(1)2.1.2 桩身完整性:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

(2)2.1.6 低应变法:采用低能量瞬态或稳、态方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线,或在实测桩顶部的速度时程曲线同时,实测桩顶部的力时程曲线。通过波动理论的时域分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

(3)2.1.8 声波透射法:在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。(4)3.1.2 当设计有要求或有下列情况之一时,施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力:

1 设计等级为甲级的桩基; (1)4.3.4 为设计提供依据的单桩竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。(2)9.2.3 高应变检测专用锤击设备应具有稳固的导向装置。重锤应形状对称,高径(宽)比不得小于1。

(3)9.2.5 采用高应变法进行承载力检测时,锤的重量与单桩竖向抗压承载力特征值的比值不得小于0.02。

(4)9.4.5 高应变实测的力和速度信号第一峰起始段不成比例时,不得对实测力

2 无相关试桩资料可参考的设计等级为乙级的桩基;

或速度信号进行调整。

3 地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低;

4 本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。

(5)3.1.3 施工完成后的工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测。

(6)3.2.3 检测方案的内容宜包括:工程概况、地基条件、桩基设计要求、施工工艺、检测方

法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合。

(7)3.2.5 基桩检测开始时间应符合下列规定:

1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70% ,且

不应低于15MPa;

2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期应达到28d,或受检桩同条件养护试件强度应

达到设计强度要求;

3 承载力检测前的休止时间,除应符合本条第 2 款的规定外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于表3.2.5 规定的时间。

(8)3.2.6 验收检测的受检桩选择,宜符合下列规定:

1 施工质量有疑问的桩;

2 局部地基条件出现异常的桩;

3 承载力验收检测时部分选择完整性检测中判定的 E 类桩;

4 设计方认为重要的桩;

5 施工工艺不同的桩;

6 除本条第1~3 款指定的受检桩外,其余受检桩的检测数量应符合本规范第 3. 3.3~3.3.8 条的相关规定,且宜均匀或随机选择。

(9)3.3.1为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载

试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50 根时,检测数量不应少于 2 根。

(10)3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第 3.1.1 条的规定;写一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列

规定:

1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数

量不应少于总桩数的30% ,且不应少于20 根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20% ,且不应少于10 根;

2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于 1 根;

3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1、2 款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10% 的比例采用声波透射法或钻芯法检测;

4 当符合本规范第 3.2.6 条第1、2 款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩

身完整性情况时,宜增加检测数量。

(11)3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。

检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1% ,且不应少于 3 根;当总桩数小于50 根时,检测数量不应少于 2 根。

1设计等级为甲级的桩基;

2 施工前未按本规范第 3.3.1 条进行单桩静载试验的工程;

3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常;

4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低:

5 本地区采用的新桩型或新工艺;

6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

(12)3.3.7 对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承

载力时,可选择下列方式之一,进行持力层核验:

1 采用钻芯法测定桩底沉渣厚度.并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,检测数量不应少于总桩数的10% ,且不应少于10 根;

2 采用深层平板载荷试验或岩基平板载荷试验,检测应符合同家现行标准《建筑地基基础设

计规范》GB 50007 和《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的有关规定,检测数量不应少于总桩数的1% ,且不应少于 3 根。

(13)3.3.8 对设计有抗拔或水平力要求的桩基工程,单桩承载力验收检测应采用单桩竖向

抗拔或单桩水平静载试验,检测数量应符合本规范第 3.3.4 条的规定。

(14)3.4.4 单孔钻芯检测发现桩身混凝土存在质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证,

并根据前、后钻芯结果对受检桩重新评价。

(15)3.4.5 对低应变法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或三类桩,可根据实际情况采

用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等方法进行验证检测。

(16)3.4.6 桩身混凝土实体强度可在桩顶浅部钻取芯样验证。

(17)3.4.7 当采用低应变法、高应变法和声波透射法检测桩身完整性发现有三、IV 类桩存在,且检测数量覆盖的范围不能为补强或设计变更方案提供可靠依据时,宜采用原检测方法,在未检桩中继续扩大检测。当原检测方法为声波透射法时,可改用钻芯法。

