文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾自动报警系统技术规格书(最新)

火灾自动报警系统技术规格书(最新)

火灾自动报警系统技术规格书(最新)
火灾自动报警系统技术规格书(最新)

火灾自动报警系统技术规格书

1.系统概述

1.1 系统构成

在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及还建驼峰信号楼,分别设置区域火灾自动报警系统,在24小时有人值班室内设置区域火灾报警控制器,在设备用房设置气体灭火控制盘、感烟探测器、感温探测器,并设置监视模块、控制模块、声光报警器、放气指示灯等。

1.2 电源

在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及建驼峰信号楼区域火灾报警控制器附近设置1套24V消防电源。

1.3 设备配置需求表

2.系统功能

2.1消防控制设备对气体灭火系统有下列控制、显示功能

显示系统的手动、自动工作状态;

在报警、喷射各阶段,控制室有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;

在延时阶段,自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀;

显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。

2.2火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施有下列控制、显示功能:

停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;

启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;

控制挡烟垂壁等防烟设施。

二、技术要求

1.说明

(1)本招标文件用户需求及要求,主要由各相关的消防工程设计图纸和相应的用户需求要求组成。

(2)投标人应对招标文件中的技术要求及项目逐项答复,并应进行必要的说明。与招标技术文件有差异的地方应列出差异表,并做详细说明。

(3)如投标人没有以书面形式对本需求书提出异议,则意味着投标人所提供的设备完全符合本需求书的要求,如有异议,投标人应在投标书中以“对需求书的意见和同需求书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。

(4)在正式合同签订前,招标方保留对本招标文件进行解释的权利。合同签订后,招标方保留对本招标文件解释的权利,遇有修改,双方协商解决。

(5)投标人须对所提供的产品的质量和售后服务做出承诺。提出系统在质保期内的服务承诺及系统在质保期后的维护计划和维护方案。

(6)本技术标书及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供消防报警控制器、气体灭火控制器及联动模块是符合本用户需求书的要求和有关工业标准的进口产品,获得UL及FM认证,且为同一厂家系列标准产品。

(7)本技术标书及要求所使用的标准和规范如与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。

(8)投标方所提供的系统和货物,如若发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标方承担相应的责任,并不得损害招标方的利益。

(9)投标方应仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于用户需求以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况,投标方应在规定时间之前向招标人寻求澄清。

(10)由于相关专业的设计还未稳定,投标方应充分考虑本项目的未确定因素进行投标方案设计,任何未确定因素引起的变化将不影响总价。

2.总则

(1)投标方所提供的设备必须是信誉可靠、技术先进、且有成熟的运用实例。

(2)FAS系统中所使用的各种火灾探测器和火灾报警控制器等火灾报警产品需获得中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书,并经大庆市公安消防局或哈尔滨铁路局公安消防处备案登记。产品必须在明显位置粘贴中国消防产品质量认证委员会印制的安全

认证标志。

(3)系统的主要组件(包括报警控制器、气体灭火控制器,点式感烟、感温探测器等)由同一厂商供应,并采用国际国内知名品牌设备。

(4)系统的设备,包括安装中所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等,均应符合国家的有关规范及标准。

(5)本条款仅列出主要设备的要求,其它附件及材料须符合中国有关标准并经业主认可方可使用。

(6)投标方提供的产品如非本厂生产,应提供中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书。

(7)投标方应在不增加价格条件下,提供供货时的主流电子产品。

(8)FAS系统不能因单点设备故障(包括但不限于开路、短路及接地),影响整个系统的正常运转。

(9)FAS系统的所有设备包括计算机和显示器应在外界电磁场和静电干扰下,不能出现任何画面跳动和扰动。

(10)FAS系统的所有设备应具有抗电磁干扰能力,其抗电磁干扰,在27MHZ至910MHZ 的范围内不能少于20V/m的磁场。

(11)设备可抵抗无线电频率为150KHZ至27MHZ中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

(12)FAS系统的硬件、软件的设计应充分考虑系统的可靠性、可维护性、可扩展性、通用性和先进性,并具备故障诊断、在线修改、离线编辑功能,同时系统设计遵循模块化原则。

