第一章概况

第一节编制依据

编制本施工组织设计的目的是:为东都国际酒店工程施工组织提供完整的纲领性技术文件,用以指导建筑、安装、装饰及其它专业工程的施工,确保以优质、高速、安全、文明及合理的施工组织完成酒店的建设任务。

本施工组织设计编制的依据是:

1、宜昌宏信房地产有限公司提供的招标文件。

2、宜昌市建筑设计研究院设计的东都国际酒店工程施工图纸及修改方案。

3、宜昌市磐石注册岩土工程师事务有限公司提供的勘察报告。

4、国家和地方现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。

5、四川泸县建筑安装工程总公司质量体系文件、项目管理文件。

6、对施工现场的了解。

第二节工程概况

东都国际大酒店,座落于宜昌市猇亭区金猇路上段,及猇亭农业银行毗邻,是宜昌宏信房地产有限公司于二O一一年开发的项目。

设计单位:宜昌市建筑设计研究院;

地堪:宜昌市磐石注册岩土工程师事务有限公司;

业主:宜昌宏信房地产有限公司;

施工单位:四川省泸县建筑安装工程总公司;

监理单位:湖北华茂建设监理有限公司。

东都国际大酒店,设有三层裙房,两幢塔楼,一幢(1#)23层,高度92.1m,另一幢(2#)29层,高度104.95m。塔楼±0.000以下,设有两层地下停车库,两个出入口,-1层建筑面积6191.7m,停车位136个,-2层建筑面积6071.74m2,停车位145个,两层地下室面积

总计12263.48m2,可停车281辆。1~3层建筑面积8778.61m2,主要是餐饮和娱乐用房,3层以上是宾馆,每栋每层设标准客房17间,带套房客房一间,总计标准客房782间,带套房客房46间,客房建筑面积46218.14m2,1#、2#楼的电梯机房建筑面积236.4m2。东都国际大酒店总建筑面积S=12263.48+8778.61+46218.14+236.4=67496.63m2。

东都国际大酒店工程按建筑分类,属一类建筑,采用的是框架剪力墙结构,结构和基础安全等级为二级,耐火等级为一级,地下室及屋面防水为二级,抗震设防烈度为六度,属丙类建筑设防。

东都国际大酒店基础工程采用的是筏板基础,基础持力层选在第三层卵石层,承载力特征值f ck=700kpa,根据上面荷载的不同,筏板设计了四种不同的厚度,即1.6M,0.9M,1.9M,0.7M,筏板进入持力层的深度不小于500mm。

酒店最高砼等级为C50,砼的抗渗等级,负一层为0.6Mpa,负二层为0.8Mpa,地下室底板设了三条后浇带,后浇带宽度为1000mm,在地下二层,2#楼电梯井旁,设了消防水池一个和配套泵房,水池直接嵌固在底板上。

酒店消防设计,将地下室,和三层裙房部分均分了三个防火分区,在公共活动用房、走道、办公室、客房、地下车库、可燃库房,均设了自动喷水灭火系统,满足防火规范和消防要求。

酒店给排水设计,3层以下,由市政给水管直接供水,四层以上均为加压供水,其中1#楼4~13层,给水压力0.38Mpa,14~23层,给水压力0.74Mpa,2#楼4~11层,给水压力0.28Mpa,12~20层,给水压力0.57Mpa,21~29层,给水压力1.0Mpa。本工程的污水和废水,采用分流制排放。均是利用重力自流排入室外相应管道。本酒店日常处理污水约220m3/d,污水处理另行设计、施工。卫生间设置了专用通气支管,每层设结合通气管及污水支管相连。室内生活冷水给水干管于最低配水支管前均采用2.5MpaPSP钢塑复合压力管,双热熔连接,其余给水均采用S2.5塑铝稳态管,热熔连接。热水支管采用的是铜塑复合管,进户管采用PP-R热水管,公称压力不小于2.0Mpa,热熔连接。生活热水管上采用全铜质截止阀,工作压力为2.0Mpa,机

房内的管道为铜管。污水管、通气管、雨水管、空调凝结水管均采用UPVC管,所有穿砼管均设置了刚性套管。

酒店供配电设计;按一级负荷要求供电的范围有:消防控制室,消防水泵,消防电梯,防烟排烟设施,火灾自动报警,漏电火灾报警系统,自动灭火系统,应急照明,疏散指示标志,电动防火卷帘等消防用电系统。按二级负荷要求供电的范围是:1~3层裙房平时照明用电,一、二级负荷以外的其它负荷均按三级负荷要求供电。本工程设有两路10KV电源,均是从不同开闭所引入,以确保一二级负荷的用电。本工程防雷等级为二类,从避雷带引下线到接地板,均按要求进行了设置。电视、电话、网络等弱电系统均按要求进行了设置。自动报警、自动喷淋、气体灭火等均是按要求进行的设置。

酒店的通风设计,地下车库及其它用房,均设置了机械排风(排烟)系统(Py-D-n),机械通风系统(S-D-n),气流组织为顶送顶排。通风系统均作了防火措施,送排风管道在穿越防火分区隔墙或楼板处设置了防火阀,在垂直风道、土建置井及各层水平风道连接处,在穿越变形缝处(两侧),在穿越通风、空调机房的隔墙和楼板均设置了防火阀。在防烟楼梯间消防电梯采有了分别加压送风方式。风道截面有圆形,亦有矩形,均采用镀锌钢板制作,其厚度随尺寸有所变化。

第三节现场条件

目前现场的状况是:

1)临时供水已通,DN50,水源设置在工地大门前的金猇路旁。

2)临时排污井设置在大门右侧,用φ150的PVC管和市政排污主干接通。

3)临时用电,在工地的西北角建了一个配电房,近期准备安装2台315KVA变压器。

4)工程项目部已建好,是用活动板房搭建的2层楼,共14间,272m2。设在工地的南端,金猇路旁。

5)在工地的东侧有一栋烂尾楼,1~3楼的裙房部分面积较大,亦较宽敞,故此,我们计划将模板制作布置在烂尾楼的一楼,二、三楼全部住

工人。

6)在工地的西侧正在搭建工人食堂。

7)工地的北侧是另一个标段的工程正在施工。

8)为了争取时间,我们正在开挖基坑。

第四节工程特点、重点、难点

东都国际大酒店,地下两层,地上23和29层,总建筑面积67496.63m2,工程量大,建筑设计标准较高,工期要求较紧,这就要求施工单位有较强的工期保证措施和能力。

