥善处理,防止水银扩散。() 答案:对 15. 高处作业遇有六级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应抓紧时间加速施工,以减少灾害侵袭时间。() 答案:错 16. 在紧急情况下,才允许用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。() 答案:错 17. 移动式脚手架必须按牢固的原则制作可不需要经专门设计。() 答案:错 18. 移动使用中的移动式脚手架时,若上面有人工作,则禁止移动。() 答案:对 19. 使用吊篮工作时,工作人员应使用安全带,并栓在建(构)筑物的可靠处所。() 答案:对 20. 可以在梯子进行长时间的工作。() 答案:错 21. 梯子的横木须用钉子固定钉牢。()

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30 分,每题 2 分) 1 、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60 )Db (A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及 易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加

热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12 、(火焰检测器 )是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及 启动油(气)枪,均应配置相应的( 火焰检测器 )。 13 、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到( 限止钉 )时;无限止钉的压力表, 无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的( 允许误差量 )时;都将禁止使用。 14 、水压试验时锅炉上应安装不少于( 两)块经过校验合格、精度不低于( 1.6 级)的压力 表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15 、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业 人员配合进行, 调整后应使就地指示表回到( 零位 ),并将调整杆( 锁定 )。 、判断题(总分 30 分,每题 2 分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管 道穿越。(V ) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。 ( V ) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备, V ) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。 (X ) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备, 套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。 ( V ) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部 着火影响区段 (如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等) 的电缆也必须采 取防止着火的措施。 ( V ) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独 立的电缆通道中。(V ) 9、 电动隔离阀只能用于防止汽轮机进水的一级保护。逆止阀不能单独作为隔离阀使用,一 般只用于快速动作, 以限制抽汽管道的倒流蒸汽造成汽轮机超速, 同时作为防止汽轮机进水 的二级保护。 ( V ) 严禁使用含汞仪表。 ( V ) 4 、热工保护系统应遵守 独立性”原则;冗余的 I/O 信号应通过不同的 I/O 模件引入

相关文档