(13)环境条件

FAS系统的主要设备,包括火灾报警主机、火灾报警控制器、消防联动控制柜、火灾探测器、监控模块、警铃、手动报警器、破玻按钮等都应满足动车段站的环境及运营要求。

环境条件表

(1)系统网络响应时间小于3秒

(2)回路响应时间小于0.85秒

(3)系统设备平均无故障时间MTBF>5万小时

(4)系统设备故障恢复时间 MTTR<30分钟

(5)系统设计寿命:FAS系统按整体使用年限不少于15年设计。

4.系统各主要部件性能要求

4.1火灾报警控制器

(1)控制器应有友好的人机界面,符合人体工程学设计原则。

(2)控制器采用模块化设计结构,由各功能插卡进行合理的配置。

(3)控制器具有一定的冗余措施,以满足特定事故状态下,仍有一定的工作能力。系统具有自诊断功能。

(4)控制器有口令保护和多操作者功能,操作功能有报警确认、系统复位、系统测试、灯号测试、信号复位、系统参数输入、闭锁及恢复部分设备、系统资料查询。

访问级别:

1)应至少有4个级别。密码应不少于6位数,由数字(0~9)和26个英文字母组成,具有操作权限的人员才能更改密码。

2)为了保证密码输入的安全,数字输入应不被显示。键钮按下时会发出短促的声音。

3)输入正确的密码后,会显示“允许进入”信息。操作人员在设定的时间内(可调)不操作键盘或人为关闭,则再次操作时需重新输入密码。

4)以下键钮/开关可以组成不同的操作级别

报警消声;

系统复位;

调时间/日期;

手动控制;

开/关/自动控制;

隔置/启用;

清除历史报警记录;

清除历史故障记录;

开关报警校核。

确认键应需要特许权,若一个不具有操作权限的人员按下了确认键,则会显示“权限不足”的信息,此时只能通过按键观察列出的每一点,但不能确认这些数据。

(5)控制器应配置LCD液晶显示面板,全中文显示。可存储1000条以上的历史记录资料。最新报警信息始终显示在屏幕上,其余信息可任意滚动显示。显示内容应至少包括如下内容:

火灾的报警内容,包括时间、地点、类型和报警点

系统自检的信息

状态信息列队显示

报警信息列队显示

监视信息列队显示

故障信息列队显示

(6)控制器应配置用于手动控制的开关面板和相应的LED显示灯。其控制开关和LED 灯可由用户通过软件定义。开关之间应能进行内部锁定功能,以实现控制之间的联动和闭锁,确保火灾处理的可靠性。

(7)控制器还应配置用于消防泵等直接手动控制的启停按钮。采用硬联线的方式直接作用于所控设备的控制回路上。

(8)控制器应提供足够的标准接口,用于和其它设备的联接。

(9)控制器应具有光纤直接接入的能力,即设有专用的光纤接口卡。

(10)各站点FAS控制器采集数据,传输到网络上,根据网络或站内程序作出反应。若与网络失去通信,应具有完全独立的工作能力。

(11)系统故障提醒器

当系统中仍有故障而事故音响信号又已消声,这是故障信号应按照程序设定的时间间隔每隔一段时间鸣叫一次,以提醒操作人员FAS系统不能100%的工作。间隔时间和提醒时间都可以由程序设定。

(12)工作电源:电压采用AC220V,并具有满足24小时监视和30分钟报警的后备直流电源装置等。

(13)回路可采用环型总线,回路卡中每个环型总线回路距离不小于1500米。

(14)防护等级:IP65。

4.2智能型光电感烟探测器、智能型感温探测器

(1)探测器为自带在线微处理器(CPU)和存储器的智能型探测器。探测器自身能分析所采集的环境信息并判断出是否进行报警。

(2)探测器能进行自诊断及保持记录,其数据可在控制主机或通过PC机进行查看。可通过控制器远程调整探测器的有关参数。

(3)可靠性高,尽可能消除误报,保证不漏报。

(4)稳定性高,防灰尘、抗电磁干扰、抗温度影响、抗射频干扰,产品具有很好防水、防潮、抗腐蚀等性能。

(5)采用任意地址编码,即回路地址码适用各种探测器和模块。

(6)具备预报警及环境补偿功能。

(7)具有灵敏度可调(包括自动昼/夜灵敏度调整)的功能;