1)酒店基坑开挖深度分四个台地-10.3m、-9.6m、-10.6m、-9.4m,现在又赶上雨季施工。深基坑开挖,雨水不断,在抓进度的同时,如何确保边坡的稳定,再则基坑开挖的边线,东侧离烂尾楼仅16m,如何保证烂尾楼不受影响,这是酒店施工的重点、难点之一。

2)基础筏板最厚的1.9m,又正赶上夏季施工,夏季施工大体积砼,如何降低水化热和体积变形,控制温度缝,这是酒店施工的难点之二。

3)第二车道出入口有两层车道斜板,在浇上一层车道斜板时,如何确保在斜板上搭设架体的稳定,这是酒店施工的难点之三。

4)酒店一层层高4.8m,二层层高4.5m,门厅局部、多功能厅有二层层高属高支模,如何保证模板支撑搭设的强度、刚度和稳定性是酒店施工的难点之四。

第二章施工准备工作

第一节现场准备

1)搭建临时设施:a)施工人员食堂,男女卫生间,浴室。b)钢筋加工制作棚。c)硬化施工道路和堆放材料的场地。

2)协助业主尽快办好施工许可证,并向业主提交开工报告。

3)向宜昌市施工安全监督站报送《项目安全受监登记表》及有关安全管理资料,取得安全受监资格。

4)向猇亭建设局,环保局报送《工程项目施工噪声登记表》和办理

《夜间施工许可证》等。

5)将现场给水排水管线作出布置,满足施工生产、生活的需要。

6)按三级配电的方案,即配电室→配电柜→配电箱,作好现场施工、生产、生活用电的布置。

第二节主要生产要素准备

一、劳动力准备:

东都国际大酒店的施工劳动力,主要由我的公司自己的队伍来承担,对一些专业施工项目,譬如土方开挖、坑壁支护、钢结构等,我们将认真选好队伍,按需要随时准备进场施工。

二、机械设备准备:

投入本项目施工的机械设备,主要有排水机械,钢筋机械,木工机械,两台塔吊和进入六层以后需用的两部施工电梯,这些我们都一一作了安排,按施工需要,保证满足。

三、材料、技术准备:

1)结构施工用钢材由业主提供供应商,按施工进度,分类分批进场。

2)施工用砼均采用商品砼,已定生产厂家,随叫随到。

3)脚手架钢管扣件,七夹板模板,木方已联系供货单位,随叫随到。

4)施工用水准仪、全站仪已经准备好,并作了调试校对。

5)深基坑开挖方案已作好,并经专家认证通过。

6)图纸会审已完成。

第三章施工管理组织机构

第一节管理机构

东都国际大酒店,在施工过程中,我们将按项目法的要求,组织工程项目的施工及管理,建立以项目为核心的领导班子,实行项目经理负责制,项目班子在公司的直接监督及控制下,履行工程总承包的权利和义务,通过我公司多年的实践证明,推行项目管理,有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积极性,有利于保证工程质量

和工期。

施工前,我公司将组建东都国际大酒店施工项目部,管理机构如下图所示,项目管理机构由项目领导层、项目管理层和项目作业层组成。一、项目领导层

由一名项目经理、一名项目副经理、一名项目总工程师和一名项目办公室主任组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对本工程进度、质量、安全负责。其中:

○1项目经理:工程总负责人。

○2项目副经理:负责生产调度、机械设备管理、材料供应及专业分包工程的生产协调等。

○3项目总工:负责技术攻关、内业资料,工程质量,安全生产和文明施工管理等。

○4项目办公室主任:负责现场人员的食宿、娱乐、保卫、接待、对外宣传、行政事务等等。

二、项目管理层

负责项目各项工作的具体实施,在本工程,计划成立如下专业组:○1施工组:负责工程测量、放线定位,高程抄平,构件预埋和水电管理。○2质量组:各专业、各工序的安全技术交底,质量检查验收,质量管理,安全检查和管理。

○3核算组:负责工程预算,工程结算和提供施工各阶段的材料结算。

○4材料行政组:负责生产计划和工程统计,各种材料的购置,保卫,消防,社会公关,公文资料,行政事务,后勤保障,综合协调等。

○5技术资料组:负责施工技术资料的归档和管理,负责进场建筑材料的复检,试块的制作,养护及试验。

三、项目作业层

各专业施工班组,全部由我公司具有一定技术水平和操作经验的职工队伍组成,适当补充成建制的有资质等级的队伍,绝不招临时工和马路工人。

第二节主要管理人员简历及业绩

第四章施工现场总平面布置和管理

第一节总平面布置

我公司坚持方便生产,文明卫生,注重社会影响的准则,结合现场实际,科学布置施工平面图,见下图:

一、监理和项目部办公室,布置在施工工程的南端,金猇路旁,便于察看施工现场,便于监督和管理现场。

二、在烂尾楼和售楼部之间的空旷地段,工人的生活用房,如厨房、厕所、澡堂,因此地便于污水排放,符合文明管理的要求。

三、在基坑的北端和基坑二区的东端——烂尾楼房分别布置两个木工棚,这样便于两个塔吊能同时作业,便于施工调度和抢进度。

四、在基坑的西侧靠北端处,和项目部门口东端分别布置两个钢筋棚。

五、在施工场地的北端靠西,已有业主建成的配电室,项目部配电室布置在基坑西侧中部,这样从业主配电室引线较近,同时也是负荷中心之地。

六、大门设在项目部西端,既便于汽车出入,又便于管理。

七、施工硬化道路,在离项目部15m处平行项目部修一条车道,直通烂尾楼墙边,再从烂尾楼直通至模板加工场地,大门前的入场道路及场内道路弧形相接,道路硬化宽度7m,这样施工道路流畅,安全合理。