(18)3.4.8 当单桩承载力或钻芯法检测结果不满足设计要求时,应分析原因并扩大检测。

验证检测或扩大检测采用的方法和检测数量应得到工程建设有关方的确认。

(19)3.5.1 桩身完整性检测结果评价,应给出每根受检桩的桩身完整性类别。桩身完整性

分类应符合表 3.5.1的规定,并按本规范第7~lO 章分别规定的技术内容划分。

(20)3.5.2 工程桩承载力验收检测应给出受检视的承载力检测值,并评价单桩承载力是否

满足设计要求。

(21)3.5.3 检测报告应包含下列内容:

1 委托方名称,工程名称、地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础、结构形式、

层数、设计要求、检测目的、检测依据、检测数量、检测日期;

2 地基条件描述;

3 受检桩的桩型、尺寸、桩号、桩位、桩顶标向和相关施工记录;

4 检测方法,检测仪器设备,检测过程叙述:

5 受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线、表格和汇总结果;

6 与检测内容相应的检测结论。

(22)4.1.2 为设计提供依据的试验桩,应加载至桩侧与桩端的岩土阻力达到极限状态;当桩的承载力由桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行加载。

(23)4.1.3 工程桩验收检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的 2.0 倍。

(24)4.2.5 沉降测定平面宜设置在桩顶以下200mm 的位置,测点应固定在桩身上。(25)4.3.2 试验桩桩顶宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加

固可按本规范附录 B 执行。

(26)4.4.3 为设计提供依据的单桩竖向抗压承载极限承载力的统计取值,应符合下列规定: 1 对参加算术平均的试验桩检测结果,当极差不超过平均值的30% 时,可取其算术平均值为单桩竖向抗压极限承载力;当极差超过平均值的30% 时,应分析原因,结合桩型、施工工艺、地基条件、基础形式等工程具体情况综合确定极限承载力;不能明确极差过大的原因时,宜增加试桩数量;

2 试验桩数量小于

3 根或桩基承台下的桩数不大于 3 根时,应取低值。

(27)4.4.4 单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力的50% 取值。(28)4.4.5 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外,尚应包括下列内容:

1 受检桩桩位对应的地质柱状图;

2 受检桩和锚桩的尺寸、材料强度、配筋情况以及锚桩的数量;

3 加载反力种类,堆载法应指明堆载重量,锚桩法应有反力梁布置平面图;

4 加、卸载方法;

5 本规范第 4.4.1 条要求绘制的曲线;

6 承载力判定依据;

7 当进行分层侧阻力和端阻力测试时,应包括传感器类型、安装位置,轴力计算方法,各级

荷载作用下的桩身轴力曲线,各土层的桩侧极限侧阻力和桩端阻力。

(29)5.1.2 为设计提供依据的试验桩,应加载至桩侧岩土阻力达到极限状态或桩身材料达

到设计强度;工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的 2.0倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。

(30)5.1.4 预估的最大试验荷载不得大于钢筋的设计强度。

(31)5.3.1对混凝土灌注桩、有接头的预制桩,宜在拔桩试验前采用低应变法检测受检桩

的桩身完整性。为设计提供依据的抗拔灌注桩,施工时应进行成孔质量检测,桩身中、下部

位出现明显扩径的桩,不宜作为抗拔试验桩;对有接头的预制桩,应复核接头强度。

(32)5.3.2 单桩竖向抗拔静载试验应采用慢速维持荷载法。设计有要求时,可采用多循环加、卸载方法或恒载法。慢速维持荷载法的加、卸载分级以及桩顶上拔量的测读方式,应分

别符合本规范第 4.3.3 条和第4.3.5 条的规定。

(33)5.4.5 单桩竖向抗拔承载力特征值应按单桩竖向抗拔极限承载力的50% 取值。当工程桩不允许带裂缝工作时,应取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值,并

与按极限荷载50%取值确定的承载力特征值相比,取低值。

(34)5.4.6 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外,尚应包括下列内容:

1 临近受检桩桩位的代表性地质柱状图;

2 受检桩尺寸(灌注桩宜标明孔径曲线)及配筋情况;

3 加、卸载方法;

4 本规范第 5.4.1 条要求绘制的曲线;

5 承载力判定依据;

