文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题
继电保护竞赛试题

1

托电公司知识技能竞赛考试试题

继电保护专业(笔试题)

一、 选择题(共15分,每题1分)

1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。

(A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。

2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。

(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;

(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。

(A) I U U ·

·

·

===A B C 00;(B) U I I ·

·

·

===A B C 00;

(C) I I I U U ·

·

·

·

·

===A B C B C 0 ;(D) I I I ·

·

·

==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。

(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·

·

°

=a A j60e

;(B) U U ··

°

=ab AB j30e

;(C) U U ··

°

=ab AB j0e

;(D) U U ··

°

=a A j0e 。

6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B )

(A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。

7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。

(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。

8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。

9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应

在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制

室接地。

11、做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为

( B )。

(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V;(B)相间距离保护100V,接地距离保护60V;(C)相间距离保护60V,接地距离保护100V;(D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。

12、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于( C )。

(A)5%;(B)8%;(C)10%;(D)3%。

13、对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是( C )。

(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理;(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理;(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理;(D)交流及直流电源来线均可不经抗干扰处理。

14、对剩磁有控制的电流互感器有( A )

A. PR级、TPY和TPZ级电流互感器;

B. P级和TPS级电流互感器;

C. TPS级和TPX级电流互感器;

15、形成发电机过励磁的原因可能是( C )。

A. 发电机出口短路,强行励磁动作,励磁电流增加;

B. 汽轮发电机在启动低速预热过程中,由于转速过低产生过励磁;

C. 发电机甩负荷,但因自动励磁调节器退出或失灵,或在发电机启动低速预热转子时,误加励磁等。二、填空题(共15分,每空0.5分)

1、自动重合闸的起动方式有保护起动和断路器位置不对应起动两种方式。

2、所谓对称三相负载就是三相负载__ 阻抗相等,且阻抗角相等。

3、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于误碰出口继电器及误试验而造成母线电流差动保护误动。

4、变压器短路故障的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

5、为防止失磁保护误动,应在外部短路、系统振荡、电压回路断线等情况下闭锁。闭锁元件采用转子电压。

6、在同期回路中,为消除不同电压等级之间的相位差,常采用转角变压器来调整同期电压的相位。

7、继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于 2% ,最低电压不低于额定电压的 85% ,最高电压不高于额定电压的 110% 。

8、变压器瓦斯保护装置,每年进行一次部分检验,每年进行一次全部检验。(答:3~5)

9、用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果影响。转速一般应为每分钟。(答:有 120)

10、安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间不允许有任何的联系,如有需要,必须经输出。

答:电空触点

11、保护用10P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为 20倍额定电流时,变比误差不超过 10% 。

12、助增电流一般使测量阻抗增大,汲出电流一般使测量阻抗减小。

13、1个半断路器接线的母线,每组母线宜装设两套母线保护,且该母线保护不应装设电压闭锁元件。

14、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在________方,接到断路器的________ 线圈回路。(上,跳闸)

15、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为_______________欧。(1.25欧) 16、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于 30% 额定电压,且不大于 65% 额定电压。

17、电压互感器的二次回路和三次回路必须(分开)

三、判断题(共15分,每题1分)

1、在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 答案:√

2、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( ) 答案:×

3、在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保

护来切除故障母线。( ) 答案:√

4、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当

远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。( )

答案:√

5、相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在,减少了脉冲间隔,从而提高

了保护灵敏度,降低了在外部短路时的可靠性。( ) 答案:×

6、在高频闭锁距离保护中,为了防止外部故障切除后系统振荡时,靠近故障侧

的距离元件误停信,而导致保护装置误动作,所以距离元件停信必须经振荡闭锁

装置控制。( ) 答案:√

7、静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正

序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不

相等。( ) 答案:√

8、发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成。( )

答案:√

9、全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻

抗继电器的整定阻抗。( ) 答案:√

10、控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ) 答案:×

11、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,

电压回路断相闭锁装置不动作。( ) 答案:√

12、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( ) 答案:√

13、在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。( ) 答案:√

14、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。(√)

15、发电机变压器组的过激磁保护应装在机端,当发电机与变压器的过激磁特性相近时,该保护的整定值应按额定电压较低的设备(发电机或变压器)的磁密来整定,这样对两者均有保护作用。(√)

四、简答题(共25分,每题5分)

1.简述三相变压器空载合闸时励磁涌流的大小及波形特征与哪些因素有关?