八、50m塔吊两台,分别布置在○B轴外2.6m和○P轴外2.5m的筏板基础上,一定要按塔吊基础图定位,误差<2mm。

九、本工程布置施工电梯两台,分别布置在○B轴外和○P轴外,○3~○4轴间范围里,在浇筑地下室顶板时,就要预埋施工电梯螺栓,预埋螺栓时尽量造近梁。

第二节总平面管理

本工程平面面积大,施工工期较紧,施工队伍相对较多,人员复杂,要保证完成任务,达到创优标准,不仅要求对施工总平面要有一个合理的布置,而且要有科学严密的管理措施:

1、施工平面管理由项目经理负责,日常工作由主管生产副经理组织有关人员实施,按分片区包干管理,未经同意,不得任意占用。

2、现场道路场作好路基并进行地面硬化处理,排水沟一律用砖砌并用1:3 水泥砂浆粉刷保持畅通。

3、现场主要入口处设有门卫室,挂出入制度、场容管理条例、安全管理制度、质量方针以及五牌一图等图样。

4、凡进出现场的设备、材料需出示有关部门所签的放行条,门卫进行登记方可,所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐,不得任意堆放或改动。

5、施工现场的水准点,轴线控制点,埋地线缆,架定电线应有醒目标志,所有材料堆场也必须作好标志,并加以保护。

6、现场在出入口设门卫,所有出入人员凭出入证进出,无关人员禁止入内,门卫全天候值班,特别加强夜间巡逻,防止偷盗现场材料,维持良好工作秩序和劳动纪律,禁止打架斗殴等行为发生。

7、施工垃圾处理,现场施工垃圾采用层层处理,集中堆放,专人管理,统一搬运的方法,楼层垃圾用人货电梯空闲时间吊运,并由专门班组运至堆放地点,并及时运出场外。

第五章施工部署

第一节工程总体目标

东都国际大酒店,是2011年度猇亭最具影响的建筑项目,它的建成无疑将为猇亭中心区增添新的景点,成为宜昌市又一标志性建筑。

作为该项目的承建单位,我们十分自豪。我们一定充分发挥公司凝聚力优势,本着严密法规,奉献用户,精益求精,质量兴业的质量方针,充分发挥“团结、拼搏、苦干、奉献”的企业精神,出色完成酒店的施

工任务。

我公司对酒店施工组织的指导思想是:以质量为中心,以“业主满意”为目标,大力贯彻《质量管理和质量保证》系列标准,全面建立酒店工程质量保证体系,选配高素质的工程技术管理人员,按项目法组织施工,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高速地完成施工任务,创出宜昌市一流水平的工程。

施工奋斗目标:争创“六个一”,即一流质量、一流工期、一流安全、一流文明施工、一流管理、一流服务。

质量目标:做成建筑精品,确保宜昌市优质工程(夷陵杯),争创省优质工程(楚天杯)。

安全目标:努力实现“五无”,轻伤事故频率控制在0.8%以下。

文明施工目标:确保达到优良文明施工达标现场。

工期目标:深基坑开挖2.5个月,地下室施工3个月,主体结构7.5个月,总工期18个月。

科技目标:大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,以科学技术提高工程质量,确保工程进度,提高生产率和经济效益。

社会效益目标:社会评价良好,让业主满意,让社会放心。

第二节施工部署

一、施工阶段划分:

东都国际大酒店工程规模大,工期紧,质量要求高,各方期望值都很大,故此施工中,必须进行科学组织,严格管理,以实现既定的总体目标。施工方案要着眼于全局。统筹安排要注意整体效果,以理清施工步骤、施工程序及主线,分阶段,突出重点,明确目标,进行控制管理。本工程分五大阶段,各阶段的划分和控制重点如下:

第一阶段:深基坑开挖,施工准备阶段,重点是深基坑开挖,现场施工道路的硬化,施工用水电的布设,还需进行临时设施的搭建,图纸会审,开展技术质量交底工作,还需协助业主办好开工有关手续,目的是做好地下室施工前的各项准备工作。

第二阶段:地下室结构施工阶段,该阶段的施工重点,是优化钢筋、

砼、模板、防水、土方回填等分项工程的施工,施工尽快趋向正常化,尽量缩短二层地下室的施工时间,目标90天,力争提前完成。

第三阶段:±0.000m以上主体结构施工阶段,该阶段的施工重点是钢筋、模板、砼等分项的合理组织,有机配合并分段流水,忙而不乱。三层裙房部分分成三段,60天完成。塔楼部分,两套人马,同时跟进,平均六天一层楼,381天封顶。在本段内,适时穿插砌体、室内安装工程、室内装饰工程、部分室外装饰工程的施工,该阶段为工程的施工高峰期。

第四阶段:装饰、安装阶段,该阶段前半部分装饰工程为主,安装跟进,后半部分转换为安装为主,装饰配合,其它各专业分包也全面展开,此阶段为竣工验收的关键阶段,是文明施工和安全生产较难控制的阶段,重点是施工方的协调工作。

第五阶段:室外工程,收尾阶段,做好调试,各项收尾,清场工作。目标在60天完成全部工程。

二、施工区段划分:

施工地下室时,以后浇带为界限,分四个区段施工,从○A轴向○T轴方向依次编号,一、二、三、四区。施工裙房时,分为三个区段,从1#楼向2#楼依次编为A、B、C区。施工塔楼时分为两个区段,一个塔楼为一个区段。

三、垂直运输:

1)在1#楼○B轴外侧,2#楼○P轴外侧、○4轴~○5轴布置了两台50m 塔吊,塔吊固定在地下室底板上,在施工安排上,要求塔吊尽早投入使用,解决地下室施工材料输送等问题。