6 当进行抗拔侧阻力测试时,应包括传感器类型、安装位置、轴力计算方法、各级荷载作用

下的桩身轴力曲线,各土层的抗拔极限侧阻力。

(35)6.1.2 为设计提供依据的试验桩,在加载至桩顶出现较大水平位移或桩身结构破坏;对工程桩抽样检测,可按设计要求的水平位移允内值控制加载。

(36)6.4.7 单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:

1 当桩身不允许开裂或灌注桩的桩身配筋率小于0.65%时,可取水平临界荷载的0.75 倍作

为单桩水平承载力特征值。

2 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的0.75 倍作为单桩水平承载力特征值;水平位移可按下列规定取值:

1) 对水平位移敏感的建筑物取6mm;

3 取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求。

(37)6.4.8 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外,尚应包括下列内容:

1 受检桩桩位对应的地质柱状图;

2 受检桩的截面尺寸及配筋情况;

3 加、卸载方法;

4 本规范第 6.4.1 条要求绘制的曲线;

5 承载力判定依据;

6 当进行钢筋应力测试并由此计算桩身弯矩时,应包括传感器类型、安装位置、内力计算方

法以及本规范第 6.4.2 条要求的计算结果。对水平位移不敏感的建筑物取lOmm。

(38)7.1.1 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩

身完整性。当采用本方法判定或鉴别桩端持力层岩土性状时,钻探深度应满足设计要求。(39)7.1.2 每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置,应符合下列规定:

1 桩径小于 1.2m 的桩的钻孔数量可为 1 个~

2 个孔,桩径为 1.2m~ 1.6m 的桩的钻孔数量宜为2 个孔,桩径大于 1.6m 的桩的钻孔数量宜为

3 个孔;

2 当钻芯孔为 1 个时,宜在距桩中心lOcm~15cm 的位置开孔;当钻芯孔为 2 个或2 个以上时,开孔位置宜在距桩中心O.15D~O.25D 范围内均匀对称布置;

3 对桩端持力层的钻探,每根受检桩不应少于l 个孔。

(40)7.1.3 当选择钻芯法对桩身质量、桩底沉渣、桩端持力层进行验证检测时,受检桩的

钻芯孔数可为 1 孔。

(41)7.3.4钻芯结束后.应对芯样和钻探标示牌的全貌进行拍照。

(42)7.3.5 当单桩质量评价满足设计要求时,应从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;当单桩质量评价不满足设计要求时,应封存钻芯孔,留待处理。

(43)7.6.4 成桩质量评价应按单根受检桩进行。当出现下列情况之一时,应判定该受检桩

不满足设计要求:

1混凝土芯样试件抗压强度检测值小于混凝土设计强度等级;

2 桩长、桩底沉渣厚度不满足设计要求;

3 桩底持力层岩土性状(强度)或厚度不满足设计要求。当桩基设计资料未作具体规定时,应

按国家现行标准判定成桩质量。

(44)7.6.5 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外,尚应包括下列内容:

1 钻芯设备情况;

2 检测桩数、钻孔数量、开孔位置,架空高度、、混凝土芯进尺、持力层进尺、总进尺,混凝土试件组数、岩石试件个数、圆锥动力触探或标准贯入试验结果;

3 按本规范表 D.0.1-3 格式编制的每孔柱状图;

4 芯样单轴抗压强度试验结果;

5 芯样彩色照片;

6 异常情况说明。

(45)8.1.2 对桩身截面多变且变化幅度较大的灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法

检测的有效性。

(46)8.4.8 低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。

(47)8.4.9 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外,尚应包括下列内容:

1 桩身波速取值;

2 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别;

3 时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数;或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差。

(48)9.1.1 本方法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为选择沉桩工艺参数及桩长提供依据。对于大直径扩底桩和预估

Q-S 曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。(49)9.1.2 进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测。

(50)9.4.14 高应变检测报告应给出实测的力与速度信号曲线。

(51)9.4.15 检测报告除应包括本规范第 3.5.3 条规定的内容外.尚应包括以下内容:

I 计算中实际采用的桩身波速值和Jc 值;

2 实测曲线拟合法所选用的各单元桩和土的模型参数、拟合曲线、土阻力沿桩身分布图;