答:三相变压器空载合闸的励磁涌流大小和波形与下列因素有关:

1)系统电压大小和合闸出相角;

2)系统等值电抗大小;

3)铁芯剩磁、铁芯结构;

4)铁芯材质(饱和特性、磁滞环);

5)合闸在高压或低压侧。

2.《反措要点》中关于保护整组试验有什么要求?

答:

1)只能用整组试验的办法,即在保护装置处于投入运行完全相同的前提下,由保护屏的电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟量,检查保护回路及整定值的正确性。

2)不允许用卡继电器接点、短接回路或类似人为手段做保护的整组试验。

3.电压互感器开口三角侧断线和短路,将有什么危害?

答:断线和短路,将会使这些接入开口三角电压的保护在接地故障中拒动,用于绝缘监视的继电器不能正确反应一次接地问题;开口三角短路,还会使绕组在接地故障中过流而烧坏电压互感器。

4.高压厂用母线为什么装设低电压保护,保护分几段?

答:一般高压厂用母线都装设低电压保护,实际上这是高压电动机的低电压保护。

在电源电压短时间降低或者中断后的恢复过程中,为了保证重要电动机的自启动,通常要将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置切除。另外,对于某些负荷根据生产过程和技术安全等要求而不允许自启动的电动机,也要利用低电压保护将其切除。低电压保护一般设置两段:第一段动作时间为0.5s,第二段动作时间为9s。第一段动作电压一般整定为(0.7-0.75)UN;第二段动作电压一般整定为0.45UN。

5.哪些保护必须闭锁重合闸?怎样闭锁?

答:一般母线保护和失灵保护等要闭锁重合闸。闭锁方法是将母线保护或失灵保护等的动作接点使重合闸放电,从而闭锁重合闸

五、问答题(共30分,每题10分)

1、发电机失磁对系统和发电机本身有什么影响?汽轮发电机允许失磁运行的条件是什么?(10分)

答:(1)发电机失磁对系统的影响:

1)发电机失磁后,不但不能向系统送出无功功率,而且还要向系统吸取无功功率,将造成系统电压下降。(1.5分)

2)为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其他发电机过电流。( 1.5分)

(2)发电机失磁对发电机自身的主要影响有:

1)发电机失磁后,转子和定子磁场间出现了速度差,在转子回路中感应出转差频率的电流,引起转子局部过热。 1.5分

2)发电机受交变的异步电磁力矩的冲击而发生振动,转差率愈大,振动也愈厉害。( 1.5分)

(3)汽轮发电机允许失磁运行的条件是:

1)系统有足够供给发电机失磁运行的无功功率,以不至于造成系统电压严重下降为限。(2分)

2)降低发电机有功功率的输出,使之能在很小的转差下,在允许的一段时间内异步运行。即发电机应在较小的有功功率下失磁运行,使之不至于造成危害发电机转子的发热和振动。(2分)

2、某厂三绕组启备变63/37-37MV A,接线组别YN,yn0,yn0,d,如果A、B 分支零序保护用CT接反,在正常运行时A分支母线发生单相接地故障,分支零序保护将如何动作,并对动作情况说明(正动、误动、拒动、越级)?(已知条件:t1时限跳故障分支断路器,t2时限全停跳三侧断路器)(10分)

答:t1时限跳开B分支断路器.(3分)

t2时限全停跳开高压侧断路器和A分支断路器。(3分)

A分支断路器拒动,B分支断路器误动,高压侧断路器越级动作。(4分)