2)在1#楼○B轴外侧,2#楼○P轴外侧,○3~○4轴之间,布置了两台施工电梯,施工电梯固定在地下室顶板上,解决塔楼施工人员上下和小型材料的垂直运输。

四、施工程序:

1、总体施工程序

根据工程设计特点,主体结构及砌体工程,室内粗装饰工程拟从下至上单向跟进。安装工程、室内精装饰则采取分段落从上至下复式跟进的方法,外墙装饰则在主体结构施工阶段适时插入,分段组织施工。这

样以主体结构为进度主线,不失时机地插入内墙装饰和外墙装饰、安装工程,形成各主要分部分项工程在时间、空间上充分的紧凑搭接,从而在主体结构工程完成后不长的时间内衔尾相随,有条不紊地结束室外装饰以及室内精装饰及水、电、风和设备安装工程,以缩短工程施工工期,使酒店早日竣工的目的。

本工程总的施工程序如下:

2

地下室底板较大,按后浇带分成四个区组织流水施工。先施工需安装塔吊的一区和三区,再施工二区和四区,塔吊安装前底板钢筋先租用

汽吊下吊基坑,在基坑的两则设置了两上下基坑的安全通道,此通道主要供工人上下班使用。

第三节 施工资源计划

东都国际大酒店工程施工,根据现场实际,拟定施工方法,施工计划是根据本公司的技术装备、劳力状况综合考虑统筹编制的,在施工期间按照计划实行施工资源动态管理,以保持现场合理的资源状态。施工资源计划包含工程材料计划,施工设备需用计划,劳动力投入计划,以及施工期间的水电耗用计划。

一、工程材料计划:

工程材料计划是按照工程合同规定,承包范围所需材料量编制的。所需材料按施工图实物工程量计算得出,

材料的进场日期是根据综合施工网络计划中各分部分项工程施工进度计划日程,分类、分期分批进场,工程材料的计划、进货品质检验等由项目材供组负责。

二、施工设备计划:

酒店工程具有工程量大、工期紧迫,在施工中投入大型施工设备是

完成计划的保证条件之一。在施工中,我们拟采用梁板墙柱同时浇砼等工艺,充分发挥商品砼和泵送砼的优势,加快施工进度,钢筋加工机械和安装施工机械也计划采用一些新技术、新机械,以保证整体施工的连续性。主要机械设备型号和进场时间见下表:

主要机械设备进场计划

根据本工程拟定的整套施工顺序及施工工艺,拟分别投入多个综合施工作业班组,分别承担模板制安工程、钢筋制安工程、脚手架搭设工程、砼浇筑工程等施工任务,贯穿于工程结构施工全过程,在主体结构施工进入八层以后,跟随投入砌体施工、设备安装、内外墙装饰施工班组。各班组现场施工人员,保持相对稳定,这样有利于现场的组织管理、安全管理和质量管理。劳动计划及动态曲线详附图。

四、临时水电计划:

东都国际大酒店工程,施工机械设备投入较多,夜间施工频繁,施工用水、电的高峰期正是夏季用水、用电紧张时期。因此,注意施工期间特别是高峰期施工用水、电计划和管理工作十分必要。

第四节临时用电、水设计

一、临时用电设计:

1、机械配置情况

(注:Ⅰ:三层以下结构施工阶段;Ⅱ:三层以上结构施工阶段;Ⅲ:全面装修安装阶段)

从设备配置及现场用电情况看,三层以上主体结构施工期间为现场用电高峰期。现场线路设计及电箱配置即以三层以上结构施工期间的用电状况作为计算基准。

动力设备总功率ΣP1=389.2kw

电焊机额定总容量ΣP2=60kw

照明用电量ΣP3=30kw

施工现场总用电量为:

P=1.05×(K1ΣP1/cosΦ+ K2ΣP2+ K3ΣP3)

=1.05×(0.55×389.2/0.7+0.5×60+0.6×30)=371.5kw (注:K1取0.55,K2取0.5,K3取0.6,cosΦ取0.7)

3、配电系统:

根据现场实际,在工地东侧服装厂选一间房安装二台配电柜,每台

柜下设三分路(N1,N2,N3,N4,N5,N6)负责整个工程的施工照明总供电,配电柜一定要是正规厂家生产的合格产品,配电柜的电器装设顺序为:总隔离开关→分路隔离开关→分路漏电保护器,L1、L2配电柜各分三个回路,N1为塔吊,N2为施工电梯,N3为钢筋制作场,N4为木工制作场,N5为生活、办公,N6为现场照明、砼振捣。

以上配电导线截面的计算选择,导线截面的选择,按导线允许电流选择。

I=P/31/2υcosΦ,cosΦ取0.7

I1=86×1000÷(√3×380×0.7)=186.7A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×352+2×162

I2=180×1000÷(√3×380×0.7)=391A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×952+2×352

I3=101×1000÷(√3×380×0.7)=219A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×352+2×162

I4=19×1000÷(√3×380×0.7)=41.3A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×162+2×102

I5=30×1000÷(√3×380×0.7)=65A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×162+2×102

I6=43.2×1000÷(√3×380×0.7)=94A

选用耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯线3×162+2×102

施工现场所有配线均三相五线,专用电箱,每一个供电回路在现场内均按三级配电,二级漏电保护设置,初级漏电动作电流100mA,二级30mA,末级15mA,动作时间0.1s。

为防止意外停电对施工、安全造成重大影响,现场设立120KW 发电机组一台,以备塔吊、砼浇筑等重要负荷采取应急电源。

4、施工用电平面布置和配电线路:

现场供配电,机械设备布置位置详见附图,现场配电室外线路采用电缆线,沿着建筑物外架空或埋地敷设,电缆通过通道时,穿钢管保护。

5、配电箱:

从总配电箱到单电机开关箱,均购置成品,每个配电箱、开关箱均有总隔离开关和分路漏电保护器,动力、照明线路分开,熔断器式隔离

开关具有短路、过载保护和隔离作用,便于安全维修和接驳。N、PE 线分设端子牌,PE 线用黄绿双色线。

施工现场设分配电箱,作业面设开关箱,开关箱距设备不超过5 米,主要施工机具和手持电动机具应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。所有配电箱标明编号,责任人并上锁。