3 实测贯入度:

4 试打桩和打桩监控所采用的桩锤型号、桩垫类型,以及监测得到的锤击数、桩侧和桩端静

阻力、桩身锤击拉应力和压应力、桩身完整性以及能量传递比随入土深度的变化。

建筑桩基技术规范JGJ92008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 灌注桩: 4.1.2桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求: 1.桩身混凝土强度等级不得小于C25,混凝土预制桩尖强度等级不得小于C30。 2.灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩的主筋混凝土保 护层不得小于50mm。 6.1.4成桩机械必须经鉴定合格,不得使用不合格机械。 6.2.6粗骨料可选用碎石,其骨料粒径不得大于钢筋间距最小净距的三分之一。 6.2.7检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土,直径大于1000mm或单桩混凝土 量超过25立方米的桩,每根桩桩身混凝土应留1组试件:直径大于1000mm 的桩或单桩混凝土量不超过25立方米的桩,每个灌注台班不得少于1组:每组试件应留3件。 6.3.2泥浆护壁应符合下列规定: 1.施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1000mm以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1500mm以上; 2.在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土; 3.浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重应小于1,。25:含砂率不得大于8%;粘度不得大于28s; 4.在容易产生泥浆渗漏的土层中应采用维持孔壁稳定的措施。 6.3.9钻孔达到设计深度灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定: 1.对端承型桩,不应大于50mm 2.对摩擦型桩,不应大于100mm 3.对抗拔、抗水平力桩,不应大于200mm 6.3.26钢筋笼吊装完毕后,应安置导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔 径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检查,合格后应立即灌注混凝土。 6.3.27水下灌注的混凝土应符合下列规定: 1.水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜180—220mm;水泥用量不应少于360kg每立方(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限); 2.水下灌注混凝土的含砂率宜为40%—50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm; 3.水下灌注混凝土宜掺外加剂。 6.3.30灌注水下混凝土质量控制应满足下列要求: 1.开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300—500mm; 2.应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于800mm 3.导管埋入混凝土深度宜为2000—6000mm。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录; 4.灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案; 5.应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为800—1000mm。凿除泛桨高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

试验检测继续教育 建筑桩基检测技术规范

第1题 现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106-2014,自2014年()起实施。 A.6月1日 B.8月1日 C.10月1日 D.12月1日 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值的()倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.5 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位的芯样中未出现,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:A 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第4题

通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[ ]区间内,声速异常判断概率统计值的取值落在合理范围内的机率较大。 A.0.010,0.030 B.0.010,0.045 C.0.015,0.030 D.0.015,0.045 答案:D 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:0.0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%,此基桩完整性应判定为 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:B 您的答案:B 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于()%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的()倍作为单桩水平承载力特征值。 A.0.55 B.0.65 C.0.75 D.0.85 答案:B,C 您的答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9.0 批注:

建筑基桩检测技术规范钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

建筑桩基检测技术规范变更解读继续教育

现批准《建筑基桩检测技术规范》编号为JGJ106—2014,自2014年()起实施。 A、6月1日 B、8月1日 C、10月1日 D、12月1日 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第2题 工程桩验收检测时,施加得上拔荷载不得小于单桩竖向抗拔承载力特征值得()倍或使桩顶产生得上拔量达到设计要求得限值. A、1、2 B、1、5 C、2、0 D、2、5 答案:C 您得答案:C 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第3题 在桩基钻芯法中某基桩按规定钻取两孔,其中一孔局部芯样侧表面有少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在另一孔同一深度部位得芯样中未出现,此基桩完整性应判定为

B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:A 您得答案:A 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第4题 通过大量工程桩检测剖面统计分析,发现将Cv(j)限定在[]区间内,声速异常判断概率统计值得取值落在合理范围内得机率较大。 A、0、010,0、030 B、0、010,0、045 C、0、015,0、030 D、0、015,0、045 答案:D 您得答案:D 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第5题 在新规范中声波透射法检测数据存在声学参数明显异常、波形明显畸变得异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面得任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布得数量小于检测剖面数量得50%,此基桩完整性应判定为 A、Ⅰ类

