文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6分裂架线方案

6分裂架线方案

6分裂架线方案
6分裂架线方案

1.线路方向

相对本标段,忻州开关站为送电侧(即本施工段Ⅰ(Ⅱ)1201小号侧),500kV 石家庄北变电站为受电侧(本施工段Ⅰ(Ⅱ)1319大号侧),规定由500kV 忻州开关站向5000kV 石家庄北变电站为线路的前进方向。

2.导地线编号

a.展放过程中每相线从左至右分别为 地线:

导线:

b.附件安装后:

地线:

导线:

上左导线

上右导线

下中导线

6#

6#

6#

上左导线

上右导线

3.放线设备选择计算

4. 架线施工方案

导地线展放均采用张力放线。

地线采用预先展放的2根□13导引绳并升空,然后以一牵一方式展放。

导线通过预先展放的3根□16导引绳并升空,然后以一牵一方式牵引□24的主牵引绳,通过□24牵引绳以“一牵四加二”方式同时展放六根导线的方式展放导线,即用1台牵引机,牵引从2台张力机中出来的6根子导线,2台张力机中设1台4线张力机和1台2线张力机,

5. 牵张场设备布置

1.牵引场:

设置:25t大牵一台;

4.5t小张一台。

配备□24mm钢绳12000m。

2、张力场:

设置:导线4线张力机一台,导线2线张力机一台;

8t小牵引机一台(牵放□16mm钢绳)。

5.1牵张场平面布置

5.1.1牵引机、张力机布置在线路中心线上。根据机械说明书的要求确定牵引机、张力机出线所应对准的方向。小牵、张机应布置在不影响牵放牵引绳和牵放导线同时作业的位置上。

其布置如下图所示。

6. 导线放线滑车的悬挂与吊装

6.1本工程直线塔、直线转角塔放线滑车与悬垂金具

串一起吊装,七轮滑车通过滑车上的平行挂板P-3018与导线六线联板连接。与张牵两场相邻直线塔下相导线无垂直吊串的塔位滑车悬挂,应在横担上加设Ф15.5的钢丝绳套以减小下导线V 型串的受力。

1.联板

2. P-3025

3.七轮放线滑车

6.2耐张塔放线滑车的挂设:对于转角度数小于30°的耐张

塔,挂设单滑车,采用φ19.5的钢丝绳套(对折使用)悬挂放线滑车;对于转角度数大于30°的耐张塔,挂设双滑车,采用φ19.5的钢丝绳套(对折使用)悬挂放线滑车两个放线滑车之间用角钢(∠95×8)撑开,以防碰撞。并注意放线滑车的预偏调整。

错误!

6.3放线滑车装卸和运输时,要轻装轻卸,不得抛扔,在向杆位运输时,不允许在地上拉,以免泥土进入轮槽和缝隙间影响滑车传动。

6.4滑车碰横担下平面后不能正常工作,必须采取措施使其不碰横担。措施一般有: 1).加长挂具长度;

2).用压线滑车压线,即增加滑车的垂直荷载; 3).减小放线张力;

4).以临时挂架或能起临时挂架作用的其它方法悬挂滑车。 6.5滑车的吊装

1).吊装前应作如下检查:

①.绝缘子串及金具的组装必须认真检查螺栓规格及穿向。 ②.检查滑车和绝缘子串连接是否可靠。 ③.检查放线滑车转动是否灵活。

④.将瓷瓶表面逐个擦拭干净,并检查有无破损,有破损现象的及时更换。

⑤.检查碗头、球头与弹簧销之间的间隙、应配合适当。在弹簧销已安装好的情况下球头不

耐张塔放线滑车预倾图

直线塔滑车挂设示意图

得自碗头中脱出。

7.紧线操作

1)紧线施工工艺

①.直线塔紧线,耐张塔平衡挂线施工工艺;

②.耐张塔空中压接工艺;

③.延用“粗调”、细调“、“微调”、“复调”工艺;

④.直线塔逐基划印工艺;2).在紧线时应综合考虑如下因素,确定子导线收紧次序;