6、接地、接零及防雷装置:

现场临时用电布置采用TN-S 系统,接地电阻不大于4Ω,保护零线采用专用的黄绿双色多股软铜线,截面等同工作零线截面且不小于2.5mm2,保护零线在配电室、塔吊、钢筋加工场分配电箱和线路的末端做重复接地。

配电房应对直雷和雷电侵入进行防护。线路终端配电箱应做重复接地。

塔吊应装设避雷针,引下线用BV-16mm2线引入接地极。避雷器应垂直安装,顶端引线水平拉力不能超过允许值。

配电柜、箱重复接地做法:用两根L50×5×2500 的镀锌角钢做接地极,两极地极距离2.5m,接地电阻不大于4Ω,用两根BV-50mm2黄绿双色线接到配电柜、箱PE 端子板。

塔吊处重复接地做法:采用正式工程接地极(网),BV-35mm2黄绿双色线接到塔吊专用设箱PE 端子板上,接地电阻不大于4Ω。

钢筋加工场重复接地做法:L50×5×2000 的镀锌角钢做接地极,接地电阻不大于10Ω。

架空线路终端重复接地做法:接照钢筋加工场的做法,接地电阻不大于4Ω。

作为现场垂直运输设备的塔吊,防雷接地共用重复接地极,接地电阻不大于4Ω。塔吊顶用Φ12 的圆钢焊制1.5m 高接闪器,利用塔身做引下线。

所有接地极的接地电阻每月检查一次,检测时通知监理参加,并将结果报送监理。

7、照明:

办公、生活照明由配电室内引出一单独回路,施工区的路灯、镝灯和塔吊上的镝灯由临近配电箱一单独回路供电,灯具外壳做接零接地保

护,室外灯具高度不小于3m,安装牢固,防雨防风,每个镝灯设专用开头箱。局部工作照明用碘钨灯,由临近开关箱接驳。

二、施工用水设计:

1、施工临时用水管的布置:

工地西南角人行道边为水源接驳点,并安装计量水表,安装到施工场地围墙以内,用于砼养护,临时消防、砌筑工程、施工现场生活用水以及我公司、业主方驻工地代表、监理等办公室生活用水等,均由该供水管提供。

我公司沿西侧围墙铺设一条DN80 水管作为工地供水总管,再沿工地周围,砼输送泵附近安装直径Φ48 的水管,供应各办公室的生活卫生用水和施工用水。

同时在施工现场建立临时水箱,以供暂时停水或水量不足之用,临水箱内应保持水满,安装一根Φ25 水管专门向内进水。在水源接驳端处加设一个管道加压泵,当水压不足时使用,管道加压泵处应设操作间,并由专人负责管理。

2、施工用水量负荷计算:

根据现场条件,生活区不设在本工程现场范围内,其用水量不考虑。1)、施工生产用水量

q2=Q1×N1×K1/T11×t×8×3600

式中:q1——施工用量(L/S)

K1——未预计的施工用水系数(1.05——1.15)取K1=1.10

Q1——年(季)度工作量

N1——施工用水定额

T1——年(季)度有效作业日

t——每天工作班数

K2——用水不均衡系数

查施工手册表7-33 知K2=1.5

每班计划完成工作量Q1

/=Q1/T1·t

则每班施工用水量q1/=K1ΣQ1/N1·K1/8×3600

本工程用水量预计高峰期每班砼量取600m3,因采用商品砼,用水主

要考虑砼养护等,N1 取130L/m3,则砼用量为600m3×130L/m3=0.78×105L

其它机械用水量取为每班500L,则ΣQ1/×N1=0.78×105==7.85×104 q1/=1.1×7.85×104×1.5/8×3600=4.5L/S

2)、施工现场生活用水量计算

q2=P1×N2×K3/t×8×3600

式中:q2——施工现场生活用水量(L/S)

P1——施工现场高峰昼夜人数取P1=600

N2——施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人,取50L/人) t——每天工作班数,取t=2

K3——施工现场用水不均衡系数,查手册表7-33 取K3=1.4

则q2=P1×N2×K3/t×8×3600=600×50×1.4/2×8×3600=0.73L/s

3)、生活区用水q3=0

4)、消防用水量:

因施工现场地盘面积大,故取q4=5L/S

则总用水量q= q1+q2+q3=5.23L/S

5)、供水管经计算

d=(4Q/л×γ×1000)1/2

式中:d——配水管直径(m)

Q——耗水量(L/S)

V——管网中水流速度(m/s),查施工手册表7-41,取Q=1.5m/s 则:d=(4×5.23/3.14×1.5×1000)1/2=0.065m

故供水管径D 取80mm,为防止停水或供不足,现场再设一个蓄水池备用。

3、施工用水管理及维护

我公司将采取一系列切实可行管理及技术措施,确保施工用水的需要。

1)、技术措施

所有供水管道,均要求埋地300 以下,并且在车辆来往路下必须增设直径200 钢管或钢筋砼套筒,以免水管被汽车压坏,造成供水中断,

影响生产及文明施工。

2)管理措施

我公司将专门配备一个水电工程师,专门负责对现场内施工用水进行管理和维护,制止和处罚破坏水管和不节约用水的行为,专门设水管工日夜对现场进行巡查和值班。及时对各处水管进行保养和维护。

第六章工程施工进度计划

第一节编制说明

根据业主招标文件的说明,和我们四川省泸县建筑安装工程总公司及宜昌宏信房地产有限公司签定的施工合同,工程于二O一一年四月一日正式开工,我公司计划五百五十天完成,于二O一二年十月十日竣工。

第二节工程总控工期计划

工程开工日期为2011年4月1日,计划竣工日期为2012年10月10日,其中深基坑开挖工期为75天,主体结构封顶日期为2012年5月1日。

主体结构施工中,二层地下室90天完成,三层以下裙房60天完成,三层以上塔楼、2栋塔楼同时并进施工,每栋塔楼6天一层楼,考虑春节、国庆等法定节假日,留有9天的余地,预计2012年5月1日主体封顶。