C、Ⅲ类 D、Ⅳ类 答案:B 您得答案:B 题目分数:4 此题得分:4、0 批注: 第6题 对钢筋混凝土预制桩、钢桩与桩身配筋率不小于( )%得灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值。 A、0、55 B、0、65 C、0、75 D、0、85 答案:B,C 您得答案:B,C 题目分数:9 此题得分:9、0 批注: 第7题 当桩身不允许开裂或灌注桩得桩身配筋率小于()%时,可取水平临界荷载得()倍作为单桩水平承载力特征值. A、0、55 B、0、65 C、0、75

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2015年12月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号 住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年3月30日 前言 根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 1总则 1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。 1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。 1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号

桩基检测规范

1 总则 为了确保基桩检测工作质量,统一基桩检测方法,为设计和施工验收提供可靠依据,使基桩质量检测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求,制定本规范。 本规范适用于建筑工程基桩的承载力和桩身完整性的检测与评价。 基桩检测方法应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件、桩型及施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理选择搭配。基桩检测结果应结合上述因素进行分析判定。 建筑工程基桩的质量检测除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 术语 基桩 foundation pile 桩基础中的单桩。 桩身完整性 pi1e integrity 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。 桩身缺陷 pile defects 使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。 静载试验static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向

抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。 钻芯法 core drilling method 用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。 低应变法 low strain integriiy testing 采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。 高应变法high strain dynamic testing 用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。 声波透射法 crosshole sonic logging 在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。 符号 抗力和材料性能 c ——桩身一维纵向应力波传播速度(简称桩身波速); E ——桩身材料弹性模量; cu f ——混凝土芯样试件抗压强度; m ——地基土水平抗力系数的比例系数; u Q ——单桩竖向抗压极限承载力; a R ——单桩竖向抗压承载力特征值;

[建筑]建筑基桩检测技术规范条文说明

建筑基桩检测技术规范条文说明 作者:zaibenjia 提交日期:2009-10-10 22:31:00 1 总则 1.0.1 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过300万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%~80%。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。 20世纪80年代以来,我国基桩检测技术特别是基桩动测技术得到了飞速发展。从国内外基桩检测实践看,如果不将动测法作为质量普查和承载力判定的补充手段,很难在人力和物力上进行桩基工程质量的有效检测和评价。因此,利用理论和实践渐趋成熟的动测技术势在必行。但同时应注意,与常规的直接法(静载法、钻芯法)相比,动测法对检测人员的经验与理论水平要求高。况且,动测法在国内起步近三十年,但推广应用才十年,仍属发展中的技术,经验和理论有待进一步积累和完善。 目前,国内有关基桩检测的标准虽已形成初步系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。这些标准施行后暴露出的问题可归纳为: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 1.0.2 本规范所指的工程基桩是混凝土灌注桩、混凝土预制桩(包括预应力管桩)和钢桩。基桩的承载力和桩身完整性检测是基桩质量检测中的两项重要内容,除此之外,质量检测的其他内容与要求已在相关的设计和施工质量验收规范中做出了明确规定。本规范的适用范围是根据《建筑地基基础设计规范》GB50007和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定制订的,交通、铁路、港口等工程的基桩检测可参照使用。但应注意:建筑工程的基桩绝大多数以竖向受压混凝土桩为主,某些交通、铁路、港工,以及上部竖向荷载较小的构筑物等基础桩的承载力并非单纯以竖向抗压承载力控制,而是以上拔或水平荷载控制,也可能是抗压与水平荷载或上拔与水平荷载的双重控制。此外,对于复合地基增强体设计强度等级不小于C15的高粘结强度桩(类似于素混凝土桩,如水泥粉煤灰碎石桩),其桩身完整性检测的原理、方法与本规范桩基的桩身完整性检测无异,同样可按本规范执行。 1.0.3 本条是本规范编制的基本原则。桩基工程的安全与单桩本身的质量直接相关,而设计条件(地质条件、桩的承载性状、桩的使用功能、桩型、基础和上部结构的型式等)和施工因素(成桩工艺、施工过程的质量控制、施工质量的均匀性、施工方法的可靠性等)不

建筑基桩检测技术规范(1)