①.子导线应对称收紧,尽可能先收紧位于放线滑车最外边的1#、6#二子导线,使滑车保持平衡,避免滑车倾斜,导致导线跳槽。

②.根据风向,尽量避免在紧线过程中子导线因互相鞭线而绞劲。

③.宜先收紧在线档中间搭在其它子导线之上的导线。

④.宜先收紧张力较大,弧垂较小的子导线。

⑤.同相子导线应基本同时收紧,收紧速度不宜过快。

3).在开始紧线时,当导线受力后,暂停牵引,拆除放线时设置的临锚装置然后开始收紧。4).牵完余线后,慢速牵引,较快地调好弛度。

5).利用5t手扳葫芦进行弛度微调。

6).当弛度调整完毕后,在锚线塔给导、地线画印,根据施工作业图在指定的塔位设置过轮临锚,临锚前后印证点位置保持不变。

8.附件安装

1).直线塔附件安装

①.子导线就位示意图

②.附件工艺方法:将六根子导线分为相对独立的左右两部分,采用三线提线器,两侧同时作业,分别从联板的左侧和右侧提起导线。待最外侧子导线到位后,窜动内侧两根子导线到安装位置,再进行线夹安装。由于联板为星型六角形状,左右两端有突出部分,上两根子导线(3#、4#线)就位需要绕开联板突出部分

2).耐张塔挂线采用高空平衡挂线和高空压接,与常规500kV线路施工相似

4).跳线制作

①.跳线材料均使用未经牵引过的原状LGJ—300/40导线,注意跳线制作应自然下垂、过渡平滑,工艺美观。

②.跳线长度“本线模拟法”确定,保证跳线对任一接地体的净距不小于3.70米。安装后,应对跳线与塔身、横担、第一片绝缘子末端之间的间隙进行检查。

本工程耐张塔导线跳线即采用六分裂导线。全部跳线均为绕跳、跳线的安装长度也相应较大。弧度要达到设计要求和匀称美观,需要精心制作和安装。

设计给出了耐张塔跳线线施工弧垂及导线长度表,供安装时参考,实际施工时要求使用“本线模拟法”工艺。

跳线线体(导线)材料的选择,宜选用未受过张力作用的放线后剩余在原线轴盘绕着的

导线短头,以使跳线安装完后能呈自然匀称的下垂状态。根据设计给出的跳线计算长度,并

步骤和工艺要点:

a.有跳线绝缘子串的先吊装好跳线缘子串。

b.在塔下先将跳线压好设备线夹,压接时要注意跳线联板与导线耐张线夹联板结合面的方向并按子导线编号,且顺导线自然弯曲的方向,做到安装后导线不扭劲。

c.将已压接好跳线联板的一端,依相单根吊装好。

d.用于制作引流线的导线一端在地面集中压接好,然后直接安装好,直接装入已安装的跳线线夹,模拟跳线弧垂,当跳线弧垂达到设计值后,高空划印并高空压接。

对于耐张转角塔,跳线模拟时应考虑绝缘子串承受角度负荷的自然倾斜。

e.安装人员要站在悬挂的软梯上安装固定跳线间隔棒。

f.六分裂跳线比较复杂,为保证引流板受力最小,参考跳线安装图后,根据实际情况调整引流板方向,做到引流板与跳线引流流畅,跳线不与金具相碰,各子导线互相协调流畅。

7、实施照片

挂设滑车、展放导引绳

张力场布置(一牵四加二)

一牵四加二张力放线

导线展放

直线塔附件安装耐张塔挂线

高空压接跳线制作

附件安装完毕的线路段

跳线制作完毕

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

10kV高压线护线架子搭设施工方案

目录 1、编制依据..... .. (1) 1、编制依据 (1) 1.1主要规程、规范 (1) 1.2主要法规 (2) 2、工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2护线架子位置及搭设前提条件 (3) 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (4) 3.1操作重点 (4) 3.2操作难点 (4) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (5) 5、施工准备 (5) 5.1技术准备 (5) 5.2 物资准备 (6) 5.3现场准备 (7) 6.施工部署 (7) 6.1组织架构 (7) 6.2 岗位职责 (7) 6.3 工期安排 (8) 6.4 施工组织及任务划分: (8) 6.5搭设范围 (8) 7.搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (8) 7.1搭设防护架子施工程序 (8) 7.2拆除杉木防护架安全操作要点 (10) 8.搭设高压线防护架安全技术措施 (10) 8.1架子工岗位要求 (10) 8.2安全操作要点 (11) 9.搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (12) 10.附图 (13)

1、编制依据 1.1主要规程、规范 1.2主要法规

2、工程概况 2.1基本概况 2.2护线架子位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对现场范围内高压线路进行采取搭设杉篙防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。为了保证施工安全,杉篙防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 高压电护线架子搭设位置在现场西北侧,1#办公楼西侧。3号楼塔吊回转半径范围之内,全长约8m,见下图:

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

高压线防护脚手架搭设方案

高压线防护脚手架搭设方案 一、概况: 阿尔卡迪亚8#楼现场围墙东临再就业一条街,在围墙正上方设有高压线路,而该高压线路在塔吊施工运转半径之内,这样在拟建8#东侧区域范围内就必须另行搭设防护脚手架。 二、搭设材料选用及搭设方法 排架采用钢管及毛竹脚手架结合的方法。因考虑到防护脚手架搭设高度较大,所以拟在路面以上搭设两步钢管脚手架,以上采用毛竹搭设,东侧搭设长度大约共为30m;(搭设长度具体以现场完成的实际工作量为准)高度自路面以上约15m;宽度3.6m。,立杆纵向间距1500,横向立杆按四根考虑,间距1200,防护脚手架步高1800,并与内部设置剪刀支撑。防护架内侧在高压线处满铺2m高的竹笆,防护架外侧满铺密目安全网。 为了保证防护架的稳定,在搭设防护架前,把3m长钢管打入基坑侧壁下并留出地面1.0m用接头扣件与上部立杆连接。 (见防护架立里面图) (1)搭设要点 防护架的搭设顺序为:打入底层钢管-安装立杆-同时安装扫地杆-搭设水平杆-毛竹脚手架的搭设-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设竹笆操作台。毛竹立杆要垂直,连接采用铁丝绑扎方式,搭接长度不少于300mm,并用铁丝绑扎两道。 底部毛竹立杆应采用长度不同的毛竹,相邻立杆的接头应错开,其错开距离不小于5OOmm,并不得在同一步距内。竖第一根立杆时,每6跨

应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角,直至固定杆毛竹搭好后方可视情况拆除。 钢管脚手架在路面向上2OOmm处应设置纵、横向扫地杆,并用转角扣件与立杆连接牢固。 毛竹大横杆绑扎接头应错开,不得在同一跨内。大横杆与立杆小横杆、相交处用铁丝绑扎牢固。 小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆,小横杆距立杆的距离不应大于55mm,并严禁随意拆除。 剪刀撑应设置在脚手架外侧,接头宜采用搭接接头,接头长度不小于lm,并不少于3道绑扎,固定间距不小于80Omm, (2)脚手架的拆除 工程也竣工验收,并完成塔吊的拆除。方可对防护架进行拆除。 对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。 对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装饰保护等措施的交底。交底的内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、拆除的安全措施措施和警戒区域。如果在夜间施工还要有照明和安全用电等内容。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。 参与拆除脚手架人员的职责要明确,并有明确相互间的关系,要有工作制度和必要的奖惩办法。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

最新10kV高压线护线架子搭设施工方案

10k V高压线护线架子搭设施工方案

10kV高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 2.1基本概况: 工程名称 ***R-3、R-4、R-5、R-6住宅楼 及C-4地下车库工程 工程地址北京市朝阳区南磨房乡 建设单位 **房地产开发有限公司 设计单位 **建筑设计有限公司 监理单位 **建设工程咨询有限公司 监督单位朝阳区质量监督站 施工总承包单位 **开发建设有限公司第七项目项目部 公司质量目标结构长城杯;竣工长城杯 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

(图) 2.3现场情况: 由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

10kV高压线护线架子搭设施工方案

. 10kV 高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据: 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况: 2.1 基本概况: 工程名称:纪家庙三定三限安置房6#、7#、8#、9#、17#及地下车库工程地址:北京市丰台区花乡纪家庙村南 建设单位:北京市天地祥开发有限公司 设计单位:北京中景昊天设计有限公司 监理单位:曙晨建设工程咨询有限公司 监督单位:丰台区质量监督站 施工总承包单位:河北华鲁建设集团有限公司 公司质量目标:合格 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电防护线架子搭设位置在工地现场的东侧,8#楼塔吊回转半径范围之内,全长约40m.。 2.3 现场情况: .