(8)安装灵活,调试及维护方便。

(9)抗风能力≥10米/秒。

投标方在标书中应阐述火灾探测器的防水、防潮、防腐蚀处理方案。

4.3气体灭火控制盘

(1)可用于单区或双区保护,不小于4个探测回路,2个报警回路,2个释放回路,2个监视回路,3个辅助继电器。

(2)应采用内嵌式灭火控制程序。

(3)释放回路所带的制动装置中具有短路监视功能。

(4)容量应具有不小于50条历史纪录。

(5)可通过前置面板或电脑进行程序设置。

(6)包括紧急启动/停止按钮,手/自动开关,声光报警气,放气指示灯等配套设备。

(7)应具有疑报功能。

4.4各类地址码式模块

(1)外壳应采用密闭式结构,可用于潮湿、有粉尘的工作环境中。

(2)稳定性高,防灰尘、抗电磁干扰、抗温度影响、抗射频干扰,产品具有很好防水、防潮、抗腐蚀等性能。

(3)模块智能程度高,触点动作准确。

(4)采用任意地址编码,即回路地址码适用各种探测器和模块。

(5)模块具有CPU芯片。

(6)驱动电路支持A类连接方式。

4.5手动报警器

(1)应为易破玻璃型,由不燃烧及抗腐蚀性的材料制成。

(2)带有独立地址码,可直接接入探测回路。

(3)红色外壳,报警指示LED灯。

4.6 DC24V直流电源

现场设置24V电源箱,为现场常规火灾自动报警设备提供直流电源,该24V电源箱同时为临近的空气采样探测报警器现场设备供电。

5.备品备件

为了确保系统的正常运行,主要设备或部件包括火灾报警控制器的各种电路板、各类火灾探测器、各类模块、警铃、手动报警按钮等,投标商应按1年计算配置备品备件,并保证

能长期供应备品备件。

数字视频安防监控系统基本技术要求

数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50348-2004 安全防范技术工程规范 GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

火灾自动报警系统的组成

1火灾自动报警系统的组成? 答案:火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 2火灾自动报警系统的基本形式? 答案:根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 3什么是火灾报警装置和火灾警报装置? 答案:①在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。 ②在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4火灾自动报警设备一般常见故障有哪些? 答案: (1)主电源故障。 (2)备用电源故障。 (3)探测回路故障。

(4)误报火警。 5消防监控员定期检查主要工作有哪些? 答案: ①每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表。 ②每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表。 ③每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表。 ④探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格的方可继续使用,不合格的严禁重新安装使用。 6消防系统的分类? 答案: ①水消防系统 ②气体消防系统 ③泡沫灭火系统 7火灾自动报警系统的误报的种类? 答案: 误报分为危险性误报和安全性误报两种,所谓危险性误报是指火灾发生时生产大量的烟、温而不能使系统发生报警信号者,又称不报。所谓安全性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。 8火灾自动报警系统减少误报的方法? 答案:

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

GBT21741--住宅小区安全防范系统通用技术要求(1)

住宅小区安全防范系统通用技术要求 1 范围 本标准规定了住宅小区安全防范系统的通用技术要求,是住宅小区安全防范系统设计、施工的基本依据。 本标准适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓、别墅群的安全防范系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7401 彩色电视图像质量主观评价方法 GB12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB17565 防盗安全门通用技术条件 GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50348—2004 安全防范工程技术规范 GB50394 入侵报警系统工程设计规范 GB50396—2007 出入口控制系统工程设计规范 GA/T72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T644 电子巡查系统技术要求 GA/T669.1 城市监控报警联网系统技术标准第一部分:通用技术要求GA/T678 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语和定义 GB 50348—2004中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 住宅小区residential area 被城市道路或自然分界线围合,并与居住人口规模相适应、配套有能满足该区居民物质与文件生活所需的公共服务设施的居民生活聚集地。又称“居住小区”。