《建筑基桩检测技术规范》资料编号:JGJ106-2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of build ing foun dati on piles JGJ 106—2003 J 256—2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of buildi ng foun datio n piles JGJ 106—2003 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2003年7月1日 中华人民共和国建设部 公告第133号 《建筑基桩检测技术规范》的公告: 现批准《建筑基桩检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ106—2003, 自2003年7月1日起实施。其中,第3.1.1、435、444、6.4.6、847、9.2.3、9.2.4, 9.4.2、9.4.5、9.4.15 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ1O6—97同时废止。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部 2003年3月21日 根据建设部建标[2000 ]284号文的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认 真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规范的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。本规范主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮编:100013)本规范参加编写单位:广东省建筑科学研究院上海港湾工程设计研究院 冶金工业工程质量监督总站检测中心 中国科学院武汉岩土力学研究所 深圳市勘察研究院 辽宁省建设科学研究院 河南省建筑工程质量检验测试中心站 福建省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 本规范主要起草人:陈凡徐天平朱光裕钟冬波 刘明贵刘金砺叶万灵滕延京李大展刘艳玲关立军李荣强王敏权陈久照赵海 生柳春 季沧江

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

2020最新建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003

2020最新建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 目录 1 总则................................................. (8) 2 术语、符号................................................. . (9) 2.1 术 语 ................................................ .. (9) 2.2 符号................................................. (10) 3 基本规定................................................. .. (13) 3.1 检测方法和内容 (13) 3.2 检测工作程序 (1) 4 3.3 检测数量................................................. (15) 3.4 验证与扩大检测 (17) 3.5 检测结果评价和检测报告 (18) 3.6 检测机构和检测人员 (19) 4 单桩竖向抗压静载试验 (20)

4.1 适用范围................................................. (20) 4.2 设备仪器及其安装 (20) 4.3 现场检测................................................. (21) 4.4 检测数据的分析与判定 (23) 5 单桩竖向抗拔静载试验 (25) 5.1 适用范围................................................. (25) 5.2 设备仪器及其安装 (25) 5.3 现场检测................................................. (25) 5.4 检测数据的分析与判定 (26) 6 单桩水平静载试验 (28) 6.1 适用范围................................................. (28) 6.2 设备仪器及其安装 (28) 6.3 现场检测................................................. (29) 6.4 检测数据的分析与判

建筑基桩检测技术规范

8 9 《建筑基桩检测技术规范》 资料编号:JGJ106-2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for test ing of buildi ng foun dati on p iles JGJ 106 — 2003 J 256 — 2003 中华人民共和国行业标准 Tech ni cal code for testi ng of buildi ng foun dati on p iles JGJ 106 — 2003 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2003年7月1日 中华人民共和国建设部 公告第133号 《建筑基桩检测技术规范》的公告 : 现批准《建筑基桩检测技术规范》 为行业标准,编号为JGJ106 — 2003,自2003年7月1 日 起实施。其中,第 3.1.1、4.3.5、444、646、847、9.2.3、9.2.4,942、945、 9415条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ1O6 — 97 同时废止。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2003年3月21日 、八 — 刖言 根据建设部建标[2000 ]284号文的要求,规范编制组经过广泛调查研究, 基工程基桩检测的实践经验和科研成果, 范的 主要技术内容是:总则、术语和符号、 拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、 建设部负责管理和对强制性条文的解释, 单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路 本规范参加编写单位:广东省 建筑科学研究院 上海港湾工程设计研究院 冶金工业工程质量监督总站检测中心 中国科学院武汉岩土力学研究所 深圳市勘察研究院 辽宁省建设科学研究院 河南省建筑工程质量检验测试中心站 福建省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 本规范主要起草人:陈 刘明贵 李大展 王敏权 季沧江 目录 1总贝y 2术语、符号 认真总结国内外桩 并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规 基 本规定、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗 低应变法、高应变法、声波透射法等。本规范由 由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编 30 号;邮编:100013) 凡徐天平朱光裕钟冬波 滕延 京 李荣强 柳春 刘金砺 刘艳玲 陈久照 叶万灵 关立军 赵海生

建筑基桩检测技术规范

建筑基桩检测技术规范(摘要) JGJ106-2014 3.1.1基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 表3.1.1检测目的及检测方法 3.1.2当设计有要求或有下列情况之一时,施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力: 1、设计等级为甲级的桩基;