3、某厂发变组高压侧为220kV双母线,主变压器为Yn,d-11接线方式,发电机机端PT二次回路为B接地,220kV母线PT二次回路为N接地,且PT二次相电压均为57.7V,请说出发电机机端PT对220kV母线PT二次哪两相压差最大?并画出相量图。(10分)

答:发电机a相对220kV母线B相。4分

(6分)

I

II

220kV

B

c

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

常州继电保护竞赛试卷

姓 名 分 数 注意事项:1、答卷必须使用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不能使用铅笔或红笔; 2、本份试卷共6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 20分) 1. 大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值,满足X 0 / X 1( C )且R 0 / R 1≤1的系统属于小接地电流系统。 A .大于5 B .小于3 C .小于或等于3 D. 大于3 2. 输电线路中某一侧的潮流是送有功、受无功,它的电压超前电流为 ( D ) A .00~900 B .900~1800 C .1800~2700 D .2700~3600 3. 线路发生两相金属性短路时,短路点正序电压U 1K 与负序电压U 2K 的关系为 ( B )。 A .U 1K >U 2K B .U 1K =U 2K C .U 1K <U 2K 4. 微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B )。 A .事故后分析故障前潮流 B .保证方向元件、阻抗元件动作的 正确性 C .微机保护录波功能的需要 5. 110kV 某一线路发生两相接地故障,该线路保护所测的正序和零序 功率的方向 是(C )。 A .均指向线路 B .零序指向线路,正序指向母线 C .正序指向线路, 零序指向母线 D .均执行母线 6. 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正方向故障时,则向对侧发送 ( C

) 信号。 A.跳闸B.闭锁C.允许跳闸 7. 线路断相运行时,高频零序,负序方向保护的动作行为与电压互感 器 的 所 接 位 置 有 关 ,在(A)时且接在线路电压互感器的不会动作。 A.本侧一相断路器在断开位置B.对侧一相断路器在断开位 置 C . 两 侧 同 名 相断路器在断开位置 8. 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是:高值起动元件起动后,( B )A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号 B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又 消失C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 9. 双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联电流互感 器 之 间 时 出 现 动 作 死 区 此 时应该(B ) A.启动远方跳闸B.启动母联失灵(或死区)保护C.启 动 失 灵 保 护 及 远 方 跳 闸10.在Y-△/11接线的变压器的△侧发生两相短路时,Y侧的(B ) 电 流

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/a02658908.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

继电保护竞赛试卷B

江苏省电力行业<<继电保护>>技能竞赛理论试卷 B卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 4 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 1、 选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共 30题) 1、按照对称分量法,C相的正序分量可按F C1可按()式计算。(αj120°) A、F C1=(αF A+α2F B+ F C)/3 B、F C1=(α2F A+ F B+αF C)/3 C、F C1=( F A+α2F B+αF C)/3 2、继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的电压等级应为( )。 A、1级及1000V B、0.5级及1000V C、3级及500V 3、在50Hz系统中,如果采样频率fs=1200Hz,则每个工频周期采样(A)。 A、24次 B、20次 C、12次 4、如果系统振荡时阻抗继电器会误动,该继电器的动作行为是在每一个振荡周期中()。 A、动作返回一次 B、动作返回两次 C、多次动作返回 5、如果对短路点的正、负、零序综合电抗为X1Σ、X2Σ、X0Σ,则两相接地短路时的复合序网图是在正序序网图中的短路点K1和中性点H1间串入如( )式表达的附加阻抗。 A、X2Σ+X0Σ B、X2Σ C、X2Σ//X0Σ 6、小接地电流系统中发生单相接地,不计及电容电流影响时( )。 A、故障点离母线越近,母线TV开口三角电压越高 B、故障点离母线越远,母线TV开口三角电压越高 C、母线TV开口三角电压与故障点远近无关 7、变压器纵差保护中设置差动速断电流元件的主要原因是()。 A、提高差动保护的动作灵敏度

继电保护竞赛试题

 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流 输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根