3.2 公共区域public area 除私人住宅以外的小区周界包围内的空间区域。 3.3 安防中继箱/中继间 relay box/room of security system 用于连接安全防范的路由和安装安全防范信号传输设备的装置/房间。 3.4 住房安防控制箱 control box of residential security system 对住户内设置的安全防范终端器进行连接、控制,并与小区监控中心连接的设备。 4 系统分类与构成 4.1 系统分类 住宅小区安全防范系统根据各地区经济发展状况、社会人文状况、小区建设投资规模和安防系统功能、规模以及安全管理标示等因素,分为基本型、提高型、先进型三类。 4.2 系统构成 住宅小区安全防范系统一般由周界防护、公共区域安全防范、住户安全防范及小区监控中心(安全管理系统)四部分组成。系统基本架构见图1。

火灾自动报警系统的构成及工作原理

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人 火灾自动报警系统的构成及工作原理 1系统构成 火灾自动报警控制系统一般采用总线制,二进制编码(也 有三进制编码和十进制编码)方式进行信息传送,一个完整的火灾自动报警控制系统能够完成从火灾探测既早期火灾报警到自动灭火的一系列过程。现今的火灾自动报警控制系统主要组成如图一所示: 火灾报警控制器是火灾自动报警系统中能够为火灾探测器供电,接收处理及传递探测点的故障、火警信号并发出声、 光报警信号,同时显示及记录火灾发生部位和时间的报警控制装置。 是整个火灾自动报警控制系统的核心,其具有的基 本功能主要有:

①能为火灾探测器和自身供电。 ②能接收来自火灾探测器的火灾报警信号,发出声、光报警信号。 ③能发出系统本身的故障信号和各种探测器的故障。 ④能检查火灾探测器的报警功能。 ⑤能准确提供火灾现场的位置和发生时间。 火灾报警控制器(联动型)一般采用全总线结构,每路总线由两根探测总线和两根控制电源线组成,可跨接各种探头和控制模块。火灾报警控制器根据相关标准可从不同角度进行以下分类: ⑴按用途可分为: ①区域火灾报警控制器:控制器直接连火灾探测点并处理报警信息。 ②集中火灾报警控制器:一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域火灾报警控制器送来的报警信号,主要用于容量较大的火灾报警系统中。 ③通用火灾报警器:通过硬件或软件的配置,即可做区域机使用,直接连接火灾探测器,又可做集中机使用,连接区域报警控制器。 ⑵按信号处理方式可分为 ①有阀值开关量火灾报警控制器。其连接使用有阀值的开关量火灾 探测器、处理的探测信号为阶跃开关量信号,火灾报警取决于火灾

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾自动报警系统的管理使用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 火灾自动报警系统的管理 使用正式版

火灾自动报警系统的管理使用正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发规火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。有关资料统计表明:凡是安装了火灾自动报警系统的场所,发生了火灾一股

地说都能及早报警,不会酿成重大火灾。在我们交通港航系统许多重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心,500总吨以上的各种船舶都根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计肪火规范》以及国际海事组织《SOLAS公约》等有关条文安装了火灾自动报警系统,在消防安全保卫工作中发挥了重要作用。但是,我们也应该认识到,由于在我国火灾自动报警系统的研究、使用起步较晚,特别是船舶上安装使用的火灾自动报警系统生产国较多,而各国的规范要求不同,再加上其它原因,我们在防火监督检查时,发现了许多问题,其主要问题是: 一、火灾自动报警系统的操作人员因

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

火灾自动报警及联动系统的逻辑关系

火灾自动报警系统的调试及逻辑关系 火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。 (1)首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作: ①完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。 ②将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。 ③将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,便系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ,供电线路绝缘电阻不小于0.5MΩ。有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。 ④连接好设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,养活因交流干扰产生的误报。 ⑤连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。 (2)按照设计位置安装系统器件,安装结束后开机登录器件,器件登录后观察系统运行善,排除故障,待系统正常稳定运行后输入联动逻辑关系。 (3)联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下: ①消火栓系统: 消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 ②自动喷水灭火系统: 自动喷水灭火系统的联动关系如下: 水流批示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。 水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。 压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。 喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 ③防排烟系统:

火灾自动报警系统维护保养与方案

、系统维护方案 1、系统故障分析及对策 根据火灾自动报警系统的构成情况,通过对本项目的详细分析, 我方将火灾自动报警系统的故障分为四类;

2、故障处理流程 针对本项目,我方将专门委派3名具有丰富工作经验的人员负 责,以便能对系统运行过程中出现的故障进行及时处理,当遇到专职人员不能排除的故障时,我方技术服务部将尽快由总工到过现场处理。

3、维护服务计划 定期派员到现场进行系统检查并进行如下维护工作: 1)每月对贵方的消防控制室值班记录及建筑消防设施巡视检查记录作 详细分析并提出合理化建议,发现问题及时处理。 2)每月分期分批试验探测器的报警及确认灯显示。 3)每月分期分批试验火灾报警装置的声光显示功能。 4)每月分期分批对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头及 时更换;当喷头上有异物时及时清除。 5)每月分期分批用自动或手动检查大楼消防联动的控制设备和消防通 讯设备的控制和显示功能。 6)每月检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、 闷盖齐全。 7)每月对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流 管、管网与喷嘴等全部系统进行外观检查。确保系统组件无碰撞变 形及其它机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手 动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整等。 8)每月分期分批试验水流指示器、压力开关等设备的报警功能、信号 显示。 9)每月对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试 验。 10)每月对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供 水能力。 11)每季度分析各个探测器的自诊断及历史记录,对需要清洗的探测

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。火灾自动报警系统基本知识

火灾自动报警系统的基本组成及工作原理1.火灾自动报警系统的基本组成 火灾自动报警系统的组成基本西施有多种多样,具体组成部分的名称也有所不同.但是无论怎么划分,火灾自动报警系统基本可概括为有触发器件,火灾报警装置,火灾警报装置和电源四部分组成,对于复杂系统还包括消防控制设备. 图所示.火灾自动报警系统的基本组成部分 (1)触发装置 (输入模块:把信号进行翻译) 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮.火灾探测器件是能对火灾参数(如烟,温,光,火焰辐射,气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按响应火灾参数的不同,火灾探测器可分成感烟火灾探测器,感温火灾探测器,感光火灾探测器,可燃气体探测器,复合火灾探测器五种基本类型.不同类型的火灾探测器适用于不同的火灾和场合.手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分

之一. 现代消防设备设施中的重要部件,如自动喷水灭火系统中的压力开关,水流指示器,供水阀门等其所处的状态直接反应出系统的当前状态,关系到灭火行动的成败.因此,很多工程实践中已将此类与火灾有关的信号通过转换设备传送至火灾报警控制器. (2)火灾报警装置 在火灾自动报警系统中,用以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置.火灾报警控制器就是其中最基本的一种.火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源,监视探测器及系统自身的工作状态,接收,转换,处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同事执行相关的辅助控制等诸多任务,指示火灾报警系统中的核心组成部分. 在火灾报警装置中,还有一些如中继器,区域显示器,火灾显示盘等功能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充.它们在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属于抱在报警装置. 火灾报警控制器的基本功能主要有:主电源,备用电源自动转换:备用电源充电,电源故障检测,电源工作状态指示,为探测器回路供电,控制器或系统故障声光报警,火灾声光报警,火灾报警记忆,时钟单元,火灾报警优先故障报警.声报警,音响消音及再次声响报警.