在地下室负一层楼板施工完成,防水队伍就开始插入,地下室顶板,地下室顶板浇筑完毕后,立即进行土方回填,以便进行平面调整和脚手架搭设。在主体结构进入8层后,砌体工程,管道安装工程、抹灰等粗装饰工程插进施工,施工从下向上。在主体结构完成后,进行电梯及屋面施工,屋面工程包括塔楼屋面、裙房屋面。在主体施工阶段,有关预留预埋配合土建施工进行,室内精装修及安装工程施工,在室内粗装饰完成后按从上向下的顺序进行。

洒店施工总进度计划,见附图:

第三节地下室结构施工网络计划

地下室为筏板基础,三条后浇带将筏板分成四块,块顶高程均为-8.6m,板厚有四种,分别为1.6m,0.9m,1.9m,0.7m。由此我们将筏板的施工分成四区,负一层底板到地下室顶板同样设了三条后浇带,施工时分一、二、三、四区。地下室计划90天完成,进度计划见附表。

第四节工期控制目标

为确保东都国际大酒店工程按期交工,我们制定了如下阶段控制目标:

开工时间为2011年4月1 日。

1、深基础开挖两个半月完成,即2011.6.15完工。

2、地下室工程工期90天,即2011.9.16完工。

3、三层以下裙房工期60天,即2011.11.16完工。

4、标准层结构施工6天一层楼:1#2012.3.16封顶,2#楼2012.5.1封顶。

5、确保2012年10月10日全面竣工。

第五节工期保证措施

一、进度目标体系:

依据本工程实际以及业主工期要求,首先制定施工总计划,确定工程总体进度控制点,拟定工程总流程,进而确定总进度目标,并按照此总进度目标,确定各控制阶段的进度计划,再在各阶段进度计划的基础上,综合协调,平衡各区各分部分项工程,制定各区各分部分项进度计划。通过将工程时度从总体到局部,先纵向后横向的逐层分解,逐步细化,从面建立一整套完整的工程进度目标体系。

依据这个体系,使进度管理形成从上到下的层层管理协调,由下至上的级级配合等一系列管理措施,及之同时,也使进度管理科学化,模块化,进而保证工程的进度目标得以顺利实现。依据总进度计划,及时

酒店施工组织设计及方案

北京柏悦酒店CCTV监控系统110个摄像头 视频线路改造工程 施 工 组 织 设 计 方 案 2016年4月

目录 1.1 工程概况 (5) 1.2 工程建设规模 (5) 1.3 编制目的、宗旨 (5) 1.4 编制依据 (5) 1.5 引用主要规范和标准 (6) 1.6 总体说明 (7) 1.7 工作内同和范围 (7) 1.8 工期目标 (8) 1.9 详细施工计划 (8) 1.9.1 现场摸查阶段 (9) 1.9.2 进场施工阶段 (9) 1.9.3 设备安装、调试阶段 (10) 1.9.4 竣工验收阶段 (10) 1.9.5 系统培训阶段 (10)

1.10.1 新建摄像机安装 (10) 1.10.2 旧线路整改 (11) 1.11 工程质量保证措施 (12) 1.11.1 质量保证组织措施 (12) 1.11.2 质量保证管理措施 (14) 1.11.3 质量保证技术措施 (15) 1.12 工程安全文明施工保证措施 (16) 1.12.1 安全及文明施工管理目标 (16) 1.12.2 建立安全教育制度 (16) 1.12.3 施工安全保证措施 (18) 1.12.4 文明施工保证措施 (23) 1.13 工期保证措施 (24) 1.13.1 施工工期控制方法 (25) 1.13.2 施工工期安排及保证措施 (25)

1.13.4 整体工程施工管理顺序 (27) 1.14 售后服务及承诺 (28) 1.14.1 维保时间 (28) 1.14.2 服务响应 (28) 1.14.3 技术支持 (29) 1.14.4 质保期限内和期限外的售后服务内容和计划 (29) 1.14.5 系统维护保养 (30) 1.14.6 培训计划 (32) 1.14.7 培训方式 (33) 1.14.8 培训使用的设施、培训教材和资料 (33)

大酒店施工组织设计概述(doc 130页)

目录 第一章编制依据......................................................4 第二章工程概况......................................................5。 一、工程的地理位置 二、工程的地质概况 三、工程的建筑概况 四、工程的结构概况 五、周边场地概述 第三章项目管理目标..................................................8。 一、工期管理目标..................................................8。 二、质量管理目标..................................................9。 三、环境文明管理目标.............................................. 9。 四、职业健康管理目标................................... (10) 第四章施工准备......................................................10。 一、施工前期准备工 作..............................................10。 二、技术准备工作............................................ (1) 1。 三、施工物资准备工 作..............................................12。。, 四、施工机具准备工作..............................................1 3。 五、劳动力准备工作....................................... (1) 4。 六、资金需求计

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

人工挖孔桩基础工程施工组织设计--投标文件

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

大酒店工程施工组织设计方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

某商务大酒店工程施工组织设计方案范本

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织和施工总体布署 (7) 第三章分部分项工程施工方案 (13) 第1节施工准备方案 (13) 第2节测量方案 (16) 第3节基础与地下室施工方案 (20) 第4节主体结构施工方案 (43) 第5节装饰工程施工方案 (77) 第6节外脚手架施工方案 (83) 第7节防水工程施工方案 (85) 第8节安装工程施工方案 (95) 第9节季节性施工措施 (200) 第四章施工进度计划及工期保证措施 (204) 第五章施工总平面布置 (208) 1

第六章工程质量管理和质量保证措施 (215) 第七章安全生产保证措施 (220) 第八章现场文明施工保证措施 (224) 第九章主要劳动力安排计划 (226) 第十章主要材料、构件用量计划 (228) 第十一章主要机具使用计划 (229) 2