ONLLY-AD761微机继电保护测试装置技术参数及说明

ONLLY—AD761计算机自动化测试调试系统(继电保护) 技术参数及说明 一.技术条件 1.环境温度:—15℃至75℃ 2.抗震性:垂直加速度≮0.2g 水平加速度≮0.3g 3.满足:IEC—255—22各种抗干扰标准 4.绝缘强度:符合Q/SD178—88规定标准 5.工作条件:符合Q/SD178—88规定标准 6.设备使用年限:二十年 二.装置技术参数及性能 1.技术参数 (1).主机: a. 功耗: <2000VA 交流供电: 220V±20% (47~63Hz) 直流供电:(200~380)VDC (2).电流源: a.六相:6×(0~40)A 三相并联:3×(0~80)A b.直流:1×(0~20)A;6×(-20~+20)A c.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 d.分辩率: 1mA e.功率: 0.5A:最大负载大于18.0Ω 30A:最大负载大于0.30Ω(满足所有继电保护二次CT负载)(3).电压源: a.七相电压: 7×(0~125)V b.线电压: 1×(0~250)V c.直流电压:1×(0~350)V;7×(-125~+125)V d.精度: < 0.01%的量程+0.1%的读数 e.分辨率: 1mV f.功率:单相 >25VA/相(额定电压)直流 >100W (满足所有继电保护二次PT负载) (4).输出频率: a.范围: 0~1000HZ b.误差: <0.005HZ

c.分辨率: 0.001HZ (5).相位: a.范围: ±360o b.误差: <0.1o c.分辨率: 0.1o (6).辅助直流:110/220VDC可切换,功率>100W (7).电压源Un与电流源In完全独立相互隔离,更加符合现场的测试要求 (8).重量与尺寸:<15.8Kg; 390*200*380(长×宽×高) (9).八对开入、四对开出、两对高精度无延时动作单元 2.功能部分 (1).功率方向继电器测试 (2).电压、电流继电器测试 (3).直流继电器测试 (4).阻抗继电器全特性测试 (5).动作时间测试 (6).差动继电器全特性测试 (7).频率继电器及低周减载装置测试 (8).同期继电器测试 (9).谐波继电器测试 (10).故障模拟,保护整组试验 (11).保护阶梯动作时间测试特性测试 (12).备自投测试 (13).GPS对调 (14).故障回放 (15)ONLLY继电保护测试软件是与南自、南瑞、四方、许继厂家联合研发的一款针对目前主流保护的专用软件。 (16)中文WINDOWS操作界面,适用与目前主流的操作系统。如:WIN98、WIN NT、WIN2000、WIN XP、Vista、Win7等 (17)软件界面风格统一,分类清晰。单窗口界面, 简单直观,避免了干扰和误操作. 测试步骤方便简洁. (18)测试功能丰富强大,含盖目前所有微机保护功能的测试。能够对电压、电流、频率、中间、时间、距离、差动继电器等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发电机保护、电动机保护、等各种微机保护装置的各种功能进行测试。 (19)能够模拟任何单相、两相接地及三相短路等故障。并提供相-地、相-相、序分量等输入方式,能够对模拟量的幅值、角度、相位和频率任意设置。 (20)内含各种常用的距离边界特性模块。也可以针对用户要求添加特性模块。方便地对各种距离继电器的阻抗动作特性进行测试。 (21)能够对各种类型的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验(可对变压器、发变组及母差保护进行调试)能够模拟线路保护的距离、高频、零序保护及带重合闸(包括检同期、检无压)、后加速试验的任何类型整组试验,并能模拟永久性、转换性、瞬时性故障。同期装置(可测试同期装置的导前时间、导前角、压差闭锁值、频差闭锁值、电气零点、调压调频脉宽以及自动调整试验); 还可以实现模拟过激磁保护;反时限正、负序过流保护;定时限正、负序过流保护;复压闭锁过流及功率方向保护;频率及低周减载保护(可测试动作值、动作时间、滑差闭锁值等);逆功率保

相关文档
相关文档 最新文档