本工程8 号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电 安全技术规范》(JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于 本工程施工现场实际情况决定对该10kv 高压线路采取绝缘隔离防护 措施,即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志, 以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路 不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工 操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防 护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较 大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳 定性是操作难点之一;又因现场地面已经全部硬化处理,破除混凝土 地面及立杆的深埋,是操作的又一难点;现场现有消防、临电等管线 方向及现有作业工棚、材料场地、办公区等与防护架子立杆深埋土方 开挖方向有冲突,因此做好管线的改造及作业工棚、材料场地移除、

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

10KV架空线路施工方案40652

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南

电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

高压电护线架子搭设方案

精品文档修改可用

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 (3) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 5、安全文明施工管理目标: (3) 6 、施工准备 (4) 7 、施工部署 (5) 8 、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (6) 9 、搭设高压线防护架子安全技术措施 (9) 10、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10)

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 本公司有关安全生产的管理规定。 2、工程概况 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧、西侧5#楼、6#外侧,3#、4#塔吊回转半径范围之内,全长约200m,见下图: 现场情况: 本方案防护部位位于5#南侧、西侧及社区服务楼西侧之间、现场临时围墙外侧,高压线沿向阳街东西走向约150m,南山街南北走向约50m。处于3#、4#塔吊覆盖范围内约200米左右。为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该高压线路采取绝缘隔离防护措施,即搭设毛竹防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,提前准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4、施工现场主要危险因素分析与防范 搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举毛竹触及高压线发生事故。 防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。 作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。 防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。 现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。 防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。 防护架搭设在施工现场之外,防止人员攀登发生触电事故。 防范措施:在架体下方距地2米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。 5、安全文明施工管理目标:

架线及附件安装专项施工方案

1---------------------------------------------------------精 品 文档--------------------------------------------------------------------- *************************************线路 专项施工方案 ****************************公司 二O 一二年十二月

一、架线工程 1、跨越架架设 危险点:砸伤、坠落、触电 安全措施: 1、施工前,应编制跨越架施工措施。 2、跨越施工前应进行专门的技术交底,使施工人员完全明了跨越架的技术参数和搭设要求等。 3、搭设跨越架,用料外观检查应无腐烂、横裂等缺陷。 4、如果需要封顶时,竹杆的长度不得小于跨距的1.1倍,封顶用的竹杆不得接续。 5、搭设跨越电力线的跨越架必须用干燥竹杆。 6、架体上的工作人员必须备有工具袋,严禁不用时放置在跨越架上。 7、上下传递物件必须用尼龙绳吊运,严禁抛掷。 8、搭设好的跨越架应设立防护区,挂警告牌,并派人现场看守。 9、遇到雨天及5级以上大风应暂停工作。 10、带电跨越施工用的绝缘工具,使用前应进行机械强度试验和电气试验。 11、携带公司规定的药箱,并配齐规定药物。 12、冬天野外作业须预防冻伤。 2、绝缘子串组装 危险点:割伤、挤伤、砸伤、扎伤 安全措施: 1、搬运绝缘子过程中,要做到轻拿轻放,避免绝缘子碎裂,造成施工人员手脚割伤。 2---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司 2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

10KV电力线路施工方案

接农电标T甘肃省引洮二期工程30 施工方案 准:批 :核审 :制编 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司日月20年20166 一、编制依据依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。二、工程概况建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 日月年日月年工期要求:2016621---2016810 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。三、工程现场管理:工程现场环境及自然条件、1该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。施工危险点:2、触电。高空坠落和坠物伤人;基坑开挖塌方;倒杆塔、跑线伤人;农用车运水泥杆;机动铰磨拉水泥杆;砍伐树木;防山林火灾措施;防摔跤;交通安全。四、施工组织措施:为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:现场组织机构示意图

工程负责人是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。技术负责人是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难 问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。安全负责人是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有安全措施落实不到位,有权责命停工待命。监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理规定要求。监督各工程队在施工中严格执行工作票制度。负责组织处理施工中出现突发性的安全事故。物资供应及后勤负责人是工程材料管理工作主要负责人。负责材料计划、采购、入库、保管、领用等管理工作,必须保障工程的材料供应。严格把好工程材料质量,防止伪劣产品进行工地。同时应做好施工人员的后勤保障工作。资料管理人员负责工程资料的收集,技术文件的发放、 回收、管理工作。现场工程负责人:)施工一班:负责线路架设工作。1~ 2 ~ 班长是本工程队安全工作的第一负责人,负责组织处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。在工作中与各部门各方面的联系、沟通、转达意见及线路架设的质量监督,现场人员、材料、机械的分配和协调,协调解决民事事务。技术总负责负责监督本班工作人员按图施工,对施工中变更提供出有关方案。做好施工现场的原始资料和现场记录,负责本班工程施工现场的技术指导。严格把好工程材料质量、施工质量关。安全总负责负责本工程队现场施工的安全生产,认真监督落实每个工作点安全措施;监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理要求。协助队长处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。认真完成各项工作。,要求:服从安排、施工设备计划: 统一指挥

相关文档