第一章工程概况 1 综述 **大酒店贵宾楼是**大酒店股份有限公司为适应市场需求和企业发展而扩建而投资兴建的,集住宿、餐饮、健身、会议、办公、停车等多种功能于一体的五星级宾馆工程。工程位于长沙市**东路。 本工程由机械工业部**设计研究院设计,**工程湖南有限公司咨询监理部监理,**建筑工程质量监督站监督,**建筑工程集团总公司施工。 本工程建筑造型独特、别致、上大下小、外墙双向向外倾斜、刚劲、舒展、流畅,给人以美感、动感。其新颖独特的外部造型和完备的现代化设施,将为古城长沙增添一道亮丽的风景。 1.1 本工程地下二层,地上二十八层,建筑物地面部分长66.60m,宽36.10m,上部最长76.41m,宽40.49m,建筑面积46408m2,。建筑总高度108.8 米;工程为一级建筑,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度。建筑外观采用玻璃幕墙和石材幕墙。 1.2 本工程基础采用现浇筏板基础,主体为框剪结构,采用部分劲性砼柱、梁和砼板。砼强度等级分别为C40(S10)和C50、钢筋采用Ⅰ、Ⅱ、新Ⅲ级钢和冷轧带肋钢筋。加气砼及轻质板墙作围护结构。 3

桩基工程施工组织设计

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

大酒店装修施工组织方案

兰径国际大酒店装修工程 施 工 组 织 设 计

施工方案 第一节工程概况及施工特点 本施工组织设计是根据兰径国际大洒店现行设计图纸,及星级酒店规范进行相关配置。为确保施工质量,加强科学管理的前提下,并结合主体建筑实况来编制的。 一、工程概况 (一)、工程特征 1、工程概况 酒店按四星级标准设计,拥有客房200余间,有地下车库,大堂、咖啡厅、中西餐厅、棋牌休闲。是凤凰县为数不多的一家较大星级酒店。该工程计划2008年10月1日前完工,并投入运营。 2、技术标准 1、室内空间保持3m;吊顶达到优良标准。 2、尽量少用夹芯板。除个别门及门套外均采用成品购买,减少空气污染。 3、满足旅游及商务的双重要求。 4、大堂简洁、气派。 5、大堂及外观石材均采用干挂工艺 6、大堂地面均采用天然石材。

第二节施工准备 根据该工程的特征,为使工程顺利进行,确保工程质量及进度,正式开工前,将作出如下施工准备: (一)机构、人员准备 我公司将派出强有力的施工队伍。施工本工程,拟派出工程技术人员6人(总施工员1员,水、电、木、888代班各1人,设计现场指导1人)。管理人员5人,组成项目经理部:下设办公室、工程技术部、质检部、安全部、材料机具部,各部门,各专业均为专业技术人员组成。在工程中相互协作,确保工程顺利完成。 (二)技术准备 技术是准备工作中核心。拟定技术准备顺序如下: 1、认真核查,熟悉图纸。 2、了解现场现发现场存在与设计有关疑难问题,并在不影响整体风格的情况下及时作出相应处理方案。 (三)劳动力组织准备 1、建立工程项目的组织机构,确定项目经理管理机制;并合理安排各工种的协作,根据装修工程的特殊性,合理增减各工种的施工劳动力。并提前按本工程提前计划人员。本工程劳动工人计划如下:

2019年最新酒店精装修施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明依据及原则 2 三、抹灰工程 (4) 四、门窗工程 (7) 五、吊顶工程 (7) 六、轻质隔墙工程 (11) 七、饰面板(砖)工程 (11) 八、涂料工程 (19) 九、裱糊与软包工程 (20) 十、细部工程 (22) 十一、建筑地面工程 (23) 十二、防水工程 (23) 十三、电气工程 (27) 十四、给排水工程30 十五、环境检测验收 (33)

一、施工组织设计 1.工程概况、编制说明及依据 1.1工程概况 三景华御五星酒店七至二十五层主楼装饰工程,位于长沙市星沙经济开发区盼盼路和东四路交汇处,总建筑面积约82103 m2,七至二十五层主楼装饰工程建筑面积约50000m2。由长沙三景置业有限公司投资兴建,深圳市亚泰国际建设股份有限公司设计,湖南长沙金阳建筑工程监理有限公司负责监理,湖南螺丝建筑有限公司承建土建总包施工。 目前装饰装修设计图纸已完成并通过各相关部门审定及审核,施工合同已签订完成,现场“五通一平”(通电、通路、通水、通讯、排水、场地平整)已完成并通过交接验收,我项目部管理人员及各班组施工人员落实到位,施工机械、设备已进场并通过监理验收,具备开工条件。项目部计划开竣工日期2014年2月20日到2014年7月23日,总工期为150天。 我项目部七至二十五层主楼装饰工程,主要分为标准走道及电梯厅、标准大床房、标准双床房、标准套房、三改二大床房、异形大床房、异形套房、行政酒廊、总统套房、公共卫生间等的装饰装修工程,该工程主要采用石材、地毯和复合地板等地面,石膏板、木线条、金属天花等顶面,木饰面、石材、墙纸、软硬包、乳胶漆、金属饰面等墙面,木饰面、金属踢脚线等。本工程工艺复杂例如:大面积吊顶、木线条吊顶、不锈钢线条吊顶、超高石材干挂、室内水景、墙柱体装修、水电作业、墙面墙纸不锈钢装饰条及吊顶和幕墙无框玻璃交接处处理等给本工程装修增加了施工难度及挑战。要求对施工的区域方正非常精确,这就对施工提出了较高的要求与技术支持,因此要求高、造型做法精确、各个不同材料的饰面接口要求高等等是本工程的重点与难点。 针对不锈钢、玻璃、顶面造型、大理石等我部采用后场加工再成品安装的“产品化装饰”方式施工,一方面产品质量有保证,另一方面现场施工与后场加工相结合可节省施工时间,但使用的材料须根据现场尺寸进行加工,这就要求项目部合理的安排施工顺序,解决施工现场的节点问题,保证工厂有足够的时间组织生产,