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

图解火灾自动报警系统

图解火灾自动报警系统 火灾自动报警系统五大组成部分: 一、触发装置 二、火灾报警装置 三、火灾警报装置 四、电源 五、其他辅助控制功能的联动装置 一、触发装置 触发装置:火灾探测器和手动报警按钮 1、火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分,是整个系统性能好坏的关键。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感烟探测器: 感温探测器: 火焰探测器: 可燃气体探测器:

2、手动报警按钮 手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 二、火灾报警装置 火灾报警装置:火灾报警控制器和火灾显示盘 1、火灾报警控制器 在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能。它担负着为火灾探测器等外设提供稳定的工作电源,监视外设及系统自身的工作状态,接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应的辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。 2、火灾显示盘 火灾显示盘(又称复示盘或楼层显示器)用于接收火灾报警控制器发出的信号,显示发出火警部位或区域,通常设置于经常有人员存在或活动而没有设置火灾报警控制器的现场区域。 三、火灾警报装置 火灾警报装置是在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。声光报警器就是一种最基本的火灾警报装置,它以声、光方式向报警区域发出火灾警报信号,以提醒人们展开安全疏散、灭火救灾等行动。

火灾自动报警系统的构成及工作原理

火灾自动报警系统的构成及工作原理 1系统构成 火灾自动报警控制系统一般采用总线制,二进制编码(也有三进制编码和十进制编码)方式进行信息传送,一个完整的火灾自动报警控制系统能够完成从火灾探测既早期火灾报警到自动灭火的一系列过程。现今的火灾自动报警控制系统主要组成如图一所示: 火灾报警控 制器(联动 型) Y W 控制模块楼显CRT 设备 图一 火灾报警控制器是火灾自动报警系统中能够为火灾探测器供电,接收处理及传递探测点的故障、火警信号并发出声、光报警信号,同时显示及记录火灾发生部位和时间的报警控制装置。是整个火灾自动报警控制系统的核心,其具有的基本功能主要有:

 ⑵按信号处理方式可分为:

①有阀值开关量火灾报警控制器。其连接使用有阀值的开关量火灾探测器、处理的探测信号为阶跃开关量信号,火灾报警取决于火灾探测器。 ②无阀值模拟量火灾报警控制器。其连接使用无阀值模拟量火灾探测器,处理的探测信号为连续的模拟量信号,对火灾的判断和发送有控制器决定,具有一定的智能判断能力。 ③具有分布智能的高级火灾报警控制器。其所连接的探测器内置CPU芯片,可以完成一系列的智能算法,并把经过处理后的信号发送给报警控制器。 (3)按机械结构形式可分为: ①壁挂式火灾报警控制器 ②立柜式火灾报警控制器 ③琴台式火灾报警控制器 2:火灾发生过程的规律 要快速准确的实现火灾探测,必须对火灾燃烧过程的规律进行细致的研究。火灾本质上是一种特定的物质燃烧过程,它遵循物质燃烧的基本规律。燃烧过程是一种物质和能量转换的化学、物理过程,随着这个转换过程,会产生各种现象:如燃烧气体、烟雾、热和火焰等,它们分别具有以下特点。

火灾自动报警系统调试方案(知识材料)

火灾自动报警系统调试方案 一、调试前的准备 1、消防中心、消防泵、喷淋泵、消防电梯的供电必须为正式供电且具备为双电源切换功能,其相关部位的动力柜均应供电正常。 2、火灾报警系统的布线全部正确。 3、消防电气布线绝缘电阻全部在20MΩ以上方为合格。 4、各探头、控制模块、监视模块均已安装到位,各层的卫生均已打扫干净,无任何单位施工。 二、单机调试 1、消火栓泵试验检查 (1)消火栓泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地分别启停消火栓泵。 (3)消防控制中心手动启停消火栓泵应全部运转正常。 (4)放于自动部位能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 2、喷淋泵单机试验检查 (1)喷淋泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地人工启停喷淋水泵应运转正常。 (3)消防控制中心手动启停喷淋泵应运转正常。 (4)放于自动部位,能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 3、消防电梯检查:一楼手动复位按钮动作,应自动下降至首层。 4、火灾自动报警主机电源检查:备用电源连续充放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5、火灾自动报警控制器、探头和模块均未连接时,试验下列功能:火灾报警自检功能、消音和复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备