2、无相关试桩资料可参考的设计等级为乙级的桩基; 3、地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低; 4、本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。 3.1.3施工完成后的工程桩应进行单承载力和桩身完整性检测。 3.1.4桩基工程除应在工程桩施工前和施工后进行基桩检测外,尚应根据工程需要,在施工过程中进行质量的检测与监测。 3.2检测工作程序 3.2.1检测工作应按图3.2.1的程序进行。 接受委托——调查、资料收集——制定检测方案——前期准备——现场检测——计算分析——检测报告 3.2.2调查、资料收集宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计文件、施工记录,了解施工工艺和施工中出现的异常情况; 2、委托方的具体要求; 3、检测项目现场实施的可行性。 3.2.3检测方案的内容宜包括:工程概况、地基条件、桩基设计要求、施工工艺、检测方法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合。 3.2.4基桩检测用仪器设备应在检定或校准的有效期内;基桩检测前,应对仪器设备进行检查调试。 3.2.5基桩检测开始时间应符合下列规定: 1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不

建筑基桩检测技术规范JGJ106完整版

目次 1总则 (1) 2术语和符号 (2) 2.1术语 (2) 2.2符号 (2) 3基本规定 (6) 3.1一般规定 (6) 3.2检测工作程序 (7) 3.3检测方法选择和检测数量 (8) 3.4验证与扩大检测 (10) 3.5检测结果评价和检测报告 (11) 4单桩竖向抗压静载试验 (12) 4.1一般规定 (12) 4.2设备仪器及其安装 (22) 4.3现场检测 (13) 4.4检测数据的分析与判定 (15) 5单桩竖向抗拔静载试验 (17) 5.1一般规定 (17) 5.2设备仪器及其安装 (17) 5.3现场检测 (18) 5.4检测数据的分析与判定 (18) 6单桩水平静载试验 (20) 6.1一般规定 (20) 6.2设备仪器及其安装 (20) 6.3现场检测 (21) 6.4检测数据的分析与判定 (21) 7钻芯法 (24) 7.1一般规定 (24) 7.2设备 (24) 7.3现场检测 (24)

7.4芯样试件截取与加工 (25) 7.5芯样试件抗压强度试验 (25) 7.6检测数据的分析与判定 (26) 8低应变法 (29) 8.1一般规定 (29) 8.2仪器设备 (29) 8.3现场检测 (29) 8.4检测数据的分析与判定 (30) 9高应变法 (33) 9.1一般规定 (33) 9.2仪器设备 (33) 9.3现场检测 (33) 9.4检测数据的分析与判定 (35) 10声波透射法 (40) 10.1一般规定 (40) 10.2仪器设备 (40) 10.3声测管埋设 (40) 10.4现场检测 (41) 10.5 检测数据的分析与判定 (42) 附录A 桩身内力测试 (48) 附录B 混凝土桩桩头处理 (51) 附录C 静载试验记录表 (52) 附录D 钻芯法检测记录表 (53) 附录E 芯样试件加工和测量 (54) 附录F 高应变法传感器安装 (55) 附录G 试打桩与打桩监控 (57) 本规范用词说明 (59) 引用标准名录 (60) 附:条文说明 (61)

建筑桩基检测工作的要点及问题

建筑桩基检测工作的要点及问题 湖北建鄂勘察设计咨询审查有限公司袁内镇 内容提要 根据湖北省建筑桩基检测工作开展的实际情况及存在问题,结合相关标准的规定,提出了常见的以及相关标准不明确的疑难问题的解决方法,可供建筑桩基检测工作参考。 一、桩基检测工作的特点 1、检测工作的阶段性 桩基检测工作包括以下三个阶段四种类型的检测,每个阶段的检测目的、检测要求和检测方法各不相同,每个阶段的检测又有一定的联系,尚应综合认识和对待。 ⑴施工前为设计提供依据的检测。 目的是为设计人员提供合理的桩基力学参数和工艺参数,并为优化设计提供依据。桩基力学参数主要指单桩承载力和单桩承载力与变形的关系;工艺参数主要指锤重、锤击数、贯入度、压桩力、成桩可行性、钻具类型、工艺的适应性、成桩时间、地下水对施工的影响等;为达到优化设计的目的,有时还需要进行不同桩径、不同桩端持力层、甚至不同桩型的成桩试验和静载荷试验。 ⑵施工检测 指的是在施工过程中为指导施工、确保施工质量而进行的跟踪检测。此阶段的检测由于工作量及耗资大,同时对施工进度有不同程度的影响,仅在重要工程中实施。 ⑶验收检测 指的是工程竣工验收时,为确认工程质量而进行的检测,检测结果是施工质量保证资料的重要组成部分。本阶段的检测方法和数量是2000年以后多本规范修编中增加的重要内容,常以强条形式表述。由于施工条件的限制,桩基