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

钻孔灌注桩基础施工组织设计

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

某大酒店室内装饰工程施工组织设计方案

总则 一、概述 1.1 编制说明 本《施工组织设计》为******大酒店室内装饰工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为了该项工程施工全过程中按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本组织设计。 1.2 适用范围 本《施工组织设计》适用于一层大堂、二层西餐厅、三厅潮州餐厅、六层会议中心及大宴会厅、酒店客房,及附属用房的室内装饰工程。 1.3 编制资料 本《施工组织设计》参照下列文件资料编制: a.《******大酒店室内装饰工程施工招标书》; b.《******大酒店室内装饰工程设计图》; c.装饰行业现行国家标准,施工规范和本企业的标准; 1.4修订与协商 本《施工组织设计》由编制单位负责解释,文中任何项目的修订由编制单位与有关单位协商解决,修订部分应作为附件,并经协商单位共同签署,所修订文件按日期顺序与本方案一同装订备案。 二、工程概况:

****中心**大酒店位于济南市泺源大街66号,总建筑面积15万平方米,是集办公、住宿、餐饮、娱乐于一体的综合性超高层建筑,室内精装修面积约18000平方米。 土建施工单位:中建八局 精装修设计单位:台弯曹康国际建筑师事务所。 三、工程内容: 此次招标室内装饰施工内容: 一层大堂、二层西餐厅、三厅潮州餐厅、六层会议中心及大宴会厅、酒店客房,及附属用房的室内装饰工程,装修要求五星级。 四、施工环境与现场条件: 土建施工已结束,施工水电接驳点已预留。现场已具备装饰施工条件,且交通便利。 五、工期要求: 自1999年5月25日至1999年10月25日。 第二章施工组织部署 一、后勤办事处组织部署: 本公司香港总部作为****中心**大酒店室内精装修施工组织的后勤基地,目前我司已着手为****中心**大酒店组织一支优良的精装修施工队伍,包括项目经理,助理项目经理,当收到业主处所发出的准允进场的通知以及装饰平面设计图,装饰设计大样图后,马上以该图的设计为大纲合理安排工地施工作业,若在此期间收到其它补充资料如设计变更,则会按照此等补充资料进行安排作业。材料方面,按照规定呈交审批,根据进度计划表编定日期,准备有关的材料资料,例如技术说明书、试验报告、证明文件等,

桩基础工程施工组织设计

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

某大型五星级酒店施工组织设计

目录1.0 编制说明8 1.1编制内容及范围8 1.2编制依据8 2.0 工程综述9 2.1工程概况9 2.1.1 基本概况9 2.1.2 建筑特征9 2.1.3 结构特征10 2.2施工条件11 2.2.1 有利条件11 2.2.2 不利条件11 2.3工程难点及施工关键11 2.3.1 基坑支护及降水工程11 2.3.2 底板大体积混凝土施工12 2.3.3 转换层施工12 2.3.4 裙房宴会厅钢屋架和塔楼型钢柱施工12 2.3.5 游泳池粗装修饰面工程12 3.0 现场组织管理机构及管理目标12 3.1组织管理机构12 3.1.1 项目经理部组织机构图12 3.1.2 项目部各部门职责13 3.1.3 总部与项目的关系15 3.1.4 总部对现场机构授权范围16 3.2管理目标16 3.2.1 工期目标16 3.2.2 质量目标16 3.2.3 安全生产目标16 3.2.4 文明施工和环保目标16 3.2.5 服务目标16 4.0施工部署17 4.1施工组织与协调17 4.1.1 人力组织17 4.1.2 机具组织17 4.1.3 分包队伍的组织与协调17 4.2施工准备17 4.2.1 现场交接准备17 4.2.2 技术准备17 4.2.3 机具准备18 4.2.4 物资准备18 4.2.5 人员准备18 4.3主要施工方案的选择18 4.3.1 现场规划方案18 4.3.2 混凝土工程施工方案18

4.3.3 模板工程方案18 4.3.4 钢筋工程方案18 4.3.5 钢结构施工方案19 4.3.6 垂直运输和脚手架方案19 4.4施工流程及施工段的划分19 4.4.1 施工流程19 4.4.2 施工段的划分21 5.0施工进度计划及保障措施26 5.1施工进度计划说明26 5.2施工进度计划26 5.2.1 施工总进度计划(一级)26 附录一施工进度总计划26 5.2.2 各专业施工进度计划(二级)26 附录二土建工程施工进度计划27 附录三机电安装工程施工进度计划27 5.3施工进度计划完成的可行性分析27 5.4确保施工进度计划的条件28 5.4.1 出图时间计划表28 5.4.2 指定/直接分包工程进场计划29 5.5施工进度计划完成的保障措施29 5.5.1 施工组织措施29 5.5.2 工序管理保障措施30 5.3.3 优选施工队伍,提高施工机械化水平30 5.5.4 资金材料管理保障措施30 5.5.5 采用先进施工技术30 5.5.6 外部环境保障措施31 5.5.7 季节性施工保障措施31 6.0 施工现场平面布置31 6.1施工现场目前现状31 6.2施工总平面布置原则及依据31 6.2.1 布置原则31 6.2.2 布置依据32 6.3各阶段施工平面布置32 6.3.1 地下结构施工阶段总平面布置32 附录四地下结构施工阶段总平面布置图32 6.3.2 地上结构施工阶段总平面布置32 附录五地上结构施工阶段总平面布置图33 6.3.3 机电安装、外装修施工阶段总平面布置33 附录六机电安装、外装修施工阶段总平面布置图33 6.3.4 精装修施工阶段总平面布置33 附录七精装修施工阶段总平面布置图33 6.4主要生产、生活设施布置33 6.4.1 生产设施布置33 6.4.2 生活设施布置34 6.5塔吊、施工电梯平面布置34 6.6临时设施一览表35

桥梁工程桩基础施工组织设计方案

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

相关文档
相关文档 最新文档