用电源的欠压和过压报警功能。 6、测量各探测回路,确定无短路后方可接入火灾报警控制柜和联动控制柜。 7、火灾探测器及模块地址编码正确。 三、系统调试 1、火灾报警控制系统首先按回路顺序逐楼层开通,火灾探测器控制模块、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警各部件均应工作正常。 2、施放一定烟量给感烟探测器,探测器报警灯亮,并将报警信号送至消防中心,报出的地址正确。 3、手动报警按钮动作或探头报警,即为人工确认现场发生火灾(即确认火灾),应有下列系统动作。 (1)本层及上、下两层的声光报警发出声光警报; (2)接通本层及上下两层消防广播; (3)切断非消防电源; (4)关闭本层的空调新风机组; (5)所有电梯归首层,并将反馈信号至消防中心; (6)接通应急疏散照明和疏散指示灯。 (7)开启本层及上、下两层的正压风口,联动开启正压风机。 4、火警优先功能的试验 (1)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的另一探测器施放的烟量,该探测器应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 (2)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的手动报警按钮动作,该手动报警按钮应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 5、消防泵的联动控制试验

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1 )、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。

视频安防监控系统技术要求规范

视频安防监控系统技术要求规范 4.4.2.2 视频探测设备应能适应现场的照明条件。环境照度不满足食品监测要求时,应配置辅助照明。 4.4.2.3 视频探测设备的防护措施应与现场环境相协调,具有相应的设备防护等级。 4.4.2.4 视频探测设备应与观察范围相适应,必要时,固定目标监视与移动目标跟踪配合使用。 4.4.3 控制 4.4.3.1 根据系统规模,可设置独立的视频监控室,也可与其他系统共同设置联合监控室,监控室内放置中心控制设备,并为值班人员提供值守场所。 4.4.3.2 监控室应有保证设备和值班人员安全的防范设施。 4.4.3.3视频监控系统的运行控制和功能操作应在控制台上进行。 4.4.3.4 大型系统应能对前端视频信号进行监测,并能给出食品信号丢失的报警信息。 4.4.3.5 系统应能手动或自动操作,对摄像机、云台、镜头、防护罩等的各种动作进行遥控。

4.4.3.6 系统应能手动切换或编程自动切换,对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示。 4.4.3.7 大型和中型系统应具有存储功能,在市电中断或关机时,对所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。 4.4.3.8 大型和中型系统应具有与报警控制器联动的借口,报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像,予以显示和记录。 4.4.3.9 系统其他功能配置应满足使用要求和冗余度要求。 4.4.3.10 大型和中型系统应具有与音频同步切换的能力。 4.4.3.11 根据用户使用要求,系统可设立分控设施,分控设施通常应包括控制设备和显示设备。 4.4.3.12 系统联动响应时间应不大于4s。 4.4.4 信号传输 4.4.4.1 信号传输可以采用有线和/或无线介质,利用调制解调等方法;可以利用专线或公共通信网路传输。 4.4.4.2 各种传输方式,均应力求视频信号输出与输入的一致性和完整性,详见4.3.4.1。

火灾自动报警系统技术规格书

火灾自动报警系统技术规格书 1.系统概述 1.1 系统构成 在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及还建驼峰信号楼,分别设置区域火灾自动报警系统,在24小时有人值班室内设置区域火灾报警控制器,在设备用房设置气体灭火控制盘、感烟探测器、感温探测器,并设置监视模块、控制模块、声光报警器、放气指示灯等。 1.2 电源 在让胡路西新建信号楼,还建列检所信息机房及建驼峰信号楼区域火灾报警控制器附近设置1套24V消防电源。 1.3 设备配置需求表 序号物资设备名称规格型号单位数量 1火灾报警控制器套3 2气体灭火控制盘套3 3消防电源套3 4智能型感烟探测器个7 5智能型感温探测器个13 6声光报警器个10 7放气指示灯个5 8紧急启停按钮个5 9监视模块个4 10控制模块个3 2.系统功能 2.1消防控制设备对气体灭火系统有下列控制、显示功能 显示系统的手动、自动工作状态; 在报警、喷射各阶段,控制室有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号; 在延时阶段,自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀; 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 2.2火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施有下列控制、显示功能: 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号; 控制挡烟垂壁等防烟设施。产品必须在明显位置粘贴中国消防产品质量认证委员会印制的安全认证标志。