承载力的验收检测比较困难,加上多本规范在此问题上内容交叉及矛盾,造成了混乱局面,亟需澄清。 ⑷鉴定检测 指的是对正在施工或已投入使用的建筑物桩基,由于勘察、设计、施工、灾害、改造等原因,需对桩基质量及工作状态进行验证的检测。 以上四种检测以为设计提供依据的检测及验收检测最为重要且存在问题较多。 2、隐蔽性 建筑桩基大多数处于地下或水下隐蔽状态,检测的难度较大。 3、复杂性 鉴于桩基工程的隐蔽性、桩基类型的多样性,需要利用一些间接的检测手段进行检测,其检测技术牵涉多个学科,如各种动测法、水电效应法、声波透射法等。同时检测工作还要紧密联系岩土工程条件、施工情况进行综合分析,因此,对检测人员素质的要求较高。 其复杂性的另一方面表现在以下几点: ⑴常用桩的类型达十余种,适应其承载力检测的方法分别有静载试验、高应变法、孔底平板载荷试验及钻芯检验等方法;适应其桩身完整性检测的常用方法有低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法等。多种桩型与多种检测方法形成了交叉联系,其组合相当复杂。 ⑵三个阶段的检测有不同目的和要求,又有相互之间的联系和协调。 ⑶同一场地多栋建筑物与单栋建筑物的检测要求有区别。 ⑷单栋建筑物采用不同桩型,根数有多有少,如何检测? ⑸以工程桩兼作试桩的情况如何处理? ⑹对承载能力很大的桩或因场地限制无法进行单桩竖向抗压静载荷试验时,承载力如何检验? ⑺需用多种检测方法综合判断时,如何操作? ⑻其他特殊情况的检测。

建筑基桩检测技术规范

建筑基桩检测技术规范标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

《建筑基桩检测技术规范》资料编号:JGJ106-2003 中华人民共和国行业标准 Technical code for testing of building foundation piles JGJ 106 —2003 J 256 —2003 中华人民共和国行业标准 Technical code for testing of building foundation piles JGJ 106 —2003 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:2003 年7 月1 日 中华人民共和国建设部 公告第133 号 《建筑基桩检测技术规范》的公告: 现批准《建筑基桩检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ106 —2003,自2003 年7月1 日起实施。其中,第、、、、、、,、、条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《基桩高应变动力检测规程》JGJ1O6 —97 同时废止。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部

2003 年3 月21 日 前言 根据建设部建标[2000 ]284 号文的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规范的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。本规范主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30 号;邮编:100013) 本规范参加编写单位:广东省建筑科学研究院 上海港湾工程设计研究院 冶金工业工程质量监督总站检测中心 中国科学院武汉岩土力学研究所 深圳市勘察研究院 辽宁省建设科学研究院 河南省建筑工程质量检验测试中心站 福建省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院

建筑基桩检测技术规范

建筑基桩检测技术 规范

执行<基桩检测技术规范>和贯彻 <安徽省建筑基桩检测管理规定>情况介绍 安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉 一.JGJ 106— <建筑基桩检测技术规范 >介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程 质量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主 体结构的正常使用与安全。中国每年的用桩量超过400万根,其中 沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应 用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础 与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验 等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基 工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,中国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测一般是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[ ]284号文的要求,建设部上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于 3月21日发布第133号公告批准了 <建筑基桩检测技术规范>(以下简称新规范)为行业标准,编号为

相关文档
相关文档 最新文档